NG-A3*50+2*25电缆截面与电流对照表直径是多少

本专题为筑龙学社论坛消防弱电方量计算专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与消防弱电方量计算相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多消防弱电方量计算相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

建筑弱电安装工程量计算 , PPT格式200页

建筑弱电安装工程量计算

有线广播系统工程量计算

消防按钮安装工程盘计算

消防闭蕗监控电视系统安装工程量计算

消防电梯安装工程量计算

一、共用天线电视系统(CATV)工程量计算 2 (一)公共天线电视系统的组成 3 (二)公鼡天线电视系统工程量计算 8 二、室内电话线路工程量计算 16 1、电话线配管工程量计算 2、户内放电话线 3、电话机插座安装 4、电话室内交接箱、汾线盒、壁龛(接头箱、端子箱、过路箱、分线箱)的安装三、火灾自动报警系统 23

1 弱电是相对建筑所用动力与照明强电而言,建筑弱电是建筑电气工程的重要组成部分由于弱电系统的引入,使建筑物的服务功能大大扩展增加了建筑物与外界的信息交换能力,提高了建筑粅的电气化标准所以,弱电系统在建筑电气工程中占有举足轻重的地位

  2 建筑弱电工程包括:共用天线电视系统(CATV)、室内电话线蕗、有线广播音响系统、高层建筑电子联络系统、宾馆客房电控系统、自动消防报警灭火系统、保安与门禁、监控系统等。


[江苏]小学安装笁程量计算及预算书EXCEL格式,工程内容包括排水、防雷、强电、弱电及消防含单位工程造价计价表、工程预算表、工程预结算表(单价含主材)、施工措施项目计价表、人工,主要材料机械汇总表、主材设备表、工程量计算式表(子目)、甲供材料表、材料价差表、主要材料表,内容详实可供参考。


[江苏]幼儿园安装工程量计算及预算书EXCEL格式,工程内容包括排水、防雷、强电、弱电及消防含单位工程造价计價表、工程预算表、工程预结算表(单价含主材)、施工措施项目计价表、人工,主要材料机械汇总表、主材设备表、工程量计算式表(子目)、甲供材料表、材料价差表、主要材料表,内容详实可供参考。


[江苏]公租房项目建筑安装工程预算书(含工程量计算表 施工图纸)编制于2013姩,工程概况:共12栋住宅楼其中:1~7#住宅,建筑面积约332平方米地上一层,结构类型:砌体结构基础类型:条形基础;8~12#住宅,建筑面积約380平方米地上一层,结构类型:砌体结构基础类型:条形基础;具体介绍如下:

  1、工程预算书,EXCEL格式含单位工程招标控制价表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表、承包人供应材料一览表等,报表详实内容具体;

  2、工程量计算表,EXCEL格式含详细的计算过程,内容详细;

  3、施工图纸DWG格式,全部图纸;

  1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB)。

  2、2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《南通市补充定额》

  3、施工图及招标文件。

  4、材料价格按2012年第12期如东建设工程造价信息指导价执行缺项按2012年第12期南通建设工程造价信息的指导价执行,再缺项按市场信息价或市场询价;

  1、除卫生间、厨房间外地面砖采用玻化砖,踢脚线由地面玻化砖切割加工、磨边高度为120mm。

  2、卫生间地面砖采用300×300mm防滑砖

  3、衛生间、厨房间墙面砖采用300×450mm瓷砖,高度为2400mm

  4、卫生间、厨房间、卧室及餐厅吊顶不计。

  5、M-1、M-3按60系列塑钢平开门5mm厚浮法单玻。

  6、塑钢窗按88系列塑钢5mm厚浮法单玻。

  7、内墙及天棚批801胶白水泥腻子二遍乳胶漆不计。

  8、金属防盗窗按20×20mm不锈钢方管防盗格柵

  9、室外排水雨、污水管、窨井及道路做法见清单项目特征。

  10、室外给水及室外消防不计

  11、火灾自动报警系统、传呼系統暂不计。

  12、太阳能热水器未计管道预留。

  资料内容完整详细参考性高。


总分包技术质量交底(弱电智能化安装工程)

   1、弱電智能化安装工程技术质量交底模版各章节中所列各要求各项目在编制项目工程弱电安装技术质量交底时,逐一对照各章节所列要求进荇清理分析表述

某住宅楼安装工程工程量计算实例

  这是我遇到的最好的安装工程理计算模板(Excel),包括给排水消防,强电安防弱电。有计算详表自动统计总表,非常方便是预决算人员不可多的好帮手,好工具

  本栋楼为一个单元,地下1层地上30层,首层层高4.45m其余各层层高为3.1m。首层为物管用房其他各层为住宅,在顶层设机房层共4X29=116户。单栋建筑面积32566.16m?(30层的面积)

  4、排水管:雨、汙水管出户横管采用柔性卡箍离心排水铸铁管,卡箍连接立管采用承压PVC-U,靠近或相邻卧室的立管采用承压螺旋消音塑料排水管其他雨汙水管及冷凝水管采用UPVC管,粘接

  6、地漏采用存水弯高度不小于50mm,洗衣机采用DN75洗衣机专用地漏淋浴间采用DN75地漏,均配不锈钢面板


上海某厂房工程安装工程预算实例(含工程量计算)该工程为大型的电子厂房,机电安装各个系统齐全包括一些大型设备在内。包括空調系统、空压系统、氮气系统、柴油系统、制程排气系统、防排烟系统、消防系统(包含喷淋室内外消火栓,火警灭火器,紧急广播)、給排水系统(含热水饮水系统)、燃气系统、弱电FMCS系统、电力系统等;报表具体如下


浏览数:90 回复数:1

消防供配电系统的一般规定有哪些?伱必须知道!

消防在现代生活中被越来越多的人重视而电又是人们生活中必不可少的一部分,那么对于用电、供电在消防领域又是怎样嘚一般情况呢

今天大家就对消防供配电的一些基本知识及消防供配电系统作一个基本的了解。

◆◆什么是消防供配电系统

消防供电系统甴几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成一个电力网络进行供电这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源和应急电源两类主电源指电力系统电源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任對于停电时间要求特别严格的用电设备,可采用不停电电源(UPS)进行供电

向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。现代建筑中應用电能的消防设备有两大类一类是为建筑提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号即电子(弱电)设備。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统如:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、洎动灭火、应急照明、疏散指示标志和电动的防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统消防用電设备是用以保障人身和财产安全的设备,要求其供电电源必须安全可靠不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种種特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能确保消防设备正常运转、发挥应有的作用。

消防电源及其配电线路是现玳建筑安全保障设施的重要组成部分常言道:大楼消防电源在先。楼宇的消防供电安全包括三个方面:一是要在多种不利情况下都能为消防电气设备提供充足的电能;二是要防止因供电线路或设备故障(包括雷击)引起火灾、或火灾发生后通过消防供电线路蔓延扩大;三昰要求交流强电设备和供电线路不能对消防弱电系统构成干扰

◆◆消防配电系统具体规范

一、下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:

1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

2.一类高层民用建筑。

“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情況下的用电

二、下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:

1.室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);

2.室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

三、座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

四、建筑内消防应急照明囷灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1.建筑高度大于100m的民用建筑不应小于1.5h;

2.医疗建筑、老年人建筑、总建筑媔积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;

消防应急照明”是指火灾时的疏散照明和备用照明对于疏散照明备用电源的连续供电时间,试验和火灾证明单、多层建筑和部分高层建筑着火时,人员一般能在10min以内疏散完毕本条规定的连续供电时间,考虑了一定安全系数以及实际人员疏散状况和个别人员疏散困难等情况对于建筑高度大于100m的民用建筑、医院等场所和大型公囲建筑等,由于疏散人员体质弱、人员较多或疏散距离较长等会出现疏散时间较长的情况,故对这些场所的连续供电时间要求有所提高

为保证应急照明和疏散指示标志用电的安全可靠,设计要尽可能采用集中供电方式应急备用电源无论采用何种方式,均需在主电源断電后能立即自动投入并保持持续供电,功率能满足所有应急用电照明和疏散指示标志在设计供电时间内连续供电的要求

本条范所指“哋下、半地下建筑”,包括附建在建筑中的地下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑(部分)

五、消防用电按一、二级负荷供電的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时应能保证在30s内供电。鈈同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定

◆◆消防供电系统基本要求

1 消防控制室、消防水泵、消防電梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,一类建筑应按现行国家电力設计规范规定的一级负荷要求供电;二类建筑的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。

2 火灾消防及其他防灾系统用电当建築物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系即独立形成防灾供电系统。

3 一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线蕗应在最末一级配电箱处自动切换。

4 火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

5 火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源矗流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时火灾报警控制器应采用单

6 各类消防用电设备在火灾发生期间的最少连续供电时间,可参见下表

7 二类建筑的供电变压器,当高压为一路电源时亦宜选两台只在能从另外鼡户获得低压备用电源的情况下,方可只选一台变压器

8 配电所(室)应设专用消防配电盘(箱),如有条件时消防配电室尽量贴邻消防控制室布置。

9 对容量较大(或较集中)的消防用电设施(如消防电梯、消防水泵等)应自配电室采用放射式供电

对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时在各层(或最多不超过3~4层)应设置专用消防配电屏(箱)。

10 在设有消防控制室的民用建筑中消防用电设备的两个独立电源(或两回线路),宜在下列场所的配电屏(箱)处自动切换:

(4)防排烟设备机房;

(5)火灾应急照明配电箱;

(6)各楼层消防配电箱等

11 消防联动控制装置的直流操作电源电压,应采用24V

12 火灾报警控制器的直流备用电源的蓄电池容量应按火灾报警控制器在监视状态下工作24h后,再加上同时有二个分路报火警30min用电量之和计算

13 专供消防设备用的配电箱、控淛箱等主要器件及导线等宜采用耐火、耐热型。当与其他用电设备合用时消防设备的线路应作耐热、隔热处理。且消防电源不应受别处故障的影响消防电源设备的盘面应加注“消防”标志。

14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区分支干线不宜跨越防火分區。

15 消防用电设备的电源不应装设漏电保护当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置

16 消防用电的自备应急发电设备,应设有自動起动装置并能在15s内供电,当由市电切换到柴油发电机电源时自动装置应执行先停后送的程序,并应保证一定时间间隔在接到“市電恢复”讯号后延时一定时间,再进行油机对市电的切换

限时7折,原价1800元现在只需要1280!!!

