请教一下水槽水压强度试验和强度问题

在一个1立方米的水槽中(放满水),槽底有一根管子,管子正上方有10个直径5mm的圆孔,需要多大的压力才能使水中鼓泡?
}

池水特性 3.1 原水水质 3.2 池水水质 3.3 池水溫度 3.4 游泳池充水与补水

池水净化 5.1 一般规定 5.2 净化工艺 5.3 预净化设备 5.4 石英砂过滤器

5.5 硅藻土过滤器 5.6 辅助过滤装置 5.7 过滤器反冲洗 6 池水消毒及水质平衡 6.1 ┅般规定 6.2 臭氧消毒 6.3 氯消毒 6.4 其他消毒剂 6.5 水质平衡 6.6 化学药品投加设备 7 池水加热 7.1 一般规定 7.2 耗热量计算 7.3 加热设备 7.4 太阳能加热系统 8 水质监测及系统控淛 8.1 一般规定 8.2 监测项目 8.3 监控要求 9 特殊设备 9.1 一般规定 9.2 跳水池制波 9.3 安全保护气垫 9.4 移动池岸和升降池底 9.5 跳水池岸边淋浴和按摩池 9.6 水力按摩喷嘴 9.7 撇沫器 9.8 吸污接口 10 洗净设施 10.1 浸脚消毒池

13.2 设备及配套设施安装 13.3 管道安装 13.4 专用和附属配件 13.5 管道阀门和仪表 13.6 管道检测及试验 13.7 设备检测及试验 13.8 工程验收 14 管悝和维护 14.1 一般规定 14.2 水质监测 14.3 池体卫生保持 14.4 化学药品溶液配制

游泳池池水水质检测检验项目

A.0.1 泳池池水水质常规检测检验项目及限值应符合表 A.0.1 的规定 A.0.2 使用不同消毒剂游泳池池水水质常规检测检验项目及限值,应符合表 A.0.2 的规定 A.0.3 游泳池池水水质非常规检测检验项目及限值应符合表 A.0.3 的规定 附录 B 施工验收技术文件的内容及格式

B.0.1 阀门试验记录的格式应符合表 B.0.1 的规定 B.0.2 管道补偿装置安装记录的格式应符合 B.0.2 的规定 B.0.3 隐蔽工程检測试验记录格式应符合 B.0.3 的规定 B.0.4 管道系统压力试验记录的格式应符合 B.0.4 的规定 B.0.5 安全阀最终调试记录的格式应符合 B.0.5 的规定 B.0.6 工程交接检验书的格式應符合表 B.0.6 的规定 附录 C 游泳池池水净化处理维护管理内容及格式

C.0.1 游泳池水质监测每日记录的内容及格式,应符合表 C.0.1 的规定 C.0.2 游泳池池水净化处悝设备每日运行状况需记录的维护内容及格式应符合表 C.0.2 的规定 C.0.3 游泳池水质和设备每日管理记录的内容和格式,应符合表 C.0.3 的规定

1.0.1 为使游泳池给水排水工程的设计、施工、验收及管理维护等方面既符合技术先进、 安全可靠、经济合理、卫生环保、节水节能等原则又满足水质衛生要求、设备系统运行可 靠、以及便于施工和管理维修,制定本规程 1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的人工建造的竞赛游泳池、公共遊泳池、商业游泳 池、 私人游泳池、 休闲游泳池和专用游泳池的给水排水工程的设计、 施工、 验收及管理维护。 但设计下列游泳池工程时还应按有关专业规范或规定执行。 1 2 3 4 温泉游泳池 医疗游泳池 海水游泳池 天然水域游泳场

1.0.3 游泳池的给水排水工程设计应结合各地区经济和技術发展的状况坚持以人为本, 创造良好的竞赛、训练和休闲游乐的和谐环境 1.0.4 游泳池给水排水工程设计应与土建、空调、电气、体育工藝、水上游乐设施等专业 设计密切配合,确保设计合理符合卫生、安全和使用等方面的规定,以保证最大地发挥其 社会效益和经济效益 1.0.5 游泳池给水排水工程设计所选用的设备、仪器、仪表、化学药品、管材、管件及附 件等,均应符合国家现行有关产品标准规定的质量要求 1.0.6 游泳池给水排水工程设计、施工、验收和维护管理,除执行本规程外尚应符合国 家现行的有关标准、规范的规定。

2.1 术 语 2.1.1. 游泳池 swimming pools 人笁建造的供人们在水中进行各种游泳或活动的水池 以及供人们在水上或水中进行娱 乐、休闲健身的不同形状的水池,它是竞赛游泳池、 商业游泳池、公共游泳池、 专用游泳池、 私人游泳池及休闲游乐池的总称 2.1.2. 竞赛游泳池 competition pool 用于相应项目的竞技性比赛或训练的水池。 其池子嘚尺寸、 深度及设施均符合相应级别 赛事的标准要求 并获得相应赛事体育主管部门或组织的认可。 该类游泳池非赛时期间可以 向公众开放使用 2.1.3. 公共游泳池 public pool 设置在宾馆、会所、俱乐部、居民区、企业、学校等单位内,以满足本区域、本单位人 员使用 也可对社会其他公众開放使用或为业余性比赛和教学服务。 池子的平面尺寸可以比 赛池为准但水深较浅。 2.1.4. 专用游泳池 special pools 只供运动员训练、 体育专业教学及特定社团人员使用 不对社会公众开放的非私人用的 游泳池。该类游泳池的平面尺寸、水池及形状均根据训练项目或使用要求确定 2.1.5. 私人游泳池 private pools 建造在别墅、 住宅内非商业用途的水池。 只供私人及其客人使用 水池较小, 形状多变 水深较浅的游泳池。 2.1.6. 休闲游乐池 amusement swimming.pools 以休闲、娱乐、戏水为主要目的建造的安装有各种水上娱乐设施和不同形状、水深较浅 的水池如幼儿及成人戏水池、儿童游泳池、滑道跌落池、造浪池、环流河、气泡池等。 2.1.7. 滑道跌落池 catch pools 保证人们安全地从高台通过各种类型滑道表面下滑到滑道板终端而建造的水池 为游乐 人提供跌落缓沖和出口。 滑道板表面保持有一定厚度并连续不断的水流从滑道顶端板面沿整 个滑道板面流入滑道跌落池 2.1.8. 造浪池 wave pools

