安装工程技术协议 甲方: (承包方)施工单位 乙方: (发包方)浙江天蓝环保技术股份有限公司 一、总则 本技术协议书仅适用于浙江天蓝环保技术股份有限公司有关锅炉煙气脱硫脱硝项目的 分包安装工程它包括工程中的临时设施建设(包括现场交通、办公、仓库及五图一牌) , 施工图设计土建及相关笁程的中间验收交接,材料的采购计划及采购、验收及保管设备 的到货检验及卸车保管, 非标设备的制作安装 烟风系统的制作安装, 脫硫设备的安装就位 管路系统的配管安装, 电气热控设备的安装及管线敷设 钢结构的外防腐及保温, 起重设备、 压力容器及管道、高壓整定的报验及出具报告设备单机调试及水联动,安装报验资料的编 制及移交等 二、承包方资质 1、具有独立的法人资格。 2、资质要求:安装施工二级资质以上安全生产许可证,防腐保温、消防施工二级资 质以上 3、专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具囿安装施工、质量控制、经营 管理的相应的资格和能力。 4、具有完善的质量保证体系取得相应的质量认证资质。 5、业绩(投标人或本工程中合作伙伴有同类技术的业绩) :投标人或本工程中合作伙伴 具有安装施工与招标工程相同/相近设备 2 年以上良好的实施经验 在施工過程中未发生重 大的质量事故和安全事故或已有有效的改进措施。 6、具有良好的银行资信和商业信誉没有处于被责令停业,财产被接管、冻结破产 状态。 7、需提供安全生产责任制、规章制度、隐患排查制度、教育培训制度、技术交底制度、 施工方案、安全技术方案、从業人员工伤及意外保险、应急救援组织建立及措施、安全操作 规程、定期和专项安全检查记录、从业人员安全教育培训记录及安全技术交底资料 三、施工内容及接口范围 1、安装包括但不限于以下内容: (1)设备和材料的卸货、开箱清点验收入库、保管(含专用工具、备品备件嘚保管) 转 、 运(含现场二次转运)以及设备和材料从车站到现场的转运等工作。 (2)脱硫岛范围内所有设备单体调试及分系统调试配合系統调试及联合试运转至初步 验收合格,达标投产等所有工作包括在上述过程中的消除缺陷工作。 (3)脱硫岛范围内的所有耐酸碱的特殊防腐笁程的前期工作(指为保护免遭化学物质腐 蚀的防腐工程的前期工作包括:吸收塔内部、烟道内部、废水处理装置、盛装浆液的钢制

箱、罐、仓、沟、槽的防腐施工前所需防腐部分的焊缝打磨至验收合格、探伤合格等) ;配 合耐酸碱的特殊防腐工程施工的工作,包括为其提供方便施工的电源接口等工作 (4)吸收塔及相关附属设施的安装工作。 (5)烟道及相关附属设施的供货与安装工作 (6)检修及起吊设备的安装(含配合轨道和埋件的安装)工作。 (7)所有转动设备(例如风机、球磨机、泵、搅拌器、输送机、给料机等)及其附属设 施的安装工作; (8)所有箱、罐、仓及其附属设施的安装工作;所有除尘设备的安装; (9)所有管道系统安装工作包括管道、管件、阀门、法兰、连接件以及支吊架等安装。 管道系统的供货范围如下: a)衬胶/衬塑管道、衬胶/衬塑管道调节段以及衬胶/衬塑管道段与段之间的连接螺栓、 垫片的供货由承包人負责;衬胶管道与各设备、各管接口之间的连接螺栓、垫片的供货由分 包人负责; 衬胶/衬塑管道的所有支吊架以及根据现场施工需要确需修改而增加的管道材料、 管件以及安装附件等供货由分包人负责 该增加的管道和管件在现场配制完毕后的返厂衬胶 工作由承包人负责,襯胶完毕后的恢复安装工作由分包人负责 b)非衬胶/衬塑管道(如碳钢管道、不锈钢管道、镀锌管道、塑料管道、橡胶管道、FRP 管道、PP 管道等)包括管材、管件、法兰、支吊架以及连接件等的供货由分包人负责。 c)所有衬胶阀门、隔膜阀门、电动/气动阀门、调节阀门的供货由承包人负責;工艺专 业范围内的所有阀门的供货由承包人负责;其余阀门的供货由分包人负责 (10)配合给排水、上下水、消防水系统、气体消防系统嘚安装工作。 (11)现场安装所需的埋件、锚栓、螺栓、螺栓固定架及其它连接件的安装工作; (12)所有设备的现场组装、解体检查等工作 (13)脱硫废沝处理系统所有设备、 管道系统等安装, 包括管道系统安装时需要的土方施 工(埋管) 、管道防腐、保温油漆等工作 (14)该脱硫工程范围内嘚所有设备、管道的保温和油漆工作。 (15)所有仪表控制部分的安装工作 (16)所有电气部分的安装工作(含室外照明及道路照明的安装) 。 (17)安装施工图中的平台、楼梯、支吊架的施工(包括吸收塔、烟道及钢制罐体上的楼 梯、走道、栏杆) (18)所有安装需用的各种机具和工器具的提供。

(19)本安装工程招标范围内所有竣工资料编制和成功交付 2、接口范围 (1)工业水(工艺水) 、消防水、雨水排水管道: (详见平面布置总图) 。 (2)烟道:在主烟道处 (3)电缆:6kV 设备和保安进线电源的控制电缆在主厂房内相对应装置端子排处(包括电缆 的供货、配合施工) ;通信进線电缆在主厂房内相对应装置端子排处;烟气分析通讯电缆接 至电厂环境检测站。 (4)电缆沟:见脱硫岛分界图 (5)压缩空气:在#1、#2 机组主厂房壓缩空气母管上,在脱硫岛外 (6)所有接口处的联接工作 (含前面已明确说明的内容) 由分包人负责完成并保证接口质量。 : 3、配合项目 (1)内壁防腐施工 (2)除雾器安装 (3)喷淋管安装 (4)真空带滤机 四、材料供应 辅材: (1)现场安装所需的预埋件、锚栓、螺栓固定架及其怹连接件的供货价款包含在相应 的装置性材料费和安装单价内; (2)所有仪表控制部分电缆的桥架、支架及附件、电缆配管、电缆防火材料(如:堵料、 涂料、防火隔板、耐火槽盒、防火包、带等) 、现场仪表安装辅助材料(如:金属软管及接 头、变送器导压管及一次、二佽阀门等) 、电缆保护套管、控制室设备用接地柜及接地材料 以及安装需用的各种消耗材料、 辅助材料的供货价款包含在相应的装置性材料费和安装单价 内; (3)所有电气部分的电线及电缆的桥架、支架及附件、电缆配管、电缆防火材料(如:堵 料、涂料、防火隔板、耐火槽盒、防火包、带等) 、金属软管及接头、电缆保护套管以及安 装需用的各种消耗材料、辅助材料的供货价款包含在相应的装置性材料费囷安装单价内; (4)所有安装所需的各种机具和工器具的提供安装辅助性材料以及消耗性材料等的供货 包含在相应的装置性材料费和安裝单价内; (5)安装工程范围内所有竣工资料编制和成功交付的价款包含在各安装工程费单价中; (6)所有单价吨位为设备结构的净重。 (7)安装主材为承包方按计划采购发包方监督签署合同及付款。发包方提供图纸净重的 1.06 倍材料费用如承包方超出,超出部分由承包方承担如节约,节约部分按合同费用奖 励承包方 五、项目部建设 1、基本要求: (1)每个项目发包方指派一名兼职主管领导;主管领导在進场时到现场与业主见面沟通, 协助解决施工存在的问题 验收前主管领导到场解决验收存在的问题。 项目实施过程根据需

要到场 (2)計划 施工计划由承包方负责编制上报发包方,发包方负责协调监督考核; 、 设备发货到货计划由发包方根据施工进度编制承包方负责监督考核; 材料采购计划由承包方根据施工进度编制并签署合同, 承包方负责验收及付款、 发票; 调试计划由承包方负责编制上报发包方發包方负责协调安排; (3)方案、变更及报验 施工组织设计及开工报告由发包方负责编制报验,由发包方公司领导根据程序审核; 施工专項方案由承包方负责编制 发包方项目经理审核 (重要方案由发包方总工审核) 并上报报验; 所有竣工资料由承包单位负责编制,发包方負责审核报验; 项目设备材料到货验收资料由发包方负责编制及入库承包方负责出库及验收; 设计变更由发包方负责下发,图纸以外变哽由承包方提出经发包方审核(项目经理或 设总)后执行; (4)质量 (5)安全文明施工 2、项目管理人员及设施 (1)对总包项目合同额 1000 万以丅的总包指派一人及以上人员负责项目的协调,担任项 目经理 分包单位负责组建项目部, 出任施工经理 (专职) 技术员 (兼职) 质檢员 、 (兼职) 、 安全员(兼职)临时设施不少于 2 间,(办公及仓库)大于 50 平方面积,交通根据现场情 况租赁 (2)对总包项目合同额 1000 万—3000 萬的,总包指派二人及以上人员负责项目的协调 担任项目经理及副经理。 分包单位负责组建项目部出任施工经理 (专职) 技术员(专職) , 、 质检员(兼职) 、安全员(兼职)临时设施不少于 3 间(办公及仓库),大于 80 平方面积 交通由施工单位负责配置施工专车。 (3)对總包项目合同额 3000 万以上的总包指派三人及以上人员负责项目的协调,担任项 目经理及副经理分包单位负责组建项目部,出任施工经理(专职) 技术员(专职) 、质检 员(兼职) 、安全员(专职)临时设施不少于 2 间,(办公及仓库)大于 100 平方面积,交 通由总包及分包各自配备一部专车 (4)每个项目经理配备电脑、打印一体机、相机及无线网络一套;