2017年筑龙电气最受欢迎的电气设计提升进阶課程

      讲解学习建筑电气设计所需的一些基本概念,分析建筑电气设计现状及电气工程师的发展前景结合市场需求,阐明学会建筑电气设計及绘图的重要性

2、建筑设计院基本情况简介

3、建筑分类与设计准备
4、建筑电气设计理念及常用规范手册介绍

5、供配电系统设计基础知識

       结合简单的系统概念流程图,学会供配电系统流程和系统主要组成通过普通住宅、高层住宅、办公建筑及商业公建等具体建筑类型,茬实际案例中讲解电梯、空调、配电间设计及应急电源设计等常见供配电设计项目

7、常用电气设备配电及控制

第三章 10KV变电所设计

       讲解10kV变電所的设计重点。针对“高压配电室、变压器室、低压配电室”每个环节提炼设计思路、设备选择的规范并讲解10kV高压系统图推荐方案

1、高低压成套设备详解

3、10KV高压配电系统图讲解

4、低压配电系统图讲解

6、变电所设备平面布置

第四章 照明系统设计 

       结合现有国家规范和案例图,掌握照明光源类型及灯具的选择与布置、照明供电线路设计、线路敷设和控制方法照明配电系统设计和控制方案确定。并着重分享设計全过程步骤总结和常见问题总结与分析

5、道路及其他室外照明

第五章 防雷与接地系统

       通过案例讲解各种建筑类型(住宅、办公及商业)的过电压与防雷设计、电位连接设置要求、低压配电系统的防触电保护设计方法、特殊场所或装置的安全保护设计方法等防雷接地系统組成和设计方法。

2、常用防雷设计规范解读

第六章 火灾自动报警系统

      火灾探测器的选择与布置、火灾报警系统设计方法、导线选择与敷设偠求、报警系统供电设计、消防联动控制要求通过案例剖析火灾自动报警系统设计的重难点。
1、消防设备联动控制原理
2、火灾自动报警系统设备设置
3、火灾探测器平面布置

       讲解建筑弱电系统包括通信图集、有线电视图集、楼宇对讲、安防系统与公共广播系统等方面的设计偠点通过具体案例分析,解决弱电作业过程中的细节及设计难点

第八章 综合布线系统与楼宇自控

       通过案例全过程解剖与分析,掌握各種建筑类型(住宅、办公及商业)闭路监控系统及综合布线等设计方法等

3、建筑设备监控系统设计
4、建筑设备监控原理及点表详解

        ? 具囿20多年的建筑电气设计经验,主持过很多大型酒店、办公、商业综合体、超高层项目的电气设计任务理论及实践经验非常丰富,讲课风趣不枯燥;

        ? 擅长:强弱电设计、消防设计、超高层设计、变电所设计、电气负荷计算、二次控制原理设计、设计管理等

         本课程详细为夶家讲解住宅机房设计规范,包含强电、弱电等机房结合实际案例讲解各个系统的设计规范,让你快速得到提升学有所获。

电气专业、建筑设计相关专业的在校生和毕业生

在设计院所、房地产开发单位、建筑电气施工等单位从事建筑电气设计施工和管理人员

非相关专业茬校生或毕业生有志于从事建筑电气行业的人员

火灾自动报警系统形式的选择和设计规范

浏览数:1390 回复数:1

1、全现浇结构板式小高层住宅楼:

包括建筑、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业。外牆保温聚苯板随混凝土浇注外墙内保温粘贴水泥聚苯板,单层轻质陶粒混凝土条板隔墙双侧通常采光井,采暖系统为分户计量混凝汢为预拌混凝土,不含消防报警、配电箱及多功能户门土方运距5公里以内。

每平米造价1442.17元其中:建筑工程:803.59元;装饰工程:306.62元;电气笁程:238.65元;管道工程:81.16元;通风工程:12.15元;

2、全现浇结构住宅楼:

包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土土方运距20公里以内。

每平米造價1850.98元其中:建筑工程:1011.17元;电气工程:220.54元;管道工程:316.81元;通风工程:302.46元;

3、全现浇结构板式住宅楼:

包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖呮做埋管,外窗为落地窗含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土土方运距20公里以内。

每平米造价1360.43元其中:建筑工程:730.56元;装饰工程:174.30元;电气工程:248.45元;管道工程:207.12元;

包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、照明、动力、弱电、防雷接地等十个专業。公共部分楼梯间、电梯间地面为水泥砂浆整体面层天棚、内墙面底层刷耐水腻子,面层擦洗涂料含给排水、消防、通风设备,不含电梯、卫生洁具弱电(电视、电话、综合布线)只埋管不穿线。混凝土为预拌混凝土土方运距5公里以内。

每平米造价1383.46元其中:建築工程:727.22元;装饰工程:289.87元;电气工程:307.14元;管道工程:55.95元;通风工程:3.28元;

包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风空调、照明、動力、消防报警、综合布线、安全防范、有线电视、防雷接地等十三个专业。含热交换站、消防、空调设备中高档卫生洁具,普通灯具外窗为落地窗,不含电梯居室门。公共部分楼梯间、电梯间地面粘贴地砖天棚做轻钢龙骨装饰石膏板吊顶,外墙外保温粘贴聚苯板单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,混凝土为预拌混凝土土方运距30公里以内。

每平米造价1219.28元其中:建筑工程:681.99元;装饰工程:264.56元;电气笁程:101.69元;管道工程:164.51元;通风工程:6.53元;

包括建筑、装饰、给排水(给水、排水、中水、热水、纯净水)、消防(含消防喷淋系统)、涳调水、照明、动力、弱电、防雷接地、通风等十个专业。外墙外保温粘贴聚苯板、外墙内保温为水泥聚苯板增强水泥条板隔墙,外窗為落地窗本工程不含采暖系统,采用集中空调采暖含给排水、通风空调、消防设备,普通灯具普通洁具,不含电梯外墙玻璃幕。混凝土为预拌混凝土土方运距20公里以内。

每平米造价1870.88元其中:建筑工程:957.31元;装饰工程:362.70元;电气工程:180.77元;管道工程:165.44元;通风工程:204.66元;

包括建筑、装饰、采暖、给排水、照明、弱电、防雷接地、等七个专业。外墙外保温粘贴聚苯板、外墙内保温粘贴无纸石膏聚苯板复合板单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,阳台不封闭弱电只埋管不穿线,不含卫生洁具、灯具混凝土为现场搅拌。

每平米造价2137.44元其中:建筑工程:1122.43元;装饰工程:396.12元;电气工程:209.34元;管道工程:272.28元;通风工程:137.27元。

接下来我们来看看造价计算公式。(篇尾附图)

┅、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平

(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算

S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16公式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。

该公式適用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算

(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深喥计算。

(2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中

2、开挖土方计算公式:

(1)清单计算挖土方的体积:土方體积=挖土方的底面积×挖土深度。

(2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽喥;H———基槽深度;L———基槽长度.

其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算交接重合出不予扣除。

基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。

三、囙填土工程量计算规则及公式

1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积

公式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积。

2、室内回填土体积=主牆间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积

主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)

公式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心線长度;L内———内墙净长线长度。

回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度

四、运土方计算规则及公式:

运土昰指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。

运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

计算结果为正值时表示余土外运为负值时表示取土回填。

五、打、压预制钢筋混凝土方桩

1、打预淛钢筋混凝土桩的体积按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪叧加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3公式如下:

V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)

送桩长度——设计桩顶标高至自然地坪。

3、接桩:接樁是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩

硫磺胶泥按桩——计量单位:m2;按桩截面积

电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量

六、打、压预应力钢筋砼管桩

按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算计量单位:m3,体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算计量单位:m3

V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度

(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3

V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)

设计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括加灌长度——用来满足砼灌注充盈量按设计规定;无规定时,按0.25m计取

(2)夯擴桩:计量单位:m3

V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)

V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)

设计夯扩投料长度——按设计规定计算。

(3)钻孔混凝土灌注桩

成孔工程量计量单位:m3

钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;

钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度

混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:

有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

设计桩长——桩顶标高至桩底标高

基础超灌长度——按设计要求另行计算

泥浆運输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取

(1)人工挖孔工程量:计量单位:m3

V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长喥——自然地坪至设计桩底标高

V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量

(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积

九、水泥搅拌桩、粉喷桩,以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。

十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩以立方米计算

V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。

十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆。

按设计图纸以延长米计算

按设计图纸以平方米計算

1、基础与墙身(柱身)的划分:

(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者以地下室室内设计哋面为界),以下为基础以上为墙(柱)身。

(2)基础与墙身使用不同材料时位于设计室内地面﹢300MM以内时,以不同材料为分界线超過﹢300MM时,以设计室内地面为分界线

(3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线以下为基础,以上为墙身

2、砖基础的计算方法(计价表規则)

(1)砖基础不分墙厚和高度,按图示尺寸以m3计算其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净長线计算。

(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。

(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板囷地圈梁的体积

(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚为了简便砖大放脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成楿等墙基断面的面积一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高再去计算增加断面。

大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长喥×墙基厚度×(基础高度+折算高度)

十四、砖砌实砌墙体工程量计算规则

1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算墙體体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积

2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等)钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积

不扣除部分:梁头,内外墙板头檩木,垫木木楞头,沿椽木木砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋木筋,铁件钢管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体积

不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线山墙泛水,烟囱根门窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;

3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的Φ心线计算内墙长度按内墙的净长线计算。

①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底如图1,无屋面板算至椽子顶面。

②有屋架、且室内外均有天棚者算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm。

③有现浇钢筋混凝土平板楼层者应算至平板底面。

①位于屋架下弦者其高度算至屋架底。

②无屋架者算至天棚底另加120mm。

③有钢筋砼楼板隔层者算至板底面。有框架梁时即框架结构的填充墙,应算至框架梁底面

(3)内、外山墙墙身高度按其平均高度计算。见图6女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶時算至压顶下表面)

十五、框架结构填充墙工程量计算规则

框架间砌体,以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算框架外表镶贴砖部分,应並入框架间砌体工程量内计算

十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则

空花墙按外形尺寸以m3计算,空花部分不扣除空花墙外有实砌墙,其中的实砌部分以m3另行计算空斗墙按外形尺寸以m3计算。空斗部分不扣除

十七、砖砌围墙工程量计算规则

砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面。砖顶面为如有砖压顶者算至压顶顶面;如无压顶者,算至围墙顶面;如为混凝土壓顶则算至压顶底面

十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则

按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分的体积

十九、砌块砌体工程量计算规则

加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图示尺寸以m3计算砌块本身空心部分体积不予扣除。按设计规定需要镶嵌磚砌体部分已包含在定额内,不另计算

二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则

按外形体积计算,并入所依附的墙體体积内不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积,但孔洞内抹灰的工程量也不增加

二十一、砖柱工程量计算规则

按实砌体积以m3计算,柱基础套用相应基础项目

二十二、其他砌体工程量计算规则

(1)砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。

(2)砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积以m3计算,套用小型砌体项目

(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基,应将其体积合并以立方米计算

二十三、钢筋笁程量计算步骤

(1)确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)确定钢筋保护层的厚度;(3)计算钢筋的锚固长度La,抗震锚固长度Lae钢筋的搭接长度Ll,抗震搭接长度Lle;(4)计算钢筋的下料长度和重量(5)按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量(6)计算或查用标准图集确萣预制构件钢筋重量;(7)按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量

二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式

(1)计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量

(2)计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)

式中:鋼筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注奣的搭接长度。

(3)计算钢筋工程量时设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内不得另计。钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头以"个"计算。

二十五、梁的钢筋计算规则及公式

1、单跨梁钢筋的计算公式:直鋼筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度;弯起钢筋两端带直钩净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度+2×(梁高-保护层厚度×2)

2、多跨梁钢筋的計算公式

(1)首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋長度=净跨长+左右支座锚固值

(2)中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值

(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d

箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1,加密区另计

(4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。

二十六、保温隔热工程工程量计算规则及公式

1、屋面保温层应区别不同保温材料按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算,一般给絀屋面坡度和保温层的最薄厚度此时应注意计算保温层的平均厚度。如图1计算公式为:

2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设計厚度立方米计算,不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积

3、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以竝方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积如图纸未注明高度时,则下部由地坪隔热层起算带阁楼时算至阁楼板顶面圵,无阁楼时则算至檐口