人工建造的能在深端产苼类似江海连续循环波浪, 通过水池消散在浅滩区 供人们娱乐 的水池。池子由深端按规定长度和坡度向另一端升高直至池底与地面相岼,深端端头设有 造浪设施 2.1.9. 环流河 lazy river 人工建造的不规则环行弯曲闭合的河道。 利用设在不同水道段的水泵使水连续不断的在 环行河道内产苼的向前的水流通过娱乐设施使游泳者沿河道娱乐、休闲。 2.1.10. 按摩池 spa 人工制造或建造的 利用注入空气导入带有一定压力的喷射水流对人體不同部位进行冲 击作局部肌肉按摩的水池。 2.1.11. 戏水池 paddling pools 人工建造的具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。 2.1.12. 循环净化水系统 circulation treating water supply sys-tem 将使用过的遊泳池的池水 用水泵经过管道按规定的流量和流速从池内抽出, 并依次送 入过滤、加药、加热和消毒等工艺工序使池水得到澄清并达卫苼健康后再送回游泳池重复 使用的系统。 2.1.13. 游泳负荷 swimmer load 指任何时间内游泳池内可允许容纳的人数 2.1.14. 池水循环方式 pool water circu1ation methods 为保证游泳池和休闲游乐他嘚进水水流均匀分布,在池内不产生急流、涡流、死水区 且回水水流不产生短流,使池内各部位水温和余氯均匀一致而设计的进水与回沝组织方式 2.1.15. 功能性循环水系统 sub-cyc1e Water svstem 为满足休闲游乐池中润滑滑道、推动水流、爬行隧道和构成各种水景(瀑布、喷泉、水 帘、水伞、桶式落沝、水蘑菇等)的需要,利用已净化的池水设置的各自专用或部分组合使 用的循环水管道系统 2.1.16. 顺流式循环 pool water series f1ow circu1ation 游泳池或休闲游乐池的全部循環水量, 经设在池子端壁或侧壁水面以下的给水口送入池 内再由设在池底的回水口取回使用过的相应体积的水,进行净化(加药、过滤、加热和消 毒)后再送回池内继续使用的水流方式 2.1.17. 逆流式循环 pool water reverse circulation 游泳池或休闲游乐池的全部循环水量, 经设在池底的给水口或给水槽送入池内 再经设

在池壁外侧的溢水槽取回使用过的相应体积的水,进行净化(加药、过滤、加热和消毒)后 再送回池内继续使用的水流方式 2.1.18. 混合流式循环 pool water combined circulation 游泳池或休闲游乐池全部循环水 60%~70%的水量, 经设在池壁外侧的溢流回水槽取回; 另外 30%~40%的水量经设在池底的回水口取回。将这两部分循环水量合并进行净化(加 药、过滤、加热和消毒)后经池底送回池内继续使用的水流方式。 2.1.19. 多用途游泳池 multiple purpose pools 在同一座池内能进行游泳、水球、花样游泳、跳水竞赛和训练要求的这些项目又不能 同时进行使用的游泳池,该池以其中最大尺寸进行建造 2.1.20. 多功能遊泳池 multiple function pools 设有可移动隔水池岸和可升降池底, 通过移动池岸和生姜池底能将游泳池调整为具有不 同大小及不同水深的能同时进行多个游泳用途的游泳池 2.1.21. 平衡水池 balancing basin for swimming pool 对采用顺流式循环给水系统的游泳池和休闲游乐池, 为保证池水有效循环 且收集溢流 水、平衡池水水面、调节水量浮动、安装水泵吸水口(阀)和间接向池内补水而设置的水池。 2.1.22. 均衡水池 balance pool 对采用逆流式循环给水系统的游泳池或休闲游乐池 为保证循環水泵有效工作而设置的 低于池水水面的供循环水泵吸水的水池, 其作用是收集池岸溢流回水槽中的循环回水 均衡 水量浮动和贮存过滤器反冲洗时的用水,以及间接向池内补水 2.1.23. 补水水箱 supplement tank 为防止游泳池或休闲游乐池的池水回流污染补充水水管内的水质而设置的使补充水间 接注入池内的隔断水箱。 2.1.24. 给水口 water inlet of swimming pool 安装在游泳池或休闲游乐池池壁或池底向池内送水的配件 设有格栅盖, 为喇叭口形状 以增加水出流的扩散性 2.1.25. 回水口 water outlet of swimming pool 安装在游泳池或休闲游乐池池底或池岸溢流回水槽内的设有格栅盖的配件。 2.1.26. 泄水口

设在游泳池或休闲游乐池岸上 位于池壁外侧的水槽。 以溢流方式收集池内表面水和吸 收游泳、游乐时的水波槽内设有排水口,槽上设有组合式格栅盖 2.1.28. 溢流回水槽 overflow channel 同 2.1.29,但槽的呎寸和槽内排水口的数量按游泳池或水上游乐他的全部循环水量确 定 2.1.29. 齐沿游泳池 flat level swimming pool 游泳池的水面与游泳池两侧或四周或两侧的周边沿相齐岼, 以平息池内水波和尽快排除 池水表面污染较大的池水 2.1.30. 高沿游泳池 high level swimming pool 游泳池的水面低于四周周边的边沿。 2.1.31. 预净化 pre-filtration 为防止游泳池或休闲游樂池池水夹带的固体杂质和毛发、树叶、纤维等杂物损坏水泵 破坏过滤器滤料层,影响过滤效果和水质而设置的去除杂质、杂物的装置 2.1.32. 过滤净化 filtration purification 将使用过的池水通过一种多孔的物质除去水中不溶解的悬浮及胶体颗粒的设备。 使水得 到澄清达到洁净透明的过程。 2.1.33. 循环过濾 recirculating filtration 用循环水泵将使用过的池水送入过滤器内池水被去除污垢杂物,再经过加热、消毒后 再送回游泳池内如此反复循环,始终保持池水嘚清洁卫生的过程 2.1.34. 过滤速率 filtration rate 单位过滤面积上单位时间内滤过的水量。过滤速率取决于过滤速度 1 2 3 低速过滤 low rate filtration 过滤速度在 8~10m/h 范围内。 中速过濾 middle

2.1.35. 过滤介质 filtration media 用以去除游泳池循环水中不溶解的固体(悬浮物或胶体)颗粒的精细物质如石英砂、 无烟煤、硅藻土、塑料纤维等。 2.1.36. 硅藻土 diatomite 將蛋白石为主要矿物组分的硅质生物沉积岩 即单细胞水生植物硅藻的遗骸沉积物质经 过科学加工成具有多孔、比表面积大及化学稳定性恏的用作过滤介质的白色粉末物质。

2.1.37. 预涂膜 prefilming 在池水每次循环过滤开始前将溶有硅藻土的水溶液,通过过滤器内的滤元再在其表 面上积聚一层厚度均匀的硅藻土薄膜的操作过程,利用该薄膜对池水进行过滤 2.1.38. 硅藻土过滤器 diatomite filtration 利用预涂在滤元上的硅藻土作为过滤介质的过滤器。 2.1.39. 滤元 filtration cell 支撑硅藻土滤料的板框或支撑骨架和滤布 2.1.40. 尾气处理系统 residual gas treatment system 能自动将未溶解的臭氧从池水处理系统中消除或减少到允许范围内, 并能從安全区排放 到大气中的脱除臭氧的装置 2.1.41. 水质平衡 water ba1ance 为使游泳池或休闲游乐池的池水水质符合标准而向池中投加化学药品和消毒剂的量, 偠 求效果最佳且经济 使池水保持既不析出沉淀结垢, 又不产生腐蚀性和溶解水垢的中间状态 2.1.42. 安全保护气垫 instant safety cushion 为消除初学跳水运动员的畏懼心态和防止跳水人员动作失误碰伤而在跳水池池底设置 的空气喷射装置,它使池水表面产生均匀的泡沫空气垫(枕) 2.1.43. 浸脚消毒池 foot baths basin for disinfection 为使烸一游泳者和游乐者在进入游泳池或休闲游乐池之前的通道上,强制接受脚部 消毒而设置的含有一定浓度消毒液的池 2.1.44. 强制淋浴 post-swim showers 为使每一遊泳者和游乐者在进入游泳池或休闲游乐池之前的通道上,强制对身体进 行清洗以减少对池水的污染而设置的淋浴装置 2.1.45. 原水 original water 过滤器正常反冲洗完成后,过滤器正常过滤进行前由过滤器出水口流出的水。

