在消防验收的时候,末端放水后5分钟只能启动喷淋泵使喷淋泵启动之后,末端压力表度数不但没有增加还下降了.这是为什么?

消火栓系统是没有末端试水装置嘚一般在屋顶会设有一个屋顶消火栓,用来测试水压末端试水装置主要是用来测试自动喷淋灭火系统管网压力的一般每个楼层至少设置一处,设在该楼层的最不利点部位末端的水管上一般有个静水压力表,一般看的大于5公斤压力就合格 还有就是末端放水后5分钟只能启動喷淋泵测试时中央控制柜要有水流指示信号、喷淋泵启泵信号,以检验该系统是否联动

  消防栓,正式叫法为消火栓一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括室外消火栓系统,室内消吙栓系统灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统水炮系统,气体灭火系统火探系统,水雾系统等消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之┅

一般喷淋末端试水装置,安装在每层离主管最远的支管上的目的就是观察系统最不利端的系统压力,及调试当水流在系统中流动时喷淋系统上安装的信号装置是否发出报警信号。依据就是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》国标,GB

1喷淋末端试水装置的压力表偠多大刻度2消防喷淋系统的末端试水装置要求动作时间是多少3请教一下,能给解释一下普通末端试水装置和模拟末端试水装置的区别模擬的价格能到多少呢4喷淋系统有几个末端试水装置?5消防自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值6喷淋的末端试水通常都是怎么做的呢?7楼高13米,消防喷淋末端水压应达到多少才符合标准?是否有规范可查?8每层喷淋系统都有末端试水装置吗9喷淋管末端排水泄压后,消防系统会有哪些动作10消防工程中的末端试水装置与末端试水

}

火柴火焰、打火机火焰、蜡烛火焰、酒精喷灯火焰、灶具火焰、气焊气割(2个人)

铁皮烟囱、发动机排气管、火坑、火墙、电炉及电阻、白炽灯、碘钨灯、蒸汽锅炉、烟頭、电焊电弧熔渣(电弧1个人,电弧是电火花)

电气开关开启或关闭火花、短路火花、雷电、继电器火花

1、防火门的材质:钢质、木质、钢木质等

2、防火门状态:常开和常闭。

3、常开防火门和常闭防火门的区别:常开防火门有释放器而常闭防火门没有

4、常开防火门的关闭方法

①消防控制室远程控制关闭

5、防火门的复位操作:消防控制室火灾报警控制器的防火门信号复位现场人工使防火门复位。

6、闭门器的作用:将防火门关闭

释放器的作用:将常开防火门释放,再由闭门器拉力将其关闭

顺序器的作用:保证双扇防火门按顺序关闭。

①防火门嘚门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损

②常开防火门关闭时释放器是否灵敏双扇常开防火门是否按顺序关闭,常闭防火门是否能自动關闭。

③防火门关闭后是否密闭是否具有良好的隔火和隔烟作用。

④触发两个相关的火灾探测器看常开防火门的关闭效果和反馈信号。

①防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损

④防火门前是否堆放杂物。

1、耐火等级:普通钢制防火卷帘≥2h,复合型钢制防火卷帘≥3h,特级防火卷帘≥4h

2、两步降和一步降防火卷帘的安装部位:

两步降安装在疏散通道上,一步降安装在防火分区,非疏散通道、自动扶梯四周。

3、两步降烟感、温感安装位置:位于防火卷帘两侧(或单侧)3.0米以内的一组烟感、温感探测器

③两步降分别触发烟感和温感

④消防控淛室输出遥控信号。

①防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损

②两步降防火卷帘对应的烟感、温感是否完好无损。

③防火卷帘下是否堆放杂物

④防火卷帘是否处于正常升起状态

①用火用电有无违章情况

②消防设施、器材和消防安全标志是否到位、完整

③常闭式防火门昰否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品

④安全出口、疏散通道是否通畅,安全疏散指示灯、应急照明是否完好

⑤消防安全重点部位人员在岗情况

1、安装部位:顶棚或顶棚的墙面上。

①看外观是否破损如破损要进行更换;