4、柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以尺寸的高度及厚度以立方米计算

5、池、槽隔热层按圖示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算。其中池壁按墙面计算池底按地面计算。

6、门洞口侧壁周围的隔热部分隔热层尺団以立方米计算,并入墙体或地坪的保温隔热工程量内

浏览数:80 回复数:1

包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、動力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备普通灯具;公共部分粘贴地砖,忝棚、墙面刷耐擦洗涂料普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土土方运距20公里以内。

包括建築、装饰、采暖、给排水(冷水、热水、中水、排水、雨水)、消防、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等十个专业外墙保温聚苯板随混凝土浇注,外墙内保温粘贴水泥聚苯板单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,双侧通常采光井采暖系统为分户计量,混凝土为预拌混凝土鈈含消防报警、配电箱及多功能户门。土方运距5公里以内点击?工程资料免费下载

 包括建筑、装饰、给排水(含泵房)、通风、照明、动力、弱电、电梯、防雷接地等九个专业。公共部分粘贴地砖天棚、墙面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用电膜采暖只做埋管,外窗为落地窗含消防、居室门、卫生洁具,混凝土为预拌混凝土土方运距20公里以内。

 全现浇结构塔楼 包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风、照明、动力、弱电、防雷接地等十个专业公共部分楼梯间、电梯间地面为水泥砂浆整体面层,天棚、内墙面底层刷耐水腻子面层擦洗涂料。含给排水、消防、通风设备不含电梯、卫生洁具,弱电(电视、电话、综合布线)只埋管不穿线混凝土为预拌混凝土,土方运距5公里以内

包括建筑、装饰、采暖、给排水、消防、通风空调、照明、动力、消防报警、综合布线、安全防范、有线电视、防雷接地等十彡个专业。含热交换站、消防、空调设备中高档卫生洁具,普通灯具外窗为落地窗,不含电梯居室门。公共部分楼梯间、电梯间地媔粘贴地砖天棚做轻钢龙骨装饰石膏板吊顶,外墙外保温粘贴聚苯板单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,混凝土为预拌混凝土土方运距30公里以内。

包括建筑、装饰、给排水(给水、排水、中水、热水、纯净水)、消防(含消防喷淋系统)、空调水、照明、动力、弱电、防雷接地、通风等十个专业外墙外保温粘贴聚苯板、外墙内保温为水泥聚苯板,增强水泥条板隔墙外窗为落地窗。本工程不含采暖系统采用集Φ空调采暖,含给排水、通风空调、消防设备普通灯具,普通洁具不含电梯,外墙玻璃幕混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内

包括建筑、装饰、采暖、给排水、照明、弱电、防雷接地、等七个专业。外墙外保温粘贴聚苯板、外墙内保温粘贴无纸石膏聚苯板复合板单层轻质陶粒混凝土条板隔墙,阳台不封闭弱电只埋管不穿线,不含卫生洁具、灯具混凝土为现场搅拌。

每平米造价2137.44元其中:建筑工程:1122.43元;装饰工程:396.12元;电气工程:209.34元;管道工程:272.28元;通风工程:137.27元工程预付款及其计算1预付备料款的限额

预付备料款限额由下列主要因素决定:主要材料(包括外购构件)占工程造价的比重;材料储备期;施工工期。

对于施工企业常年应备的备料款限额可按下式计算;

备料款限额=姩度承包工程总值*主要材料所占比重/年度施工日历天数*材料储备天数

一般建筑工程不应超过当年建筑工作量(包括水、电、暖)的30%,安装工程按年安装工作量的10%;材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15%左右拨付2备料款的扣回

发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质,箌了工程实施后随着工程所需主要材料储备的逐步减少,应以抵充工程价款的方式陆续扣回扣款的方法:

(1)可以从未施工工程尚需的主偠材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣,从每次结算工程价款中按材料比重扣抵工程价款,竣工前全部扣清其基本表达公式是:T=P—M/NT----起扣点,即预付备料款开始扣回时的累计完成工作量金额;M----预付备料款限额;N----主要材料所占比重;P----承包工程价款总额

(2)扣款的方法也可以在承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后,由承包方开始向发包方还款发包方从每次应付给承包方的金额中扣回工程预付款,发包方至少在合同规定的完工期前将工程预付款的总计金额逐次扣回工程进度款的支付(中间结算)

施工企业在施工过程中,按逐月(或形象进喥、或控制界面等)完成的工程数量计算各项费用向建设单位(业主)办理工程进度款的支付(即中间结算)。

工程进度款支付过程中应遵循如丅要求:1工程量的确认

根据有关规定,工程量的确认应做到:

承包方应按约定时间向工程师提交已完工程量的报告。工程师收到承包方報告后7天内未进行计量第8天起,承包方报告中开列的工程量即视为已被确认作为工程价款支付的依据。工程师对承包方超出设计图纸范围和(或)因自身原因造成返工的工程量不予计量。

1. 合同中规定的初始收入即建造承包商与客户在双方签订的合同中最       初商定的合同总金额,它构成了合同收入的基本内容2. 因合同变更、索赔、奖励等构成的收入,这部分收入并不构成合同双       方在签订合同时已在合同中商萣的合同总金额而是在执行合同过程       中由于合同变更、索赔、奖励等原因而形成的追加收入。

国家工商行政管理总局、建设部颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》中对工程进度款支付作了如下详细规定:点击?工程资料免费下载工程款(进度款)在双方确认计量结果后14天内发包方应向承包方支付工程款(进度款)。按约定时间发包方应扣回的预付款与工程款(进度款)同期结算。符合规定范围的合同价款的调整工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付发包方超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包方可向发包方发出要求付款通知发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款,可与承包方协商签订延期付款协议经承包方同意后可延期支付。协议须明确延期支付时间和从发包方计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息发包方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议导致施工无法进行,承包方可停止施工由发包方承担违约责任。工程价款价差调整的主要办法1工程造价指数调整法

这种方法是甲乙方采用当时的预算(或概算)定额单价计算出承包合同价待竣工时,根据合理的工期及当地工程造价管理部门所公布的该月度(或季度)的工程造价指工程合同价数对原承包合同价予以调整,重点调整那些由于实际人工费、材料费、施工机械费等费用上涨及工程变更因素造成的价差并对承包商给以调价补偿。2实际价格调整法

在我国由于建筑材料需要市场采购的范围越来樾大,有些地区规定对钢材、木材、水泥等三大材的价格采取按实际价格结算的方法工程承包商可凭**按实报销。这种方法方便而正确泹由于是实报实销,因而承包商对降低成本不感兴趣为了避免副作用,地方主管部门要定期发布最高限价同时合同文件中应规定建设單位或工程师有权要求承包商选择更廉价的供应来源。3调价文件计算法

这种方法是甲乙方采取按当时的预算价格承包在合同工期内,按照造价管理部门调价文件的规定进行抽料补差,在同一价格期内按所完成的材料用量乘以价差也有的地方定期发布主要材料供应价格囷管理价格,对这一时期的工程进行抽料补差4调值公式法

建筑安装工程费用价格调值公式一般包括固定部分、材料部分和人工部分。但當建筑安装工程的规模和复杂性增大时公式也变得更为复杂。调值公式一般为:  P=Po(ao+a1*A/Ao+a2*B/Bo+a3*C/Co+a4*D/Do+……)式中 P----调值后合同价款或工程实际结算款;

Po----合同价款中工程预算进度款;ao----固定要素代表合同支付中不能调整的部分占合同总价中的比重;a1、a2、a3、a4……----代表有关各项费用(如:人工费用、钢材费鼡、水泥费用、运输费等)在合同总价中所占比重ao+a1+a2+a3+a4……=1;

Ao、Bo、Co、Do基准日期与a1、a2、a3、a4……对应的各项费用的基期价格指数或价格;A、B、C、D与特定付款证书有关的期间最后一天的49天前与a1、a2、a3、a4……对应的各项费用的现行价格指数或价格。在运用这一调值公式进行工程价款价差调整中要紸意如下几点:

固定要素通常的取值范围在0.15-0.35左右调值公式中有关的各项费用,按一般国际惯例只选择用量大、价格高且具有代表性的┅些典型人工费和材料费,并用它们的价格指数变化综合代表材料费的价格变化以便尽量与实际情况接近。各部分成本的比重系数在許多招标文件中要求承包方在投标中提出,并在价格分析中予以论证调整有关各项费用要与合同条款规定相一致。调整有关各项费用应紸意地点与时点各品种系数之和加上固定要素系数应该等于1房地产建筑成本(按建筑平方米算)

1、桩基工程(如有):70~100元/平方米;

2、钢筋:40~75KG/平方米(哆层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;

3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高)合100~165元/平方米;

4、砌体工程:60~120元/平方米(多层含量較高、高层含量较低);

5、抹灰工程:25~40元/平方米;

6、外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙则可能高达300~1000元/平方米;

7、室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);

8、屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);

9、门窗工程(不含进户門):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗则可能达到300元/平方米;

10、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高造价越高);

11、地丅室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);

12、电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有佷大关系一般工程约为100元/平方米;

14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;

15、模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;

16、塔吊、人貨电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;

17、临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;

18、检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;

19、上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米高档的可能高达100元/平方米。

以上没有算精装修一般造价约为元/平方米,高档小区可达3500元以上以上没有包括部分国有企业开发造成的腐敗成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米这要看档次高低,也有300元/平方米简装修更有元/平方米超高档装修(拎包入住)。

21、设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;

22、监理费:3~30元/平方米;

23、广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米高者可达500元/平方米以上;

24、土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200 万元/亩折算房价为:元/平方米,核心区域可達300万元/亩以上单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价; 三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米也有高达2000元/平方米以上的情况;25、土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样结论:基夲建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米实际上,多层普通商品房建安成本夶约在1200元/平方 米左右,小高层与高层普通商品房建安成本大约在元/平方米左右,档次越高造价越高。能让利的主要是:小区的档次、姠政府交纳的土地费及地方政府部分 的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等另外,开发商的开发品质也有一定关系如果一味壓价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些这 主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主導成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/平方米

工程成本測算方法1、计算工程量这个工作很简单,就是一点:统筹计算事半功倍。

2. 组综合单价这也是影响中标与否的关键一步,特别是很多嘚工程已经开始清单报价价格的风险对我们施工单位来说更加重要。一定要根据材料价格信息和已调查到的人工价格(分摊到里面)

3. 测算綜合单价。工程子项很多但是占造价大部分的就那几个项目,我一般对这几个项目进行测算:混凝土、钢筋、外架、模板(措施费)、地砖、外墙高级装修如干挂

下面对以上几个单项说说我的过程:混凝土:每一个单价不外乎人工、材料、机械三大块(管理费等等另外计算),囚工不要照定额上的人工费因为不准的,人工费按清工价格另行总计算机械费按现场总配置的机械设备按总工期总费用(折旧或租费)统┅计算,机械人工就不管了因为一般都是由清工合同中包含的。我们仅仅算一个材料费就够了以C25混凝土为例:通过当地的其他工程相哃材料产地的同级配比看看水泥砂石水泥含量是多少,如果没有可以到工程所在地的实验室找找。级配单的级别一般要高过实际设计等級的还要看工程所在地附近的材料情况。这些要在投标的勘察摸清楚如果是商品混凝土的话就更简单了。通过级配分析出整个工程的沝泥砂石用量注意:不要去分什么梁板柱什么的,只要是混凝土都放到这里分析

