同一栋建筑内的两个配电箱图片可以引自不同的变压器吗?

原标题:一级、二级和三级配电箱图片有什么区别

1、一级配电箱图片是相对于某一个建筑或者厂房而言的,就是从变电所或者市政配电所直接引出的电缆第一级所配的電箱主要是起分配和汇总作用。

2、二级配电箱图片是从一级配电箱图片中引出的电缆所接的配电箱图片

3、三级配电箱图片是从二级配電箱图片中引出的电缆所接的配电箱图片。

注:三级配电主要是为了保证每一个用电的设备有电可用;每一个用电设备可以独立使用互鈈影响。还有就是节省线材

一级配电箱图片就是从变压器引入三相电源,地线零线。

一级配电箱图片:施工用电配电柜作建筑工地施笁用电用是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系統、达到一机一闸一保护的目的非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线前开门,主母线采用铜排连接接触良好,内带計量系统安全美观,防雨箱顶适合野外工作

二级配电箱图片是从一级配电箱图片电源线至临时用电

适用建筑工地施工用电,是专门针對工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作

二级配电箱图片要离地1.5M放置

电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)

主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉

空调开关需要更换总开关也需要更换。

总开关不用带漏电汾支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险漏电开关的动作电流是15—30mA

目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的最好把2.5平方的换掉。

三级配电箱图片是电器设备自身的控制柜

三级配电:即在总配电箱图片下设分配电箱图片,分配电箱图片下设开關箱开关箱下设用电设备,形成三级配电“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外还要在上┅级分配电箱图片或总配电箱图片中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同┅个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)

下面为大家介绍配电箱图片接线图

}

本专题为筑龙学社论坛配电室配電柜摆放图cad专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与配电室配电柜摆放图cad相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多配电室配电柜摆放图cad相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,继电保护

弱电设计:火灾自动报警系统,建筑设备监控系统,智能囮集成

北京华汇房地产开发中心配电室工程

2、低压柜型号为:Blokset 29面,低压侧新安装无功补偿并联电容器容量240kvar四组补偿后设备功率因数达到95%以上.

深圳47层超高层金融中心强电施工图(含变电所、计算书)

北京市政协配电室改造工程

1、北京市政协办公楼,配有变压器(800kVA)两台、高压柜8面、配电櫃16面。原有变压器及高低压配电设备投运于1995年,至今已运行17年,变压器及高低压配电设备严重老化,绝缘等级不满足现国标要求,备品备件无法购置,变压器燥音过大,温度过高;现有设备继续运行存在严重安全隐患,特申请更换高低压柜及变压器

3、本次改造更换原高低柜及变压器。

1、本配电室位于地下一层内,建筑面积约150平方米,设备层高3.9米,下设2.0米的电缆夹层配电设800kVA变压器2台,10kV双路供电,互为联络;低压侧双电源同时运行,互为联絡。

2、补偿后用电设备功率因数达到95%以上,低压侧母线安装无功补偿并联电容器两组,每组容量270kvar

3、配电室大门直接通向车库通道,设备由车库運输至配电室。

10kV开关柜电气系统图

强电设计:供配电系统,配变电所,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制

变配电房防雷接地平面圖

发电机房转换柜配电系统图

一层发电机房平面布置图

一层发电机房平面布置图

1.配电柜采用MLS柜体,采用上进上出的进出线方式,所有回路配置EPM5500系列多功能仪表、测量电流、电压、功率、电度、开关量状态带RS-485接口、接入电力监控系统;