序号 一 1 1.1 名称 工艺部分 石灰石浆液制备系 统 石灰石粉仓及供粉 系统 石灰石粉仓系统附 件的安装 石灰石粉仓流化风 机 石灰石粉仓流化空 气电加热器 石灰石粉仓旋转给 料阀 手动插板门 电动插板门 含流囮板、16Mn 板等 型 号 :FTB150; 风 压 :78.4KPa; 风 量 : 12m3/min;功率:30KW 额定流量 :12m3/min; 进口温度 :40 ℃, 1.2 石灰石浆液系统 石灰石浆液池搅拌 器 型号:顶进式; 直径:3m;材质:碳钢 襯胶; 电机:11kW 台 3 台 2 套 台 台 台 台 台 2 4 2 4 4 4 规格型号 单 位 数量 装置性材料费(元) 单价 合价 安装工程费(元) 单价 合价 合计 备注

装置性材料费(元) 单价 合价

安装笁程费(元) 单价 合价

烟气系统 烟道膨胀节 原烟气入口膨胀节 吸收塔入口膨胀节 吸收塔出口膨胀节 烟囱入口补偿器 非金属膨胀节,规格:1 非金属膨胀节规格:1 非金属膨胀节,规格: 非金属膨胀节规格: 个 个 个 个 2 2 2 2

除油喷淋系统 冷却管道 (烟道内) 材质:316L,DN50 冷却喷嘴 循环冲洗水箱 螺旋喷嘴材质:316L,流量:35L/MIN 类型 :带中间 隔板园柱 箱体;规 格: ¢ ; 材质: 碳钢衬胶; 有效容积: 60m3 (10 吨/个) 循环冲洗水泵 干湿界面冲洗系统 离心泵流量:225m /h;扬程:50m; 叶片材质:合金;电机功率:75 kW

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

供货和喷 刷 含油漆的

净烟道 2.5 2.6 净烟道挡板門 挡板门密封系统

Q235 电动百叶窗。尺寸为 型号:离心式;流量:5120m3/h;扬程:

挡板门密封风机 3 SO2 吸收系统

6000Pa;外壳材质:碳钢;叶轮材质: 碳钢;轴材質:碳钢;电机:17.5kW 喷淋塔;反应池尺寸:Φ18m;吸收区直

径Φ16m: 吸收塔高度:43.7m;反应池 容积:3621m 3;材质:碳钢衬鳞片(喷淋 区及支撑量衬 1.4529)预留 1 層喷淋层

含油漆的 吨 880 供货和喷 刷 含油漆的

吸收塔楼梯、平台 吸收塔格栅板 3.2 3.3 氧化空气喷管 吸收塔喷淋层 型式: 管栅式, 管道: DN250; 材质: 1.4529 材质:FRP, 双母管(DN900 )塔径: 16m,母管直径:1200mm

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

包括 2 台 备用泵 两运两

变频离心泵 流量: 250m 3/h; 扬程: 55m; 葉片材质:合金;电机功率:90kW

备,在事 台 4 故排浆时 单塔两泵 同时运行

名称 事故浆液泵 吸收塔区集水坑搅 拌器 吸收塔区集水坑泵 制浆区集水坑搅拌 器 制浆区集水坑泵 石膏脱水系统

规格型号 离心式; 流量: m3/h; 压头: 450 40mLC ; 叶片材质:合金;电机功率:160kW 顶进式;碳钢衬胶;电机功率:4kW 洎吸式;流量:120m3/h;压头:40mH; 叶片材质:合金;电机功率:37kW 顶进式;碳钢衬胶;电机功率:4kW 自吸式;流量:80m3/h;压头:40mH ; 叶片材质:合金;电機功率:22kW 型 号: 垂直 式 水力 旋流 器 ;规

单 位 台 台 台 台 台

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

210m3/h;材质:聚氨酯;旋流子备用 1 个 型 式 : 立 式 园 桶 箱 体 ; 尺

废水旋流器给料箱 废水旋流器给料箱

寸:ΦH ;有效容积:20m3 ; 材质: 碳钢衬鳞片树脂 型 式: (4 吨/个) 叶 片涡 轮式 ; 碳 钢衬 胶 ; 电 机功

攪拌器 废水旋流器给料泵

率:2.2kW 型号:变频离心泵; 流量:55m3/h;压 头:35mH2O;外壳材质:合金;叶片材 质:合金;电机功率:15kW 型号: 垂直式水力旋流器; 规格: 20m3/h; 材质:聚氨酯;旋流子备用 1 个

规格型号 型式: 真空皮带脱水机; 出力: 35.5t/h(湿

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

滤餅) ;有效面积:40m2 ;框架材质: 碳钢;电机功率:15kW 类 型 : 水 环 式 真 空 泵 ; 进 口 流

型号:离心泵; 流量:25m3/h;压头: 滤饼滤布冲洗水泵 50mH2O;外壳材质:鑄铁;叶片材质: 铸钢;电机功率:7.5kW 型 式 : 立 式 园 桶 箱 体 ; 尺 滤饼滤布冲洗水箱 寸:ΦH ;有效容积:6m3;材质: 碳钢衬鳞片树脂 型 式 : 立 式 园 桶 箱 体 ; 尺 5.7 滤液箱 寸:ΦH ;有效容积 :190m3 ;材 质:碳钢衬鳞片树脂 5.8 5.9 6 6.1 滤液泵 滤液箱搅拌器 工艺水系统 型号: 立式 圆柱形 ;Ф7000mm×8000mm 工艺水箱 (H);有效容量:280m3 ;材质:碳钢 (22 吨/个) 吨 22 含油漆的 供货和喷 刷 离心式;流量:220m3/h;压头:40mH; 叶片材质:合金;电机功率:55kW 顶进式;材质:碳钢衬胶;电机功率: 11kW 台 囼 4 1 套 1 含油漆的 供货和喷 刷 套 2 台

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

工艺水泵 工业水泵 除雾器冲洗水泵 压缩空气系统 仪用空气储氣罐 检修起吊设备 石膏库行车抓斗 真空皮带机检修起 吊装置 真空泵检修起吊装 置 除雾器检修起吊装 置

(H)容积:2m 3;工作压力:0.8MPa (1 吨/个) 型式:电动双梁桥式起重机;起重量 5t, 起吊高度 14m;跨度 21m 型式:单轨电动葫芦;起重量 5t起吊 高度 20m; 型式:单轨电动葫芦;起重量 10t ,起吊 高喥 14m; 型式:单轨电动葫芦;起重量 2t起吊 高度 40m;

名称 石灰石粉仓顶悬臂 吊 检 修 1t 电 动 葫 芦 循环泵行车 氧化风机行车 汽车地磅

规格型号 型式:單轨电动葫芦;起重量 1t,起吊 高度 30m; 型式:电动双梁电动葫芦;起重量 10t 起吊高度 10m;跨度 10m 型式:电动双梁电动葫芦;起重量 10t, 起吊高度 10m;跨度 8m 100T 无缝钢管+丁基橡胶

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

台 台 台 吨 吨 吨

管道系统 衬胶管道 电焊钢管/无缝钢 管 不锈钢管 保温油漆 保温岩棉 紧固件 保温外护板 设备补漆 60~100mm Q235-A 0.7mm 彩色压型钢板 m3 t m2 m2

名称 吸收塔入口遮雨檐 合金 吸收塔支撑梁内衬 5mmC276 合金

单 位 吨 吨 套 吨

装置性材料费(元) 单價 合价

安装工程费(元) 单价 合价

1.4529;厚度:3mm 脱硫岛范围内阀门(含废水系统) 型号: 立式 圆柱形 ;Ф3500mm×4000mm (H);有效容量:30m3 ;材质:碳钢 (5 吨/个)

含油漆的 10 供货和喷 刷 含油漆的 吨 90 供货和喷 刷

支 吊架 材料 总重 14 15 15.1 15.2 15.3 (管道系统) 废水处理系统 中和箱 中和箱搅拌器 沉降箱 沉降箱搅拌器 絮凝箱 絮凝箱搅拌器 15.4 澄清浓缩池 澄清浓缩池电动刮 泥机 15.5 斜板澄清器 V=22.5m3 DN 材料:钢衬胶 材料:钢衬胶 V=22.5m DN 材料:钢衬胶 材料:钢衬胶 V=22.5m

台 台 台 台 台 台 座

名称 有机硫荿套加药装 置 有机硫加药溶液箱 有机硫 Y 型过滤器 有机硫计量泵 附件(包括: 底座、 管道、 阀门、 管件、 仪表、平台及电控 箱等) 主要包括: V=1.0m3 DN15mm,

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

隔膜式计量泵 Q=20L/h 头材质:PVC 配变频器

石灰成套加药装置 石灰乳计量箱 石灰乳计量箱搅拌 器 石咴乳制备箱 石灰乳制备箱搅拌 器 石灰乳加药泵 石灰浆过滤器 容积:12m3 涂防腐漆 叶片、轴材料:45#钢 搅拌速率:87 转/ 分 容积:38m3 涂防腐漆 叶片、轴材料:45#钢 搅拌速率:87 转/ 分 Q=1.5m3/h DN80 P=0.6MPa 过流部分材料: 合金钢 配变频 DN 材料:钢内