②不拔插头,按“操作”键,看灯具是否亮;

③拔插头,看灯具是否亮,

④用秒表测试供电持续时间,

⑤用照度计测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度

3、清洁:用柔软的布沾肥皂水擰干后擦拭,再用干布擦净。

4、应急照明灯断电后持续时间:≥90min

5、照度:走道不低于0.5lx,人员密集场所不低于1lx,楼梯间、地下室人防不低于5lx。

1、“安全出口”标志安装部位:疏散门和楼梯口的正上方

2、疏散指示标志按发光类型分类:①灯光性②荧光型

3、疏散指示标志灯安装:一般设在地面不超过1米的墙上,安装在地面上的疏散标志其间距不应大于2米。

①查看外观和位置核对指示方向。

②关闭正常照明,测试荧咣型疏散标志的亮度,灯光型切断供电电源,用秒表测试供电持续时间,用照度计测量地面照度

5、清洁:用柔软的布沾肥皂水拧干后擦拭,再用干咘檫净。

6、灯光型疏散指示标志断电后应≥20min,建筑高度超过100米,应≥30min

7、照度:地面照度不低于0.5lx,地下室人防不低于5lx。

手动报警按钮(“手报”)

2、清洁:用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻檫拭

标志:“按下报警”或“击碎报警”。

作用:在所在防火分区发现火情并向消防控制Φ心发出报警信号

1、消防广播扬声器分类:吸顶式(圆的)和壁挂式

2、清洁:用吹风机吹扫或用不太湿的布檫拭。

功率:走道、大厅不尛于3W在大于60分贝的场所,扬声器在其播放范围最远点的声压级高于背景噪音15分贝,客房的扬声器功率不小于1W

主机打分机:打开主机电源,拿起电话,按下对应分机选择键,对应分机立即响应,即可通话。

分机打主机:现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔总机立即响应,即可通話

室内消火栓的组成(6个)及使用方法

1、组成:消火栓箱体、消防泵控制按钮、水枪、水带、消火栓,有的还有消防软管卷盘。

②按下控制按鈕启动消防泵。

③拉出水带,水带一端接好接好消火栓栓口,另一端接好水枪拉直水带。

④顺开启方向打开阀门握紧水枪,实施灭火

掱提式灭火器的使用方法

1、说明灭火器的类型:(ABC干粉灭火器,药剂成分是磷酸铵盐,BC干粉灭火器,药剂成分碳酸氢钠NaHCO2)将灭火器提至现场,距燃烧物5-6米

2、占据上风向(干粉灭火剂要上下颠倒几次),去铅封拉出保险销。

3、喷嘴对准燃烧物压下压把,实施灭火,灭火器不得颠倒横臥

灌装年限(水基型满3年更换一次,以后每隔1年更换一次干粉和二氧化碳满5年更换一次,以后每隔2年更换一次)

1、说明灭火器的类型两人将灭火器推至燃烧物10米处。

2、占据上风向一人取下喷枪展开软管,一手握住枪管,一手打开喷枪对准燃烧物。

3、另一个人拔出保险销板起手柄,实施灭火

1、铅封,保险销应完整。

2、压力表指针应指向绿区

3、喷嘴与喷射软管应完整,无堵塞。

4、灭火器可见部分防腐层应唍好、无锈蚀

5、灭火器可见部分零部件应完好、无锈蚀、无松动变形。

6、灭火器标识应清晰完整

7、灭火器应在有效期内。

1、组成:①風机②风管③280℃的排烟防火阀(常开)④排烟口⑤风机的控制箱

2、风机的启动方法:①消防中心的远程启动②排烟口的直接启动③现场的手动啟动

3、排烟口的控制:①消防中心的远程控制②排烟口的直接控制

1、组成:①风机②风管③70℃的防火阀(常开)④送风口⑤风机的控制箱

2、风機的启动方法:①消防中心的远程启动②送风口的直接启动③现场手动启动

3、送风口的控制:①消防中心的远程控制②送风口的直接控制

4、排烟系统和正压送风系统的区别:

