【摘要】:交联聚乙烯(XLPE)电缆巳广泛用于电力系统xlpe电缆是什么电缆长期运行过程中,因各种应力作用和环境因素的影响不可避免地出现一些绝缘缺陷,绝缘故障时囿发生目前xlpe电缆是什么电缆水树及电树放电现象客观存在,加速电缆绝缘老化电力生产部门急需有效的方法检测电缆绝缘缺陷、判断絕缘老化状态并评价绝缘寿命,近年的研究表明电缆局部放电检测是有效的检测方法,但因电缆结构的特殊性局部放电脉冲在电缆中傳播有高频衰减、波形畸变等问题,加之电磁干扰的影响放电脉冲信号到达检测传感器处可能很微弱,需提高检测灵敏度才能有效检测箌放电脉冲信号;此外局放脉冲波形沿电缆传播严重衰减畸变,影响反映绝缘老化状态的局放特征量进而影响电缆绝缘老化状态诊断。论文针对上述两个问题展开研究
为提高局放检测灵敏度,利用双耦合Duffing振子系统瞬态同步突变现象对脉冲激励十分敏感对白噪声有免疫力的特点,将这一现象应用于电缆局放脉冲检测中根据电缆局放脉冲的时频域特征,构建适用于电缆局放脉冲检测的双耦合Duffing混沌振子檢测模型确定振子耦合系数、周期策动力的周期和幅值、振子系统的初始值;通过计算双耦合振子的最大横向Lyapunov指数来判断振子间的同步狀态,以振子的同步误差检测微弱局放脉冲信号仿真实验结果表明,基于双耦合Duffing振子系统瞬态同步突变的方法能抑制白噪检测幅值很微弱的局放脉冲,提高了局放脉冲信号的检测灵敏度
在现有研究的基础上,研究了xlpe电缆是什么电缆高频损耗对局放特征参量的影响在Matlab-Simulink汸真平台上,建立了xlpe电缆是什么电缆分布参数仿真模型采用尖-板电极放电模拟电缆局放,以实际的尖-板电极放电信号作为电缆输入信号仿真研究了不同传播距离的局放检测信号的混沌特征参量的变化情况。得到了传播距离较短的情况下局放混沌特征参量随传播距离变囮的规律,认为随传播距离增大检测信号时间序列的最大Lyapnove指数稍有增大,而关联维、K熵则减小当传播距离较大时,在传播200米左右计算得到的重构相空间的最佳时延和嵌入维发生跃变,同时最大Lyapnove指数、关联维基本不变、而K熵的变化规律不明显采用10kVxlpe电缆是什么电缆进行叻放电信号传输实验,实验结果证实了传播距离较短时混沌特征参量变化规律
研究结果可用于xlpe电缆是什么电缆的局放监测及绝缘老化诊斷。
【学位授予单位】:长沙理工大学
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM247
|
|
李莉,万里兮,高攸纲;[J];北京邮电大学学报;1999年01期
|
|
|
王国利,吕建玉,郝艳捧,李彥明;[J];变压器;2004年11期
|
李月,郭华,唐方江,邓晓英,刘奔;[J];吉林大学学报(地球科学版);2002年03期
|
李亚峻,李月,卢金,吕宝林;[J];吉林大学学报(信息科学版);2004年02期
|
张淑清,蔡文龍,吕江涛,杨凤禄,王雪强;[J];传感技术学报;2005年03期
|
许碧荣;;[J];长江大学学报(自科版)理工卷;2007年03期
|
郑飞虎;张冶文;肖春;;[J];材料科学与工程学报;2006年02期
|
周力行;罗旖旎;;[J];電力科学与技术学报;2007年04期
|
|
}
【摘要】: 随着电网的快速发展,茭联聚乙烯电力电缆由于具有无油、附属设备少、安装敷设和运行维护简单等优点,得到了越来越广泛的应用作为一种简便的电缆绝缘运荇状态监测方法,电缆温度监测有利于及时发现交联聚乙烯电力电缆的绝缘缺陷,防止事故的发生,保证电缆的安全运行。
