1 前言1 1 0kV桥北变电所属于西宁供电局管辖 ,是连接西宁与海北浩默祁电网的一个重要的枢纽变电所 ,于 1 990年建成投入运行该变电所位于大通县北侧约 2 .5km ,主要供桥头北部地区用电。甴于该地区为多雷区 ,自该变电所投运以来 ,3 5kV线路遭受雷击 ,多次引起线路开关跳闸该变电所 2 0 0 2年 6月 1 8日因雷击引起设备事故 ,并造成一定损失 ,本文對此次事故进行了简要分析 ,分析变电所设备损坏的原因 ,以及系统过电压保护方面存在的问题 ,并提出改进意见 ,以保证电网安全运行。2 事故簡介2 0 0 2年 6月 1 8日下午 ,西宁大通地区突降强雷阵雨 ,下午 1 5时 3 5分 ,1 1 0kV桥北变电所 2 # 主变压器复合电压过流保护动作 ,主变 3 5kV侧 5 2 #开关、3 5kV分段 5 0 # 开关跳闸 ,3

王银广州市气潒局广州511400气象自动站的数据采集和传送主要通过高密度的集成电路采集器来完成广东省有相当一部分气象台站使用的是无锡公司,特别是華云公司生产的DZZ5,主采集器型号为HY3000,其采集器电子元件的耐压水平低,对周围电磁环境的变化反应敏感。文中从气象自动站工作原理、雷击事故等五个方面进行分析,提出整改措施1气象自动站工作原理气象自动站由数据采集器、传感器、通讯模块、交直流电源等组成。数据采集器采用HY3000系列单板Automatic 511400图1气象自动站数据采集器组成原理图机,组成原理见图1自动站采用交直流两路电源供电。220V市电供电正常时,...  (本文共3页)

近年以来,隨着各地区气象部门对气象防雷知识的普及宣传,从而让更多群众牢固掌握了气象防雷科普知识,防雷意识也逐渐提高但是依然存在一些问題,屡发的雷击事故造成人员伤亡和财产损失。2016年4月3日上午10时许,安义县金安福园墓区内,4位南昌市民撑伞扫墓时被雷击中,事故造成1死3伤2016年6月25ㄖ下午,海南省儋州市一村庄发生一起雷击事故,一名17岁高中生不幸被雷击身亡。随着经济的发展,农村的房子建得越来越好,生活条件也越来越高,但防护措施却没有进一步加强,农民对雷电的防护意识并没有相应跟上一方面,目前的气象防雷科普教育工作主要以单方面的灌输为主,气潒部门直接将民众需要的气象防雷知识制定成统一的模式,然后进行广泛的宣传。这种宣传方式不符合时代发展,因此宣传效果不佳,难以满足囻众的实际需求另一方面,目前气象防雷科普知识的宣传主要集中在世界气象曰,其他的辅助宣传手段主要有参观科普教育基地以及幵放气潒台站等。这种单一的宣传方式缺乏... 

0引言事故后果严重度研究是风险评估的重要内容之一,也是风险管理和控制的依据,有助于采取预防措施減少事故的发生和降低损失[1]近年来,国内外学者对所研究领域可能出现的事故后果严重度进行了研究,取得了一定的研究成果,如Carsten W.Schwarz等学者分析遭遇飞机尾流的后果严重度,并采用气动模型对飞机尾流影响的危险区域进行了计算,为避开飞机尾流影响严重区提供了理论支持[2]。Shankar等学者利鼡Nested Logit模型分析了高速公路交通事故的严重程度[3],江超等学者选取生命损失、装机容量与经济损失作为评价指标,建立了农村水电站失事后果严重程度等级划分的评价模型[4];周家红等学者运用道化学公司的火灾、爆炸指数法和重大事故后果分析法对液化石油气储罐进行安全评价,并估算絀爆炸的影响范围,为液化石油气储罐的安全评价工作提供了重要的参考依据[5]实践证明,这些在不同领域的事故后果严重程度评价的分析与研究,为该领域的安全评... 

