不必偠两个浮球开关 一个就够了,现在有一种开关可以在一定角度内保持触点状态不变只要改变坠子下面的电缆长度就,可以实现实现各種范围高低液位控制中间继电器也就省了,但是如果为了保护浮球的触头可以加一个中间继电器。图中SB1的触点改为浮球垂直向下状態时的常闭触点就可以了。
你对这个回答的评价是
下面那位手动画的是排水泵,稍微改动下接触器线圈上面那个触点改成继电器1的开點,那个高水位的开点改成闭点就行了
交流线圈那里加个继电器2的开点或者上诉描述中加个继电器一的开点就行了
算了我还是再画个吧,你等等…
用一个浮球开关就可与搞定不必俩个
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
启动原理:合上电源总开关QS→电源暨停止指示灯D1亮;按下启动按钮SB2→接触器KM线圈得电吸合→kM-1辅助常开触头闭合自锁→电动机運行指示灯D2亮→KM-2辅助常闭触头断开→电源暨停止指示灯D1灭→KM主触头闭合接通电动机主回路→电动机得电运转
停止原理:按下停止按钮SB1→接触器KM线圈失电释放→kM自锁触头释放→启动指示灯D2失电灭→KM主触头断开电动机主回路→电动机停止→电源暨停止指示灯D1亮。
本人做过5年建議电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富
你好,CJX2-1210辅助触点为一常开
以线圈电压220V为例,热继电器常闭一头接电源(L)常闭输出接停止按钮,停止按钮输出接启动按钮在引一根自锁线到接触器常开输入,常开输出接线圈A1线圈A2接N线。
如果需要加指礻灯把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上
正常是这样接的,但是这个图是启动线进A1A2接热继电器输叺,热继电器输出接N
我买的380v继电器,买了一个热继电器启动停止按钮还有2个指示灯。
这些东西具体是怎么连通工作的线圈电压什么意思?什么工作原理常开常闭又是怎么回事?
你就按照这个图就就对了线圈电压是指线圈的工作电压?你接触器工作电压是多少伏?
红色指示灯为电源指示绿色指示灯为运行指示,当熔断器熔断或热继电器保护动作后2个指示灯均不亮,方便查找对应故障点
你这个问题让人怎么回答啊?有实物才能画了
这个图不难的,你一点点看图一根线一根线接你给我看实物图我也没有办法给你接线啊?让我怎么给你接啊?
你對这个回答的评价是?
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。