钢结构单独安装钢结构高强螺栓连接算重量吗

  • 试题题型【案例分析题】
某耐火材料厂新建厂区工程主要单体为一重钢结构多层厂房工程,地下部分为混凝土灌注桩基础地上部分柱为钢管混凝土,其他构件均为H型鋼构件钢构件的连接方式主要为钢结构高强螺栓连接连接。
钢构件加工过程中驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边,经过施工單位的科技攻关得以解决。
制作完成、并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场现场尺寸校验后进行拼装。钢结構高强螺栓连接连接时先初拧至施工扭矩的50%左右对接合件进行校正,消除接合件的变形、错位和错孔后再复拧达到紧固。钢结构高强螺栓连接安装时从中部向四周逐个进行初拧及终拧从四周向中心进行,并保持四个方向对称拧紧
钢结构子分部工程质量验收合格,在笁程竣工验收通过后3个月之内施工单位按时将工程档案送交当地城建档案管理机构。
1.试分析可能出现咬边的主要原因并简述处理方法。
2.试分析本案例中从钢构件运至现场到拼装完毕共有哪些不妥之处并简述理由。
3.简述钢结构子分部工程质量验收合格的条件
4.關于工程档案问题,施工单位的做法是否合理并简述理由。
  • 参考答案:1.产生咬边的主要原因是焊接工艺参数选择不当如电流过大、電弧过长等;操作技术不正确,如焊枪角度不对、运条不当等;焊条药皮端部的电弧偏吹;焊接零件的位置安放不当等
    咬边的处理方法:轻微的、浅的咬边可用机械方法修锉,使其平滑过渡;严重的、深的咬边应进行焊补
    2.不妥之处一:构件进场尺寸校验后进行拼装不妥;安装钢结构高强螺栓连接前,应作好接头摩擦面清理除设计要求外摩擦面不应涂漆。
    不妥之处二:直接用钢结构高强螺栓连接作为臨时螺栓使用不妥应先用临时螺栓或冲钉定位,对其结构架设调整完毕对接合件进行矫正,消除接合件的变形、错位和错孔接合部摩擦面贴紧后,才能进行安装高强度螺栓
    不妥之处三:钢结构高强螺栓连接的拧固顺序从四周向中心进行不妥,
    正确做法:一个接头上嘚高强度螺栓初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧。
    3.钢结构子分部工程质量验收合格的条件:
    (1)钢结构子分部笁程所含分项工程的质量均应验收合格;
    (2)质量控制资料应完整;
    (3)钢结构子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定;
    (4)观感质量验收应符合要求
    4.对工程档案的问题,施工单位的做法不正确
    施工单位不应将档案直接送交当地城建档案管理机构,而是應该将本单位形成的工程文件、分包单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交然后由建设单位收集和汇总勘察、设计、施工、监理等單位的立卷归档的工程档案后,一并送交当地城建档案管理机构
}