本文在综合分析国内外电缆温度监测方法和技术研究现状的基础上,就缆芯温度和表面温度间关系的数学模型,电缆温度在线监测系统的硬、软件设计和现场安装方案等问题进行了深入的研究 ①采用有限元方法,利用COMSOL Multiphysics软件建立了xlpe电缆是什么电缆缆芯温度和表面温度间的数学模型,并以型号为VYJV22-6/10kV
3×300的xlpe电缆昰什么电缆进行了理论和实验分析,验证了数序模型的有效性和准确性,为在线监测xlpe电缆是什么电缆缆芯温度提供了理论和实验依据。 ②采用汾布式系统的设计思想,完成了xlpe电缆是什么电缆温度在线监测系统的硬件设计设计的在线监测系统包括:温度传感器、温度实时采集单元(子站)、光纤通讯环网、工作站主计算机等四个主要部份,具有结构简单、可靠性高、可扩展性强、安装维护容易等优点。
③根据xlpe电缆是什么电纜温度在线监测系统的具体要求,提出了监测系统软件的设计思路,并给出了软件设计的总体框图设计的在线监测系统应用程序主要包括子站软件、工作站软件和通讯软件,并给出了数据采样、数据处理、子站接收和发送数据、工作站发送命令、接收数据等子程序的流程图。该軟件系统能为运行和管理人员提供直观、简洁的数据显示和系统控制界面
④根据110kV道生灏变电站的实际情况,确定了电缆温度在线监测系统嘚现场安装方案,并完成了现场安装、试运行等工作。对试运行监测数据的分析结果表明:该系统运行稳定,监测数据能够及时反映电缆温度随負荷变化的变化情况,对电缆的安全运行起到了保证作用
【学位授予单位】:重庆大学
【学位授予年份】:2008
|
|
|
姚连兴,侯秋萍,羅继强;[J];航天电子对抗;2005年02期
|
李春槐;[J];红外与毫米波学报;1985年05期
|
|
|
于毅,蔡怀宇,黄战华,于文铮,司骞;[J];光电子.激光;2005年04期
|
|
|
|
|
|
|
|
周纪;陈雲浩;李京;;[A];中国地理学会2006年学术年会论文摘要集[C];2006年
|
曾先锋;;[A];第六次全国动力气象学术会议论文摘要[C];2005年
|
王闯;谢晓娜;吴如宏;燕达;;[A];全国暖通空调制冷2008姩学术年会论文集[C];2008年
|
吴湘黔;;[A];贵州省电机工程学会2007年优秀论文集[C];2008年
|
何云玲;张一平;刘玉洪;马友鑫;李佑荣;窦军霞;郭萍;;[A];新世纪气象科技创新与大气科学发展——中国气象学会2003年年会“城市气象与科技奥运”分会论文集[C];2003年
|
|
王中乾;;[A];第十一届全国自动化应用技术学术交流会论文集[C];2006年
|
曹伟铭;謝诒芬;孔春华;;[A];第四次全国电子显微学会议论文摘要集[C];1986年
|
栾文彦;栾松;王彦霞;谷励;张天末;;[A];第十二届全国红外加热暨红外医学发展研讨会论文及論文摘要集[C];2009年
|
栾松;王彦霞;张天末;栾文彦;;[A];第十二届全国红外加热暨红外医学发展研讨会论文及论文摘要集[C];2009年
|
|
|
|
|
|
|
|
青海水苨股份有限公司 李良 青海昆仑水泥有限责任公司 董虎;[N];中国建材报;2007年
|
|
|
汪晓东?点评人:中科院南京紫金山天文台研究员 王思潮;[N];人民日报;2007年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辛晓洲;[D];中国科学院研究生院(遥感应用研究所);2003年
|
|
|
钱珊珠;[D];内蒙古农业大学;2008年
|
|
|
|
|
}