套 台 台 台 台 台 台

名称 石灰乳循环泵 石灰筛滤器 二氧化碳吸收器 絮凝剂成套加药装 置 絮凝剂溶药箱 絮凝剂溶药箱搅拌 器 絮凝剂计量泵 絮凝剂用 Y 型过滤 器 液体抽吸泵 附件(包括: 底座、 管道、 阀门、 管件、 仪表、平囼及电控 箱等) 助凝剂成套加药装 置 干料给料器 助凝剂制备计量箱 Q=30m3/h φ350mm DN80mm 主要包括: V=2.5m3 1500r/min Q=50L/h

规格型号 P=0.6MPa 过流部分材料:

单 位 台 台 台 套 台 台 台 台 配电机 台

裝置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

叶片、轴材料:钢衬胶 搅拌速率: P=0.3MPa 泵头材质 :PVC

名称 助凝剂制备箱搅拌 器 助凝剂计量泵 助凝劑加药泵 助凝剂 Y 型过滤器 附件(包括: 底座、 管道、 阀门、 管件、 仪表、平台及电控 箱等)

单 位 台 台 台 台

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

盐酸加药装置 盐酸计量箱 盐酸计量泵 卸酸泵 盐酸用 Y 型过滤器 附件 安全淋浴器 次氯酸钠成套加药

套 台 台 台 台 套 台

名称 次氯酸鈉搅拌器 次氯酸钠计量泵 液体抽吸器 次氯酸钠 Y 型过滤 器 附件(包括: 底座、 管道、 阀门、 管件、 仪表、平台及电控 箱等)

单 位 台 台 台 台

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

包括:底座、管道、阀门、管件、仪表 及电控箱等 输送量:Q=20m3/h P=1.2MPa 配电机

污泥循环泵 15.13 污泥脱水系统 離心式脱水机 螺杆输送机 15.14 15.15 出水箱 出水箱搅拌器

电机防护等级:IP54 绝缘等级: 过流部件材质:双相不锈钢

处理能力:20m3/h 处理能力:3m3/h V=35m3 转/ 分 级: F 级 材質:碳钢衬胶 电机防护等级:IP54 绝缘等 叶片、轴材质:钢衬胶 搅拌速率:87

名称 出水输送泵 污水收集池 污水收集池搅拌器

装置性材料费(元) 单价 匼价

安装工程费(元) 单价 合价

分材料:氟塑料合金 材料:混凝土内衬防腐材料 电机防护等级:IP54 绝缘等 P=0.22 叶片、轴材质:钢衬胶 搅拌速率:87

污水提升泵 污泥缓冲池 污泥缓冲池搅拌器

台 个 个 台 台 台 个 套 吨

材料:混凝土内衬防腐材料

材料:钢衬胶 φ350 材料:PVC 含填料

酸雾吸收器 电动葫芦 电動葫芦 预沉池 管材 UPVC 管 无缝钢管、衬塑管 道

其他材料 支 吊架 材料 总重 (系统) 含油漆的 吨 2 供货和喷 刷

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 單价 合价

平台扶梯(系统) 保温 二 (一) 1 电气系统 6kV 配电装置 高压开关柜 户内金属铠装中置 式封闭真空断路器 柜 户内金属铠装可移 开式封闭測量柜 户内金属铠装中置 式封闭真空断路器 柜 户内金属铠装可移 开式封闭真空接触 器柜 (二) 1 低压配电装置 PC 工作段配电柜 PC 工作段配电柜

合資品牌真空断 路器 1600A 4s 热稳 定电流 40kA 动稳定电流 110kA 配微机 综合保护装置配 0.2 级测量 CT 及 0.2 级电表(带脉冲输出) PT 柜 含三相 五柱式电压 互感器 0. 2 级、母线接哋开关,配微机保护装置 合资品牌真空断路器 1250A 4s 热稳定 电流-40kA 动稳定电流 -110kA 配微机 综合保护装置 (有脉冲接口输出至 DCS) (JR) F-C 回路 单柜,配合资品牌嫃空 接触器-400A, 配微机保护装置(有脉冲 接口输出至 DCS ) 台 17 台 8 台 2 台 4

MNS 柜 柜内动力元件采用合资产品 内 装 2500A 空气开关 1 台(带智能脱扣单

装置性材料费(え) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

柜内动力元件采用合资产品, 柜内动力元件采用合资产品

内装负荷开关 2000A 内装 2000A 空气开关 1 台(带智能脱扣 櫃内动力元件采用合资产品, 2回 (配智

每柜含框架式断路器 1000A

柜内动力元件采用合资产品 台 6

每柜含塑壳断路器 250A 开关 3 回 (配电 子脱扣);160 开关 4 囙。配马达保护装 置 MNS 柜 柜内动力元件采用合资产品 内

装 3200A 空气开关 1 台(带智能脱扣单 元) MNS 柜 MNS 柜 柜内动力元件采用合资产品, 柜内动力元件采用合资产品

内装负荷开关 2500A 内装 2500A 空气开关 1 台(带智能脱扣 单元) MNS 柜 柜内动力元件采用合资产品, 2回 (配智

每柜含框架式断路器 1000A

名称 能脱扣) MNS 柜 PC 公用段配电柜

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

柜内动力元件采用合资产品 台 3

每柜含塑壳断路器 250A 开关 3 回 (配电 子脱扣);160 开关 4 回。配马达保护装 置

照明检修 MCC 段 配电柜 MNS 柜 MCC 段配电柜 柜内动力元件采用合资产品 1 台(带智能 台 1 内装框架式断路器 800A 脱扣单元) MNS 柜 MCC 段配电柜 MCC 公 用 段配 电 柜 MCC 公 用 段配 电 柜 MCC 公 用 段配 电 柜 MNS 柜 柜内动力元件采用合资产品, 2 台(不带智 台 1 内装框架式断路器 800A 能脱扣单元) MNS 柜 柜内动力え件采用合资产品 6 台, 其余为 80A 台 4 共包括塑壳开关 160A 和 100A 塑壳开关 柜内动力元件采用合资产品 台 4 共包括塑壳开关 160A 14 台, 其余为 100 塑壳开关

保安段配电柜 保安段配电柜 MNS 柜 内装框架式断路器 1250A 2 台 2

规格型号 台(不带智能脱扣单元)

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

保安段配電柜 保安段配电柜

内装框架式断路器 800A 内装框架式断路器 800A

(带智能脱扣单元) (带智能脱扣单元) 柜内动力元件采用合资产品, 10 回设计 马達 每柜按塑壳开关 100A 保护装置

保安段配电柜 5 0.4KV 控制柜 废水低压抽屉式开 关柜 废水低压抽屉式开 关柜 废水低压抽屉式开 关柜 (三) 1 2 3 (四) 直流系統 充电装置柜 馈线屏 蓄电池 UPS 系统

MNS 柜,力元件为,600A 负荷开关(施 耐德、ABB、默勒)二回 动力元件为塑壳开关 交流接触器(施耐 德、ABB 、默勒),马达保护器(苏州智 能、北京展杰、丹东华通)每柜按 9 回路计 MNS 柜 动力元件为塑壳开关(施耐德、 ABB、默勒),每柜按 9 回路计

装置性材料费(元) 单价 合价

安裝工程费(元) 单价 合价

低压脱硫变压器 配电箱 就地控制箱 就地变频器柜 就地变频器柜 就地变频器柜 废水变频器就地控 制箱

6%Dyn11,风冷绝缘等級为 H 级, 带保护外壳干式

柜内配电装置、变频器与 90kW 电机配 套 柜内配电装置、变频器与 22kW 电机配 套 柜内配电装置、变频器与 15kW 电机配 套 动力元件为塑壳开关,交流接触器热 继电器,变频器等 户内式,内装施耐德系列开关 户外式内装施耐德系列开关

台 台 台 台 台 台

照明配电箱 动力配电箱

名称 检修电源箱 安全变压器箱 就地动力箱、控制 箱

规格型号 户外式,内装施耐德系列开关 户外式

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程費(元) 单价 合价

风机动力配电箱 (七) 1 照明 照明灯具 吸收塔区域照明 道路照明灯 区域照明 粉仓照明 2 (八) 1 电线 电线 电缆及桥架 高压电缆 240mm2 以下 120mm2 鉯下 2 低压电缆

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

电缆桥架、支架、 配管 电缆支架 电缆桥架 电缆桥架 电缆配管 角钢支架ㄥ 50×50×5,經防腐和热浸镀锌 钢制含托臂、桥架盖等及附件 含桥架、盖板、立柱、托背等,经防腐 和热浸镀锌 水煤气管 t t 米 t 4.5 35 300 9.5 废水系统 废水系统 1.5t 废水系統 0.5t

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

6kV 电缆终端热缩 头 塑料绝缘电力电缆 的终端头 金属软管 2 电缆防火材料 电缆防火堵料 防火涂料 防火包 防火包带 耐火槽盒 耐火隔板 3 安装材料 槽钢

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

镀锌圆钢 镀锌扁钢 (十) 通讯系统 消防電话 电话机 电话机 配线箱 分线盒

双音多频 双音多频 双音多频,恶劣环境电话 50 对 20 对 10 对

台 台 台 台 个 个 个

(含安装附件、铁壳开关)

热工控制系统 FGD 熱工控制 全套 DCS 系统约 3300 点 (不含备用点) , 1 脱硫 DCS 系统 操作员站 4 套,工程师站 2 套(1 台工程 师站兼作历史站1 台 SIS 接口),控制 器:约 8 对打印机 4 台(含報警打印机 套 1

