梁8梁箍筋6肢箍图片上下各14根主筋一排怎么分布

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

梁平法施工图钢筋标注如下(见问题补充),箍筋既为四梁箍筋6肢箍图片,上下通長筋各4根,是否不需2Φ12的架立筋了?
是图纸不对还是我理解不对?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

这种标法肯定是错的,上部已经有㈣根通长筋了,不需要架立筋了.估计是设计人员修改时出错了,估计软件出来的是2Φ18﹢(2Φ12);4Φ16,而出图时将两个调整成了四根(2Φ18存出于臆測).因为如果2Φ12是受力钢筋的话就不会有括号,有了括号表示2Φ12是架立筋,而上部有四根钢筋就不需要架立筋了,所以肯定图纸出错了.
}
梁面筋3棵底筋4棵3支箍筋怎么布置... 梁面筋3棵 底筋4棵 3支箍筋怎么布置

面筋左右各一根,中间一根

底筋左右各一根,中间两根均布

箍筋感觉你看错了吧,不会是三支吧

设計箍筋就是三支箍 看得清清楚楚
一般不会画出箍筋的根数只会写明多大箍筋间距多大。比如$8@100(第一个符号不对)
后面的3表示的是箍筋形式
三梁箍筋6肢箍图片 并不是三个箍筋
想给你发个图片的,貌似没成功
我并没有说个是3个箍筋......

你对这个回答的评价是

出红包给你把梁截媔图画出来,有意向私信聊

你对这个回答的评价是

}

箍筋形式这样么梁宽=3a+4d(下通筋直徑)+2d(箍筋直径)+2C(保护层)这样可以算出a,小箍筋长度就算里面长方形的周长再加2个弯折就是2(a+2d箍筋+2d下通筋)+2b+2max(10的,75)+2x1.9d箍筋

}