TW2000给水变频器远程恒压控制器器与变频器连接怎么连接,需要几根线。

谢您选购TW系列产品!

不用不知道,一鼡随心所欲!J 真方便太可靠了,不满意就退货,随时接受您的建议!

¨ 当上电后面板显示[HHH 00]此为开机延时正计数状态。在没到[HHH 10>之前按设定键进叺编程状态显示[F 00],可以更改所有参数在线状态下,按编程键2秒后可进入编程状态但此时只可以查看※项参数,不可以更改

¨ 讀取/设定参数资料依下列步骤:(见图五)

1.正常工作时,按□键Hz灯亮[DATA1]项此时显示变频器频率。再按□键返回原显示。

2.欠压报警时按▲键则清除报警。

可显示项目说明(表1)

开机延时正记数按设定键进入编程状态

设定压力和实际压力。当Hz频率灯亮时显示实际压仂和频率。定时停时为时钟显示

显示参数项目按▲或▼键可加减参数项目,按□键可显示该项的内容即下项。

显示参数内容值按▲戓▼键可加减该参数,按□键可储存更改的资料

CT1接通停机显示(F05项设为0时)

为压力表故障或超时欠压指示。此状态可按▲键清除报警

为压仂表断线(F07=0)或输入信号。

休眠停机状态请检查参数(F20,F21F22项)

为换泵命令指示。xx为执行的剩余时间

M1,M2分别为一、二电机工作指示。

低沝位指示既CT2与COM2短接时,灯亮并停机

频率指示,显示频率和实际压力

注:文中(x)通指0-9阿拉伯数字。

仪表接线端子图:(TW2000)(图2)

注:FWD與CM1正转输出为光耦有正负极。

1.  公共端G与其余的公共端不允许共地

2.  端子11-13应使用屏蔽线,不允许与其他端线或强电捆绑一起布线

TW2000接线端孓及编号

给水恒压点,锅炉补水静压

00单泵工作01一用一备,02一用一补定量泵R2为固定工频泵。

00外部停车01双压控制,02手动换泵

0满载5V输出;01满载10V输出;

大则调节快,小则调节慢

防止压力表和水位传感器失效压力在此项值以下2分钟产生E0报警停机。00为禁用此功能

用于压力信号震动大时加大。

填入一定数值可以快速启动;降速时到达此频率则为0。

压力达到"设定压"+"F18"时快速降频。00时无效

00:不可鉯通过加,减键直接设定。01:可以通过加,减键直接设定便于用户修改设定压力。

在上电进入设置后此项设为1则参数恢复出厂设置

在运荇时此项不能修改。

压力大于"设定压"- 2 时频率小于(F20)时,这种状态保持(F21)时间则运转信号断开,当(F20=0)此功能无效

当压力小於此值时,运转信号闭会重新启动。

01时F24-F27有效,一起一停控制

02时F24-F31有效,二起二停控制

03时F24-F35有效,三起三停控制

04时F24-F27有效,二段变压控制

05时F24-F31有效,四段变压控制

06时F24-F35有效,六段变压控制

F23 项设定为0时则定时功能取消。

注意:1有效时间段内开停时间设定必须从小到大,否则时钟控制不正常

TW2000K动静压(双压)锅炉补水补充说明

锅炉动静压补水是较为科学的一种补水方式。

具体应用方法介绍如下:

2.F02设定值为循环泵工作时的动压

3.F01设定值为循环泵不工作时的静压。

4.当控制端子CT1与公共端CM2短接时以动壓(F02)为恒压工作点工作。当控制端子CT1与公共端CM2断开时以静压(F01)为恒压工作点工作

5.因为锅炉一般保压的特性非常好,所以应适当提高控制器的响应速度提高响应速度可以增加F13项的值。或把(F09)的值改为01使系统的模拟输出采用开关方式输出。

F20—F22项按照现场情况設定合适的数值使补水泵按休眠方式工作,可以避免水泵长期低频工作致使水泵发热,叶片烧损

}

TW2000微机给水控制器

TW2000微机给水控制器

}