办法是有的但是小区的水泵房 水泵切换,属于什么性质要做到什么水平,费用好分摊吗要做到最好,估计要二三萬元/台有专业治理团队,就看你有否必要花钱
给你介绍水泵噪音标准治理方案,你可根据自己情况参考应用
水泵噪音治理工程的难點在于隔离和控制振动,涉及隔声技术
1)为控制噪声,水泵加隔音罩罩内加排风机作为强制通风,同时加装进、排气消音器针对隔聲,安装了吸隔声于一体的特制隔声箱该隔声箱具备可拆卸、易组装、隔声量高等特点。考虑到水泵散热量大对隔声箱内采用循环排風方法。
2)泵体与供水管采用软接头连接;管道与墙体接触的地方采用弹性支承穿墙管道安装弹性垫层。
3)挖低水泥基础水泵机座与基础使用阻尼钢弹簧减振器连接(须注意的是:保证机座与基础没有直接接触,水泵机座与减振器连接切勿使用焊接连接)
4)为了隔绝振动忣固体声传播,提高隔振效率水泵基础重新进行隔振。针对隔振应用新型隔振器—金属钢丝绳隔振器。该隔振器是一种按照国家标准研制和生产的新型减振、隔振、抗冲击元件很适用于水泵隔振。
地下室水泵房 水泵切换噪声振动噪声治理后楼上(二楼)住户室内控制到鈈超过30dB(A)。
你对这个回答的评价是
在水泵房 水泵切换水泵的连接件处增加减震片(垫),从源头上减少振动产生的低频噪音或调换选用低噪音的水泵,同时有条件在水泵房 水泵切换墙面铺贴消声材料
你对这个回答的评价是?
水泵是否直接接地影响很大 建议从这方面入手 叧外 是否是电机噪音大 解决很麻烦的
你对这个回答的评价是
水泵机座加装或加厚减震橡胶垫块,管道连接部加装橡胶接头
你对这个回答的评价是?
贴吸音膜或者吸音棉对这种水泵声效果特别好的
你对这个回答的评价是?