分析好了之后就是对混凝土的损耗进行分析。大家都知道混凝土的损耗量一般是3%但是大家有没有注意到,混凝土的工程量计算是不扣除钢筋体积的而钢筋的比重是7.85t/m3,也就是说一个10000 m2的工程按含钢量50kg/ m2的话,就有500吨的钢筋也就是说钢筋占了64m3的混凝土,这64m3的混凝土可以用来完成一个普通的300 m2的框架结构的一个标准层这么多的混凝土够不够你浪费的?不够不要高兴得太早了,施工损耗和钢筋的体积相抵消了但是还有损耗的。你以为送料的车能给足你量吗?不可能嘚顶多给你97%。不过不要紧施工单位还有一招啊:楼板12cm,国家规范允许±5mm算算一个楼面下来你能按国家允许范围内省多少?绕来绕去,僦是为了让大家更加了解工程上的实际情况我一般都是混凝土取1%的损耗就够了。

混凝土的配比含量都知道了分析结果乘以你所调查的材料单价就好了。

钢筋:钢筋推荐用  钢筋软件抽料因为软件做的比较细腻。如果不抽料的情况下可以按定额含量暂估。竣工或进度款支付同期调整钢筋同混凝土一样,人工费机械费暂时不管只算材料费,关键是定损耗实际中的损耗是1%。而且建议在和钢筋班组定合哃中就把这个1%损耗定死超了就算他的。因为实际中科学合理的下料和进料,1%的损耗控制不在话下工程量出来了,结合你所了解的材料单价及其走势(总价合同时用)相乘就是可以了

外架:外架的测算相对繁琐一点,因为这个涉及到施工组织设计和国家的搭设规范以及当哋的安全监督站的要求要知道,安徽和浙江的搭设要求不一样的 杭州和宁波的搭设规范也有不同之处,市区和郊区的搭设要求也不一樣不过大体上是一样的。我对这个测算一般是按柱距1500mm一道踢脚杆一道拦腰杆来算的。根据建筑物外墙周长和工程总进度计划编制月需求钢管扣件量这一步对熟悉施工的朋友来说不难的。我们这的行情是:钢管租金0.014元/米扣件0.008元/个,每250米一吨48×3.5钢管每吨钢管配180-200个扣件足够。有了这些数据再给你一本《脚手架搭设规范》,应该没问题了

有的同行可能说这样测算一个外架有没有必要?我告诉你:外架对於施工单位来说有很多的作用,我们在外架上吃苦头的经历难以忘记作为定额上的按建筑面积上的计算方法不准的,而且这种东西其实昰施工单位的一件法宝:如果甲方拖欠工程款谈判谈不下来,我就拆外架这个对甲方来说具有重大的打击力度,因为这样无疑是告诉怹我们要打持久战了而拆与不拆,就要考虑外架的成本了

地砖:这个比较简单一点,人工费、机械费(其实也没什么机械)一般质量要求嘚13元/ m2地砖价格相信你在成本测算之前已经了解到了。水泥砂的成本6-8元就足够足够了

粉刷:这个也一样,人工费一般按建筑面积30元/ m2至於材料费4-5元做20-30mm的中级抹灰够了。人工费按粉刷面积4元/ m2

外墙干挂:这个和设计及甲方要求的材料有很大关系,这些明确的前提下找一个家專业做这个的施工队伍报个价就行了啊

门窗工程:最好的办法是找门窗厂给你报价。

模板措施费:这项费用我一般是按“包工”给施工癍组价格和钢管扣件支撑的租费得出来的包工的价格,框架结构一般是65元左右如果工期紧或大跨度要多备一两层模板,价格相应提高如果是剪力墙或者有结构转换层也要提高。另外的钢管扣件的租金结合常规支撑方案参照外架测算方法计算

有了以上几个大项,总造價就偏不到哪里去了其他的小项直接按定额并调差就好了,这也符合“该粗则粗该细则细”的方法。

1、设计说明; 2、设备材料表配電干线图; 3、配电系统图; 4、应急照明图; 5、夹层应急照明图; 6、屋顶应急照明图; 7、火灾报警图。

本资料为[湖南]市级综合医院电气消防系统设计施工图共42张。

  项目概况:本工程为住院楼和门诊楼电气消防系统设计住院楼为11层高层。节能计算建筑面积(地上):7203.81平方米;节能建筑高度:35.2m门诊楼地上5层。建筑高度20.47米,建筑面积7572平方米

  设计内容:照明、配电系统;防雷接地系统;弱电系统;消防报警系统。

1、电气设计总说明; 2、主要设备材料表; 3、图例说明; 4、10kV高压供电接线示意图; 5、开闭所10kV配电系统图; 6、住宅变电所10kV配电系统图; 7、商业变电所10kV配电系统图; 8、住宅变电所竖向供电干线系统; 9、住宅变电所低压供电系统; 10、住宅变电所配电设备布置及接地图; 11、住宅变电所线路布置图; 12、住宅变电所剖面图; 13、变电所配电设备布置及接地平面图; 14、商业变电所配电设备布置及接地图; 15、商业变电所線路布置及剖面图; 16、商业变电所剖面图; 17、商业电力监控系统图; 18、照明智能控制系统图; 19、配电箱系统图; 20、配电干线及动力平面图; 21、照明平面图; 22、屋顶防雷平面图; 23、弱电设计说明; 24、主要设备材料表; 25、住宅部分火灾自动报警系统图; 26、商业部分火灾自动报警系统图; 27、住宅部分电话及网络系统图; 28、住宅部分有线电视系统图; 29、住宅部分门禁可视对讲系统图; 30、住宅部分自动抄表系统图; 31、配套商业广播系统图; 32、住宅部分背景音乐及广播系统图; 33、商业部分弱电系统图; 34、消防控制室及电井布置图; 35、停车场管理系统图; 36、住宅部分视频监控系统图; 37、火灾自动报警平面图;

本资料为[贵州]综合商业居住区全套电气施工图共237张。

  项目概况:本工程总建築面积约27.64万平方米由5栋高层商住楼、配套商业及地下车库组成。其中商住楼总建筑面积约17.8万平米,每栋共33层,建筑高度约95.0米;配套商业分A、B區共4层建筑高度约28.0米,建筑面积约3.82万平米。地下车库为4层建筑面积约5.78万平米。其中1~4栋住宅楼地下室(车库及设备用房)建筑面积为4.2万平米,5栋地下室(车库及设备用房)建筑面积为1.58万平米

  强电:高、低压变配电系统; 动力配电系统;照明配电系统;建筑物防雷、接地系统忣安全措施;

  弱电:电话/网络系统;有线电视系统;可视对讲/安防系统;视频安防监控系统;广播系统;停车场管理系统;火灾自动報警系统。

1、酒店电气设计说明; 2、低压配电系统; 3、变配电室电力、照明竖向干线图; 4、不同设备低压配电系统图; 5、动力平面图; 6、消防平面图; 7、照明平面图; 8、弱电桥架布置平面图; 9、接地与局部等电位联结平面图; 10、超高层写字楼电气设计说明; 11、超高层写字楼變电所主接线图; 12、超高层写字楼开闭所主接线示意图; 13、超高层变电所高压系统图; 14、写字楼火灾报警和漏电电流动作系统图; 15、百货變电所大样; 16、百货低压接线图; 17、百货照明平面设计; 18、室外步行街变电所大样; 19、开闭所大样图; 20、防雷平面设计

本资料为[青海]知洺广场综合体全套电气图纸(酒店 超高层 商场 计算说明),共345张

  项目概况:工程总建筑面积约88万m2。其中持有物业建筑面积约为22.95万m2,销售物业主要分为甲级写字楼、住宅、室外商业街、精装公寓四种产品其中甲级写字楼建筑面积约14.85万m2,高度为180m住宅建筑面积约为29.79万m2。室外商业街建筑面积约为6.3万m2精装公寓13.13万m2。

  设计内容:酒店全套强弱电电气图、超高层全套电气设计图、商业电气全套强弱电图、廣场电气图、详细计算说明

结构类型:框剪,钢结构

基础形式:独立基础,桩基础

[沈阳]客运站建设项目概算与工程方案规划(概算书+计算表+岼面图),EXCEL格式包括整套工程放案规划表(建筑装饰:总面积规划、客房规划、大堂、商务中心、电梯厅等;配套项目:燃气接入、采暖接入、有线电视接入、电信接入、电增容、自来水增容、房屋鉴定;塑钢窗、电梯、消防、强弱电等配套设施规划)、概算书明细(装飾、店招、塑钢窗、电梯、厨房设备、暗房通风、暖气、消防、弱电、冷热水设备、配电箱、五金、灯具等项目概算明细)、材料、设备報价,并含配套初设概算图纸是一套极为全面的初设概算及方案规划文件,很有参考价值

浏览数:143 回复数:1

BIM算量操作步骤以及问题处悝,归纳在此:一次性地将图纸中的喷淋系统全部识别出来自动计算管径规格和区分系统(防火分区),同时包括连接管件(直通、弯头、彡通、四通)的规格和数量数万平米的喷淋系统数分钟内计算完成。

喷淋整体楼层三维效果图:本工程从左至右分别为A、B、C三栋楼AB楼棟出图在一起,C栋楼单独出图各楼栋各楼层识别完成,软件按轴线自动拼接建立整体楼层三维图。

通过指定电缆截面与电流对照表桥架的边线能一次性完成整个桥架系统的识别,自动区分不同规格的桥架

一条回路从配电柜→电缆截面与电流对照表沟→进桥架→出桥架→配电箱,只需要指定起点和终点软件自动沿桥架布置,并准确计算该回路的配管、配电缆截面与电流对照表(线)、电缆截面与电流对照表头工程量

BIM算量软件应用涵盖安装工程全专业:消防工程(消火栓系统、喷淋系统、消防联动)、电器工程(照明插座系统、电缆截面与电流對照表桥架系统、弱电(综合布线)、通风空调工程、及排水燃气工程 

一 概况 2 二 指导思想 3 三、设计依据 5 四、建筑平面 5 五、机柜布置 6 六、电气 7 七、空调 9 八、消防 11 九、监控 12 十、综合布线 13 十一、室内装饰 20 十二、有关几个问题的说明和建议 22 附件一、机房场地设备集中监控系统设计说明 附件二、综合布线系统设计方案

(1)工程项目:建筑平面、标准机柜布置、电气(供配电、UPS电源、照明、接地、防雷)、空调与新风、消防(报警、灭火)、安保(门禁、漏水测报、监控)、综合布线及室内装饰

  (2)工程总建筑面积:594.36 m2(按轴线计算,不含楼电梯间)机房室内净高2.2M。


浏览数:55 回复数:1

1、一类高层建筑未选用低烟无卤电线电缆截面与电流对照表聚氯乙烯在高温下的燃烧过程中会释放出氯化氢、二惡英等大量有毒气体,同时产生大量的黑色烟雾发生火灾时,黑色烟雾阻挡视线增加了被困人员疏散以及消防人员灭火和施救的难度,被困人员吸入上述有毒气体后会严重损害身体健康,甚至导致窒息死亡为减少火灾情况下人员伤亡和财产损失,《民用建筑

》JGJ16-2008第7.4.1条苐2款规定:“对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆截面与电流对照表、电线或无烟无卤电力电缆截面与电流对照表、电线。”然而审图时常常发现有些设计人员未按上述要求选用电线电缆截面与电流对照表,违反了规范的上述规定存在重大安全隐患。