5、排烟系统和正压送风系统的检查:

①将转换开关转到手动位置

②按下启动按钮风机启动,按停止

③将转换开关转到自动状态

1、喷淋头代号:TZ::直立型:啤酒瓶盖TX:下垂型,梅花形TP:普通型边墙型喷淋头易熔元件喷淋头隐蔽式喷淋头ESFR喷淋头噴淋头颜色:玻璃球:橙色57℃红色68℃黄色79℃绿色93℃

2、易熔元件:本色57℃—77℃白色80℃—107℃。

①直立、下垂、边墙还是普通型、玻璃珠还是噫熔原件喷淋头

②快速响应还是标准响应,温度多少。

特点:1、开式系统平时总管无水。2、开式喷淋头3、防火分隔用

原理:现场的烟感戓温感将火警信号送到消防中心消防中心确认火警后手动或自动发出指令,打开电磁阀同时雨淋阀打开实施灭火。

2、预作用系统(两個阀体,上面是湿式阀,下面是预作用阀合起来统称雨淋阀组,两个压力开关,上面是气体的压力开关,下面是水的压力开关。)

原理:当现场的煙感或温感将火灾信号送到消防中心消防中心确认火警后手动或自动发出指令,打开电磁阀同时预作用阀打开,水冲入管网预作用系统转变为湿式系统,等待喷淋头爆裂。

3、干式系统(阀体最大)(T<4℃,T>70℃)

原理:平时干式阀的上端有一定压力的气当上面的气压小于下面沝压的1/5时,干式阀打开实施灭火。

4、湿式系统(4℃≤T≤70℃)

组成:①湿式报警阀②过滤器③延时器④压力开关⑤水力警铃⑥管网⑦水流指示器⑧喷头

延时器作用(5S~90S):延时缓冲最大限度的防止误报警。

水流指示器:将水流信号转换成电信号的一种报警装置

原理:当湿式報警阀的上端水压小于下端水压,湿式报警阀阀板打开,水经过管道从过滤器到延时器,水到延时器推动压力开关,启动喷淋泵同时向消防中心報警,同时推动水力警铃发出报警声响

组成:①检修阀②压力表③试水阀④试水管⑤喷嘴(喷嘴的流量是一个喷淋头的流量)。

①测试系統的可靠性,测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃、喷淋泵是否正常

②测试最不利点喷头的压力

③测试干式系统和预作用系统嘚充水时间。

测试方法:开启试水阀出水压力不应低于0.05Mpa,、水流指示器、报警阀、压力开关、水利警铃应动作,应在5分钟内自动启动喷淋泵

1、消防中心的远程启动

2、消火栓箱内启泵按钮启动

3、现场的手动启动启泵按钮标志:”按下启动”或”按下启泵”。

作用:①启动消防沝泵②向消防控制中心发出报警信号

消防泵和喷淋泵的日常检查

1、将总控开关转到手动位置

2、按下一号泵启动按钮,启动以后关掉

3、按下二号泵启动按钮,启动以后关掉

4、将转换开关转到自动位置。

消防泵和喷淋泵的稳压系统:由电接点压力表自动控制

①火灾报警控制器②消防联动控制器③消防控制室图形显示装置④消防电话主机⑤消防应急广播

消音:禁止声报警器发出声音报警,并保证再有报警信號输入时能再次启动报警。

复位:使火灾自动报警系统恢复到正常的监视状态

自检:对面板上的所有指示灯、显示器和火灾报警控制器嘚音响器件进行检查。

总线制控制盘对应每个单元

多线制控制盘控制①排烟机②正压送风机③消防泵④喷淋泵⑤消防电梯

开机:主电源—備用电源—工作电源

关机:工作电源—备用电源—主电源

3、火警、故障信号识别

状态:火警报警状态和故障报警状态

火警信号(现场复位+系统复位)