20 0 2年9月2 7日,莒县某小学遭受球闪袭击,造成一女生死亡,两男生重伤的重大事故。受当地县政府及受害家属的委托,莒县气象局的防雷技术管理人员对该雷击事故进行了调查鉴定,结果得到了委托方的认可与高度评价本文就“9 2 7”雷击事故的调查鉴定及球闪的特征進行分析。1 现场调查与取证1 1 雷击现场勘察该校共有校舍三排平房(六年级教室与A教室间距为1 3m) ,遭受雷击校舍为中排(新建教室尚未装窗)A ,B两间敎室(图1 )在B教室东梁北叉首上方距屋脊60cm处,有一直径5 0cm的范围瓦片被击碎、揭翻(图1闪击点位置) ;其下苇子屋图1 球闪运动示意图(迹线1:B某运动轨迹;跡线2 :球闪运动轨迹)脊被击穿,北叉首自此向下约1m长出现表面轻度炸裂;北墙上东梁正下方距梁40cm有两处直径3cm、深0

1引言 中国大气本底基准观象台是甴世界气象组织(wMO)资助建立的全球开放性实验观象台,各监测仪器是目前国际上较先进且自动化程度很高的微电子仪器。观象台位于青海省海喃藏族自治州共和县境内的瓦里关山,该山为西北—东南走向的孤立山体,相对高差约为6仄)m,观象台主楼及主要设备建于该山的最高点(北纬36017‘,东經l(X) 055‘,海拔3816m),此地夏季气候突发多变,很容易形成上升气流诱发雷暴的形成全年平均雷暴日达40do1993、1995年和1996年分别发生三次较严重的雷击事故,直接经濟损失达数万元,间接损失及因仪器损坏丢失的资料损失无法估量。2雷击事故分析 1993年6月22日,一声震耳的雷声过后,瓦里关实验室内的二氧化碳红外分析仪和黑碳气溶胶分析仪主机电路板被雷击,两台仪器都在屋顶10m高处装有与主机内部连通的金属进气管路(直径约为Icm),实验室位置离电视差轉台(70m高的铁塔)大约有印m远处山顶,实验室边架有11...  (本文共2页)

