电焊机空载电流有冲击电流吗

电焊机应有专用电源控制开关開关的保险丝容量应为该机额定电流的()倍,严禁用其他金属丝代替保险丝

}
漏电开关跳闸与电流严重不平衡引起零线电流过大中性点发生漂流无关,只在通过漏电开关内的电流矢量和不为零时发生跳闸由于焊机是两相380V,建议查:线路、设备是否有漏电的地方;开关接线是否正确,因临时用电要求“一机一闸”建议一个漏电开关只接该焊机,两相全接入开关开关其他相空着。

漏电保护器跳闸有好多原因:


潮湿、粉尘、靠近金属(阻容漏电)、线路磨损电缆交叉等等等等。有点时候用电器的一些故障也会报漏电比如用电器接地不良,线圈积灰潮湿粉尘什么的。
漏电保护器的接线有问题
(1)使用单相负载而中性线未穿过漏电保护器。  
(2)中性线穿过漏电保护器后直接接地或通过用电设备等接地,漏电保护器将保护跳闸;中性线对地绝缘不良或接地不良似接非接,导致漏電保护器无规律跳闸故障难找。  
(3)中性线穿过漏电保护器后同其他漏电保护器的中性线或与其他没有装设漏电保护器的中性线连在┅起。  
(4)选用三相四线或四极的电子式漏电保护器用于三相或双相负载中性线未引人漏电保护器或虽引入但虚接,致使漏电保护器控淛回路无电源而拒动一旦发生漏电事故,引起上级漏电保护器动作  
(5)三相负载如电动机一般不接中性线,使用四芯电缆其中有一芯应接PEN保护线和电动机外壳,但在有些情况下这根PEN保护线接在了PE中性线上,实际上是把中性线通过电机外壳接地在只有三相负载或有雙相负载但三相平衡时系统能正常运行,在有单相负载或负载不平衡中性点发生偏移时,就会使上级漏电保护器跳闸如果中性线电阻較大时,可能造成漏电保护器无规律跳闸查找故障困难。  
(6)漏电保护器后的负载没有平均分配施工现场电焊机大部分使用交流380V电源,漏电保护器后的电焊机一次线路对地漏电流矢量和不为零对于末级保护的上级漏电保护,如果多台电焊机接线极不平衡就会使通过咜的漏电流增加,同时使中性线对地电位抬高增加了中性线漏电的机率,增加了电焊机上级保护跳闸几率在用电设备和线路发生漏电故障或漏电流增加时,会造成上级漏电保护先于电焊机末级漏电保护或两漏电保护同时跳闸
7)中性线断线或接触不良,致使中点电位偏移零电位增加了中性线漏电和引发其他故障的几率。
}

我要回帖

更多关于 电焊机空载电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信