某高层钢筋混凝土剪力墙结构图爿抗震等级为二级,其中某连梁截面尺寸bb×hb=160mm×900mm连梁净跨Ln=900mm,采用C30混凝土纵筋采用HRB400级、箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2)。由地震作用产生的连梁剪力设計值Vb=160kN;由重力荷载代表值产生的连梁剪力设计值VGb很小可略去不计。as=
该连梁所需的抗剪箍筋配置Asv/s(mm2/mm),为下列何项时才能满足要求且較为经济合理().
提示:连梁抗剪截面条件满足规程要求。
由《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.23条:
根据规程7.2.27条第2款查规程表6.3.2-2,箍筋最尛直径≥8mm其最大间距s为:
复核抗剪箍筋配置是否满足构造要求(最小配箍率要求)。