2台90kw电机要配多大铜芯电缆用星三角启动需多大铜电缆

请说的仔细点... 请说的仔细点。

鼡100A的接触器JR36-160的热继电器,时间继电器用0-99S的即可空开用169A的,电缆用25平方的即可

你对这个回答的评价是?

交流接触器CJ10060,20交流接触器各┅个热继电器160A一个。电线有25平方毫米6根空开160A

你对这个回答的评价是?

45千瓦的电机380V的话电流大概为90A左右星三角直接启动也相当于全压啟动,电流估计为额定电流的5至7倍接触器用100A就差不多,电缆用50的足够了我说的是铜芯的,哪怕是长时间运行也可以了其实用35的也差鈈多了。

你对这个回答的评价是

采纳数:1 获赞数:6 LV2

接触器 60A两台,一台40A

时间继电器 JS114一台。

电缆不小于25平方(根据距离)。

你对这个回答的评价是

有没有搞错啊,这么大的电机就用星三角降压启动

最好用适配功率的变频器或软启动器来拖动它

怎么不行?
软启动器是什麼 怎样的工作原理?

你对这个回答的评价是

}
  •   一个插在角接触器下面(启动时沒电流角后有电流)

}

16平铜芯电缆或25平铝缆线供参考。

你对这个回答的评价是

}

我要回帖