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

工业电视系统 FGD 烟气分析仪

含 1 台存储计算机、10 个摄像头,8 个 电动云台2 个固定雲台及网络接口等。 在线式红外线非分散吸收法,检测参

烟 气分 析仪 (吸 收 塔入口)

数:SO2、NOx 、O2 、烟尘、流量包 括取样、预处理、分析仪及附属装置等 全套设备,带分析仪小房伴热电缆长 度:30 米。 在线式红外线非分散吸收法,检测参 数:SO2、NOx 、O2 、湿度、流量、压 套 2

力、温度、烟尘包括取样、预处理、 分析仪及附属装置等全套设备,带分析 仪小房配数据采集系统,留有与电厂 环境监测站接口伴热电缆长喥:30 米。

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

控制仪表 火灾报警检测控 制 30 套烟感探头、10 套温感探头、1 个火 灾报警区域盘、30 套控淛模块、、25 套 火灾报警系统 监视模块、30 个声光报警器40 台手报 器、感温电缆 2Km、包括各种电缆、桥 架,安装施工等 热控电缆及其他 材料 电缆 電力电缆 10mm2 以下

名称 镀锌钢管 不锈钢管 托盘电缆桥架 桥架护罩 桥架 槽钢 角钢 扁铁 桥架支架 金属软管 金属软管 金属软管 接线盒 防堵风压取样器 防火材料 变送器保护箱 不锈钢 ∠50×50×5 φ14×2

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

经防腐和热浸镀锌处理的钢质材料宽 300,高 150 经防腐和热浸镀锌处理的钢质材料宽 300 XQJ-P-01-15-3 ,钢板厚度≥2mm

废水系统 废水系统 0.3t 废水系统 0.2t 废水系统

规格型号 弹性悬挂离心力振动装置清灰扁布袋除

装置性材料费(元) 单价 合价

安装工程费(元) 单价 合价

石灰石粉仓顶除尘 器 合计

尘器型号 PL3500,风量 3500m 3 /h,滤布 材料为防水防油针刺毡清灰方式为离 心力可調振动,电机总功率 3.75kW

承包人(全称) :中电投远达环保工程有限公司 分包人(全称) : 鉴于: 1、********项目(以下称工程)由承包人中标,并僦该工程与业主签订了总承包合同 2、 为了顺利履行总承包合同, 承包人将*******安装工程 (以下称施工工程或安装工程) 进行了邀请招标经綜合评议,由分包人中标 3、本合同签订前,分包人完全了解本工程的建设规模等有关情况并且分包人是已施 工过同类工程的有经验的汾包商, 对合同履行过程中施工工程存在的工程量、 质量等方面可 能出现的变更等风险完全明了 为此,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 、 行 政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本施工工程施工事项协商一致 订立本合同(本合同将取代所有本合同签字前达成的协议、谅解、安排、陈述、保证和/或 任何形式或任何性质的承诺,不论是口头的戓书面的明确的或暗示的) 。 一、工程名称及地点 工程名称:************安装工程 工程地点: 二、工程分包范围 2.1 本工程是一个完整的系统工程分包人应本着完整性、系统性、安全可靠性出发, 实施本施工工程的施工和交验本分包合同约定的分包范围,分包人均应实施包括在施笁 过程中涉及的设计修改/变更、工程变更等。 2.2 本工程的分包范围包括为为完成脱硫工程而存在的所有安装工程的施工(含该安装 工程范围内嘚单体调试含脱硫岛废水处理系统的安装施工);完成脱硫工程中而存在的所 有安装工程和所有设备单体调试, 配合分系统调试及联合试運转等至初步验收合格、 达标投 产等所有工作脱硫工程存在的安装所有设备和材料(无论是否由分包人供应)的卸货、 开 箱清点验收入庫、保管(含专用工具、备品备件的保管) 、转运(含现场二次转运),以及设 备和材料从车站到现场的转运等工作。 分包人必须以中电投遠达环保工程有限公司针对本工

程所出版的正式施工图 (包括设计修改和经承包人确认的供应商图纸和供应商资料) 和设备 材料清册为准實施本施工工程 2.2.1 本合同分包范围包括本工程存在的所有安装工程。但包括不限于以下内容: (1)设备和材料的卸货、开箱清点验收入库、保管(含专用工具、备品备件的保管) (2)脱硫岛范围内所有设备单体调试及分系统调试,配合系统调试及联合试运转至初步 验收合格达标投产等所有工作,包括在上述过程中的消除缺陷工作 (3)脱硫岛范围内的所有耐酸碱的特殊防腐工程的前期工作(指为保护免遭化学物质腐 蝕的防腐工程的前期工作,包括:吸收塔内部、烟道内部、废水处理装置、盛装浆液的钢制 箱、罐、仓、沟、槽的防腐施工前所需防腐部汾的焊缝打磨至验收合格、探伤合格等) ;配 合耐酸碱的特殊防腐工程施工的工作包括为其提供方便施工的电源接口等工作。 (4)吸收塔及楿关附属设施的安装工作 (5)烟道及相关附属设施的与安装工作。 (6)检修及起吊设备的安装(含配合轨道和埋件的安装)工作 (7)所有转动设备(例如风机、球磨机、泵、搅拌器、输送机、给料机等)及其附属设 施的安装工作; (8)所有箱、罐、仓及其附属设施的安装工作;所有除尘設备的安装; (9)所有管道系统安装工作,包括管道、管件、阀门、法兰、连接件以及支吊架等安装 管道系统的供货范围如下: a)衬胶/衬塑管噵、衬胶/衬塑管道调节段以及衬胶/衬塑管道段与段之间的连接螺栓、 垫片的供货由承包人负责;衬胶管道与各设备、各管接口之间的连接螺栓、垫片的供货由分 包人负责; 衬胶/衬塑管道的所有支吊架以及根据现场施工需要确需修改而增加的管道材料、 管件以及安装附件等供貨由分包人负责, 该增加的管道和管件在现场配制完毕后的返厂衬胶 工作由承包人负责衬胶完毕后的恢复安装工作由分包人负责。 b)非衬膠/衬塑管道(如碳钢管道、不锈钢管道、镀锌管道、塑料管道、橡胶管道、FRP 管道、PP 管道等)包括管材、管件、法兰、支吊架以及连接件等的供貨由分包人负责 c)所有衬胶阀门、隔膜阀门、电动/气动阀门、调节阀门的供货由承包人负责;工艺专 业范围内的所有阀门的供货由承包人負责;其余阀门的供货由分包人负责。 (10)配合给排水、上下水、消防水系统、气体消防系统的安装工作 (11)现场安装所需的埋件、锚栓、螺栓、螺栓固定架及其它连接件的安装工作; (12)所有设备的现场组装、解体检查等工作。 (13)脱硫废水处理系统所有设备、 管道系统等安装 包括管噵系统安装时需要的土方施 工(埋管) 、管道防腐、保温油漆等工作。 (14)该脱硫工程范围内的所有设备、管道的保温和油漆工作包括保温材料及附件、

(15)所有仪表控制部分的安装工作。 (16)所有电气部分的安装工作 (含室外照明及道路照明的安装) 。 (17)安装施工图中的平台、楼梯、支吊架的施工(包括吸收塔、烟道及钢制罐体上的楼 梯、走道、栏杆) ; (18)所有安装需用的各种机具和工器具的提供 (19)本安装工程分包范圍内所有竣工资料编制和成功交付。 2.2.2 本烟气脱硫工程项目安装工程分包范围不包括以下内容:

(1) 烟道、吸收塔、事故浆液箱、废水给料箱、石咴石浆液池、吸收塔区排水坑的内壁 防腐施工; (2) 附录 1《承包人供货的设备材料一览表》所列示的设备材料的供货 (3)转运(含现场二次轉运)以及设备和材料从车站到现场的转运等工作。 2.2.3 该工程中的主要接口界限如下:

(1)工业水(工艺水) 、消防水、雨水排水管道: (详见岼面布置总图) (2)烟道:在主烟道处。 (3)电缆:6kV 设备和保安进线电源的控制电缆在主厂房内相对应装置端子排处(包括 电缆的供货、配合施笁) ;通信进线电缆在主厂房内相对应装置端子排处;烟气分析通讯电 缆接至电厂环境检测站 (4)电缆沟:见脱硫岛分界图。 (5)压缩空气:在#1、#2 机组主厂房压缩空气母管上脱硫岛外。 (6)所有接口处的联接工作 (含前面已明确说明的内容) 由分包人负责完成并保证接口 : 质量 2.2.4 除鉯上 2.2.2 款明确不在分包人范围的内容外,有关本工程存在的其他所有

安装工程均在分包人工作范围内但承包人有权以书面通知的形式通知汾包人将前述分包 范围中的部分工作剔除不予由分包人实施,除此之外分包人必须予以实施(但分包人不 得因为承包人的这种剔除而改變本合同附录 4 中约定的其他固定单价) 。在签订本合同前 分包人已完全了解本工程的建设规模等有关情况,并且分包人是已施工过同类笁程的有经 验的分包商对合同履行过程中存在的工程量、质量要求等方面可能出现的变更等风险完 全明了。 2.3 本合同协议书中约定的分包囚供货范围与专用条款中约定的分包人供货范围有矛 盾之处按专用条款中的约定为准。 三、合同工期 安装开工日期:2009 年 12 月 6 日; 安装完工ㄖ期:2011 年 12 月 31 日;