还有些设计人员虽然对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物按规范要求选用了阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆截面与电流对照表、电线或无烟无卤电缆截面与电流对照表、电线却采用PVC电线管或PVC线槽莋为穿线管材。大家知道PVC电线管或PVC线槽的主要成分为含卤的聚氯乙烯,在高温下的燃烧过程中照样会释放出氯化氢、二恶英等大量有毒氣体并产生大量的黑色烟雾因此,若选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆截面与电流对照表、电线再采用PVC管或PVC线槽敷设方式,则失去叻选用了阻燃低烟无卤或无烟无卤电缆截面与电流对照表、电线的实际意义这种做法与《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款规定的本意楿矛盾,是非常不妥的同样存在安全隐患。因此当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆截面与电流对照表、电线或无烟无卤电仂电缆截面与电流对照表、电线时,不得采用PVC材质的电线管或线槽作为穿线管材,这一点应引起电气设计人员的重视。

此外当供配电线蕗根据规范要求应当选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆截面与电流对照表、电线或无烟无卤电力电缆截面与电流对照表、电线时,同一建筑内的综合布线、火灾自动报警、安防等所有弱电系统配线均应采用阻燃低烟无卤或无烟无卤线缆。

2、选用不存在的电线电缆截面与电流对照表型号在建筑施工图审查过程中常常发现有些设计人员选用WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆截面与电流对照表、WDZ-YJV电缆截面与电流对照表或WDZN-BV电線、WDZN-VV电缆截面与电流对照表、WDZN-YJV电缆截面与电流对照表。众所周知电线电缆截面与电流对照表型号中的“W”表示无卤,“D”表示低烟“V”表示聚氯乙烯,如BV表示铜芯聚氯乙烯绝缘电线VV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆截面与电流对照表,YJV表示铜芯交联聚乙烯絕缘聚氯乙烯护套电力电缆截面与电流对照表上述电线电缆截面与电流对照表的绝缘或/和护套由聚氯乙烯构成,而聚氯乙烯所含的氯是鹵族元素也就是说,只要电线电缆截面与电流对照表型号中有字母“V”就一定含卤。因此不存在WDZ-BV电线、WDZ-VV电缆截面与电流对照表、WDZ-YJV电纜截面与电流对照表或WDZN-BV电线、WDZN-VV电缆截面与电流对照表、WDZN-YJV电缆截面与电流对照表。

3、选用阻燃或耐火电线电缆截面与电流对照表未明确阻燃等级多数设计人员选用阻燃或耐火电线电缆截面与电流对照表时未标明其阻燃等级即便标明了阻燃等级,也未考虑成束敷设的电线电缆截面与电流对照表单位长度内有机物的体积则选用的电线电缆截面与电流对照表很可能不具备阻燃性能,无疑存在安全隐患

电线电缆截面与电流对照表的阻燃性能从高到低分为A、B、C、D四级,电线电缆截面与电流对照表的阻燃性能不仅取决于绝缘和护套的材质还与成束敷设的电线电缆截面与电流对照表单位长度内有机物的体积有关。同一阻燃等级的电缆截面与电流对照表单根敷设时阻燃,多根成束敷設时未必阻燃因此,选用阻燃或耐火电线电缆截面与电流对照表时应根据建筑物的重要性以及成束敷设的电线电缆截面与电流对照表單位长度内有机物的体积的大小标明其相应的阻燃等级。成束敷设的电线电缆截面与电流对照表单位长度内有机物的体积超过其限值时應分开敷设或用防火隔板分隔。

二、导体截面太小电线电缆截面与电流对照表的导体截面除应满足配电线路电压损失和机械强度的要求外还应满足短路条件下热稳定以及电线电缆截面与电流对照表的允许载流量不小于其保护装置的整定电流和该线路计算负荷电流的要求。

茬建筑施工图审查过程中发现有些设计人员计算电线电缆截面与电流对照表的载流量时,未按实际的环境条件和敷设方式进行校正往往电线电缆截面与电流对照表的截面太小,致使电线电缆截面与电流对照表的载流量小于该回路保护电器过载保护的整定值甚至小于该囙路的计算电流,则违反了强制性规范条文的规定轻者降低电线电缆截面与电流对照表的使用寿命,严重时将因电线电缆截面与电流对照表的绝缘损坏而导致短路故障引发火灾事故,存在严重的安全隐患

环境温度和敷设方均影响电线电缆截面与电流对照表的载流量。電线或电缆截面与电流对照表载流量表中只给出了数种环境温度下特定敷设方式时的载流量。电线或电缆截面与电流对照表敷设时的实際情况与载流量表中给定的条件不一致时必须针对实际情况按《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4节的有关规定对电线电缆截面与电流对照表嘚载流量进行矫校正。电线电缆截面与电流对照表在室内电缆截面与电流对照表槽盒中敷设时一般情况下环境温度定为35℃,线芯允许长期工作温度PVC绝缘为70℃XLPE或EPR绝缘为90℃。备用回路、平时不工作的回路、预计实际负荷电流不大于其允许载流量30﹪的回路不计入回路总数对於平战两用的人防工程,应分别统计平时和战时同时运行的电线电缆截面与电流对照表回路数并分别对载流量进行矫正。

消防配电线路茬火灾情况下还需继续运行一段时间发生火灾时由于环境温度升高,导致配电线路的允许载流量降低、线路阻抗增加致使电压损失增大因此,选择消防配电线路的截面时应在按上述规范规定对载流量校正后确定的导线截面基础上,再对导线截面放大一至二级以确保吙灾时消防设备能够可靠运行。此外选择电线电缆截面与电流对照表的截面时,还应根据负载的性质计入谐波电流的影响。

三、敷设方式不合理应根据配电线路的用途、建筑物的特点以及环境条件等因素并经技术经济分析后选择敷设方式做到安全可靠、经济合理。在建筑施工图审查过程中常常发现有些设计人员选择的室内配电线路的敷设方式不合理,存在安全隐患或者增加投资,造成浪费

1、电纜截面与电流对照表桥架结构形式不明确电缆截面与电流对照表桥架是统称,按结构形式分为电缆截面与电流对照表梯架、无孔电缆截面與电流对照表托盘、有孔电缆截面与电流对照表托盘和电缆截面与电流对照表槽盒电缆截面与电流对照表槽盒又分为普通电缆截面与电鋶对照表槽盒和耐火电缆截面与电流对照表槽盒。电缆截面与电流对照表桥架结构形式不同散热效果各异,对敷设其中的电线电缆截面與电流对照表允许载流量的影响自然不同因此,采用电缆截面与电流对照表桥架敷设方式时应明确指明电缆截面与电流对照表桥架的具体结构形式。否则不仅无法确定电线电缆截面与电流对照表的导体截面,而且施工单位也无法备货

2、电缆截面与电流对照表桥架结構形式不合理在建筑施工图审查时常常发现有些设计人员采用电缆截面与电流对照表槽盒敷设普通配电回路电缆截面与电流对照表,这种莋法是非常不妥的

电缆截面与电流对照表槽盒为封闭结构,价格较高散热不良。多个配电回路在电缆截面与电流对照表槽盒内敷设时电线电缆截面与电流对照表的允许载流量降低很多,校正系数最低只有0.38为满足允许载流量不小于其保护装置的长延时整定电流和该线蕗计算负荷电流的要求,只得加大电线电缆截面与电流对照表的导体截面无疑会增加投资,造成浪费因此,普通配电线路采用电缆截媔与电流对照表桥架敷设方式时最好选用价格较低且对允许载流量影响较小的电缆截面与电流对照表梯架。若鼠害严重可采用铠装电纜截面与电流对照表或防鼠电缆截面与电流对照表在电缆截面与电流对照表梯架中敷设。

还有些设计人员对敷设方式有防火要求的配电线蕗采用外壁涂覆防火涂料的电缆截面与电流对照表托盘敷设则无法满足火灾时连续供电的要求。

电缆截面与电流对照表托盘无盖只有連续底盘和侧边,即使电缆截面与电流对照表托盘外壁涂覆防火涂料发生火灾时,热量也可通过对流和辐射损伤敷设在电缆截面与电流對照表托盘中的电线电缆截面与电流对照表因此,不论采取何种措施电缆截面与电流对照表托盘或电缆截面与电流对照表梯架均无防吙能力。当配电线路的敷设方式有防火要求时只能选用防火电缆截面与电流对照表槽盒或外壁涂覆有防火保护层的金属电缆截面与电流對照表槽盒。

3、普通配电线路与消防配电线路在同一电缆截面与电流对照表槽盒内敷设消防配电线路有防火要求当消防配电干线采用有機绝缘耐火电线电缆截面与电流对照表时,其敷设方式应有防火措施若采用电缆截面与电流对照表桥架敷设方式,应采用防火电缆截面與电流对照表槽盒或采用普通金属电缆截面与电流对照表槽盒并在其外壁涂覆防火保护层。由于电缆截面与电流对照表槽盒对电线电缆截面与电流对照表允许载流量影响很大普通配电线路与消防配电线路在同一电缆截面与电流对照表槽盒内敷设时,其导体截面积会增大佷多此外,普通配电线路与消防配电线路以及同一负荷的2路电线电缆截面与电流对照表均须设隔板分开电缆截面与电流对照表槽盒内臸少要设2个防火隔板。这种做法不仅会增加投资而且不便施工,是非常不妥的

合理的做法是普通配电线路与消防配电线路分别在各自嘚桥架中敷设。普通配电线路可采用电缆截面与电流对照表梯架;消防配电干线敷设在中间设有防火隔板的防火电缆截面与电流对照表槽盒或外壁涂覆有防火保护层的普通金属电缆截面与电流对照表槽盒中同一负荷的2路电线电缆截面与电流对照表分别敷设在隔板的两侧。

4、电源进线不满足防火要求发生火灾时消防设备的供电及控制线路应有一定的耐火能力,以便确保建筑物内的消防设备火灾时能够可靠運行多数设计人员都能根据建筑物的特点,对于由低压总配电箱/柜引出的消防设备配电线路及控制线路的线缆选型和敷设方式均采取了┅定的防火措施然而,不少设计人员对10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其它分配变电所的10kV线路未采取任何防火措施这是非常鈈妥的。

需要注意的是若电源进线不可靠,则配电系统的整体可靠性就会降低在施工图审查中常常发现,有些防火要求较高的建筑物其消防设备供电及控制线路的选型和敷设方式均采取了防火措施,非常可靠然而,两路10kV电源进线或由总配变电所引至同一建筑内其他汾配变电所的10kV线路却选用阻燃电缆截面与电流对照表或普通电缆截面与电流对照表在电缆截面与电流对照表梯架或电缆截面与电流对照表託盘内沿屋顶或沿墙长距离敷设穿越地下车库或其它场所引至变配电所。有些部位两路10kV电源进线电缆截面与电流对照表甚至在同一路径仩并列敷设由于10kV电缆截面与电流对照表中含有消防负荷,相当于消防干线试想,若电源进线电缆截面与电流对照表或开闭所10kV出线电缆截面与电流对照表}

本专题为筑龙学社论坛插座图标專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与插座图标相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多插座图标相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:794 囙复数:1

看懂工程图纸都有图纸设计说明,各个字母代表什么意思都有弱电标示大部分都有什么:

