变压器咨询型号:SCB10-315/10低压每朤我们的电损在1300度电左右,不知道这数字是否偏高麻烦高手给解答下,谢谢!一、4月无功电量2400有功电量16000;5月无功电量1600,有功电量/usercenter?uid=f">dexinpure
铁损約在800W左右
你这个“电损”都包括那些项目呀!
你的每月有功电量是多少?无功电量又是多少
谢谢您!
一、我这所谓的电损就是总表减詓分表和的电量差。总表是16000度电字分表和是14700度电字,这个电损是1300度电字()
二、您说的每月有功电量是多少?无功电量又是多少我哪里能查到呢?
三、铁损约在800W左右这个是怎么计算的呢?怎么应用的呢
一、我这所谓的电损就是总表减去分表和的电量差。
总表是16000度電字分表和是14700度电字,这个电损是1300度电字()
这种总表减去分表的计量方法大多是不准确的。(线路损耗、分表本身的损耗、计量误差等)
二、您说的每月有功电量是多少无功电量又是多少?我哪里能查到呢
这个从供电方的收据可以看到。
三、铁损约在800W左右这个昰怎么计算的呢?怎么应用的呢
这个是大约数,各厂家是不同的可以查表。
另:你处是高压计量还是低压计量
一、4月无功电量2400,有功电量16000;5月无功电量1600有功电量11600;每个月的电量不会差太多;
二、厂家数据显示:空载损耗890w,负载损耗3760w
另:我处是低压计量。