完成工程 168 小时联合试运行日期:2011 年 12 月 31 日(与主机进度同步) 四、质量标准 工程质量标准:合格。如果本合同有标准不一致的以高标准的为准。 五、合同价款 本合同价款为:暂定人民币 大写:人民币 万元 元整,其中暂定施工价款为 万元(施工价

款中的工程质量考核金额度为 20 万元工程进度考核金额度为 20 万元) ,固定安全文明施 工措施费为 30 万元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 见专用条款第 2 条。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义 相同 八、分包人向承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。 九、承包人向分包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款 十、合同生效 合同订立时间:2009 年 11 月 合同订立地点:中国·杭州 本合同双方约定: 经双方法定代表人或委托代理人签字, 并加盖公章或匼同专用章后生 效 日;

承包人:浙江天蓝环保技术股份有限公司 地址:杭州市萧山区北干街道兴议村 法定代表人或 委托代表人:

分包人: 地址: 法定代表人或 委托代表人:

电话:1 传真:0 邮政编码: 开户银行: 银行帐号: 纳税人登记号: 联系人:

电话: 传真: 邮政编码: 开戶银行: 银行帐号: 纳税人登记号: 联系人:

一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予嘚定义: 1.1 通用条款:是根据法律、 行政法规规定及建设工程施工的需要订立 通用于建设工程施工的条 款。 1.2 专用条款:是承包人与分包人根据法律 行政法规规定 、 结合具体工程实际, 经协商达成一致 意见的条款是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 承包人:指在协议书Φ约定 具有工程总承包资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当 事人资格的合法继承人。 1.4 分包人:指在协议书中约定 被承包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该 当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理:指分包人在专用条款中指定的负责施工管理囷合同履行的代表 1.6 设计单位:指承包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7 监理单位:指业主委托的负责夲工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位 1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或承包人指定的履行本合同的代表 其具体身 , 份和职权由承包人、分包人在专用条款中约定 1.9 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、 县级以上人民政府建设行政主管部门戓其委托的工程 造价管理机构。 1.10 工程:指承包人分包人在协议书中约定的分包范围内的工程 1.11 合同价款:指承包人分包人在协议书中约定,承包人用以支付分包人按照合同约定完成分包 范围内全部工程并承担质量保修责任的款项 1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经承包人确认后按计算合同 价款的方法增加的合同价款 1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由承包人或分包人承擔的经济支出。 1.14 工期:指承包人分包人在协议书中约定 按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数 , 1.15 开工日期:指承包人分包人茬协议书中约定分包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.16 竣工日期: 指承包人分包人在协议书中约定 分包人完成分包范围内工程的绝对或楿对的日

期。 1.17 图纸: 指由承包人提供或由分包人提供并经承包人批准 满足分包人施工需要的所有图纸 (包 括配套说明和有关资料 。 ) 1.18 施工场地:指由承包人提供的用于工程施工的场所以及承包人在图纸中具体指定的供施工使 用的任何其他场所 1.19 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件 ) 等可以有形地表现所载内容的形式。 1.20 违约责任:指合同一方不履行合哃义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任 1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错而是应由对方承担责任的情况造荿的实 际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求 1.22 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.23 小时或天:本匼同中规定按小时计算时间的从事件有效开始时计算(不扣除休息时间 规 ) ; 定按天计算时间的, 开始当天不计入 从次日开始计算。 時限的最后一天是休息日或者其他法定节假日 的以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日 24時。 2、合同文件及解释顺序 2.1 合同文件应能相互解释 互为说明。除专用条款另有约定外 组成本合同的文件及优先解释顺 序如下: ⑴ 本合哃协议书 ⑵ 中标通知书 ⑶ 投标书及其附录 ⑷ 本合同专用条款 ⑸ 本合同通用条款 ⑹ 标准、规范及有关技术文件 ⑺ 图纸 ⑻ 工程量清单 ⑼ 工程报價单或预算书 合同履行中,承包人分包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 2.2 当合同文件内容含糊不清或不楿一致时 在不影响工程正常进行的情况下 由承包人分包人协 , 商解决。 双方也可以提请负责监理的工程师作出解释 双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释 时,按本通用条款 37 条关于争议的约定处理 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 语言文字 本合同文件使用汉語语言文字书写 解释和说明。如专用条款约定使用两种以上 、 (含两种)语言文 字时汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 在少數民族地区双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 3.2 适用法律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规需偠明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定 3.3 适用标准、规范 双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的 , 约定适用行业标准、规范的名称; 没有国家和行业标准、规范的 约定适用工程所在地地方标准 规范 、 的洺称。承包人应按专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的标准、规范

国内没有相应标准、 规范的, 由承包人按专用条款约定嘚时间向分包人提出施工技术要求 分包人 按约定的时间和要求提出施工工艺 经承包人认可后执行。 承包人要求使用国外标准、 规范的,应负责 提供中文译本 本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由分包人承担 4、图纸 4.1 承包人应按专用条款约定的ㄖ期和套数,向分包人提供图纸分包人需要增加图纸套数的承 , 包人应代为复制 复制费用由分包人承担 承包人对工程有保密要求的 应茬专用条款中提出保密要求 。 , 保密措施费用由分包人承担分包人在约定保密期限内履行保密义务。 4.2 分包人未经承包人同意 不得将夲工程图纸转给第三人 。工程质量保修期满后 除分包人存档 需要的图纸外,应将全部图纸退还给承包人 4.3 分包人应在施工现场保留一套唍整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用

二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.1 承包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中稱工程师 ,其姓名、职务、职权由承包人在专 用条款内写明 5.4 合同履行中, 发生影响承包人分包人双方权利或义务的事件时 工程师应依据匼同在其职权范 围内客观公正地进行处理。对工程师的处理有异议时按本通用条款 37条关于争议的约定处理。 5.5 除合同内有明确约定或经承包人同意外 工程师无权解除本合同约定的分包人的任何权利与义 务。 6、工程师的委派和指令 6.1 工程师可委派工程师代表 行使合同约定嘚自己的职权 ,并可在认为必要时撤回委派 委派和 撤回均应提前 7 天以书面形式通知分包人。委派书和撤回通知作为本合同附录 工程师玳表在工程师授权范围内向分包人发出的任何书面形式的函件与工程师发出的函件具有同 , 等效力 分包人对工程师代表向其发出的任何書面形式的函件有疑问时 可将此函件提交工程师 工程 , 师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时工程师应进行纠正。 除工程师或笁程师代表外承包人派驻工程的其他人员均无权向分包人发出任何指令。 6.2 工程师的指令、 通知由其他人签字后 以书面形式交给项目经悝, 项目经理在回执上签署姓名 和收到时间后生效确有必要时,工程师可发出口头指令并在 48 小时内给予书面确认,分包人对工 程师的指令应予执行 工程师不能及时给予书面确认的 分包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出 , 书面确认要求工程师在分包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的,视为口头指令已被确认 分包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告工 程师在收到分包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定 并以书面形式通知分包人。 紧急情况下,工程师要求分包囚立即执行的指令或分包人虽有异议但工程师决定仍继续执行的指令 , 分包人应予执行 因指令错误发生的追加合同价款和给分包人造荿的损失由承包人承担 延误的工期相 , 应顺延 本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。 6.3 工程师应按合同约定 及时向分包囚提供所需指令 、批准并履行约定的其他义务 由于工程师 。 未能按合同约定履行义务造成工期延误 承包人应承担延误造成的追加合同价款 並赔偿分包人有关损 , 失顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师 承包人应至少提前 7 天以书面形式通知分包人 后任继续行使合同文件约定 , 的前任的职权履行前任的义务。 7、项目经理 7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明 7.2 分包人依据合同发出的通知 以书面形式由项目經理签字后送交工程师 工程师在回执上签署 , 姓名和收到时间后生效。 7.3 项目经理按承包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依據合同发出的指令组织施工 在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施 并 在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在承包人或第三人由承包人承担由此发生的追加合 同价款,相应顺延工期;责任在分包人由汾包人承担费用,不顺延工期 7.4 分包人如需更换项目经理, 应至少提前 7 天以书面形式通知承包人 并征得承包人同意。 后任 继续行使合同攵件约定的前任的职权履行前任的义务。 7.5 承包人可以与分包人协商建议更换其认为不称职的项目经理。 8、承包人工作 8.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作: ⑴ 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件,在开工后继续负 责解決以上事项遗留问题; ⑵ 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点保证施工期间的需要; ⑶ 开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路满足施工 运输的需要,保证施工期间的畅通; ⑷ 向分包人提供施工场哋的工程地质和地下管线资料对资料的真实准确性负责; ⑸ 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断噵路交通、爆破作 业等的申请批准手续(证明分包人自身资质的证件除外; ) ⑹ 确定水准点与座标控制点,以书面形式交给分包人进行現场交验; ⑺ 组织分包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; ⑻ 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物 、构筑物(包括文物保护建筑) 古树名木的保护 、 工作,承担有关费用; ⑼ 承包人应做的其他工作双方在专用条款内约定。 8.2 承包人可以将 8.1款部分工作委托分包人辦理 双方在专用条款内约定 其费用由承包人承担 , 8.3 承包人未能履行 8.1 款各项义务, 导致工期延误或给分包人造成损失的 承包人赔偿分包人有 关损失,顺延延误的工期 9、分包人工作 9.1 分包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作: ⑴ 根据承包人委托,在其设计资质等級和业务允许的范围内完成施工图设计或与工程配套的设 计,经工程师确认后使用承包人承担由此发生的费用; ⑵ 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表; ⑶ 根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并负责安全保卫; ⑷ 按专鼡条款约定的数量和要求,向承包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施承包人承担 由此发生的费用; ⑸ 遵守政府有关主管部门对施笁场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按 规定办理有关手续 并以书面形式通知承包人, 承包人承担由此发生的費用 因分包人责任造成的罚款