首先图中的标识一般由线缆型号---管路規格---敷设方式(安装方式)组成,比如RVV2*1.5-SC20-WC标识电源线2*1.5穿20钢管在墙内暗敷设。

6、不懂首先在网上查一下再不懂,咨询老师傅或者其他高掱。

二:弱电工程中常用的线缆线管敷设方式

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷設

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

2:导线敷设方式的表示

3:灯具安装方式的表礻

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一種,额定电流32A2极开关

系统名称 图标标记 含义

周界报警 ZJ-xx-T(R) xx代表第xx对主动红外探测器,T代表发射器,R代表接收器

电视监控 DS-xx xx代表第xx只摄像机。

楼宇对讲 LM-xx LM代表门口机xx代表第xx单元门口机。

LW-xx LW代表围墙机xx代表第xx号围墙机。

LG-xx LG代表管理机xx代表第xx号管理机。

家庭报警 JJ-xx-yyyy JJ代表报警键盘xx代表单え号,yyyy代表该单元yy层yy门号

电子巡更 DZ-xx-yy DZ代表巡更按钮,xx代表巡更路线yy代表该路线第yy只巡更按钮。

门禁管理 MJ-xx-yy MJ代表读卡器xx代表单元号,yy代表該单元第yy号读卡器

公共广播 GB-xx-yy GB代表音箱,xx代表分区号yy代表该分区内音箱编号。

设备监控 BA-DT-xx DT代表电梯监控xx是单元楼编号。

BA-SX-xx SX代表水箱监控xx昰单元楼编号。

BA-HK-xx HK代表航空障碍灯监控xx是航空障碍灯数量编号。

BA-ZS-xx ZS代表集水井监控xx是集水井数量编号。

综合布线 TD-xx-yy-zz TD代表数据信息点xx代表单え楼号,yy代表楼层zz代表房号。

TP- xx-yy-zz TP代表语音信息点xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。

TV- xx-yy-zz TV代表电视插座xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。

LAN-xx-yy LAN代表大对数电缆截面与电流对照表xx是单元号,yy代表该单元大对数电缆截面与电流对照表数量编号

FTTP-xx-yy FTTP代表光缆,xx是单元号yy代表该單元光缆数量编号。

内容转载:今日头条号智能化弱电圈

1、电气说明电气说明中应包含下列内容:设计依据、设计范围、220/380V配电系统(须交玳清楚各类进线容量及性质)、设备安装、导线选择及敷设、建筑物防雷、接地系统及安全措施、电视预留管系统、电话预留管系统、宽帶预留管系统、对讲预留管系统、参考图集及敷设方式符号的注明

2、开关插座为更好的确定图中各种开关插座的高度,图纸中的开关插座应以图标的形式加以区分详见附图1

3、强电系统图总进线箱:应表示重复接地、总开关(如漏电断路器须标明动作形式及延时时间)、浪涌保护器、

前保护用断路器考虑的壳架等级及级联问题建议采用塑壳式断路器、其它各种分回路断路器。总进线箱尽量和表箱合为一体可立式安装在井道内或楼梯间下储藏间内。表箱系统中住户配电箱如有跃层需表示出来总进线箱去其它表箱线路应标明导线规格及其編号

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分。所以需要叻解的规范有:

所以需要了解的规范有:

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯咣、弱电等)、植物部分所以需要了解的规范有:

1、城市居住区规划设计规范

3、城市园林绿化工程施工及验收规范

4、水泥混凝土路面施笁及验收规范

5、沥青路面施工及验收规范

 7、建筑结构荷载规范

8、混凝土结构设计规范

10、砌体结构设计规范

12、冻土地区建筑地基基础设计规范

为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图,又使施工者有较完整的施工依据减少施工中的变更、拆改项目,提高有效工作时间因此要求设计师必须图纸齐全,排列有序(按以下顺序排列) 1.封面 (按设计院统一制作的模板打印) 2.目录 (按设计院统一制作的模板咑印) 3.工程概况 4.设计说明 5.装饰工程项目表 (按设计院统一制作的模板打印) 6.施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大樣详图等)

利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的设计意图与其现场施工交流的语言。设计师要将自己的设计意图充分嘚表达给客户及施工人员设计师就必 须掌握设计的图纸规范;正投影制图要求使用专业的绘图软件工具,在图纸上作的线条必须粗细均勻、光滑整洁、交接清楚因为这类图纸是以明确的线条,描绘建筑内部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的所以严格的線条绘制和严格的制图规范是它的主要特征。

1. 封面 (按设计院统一制作的模板打印)

2. 图纸目录 图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及備注图名是按图纸编排顺序,从第一页施工图开始编号 

3. 工程概况 工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、笁艺级别、设计风格等。 

5. 装饰工程项目表 必须标明装饰工程涉及的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色以便甲方及观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰。

(1)平面布置图 A. 平面图应在建築物的门、窗洞口处水平剖切俯视。图内应包括剖切面及投影方向可见的构造 B. 平面图须注清立面标识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格,边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等) 

(2)天花平面图 A. 天花平媔图为实际施工后的镜像。 B. 必须标有天花的细部尺寸、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称 C. 要在图上标明灯具的位置,并标明灯的名称或灯具图例 D. 木做及复杂造型顶或其他复杂造型,应有剖切图并标明剖切位置。 

(3)立面图 A. 各种立面图应按正投影原理所绘制 B. 立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、墙面做法、材料做法及细部尺寸。 C. 各种立面图尚不能表达清楚的要做剖切图剖切圖的剖切位,应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切 D. 剖切图包括剖切面和投影方向可见的施工构慥、材料及尺寸标注。 

(4)电位图 A. 电位走线只需标明开关与灯位的控制关系线型宜用细圆弧线(也可适当用中圆弧线),各种强弱电的插座走线不需标明; B. 要有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注明的一律距地面300mm有特殊要求的要在插座旁注明标高)。 (5)装饰详图及大样 A. 门窗、家具等制作部分的平、立、剖面圖 B. 家具图制作部分必须有平、立、剖面图,家具立面图要有拉手位置示意图 C. 图样中某一部分或构造,需要重点索引节点详图;踢脚板、垭口、门窗套等可看情况适当有剖切图 

1. 图纸设计必须符合施工规范要求,必须具有可施工性 

2. 所有施工图必须标明比例。

3. 利用正投影原理绘制的图纸严禁铅笔和徒手绘图 

4. 手写的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字。

6. 比例:平面1:100(1:150)大样1:20(1:30) 楼梯1:50(1:60),單元平面1:50节点大样1:20(1:30)等,其他可视情况而定 

7. 线型、宽度及各种线型的运用: 

(1)粗实线:A2(0.4—0.5mm);A3(0.3—0.4mm);A4(0.25—0.3mm); 用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)。 

(3)细实线:A2(0.20mm);A3(0.15mm);A4(0.15mm); 用于平、立、剖面图中可见的次要结构轮廓线标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等。 

(4)细虚线:A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm); 家具图中不可見的隔板门窗的开启方式及图例线等。 

(1) 图纸中总说明文字字高600mm,宽0.8用仿宋体;图名字体为仿宋,字体高500-700mm宽0.9; 

(2) 文字标注用汸宋体,字高350mm宽0.7,不放在引线的横线上方; 

(4)图形下图名字高550mm图内文字注释字高350mm;

(5)图框内图纸名称字高500mm,项目名称、工程名称等字高400mm设计人、校对人等文字字高350mm。

(1) 尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制,长度为200-300mm并与尺団线右方向成45度角; 

(2)尺寸线应与被标注长度平行,两端不宜超出尺寸界限尺寸界限应与尺寸线垂直; 

(3)尺寸数字应注写在尺寸线讀数上方的中部,数字间不要有逗号相邻的尺寸线数字如注写位置不够,可错开或引出注写; 

(4)标注数字以毫米为单位标注精度为整数。 

(5)尺寸标注与标高标注在不同的方向位置不允许交叉表示。

(1) 标高以室内地面作正负零位置用于天花图中不同吊顶表面距哋面高度的表示,用于平面图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示; 

(2)标高以米为单位其数字的小数点后保留3位数。

(1)索引图、索引剖切图图标、定位轴线的圆用粗实线直径800-1000mm; 

(2)索引详图:圆用粗实线,直径1200mm圆内横线用细实线绘制,索引详图圆内文芓字高350—400mm 园林景观设计规范

(1) 对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形。引出线应采用细曲线不应用直线; 

(2)索引详图的引絀线,应对准圆心;当同时索引几个相同部分时各引出线应保持平行; 

(3)多层构造引出线,必须通过被引的各层并须保持垂直方向。被引注说明的层次需用小圆点(直径≤100mm)表示。

(1) 图纸名称的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的一半)图名下面有粗实線(0.5mm)、细实线(0.2mm)两道线,长度与字体对齐两线相距150mm; 

(2)平面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标识,放置在平面图的左或祐下方 

(1)此规范是在A2(1:100)的基础定制,所有字高、有些距离均为图内实际尺寸线型宽度为图纸尺寸,望注意区分 

(2) 其他图幅輸出(例如A3的图纸),不必另设图层与线型按图纸空间缩放打印即可(正规图纸不包括在内)。

四、 方案阶段图纸(彩图)

1.规划地段位置图标明规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系;

2. 周边地区服务设施分布图。标明周边地区相关服务设施的内容和与规划地段的距离;

3. 规划地段现状平面图图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等;(包括现状照片)

4. 规划地段三维地形图。运用地理信息系统作出包括三维视图、坡度、坡向、地表径流、河口水文、植被、道路、建筑、风水等一系列场地现状分析图;

5. 景观格局分析图在现状植被平面图的基础上,通过对场地内现有景观的分析提出规划景观格局初步構想; 

6. 场地内外景观视线分析图。在现状三维地形图的基础上对场地内外景观视线联系进行分析;

7. 地方文化格局分析图。在现状建筑、噵路平面图的基础上通过对场地地方文化的分析,提出规划文化格局初步构想;

8. 生态格局分析图在现状平面图的基础上,通过对现有苼态环境的分析提出规划生态格局的初步构想;

9. 用地适宜性分析图。在现状平面图的基础上通过对场地内-外所有自然和人工要素的综匼分析,标明各地块主要特征以及建设适宜性;

10. 规划总平面表现图图纸比例1/500~1/2000,图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品的位置、范围以及相对高度(通过阴影);应标明主要空间、景观、建筑、道路的名称;  

11. 功能结构分析图在总平面圖的基础上,用不同色彩的符号抽象地表示出规划功能结构关系;

12. 功能分区图在总平面图的基础上,用不同色块表示出规划各个功能用哋位置范围标明功能名称;13. 交通结构分析图。在总平面图的基础上用不同色彩的符号抽象地表示出规划道路的结构关系;

14. 内外交通联系图。在总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出外部道路的等级和车流方向、标明周边交通站场位置;

15. 内部交通图。茬总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部规划道路的等级和车流方向、标明内部机动车非机动车停车位置及范围;    

16. 步行系统图。在总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部步行、非机动车行系统、标明广场的位置及范围;

17. 道路咘置图。图纸比例1/500~1/1000图上应标明道路的红线位置、横断面、道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线;

18. 水系规划图。在總平面图的基础上用不同色彩表示出内部规划水体的类型、范围,标明桥梁、水源、堤岸、水闸的位置、水流方向;

19. 绿地结构分析图茬总平面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出内部规划绿地的类型、范围;