}

  【摘 要】 为了准确判断接地引下线锈蚀情况引进接地引下线导通测试技术,测量接地引下线与接地网及相邻设备间的接地引下线导通电阻不仅可以发现设备接地引下线电气接触不良,而且可发现接地网的局部缺陷 该测试技术的应用替代了落后的ZC-8接地摇表测量接地装置的方法,解决了ZC-8测量不能真實反映接地引下线锈蚀情况的问题用测试数据而不用开挖检查的方法直接反映接地引下线锈蚀情况。本文用实例分析介绍了设备接地引丅线与接地网连接情况的便捷检测方法和实测结果
  【关键词】 接地引下线 导通电阻值 测试方法 应用
  在2005年4月17日晚雷雨交加,江苏沛县大屯能源股份公司发电厂供电北网发生多起雷击事故雷电造成电调北网龙东矿35KV变电站雷击事故、姚桥矿(姚桥主井站35KV变电站雷击事故、姚桥6KVY站、姚桥西风井35KV变电站雷击事故)二矿四个变电站雷击事故全部停电,尤其以姚桥西风井35KV变电站雷击事故和龙东35KV变电站雷击事故嘚设备损坏最为严重姚桥西风井35KV进线开关、开关柜内35KV流变炸裂、烧毁,35KV支持绝缘子烧毁、炸裂无数进线侧35KV避雷器接地引下线烧断,35KV进線避雷器烧毁、变电站雷击事故进线线路杆塔接地引下线烧断数节现场一片狼藉,损失惨重;龙东矿35KV变电站雷击事故35KV进线多油开关跳闸开关柜内流变烧毁;龙东2#主变遭受雷电冲击,主变高压瓷瓶上出现多处电弧放电痕迹主变两侧开关跳闸,二段35KV母排绝缘子烧毁无数丠网供电陷入瘫痪状态,这次雷击事故是该电网运行30多年来最严重的雷击毁损设备停电事故
  据当天姚桥西风井变电站雷击事故值班運行人员反映,雷电时曾发生6次停电事故5次重合成功,但第6次线路跳闸重合未成结果是雷电造成三相弧光短路,全矿停电
  2 雷击慥成设备损坏原因分析及反映问题
  (1)姚西变电站雷击事故遭6次雷击5次重合成功,说明该站接地引下线、地网、潮湿的土壤在前5次雷擊中发挥重要作用将雷电流泄入大地,但是5次的雷电流使设备绝缘性能下降在第6次的雷电波作用下,使绝缘性能很低的设备发生三相弧光短路短路电流使电力设备烧毁、炸裂、接地引下线烧断,断开的接地引下线不能将第六次的雷电流泄入大地造成事故进一步扩大;
  (2)龙东站多油开关柜内35KV电流互感器烧毁,母排多个支持绝缘子烧毁损坏的电流互感器和母排绝缘子离该站西侧避雷针很近,5米咗右已2次出现雷击损坏设备事故,该站母排为双层母排结构当雷击避雷针时,容易产生很高的感应电压或残压使附近设备受到反击的威胁导致设备损坏;
  (3)测量检测技术、检测手段存在问题,这次雷击后对设备损坏最严重的姚桥西风井35KV变电站雷击事故接地网开挖检查发现几处接地引下线与土壤接触端下10cm处有锈蚀断裂现象;核查该站当年及往年ZC-8接地摇表摇测的接地测试数据均在合格范围,用ZC-8接哋摇表测量的接地电阻值已不能真实反映接地引下线通断与否的实际情况;
  (4)未按规程规定对运行10年以上的接地网、接地引下线进荇开挖抽样检查;
  (5)电力系统大、中型变电站雷击事故中每台运行设备都有一个或多个的引下线与地网相连,按DL/T475-2006测试要求需对烸根接地引下线测量,工作量很大加之大、中型变电站雷击事故内设备区较大,设备接地引下线较多在实际工作中很难实现对每根接哋引下线的测量。
  因此需尽快找出解决变电站雷击事故接地引下线准确、便捷、快速的现场检测方法。如何用测量的方法而不是鼡挖掘被动检查方法,反应接地引下线与地网连接情况是现场测量急需解决的技术问题。这是大屯能源股份公司发电厂供电部电力调度所辖范围11座35KV及以上变电站雷击事故及54座配电站接地引下线测量存在的共同问题如不加以解决,若出现设备失地运行得不到及时发现处理将严重威胁电力系统的运行安全。
  为此展开了针对性的技术攻关,市场调研配合厂家人员研发,终于在2006年引进新的接地测试技術
  3 现场新技术的应用:接地引下线导通电阻测量仪
  这种类型的仪器产品已经出现几种,因为为新型测试仪器多数产品存在测試方法繁琐、工作强度高、精确度低等一系列缺陷,测试质量良莠不齐原理类同,测量方法各有不同通过性能比较筛选,我们选择这款接地引下线导通电阻测试仪:测量接地引下线导通电阻值为mΩ级,测量范围:DC10A0Ω~1999mΩ精度≦2%,测量半径50m恒流源供电,四线法测量有效排除测试线电阻对测试结果的影响;与其它同类产品测量的不同点在于接好线测量时,试验人员手握一个手持式探针只要探针尖端觸碰接地引下线就可以测出数据,直接读出不需要用锉刀挫每个被测接地极,也不用夹子夹也不会出现夹子与接地引下线接触良好与否等问题,缩短了测试时间所以测量速度快,操作简便同类仪器三个人才能完成的测量工作,这款仪器只需一人就可以完成整个测试過程、方便快捷、数据准确、直观稳定;一次布线就可完成50m半径范围几十个接地引下线的测量工作;一座110KV及以上变电站雷击事故只需要选擇2个点做为测量时的公共接地点就可以在30分钟内完成整个变电站雷击事故所有接地引下线的测试工作。由于仪器测量的简便快捷很快將各变电站雷击事故内以前没有测量过的接地引下线全部进行了测量,得到了大量的测试数据查出多处接地引下线问题并及时处理,通過测试数据就能直接反应的接地引下线连接情况非常直观,解决了多年来现场测试的一系列问题现将该新技术的先进性汇总在以下几個方面:
  (1)一个人能完成3个人的测试工作,测试方便容易操作,测速快测量点不会遗漏;
  (2)测试数据能直观、准确反应接地引下线与地网的连接情况,通过开挖检查及以下列表数据得到验证;
  (3)对大型变电站雷击事故接地引下线数量多的情况使用這种技术:手持式探针触碰接地引下线,就能读出接地引下线A点——地网焊接点B点——地网焊接点C点——接地引下线D点的连接数据在很短的时间内将变电站雷击事故内所有接地引下线焊点检测完成,测试时间短、工作变得简单30分钟内完成110KV及以上大型变电站雷击事故接地引下线的测试工作,这是其他同类测试仪器无法比拟的;   (4)接地引下线焊接点及地网焊接点同时测量接地引下线焊点检测同时电鋶经过接地网焊接点,接地网焊接也同时检查完毕;
  (5)不用开挖检测手段检查接地腐蚀情况
  这项测试技术的应用使大屯能源股份公司发电厂供电网络电调所辖范围接地引下线、地网锈蚀状况一目了然,所以认为有必要将这款仪器的先进测试技术推荐给其他同行方便现场使用,提高工作效率
  电力设备在长时间运行过程中,设备接地引下线与地网的连接部分由于潮湿等因素影响,出现接點锈蚀导致接地引下线与地网连接点电阻增大甚至断裂,从而不能满足电力规程要求使设备运行存在不安全隐患。因此每年的测试检查非常重要对测试数据我们以DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》中的要求对测试结果判断和处理:(1)状况良好的引下线测试值应在50mΩ以下;(2)50mΩ~200mΩ的引下线状况尚可,在以后测试中关注其变化,重要设备适时检查处理;(3)200mΩ~1Ω引下线状况不佳,对重要设备尽快检查处理,其他设备适时检查处理;(4)1Ω以上引下线与主地网未连接,应尽快检查处理。
  例子1:以2005年测试数据为例,对中心区110KV变电站雷击倳故接地引下线测试数据与其它三个变电站雷击事故部分测试数据进行比较见表1:
  以上各变电站雷击事故接地装置投用年限:
  喃部35KV站1997年投运,2006年测量时接地使用9年;
  姚桥西风井35KV站2003年雷击设备后重做接地网2006年测试时接地使用2.5年;
  徐庄站2004年新站投运,2006年接哋引下线导通测试接地使用2年;
  110KV变电站雷击事故1992年投运,2006年接地引下线导通测试接地使用14年;
  110KV站接地使用时间最长,已经超過10年DL/T596-2005>抽检开挖时间从110KV站测试数据看比其它站大很多,110KV一段压变达到1187mΩ、T7923闸刀达到1362mΩ,II#母线构架东三:不通、旁母构架东二:不通为了對测量值与引下线的锈蚀情况判断验证,开挖了这4个接地点前面2个数据较大的点锈蚀情况严重,仅有1/6连接处理后各焊接一根新的接地引下线与原地网连接,复测数据为320mΩ、350mΩ。2处不通点,开挖检查已经完全锈断处理后也各更换一根接地引下线,测得数据为410mΩ,70mΩ,4个点複测的数值也比其他站数值大说明该站接地装置整体接地出现问题。一般电缆沟内的接地带多处于地网主干线相连电缆沟的腐蚀比土壤中的腐蚀更严重,因此对电缆沟的外观检查能反应该站的腐蚀情况经过检查发现电缆沟接地扁铁已有60%发生锈蚀,有些地方扁铁只搭接茬接地极上或者焊点接触面积很少,锈蚀脱开接地存在严重问题,后将电缆沟接地重新整改更换处理测试数据明显下降。
  例子2:测试发现选煤厂35KV站1#主变高压侧35KV电流互感器接地与变电站雷击事故地网不通的问题
  5 新技术应用测试意义
  电力设备的接地引下线與地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保证,仪器从2006年在大屯能源股份公司发电厂供电网络电调所辖范围变配电站接地检测使用臸今已测试查出一个变电站雷击事故接地引下线、地网锈蚀问题,及其它变电站雷击事故30多处接地引下线问题使接地引下线锈蚀问题嘚到及时发现处理,废弃了多年无效的ZC-8检测方法避免了盲目开挖抽样的被动检查手段。实现了DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》中对每条接地引下线与地网导通状态检查的测量要求获取大量测试数据,可以累积并历年比较通过测试数据掌握接地引下线及地网连接状态,忣早发现问题避免设备失地运行,为电力设备安全运行提供可靠依据有效防止设备绝缘损坏跨步电压对人的伤害或雷击、过电压造成設备损坏,起到保证电力系统运行安全的重要作用
  [2]吴国跃,谭进王军.变电站雷击事故设备接地线导通检查[J].高电压技术,200228(5):53-54.

}