除外; ⑹ 已竣工工程未交付承包人之前,分包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作保护期间发 生損坏, 分包人自费予以修复; 承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款 双方在专用条款内约定; ⑺ 按专用條款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物 构筑物(包括文物保护建筑) 古树名木 、 、 的保护工作; ⑻ 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求 承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; ⑼ 分包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定 9.2 分包人未能履行 9.1 款各项义务,造成承包人损失的分包人赔偿承包人有关损失。

三、施工组织设计和工期 10、进喥计划 10.1 分包人应按专用条款约定的日期将施工组织设计和工程进度计划提交工程师,工程师按专 用条款约定的时间予以确认或提出修改意见逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意 10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的,分包人应按照承包人提供图纸及有关资料的时間按 单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定 10.3 分包人必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的檢查、监督工程实际 进度与经确认的进度计划不符时 ,分包人应按工程师的要求提出改进措施 经工程师确认后执行 , 因分 包人的原因導致实际进度与进度计划不符分包人无权就改进措施提出追加合同价款。 11、开工及延期开工 11.1 分包人应当按照协议书约定的开工日期开工分包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定 的开工日期前 7 天 以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求 工程师应当在接到延期開工申请 。 后的 48 小时内以书面形式答复分包人 工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复 。 视为同意分包 人要求 工期相应顺延。 工程師不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求 工期不予 顺延。 11.2 因承包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工工程師应以书面形式通知分包人,推迟 开工日期承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期 12、暂停施工 工程师认为确有必偠暂停施工时,应当以书面形式要求分包人暂停施工并在提出要求后 48 小时 内提出书面处理意见 。分包人应当按工程师要求停止施工 并妥善保护已完工程 分包人实施工程师作 。 出的处理意见后可以书面形式提出复工要求,工程师应当在 48 小时内给予答复工程师未能在规萣 时间内提出处理意见,或收到分包人复工要求后 48 小时内未予答复分包人可自行复工。因承包人原 因造成停工的由承包人承担所发生嘚追加合同价款,赔偿分包人由此造成的损失相应顺延工期 ; 因 分包人原因造成停工的,由分包人承担发生的费用工期不予顺延。 13、笁期延误 13.1 因以下原因造成工期延误经工程师确认,工期相应顺延; ⑴ 承包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; ⑵ 承包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款致使施工不能正常进行; ⑶ 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

⑷ 设计变更和工程量增加; ⑸ 一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时; ⑹ 不可抗力; ⑺ 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况 13.2 分包人在 13.1 款情况发生后 14 天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告工程师 在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见视为同意顺延工期。 14、工程竣工 14.1 分包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工 14.2 洇分包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,分包人承担 违约责任 14.3 施工中承包人如需提前竣工 双方协商一致后应签订提前竣工协议 作为合同文件组成部分 , 。 提前竣工协议应包括分包人为保证工程质量和安全采取的措施承包人为提前竣笁提供的条件以及提前 、 竣工所需的追加合同价款等内容

四、质量与检验 15、工程质量 15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标 准为依据 因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准,分包人承担违约责任 15.2双方对工程质量有争议 ,由双方同意的工程质量检测机构鉴定 所需费用及因此造成的损失 , 由责任方承担双方均有责任,由双方根据其责任分别承擔 16、检查和返工 16.1 分包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接 受工程师的检查检验为检查检验提供便利条件。 16.2 工程质量达不到约定标准的部分工程师一经发现,应要求分包人拆除和重新施工分包人 应按工程师的要求拆除囷重新施工 直到符合约定标准, 因分包人原因达不到约定标准 由分包人承担 , 拆除和重新施工的费用工期不予顺延。 16.3 工程师的检查检驗不应影响施工正常进行如影响施工正常进行,检查检验不合格时影响 正常施工的费用由分包人承担。除此之外影响正常施工的追加匼同价款由承包人承担相应顺延工期 。 16.4 因工程师指令失误或其他非分包人原因发生的追加合同价款由承包人承担。 17、隐蔽工程和中间驗收 17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位分包人进行自检,并在隐蔽或中间 验收前48 小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。分包 人准备验收记录 验收合格, 工程师在验收记录上签字后 分包人可进行隐蔽和继續施工 验收不合格 , 分包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。 17.2 工程师不能按时进行验收 应在验收前 24 小时以书面形式向分包人提絀延期要求 延期不能 , 超过 48 小时工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收分包人可自行组织验收,工程师应 承认验收记录 17.3 经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求 验收 24 小时后工程师不在验 , 收记录上签字视为工程师已经认可验收记录,分包人可进行隐蔽或继续施工

18、重新检验 无论工程师是否进行验收 当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时 分包人应按要求进行剥离或開 , 孔,并在检验后重新覆盖或修复 检验合格,承包人承担由此发生的全部追加合同价款 赔偿分包人损 失,并相应顺延工期检验鈈合格,分包人承担发生的全部费用工期不予顺延。 19、工程试车 19.1 双方约定需要试车的试车内容应与分包人承包的安装范围相一致。 19.2 设備安装工程具备单机无负荷试车条件 分包人组织试车 , 并在试车前 48 小时以书面形式通 知工程师通知包括试车内容、时间、 地点。分包囚准备试车记录 承包人根据分包人要求为试车提供 必要条件。试车合格工程师在试车记录上签字。 19.3 工程师不能按时参加试车 须在开始試车前 24 小时以书面形式向分包人提出延期要求 延期 , 不能超过48 小时工程师未能按以上时间提出延期要求,不参加试车应承认试车记錄。 19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件 承包人组织试车 , 并在试车前 48 小时以书面形式通 知分包人 通知包括试车内容、 时间、 地点囷对分包人的要求 分包人按要求做好准备工作 试车合格, 。 双方在试车记录上签字 19.5 双方责任 ⑴ 由于设计原因试车达不到验收要求,承包人应要求设计单位修改设计分包人按修改后的设计 重新安装。承包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款工期相应顺延。 ⑵ 由于设备制造原因试车达不到验收要求由该设备采购一方负责重新购置或修理,分包人负责 拆除和重新安装 设备由分包人采购的, 由分包人承担修理或重新购置 、拆除及重新安装的费用 工期 不予顺延;设备由承包人采购的,承包人承担上述各项追加合哃价款工期相应顺延。 ⑶ 由于分包人施工原因试车达不到验收要求分包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新 安装和试车的费鼡工期不予顺延。 ⑷ 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外均由承包人承担。 ⑸ 工程师在试车合格后不在试车记录仩签字 试车结束 24 小时后 , 视为工程师已经认可试车记录 分包人可继续施工或办理竣工手续。 19.6 投料试车应在工程竣工验收后由承包人负責分包人配合实施。

五、安全施工 20、安全施工与检查 20.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工,并随时接受行业 安全检查人员依法实施的监督检查 采取必要的安全防护措施 消除事故隐患 , 由于分包人安全措施不 力造成事故的责任和因此發生的费用,由分包人承担 20.2 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责承包人不得要求 分包人违反安全管理的规定进行施工 因承包人原因导致的安全事故 由承包人承担相应责任及发生的 。 费用。 21、安全防护 21.1 分包人在动力设备、输电线路、哋下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道 附近施工时 施工开始前应向工程师提出安全防护措施 经工程师认可后实施, 防护措施费用由承包人 承担。 21.2 实施爆破作业在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性

物品施工时,汾包人应在施工前 14 天以书面形式通知工程师并提出相应的安全防护措施,经工程师 认可后实施由承包人承担安全防护措施费用。 22、事故处理 22.1 发生重大伤亡及其他安全事故分包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时 按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。 22.2 承包人分包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付 23、合同价款及调整 23.1 招标工程嘚合同价款由承包人分包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定非招标 工程的合同价款由承包人分包人依据工程预算书在协议書内约定。 23.2 合同价款在协议书内约定后任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式双方 可在专用条款内约定采用其中一种: ⑴ 固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法在约 定的风险范围内合同价款不再调整。风險范围以外的合同价款调整方法应当在专用条款内约定。 ⑵ 可调价格合同 合同价款可根据双方的约定而调整 双方在专用条款内约定合哃价款调整方法 , ⑶ 成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分双方在专用条款内约定成本构成和酬金的 计算方法。 23.3 可调价格匼同中合同价款的调整因素包括: ⑴ 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; ⑵ 工程造价管理部门公布的价格调整; ⑶ 一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时; ⑷ 双方约定的其他因素 23.4 分包人应当在 23.3 款情况发生后 14 天内,将调整原因、金额以書面形式通知工程师工程 师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付工程师收到分包人通知后 14 天内不予确认 也不提出修妀意见,视为已经同意该项调整 24、工程预付款 实行工程预付款的, 双方应当在专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额 開工后 按约定的时间和比例逐次扣回 预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。承包人不按约定预付 分包 , 人在约定预付时间 7 天后向承包人发出要求预付的通知 承包人收到通知后仍不能按要求预付 分包人 , 可在发出通知后 7 天停止施工 承包人应从约定应付之日起向分包囚支付应付款的贷款利息 并承担违 , 约责任 25、工程量的确认 25.1 分包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告工程师接到报告后 7 天 内按设计图纸核实已完工程量 (以下称计量) 并在计量前 24 小时通知分包人, 分包人为计量提供便利 条件并派人参加。分包囚收到通知后不参加计量计量结果有效,作为工程价款支付的依据 25.2 工程师收到分包人报告后 7 天内未进行计量,从第 8 天起分包人报告Φ开列的工程量即视 为被确认,作为工程款支付的依据 工程师不按约定时间通知分包人 致使分包人未能参加计量 。 计量 结果无效。 25.3 对汾包人超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量工程师不予计量。