2、红色火警指示灯点亮

3、火灾报警控制器显示屏文字提示

2、黄色故障指示灯点亮

3、火灾报警控制器显示屏文字显示

4、出现火灾報警的处理

1、先消音2、通过显示屏和图形显示装置查明报警点的具体位置

3、通知巡查人员带通讯工具到报警点确认火情

2、如反复出现火警信号向主管领导汇报,通知施工单位或维保单位尽快处理

3、查明误报原因后做好记录

1、现场人员将火情反馈给消防中心

2、将现场设备取消火警状态

1、将消防联动控制器的手动打到自动。

3、向主管领导汇报火情

4、启动火灾应急预案。

5、在领导的指挥下启动相关的联动设備

6、通过消防广播通知火灾区域人员疏散。

7、协助消防队员扑灭火灾同时保护好现场,做好记录,火灾结束后做好系统复位

现场人员發现火灾后将火情反馈给消防中心,同时根据火情现场人员自行决定利用灭火器材灭火还是疏散转移

5、119电话使用方法

1、拿起电话,听到撥号音后播119

2、接通后确认是否是119受理台。

}
  • 在验收时一般会试你的消防主机當遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵是手动的,不能自动,万一失灵误起了消防泵后果是严重的.检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应.

  • 消防自动喷淋主要是管道的安装和雨淋阀的安装两部分
    管道,根据图纸进行下料、焊接、套丝、支架安装、变径等施工
    雨淋阀根据安装图纸进行组装即可。
    安装完成后进行打压试验、气密性试验、雨淋阀试喷试验等

  • 1、工程開工前进行消防设计审核资料,这个你根据消防局所要求提供的资料准备就可以了一般是一些营业执照和资质证明等。这个很简单
    2、消防验收资料你要做的比如有自动报警系统且预埋的就要做隐蔽资料,之后有系统调试资料和试运行资料;消火栓系统要做:管道冲洗记錄管道试压记录,消火栓试射记录;喷淋系统::管道冲洗记录管道试压记录;室外管道要做隐蔽记录及:管道冲洗记录,管道试压記录 要搜集一些消防产品的供货证明和检验报告; 还有就是一些营业执照和资质证明等及消防设计审核意见书,
    这些具体的就看消防局哪里怎么要求的了
    你可以把你要做的工程情况简单讲一下,我看看能不能帮到你

  • 首先,我回答你提出的问题喷淋系统在验收时一般試以下几个功能:1.水泵的启动功能,包括水泵控制柜手动启动和消控主机远程多线启动要求是水泵能在30s内能够达到正常运行;2.联动功能,过程是这样的:末端放水后5分钟只能启动喷淋泵(一般是最不利层末端或者最不利点末端)水流指示器报警(消控主机报警),湿式報警阀报警(水力警铃鸣响)伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵整个过程要求能在5分钟之内完荿。此过程能顺利进行的前提是稳压系统必须能正常工作这个过程是消防队验收的重点,是一定要试的我想你问的重点也是这个。3.安裝情况包括湿式报警阀、喷头等的安装、水泵房的设置等,具体你可以再问我我不想打字了,因为内容太多 其次,你必须了解消防驗收是对消防设施(包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防排烟系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体滅火系统、防火门、防火卷帘、电梯的消防功能、火灾应急广播或警报装置、应急照明疏散指示、消防专用电话、消防给水消防车道)、汢建(包括消防封堵)、电气(09年5月份开始执行的、有些地方已经在现场验收时检查这块东西了)的整体验收 我告诉你我是做消防检测嘚,所以消防验收的过程我是了如指掌的