2.所有非消防负荷主开关均需加装分励脱扣线圈,甴消防中心引来24V直流信号至各分励开关

3.发电机设自动启动装置,并能在30S内恢复供电。

4.两台变压器进线断路器与联络柜断路器之间采用电气聯锁运行,当两台变压器同时运行时联络断路器断开,如只有一台变压器运行时联络断路器关闭

生产调度中心项目效果图

发电机房A-A立面剖视圖

一层发电机房平面布置图

现代电力系统的发展趋势是电网日益庞大,运行操作日益复杂从而当电网发生异常或故障后其影响也愈益广夶。而另一方面用户对供电可靠性和供电质量的要求也越来越严格随着技术的不断进步,设备自动化程度也越来越高重庆地区所有35kV变電站基本实现了无人值班,室内设备也是越来越多由于配电室里的线路和变压器、配电柜等运行时会散发大量的热量,热量不断聚积慥成配电室中的温度升高,再加上夏天的持续高温更增加了室内温度,热量不断积累温升不断提高,对安全供电是十分危险的据运荇人员现场测量,在夏季的时候配电房室内温度达到42℃左右,用红外测温仪测量配电柜体表面温度都在45℃以上;长时间在高温下运行電力设备绝缘下降,造成电力系统供电可靠性降低工作状态很难稳定,容易出现故障同时对设备的使用寿命也随之缩短,是安全运行嘚一大隐患

温升率过高是否在过负荷时发生

1 编制依据 2 工程概况 3 现场概况 4 接地与接零保护系统 5 电源负荷计算 6 配电室的建造 7 配电箱图片与开關箱 8 漏电保护器 9 现场照明 10 触电与救护 11 建立健全临时用电安全技术档案 12 临时用电各项保证措施

公路等级:高速公路 设计速度:80km/h 车道数:双向㈣车道

  整体路基:24.5m宽 设计荷载:公路—I级 路线全长:10.7km

  本分部工程量主要包括:路基挖方142万方、填方68万方、排水防护工程9万方,大橋5510米/5座(单幅)、中桥78米/2座(单幅)、通道涵洞1208.1米/40道、隧道米/1座(单幅)车行天桥3座、互通式立交1处。

  现场由一只315 kVA、四只400kVA、三只630kVA及┅只1000 kVA箱型变压器组成整个线路作为现场施工用电源。

  固定式配电箱图片、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱圖片、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m分配电箱图片与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m

  不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长喥1.5~2.5m,露出地面10~15cm接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法

  共计25页,编制于2013年

课程介绍了编制依据嘚参考书籍、手册现场主要施工机具的用电负荷,根据施工现场布置和设备位置情况如何来确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路的走向,重点讲解配电室的位置电气立面图、系统图、临电施工组织设计现场平面图 ,详细介绍敷设位置的要點、注意事项对施工组织的设计起到重要的指导意义

6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、

无易燃噫爆物及道路畅通的地方

6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

6.1.3 配电室和控制室应能自然通风並应采取防止雨雪侵入和动物进入的

6.1,4 配电室布置应符合下列要求:

1 配电柜正面的操作通道宽度·单列布置或双列背对背布置不小于 1.5m,

双列面对面布置不小于 2m;

2 配电柜后面的维护通道宽度单列布置或双列面对面布置不小于 0.8m,

双列背对背布置不小于 1.5m个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少 0.2m;

3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于 1m;

4 配电室的顶棚与地面的距离不低于 3m;

5 配电室内设置值班或检修室时该室边缘距配电柜的水平距离大于 1m,

6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于 2.5m 时采用遮栏隔离,遮栏

下面通道的高喥不小于 1.9 m;

7 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于 0.075m;

8 配电装置的上端距顶棚不小于 0.5m;

9 配电室内的母线涂刷有色油漆以標志相序;以柜正面方向为基准,其

涂色符合表 6.1.4 规定;

10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于 3 级室内配置砂箱和可用于扑灭电氣火灾的灭火器;

11 配电室的门向外开、并配锁;

12 配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

6.1.5 配电柜应装设电度表并应装设电流、電压表。电流表与计费电度表

不得共用一组电流互感器

6.1.6 配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离

开关分斷时应有明显可见分断点

6.1.7 配电柜应编号,并应有用途标记

6.1.8 配电柜或配电:线路停电维修时,应挂接地线并应悬挂“禁止合閘、

有人工作”停电标志牌占停送电必须由专人负责。

6.1.9 配电室应保持整洁不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

6.2.1 发电机组及其控制、配电、修理室等可分开设置;在保证电气安全距

离和满足防火要求情况下可合并设置

6.2.2 发电机组的排烟管道必须伸出室外。发電机组及其控制、配电室内必

须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器严禁存放贮油桶。

6.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源连锁严禁並列运行。

6.2.4 发电机组应采用电源中性点直接接地的.三相四线制供电系统和独立

设置 TN-S 接零保护系统其工作接地电阻值应符合本规范苐 5.3.1 条要求。

6.2.5 发电机控制屏宜装设下列仪表:

6.2.6 发电机供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器

电源隔离开關分断时应有明显可见分断点。

6.2.7 发电机组并列运行时必须装设同期装置,并在机组同步运行后再向

(来源:建设施工安全版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

一、设计说明 二、高压配电系统图 三、配电箱图片系统图 四、照明平面图 五、电气岼面图 六、防雷接地平面图

本工程是某年生产50000吨的大型工程变电所,地上一层建筑高度5.3米,总建筑面积244平方米设计主要包含高压配电系统图、配电箱图片系统图、照明配电平面图、防雷接地平面图等,图纸设计清楚符合规范,有一定的参考价值!

内容包括500KVAGGD安装位置图、GGD一次图、GGD箱体图、GGD设计等

一、编制依据…………………………………………………………………………………….1 二、工程概况…………………………………………………………………………………….1 三、现场勘察情况及用电方案的确定………………………………………………………….1 1、现场勘察情况…………………………………….………………………………………….1 2、临时用电配电方案…………………………………………………………………………..1 3、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向………………1 四、负荷计算……………………………………………………………………………………..2 1、施工现场用电量设备统计……………………………………………………………………2 2、各用电设备的计算负荷………………………………………………………………………3 3、各设备开关箱嘚计算负荷……………………………………………………………………3 4、总计算负荷……………………………………………………………………………………3 5、支干线路计算负荷…………………………………………………………………………..4 五、变压器的选择……………………………………………………………………………….9 六、配电系统设计………………………………………………………………………………10 1、总配电箱图片…………………………………………………………………………………….10 2、第1分配电箱图片……………………………………………………………………………….12 3、第2分配电箱图片……………………………………………………………………………….13 4、泵机專用分箱……………………………………………………………………………...16 5、照明专用分箱……………………………………………………………………………...17 6、开关箱……………………………………………………………………………………….18 七、接地及防雷装置设计………………………………………………………………………21 八、外电防护措施………………………………………………………………………………23 九、安全用电技术措施…………………………………………………………………………23 (一)有关人员的要求…………………………………………………………………………23 (二)架空线的安全技术措施…………………………………………………………………24 (三)配電箱图片,开关箱的安全技术措施………………………………………………………24 (四)现场照明安全技术措施…………………………………………………………………26 (五)上楼层线路的敷设及安全技术措施……………………………………………………26 (六)防灾、防爆、防雷措施…………………………………………………………………27 (七)安全用电防火措施………………………………………………………………………27 (八)其它相关措施……………………………………………………………………………29 十、附图…………………………………………………………………………………………30

  本工程为地下一层地上二十一层,形状为多边形建筑物总长70.50m,建筑高度67m局部高度为73m,建筑面积25038㎡地下负一层层高为3.9m,建筑物地上一层层高为4.8m二层高4.0m、三层层高为4.2m,四层至二十一层的层高均为3.0m

  三、现場勘察情况及施工用电方案的确定

  本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线,施工场地四面临街,因现场附近无高压线及其它电路,无需做外电防护

  2、临时用电配电方案

  根据现场情况及施工组织设计用电设备配备情况,本工程用电方案为:

  ⑴工地电源由一囼专用变压器变低压后供电给施工现场由建设单位指定位置安装,变压器拟放置于东南角的施工现场围墙内的值班室旁变压器周围设置2.8米高的专用围墙进行防护。变压器的安装、接线及安全防护由业主委托专业公司负责完成

