1.表面式换热器可以实现那些空气處理过程这些过程有什么特点?(结合i-d图说明) 2.空调系统新风回风比例的主要噪声源是什么若需设置消声器,应如何确定消声器的消聲量
3.风机盘管加新风系统若采用独立新风系统,结合i-d图分析说明新风可以处理到的几种状态 4.湿空气的焓等于什么?焓中的显热和潜热各是多少影响焓变化的因素都是什么
5.试从热平衡的角度来分析一次回风式夏季工况喷水室(或表冷器)所需冷量与各项冷负荷的关系。 6. 试从熱平衡的角度来分析二次回风式夏季工况喷水室(或表冷器)所需冷量与各项冷负荷的关系 7.试从角系数的角度分析向空气中喷循环水和喷干蒸汽分别实现什么过程?
8.具有独立新风系统的风机盘管机组的夏季处理过程有三种情况请分析三种情况的处理过程,写出流程图并绘制焓湿图
9.室外空气状态变化时,冬夏季采用喷水室处理空气的二次回风系统全年运行调节是怎样进行分区的绘图分析全年运行中热量、風量和冷量的变化情况。 10. 请简述防排烟的方式有哪些
11.旋风除尘器的除尘机理是什么?影响旋风除尘器效果的因素有哪些?
12.试举出常规(常鼡)空调送风方式有哪些?它们各适用什么场合?近几年又出现那些非常规(新)的方式它们各适用什么场合?
13.空调系统新风回风比例进行铨年运行调节的意义是什么?全年运行调节的经济性主要反映在那几个方面 14.常见的除尘器有哪几种?每种除尘器的除尘原理及主要除塵机理都是什么
15. 试从热平衡的角度来分析一次回风式夏季工况喷水室(或表冷器)所需冷量与各项冷负荷的关系。 16. 当状态A的空气与状态B的空氣混合成状态C时混合点C在过两种空气状态点的连线上,并将连线分为两段关于空气质量与线段之比的关系。 17. 确定送风量和送风状态点嘚步骤
18. 空气处理设备的分类及适用场合(包括加热、冷却、加湿及除湿等设备)。喷水室的结构及影响其热湿交换的因素
19. 表面式换热器安装注意哪些问题?
20. 空气调节系统的分类新风确定的原则。风机盘管的性能参数 21. 一次回风冬夏处理i-d图的绘制。
22. 空调房间的射流一般均为非等温受限射流
23. 防烟分区是防分区的细化,所以防烟分区不应超过防火分区
24. 二次气流带着局部地点的含尘空气在整个车间内流动,使粉尘散布到整个车间 25. 尘化作用的类型? 26. 风口的类型及适用场合
27. 排烟口距该防烟分区最远点的水平距离应不超过30米. 28. 除尘器的性能指標。
29.影响房间全面通风效果的因素有哪些
30.局部排风罩的类型及特点。 31.风机盘管冷冻水系统的类型有哪些
32.水蒸汽分压力和饱和水蒸汽分壓力有什么不同? 33.相对湿度和含湿量有什么共同点有什么不同点? 二、计算题
1.大气压力B=1013.25mbar温度t=20 ℃ ,每公斤干空气最多能容纳多少克水蒸氣
2.已知大气压力B=101325帕,空气初状态点A参数为tA=20℃,相对湿度为60%当空气吸收10000KJ/h 的热量和2Kg/h的湿量后,焓值变为59 KJ /Kg.干求终状态点B参数。
3.输送10℃水的薄壁导管通过空气温度为21℃的房间管子未保温,为防止在导管壁上产生凝结水求房间的最大相对湿度应是多少?
4.在100公斤温度为20℃的空氣中,渗入1公斤的水蒸汽如果原来的空气含湿量为5.5g/Kg干,试求加湿后空气的含湿量
5.试求标准大气压下,温度为15℃ 相对湿度为60%的湿空气嘚密度、含湿量、焓和露点温度、湿球温度。
6.原空气温度为20℃含湿量为5g/Kg干,如果空气的温度减少了5℃含湿量增加了4g/Kg干,试问空气的焓昰增加还是减少
7.空气的干球温度为20℃ ,湿球温度为15℃B为1013.25mbar,求水蒸汽分压力、含湿量、相对湿度(查图法和计算法取V=2.5m/s)
8.某空调系统新風回风比例采用新风和室内回风混合进行处理,然后送至室内已知B=101325Pa,回风量GA=104Kg/h,状态tA=20℃相对湿度为60%新风量GB=2.5×103Kg/h,状态tB=35℃相对湿度为80%求混合狀态C.
9.9000Kg状态t1=20℃,相对湿度为50%的空气和1000Kg状态为t2=35℃相对湿度为55%的空气混合,混合后的空气又处理到t3=9℃相对湿度为90%,问将放出多少热量,凝结出哆少水量
10.已知t1=-10℃,相对湿度为70%的某空气3000Kg,t2=20℃,相对湿度为50%的另一空气7000Kg试问需要将前一空气加热到多少度与后一空气混合才能保证混合空气嘚湿球温度为11℃ ?
11.房间大小为长×宽×高=10×5×3m当地大气压力为101325Pa夏季室内设计状态为tn=27±1℃,相对湿度为50 ±5%余热量Q=5KW,余湿量为W=1g/s,试确定夏季送風状态和送风量。 送风温差Δt=9℃ 换气次数n按5次/h。
12.已知Q=41800KJ/h,W=4Kg/h室内状态要求t=22℃,相对湿度为55%,夏季允许送风温差△to=8,求送风状态及送风量?(对换气佽数无要求)
求:①.喷水室需要提供的冷量和喷水量W ②.喷水初温tw1,终温tw2 ③.喷嘴前水压P④.冷冻水量WL,循环水量Wx.
14.需要将40000Kg/h的空气从t1=5℃加热到t2=30℃,热媒是笁作压力为3.04×105Pa的饱和蒸汽试选择合适的SRZ型空气加热器。
(试做两个设计方案比较它们的安全系数、空气阻力、耗金属量)
16某空调房间体積170m3有16人周期性停留每人产生的CO2量为30L/h人,房间正压为7Pa气密压条安装不良的优质木窗缝宽平均为0.5mm,累计缝长为80m空调房间送风量为2000m3/h,已知室外环境空气的CO2含量为0.35L/m3,求额定新风量
1.随着室外空气状态的变化,一次回风空调系统新风回风比例分成五个空调工况区进行全年运行调节(如丅图所示)分析说明每个工况区的具体调节方法。
一次回风喷水系统的调节方法 气象区 Ⅰ Ⅱ Ⅱ' 室外空气房间相对房间温度参数范围 湿度控制 控制 调节内容 一次加热 二次加热 新风 回风 喷雾过程 转换条件 Ⅲ Ⅳ
2.风机盘管系统的新风供给方式有哪几种?它们各有什么优缺点?(写出处悝流程、绘出i-d图)