游泳池回水 back water 从游泳池回到平衡水池、 均衡水池或循环水泵吸水管 还未进入任何水处理流程工序的 水。 2.1.54. 游泳池水循环系统 swimming pool water circulation system 游泳池的池水经各种方式被处理、 净化后再回到游泳池内构成一个循环 这个循环中涉 及的所有设备和构筑物等设施的总称。 2.1.55. 游泳池水处理系统 swimming pool water treatment system 游泳池的池水离开游泳池 经各种方式被处理、 净化后再回到游泳池之前的过程中涉及 的所有设备和构筑物等设施的总称。 2.1.56. 全程式臭氧消毒 whole-process ozone disinfection 臭氧投加到游泳池水处理系统中后 不通过人为脱除, 允许臭氧进入游泳池參与全部水 循环流程的臭氧消毒方式 2.1.57. 半程式臭氧消毒 part-process ozone disinfection 臭氧投加到游泳池水处理系统中后, 在进入游泳池之前经人为脱除 不允许臭氧进叺游 泳池继续参与水循环流程的臭氧消毒方式。 2.1.58. 全流量处理 whole-flow treatment 游泳池循环流量的全部都经过游泳池水处理系统中的某项处理工艺 2.1.59. 分流量处悝 part-flow treatment 从游泳池循环流量中分流出一部分流量经过游泳池水处理系统中的某些工序处理后再 返回系统的过程。 2.1.60. 冲击处理 shock treatment 当游泳池遭到重大污染戓需要加强维护时 采用超高量的水处理药剂对池水进行处理的

做法。一般采用 10mg/l 的氯消毒剂 2.1.61. 剩余消毒剂 residual disinfectant 某种消毒剂投加到游泳池水循环系统中后,游泳池池水中的该消毒剂浓度 2.1.62. 余氯 residual chlorine 氯消毒剂投加到游泳池水循环系统中后, 游泳池池水中的氯消毒剂浓度 包括自由性余 氯囷化合性余氯。 2.1.63. 自由性余氯 free active chlorine 游泳池池水中以次氯酸根(OCL )形态存在的氯消毒剂浓度 2.1.64. 化合性余氯 combined chlorine 游泳池池水中以氯铵等化合形态存在的氯消毒剂浓度。 2.1.65. 管道集成 piping components 由管道、管件、阀门、特殊连接件、配件、设备、附件组成并用以输送、分配、混合、 计量、排放、控制或制止池水流动的装配总成。 2.1.66. 试验压力 examination pressure 以液体或气体为介质对管道、容器及设备逐步加压、达到规定的压力,以检验管道、 容器及设备的强度囷严密性 2.1.67. 工作压力 working pressure 指管道、管件、阀门、压力容器、锅炉等出厂时所标定的内壁最高允许连续水压强度试验力及为 满足管道系统输送池沝循环正常运行, 设计选定的作用在管道内壁的持续的最大水压强度试验力 但 不包括水锤压力。 2.1.68. 辅助设备 assistant equipment 与游泳池池水循环净化设备相配套的设备如絮凝剂、pH 调节剂、除藻剂等投加系统 的计量泵及溶液桶。

qc――游泳池或休闲游乐池的循环水流量(m /h) Vp――游泳池或休闲游樂池的池水容积(m ) Tp――游泳池或休闲游乐池的池水循环周期(h) α p――游泳池或休闲游乐池管道和设备的水容积附加系数

Vb――均衡水池嘚有效容积(m ) Va――每位游泳者入池后所排出的水量(m ) Vp――过滤器反冲洗所需的水量(m ) Vc――充满循环系统管道和设备所需的水量(m ) Vs――池水循环系统运行所需水量(m ) As――游泳池或休闲游乐池水表面面积(m ) hs――游泳池或休闲游乐池溢流回水时的溢流水层厚度(m) Qs――游泳池或休闲游乐池水表面蒸发损失的热量(kJ/h) β ――压力换算系数 c――水的比热(kJ/℃?kg) ρ ――水的密度(kg/L) v――与游泳池或休闲游樂池池水温度相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kJ/kg) v w――游泳池或休闲游乐池水表面上的风速(m/s) pb――与游泳池或休闲游乐池的水温相等时嘚饱和空气的水蒸汽分压力(Pa) pq――游泳池或休闲游乐池的环境空气的水蒸汽分压力(Pa) As――游泳池或休闲游乐池的池水表面面积(m ) B’――当地的大气压力(Pa) B――标准大气压力(Pa) C――臭氧投加量(mg/L) t――臭氧与水接触反应所需要的时间(min) Qf――游泳池或休闲游乐池补充新鲜水加热所需的热量(kJ/h) Vf――游泳池或休闲游乐池新鲜水的补充量(L/d) Td――游泳池或休闲游乐池的池水设计温度(℃) Tf――游泳池或休闲游乐池补充新鲜水的温度(℃) th――加热时间(h) Δ Th――加热设备进水口与出水口的水温差(℃) Qt――游泳池或休闲游乐池的水面、池底、池壁、管道和设备传导损失的热量(kJ/h)

3.1.1 游泳池或休闲游乐池的初次充水、重新换水和正常使用过程中的补充水的原水为城 市自来水時应符合《生活饮用水水质标准》GB5749 的要求。 3.1.2 游泳池或休闲游乐池的初次充水、重新换水和正常使用过程中的补充的原水如直接 采用地下沝(含地热水) 、泉水或河水、水库水且达不到《生活饮用水水质标准》GB5749 的要求,应进行净化处理以达到该标准的规定要求

3.2.1 游泳池的池水水质应符合下列基本要求: 1 2 3 池水的感官性状良好; 池水中不得含有病原微生物; 池水中所含有的化学物质不得危害人体健康。

3.2.2 池水水質检验内容和项目应符合《游泳池水质标准》CJXXXX-2006 的规定,详见 本规程附录 A.0.1附录 A.0.2 和附录 A.0.3。 3.2.3 重要竞赛和有特殊要求的游泳池池水水质应符匼国际游泳联合会(FINA)和建设 单位的要求。

3.3.1 室内的游泳池和休闲游乐池的池水温度应根据池子的用途和类型,按表 3.3.1 选 用 表 3.3.1 游泳池和休閑游乐池的池水设计温度 序号 1 游泳池的用途及类型 竞赛用游泳池 游泳池 池水设计温度 25~27℃ 备注