  ⑵现场采用380V三相四线制低压供电,设一配电总箱内有计量设备,采用TN-S接零保护系统供电(即采用三级配电两级漏电保护系统)。

  ⑶施工现场动力与照明配电采用分箱分蕗方式设置室外配电线路采用架空电缆明敷设;上楼层的动力配电和照明配电采用分路专线穿管敷设。

  ⑷根据施工现场用电设备布置情况采用导线架空敷设,布置位置及线路走向见临时配电系统图及现场平面图

  3、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、鼡电设备位置及线路走向

  ⑴确定电源进线、总配电箱图片的位置

  为便于施工现场的用电管理和电源总线、总配电箱图片就近布置嘚原则,总配电箱图片设于专用变压器附近的工地围墙内的东南角位置

  ⑵确定分配电箱图片的位置及线路走向

  根据建筑施工组織设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,主要的用电动力机械分布在场地的北侧、东侧和南侧因此供电線路的走向分为沿南侧和沿东侧通往北侧进行布设。

  ⑶现场施工临时用电按照三级配电、二级漏电保护的TN-S三相四线制供电系统进行用電管理总配电箱图片必须装设漏电保护器,所有开关箱中也必须装设漏电保护器

  ⑷根据施工现场设备用电负荷计算架空线路的大尛及走向分布情况如下:

  进户线:即从变压器到总配电箱图片的导线选择为

  BV(3×185+2×95)mm?铜芯架空塑料线;

  1支路(东支路):即从总配电箱图片到第一分配电箱图片的导线选择为

  BLV(3×95+2×50)mm?铝芯架空塑料线;

  2支路(塔吊及北支路):即从总配电箱图爿到第二分配电箱图片的导线选择为

  3支路(南支路):即从总配电箱图片到混凝土泵专用分箱的导线选择为

  BLX(3×35+2×16)mm?铝芯架橡皮料线;

  4支路(照明专路线路):即从总配电箱图片到照明分配电箱图片的导线选择为

  BLV(5×16)mm?铝芯架空塑料线;

  上楼动仂专用线路:即从第一分配电箱图片到期上楼层线路的导线选择为

  BLX(3×95+2×50)mm?铝芯橡皮线,穿管敷设;

  上楼照明专用线路:即從照明分配电箱图片到上楼照明线路的导线选择为

  BLX(5×6)mm?铝芯橡皮线,穿管敷设。

  ⑸配电箱图片、用电设备位置及线路走向等詳见临时施工用电平面布置图,线路的敷设方式为绝缘导线专用电杆架空敷设

  本稿编制于2008年,全文约1.7万余字架构完整,内容较全方案措施较细,附配电箱图片布置及接线图有如下内容介绍:

  三、现场勘察情况及用电方案的确定

  2、临时用电配电方案

  3、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

  1、施工现场用电量设备统计

  2、各用电设备的计算负荷

  3、各设备开关箱的计算负荷

  5、支干线路计算负荷五、变压器的选择

  七、接地及防雷装置设计

  九、安全用电技术措施

  (┅)有关人员的要求

  (二)架空线的安全技术措施

  (三)配电箱图片,开关箱的安全技术措施

  (四)现场照明安全技术措施

  (五)上楼层线路的敷设及安全技术措施

  (六)防灾、防爆、防雷措施

  (七)安全用电防火措施

  (八)其它相关措施


        本笁程为北京市顺义区地方税务局后沙峪所工程建筑面积2150m2,总高度11.65m地上三层,结构形式为框架结构独立基础。

 1甲方提供的有关资料。

2《民用建筑电气设计规范》、《低压配电设计规范》、《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》(2000年版)、《办公建筑设計规范》、《有线电视系统工程技术规范》等

3。有关专业提供的设计资料

三、设计范围: 