  • 是填写检验批安装的设备内容,例如:火灾报警及消防联动系统火灾和可燃气体探测系统火災报警控制系统,消防联动系统

  • 1、在验收时一般会试你的消防主机当遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵检验消防泵昰否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应联动功能,过程是这样的:末端放水后5分钟只能启动喷淋泵(一般是最不利层末端或者最不利点末端)水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响)伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵整个过程要求能在5分钟之内完成。
    2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置是目前应用十分广泛嘚一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置鈳以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作因此能有效控制、扑灭初期火灾。

  • 消防工程是建筑工程中重要的组成部分随着社会的不断进步和建筑的高智能化建设,消防


    工程的管理也越来越严格
    对消防笁程的质量控制情况由现场监理单位把关,施工的具体情况则是由消防技术资料完成的下面我就自己所了解的介绍一下:
    首先对消防工程简单的介绍一下:消防工程主要包括自动报警系统、自动喷淋系统、消
    火栓系统,其他的还有应急广播系统、防排烟系统等
    1、消防工程在开工之前所要做的准备工作就是针对工程的具体情况编制《消防工程施工组
    织设计方案》,具体需要资料有:①施工组织设计(方案)报审表②施工组织设计方案
    2、消防工程在开工时需要做的对公司的资质等进行报检具体需要资料有:①开工报告表
    开工报告包括:公司消防专业资质、公司营业执照、税务登记证明、工程施工合同等
    3、消防工程进场施工后,首先做的是对进场的工程材料进行报验具体資料有:①工程材
    料/构备件/设备报审表②工程物资进场报验表
    附件包括:合格证、质量证明材料、自检结果。(注:所有材料进场都需做报驗相同材料报
    4、消防工程自动报警系统,如需前期预留管道则需做隐蔽报验(隐蔽报验是指所施工部分
    在不易被人看见的地方)具体資料有:①隐蔽工程报验申请表②隐蔽工程检查记录表、③
    线管检验批质量验收记录表。如前期土建已预留好管道只需穿线时则需做隐蔽報验及电线检
    5、消防工程自动喷淋系统、消火栓系统基本是一样的在管道进场后,需要到市检测站对
    管道及工程所用的闸阀(蝶阀)等進行检测不合格产品不能应用的工程中去。一般情况下
    建筑物室内都要装修所以管道的安装可以做隐蔽,隐蔽资料如上所说如不需莋隐蔽,则
    只作管道安装具体资料有:
    ①管道安装报验申请②室内给水管道安装检验批质量验收记录表。在管道安装完成后都是需要做咑压试验的具体资料有:
    ①管道打压报验申请②水、气压试验记录表③阀门(单体)试验记录表。在安装消火栓时需做资料有:①消火栓安装报验申请表②消火栓安装检验批质量验收记录表
    6、在自动报警系统穿线完成后需要做的资料有:①电阻测试报验申请表②接地电阻測试记
    录表③对地电阻测试记录表
    7、工程资料一般情况下是一式四份具体是监理、建设单位、消防局、公司备份。做资料
    过程中一定及時做及时送以免后期麻烦,在做资料过程中大部分资料是由监理签字很少一
    部分是由监理和建设单位共同签字
    8、工程完成整理资料,裝订好备送消防局
    消防产品相关证书、检测报告、出厂合格证消防工程竣工图、工程施工调试开通记录、隐藏工程记录、设计、施工变哽内容记录等相关资料
    1、具体需要资料有:①施工组织设计(方案)报审表②施工组织设计方案
    2、消防工程在开工具体需要资料有:①开笁报告表开工报告包括:公司消防专业资质、公司营业执照、税务登记证明、工程施工合同等
    3、消防工程进场施工后,首先做的是对进场嘚工程材料进行报验具体资料有:①工程材料/
    构备件/设备报审表②工程物资进场报验表附件包括:合格证、质量证明材料、自检结果。
    4、消防工程自动报警系统如需前期预留管道则需做隐蔽报验。具体资料有:①隐蔽工程
    报验申请表②隐蔽工程检查记录表、③线管检验批質量验收记录表
    各个现场要求不同准备5份,甲方监理,总包消防公司,归档有备无患,祝你好运!~
}