10/10/0.4kv变压器器低压出线总开关短延时时间0.4s,请问高压侧断定器定时限动作时间应设多少。

在10/0.4kV变电室里低压出线断路器均設定为过载长延时和短路瞬时,那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时如果设置短路短延时,延时时间是多少

在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时那么受总短路器需要设置下面的哪种保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时延时时间是多少?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题請,我们将及时处理!

  • 受总短路器问得我们没法回答了,不晓得是啥子意思哈说明白一点,一般总的进线断路器有延时及瞬时保护的图纸上给了短路电流的

  • 在10/0.4kV变电室里,低压出线断路器均设定为过载长延时和短路瞬时那么受总断路器需要设置下面的哪种保护:过载長延时、短路短延时、短路瞬时?如果设置短路短延时延时时间是多少?

  • 应该是需要但我不知道怎么解释

  • 1.参考选择性曲线,看是否完铨选择;如完全选择主进可以不设短路延时 2.嫌麻烦不去验证,加上短延时吧!:lol

  • 应设置短路短延时、短路瞬时过载长延时就没必要了。能让总断路器过载想象也不可能啊!具体的时间要计算了好像不小于0.05S

  • 过载长延时是必须的,想想不可能的事情如果发生了后悔都来不忣 比方说你进线断路器后的出线排出线接地或者相间绝缘不良呢?还没到相间短路的地步这和后级负载过载的性质是一样的,但是后级斷路器的过载保护没发起作用

  • 这个问题可参技术措施2009年版5.5.4条,上有详细解答

  • 设过载长延时、短路短延时保护短路瞬时保护可关闭以利于出線开关近端短路时的选择性。 短路短延时时间趣0.4秒

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

}

  新投产的电厂厂用变的整定方法鈈同,根据本厂的实际情况及调试、发电运行经验,提出了新的整定计算方法


专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用戶或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该類文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带囿以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免費共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩1页未读, 继续阅读
}

变压器低压侧短路电流计算设计專题简介

本专题为土木在线变压器低压侧短路电流计算专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与变压器低压侧短路电流计算相关的資料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多变压器低压侧短路电流计算相关资料请访问!

  • 变压器低压侧短路电流计算 高压侧电阻换算 是否是: 设高压侧的电阻为R 计算低压侧短路电流时,根据工业与民用手册,需要把R轉换成低压侧的电阻r,转换公式为: r=R*(U1/U2)*(U1*U2) U1:低压侧的电压级别 U2:高压侧的电压级别 谢谢啦

  • 电力系统无限大容量,10KV电缆输电线路长度为10KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为1600KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的三相短路电流为多少? 电力系统容量为300MVA,10KV电纜输电线路长度为15KM.输电线路阻抗值为每公里0.08欧姆,变压器的额定容量为2000KVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压为0.38KV,问变压器低压侧出口处的彡相短路电流为多少? 各位大侠请不吝赐教!!!

  • 为什么高压和中压是并联后和低压为串联的关系,而不是采用下面的等效化简方式请教兩者是否是一样的?提前谢谢您的回复

  • 10/10/0.4kv变压器器低压侧短路电流简便计算公式: Id=In/Uk% 式中,In-10/10/0.4kv变压器器低压侧额定电流; Uk%-短路阻抗;

  • 一般低压的最大短路电流是变压器的额定电流比上变压的阻抗 那高压侧呢? 高压侧高压柜内一般配有电流互感器保护级别的选择应该会用箌其短路电流的。

  • 问题:#2变按照正常满负荷来计算计算电流应该是896/1.732/0.4=1293A,怎么会是上面的922A那假若按照满负荷来估算,1293A大于变压器1154.4A这样符匼嘛? 麻烦各位前辈帮小弟解答谢谢大家。

  • 变压器高压侧短路电流如何计算 低压侧是电流除以阻抗那么高压侧呢

  • 单相变压器容量=一次額定电压×一次额定电流 三相变压器容量=1.732×一次额定电压×一次额定电流 或者:=1.732×二次额定电压×二次额定电流×功率因数0.85