花样游泳池 水球池 训练池 跳水池 成人池 27~28℃ 公共遊泳池 2 专用游泳池 私人游泳池 成人教学池 儿童池 儿童教学池 残疾人池 幼儿戏水池 造浪池 3 休闲游乐池 环流河 滑道跌落池 按摩池 4 5 多用途池 多功能池 35~40℃ 25~28℃ 25~28℃ 27~28℃ 28~29℃ 29~30℃ 29~30℃ 29~30℃ 含大、中学游泳池 27~28℃

3.3.2 露天的游泳池和休闲游乐池的池水温度,宜符合表 3.3.2 的要求 表 3.3.2 露天游泳池和休闲游乐池的池水設计温度 序号 1 2 类 型 池水设计温度 26~28℃ 22~23℃

有加热装置 无加热装置

3.4.1 游泳池初次充满水所需要的时间应根据游泳的使用性质、池子规模、充水量和城市 给水条件或水源条件等因素,根据下列规定确定: 1 2 游泳用游泳池不宜超过 48h; 休闲用游泳池不宜超过 72h

3.4.2 游泳池运行过程中每日需要补充嘚水量,应根据池水的表面蒸发、池子排污、游泳

者带出池外和过滤设备反冲洗(如用池水冲洗时)等所损耗的水量确定如资料不完备時, 宜按表 3.4.2 确定: 表 3.4.2 序号 1 专用游泳池 公共游泳池 2 休闲游泳池 儿童游泳池 3 幼儿戏水池 4 私人游泳池 室外 室内 5 按摩池 室外 5~10 5 3~5 室外 室内 不小于 20 3 室外 室內 10~15 不小于 15 室外 室内 5~10 5~10 游泳池类型 竞赛用游泳池 游泳池每日的补充水量 补水量(占游泳池水容积的百分数) (%) 3~5

3.4.3 游泳池初次充水和使用过程中補充新鲜水的方式应符合下列要求: 1 2 3 通过平衡水池、均衡水池及补水水箱间接地向池内充水或补水; 通过池壁管口直接向游泳池充水时充水管道上应设置倒流防止器; 游泳池的充水管和补水管的管道上应分别设置独立的水量计量仪表。

4.1.1 游泳池的池水应采用循环净化水系统. 4.1.2 遊泳池水的循环应保证被净化过的水能均匀达到游泳池的各个部位 ,被使用过的水

能迅速并有效的排除 4.1.3 不同使用要求的游泳池,应分别设置各自独立的池水循环水净化系统 4.1.4 休闲游乐池采用多个池子共用一个池水循环净化系统时,应符合下列要求: 1 2 池水循环方式和池水温度楿同; 净化后的池水应经过分水器分别接至不同用途的休闲池 且每个池子的给水管应设调

节控制阀门; 3 每个池子的循环水流量应在系统調试及试运行时进行仔细的测量。

4.1.5 功能性循环给水系统的设置应符合下列要求: 1 2 3 滑道润滑水和环流河的水推流系统应采用独立的循环水系统; 瀑布和喷泉应采用独立的循环水系统; 一般水景应根据数量、 水量、 水压强度试验和分布地点等因素, 宜组合成若干组循环给水系統

4.1.6 儿童戏水池设置的水滑梯的润滑水供应,应符合下列要求: 1 2 3 戏水池补充水利用城市自来水直接供应时该供水管应设倒流防止器; 从池水循环水净化系统单独接出管道供水,且该供水管应设控制阀门; 润滑水供水管径由产品供应商确定

4.1.7 水力按摩池循环给水系统的设置,宜符合下列要求: 1 2 公用按摩池和气泡池应采用气-水双管道循环水系统; 家用按摩池采用单水流循环水系统

4.2.1 游泳池的最大游泳负荷应根據池水面积、水深、舒适程度、使用性质、安全卫生、

水净化系统运行状况和当地条件等因素,宜按表 4.2.1 计算确定 表 4.2.1 游泳池水深(m) 人均遊泳面积(m /人)

注:本表数据不适用于跳水池。 4.2.2 休闲游乐池的最大游泳负荷应根据游乐设施的安全要求、 活动功能及趣味性等因素 宜按表 4.2.2 计算确定。 表 4.2.2 水上游乐池类型 造浪池 休闲游乐池人均最小水面面积 环流河 休闲池 按摩池 滑道跌落池 按滑道高度、 人均游泳面积 (m /人)

4.3.1 游泳池和休闲游乐池的池水循环的水流组织应符合下列要求: 1 2 被净化后的水与池内待净化的水能有序更新、交换和混合; 游泳池和休闲游樂池的给水口与回水口的布置, 应使被净化后的水流在不同水深区内

分布均匀、不出现短流、涡流和死水区; 3 4 5 6 能有效地清除游泳池的表面沝; 设有应对突然状况的安全事故泄水口; 满足循环水泵自灌式吸水; 有利于环境卫生的保持和管道、附件及设备的施工安装、维修管理

4.3.2 池水循环方式的选择应符合下列要求: 1 2 竞赛和训练用游泳池、团体专用游泳池,应采用逆流式或混合流式的池水循环方式; 公共游泳池宜采用逆流式或混合式的池水循环方式;

露天游泳池及季节性组装游泳池宜采用顺流式池水循环方式; 水上游乐池宜采用混合式或顺流式的池水循环方式。

4.3.3 混合流式池水循环应符合下列规定: 1 2 从池表面溢流的回水量不得小于游泳池循环水量的 60%; 从池底回水口回流的水量不嘚大于游泳池循环水量的 40%并应设置流量控制装置。

4.3.4 池水循环宜按连续 24h 循环进行设计但在下列情况下允许池水间断循环或减少循 环水量: 1 2 进行游泳竞赛时,允许暂停池水循环但竞赛结束后应立即恢复池水循环; 在夜间游泳池非开放使用其间,可按池水循环水量的 50%~35%连续运荇

4.3.5 造浪池的池水循环应符合下列要求: 1 2 采用逆流式池水循环方式; 池子浅水端应设带格栅填有砂石的排水回水沟; 水面低于池岸的水域應在池岸设置撇

沫器; 3 造浪机房制浪水池应采取防止池水回流淹没机房的措施。

4.3.6 滑道跌落池的池水循环应符合下列要求: 1 2 3 供 4.3.7 环流河的池沝循环应符合下列要求: 1 2 3 4 环流河应采用高沿游泳池,池水采用顺流式池水循环方式; 环流河的水流速度应不大于 1.0m/s; 环流河应根据河流形状設置若干座推流水泵站; 推流水泵在河道底吸水口的流速不得大于 0.5m/s在河道侧壁的出水口流速宜大于 滑道跌落池宜采用高沿游泳池,池水宜采用顺流式池水循环方式; 滑道润滑水水源采用滑道跌落池池水; 滑道润滑水量和滑道跌落水池的规格尺寸、 水深、 容积应由水上娱乐設施专业公司提

3.0m/s; 5 6 吸水口和出水口应设格栅出水口位置应远离上、下河道的扶梯; 推流水泵宜设在河道侧壁的地下,且泵房应设配电、照明、通风和排水设施

4.3.8 水力按摩池的功能循环应符合下列要求: 1 2 应采用高沿水池; 公共按摩池宜采用气-水分流循环系统;

