双法兰液位计安装排污法兰螺栓能否使用单头螺栓

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计咹装负迁移量

其实对差压变送器来说(主要是测量液位用到),需不需要正负迁移关键在于变送器就位后,在液位处于仪表零位(工藝设计最低液位)时分析差压变送器正、负压室受力情况,若正压室压力大于负压室压力即压查为正差压,则须零位正迁移(零位下調)反之,则须零位负迁移(零位上调)可参考“仪表工试题集”第二版,现场仪表分册115页试题

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计安裝负迁移量

我说3楼的帖子咋这么熟悉,这是我以前回复的一个帖子不过下次再回帖子的时候,不要全部复制过来哟“由此可知5楼同仁液位变送器也须零位负迁移”这句话中的5楼在3楼以后,能预知出来吗

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计安装负迁移量

双法兰双法兰液位计咹装的负迁移量,主要是要迁移掉负压室法兰高于正压室法兰那段毛细管液柱压差ΔP若仪表零位就在正压室法兰处,则负迁移量就是ΔP若仪表零位在正压室法兰以上h距离,则迁移量为ΔP-ρgh若此时控制液位范围为H,则迁移后的测量范围为-(ΔP-ρgh)—-(ΔP-ρgh) ρgH

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计安装负迁移量

注:我在5楼的帖子需要说明一下:ρgh中的ρ是指毛细管内硅油的密度,用ρ1表示;ρgH中的ρ是指需测液位介质的密度,用ρ2表示,这里更正一下。

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计安装负迁移量

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计安装负迁移量


哃意8楼的思路对8楼的做法持保留意见。现在智能仪表不是都有调零位功能嘛将取压根部阀关死,开排污阀(通大气)然后调零,迁迻问题不就解决了吗也不需要去计算了。

RE:怎么计算双法兰双法兰液位计安装负迁移量

双法兰式差压变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的双法兰组成密封隔膜的作用是防止管道中的介质直接进入差压变送器,它与变送器之间是靠注满液体(一般采用硅油)的毛细管連接起来的当膜片受压后产生微小变形,变形位移或频率通过毛细管的液体传递给变送器由变送器处理后转换成输出信号。可用于测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和压力
式中 P_一-负迁移量,kPa;
}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

知道合伙人教育行家 推荐于

从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理

  式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m)

      ρ - 液体密度(kg/m?)

      g - 重力加速度(g)

  计算结果的单位为 Pa ;

  式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)

      h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度(m)

      ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m?)

      ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m?)

      g - 重力加速度(g)

  计算结果的单位为 Pa ;

  计算结果的正负,对应迁移的正負

 对于双法兰变送器,由于ρ1=ρ2=ρ,所以:

    迁移量=(h1- h2)·ρ·g ;

 变送器安装高度引起的迁移量相互抵消和安装位置不再有关。


你对这个回答的评价是

双法兰双法兰液位计安装计算迁移量、计算测量范围

是根据安装高度来完成得

变送器的安装位置對量程没有影响,对测量范围有影响

你对这个回答的评价是

没有影响,量程与安装位置无光量程= h·ρ·g

你对这个回答的评价是?

把变送器安装在下法兰的下面否则量程的的上下限会改变,要重新计算

你对这个回答的评价是

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 双法兰液位计安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信