补水泵积气总是40hz运行实际不上水,补水泵积气总是积气。变频有睡眠功能如果设置42Hz下睡眠可以减积气吗

1、应检查补水泵积气的进口及其連接管路是否有进空气的点;

2、检查补水泵积气进口压力核算进口压力是否能高于对应温度下的饱和压力。

补水泵积气的进口及其连接管路现在没有问题核算进口压力是否能高于对应温度下的饱和压力怎么核算?

你对这个回答的评价是

开小点一直放让它长流水,泵里長期有气不打水小心烧泵不行就放上几天应该能没事,以前起过500kw的泵更是这样呼呼地挺吓人不过放几天气就好了注意泵的汽蚀余量或倒灌高度能否满足

你对这个回答的评价是?

}

两套换热系统共用一个水箱且共鼡一根DN65的补水总管分两台进出口为DN5O的4千瓦补水泵积气分别给两个系统补水,补水泵积气经常积气排完补几次就又有气了,请问啥原因?... 两套换热系统共用一个水箱且共用一根DN65的补水总管,分两台进出口为DN5O的4千瓦补水泵积气分别给两个系统补水补水泵积气经常积气,排完补几次就又有气了请问啥原因??

是不是2台一起开呀…挣水…那个泵也抽不满,水泵出口阀门适当关小点就可以了……或昰别用一根管

你对这个回答的评价是?

}