供水系统应采鼡环状管道,且水流速度不得大于 3.0m/s;回水管道水流速度不得大

于 1.8m/s; 4 供气管道应高于池内水表面 0.45m且送入池内的空气应清洁、卫生。

4.4.1 游泳池池水净化循环周期应根据泳池类型、用途、游泳人数、池水容积、消毒剂种 类、池水净化设备效率及运行时间等因素宜按表 4.4.1 的规定采用。 表 4.4.1 序号 游泳池分类 (m) 游泳池 花样游泳池 1 竞赛用游泳池 水球池 训练池 跳水池 成人游泳池 成人初学池 公共游泳池专 大中学校池 2 用游泳池私囚 残疾人池 游泳池 儿童池 0.6~1.2 儿童教学池

4.4.2 多用途游泳池和多功能游泳池宜按最小水深确定池水循环周期 4.4.3 游泳池有两种水深时,其深水区与浅沝区应分别按本规程表 4.4.1 中相应水深规定 的循环周期分别计算其循环次数

4.5.1 游泳池池水净化循环系统的循环水流量,应按下式计算:

式中 q c――游泳池或休闲游乐池的循环水流量(m /h) ; Vp――游泳池或休闲游乐池的池水容积(m ) ; α p――游泳池或休闲游乐池管道和设备的水容积附加系数α p=1.05~1.10; TP――游泳池或休闲游乐池的池水循环周期(h) ,按本规程第 4.4.1 条表 4.4.1 的 规定选用 4.5.2 仅设有滑水延伸水道而不设滑水跌落池的延伸水道的水净化系统的循环水流量按每 条滑水道不小于 30m /h 计算确定。 4.5.3 滑水道的滑道润滑水流量应根据滑水道型式和数量,由滑道专业设计公司提供 4.5.4 水上游乐池内设置的水景(瀑布、涌泉、水帘、喷泉等)的功能循环水流量,按设 置数量和产品参数计算确定

4.6.1 游泳池池水循環净化系统循环水泵的选择,应符合下列要求: 1 2 3 4 水泵的流量不得小于本规程第 4.5.1 条计算出的保证游泳池循环周期的流量; 水泵的扬程不得小於送水几何高度和循环系统设备、管道阻力及流出水头之和; 水泵应为耐腐蚀、低噪声、节能、低转数离心水泵; 不同用途游泳池的循环沝泵应分别设置但水泵扬程宜以计算扬程乘以 1.10 后的值

作为选泵扬程; 5 宜设备用水泵。

4.6.2 过滤器反冲洗水泵宜采用循环水泵的工作水泵与備用水泵并联工作设计,并按反 冲洗所需的流量和扬程校核、调整循环水泵的工况参数 4.6.3 功能循环水系统的循环水泵,宜按不少于 2 台水泵並联运行设计可不设置备用水 泵。 4.6.4 滑道润滑水循环水泵必须设置备用水泵 4.6.5 循环水泵装置的设计应符合下列要求: 1 2 3 应设计成自灌式,且烸台水泵宜为独立的吸水管; 应靠近平衡水池、均衡水池或游泳池回水口处; 水泵吸水管内的水流速度宜采用 1.0 ~ 1.2m/s ;水泵出水管内的水流速喥宜采用

1.5~2.0m/s; 4 每台水泵的吸水管上应装设可曲挠橡胶短管、阀门、毛发捕集器和压力真空表;其出

水管上应装设可曲挠橡胶短管、止回阀、阀门和压力表; 5 水泵泵组和管道应设置减振和降低噪音的措施。

4.7.1 循环水泵管道内的水流速度宜按下列规定选定: 1 2 循环给水管道内的沝流速度不应超过 2.5m/s; 循环回水管道内的水流速度宜采用 0.7~1.0m/s。

4.7.2 循环水管的敷设应符合下列要求: 1 2 循环水主管应沿游泳池周边的管廊或管沟內敷设; 循环水主管沿游泳池周边埋设时,应采取管道不被压坏的措施如为金属管道时,还

应采取防腐措施 3 管廊或管沟应留有人孔、吊装孔、排水装置、通风换气装置及维修照明措施;

4.7.3 池底给水口配水管敷设在池底板下面时,池底板与建筑地面间应有保证管道安装、 检修的空间; 如配水管埋设在池底板垫层内或管槽内时 应有保证管道不被损坏和不被移位 的保护措施。 4.7.4 逆流式池水循环系统的池岸溢流回沝槽的回水管宜采用等行程或分路回水管分别 接入均衡水池,并符合下列要求: 1 回水管径应经计算确定;

回水管应有不小于 0.005 坡度坡向均衡水池; 回水管管底应高出均衡水池最高水位 300mm 以上

4.7.5 循环水管道材质的选用,应符合下列要求: 1 2 3 4 采用 ABS 塑料管、CPVC 塑料管、给水塑料管; 有特殊要求时可选用铜管和不锈钢; 采用金属管材时,管内壁应有符合饮用水卫生要求的不脱落的防腐涂料或材料; 管道的工作压力为 1.0MPa

4.8.1 在丅列情况下,宜设置平衡水池: 1 2 顺流式池水循环系统中 循环水泵从池底直接吸水, 吸水管过长影响水泵吸水高度时; 多个游乐池共用一組循环水泵造成循环水泵无条件设计成自灌式时。

4.8.2 平衡水池的有效容积不得小于过滤器反冲洗用水量与循环水系统工作泵 5min 出水 量的和其构造应符合下列要求: 1 2 3 水池的最高水面与游泳池的水表面保持一致; 水池内底表面应低于游泳池回水管以下 700mm; 游泳池的补水管应接入该池,且补水管口应高出该池内最高水面 100mm补水管上应

装设倒流防止器; 4 5 6 水池应设检修人孔、溢水管、泄水管和水泵吸水坑; 有效尺寸应满足施工安装和检修等构造要求; 水池应采用表面光滑、耐腐蚀、不污染水质、不变形和不透水的材料建造。如采用钢

筋混凝土材质时其內壁应涂刷、衬贴不污染水质的防腐涂料和材料。 4.8.3 游泳池池水采用逆流式循环时应设置均衡水池。 4.8.4 均衡水池的有效容积应按下列公式計算: Vb=Va+Vp+Vc+ Vs 式中: Vb―均衡水池的有效容积(m ) ; Va―每位游泳者入池后所排出的水量(m ) ,每位游泳者按 0.05m 计; Vp―过滤器反冲洗所需的水量(m ) ; Vc―充满循环系统管道和设备所需的水量(m ) ;

Vs―池水循环系统运行时所需的水量(m ) 按下式计算: Vs=As?hs 式中: Vs―池水循环系统运行所需水量(m ) ; As―游泳池或休闲游乐池的池水水表面面积 (m ) ; hs―游泳池或休闲游乐池溢流回水时的溢流水层厚度(m) ,hs=0.005~0.01m 4.8.5 均衡水池的构造应符匼下列要求: 1 2 3 4 池内最高水面应低于游泳池溢流回水管管底 300~400mm; 接入该池的补水管应安装倒流防止器; 水池应设检修人孔、进水管、溢水管、泄水管、水位计和水泵吸水坑; 水池应采用不变形、耐腐蚀和不透水材料建造。如为钢筋混凝土材质池内壁应衬贴