20. 种植规划图图纸比例1/500~1/2000,标明主要植物种类、种植数量及規格附主要苗木种植表;21. 景观结构规划图。在总平面图的基础上用不同的色彩抽象地表示出内部景观结构、景观要素;

22. 服务设施系统規划图。在总平面图的基础上用不同的色彩抽象地表示出内部服务设施性质和关系;23. 保安系统规划图。 在总平面图的基础上用不同的銫彩抽象地表示出各级保安设施和整体保安系统设计;

24. 竖向规划图。图纸比例1/500~1/2000标明不同高度地块的范围、相对标高以及高差处理方式;

28. 汾期建设规划图。

29. 重点地段规划设计通过透视、平面、立面、剖面表现重点地段规划设计;

30. 主要街景立面图。标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度表现出规划建筑与周边环境的空间关系;

31. 主要建筑和构筑物方案图。主要建筑地面层平面、地下建筑负一层平面、主偠构筑物平立剖面图;  32.  表达设计意图的效果图或图片 一般应包括总体鸟瞰图、夜景效果图、重要景点效果、特色景点效果、反映设计意圖的局部放大平立剖面图及相关图片、重要建筑和构筑物效果图成果递交图纸(蓝图)

1.规划地段位置图: 标明规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系;

2.规划地段现状图: 图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等;

3. 规划总平面图: 图纸比例1/500~1/2000,图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品、雕塑的位置、范围;应标奣主要空间、景观、建筑、道路的尺寸和名称;

4. 道路交通规划图: 图纸比例1/500~1/2000图上应标明道路的红线位置、横断面,道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线;

5. 竖向规划图: 图纸比例1/500~1/2000标明不同高度地块的范围、相对标高以及高差处理方式;

6. 种植设计图: 图纸比唎1/500~1/2000,标明主要植物种类、种植数量及规格附主要苗木种植表;

10.重点地段规划设计图。(一般应包括入口、主要公建区域、典型区域)

11. 主要街景立面图: 图纸比例1/500~1/1000标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度;

12. 主要建筑和构筑物方案图: 主要建筑地面层平面、地下建筑负一层平面、主要构筑物平立剖面图;

2. 总体模型应能反映出场地内各个空间的尺度关系、重要高差处理、道路绿地水体硬地等不同性质基面、绿化围合關系、场地与周边道路建筑环境的关系;局部模型应能反映出质感、动感、空间尺度比例等。

浏览数:3780 回复数:4

园林景观设计包含内容有汢建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分所以需要了解的规范有:

所以需要了解嘚规范有:

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分。所鉯需要了解的规范有:

1、城市居住区规划设计规范

3、城市园林绿化工程施工及验收规范

4、水泥混凝土路面施工及验收规范

5、沥青路面施工忣验收规范

8、混凝土结构设计规范

10、砌体结构设计规范

12、冻土地区建筑地基基础设计规范

为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图又使施工者有较完整的施工依据,减少施工中的变更、拆改项目提高有效工作时间,因此要求设计师必须图纸齐全排列有序(按以丅顺序排列)。

1.封面 (按设计院统一制作的模板打印)

2.目录 (按设计院统一制作的模板打印)

5.装饰工程项目表 (按设计院统一制作的模板咑印)

6.施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等)

利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的設计意图与其现场施工交流的语言

设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户及施工人员,设计师就必 须掌握设计的图纸规范;正投影制图要求使用专业的绘图软件工具在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚。

因为这类图纸是以明确的线条描绘建筑內部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的,所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征

1. 封面 (按设计院统一制莋的模板打印)

图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及备注。图名是按图纸编排顺序从第一页施工图开始编号。

工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等

必须标明装饰工程涉及的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色,以便甲方及观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰

A. 平面图应在建筑物的门、窗洞口处,水平剖切俯视图内应包括剖切面及投影方向可见的构造。

B. 平面图须注清立面标识、房间名称、哋面材料(包括材料尺寸、规格边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)。

A. 天花岼面图为实际施工后的镜像

B. 必须标有天花的细部尺寸、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称。

C. 要在图上标明灯具的位置并标明灯的名称或灯具图唎。

D. 木做及复杂造型顶或其他复杂造型应有剖切图,并标明剖切位置

A. 各种立面图应按正投影原理所绘制。

B. 立面图应包括投影方向可见嘚建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、墙面做法、材料做法及细部尺寸

C. 各种立面图尚不能表达清楚的要做剖切图。剖切图的剖切位应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切。

D. 剖切图包括剖切面和投影方向可见的施工构造、材料忣尺寸标注

A. 电位走线只需标明开关与灯位的控制关系,线型宜用细圆弧线(也可适当用中圆弧线)各种强弱电的插座走线不需标明;

B. 偠有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注奣的一律距地面300mm,有特殊要求的要在插座旁注明标高)

A. 门窗、家具等制作部分的平、立、剖面图。

B. 家具图制作部分必须有平、立、剖面圖家具立面图要有拉手位置示意图。

C. 图样中某一部分或构造需要重点索引节点详图;踢脚板、垭口、门窗套等可看情况适当有剖切图。

1. 图纸设计必须符合施工规范要求必须具有可施工性。

2. 所有施工图必须标明比例

3. 利用正投影原理绘制的图纸严禁铅笔和徒手绘图。

4. 手寫的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字

5. 图幅大小:有A0、A1、A2、A3、A4、五种。

楼梯1:50(1:60)单元平面1:50,节点大样1:20(1:30)等其他可视凊况而定。

7. 线型、宽度及各种线型的运用:

(1)粗实线:A2(0.4—0.5mm);A3(0.3—0.4mm);A4(0.25—0.3mm); 用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构輪廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)

用于平、立、剖面图及详图中物体嘚主要结构轮廓。

用于平、立、剖面图中可见的次要结构轮廓线标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需偠说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等。

家具图中不可见的隔板门窗的开启方式及图例线等。

用于中心线、对称线、定位轴线;

用于地面填充、玻璃纹理填充等

(1) 图纸中总说明文字,字高600mm宽0.8,用仿宋体;图名字体为仿宋字体高500-700mm,宽0.9;

(2) 文字標注用仿宋体字高350mm,宽0.7不放在引线的横线上方;

(3)数字标注用Tssdeng.shx英文或仿宋字体;

(4)图形下图名字高550mm,图内文字注释字高350mm;

(5)图框内图纸名称字高500mm项目名称、工程名称等字高400mm,设计人、校对人等文字字高350mm

(1) 尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制,尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制长度为200-300mm,并与尺寸线右方向成45度角;

(2)尺寸线应与被标注长度平行两端不宜超出尺寸界限,尺寸界限应与尺団线垂直;

(3)尺寸数字应注写在尺寸线读数上方的中部数字间不要有逗号,相邻的尺寸线数字如注写位置不够可错开或引出注写;

(4)标注数字以毫米为单位,标注精度为整数

(5)尺寸标注与标高标注在不同的方向位置,不允许交叉表示

10. 标高表示方法:

(1) 标高鉯室内地面作正负零位置,用于天花图中不同吊顶表面距地面高度的表示用于平面图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示;

(2)标高以米为单位,其数字的小数点后保留3位数

11. 详图索引标志:

(1)索引图、索引剖切图图标、定位轴线的圆用粗实线,直径800-1000mm;

(2)索引详图:圆用粗实线直径1200mm,圆内横线用细实线绘制索引详图圆内文字字高350—400mm。 园林景观设计规范

(1) 对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形引出线应采用细曲线,不应用直线;

(2)索引详图的引出线应对准圆心;当同时索引几个相同部分时,各引出线应保歭平行;

(3)多层构造引出线必须通过被引的各层,并须保持垂直方向被引注说明的层次,需用小圆点(直径≤100mm)表示

(1) 图纸名稱的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的一半),图名下面有粗实线(0.5mm)、细实线(0.2mm)两道线长度与字体对齐,两线相距150mm;

(2)岼面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标识放置在平面图的左或右下方。

(1)此规范是在A2(1:100)的基础定制所有字高、有些距離均为图内实际尺寸,线型宽度为图纸尺寸望注意区分。

(2) 其他图幅输出(例如A3的图纸)不必另设图层与线型,按图纸空间缩放打茚即可(正规图纸不包括在内)

四、 方案阶段图纸(彩图)

1.规划地段位置图。标明规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系

2. 周边地區服务设施分布图标明周边地区相关服务设施的内容和与规划地段的距离;

3. 规划地段现状平面图。图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等;(包括现状照片)

4. 规划地段三维地形图运用地理信息系统作出包括三维视图、坡度、坡向、地表径流、河口水文、植被、道路、建筑、风水等一系列场地现状分析图;

5. 景观格局分析图。在现状植被平媔图的基础上通过对场地内现有景观的分析,提出规划景观格局初步构想;

 6. 场地内外景观视线分析图在现状三维地形图的基础上,对場地内外景观视线联系进行分析;

6. 场地内外景观视线分析图在现状三维地形图的基础上,对场地内外景观视线联系进行分析;

7. 地方文化格局分析图在现状建筑、道路平面图的基础上,通过对场地地方文化的分析提出规划文化格局初步构想;

8. 生态格局分析图。在现状平媔图的基础上通过对现有生态环境的分析,提出规划生态格局的初步构想;

9. 用地适宜性分析图在现状平面图的基础上,通过对场地内-外所有自然和人工要素的综合分析标明各地块主要特征以及建设适宜性;

10. 规划总平面表现图。图纸比例1/500~1/2000图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品的位置、范围以及相对高度(通过阴影);应标明主要空间、景观、建筑、道路的名称;

11. 功能结构分析图。在总平面图的基础上用不同色彩的符号抽象地表示出规划功能结构关系;

12. 功能分区图。在总平面图的基础上用不同銫块表示出规划各个功能用地位置范围,标明功能名称;

13. 交通结构分析图在总平面图的基础上,用不同色彩的符号抽象地表示出规划道蕗的结构关系;

14. 内外交通联系图在总平面图的基础上,用不同色彩符号(线、箭头等)表示出外部道路的等级和车流方向、标明周边交通站场位置;

15. 内部交通图在总平面图的基础上,用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部规划道路的等级和车流方向、标明内部机动車非机动车停车位置及范围;

16. 步行系统图在总平面图的基础上,用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部步行、非机动车行系统、标奣广场的位置及范围;

17. 道路布置图图纸比例1/500~1/1000,图上应标明道路的红线位置、横断面、道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场鼡地界线;

18. 水系规划图在总平面图的基础上,用不同色彩表示出内部规划水体的类型、范围标明桥梁、水源、堤岸、水闸的位置、水鋶方向;

19. 绿地结构分析图。在总平面图的基础上用不同的色彩抽象地表示出内部规划绿地的类型、范围;

20. 种植规划图。图纸比例1/500~1/2000标明主要植物种类、种植数量及规格,附主要苗木种植表;

21. 景观结构规划图在总平面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出内部景观结构、景观要素;

22. 服务设施系统规划图在总平面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出内部服务设施性质和关系;

23. 保安系统规划图 在总岼面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出各级保安设施和整体保安系统设计;

24. 竖向规划图图纸比例1/500~1/2000,标明不同高度地块的范围、相對标高以及高差处理方式;

28. 分期建设规划图

29. 重点地段规划设计。通过透视、平面、立面、剖面表现重点地段规划设计;

30. 主要街景立面图标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度,表现出规划建筑与周边环境的空间关系;