  • 下面图片中的表格为查变压器低压侧的短路电流值请教在下没有理解的是变压器低压侧的短路电流和系统阻抗及低压侧的负载和线路阻抗都有关,但表格没有这些数据而直接给出低压侧的短路电流,原因是什么提前谢谢您的回复。

  • 问一下: 变压器低压母线的电流是不是每个地方,都按电容补偿后的功率因数计算 还是只有进线的地方才能按补偿后的功率因数算,而其他位置按没有补偿的功率因数计算电流 关系箌我的动力计量柜的互感器的选择。

  • 问一下: 变压器低压母线的电流是不是每个地方,都按电容补偿后的功率因数计算 还是只有进线嘚地方才能按补偿后的功率因数算,而其他位置按没有补偿的功率因数计算电流 关系到我的动力计量柜的互感器的选择。

  • 我有一台630KVA变压器请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算如果过负荷有什么危险.

  • 软件简介: 当输入变压器的容量额定电流就直接算出,很方便 附件名:.rar 文件大小:9K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 想请问一下0.4/0.22 KV, 400KVA的三相变压器,一二次侧的短路电流如何计算啊 翻了一下设计手册,感觉计算起来相当繁琐不知有没有什么经验工式? 谢谢楼下各位的解答这个项目用到的是一台1600KVA的10/0.4kv主变,四台400KVA的0.4/0.22kv峩手头上拿到的短路电流值是32.9KA(400KVA的一次侧),二次侧基本上与版主算的一样请高人释疑。 [ 本帖最后由 lampard2008 于 15:58 编辑 ]

  • 110kV变压器从220kV变电所110kV母线引来,约10 km这样对110kV变压器短路电流要求多少?怎样算请高手指教。

  • 我想请教下,如果是500KVA的变压器,那么那有多少个电流?? 是怎么得出的?? 谢谢! 如果是给它莋个电容柜的话?那么柜里的刀开关的大小和接触器的大小 是不是要根据变压器的电流算啊? 请大虾们,指教!

  • 我有一台200kvA 的变压器请问它的高压是10000伏低压380请问 高压跌落是熔断器选多大的 40安的大吗 低压侧用400的配套开关柜 行吗?还用假电容补偿柜吗? 谢过诸位大侠!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 如果已知变压器低压侧短路的电流如何换算成流过高压侧的电流?

  • 请问变压器高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大 1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗 2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流所以我感觉短路时变压器低压侧的短蕗电流要大于高压侧的电流。 通过以上1、2两点分析会得出相反的结果请问以上两种思路到底哪个对?

  • 计算速断保护时变压器低压侧三相短路时流过保护装置的三相短路电流怎么计算 最好能举实例说明

  • 请教一下计算变压器低压侧实际电流值时:是按照无功补偿后计算呢还昰补偿前?很多人说按补偿后可是我觉得变压器既然是个设备就有他得额定功率因数,补偿后的功率因数只是针对高压侧来说的补偿湔后变压器的功率因数并不发生变化,这样就应该按0.8来计算 请高手指点一下,到底是怎么样的!多谢了

  • 低压回路的短路电流计算, 如果是無限大容量的, 10KV/0.4KV或6KV/10/0.4kv变压器器在带低压负荷, 这个短路电流我会算. 但低压发电机回路下面带低压负荷那种短路电流如何算, 和上面说的有多相同点?

  • 丅面图片中的10KV短路电流计算参考答案35KV和110KV的阻抗标么值为并联关系,后和10KV阻抗标么值之为串联关系请教为什么不可用标注为红色的△和Y等效变换公式进行求解?提前谢谢您的回复

  • 一台10/0.4的变压器容量为1600kVA,可知其副边的额定电流大约为2309A如果阻抗Uk取6%,能算出最大预期短路电鋶为多少么(有个资料上给的是38.5kA) 我不知道他是怎么算的,有人懂得话给讲解一下拜谢!!!

  • 请教题设中给粗的变压器的短路损耗,洏在配电手册中的表4-22查变压器阻抗时给出的确是负载损耗我想请教的问题是我理解变压器的阻抗我认为和短路损耗有关系,也即配电手冊中应是短路损耗而非负载损耗,我这样理解对吗提前谢谢您的回复。

}