1、带电操作电气设备、搬迁、移动电气设备可能造成触电伤亡;预防措施:对开关进行检修或修理必须先斷电,搬迁移动电气设备前,必须对电气设备的上级电源停电
        2、开关停电后不闭锁、不挂牌,易造成误送电造成触电伤人;预防措施:開关停电后闭锁、挂牌,严格执行谁停电谁送电制度防止误送电。
        3、采区电工擅自维修高压电气设备可能造成触电伤亡;预防措施:采区电工不可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电操作,不得擅自打开高压电气设备进行修理
        4、电气设备失爆,可能造成引发瓦斯、煤尘爆炸;预防措施:井下防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用
        5、打开开关前不检查瓦斯,可能造成引发瓦斯、煤尘爆炸;预防措施:井下电钳工必须携带便携式瓦斯检測仪打开开关前必须检查瓦斯并悬挂便携仪。
        6、停电后不执行验电、放电、打接地线制度就检修,可能造成人身触电事故;预防措施:停电时严格执行停电、验电、放电、打接地线制度。
        7、试电笔电压等级低于被测电源电压等级可能造成触电事故;预防措施:试电筆电压等级必须高于被测电源。
        8、使用万用表测量时转换钮打的档位不相应可能造成电伤、弧光烧伤;预防措施:使用万用表测量时转換钮要打到对应的档位,避免出现短路产生弧光放电而电伤或烧伤
        10、验电和放电时脸部离开关太近,可能造成裸露部位灼伤;预防措施:按要求进行验电和放电放电时脸部要尽量远离开关。
        11、电气保护装置失效或随意甩保护可能造成设备损坏或伤人;预防措施:不准甩掉各类保护,电气设备的保护装置失灵后不准送电
        13、使用不合格绝缘用具操作设备,可能造成人身触电;预防措施:定期校验绝缘用具使用前认真检查。
        14、不停电或不戴绝缘手套打扫电气设备卫生可能造成人身触电事故;预防措施:打扫电气设备卫生时,必须停电戓佩戴绝缘手套电钳工岗位工作标准

}