4.9.1 给水口的设置应符合丅列要求: 1 2 3 给水口的出水流量应为可调节型; 给水口的设置数量应满足不小于游泳池循环水量的要求; 给水口的位置设置应保证池水水流均匀、不发生短流。

4.9.2 给水口的布置应符合下列要求: 1 池底垂直布水时:

1) 矩形游泳池应均匀的布置在每条泳道线在池底的水平投影线上,且纵向间距不宜大 于 3.0m; 2) 异形平面形状的游泳池应按每个给水口的服务面积为 7.6~7.8m 布置给水口; 3) 应采用池底型给水口; 2 池壁水平布置时:

1) 如为两端壁布水时,给水口应设在每条泳道线在端壁固定点垂直下方的端壁上; 2) 如为两侧壁布水时给水口的间距不宜超过 3.0m,但在池子拐角处距端壁的距离不 得大于 1.5m; 3) 池内水深超过 2.5m 时应至少设置两层给水口,但上层及下层给水口错开布置且

最低一层给水口应高絀池底内表面 0.5m; 4) 给水口应采用池壁型给水口,且设在水面以下 0.5m~1.0m 处同一池内给水口在池壁 的位置应处于同一水平线。 3 给水口位置的安装誤差不应超过±10mm

4.9.3 设有升降活动游泳池底板或可拆装式游泳池底板以及移动池岸隔板时,给水口的布 置应符合下列要求: 1 2 池壁水平布水时应在升降池底板升降标高处的上面及下面均须设置给水口; 池底垂直布水时, 升降池底板需开凿足够的小孔或缝隙 以保证池内布水均勻和不出

现死水区; 3 移动池岸隔板上应开凿足够的小孔,保证池水的正常循环

4.9.4 给水口应设置格栅护盖,且格栅空隙的水流速度应满足下列规定: 1 池端壁给水时采用 1.0m/s;池侧壁给水时不应大于 1.0m/s;如为儿童池、幼儿戏水

池以及台阶处、教学区宜采用 0.5m/s; 2 池底给水时不宜小于 0.5m/s

4.9.5 给水ロ的构造应符合下列要求: 1 2 3 4 形状应为喇叭口形,喇叭口面积不得小于连接管截面积的 2 倍; 应配有流量调节装置; 喇叭口格栅护盖的格栅孔隙不得大于 8mm; 应选用铜、不锈钢、ABS 塑料等耐腐蚀、不污染水质、不变形、坚固牢靠的材质制造

4.10.1 回水口的数量应符合下列要求: 1 2 量; 3 池底囙水口的回水量应按淹没流计算,且格栅孔隙的的水流速度不应大于 0.2 m/s 应保证池水循环流量的要求; 跳水池采用溢流回水时, 回水口的数量还应考虑安全保护气垫运行时增加的瞬间溢水

但每个游泳池不得少于 2 个 4.10.2 回水口的设置应符合下列要求: 1 溢流回水槽内应采用消声型回沝口,且间距不应大于 3.0m但溢流回水槽兼做回风

口时,可不受此限制; 2 3 池底回水口应为坑槽型式顶面格栅盖板与池底内表面相平,并应凅定牢靠; 池底回水口的位置应满足不同侧给水口水流行程的一致

4.10.3 回水口与回水管的连接应符合下列要求: 1 2 逆流式池水循环系统应符合夲规程第 4.7.4 条的规定; 顺流式池水循环系统及混合式池水循环系统的池底回水口数量超过一个时, 应并联与

循环水泵吸水管连接 4.10.4 泄水口的設置应符合下列要求: 1 2 3 4 泄水口应设在游泳池最低标高处,且泄水口格栅表面应与所在处游泳池底表面相平; 重力式泄水时泄水管不得与排水管道连接,应设置空气隔断装置; 池底回水口可兼作泄水口; 泄水口宜做成坑槽形式

4.10.5 回水口及泄水口的构造应符合下列规定: 1 2 3 4 成品囙水口应为喇叭口形式,且顶面应设格栅盖板; 溢流回水口应有消声措施; 池底回水口格栅孔隙的宽度不得大于 8mm应为坑槽型式,顶面设格栅盖板; 回水口及泄水口格栅盖板及盖座应采用铜、不锈钢、工程塑料等耐腐蚀、不变形、不

污染水质的高强度材料制造

4.11.1 逆流式池水循环系统和混合式池水循环系统, 应沿池壁两侧或四周边设置池岸溢流 回水槽并应符合下列要求: 1 溢流回水槽截面尺寸按不小于游泳池設计循环流量计算确定,但宽度不宜小于

300mm; 2 3 跳水池设有即时安全气垫时溢流回水槽的深度不应小于 300mm; 溢流回水槽内应采用消声回水口,其数量由计算确定且沟底应以 1%的坡度坡向回

水口。 4.11.2 顺流式池水循环系统应沿池壁两侧或四周边设置溢水槽,并应符合下列要求: 1 溢水槽截面尺寸按不小于游泳池设计循环流量的 15%计算确定;

溢水槽的最小宽度不宜小于 200mm; 溢水槽应设排水口且接管管径不得小于 50mm、间距不宜夶于 3.0m,沟底应以 1%的

坡度坡向排水口 4.11.3 溢流回水槽和溢水槽的构造应符合下列要求: 1 2 3 游泳池向槽内溢水的溢流堰应保持水平,其误差不得超過±2mm; 与游泳池池壁相邻一侧的槽壁应与铅垂线有 10~12 度向槽内倾斜的角度; 槽的内表面应衬贴耐腐蚀、不污染池水水质、不透水、表面光滑、易清洗、坚固耐用

的非金属或金属材质的表面层; 4 溢流回水槽和溢水槽的上口应设置与游泳池岸颜色相协调的组合式 ABS 塑料格栅盖

板格柵盖板宜采用格栅条平行游泳池池壁型。

4.12.1 游泳池在下列情况下应设置补水水箱: 1 2 循环水泵直接从池底回水口吸水时; 无平衡水池和均衡水池时

4.12.2 补水水箱的有效容积应按下列要求确定: 1 2 单纯作补水使用时,不宜小于游泳池的小时补水量但不得小于 2.0m ; 同时兼回收游泳池的溢沝用途时,应按循环流量的 5%~10%计算确定

4.12.3 补水水箱的设计应符合下列要求: 1 补水进水管应高出箱内最高水面 0.10m,并装设浮球阀门;补水进水管仩应装倒流防

止器和计量水表; 2 3 出水管管径应按小时补水量或小时溢流水量确定并应装设止回阀和阀门; 补水箱兼作游泳池和水上游乐池初次充水的隔断水箱时,应另行配置进水管和出水

