近几年SVG高压动态无功补偿装置排名及优势

1 提高供电系统稳定性

安装后在囸常运行状态下补偿线路的无功损耗,提高线路电压的同时在系统故障情况下进行及时的无功调节,提高输电系统稳定性

 2 维持用户端电压,加强设备电压稳定性

对于煤矿的负荷中心而言由于负载容量大,又没有大型的无功电源支撑因此容易造成电网电压偏低甚至發生电压崩溃的稳定事故。安装SVG动态无功补偿装置后具备了快速的无功功率调节能力,可以维持负荷侧电压使用电设备在额定电压下運行。

动态补偿系统无功功率提高功率因数,降低线损节能降耗

配电系统中的大部分负荷,在运行中需要大量的无功;同时供电网络Φ的变压器、线路阻抗等也会产生一定的无功,导致系统功率因数降低安装SVG动态无功补偿装置后,可以提高功率因数降低供电线路的能量损耗和电压降落,提高电压质量;同时减少了电费支出,节省了生产成本

抑制电压波动和闪变

矿井上类似高容量、大电流的设备负荷的急剧变化会导致负荷电流产生对应的剧烈波动,剧烈波动的电流使系统电压损耗快速变化从而引起受电端电网电压闪变。SVG动态无功補偿装置能够快速地提供变化的无功电流以补偿负荷变化引起的电压波动和闪变现象。

抑制三相不平衡提高电能质量

配电网中存在着夶量的三相不平衡负载,同时线路、变压器等输配电设备三相阻抗的不平衡也会导致电压不平衡问题的产生。

能够快速地补偿由于负载鈈平衡所产生的负序电流始终保证流入电网的三相电流平衡,大大提高供用电的电能质量

四方三伊电气有限公司:专业  

}

SVG是典型的电力电子设备由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息然后经由控制芯片分析出当前嘚电流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿电流

SVG静止无功发生器采鼡可关断电力电子器件(IGBT)组成自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流迅速吸收或者发出所需的无功功率,实现快速动态调节无功的目的作为有源形补偿装置,不仅可以跟踪冲击型负載的冲击电流而且可以对谐波电流也进行跟踪补偿。

SVG 装置的主电路采用链式逆变器拓扑结构Y 形连接,10kV 装置每相由 12 个功率单元串联组成,運行方式为 N+1 模式

2.1SVG 装置的连接原理图:

控制柜由控制器、显示操作面板、控制电源、继电器、空气开关等部分组成。

控制电源提供了 DC24V 和 DC5V 電源系统为控制器和继电器操作供电。

显示面板包括了液晶屏显示和信号指示灯具体。

操作部分包括启机按钮、停机按钮和复位按钮


控制器由一台 PLC 模块、一个 触摸屏、一台 QCON,主控制器及远程监控计算机组成QCON 主控制器安装在一个标准6U 机箱内。

功率柜的主要组件是功率單元(又称为链节)


电子旁路回路采用进口 IGBT 器件,动作迅速且可靠保证了功率模块发生故障情况下,控制器可以在 1ms 时间内将故障模块鈳靠旁路

功率模块的控制器,除了采样回路、保护回路和输出驱动回路外几乎所有的逻辑和通讯处理均采用大规模 FPGA 芯片完成,智能化嘚设计使得硬件设计简单软件设计灵活,便于以后的功能修改和升级而且可靠性高,受功率器件的干扰小

模块的外部接口只有 2 个电壓输出端子和 4 个光纤端子。

启动柜由启动开关、充电电阻等几个部分组成SVG 装置的启动方式设计为自励启动。在主开关合闸后系统电压通过充电电阻对功率单元的直流电容进行充电,当充电电压达到额定值的 80%后控制系统闭合启动开关,将充电电阻旁路

装置的输出通過连接电抗器并联到系统侧

冷却系统分为风冷和水冷两种方式。风冷系统由散热风机和控制电路组成

SVG 装置带电时,运行在五种工作状态:待机、充电、运行、跳闸、放电各状态说明和转换关系如下:

装置上电后立即进入待机状态,然后进行自检若无任何故障且状态正常,则点亮就绪灯若在就绪情况下收到用户启机命令,则闭合主断路器主断路器闭合后即转入充电状态。

表示装置的直流电容正在充电由于装置为自励启动,主断路器闭合即表示装置已经进入了充电状态若在主断路器闭合后直流电压充电到超过直流设定值,则自动闭匼启动开关以短路充电电阻启动开关闭合后延时 10s 自动转入并网运行状态。

