AD_GST型阿城ab变频器器的调试方法

1. ab变频器器外观和内部检查包括接线检查和上电前检查。

2. 核对图纸与ab变频器器内部元件是否相符

3. ab变频器器上电前测试。

4. 变压器一次侧绝缘测量

二、送控制电380V后的检查

1. 校验ab变频器器状态。

2. 测量各种供电电压数值

3. 检查各部件上电后状态良好。

4. 读取ab变频器器内原始数据

5. 根据现场电机及负载情况预设ab变频器器参数。

三、ab变频器器主回路反送电试验

1. 停控制电源(380V)拆所有单元T1,T2间连线接入一输出可调三相调压器。

2. 送控制电源(380V)调节调压器输絀电压,慢慢给定至最大,测量并观察单元工作情况。(单元工作情况检查)

3. 停控制电源(380V),脱开调压器接T1T2间连线,动力进线接上(出线脱开)

6. ab变频器器输出的电机速度信号(4-20mA)。

2. 将ab变频器器置于开环试验模式并设置适当参数。

3. 接上ab变频器器的进线电缆ab变频器器输出侧电缆鈈接。

4. 将高压柜推至试验位置合上开关,从ab变频器器侧模拟跳高压信号

5. 用户送至易卖工控ab变频器器。注意:由于进线隔离变压器励磁湧流较大进线开关有可能跳闸,此时应适当放大高压柜速断倍数一般为变压器一次侧输入电流的8-10倍。

6. 高压送上后检查面板显示电压與实际是否相符,频率是否为正值

7. 从ab变频器器操作面板上启动ab变频器器,在不同输出时记录相应电压波形

8. 再次断开高压,准备带电机運行

1. 确认电机与机械连轴器脱开。

2. 确认电机具备运行条件(冷却、润滑正常)。

3. 电机旁应有专人看护发现异常应立即通知ab变频器器操作人员。

4. 接上ab变频器器至电机的电缆

5. 由厂家设置ab变频器器相应的参数。

7. 从ab变频器器操作面板给出1%转速观察电机转动方向。如果方向鈈对则应调整电机的输入电缆的相序。

8. 由厂家在就地通过操作面板控制电机在不同转速下运行并记录相应的测试点电压及波形

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

测试结果:活动真实有效/打开应用宝,按楼主方式可直接参与活动【检查通过】

版块提示:不要相信任何索要联系方式的人,不要乱加线报群3楼没有线报群,请珍惜你的帐号安全一旦违规,永封不解

你对这个回答的评价是?

ab变频器器起动正常就是不显示压力,是咋回事有哪为大师帮我解决,回答给我的问题我在哪里能看见

你对这个回答的评價是

}