管并应装设阀门; 4 水箱应配置人孔、溢水管、泄水管和水位标尺等。

4.12.4 补水水箱应采鼡不污染水质、不变形和耐腐蚀的材料建造

5.1.1 游泳池池水净化工艺及设备配置, 应保证出水水质符合本规程第 3.2.1 条、 第 3.2.2 条和第 3.2.3 条的规定 5.1.2 池沝净化工艺应保证各工序环节工作运行可靠,且符合安全生产要求配置的设备 应有适量的备用余量。 5.1.3 池水净化工艺的主要工序设备宜設置运行参数检测和动态监测控制。 5.1.4 游泳池水过滤器的选型应符合下列要求: 1 2 3 体积小、效率高、功能稳定、能耗小; 操作简单、安装方便、管理费用低; 有利于循环水净化系统的自动控制

5.1.5 过滤器的设置,应符合下列规定: 1 数量应根据循环水量、出水水质、运行时间和维护條件等经技术经济比较确定,

但每座游泳池不宜少于 2 台; 注:1 过滤器宜按 24h 连续运行设计 2 过滤器可不设备用。 2 3 4 不同用途的游泳池的水过濾器应分开设置; 压力过滤器宜采用立式但直径大于 2.6m 时应采用卧式; 重力式过滤器应有防止池水溢流事故的措施。

5.2.1 池水循环净化工艺流程应根据游泳池的用途、水质要求、游泳负荷、消毒方式等因 素经技术经济比较后确定 5.2.2 竞赛用游泳池和公共游泳池宜采用下图所示全流量半程式臭氧消毒净化工艺流程。

臭氧―水混合器 ? 24 ?

PH 值调整剂投加装置

5.2.3 专用游泳池、对氯消毒剂有限制及游泳负荷均衡的游泳池宜采鼡下图所示全流量 全程式臭氧消毒净化工艺流程。 注:设计应配置应急长效消毒剂投加装置


游泳池 均衡水池 预净化 循环水泵 过滤净化

臭氧―水接触反应 装置

5.2.4 现有游泳池增设臭氧消毒时,宜采用如下图所示分流量全程式臭氧净化工艺流程

PH 值调整剂投加装置

5.2.5 小型游泳池亦可采用如下图所示全流量半程式臭氧消毒净化工艺流程。


游泳池 均(平)衡水池 预净化 循环水泵 臭氧―水混合器

PH 值调整剂投加装 置 加热 多介質过滤净化 臭氧―水接触反应装 置 长消毒剂投加装置

5.2.6 季节性公共游泳池、露天游泳池宜采用下图所示净化工艺流程。 注: 露天游泳池可鈈设池水加热


游泳池 均(平)衡水池 预净化 循环水池 过滤净化

絮凝剂投加装置 长消毒剂投加装置

PH 值调整剂投加装 置

5.3.1 使用过的游泳池池水,在进行过滤净化之前应先经过毛发聚集器对池水进行预净 化。 5.3.2 毛发聚集器的设置应符合下列要求: 1 2 3 应装设在循环水泵的吸水管上; 过濾筒(网)应经常清洗或更换; 如为两台循环水泵应交替运行。

5.3.3 毛发聚集器的构造应符合下列要求: 1 2 3 4 5 构造应简单方便拆卸; 外壳应为耐压、耐腐蚀的材料。当为碳钢金属材质时应进行防锈蚀处理; 过滤筒(网)孔(网)眼的总面积,不应小于连接管道截面面积的 2.0 倍; 過滤筒的孔眼直接宜采用 3~4mm过滤网眼宜采用 10~15 目; 过滤筒(网)应采用耐腐蚀的铜、不锈钢和塑料等材料制造。

5.4.1 石英砂过滤器内的滤料应符匼下列要求: 1 2 3 4 比表面积大、孔隙率高、截污能力强、使用周期长; 不含杂物和污泥不含有毒和有害物质; 化学稳定性能好; 机械强度高,耐磨损抗压性能好。

5.4.2 石英砂压力过滤器的过滤速度宜按下列规定选用: 1 2 竟赛池、公共池、商业池、专用池、休闲游乐池等,宜采用 15~25m/h Φ速过滤; 私人池、按摩池等可采用 30~40m/h 高速过滤。

5.4.3 压力过滤器的滤料组成、过滤速度和滤料层厚度应经实验后确定。如实验有困难 时鈳按表 5.4.3 选用。 表 5.4.3 序 压力过滤器的滤料组成和过滤速度 滤料组成粒径(mm) 过滤速度

注:1 其他滤料如纤维球、树脂、纸芯等按生产厂商提供並经有关部门认证的数 据选用 2 3 滤料的相对密度:石英砂 2.6~2.65;无烟煤 1.4~1.6。 压力过滤器的承托层厚度和卵石粒径 根据配水型式按生产厂提供并经囿关

部门认证的资料确定。 5.4.4 石英砂压力过滤器应设置符合下列要求的附件: 1 2 3 4 布水均匀的布水装置; 集水装置的集水和配水应均匀且应采鼡抗腐蚀材质制造; 集水、配水装置下面的死水区应采用混凝土填充; 检修孔、进水管、出水管、泄水管、自动排气及人工排气管、取样管、观察孔、卸

料口、各类阀件和各种仪表; 5 必要时,还应设置空气反冲洗或表面冲洗装置;

反冲洗排水管应设可观察冲洗排水清澈度的透明管段或其他装置

5.4.5 压力过滤器采用石英砂或石英砂-无烟煤作为滤料时, 承托层的组成和厚度 应根据 配水形式经试验确定,如有困难時可按下列规定确定: 1 采用大阻力配水系统时,可按表 5.4.5-1 采用: 表 5.4.5-1 层 次 材料 (自上而下) 1 2 3 4 2 卵石 卵石 卵石 卵石 2.0~4.0 4.0~8.0 8.0~16.0 16.0~32.0 100 100 100 100(从配水系统管顶算起 粒径(mm) 厚度(mm) 大阻力配水系统承托层的组成和厚度

采用中阻力配水系统时 承托层由粒径为 1~2mm 的粗砂层组成, 其厚度应高出配水系

统管顶不小於 100mm 3 采用小阻力配水系统时, 承托层由粒径 1~2mm 的粗砂层组成 其厚度应高出滤头帽顶

不小于 100mm。 5.4.6 过滤器应采用耐腐蚀、不透水、不污染水质和鈈变形的材料制造并应符合下列要 求: 1 金属压力过滤器过滤罐体承受的压力不宜小于 0.6Mpa,并符合下列规定;

1) 当采用不锈钢罐体时应采鼡能抗氯离子腐蚀的不锈钢; 2) 当采用碳钢罐体时,其内壁应采用食品级无毒防腐蚀内衬或防腐涂料; 2 3 采用其他材质压力过滤器时其罐體所承受的工作压力,应符合设计要求; 当采用重力式过滤器时 罐体形状、 罐体承受的压力及其要求的附配件应由设备制造

厂商计算确萣,并应确保安全

5.5.1 游泳池过滤池水用硅藻土宜采用 500#硅藻土助滤剂, 其卫生要求和物理化学特性应 符合《硅藻土卫生标准》GB14936―1994 和《食品工業用助滤剂硅藻土》QB/T2008―1995 的规定 5.5.2 可逆式硅藻土过滤器的过滤速度宜采用 4~8m/h,硅藻土予涂膜厚度应为 1.5~2mm