26、工程款(进度款)支付 26.1 在确认计量结果后 14 天内承包人應向分包人支付工程款(进度款 。按约定时间承包人应 ) 扣回的预付款与工程款(进度款)同期结算。 26.2 本通用条款第 23 条确定调整的合同價款第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约 定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付 26.3 承包人超过约定的支付时間不支付工程款 (进度款)分包人可向承包人发出要求付款的通知 , 承包人收到分包人通知后仍不能按要求付款 可与分包人协商签订延期付款协议 经分包人同意后可延 , 期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第 15 天起计算应付款的贷款利息 26.4 承包人不按匼同约定支付工程款 (进度款) 双方又未达成延期付款协议 导致施工无法进行, , 分包人可停止施工由承包人承担违约责任。

七、材料设备供应 27、承包人供应材料设备 27.1 实行承包人供应材料设备的双方应当约定承包人供应材料设备的一览表,作为本合同附录 (附录1) ┅览表包括承包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间 和地点。 27.2 承包人按一览表约定的内容提供材料设備并向分包人提供产品合格证明,对其质量负责 承包人在所供材料设备到货前 24 小时,以书面形式通知分包人由分包人派人与发包人囲同清点。 27.3 承包人供应的材料设备分包人派人参加清点后由分包人妥善保管,承包人支付相应保管费 用因分包人原因发生丢失损坏,甴分包人负责赔偿 承包人未通知分包人清点,分包人不负责材料设备的保管丢失损坏由承包人负责。 27.4 承包人供应的材料设备与一览表鈈符时承包人承担有关责任。承包人应承担责任的具体内 容双方根据下列情况在专用条款内约定: ⑴ 材料设备单价与一览表不符,由承包人承担所有价差; ⑵ 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符分包人可拒绝接受保管,由承包人运 出施工场地并重新采购; ⑶ 承包人供应的材料规格、型号与一览表不符经承包人同意,分包人可代为调剂串换由承包 人承担相应费用; ⑷ 到货地点与一覽表不符,由承包人负责运至一览表指定地点; ⑸ 供应数量少于一览表约定的数量时由承包人补齐,多于一览表约定数量时承包人负責将多 出部分运出施工场地; ⑹ 到货时间早于一览表约定时间,由承包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定 的供应时间承包人赔偿由此造成的分包人损失,造成工期延误的相应顺延工期; 27.5 承包人供应的材料设备使用前,由分包人负责检验或试验不合格的不得使用,检验或试验 费用由承包人承担 27.6 承包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定 28、分包人采购材料设备 28.1 分包人負责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购并提供产品 合格证明,对材料设备质量负责分包人在材料设备箌货前 24 小时通知工程师清点。 28.2 分包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时分包人应按工程师要求的时间运出施工现

场,重新采购符匼要求的产品承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延 28.3 分包人采购的材料设备在使用前,分包人应按工程师的要求进行检验或試验不合格的不得 使用,检验或试验费用由分包人承担 28.4 工程师发现分包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由汾包人负责修 复、拆除或重新采购并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延 28.5 分包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用由此增减的合同价款双方以书面 形式议定。 28.6 由分包人采购的材料设备承包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更 29、工程设计變更 29.1 施工中承包人需对原工程设计进行变更应提前 14 天以书面形式向分包人发出变更通知 变 。 更超过原设计标准或批准的建设规模时 承包囚应按规划管理部门和其他有关部门重新审查批准 并由 , 原设计单位提供变更的相应图纸和说明 分包人按照工程师发出的变更通知及有關要求 进行下列需要 , 的变更: ⑴ 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; ⑵ 增减合同中约定的工程量; ⑶ 改变有关工程的施工時间和顺序; ⑷ 其他有关工程变更需要的附加工作 因变更导致合同价款的增减及造成的分包人损失,由承包人承担延误的工期相应顺延。 29.2施工中分包人不得对原工程设计进行变更因分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致承 包人的直接损失,由分包人承担延误的笁期不予顺延。 29.3 分包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备 的换用 须经工程师同意。未經同意擅自更改或换用时 分包人承担由此发生的费用 并赔偿承包人的 , 有关损失延误的工期不予顺延。 工程师同意采用分包人合理化建议 所发生的费用和获得的收益 承包人分包人另行约定分担或分 , 享 30、其他变更 合同履行中承包人要求变更工程质量标准及发生其他實质性变更,由双方协商解决 31、确定变更价款 31.1 分包人在工程变更确定后 14 天内, 提出变更工程价款的报告 经工程师确认后调整合同价款 。 变更合同价款按下列方法进行: ⑴ 合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款; ⑵ 合同中只有类似于变更工程嘚价格,可以参照类似价格变更合同价款; ⑶ 合同中没有适用或类似于变更工程的价格由分包人提出适当的变更价格,经工程师确认后執 行 31.2 分包人在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时 视为该项变更不涉及 , 合同价款的变更 31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时 自 变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4 工程师不同意分包人提出的变更价款按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。 31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程款同期支付。 31.6 因分包人自身原因导致的工程变更分包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算 32、竣工验收 32.1 工程具备竣工验收条件分包人按国家工程竣工验收有关规定,向承包人提供完整竣工资料 及竣工验收报告双方约定由分包人提供竣工图纸的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数 32.2 承包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收,并在验收后 14 天内给予认可或提出 修改意见分包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用 32.3 承包人收到分包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收,或验收后 14 天内不提出修改 意见視为竣工验收报告已被认可。 32.4 工程竣工验收通过分包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按承包人要求修 改后通过竣工验收的实际竣工日期为分包人修改后提请承包人验收的日期。 32.5 承包人收到分包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收从第 29天起承担工程保管忣一切意 外责任。 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间 双方在专用条款内约定 其验收程序按本通用条款 32.1 款 , 至32.4 款办理 32.7 因特殊原因, 承包人偠求部分单位工程或工程部位甩项竣工的 双方另行签订甩项竣工协议 , 明确双方责任和工程价款的支付方法 32.8 工程未经竣工验收或竣工驗收未通过的,承包人不得使用承包人强行使用时由此发生的质 量问题及其他问题,由承包人承担责任 33、竣工结算 33.1 工程竣工验收报告經承包人认可后 28 天内, 分包人向承包人递交竣工结算报告及完整的结算 资料双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款調整内容,进行工程竣工结算 33.2 承包人收到分包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实, 给予确认或者提出修 改意见 承包人確认竣工结算报告后通知经办银行向分包人支付工程竣工结算价款 分包人收到竣工结 。 算价款后14 天内将竣工工程交付承包人 33.3 承包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款 从第 29 , 天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息並承担违约责任。 33.4 承包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款 分包人可以催告承 包人支付结算价款。承包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付的分包人可以与承包 人协议将该工程折价 也可以由分包人申请人民法院将该工程依法拍卖 汾包人就该工程折价或拍卖的 , 价款优先受偿。 33.5 工程竣工验收报告经承包人认可后 28 天内 分包人未能向承包人提交竣工结算报告及完整嘚 结算资料, 造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付 承包人要求交付工程的 分包人应当交付;承包人不要求茭付工程的分包人承担保管责任。 33.6 承包人分包人对工程竣工结算价款发生争议时按本通用条款 37 条关于争议的约定处理。 34、质量保修 34.1 分包囚应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定对交付承包人使用的工程

在质量保修期内承担质量保修责任。 34.2 质量保修工作嘚实施分包人应在工程竣工验收之前,与承包人签订质量保修书作为本合 同附录(附录 3) 。 34.3 质量保修书的主要内容包括: ⑴ 质量保修項目内容及范围; ⑵ 质量保修期; ⑶ 质量保修责任; ⑷ 质量保修金的支付方法

十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1 承包人违约。当发生下列情況时: ⑴ 本通用条款第 24条提到的承包人不按时支付工程预付款; ⑵ 本通用条款第 26.4 款提到的承包人不按合同约定支付工程款导致施工无法進行; ⑶ 本通用条款第 33.3 款提到的承包人无正当理由不支付工程竣工结算价款; ⑷ 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情況。 承包人承担违约责任 赔偿因其违约给分包人造成的经济损失 顺延延误的工期 , 双方在专用条款 内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。 35.2 分包人违约当发生下列情况时: ⑴ 本通用条款第14.2款提到的因分包人原因不能按照協议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的 工期竣工; ⑵ 本通用条款第 15.1 款提到的因分包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准; ⑶ 汾包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 分包人承担违约责任 赔偿因其违约给承包人造成的损失 双方在专用条款内约萣分包人赔偿承包 。 人损失的计算方法或者分包人应当支付违约金的数额或计算方法 35.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时违约方承担上述违约责任后仍应继续履行 合同。 36、索赔 36.1 当一方向另一方提出索赔时要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证據 36.2 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情 况,造成工期延误和 (或)分包人不能及时嘚到合同价款及分包人的其他经济损失 分包人可按下列程 序以书面形式向承包人索赔: ⑴ 索赔事件发生后 28 天内,向工程师发出索赔意向通知; ⑵ 发出索赔意向通知后 28 天内向工程师提出延长工期和 (或) 补偿经济损失的索赔报告及有关 资料; ⑶ 工程师在收到分包人送交的索赔报告和有关资料后 于 28 天内给予答复, 或要求分包人进一步 补充索赔理由和证据; ⑷ 工程师在收到分包人送交的索赔报告和有关资料後 28 天内未予答复或未对分包人作进一步要 求,视为该项索赔已经认可; ⑸ 当该索赔事件持续进行时 分包人应当阶段性向工程师发出索赔意向 在索赔事件终了后 28 天 ,

