学会三相异步的按钮联锁正反转控制的工作原理接线和操作方法,通过设计实验,培养学生分析问题和解决实际问题的综合能力
正转期间按下反转按钮(或反转期間按下正转按钮),实现电动机正、反转直接切换需要在控制电路中实施按钮控制,否则会导致电源短路 按下 SB1,不论正转还是反轉都要停机。 (1)合上 QS电源引入。 只要按下 SB1无论电动机正转还是反转都停止工作。 5、按钮联锁的正反转控制线路的优点和缺点 缺点:当接触器发生主触头熔焊、杂物卡住等故障时会造成电源两相短路。 |
正反转控制电路作为控制的基礎经典电路,在实际生产中的应用非常广泛比如起重机,传输带等下面我们从简单到复杂来介绍一下三相正反转控制电路的原理图和動作原理。(三个) 特点 a图:特点:如果同时按下SB2和SB3KM1和KM2线圈就会同时通电,其主触点闭合造成两相短路因此,这种电路不能采用 第②种 电气正反装原理图 特点:(b)图将KM1、KM2常闭辅触点串接在对方线圈电路中,形成相互制约的控制称为互锁或联锁控制。这种利用(或)常闭触点的互锁又称为电气互锁diangon.com该电路欲使电动机由正转到反转,或由反转到正转必须先按下停止按钮而后再反向起动。(b)的线蕗只能实现“正-停-反”或者“反-停-正”控制这对需要频繁改变电动机运转方向的机械设备来说,是很不方便的 第三种 双重互锁正反转電气原理图 特点:在图(b)电路基础上将正转起动按钮SB2与反转起动按钮SB3的常闭触点串接在对方常开触点电路中,利用按钮的常开、常闭触點的机械连接在电路中互相制约的接法,称为机械互锁这种具有电气、机械双重互锁的控制电路是常用的、可靠的电动机正反转控制電路,它既可实现“正-停-反-停”控制又可实现“正-反-停”控制。 |
摘要: 接触器互锁的三相异步电动機正反转控制线路如图所示 主电路采用了两个接触器,其中接触器KM1用于正转接触器KM2用于反转。当接触器KM1主触点闭合时接到电动机接線端U,V,W的三相电源相序是L1,L2,L3而当接触器 ...
的三相异步正反转控制线路如图所示。
|
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。