在超高压电网中,目前使用的重合闸重合闸现象对自备同步发电机并网有没有影响

(1)输电线路80%以上的故障均为瞬时性故障重合闸可以大大提高供电的可靠性, 减小线路停电的次数

(2)超高压输电线路绝大多数故障为单相接地故障,采用单相重合闸方式情況下 瞬时性故障仅需要短时地跳开故障相,保持两非故障相线路的连接重合后恢复三相运行,有利于提高电力系统并列运行的稳定性提高线路的传输容量。在两相故障时跳开三相是因为保留非故障的单相对提高传输能力作用不大

(1)重合于永久性故障时,将会使电力系統再一次受到故障的冲击对超高压系统 还可能降低并列运行的稳定性。(2)使断路器的工作条件变得更加恶劣因为它要在很短的时间内,連续切断两次 短路电流(3)在单相重合闸期间,系统出现纵向不对称有零序和负序分量生。 解决方案:在进行重合闸之前进行永久性故障嘚辨识,如果故障为永久性就不进行重合,避免系统遭受第二次冲击

}