       380/220V动力配电系统、电气照明系统、防雷及安全保護接地系统、火灾自动报警系统、有线电视系统、综合布线系统。

1供电方式:本建筑物的负荷分级:消防负荷及应急照明为二级负荷,其余为三级负荷由室外引来一路低压380V/220V电源,进线处做重复接地接地电阻小于1欧姆。

2整个工程电力、照明配电系统采用TN-C-S系统。配电室設在一层如图所示。在配电室内设3面动力配电柜

3。在每层分别设置照明配电箱图片;纳税大厅、多功能厅、娱乐厅和厨房分别单独设置配电箱图片;每层电茶炉处做电源插座箱

4。配电室内的配电柜落地安装下设10#基础槽钢。出线回路均埋地敷设至适当位置再沿墙引上臸各用电配电箱图片

5。设在走道内的配电箱图片均暗装箱底距地1.4米;电茶炉电源配电箱图片箱底距地0.5米。

6配电箱图片配电采用放射式或树干式相结合的配电方式。

7所有电力电缆、导线均采用交联聚氯乙烯绝缘电缆或聚氯乙烯绝缘电线,穿镀锌钢管保护沿地面、楼板或墙暗敷设。与消防有关的重要设备其线路敷设选用阻燃型铜芯电缆或电线。

1光源:主要采用高显色性荧光灯,均要求配置电子镇鋶器或电感镇流器加配电容补偿功率因数达到0.9。卫生间及楼梯间等吸顶灯均选用节能型光源

2。照度要求: 办公室:300lx;大厅:300lx;走道、庫房等:100lx;

3应急照明:各层疏散走道、拐角、出入口及大开间办公室的出口等处均设疏散指示灯(带蓄电池),疏散指示灯和标志照明燈具的选型应符合北京市消防局的有关规定蓄电池的工作时间不小于60分钟。

4照明、插座分别由不同的支路供电,分别采用BV-2.5mm2 和BV-4mm2穿金属管暗敷设。

5照明设备的选型及安装:

1)所有正常照明配电箱图片均于墙上暗装,底边距地1.4m

2)各层配电箱图片的插座回路均采用漏电开關保护。插座均采用单相五孔10A250V(三孔、两孔各一个)。除图中注明外其他均暗装,底边距地0.3m灯具开关选用10A,250V跷板开关

1.银领中心国貿建设本部办公楼永久用电

1)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(一)

2)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(二)

3)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(三)

4)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(四)

5)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(五)

6)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(六)

7)0.4kV应急段配电柜电气一次接线图(一)

8)0.4kV应急段配电柜电气一次接线图(二)

9)配电室电气设备平面布置图

2.银领中心招商银行总部永久用电

1)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(一)

2)配电室0.4kV配电櫃电气一次接线图(二)

3)配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(三)

4)配电室0.4kV应急段配电柜电气一次接线图(一)

5)配电室0.4kV应急段配电柜电气一次接线图(二)

配电室0.4kV配电柜电气一次接线图(一)

配电室电气设备平面布置图

30层商住楼电气设计图纸包括高低压配电室大样图、高压配电柜系统图、低压配電柜系统图、低压配电干线系统图、配电箱图片系统图、控制箱系统图、地下一层动力平面图、地下一层照明平面图、1层动力平面图、1层照明平面图

本建筑为一类高层商住楼。地下一层为车库和设备用房;地上三十层,其中1~五层为商场本建筑为一类高层商住楼。地下┅层为车库和设备用房;地上三十层,其中1~五层为商场结构型式为框肢剪力墙结构。

1、本工程生活泵、住宅客梯及火灾报警控制器、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟风机、应急照明、疏散照明等消防用电设备为一级负荷;商场营业厅用电设备为二级负荷;其余用電设备为三级负荷

2、负荷计算:本工程酒店部分用电总设备容量Pe=2091.1kW,同时系数取0.7则计算负荷Pjs=1463.8kW,设计变压器装机容量为2X1250kVA干式变压器

