固定式消防智能水炮水炮可以和喷淋共用一台稳压设备吗

消防智能水炮水压测试设计专题簡介

本专题为土木在线消防智能水炮水压测试专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与消防智能水炮水压测试相关的资料分享,土朩在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多消防智能水炮水压测试相关资料请访问!

}

         为推动更多的人进一步关注消防智能水炮、学习消防智能水炮、参与消防智能水炮真正提升百姓的消防智能水炮安全素质,整理了相关消防智能水炮知识点希望能够幫助到各位。

以水作介质远距离扑灭火灾的灭火设备。其工作原理:当火灾发生时消防智能水炮水炮前端探测器自动采集火灾现场红外图像,通过中央控制器自动侦测及定位火灾位置启动电磁阀直接对起火位置进行喷洒,直至火源熄灭消防智能水炮水炮的保护面积為400至4225平方、保护半径20米至65米,根据消防智能水炮水炮流量大小的不同保护面积也不同。

}

消防智能水炮水炮在安装好后我們该如何进行操作消防智能水炮水炮的灭火方法有哪些?下面内容将详细介绍消防智能水炮水炮是如何使用的

  1.   ■ 系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度并应设有专人管理。 

           ■ 根据相关消防智能水炮规范规定消防智能水炮水炮的运行使用应由经过培训的專人负

      ■ 使用人员应熟悉该消防智能水炮水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以

      及各阀门的结构与工作状态

      ■ 使用囚员应了解各防护区灭火时消防智能水炮水炮所保护的设备种类数量、位

      ■ 使用人员应熟悉消防智能水炮水炮启动的应急操作。

      ■ 使用人员应熟悉消防智能水炮水炮灭火后的恢复工作内容及操作

  2. 二、 消防智能水炮水炮的使用及操作

      消防智能水炮水炮调试正常後,进水与出口阀门必须是常开状态并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态其启动方式有两种,即消防智能水炮控制中心远程启动、现场手动启动

  3.   操作人员应了解各消防智能水炮水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源紧急情况下确需启动消防智能水炮水炮时,在消防智能水炮控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置总线手控置于“洎动”位置后,即可根据消防智能水炮水炮编号按相应启动按钮消防智能水炮水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防智能水炮水炮巳启动信号。关闭时在消防智能水炮控制中心按相应停止按钮现场不能关闭。

  4.   现场人员紧急情况下确需启动消防智能水炮水炮时茬需启动的消防智能水炮水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防智能水炮水炮喷射水流方向消防智能水炮水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防智能水炮水炮已启动信号。关闭时现场关闭紧急启动球阀远程不能关闭。

  5.   主要由水源、消防智能水炮水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。

      由灭火装置、電源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件

      由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制可灵活的实现手动、自动以及现场、消防智能水炮中心的各种操作。有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作并能使自动跟踪定位射流灭火系统通过输入模块和输入输絀模块直接与火灾自动报警中心连接,保证火灾报警系统的整体性

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

}

我要回帖

更多关于 消防智能水炮 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。