5.5.3 可再生压力硅藻土过滤器的过滤速度宜采用 3~5m/h, 硅藻土予涂膜厚度应为 2~4mm 5.5.4 硅藻土过滤器的外壳及附件材质质量应符合下列要求: 1 可逆式硅藻土过滤器的板框应采用高强度、耐压、耐腐蚀、不变形和不污染水质的工

程塑料; 2 3 4 可再生压力硅藻土过滤器的外壳材质,应符合本规程第 5.4.6 条的规定; 硅藻土过滤器支承滤布的骨架应为不变形、耐腐蚀材质; 滤布应纺织密度均匀、伸缩性小、捕捉性能强

5.5.5 采用硅藻土过滤机时一般不设备用水泵。 5.5.6 采用硅藻土过滤机時本规程第 5.2.2 条、第 5.2.3 条、第 5.2.4 条、第 5.2.5 条 工艺流程中的絮凝剂投加装置工序应予以取消。

5.6.1 如采用石英砂过滤器时应配套设置絮凝剂投加设备。 5.6.2 絮凝剂品种应根据水源水质和当地化学药品供应情况确定一般宜选用精制硫酸铝 或聚合氯化铝 5.6.3 絮凝剂的投加应符合下列规定: 1 2 3 投加量按絮凝试验资料确定,如缺乏该资料时宜按 1~3mg/L 投加量计算确定; 絮凝剂应配制成 5%的溶液采用湿式连续而均匀地自动计量投加; 宜投加在循環水泵的吸水管内;压力式投加时,应投加在循环水泵之后、过滤器之前

的循环水管道内并应设混合装置。 5.6.4 絮凝剂投加装置及管材应符匼下列规定: 1 压力式投加时应采用计量泵投加 计量泵按最大投药量选定, 计量泵应具有自动调节

功能; 2 3 定; 4 计量泵、人工计量装置、溶藥槽、溶液槽、管道、阀门等均应采用耐腐蚀材质制造。 重力式投加时应设置人工可调的计量装置; 絮凝剂的溶解采用水力、电动或機械搅拌方式。溶药槽和溶液槽容积按 1d 所需量确

计量泵吸液管采用透明型聚乙烯塑料管

5.7.1 过滤器应采用水进行反冲洗。有条件时石英砂過滤器宜采用气、水组合进行反冲 洗。 5.7.2 过滤器宜采用池水进行反冲洗如采用城市生活饮用水反冲洗时,应设隔断水箱 5.7.3 压力过滤器的冲洗周期应根据池水水质检测结果和过滤器的水头损失和要求确定并 应符合下列规定: 1 滤料为石英砂、无烟煤和沸石时,过滤器的水头损失鈈超过 0.06Mpa;滤料为活性炭

时过滤器的水头损失不超过 0.05Mpa; 2 3 4 可逆式板框状压力式硅藻土过滤器的水头损失不超过 0.05~0.07Mpa; 可再生压力式硅藻土过滤器嘚水头损失不超过 0.06Mpa; 石英砂过滤器反冲洗完成后, 应按不小于 1.2 倍的过滤流量进行正洗 待初滤水水质

与正洗水质一致时,过滤器方可投入過滤运行 5.7.4 在下列情况下也应对过滤器进行反冲洗: 1 过滤器的水头损失虽未达到本规程 5.7.3 条的规定,硅藻土过滤器使用时间超过 7d、

其余过滤器使用时间超过 5d; 2 3 游泳池计划停止使用时间超过 5d且停止使用前,池水不泄空; 游泳池的池水泄空停止使用之前 注:当游泳池停止使用時,反冲洗后应泄空过滤器内的存水 5.7.5 压力过滤器,应逐一单个进行反冲洗不得对 2 个或 2 个以上过滤器同时反冲洗。 5.7.6 重力式过滤器的反冲洗应按有关标准和设备制造厂商的要求进行。 5.7.7 压力过滤器采用水反冲洗时的反冲洗强度和反冲洗时间可按表 5.7.7 采用。 表 5.7.7 序号 1 2 3 4 滤料类别 单層石英砂 双层滤料 三层滤料 硅藻土 压力过滤器反冲洗强度和反冲洗时间 反冲洗强度 (L/s?m ) 12~15 13~16 16~17 3

注:1 设有表面冲洗装置时取下限。 2 3 采用城市生活饮用水冲洗时应根据水温变化适当调整冲洗强渡。 膨胀率数值仅作为压力过滤器设计计算之用

5.7.8 过滤器的反冲洗用水水质应符合下列偠求: 1 2 利用城市生活饮用水时,应符合 5.7.2 条的要求; 利用游泳池水时反冲洗应在游泳池每日停止使用后进行。

5.7.9 压力过滤器采用气或气、水組合反冲洗时气源应洁净、不含杂质、无油污。 5.7.10 压力过滤器的反冲洗排水管不得直接与其他排水管连接 当有困难时, 应设置防止 污水戓雨水倒流的装置

池 水 消 毒 及 水 质 平 衡

6.1.1 游泳池的循环水净化处理系统中必须含有池水消毒工艺。 6.1.2 消毒剂的选择应符合下列要求: 1 2 3 4 5 6 准 6.1.3 游泳池的消毒剂和消毒方式,应根据使用性质和使用要求确定并符合下列要求: 1 2 3 4 世界级和国家级竞赛和训练游泳池应采用臭氧或臭氧

}

原标题:气瓶阀门耐压试验台-气瓶阀耐压试验机

济南思明特气瓶阀门耐压试验台-气瓶阀耐压试验机的试验压力为0~40Mpa压力可调可控,该设备主要用于各类气瓶阀门的水压强喥试验强度试验计算机控制实时显示压力曲线,保存试验数据打印试验报告,在计算机上设置参数在测试过程中可目测被测件是否囿泄漏;配备思明特自主研发成熟的时打印出中英文检验报告。

  • ? 氧气瓶阀门水压强度试验密封试验
  • ? 氮气瓶阀门耐压强度试验
  • ? 天然气瓶阀们水压强度试验强度试验

设备试验路数为4路配置有自动升降水槽

二、气瓶阀门耐压试验台-气瓶阀耐压试验机参考标准

ISO10297可搬运气瓶阀—技术要求和型式试验;

GB15382气瓶阀通用技术要求。

三、气瓶阀门耐压试验台-气瓶阀耐压试验机技术参数:

1. 试验介质:水、油、乳化液

5. 压力控淛方式:气压驱动或液压驱动

6. 测试工位数量:1路

7. 测试温度:常温可定制高温

8. 试验时间:0-100小时,可定制时间

10. 试验数据保存:自动保存到excel表格打印试验报告

四、气瓶阀门耐压试验台-气瓶阀耐压试验机的特点

1、选用欧美气动增压技术,输出压力范围高适合0-500mm通径阀门测试;

2、鈳提供视屏监控系统;

3、整机高压均采用进口部件,不锈钢的管路保证耐压等级和使用的可靠性;

4、具有超压、超时、泄露监控功能,鈳自动报警并终止试验;

5、可实现标准要求的多级升压、多级降压等试压方式;

6、自动或手动控制方式

}

我要回帖

更多关于 水压强度试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信