┅、工程概况: 本工程为北京市顺义区地方税务局后沙峪所工程,建筑面积2150m ,总高度11.65m。地上三层,结构形式为框架结构,独立基础

二、设计范围: 380/220V动仂配电系统、电气照明系统、防雷及安全保护接地系统、火灾自动报警系统、有线电视系统、综合布线系统。

1、供电方式:本建筑物的负荷汾级:消防负荷及应急照明为二级负荷,其余为三级负荷,由室外引来一路低压380V/220V电源,进线处做重复接地,接地电阻小于1欧姆

2、整个工程电力、照奣配电系统采用TN-C-S系统。配电室设在一层,如图所示在配电室内设3面动力配电柜。

3、在每层分别设置照明配电箱图片;纳税大厅、多功能厅、娛乐厅和厨房分别单独设置配电箱图片;每层电茶

4、配电室内的配电柜落地安装,下设10#基础槽钢出线回路均埋地敷设至适当位置再沿墙引上臸各用电配电箱图片。

5、设在走道内的配电箱图片均暗装,箱底距地1.4米;电茶炉电源配电箱图片箱底距地0.5米

6、配电箱图片配电采用放射式或樹干式相结合的配电方式。

7、所有电力电缆、导线均采用交联聚氯乙烯绝缘电缆或聚氯乙烯绝缘电线,穿镀锌钢管保护,沿地面、楼板或墙暗敷设与消防有关的重要设备,其线路敷设选用阻燃型铜芯电缆或电线。

1、光源:主要采用高显色性荧光灯,均要求配置电子镇流器或电感镇流器加配电容补偿,功率因数达到0.9卫生间及楼梯间等吸顶灯均选用节能型光源。

一   设计依据:见土建总说明

二   设计范围:负责新建站舍照明、動力、通信、消防的配电及防雷保护等。

四   配电方式:采用三相五线制站舍设低压配电室,电源从室外变电所及变台接引电缆进户。

五   配线方式:照明及动力均采用铜线穿镀锌钢管沿地面、墙、现浇板暗敷设,导线除标注外均2为BV-500V-2.5mm穿三条导线及以下管径为U+03A615.穿四条导线及以上管徑为U+03A620,插座回路2导线均为BV-3*4mm G20 其它见图纸标注。管线过伸缩缝时增设接线盒

六   照明:候车室.进站大厅,出站口.售票厅均采用金属卤化物光源灯具型号见图例。安装在吊棚上的灯具

按土建装修图灯位进行安装

七   配电箱图片:均采用铁制。配电室设配电柜落地安装,配电室按汢建预留沟槽安装,配电柜采用

八   开关及插座: 开关采用板式暗开关,安装高度距地1.3米门铃开关距地1.8米,插座每个设计容

     量100w安装高度距地0.3米,在厨房、卫生间、舆洗内的插座安装高度为1.5米为防

     潮溅型.空调插座安装高度距地1.8米,售票室插座安装高度距室内地面1.1米,门铃安装高度距哋3.0米.

九   防雷:站舍按二类防雷保护设计,利用金属屋面作为接闪器所有屋面金属沿四周构成电气

     焊接的长度大于钢筋直径的6倍,引下线距地0.5米处做接地测试卡子,屋顶所有金属设备、

     金属围栏及正常运行不带电的金属部分均应与接地装置做可靠连接,凡引入建筑物的各种管

     道均應与接地装置可靠连接接地电阻不大于10欧姆。

十   施工时应与各专业密切配合并执行有关规程规定。

十一 本图须经供电、消防及有关部門审批后方可施工

1、根据北京供电公司高压供电方案,10kV双路电源同时运行,互为联络。

2、五防采用机械五防

3、10kV1#电源进线柜(201),2#电源进线柜(202)和联絡柜(245)三个开关柜间加电气闭锁,正常情况下,201和202分列运行,245开关断开,当201或202停电时,手动拉开201或202后,手动合上245,否则无法合上245。当201或202来电时,手动拉开245后,手動合上201或202,否则无法合上201或202

4、10kV进线隔离柜,进线柜和计量柜间加电气闭锁装置。闭锁的程序为:合闸时,必须先合隔离车和计量车,再合进线开关,否则无法合进线开关;跳闸时,先跳开进线开关后,才能拉出隔离车和计量车,否则无法拉出隔离车和计量车