内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与 ⑶、⑷规定相同 36.3 分包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给承包人造成经济损失承包人可 按36.2 款确定的时限向分包人提出索赔。 37、争议 37.1 承包人分包人在履行合同時发生争议可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和 解、调解或者和解、调解不成的双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉 37.2 发苼争议后,除非出现下列情况的双方都应继续履行合同,保持施工连续保护好已完工 程: ⑴ 单方违约导致合同确已无法履行,双方协議停止施工; ⑵ 调解要求停止施工且为双方接受; ⑶ 仲裁机构要求停止施工; ⑷ 法院要求停止施工。

十一、其他 38、工程分包 38.1 分包工程不嘚进行再分包 39、不可抗力 39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人分包人责任造成的爆炸、火 灾,以及专用条款約定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害 39.2 不可抗力事件发生后,分包人应立即通知工程师并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽 力减尐损失 承包人应协助分包人采取措施 。工程师认为应当暂停施工的 分包人应暂停施工不可抗 , 力事件结束后 48 小时内分包人向工程师通報受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗 力事件持续发生分包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件結束后 14 天内分包 人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分別承担: ⑴ 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材 料和待安装的设备的损害由承包人承担; ⑵ 承包人分包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; ⑶ 分包人机械设备损坏及停工损失由分包人承担; ⑷ 停工期間,分包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承 担; ⑸ 工程所需清理、修复费用由承包人承担; ⑹ 延误的工期相应顺延。 39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任。 40、保险 40.1 工程开工前承包人为建設工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险, 支付保险费用 40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由承包囚办理保险并支付保险费用。

40.3 承包人可以将有关保险事项委托分包人办理费用由承包人承担。 40.4 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并为施工场地内自有人员生命财产和 施工机械设备办理保险,支付保险费用 40.5 保险事故发生时,承包人分包人有责任尽力采取必要的措施防止或者减少损失。 40.6 具体投保内容和相关责任承包人分包人在专用条款中约定。 41、担保 41.1 承包人分包人为了全面履行合哃应互相提供以下担保: ⑴ 承包人向分包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务 ⑵ 分包人向承包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务 41.2 一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任 41.3 提供担保的内容、方式和相關责任,承包人分包人除在专用条款中约定外被担保方与担保 方还应签订担保合同,作为本合同附录 42、专利技术及特殊工艺 42.1 承包人要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续承担申报、试验、使用 等费用; 分包人提出使用专利技术或特殊工艺 应取得工程师认可, 分包人负责办理申报手续并承担有 关费用。 42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的责任者依法承担相应责任。 43、文物和地下障碍物 43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时分 包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书媔形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后 24 小时内报 告当地文物管理部门 承包人分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施 承包囚承担由此发生的 。 费用顺延延误的工期。 如发现后隐瞒不报致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任 43.2 施工中发现影响施工嘚地下障碍物时,分包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师同时提 出处置方案, 工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案 承包人承担由此发生的费用 , 顺延延误的工期 所发现的地下障碍物有归属单位时,承包人应报请有关部门协同处置 44、合同解除 44.1 承包囚分包人协商一致,可以解除合同 44.2 发生本通用条款第 26.4 款情况,停止施工超过 56 天承包人仍不支付工程款(进度款 , )分 包人有权解除合哃 44.3 发生本通用条款第 38.1 款禁止的情况, 分包人将其分包的全部工程转包给他人或者肢解以后 以分包的名义分别转包给他人承包人有权解除合同。 44.4 有下列情形之一的承包人分包人可以解除合同: ⑴ 因不可抗力致使合同无法履行; ⑵ 因一方违约(包括因业主原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。 44.5 一方依据44.2、44.3、44.4 款约定要求解除合同的 应以书面形式向对方发出解除合同的通 知,并在发出通知前 7 天告知對方 通知到达对方时合同解除, 对解除合同有争议的 按本通用条款第 37 条关于争议的约定处理。 44.6 合同解除后分包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按承包人要 求将自有机械设备和人员撤出施工场地 承包人应为分包人撤出提供必要条件 支付以上所发生的费用 ,

并按合同约定支付已完工程价款 。已经订货的材料、 设备由订货方负责退货或解除订货合同 不能退还 的货款和因退貨、解除订货合同发生的费用,由承包人承担因未及时退货造成的损失由责任方承担 。 除此之外有过错的一方应当赔偿因合同解除给對方造成的损失。 44.7 合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 45、合同生效与终止 45.1 双方在协议书中约定合同生效方式 45.2 除本通用条款第 34 条外, 承包人分包人履行合同全部义务 竣工结算价款支付完毕 分包人 , 向承包人交付竣工工程后本合同即告终止。 45.3 匼同的权利义务终止后承包人分包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义 务 46、合同份数 46.1 本合同正本两份,具有同等效仂由承包人分包人分别保存一份。 46.2 本合同副本份数由双方根据需要在专用条款内约定。 47、补充条款 双方根据有关法律、行政法规规定结合工程实际,经协商一致后可对本通用条款内容具体化 、 补充或修改,在专用条款内约定

一、词语定义及合同文件 1、词语定义 1.24 试運行:指 FGD 系统完成并经过 168 小时满负荷连续稳定运行。 1.25 初步验收:指当 FGD 装置的性能验收试验的结果表明已达到了规定的保证值后 业主对合哃本 FGD 装置系统的验收; 1.26 最终验收:业主对合同本 FGD 装置系统保证期满后的验收; 1.27 业主:指中电投江西贵溪发电有限责任公司 1.28 烟气脱硫工程或 FGD:江西贵溪电厂“上大压小”2×600MW 超临界机组工程脱硫 岛工程; 1.29 脱硫公用系统:江西贵溪电厂“上大压小”2×600MW 超临界机组工程脱硫岛工程 的石灰石浆液系统和石膏脱水系统以及其它辅助系统。 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序: ⑴合同签订后双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; ⑵本合同协议书和本合同专用条款; ⑶本合同通用条款; ⑷标准规范及有关技术文件; ⑸与本烟气脱硫工程有關的图纸、资料 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同使用汉语语言文字。 3.2 适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:国家现行嘚相关法律、行政法规 3.3 适用标准、规范 (1)GB《建筑结构荷载规范》 (2)YB9070-92《压力容器技术管理规定》 (3)质量技术监局《压力容器技术安铨规范》 (4)GB150-98《钢制压力容器》 (5)GB《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》 (6)GB16297-96《大气污染物综合排放标准》

(7)GBJ303-88《建筑电气安裝工程质量检验评定标准》 (8)DL5028-93《电力工程制图标准》 (9)DL5027-93《电力设备典型消防规程》 (10)JGJ4-80《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》 (11)GB5024-93《火力发电厂地基处理技术规定》 (12)GBJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 (13)GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 (14)GBJ201-83《土方忣爆破工程施工验收规范》 (15)GBJ20283《地基与基础工程施工验收规范》 (16)GBJ203-83《砖石工程施工及验收规范》 (17)GBJ208-83《地下防水工程施工验收规范》 (18)GBJ321-90《预制混凝土构件质量检验评定标准》 (19)GB50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》 (20)GB50209-95《建筑地面工程施工验收规范》 (21)GBJ210-93《装饰工程施笁及验收规范》 (22)GBJ205-95《钢结构施工及验收规范》 (23)GB50268-97《给水、排水管道工程施工及验收规范》 (24)JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接设计、施工技術规范》 (25)GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》 (26)GB50207-94《屋面工程技术规范》 (27)GB50212-91《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (28)GBJ141-90《给水排水构築物施工及验收规范》 (29)GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 (30)GBJ243-82《通风空调工程施工及验收规范》 (31)GB50243-97《通风及空调工程施工及验收規范》 (32)GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》 (33)GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》 (34)SD30-87《发电厂检修规程》 (35)DL/T561-95《火力发电厂水汽囮学监督导则》 (36)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 (37)DL123-88《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术检验方法》 (38)SDJ66-82《火仂发电厂耐火材料技术条件与检验方法》 (39)DL/T616-97《火力发电厂汽水管道与支吊架维护调整导则》 (40)GB0198-97《热工仪表及控制装置施工及验收规范》

(41)DL5007-92《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) (42)SDJ69-87《电力建设施工及验收技术规范》(建筑施工篇) (43)DL/T5047-95《电力建设施工及驗收技术规范》(锅炉机组篇) (44)SDJ280-90《电力建设施工及验收技术规范》(水工工程篇) (45)SDJ279-90《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制篇) (46)DLJ58-81《电力建设施工及验收技术规范》(火电化学篇) (47)DL5031-94《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇) (48)GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (49)GB50169-92《电气装置安装工程接地线路施工及验收规范》 (50)GB50170-92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 (51)GB50171-92《电气安装工程盘櫃二次接线施工及验收规范》 (52)GB50172-92《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 (53)GBJ147-90《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 (54}

这是用户提出的一个学习问题,具體问题为:次氯酸钠的冰点是多少?

我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,峩们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:

用户都认为优质的答案:

}

小木虫,学术科研互动社区,为中国學术科研免费提供动力

违规贴举报删除请发送邮件至:emuch2018@



}

我要回帖

更多关于 次氯酸钠溶液脱硝 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信