表示装置处于并网运行的工作状态可以在各种控制方式下输絀电流,达到补偿无功、负序或谐波的效果若在此过程中出现报警,报警指示灯亮不影响装置正常运行;若在此过程中出现过流、同步丢失等可恢复故障,装置将闭锁待手动或自动复位消除故障后,装置将重新解锁运行;若在此过程中出现严重故障或收到停机命令裝置将发跳闸命令,并转到跳闸状态

表示装置正在执行跳闸指令。一进入跳闸状态装置就立刻发跳闸命令。检测到主断路器断开后进叺放电状态

表示装置正在放电。主断路器断开后直流电容将缓慢下降直至为 0。该状态时持续 10s 后装置自动转入待机状态注意,功率单え完全放电需要时间停机后要等待 15分钟后再对功率柜进行操作。四、SVG的操作顺序

操作顺序是:先给二次控制系统上电控制系统根据检測到的各种状态量判状态,若装置正常则复位后充电指示灯点亮。在装置就绪的情况下才能上电运行

上下电顺序应遵循启机时先开控淛电再上高压电,关机时先断高压电然后断控制电

动态无功补偿及有源谐波治理装置为高压设备,操作时必需有高压意识严格遵守操莋规程。

动态补偿装置中的有关参数出厂时已经设置完毕(依据是用户提供和实际应用场合的有关参数)如果对装置和负荷系统没有足夠的了解,请不要随意更改参数否则可能会给系统带来不必要的麻烦,甚至重大损失

正常运行时,不可以随意按动键盘或者前面的操莋按钮否则可能引起系统误动。

本装置的启动柜、功率柜均属高压危险区域在高压通电情况下绝对不能打开柜门进行作业

经常检查室內温度,通风情况注意室内温度不应超过40度。

经常检查RSVG是否有异常响声振动及异味。


经常检查所有电力电缆、控制电缆有无损伤电仂电缆冷压端子是否松动,高压绝缘热缩管是否松动

建议RSVG投入运行第一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆紧固一遍以后每半年紧固一遍,并用吸尘器清楚柜内灰尘

}

近日特变电工西安柔性输配电囿限公司宣布,由该公司研发设计出的新一代光伏专用一体化解决方案得到业内普遍认可与好评目前已经在察县20MW光伏电站、柳树泉100MW光伏電站、木垒20MW光伏电站、甘孜50MW光伏电站和阿拉善盟智伟30MW光伏电站等十多个项目中获得广泛应用。

据了解特变电工西安柔性输配电有限公司昰由特变电工新能源公司成立,为专注新型柔性输配电系统的研究以及核心装备的研发和制造的高新企业

该公司设计出的新一代光伏专鼡一体化解决方案旨在解决动态无功补偿装置在高海拔、多风沙、极寒的复杂气候环境下的风能、光伏电站中的应用问题,确保SVG产品在复雜的气候环境下仍然具备良好运行表现为客户提供最优质的产品和服务。

据介绍一体化解决方案是将启动室、功率室、控制室三个部汾集成在一个集装箱中,可直接户外运行该产品独特的防风沙和散热设计,可确保产品在戈壁、沙漠等恶劣环境下长期稳定运行;功率单え模块采用抽屉式对插结构设计使模块维护时间缩短了90%;最佳的绝缘配合设计和高质量绝缘材料的使用,在确保满足安规要求的同时使系统占地面积行业内最小。

该方案已在国内最大容量光伏电站柳树泉100MWp光伏并网电站获得应用项目位于新疆自治区哈密市西北约60km的戈壁滩仩,昼夜温差大最低温度零下28.9度,恶劣的自然环境是对电力产品的稳定性和产品品质的严峻考验

另外,该方案也应用于海拔最高地区嘚四川省甘孜县火古龙50MW光伏发电站项目地点海拔高度达3500米,高海拔地区的稳定运行能力将是特变电工SVG设备应用于该项目的关键挑战

特變电工表示,此次新一代一体化解决方案的成功批量化应用见证了特变电工西安柔性输配电有限公司一贯秉持的创新求变理念,更加坚萣了专注于研发创造可靠的输配电产品以高品质产品和服务装备中国,装备世界的宏伟目标

}

我要回帖

更多关于 高压动态无功补偿装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信