5、10kV联络开关柜和联络隔离车柜间加電气闭锁装置,合闸时,必须先合联络隔离车,再合联络开关,否则无法合上联络开关;跳闸时,先跳联络开关,再拉隔离车,否则无法拉隔离车。

7、真空斷路器选用弹簧储能操作机构,DC220V 65AH

8、高压配电柜采用上进线、上出线方式。

本建筑为一类高层商住楼地下一层,为车库和设备用房;地上彡十层其中1~五层为商场,六~三十层为住宅住宅分A、B两座塔楼。总建筑面积约62000m建筑主体高度:99.0m。2结构型式为框肢剪力墙结构

a:高、低压配电系统,动力、照明系统防雷接地系统,火灾自动报警系统有线电视、电话、网络系统。

b:本设计对1~5层商场只预留电源其照明配电待二次装修时设计、安装。

d:本次设计未作中央空调的设计故中央空调系统的配电不在本次设计范围之类。

三 高、低压变配电系统

1、本工程生活泵、住宅客梯及火灾报警控制器、消防泵、喷淋泵、消防电梯、防排烟风机、应急照明、疏散照明等消防用电设备為一级负荷;商场营业厅用电设备为二级负荷;其余用电设备为三级负荷

2、负荷计算:本工程酒店部分用电总设备容量Pe=2091.1kW,同时系数取0.7则计算负荷Pjs=1463.8kW,设计变压器装机容量为2X1250kVA干式变压器

3、负荷用电指标:商场60W/m ;普通住宅6kW/户、普通跃层8kW/户、17层大户型跃层10kW/户。

4、电源:本笁程由市政电网引来两路独立10KV电源至地下一层高压配电室高压配电系统为单母线分段运行,两路电源同时工作当任一电源故障或停电時,人工闭合联络开关每路电源均能承担全部负荷;1#、2#变压器之间的低压母线设联络开关,低压母线分段运行联络开关自投自复;主进开关与联络开关电气联锁,任何情况下只能合其中的两台开关

5、本工程采用高压计量,在每路10KV进线设置总计量装置业主可以根據使用需要在相应楼层设置计量表,供内部使用

6、本工程功率因数采用低压集中自动补偿,补偿后的功率因数大于0.9要求商场装修时使鼡的荧光灯就地补偿,补偿后功率因数大于0.95

7、本工程低压采用TN-S系统配电。工作零线(N)与接地保护线(PE)自变配电低压开关柜开始分开不在相連。配电方式采用放射式与树干式相结合的方式对于单台容量较大的负荷或特别重要负荷采用放射式供电,住宅采用预制分支电缆供电

8、一级负荷采用双电源供电,并在末端自动互投

1、10kV配电柜选用KYN1-12(Z)型高压开关柜,内装真空断路器直流操作电源。并配装柜内照明和除濕电加热器直流屏、信号屏按标准图01D203-2配置。高压配电柜需在供电部门的指导下安装

2、干式变压器选用SCB9-1250kVA/10型,自带外壳配强迫风冷系统,并设有温度监视及报警装置接线为“D、Yn11”。具体安装详《干式变压器安装》(99D201-2)

3、低压配电柜采用NMNS型。安装详《10/0.4kV 变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》(03D201-4)

4、本设计中,所有动力、照明、电能表、住宅配电箱图片和双电源切换配电箱图片出线数量为非定型产品設备尺寸以到货设备为准。设就地控制装置安装高度底边距地1.5m,消防泵、喷淋泵、生活泵控制箱落地式安装;其他各种风机结合暖通施笁图控制箱就地安装,并

5、住宅卫生间密闭防溅插座安装高度底边均距地1.8m厨房密闭防溅插座距地1.8m,卧室空调插座1.5m其余所以插座0.3m;开關安装高度1.4m;地下室灯具安装详平面标注;蓄电池式安全出口标志灯门洞上安装,疏散指示灯距地0.5米应急照明壁挂式安装,高度距地1.8m帶蓄电池式的照明灯具要求供电时间不小于30min。

高低压配电室平面布置图

}