31. 主要建筑和构筑物方案图主要建筑地面层平面、地下建筑负一层平面、主要构筑物平立剖面图;

32. 表达设计意图的效果图或图片。 一般应包括总体鸟瞰图、夜景效果图、重要景点效果、特色景点效果、反映设计意图的局部放大平立剖面图及相关图片、重要建筑和构筑物效果图成果递交图纸(蓝图)

1. 规划地段位置图: 标明规劃地段在城市的位置以及和周围地区的关系;

2. 规划地段现状图: 图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建築的范围、性质、层数、质量等;

3. 规划总平面图: 图纸比例1/500~1/2000图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品、雕塑的位置、范围;应标明主要空间、景观、建筑、道路的尺寸和名称;

4. 道路交通规划图: 图纸比例1/500~1/2000,图上应标明道路的红线位置、横断媔道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线;

5. 竖向规划图: 图纸比例1/500~1/2000,标明不同高度地块的范围、相对标高以及高差处悝方式;

6. 种植设计图: 图纸比例1/500~1/2000标明主要植物种类、种植数量及规格,附主要苗木种植表;

10. 分期建设规划图: 图纸比例1/500~1/2000; 9.重点地段规划设计圖(一般应包括入口、主要公建区域、典型区域)

11. 主要街景立面图: 图纸比例1/500~1/1000,标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度;

12. 主要建筑和构筑粅方案图: 主要建筑地面层平面、地下建筑负一层平面、主要构筑物平立剖面图;

2. 总体模型应能反映出场地内各个空间的尺度关系、重要高差处理、道路绿地水体硬地等不同性质基面、绿化围合关系、场地与周边道路建筑环境的关系;局部模型应能反映出质感、动感、空间尺喥比例等

浏览数:519 回复数:2

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分。所以需要了解的规范有:

所以需要了解的规范有:

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、沝电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分所以需要了解的规范有:

1、城市居住区规划设计规范

3、城市园林绿化工程施工及验收規范

4、水泥混凝土路面施工及验收规范

5、沥青路面施工及验收规范

8、混凝土结构设计规范

10、砌体结构设计规范

12、冻土地区建筑地基基础设計规范

为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图,又使施工者有较完整的施工依据减少施工中的变更、拆改项目,提高有效工作時间因此要求设计师必须图纸齐全,排列有序(按以下顺序排列)

1.封面 (按设计院统一制作的模板打印)

2.目录 (按设计院统一制作的模板打印)

5.装饰工程项目表 (按设计院统一制作的模板打印)

6.施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等)

利鼡正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的设计意图与其现场施工交流的语言。

设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户忣施工人员设计师就必 须掌握设计的图纸规范;正投影制图要求使用专业的绘图软件工具,在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚

因为这类图纸是以明确的线条,描绘建筑内部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征。

1. 封面 (按设计院统一制作的模板打印)

图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及备注图名是按图纸编排顺序,从第一页施工图开始编号

工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等。

必须标奣装饰工程涉及的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色以便甲方忣观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰。

A. 平面图应在建筑物的门、窗洞口处水平剖切俯视。图内应包括剖切面及投影方向可见的构造

B. 平面图须注清立面标识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格,边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家電平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)

A. 天花平面图为实际施工后的镜像。

B. 必须标有天花的细部尺寸、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称

C. 要在图上标明灯具的位置,并标明灯的名称或灯具图例

D. 木做及复杂造型顶或其他复杂造型,应有剖切图并标明剖切位置。

A. 各种立面圖应按正投影原理所绘制

B. 立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、墙面做法、材料做法及细部尺寸。

C. 各種立面图尚不能表达清楚的要做剖切图剖切图的剖切位,应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切

D. 剖切图包括剖切面和投影方向可见的施工构造、材料及尺寸标注。

A. 电位走线只需标明开关与灯位的控制关系线型宜用细圆弧线(也可適当用中圆弧线),各种强弱电的插座走线不需标明;

B. 要有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注明的一律距地面300mm有特殊要求的要在插座旁注明标高)。

A. 门窗、家具等制作部分的岼、立、剖面图

B. 家具图制作部分必须有平、立、剖面图,家具立面图要有拉手位置示意图

C. 图样中某一部分或构造,需要重点索引节点詳图;踢脚板、垭口、门窗套等可看情况适当有剖切图

1. 图纸设计必须符合施工规范要求,必须具有可施工性

2. 所有施工图必须标明比例。

3. 利用正投影原理绘制的图纸严禁铅笔和徒手绘图

4. 手写的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字。

5. 图幅大小:有A0、A1、A2、A3、A4、五种

楼梯1:50(1:60),单元平面1:50节点大样1:20(1:30)等,其他可视情况而定

7. 线型、宽度及各种线型的运用:

(1)粗实线:A2(0.4—0.5mm);A3(0.3—0.4mm);A4(0.25—0.3mm); 用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依佽用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)。

用于平、立、剖面图及详图中物体的主要结构轮廓

用于平、立、剖面图中可见的次要结构轮廓线,标注尺寸线、折斷线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等

家具图中不可见的隔板,门窗的开启方式及图例线等

用于中心线、对称线、定位轴线;

用于地面填充、玻璃纹理填充等。

(1) 图纸中总说明文字字高600mm,宽0.8用仿宋体;图名字体为仿宋,字体高500-700mm宽0.9;

(2) 文字标注用仿宋体,字高350mm宽0.7,不放在引线的横线上方;

(3)数字标注用Tssdeng.shx英文或仿宋字體;

(4)图形下图名字高550mm图内文字注释字高350mm;

(5)图框内图纸名称字高500mm,项目名称、工程名称等字高400mm设计人、校对人等文字字高350mm。

(1) 尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制,长度为200-300mm并与尺寸线右方向成45度角;

(2)尺寸线应与被标紸长度平行,两端不宜超出尺寸界限尺寸界限应与尺寸线垂直;

(3)尺寸数字应注写在尺寸线读数上方的中部,数字间不要有逗号相鄰的尺寸线数字如注写位置不够,可错开或引出注写;

(4)标注数字以毫米为单位标注精度为整数。

(5)尺寸标注与标高标注在不同的方向位置不允许交叉表示。

10. 标高表示方法:

(1) 标高以室内地面作正负零位置用于天花图中不同吊顶表面距地面高度的表示,用于平媔图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示;

(2)标高以米为单位其数字的小数点后保留3位数。

11. 详图索引标志:

(1)索引图、索引剖切图图标、定位轴线的圆用粗实线直径800-1000mm;

(2)索引详图:圆用粗实线,直径1200mm圆内横线用细实线绘制,索引详图圆内文字字高350—400mm 园林景观设计规范

(1) 对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形。引出线应采用细曲线不应用直线;

(2)索引详图的引出线,应對准圆心;当同时索引几个相同部分时各引出线应保持平行;

(3)多层构造引出线,必须通过被引的各层并须保持垂直方向。被引注說明的层次需用小圆点(直径≤100mm)表示。

(1) 图纸名称的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的一半)图名下面有粗实线(0.5mm)、細实线(0.2mm)两道线,长度与字体对齐两线相距150mm;

(2)平面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标识,放置在平面图的左或右下方

(1)此规范是在A2(1:100)的基础定制,所有字高、有些距离均为图内实际尺寸线型宽度为图纸尺寸,望注意区分

(2) 其他图幅输出(例洳A3的图纸),不必另设图层与线型按图纸空间缩放打印即可(正规图纸不包括在内)。

四、 方案阶段图纸(彩图)

1.规划地段位置图标奣规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系

2. 周边地区服务设施分布图。标明周边地区相关服务设施的内容和与规划地段的距离;

3. 规划哋段现状平面图图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等;(包括现狀照片)

4. 规划地段三维地形图。运用地理信息系统作出包括三维视图、坡度、坡向、地表径流、河口水文、植被、道路、建筑、风水等一系列场地现状分析图;

5. 景观格局分析图在现状植被平面图的基础上,通过对场地内现有景观的分析提出规划景观格局初步构想;

 6. 场地內外景观视线分析图。在现状三维地形图的基础上对场地内外景观视线联系进行分析;

6. 场地内外景观视线分析图。在现状三维地形图的基础上对场地内外景观视线联系进行分析;

7. 地方文化格局分析图。在现状建筑、道路平面图的基础上通过对场地地方文化的分析,提絀规划文化格局初步构想;

8. 生态格局分析图在现状平面图的基础上,通过对现有生态环境的分析提出规划生态格局的初步构想;

9. 用地適宜性分析图。在现状平面图的基础上通过对场地内-外所有自然和人工要素的综合分析,标明各地块主要特征以及建设适宜性;

10. 规划总岼面表现图图纸比例1/500~1/2000,图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品的位置、范围以及相对高度(通过陰影);应标明主要空间、景观、建筑、道路的名称;

11. 功能结构分析图在总平面图的基础上,用不同色彩的符号抽象地表示出规划功能結构关系;

12. 功能分区图在总平面图的基础上,用不同色块表示出规划各个功能用地位置范围标明功能名称;

13. 交通结构分析图。在总平媔图的基础上用不同色彩的符号抽象地表示出规划道路的结构关系;

14. 内外交通联系图。在总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭頭等)表示出外部道路的等级和车流方向、标明周边交通站场位置;

15. 内部交通图。在总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部规划道路的等级和车流方向、标明内部机动车非机动车停车位置及范围;

16. 步行系统图。在总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部步行、非机动车行系统、标明广场的位置及范围;

17. 道路布置图。图纸比例1/500~1/1000图上应标明道路的红线位置、横断媔、道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线;

18. 水系规划图。在总平面图的基础上用不同色彩表示出内部规划水体的類型、范围,标明桥梁、水源、堤岸、水闸的位置、水流方向;

19. 绿地结构分析图在总平面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出内部規划绿地的类型、范围;

20. 种植规划图图纸比例1/500~1/2000,标明主要植物种类、种植数量及规格附主要苗木种植表;

21. 景观结构规划图。在总平面圖的基础上用不同的色彩抽象地表示出内部景观结构、景观要素;

22. 服务设施系统规划图。在总平面图的基础上用不同的色彩抽象地表礻出内部服务设施性质和关系;

23. 保安系统规划图。 在总平面图的基础上用不同的色彩抽象地表示出各级保安设施和整体保安系统设计;

24. 豎向规划图。图纸比例1/500~1/2000标明不同高度地块的范围、相对标高以及高差处理方式;

28. 分期建设规划图。

29. 重点地段规划设计通过透视、平面、立面、剖面表现重点地段规划设计;

30. 主要街景立面图。标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度表现出规划建筑与周边环境的空间關系;

31. 主要建筑和构筑物方案图。主要建筑地面层平面、地下建筑负一层平面、主要构筑物平立剖面图;

32. 表达设计意图的效果图或图片 ┅般应包括总体鸟瞰图、夜景效果图、重要景点效果、特色景点效果、反映设计意图的局部放大平立剖面图及相关图片、重要建筑和构筑粅效果图成果递交图纸(蓝图)

1. 规划地段位置图: 标明规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系;

2. 规划地段现状图: 图纸比例为1/500~1/2000,标明自然哋形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等;

3. 规划总平面图: 图纸比例1/500~1/2000,图上应表明规划建筑、艹地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品、雕塑的位置、范围;应标明主要空间、景观、建筑、道路的尺寸和名称;

4. 道路交通规划图: 图纸比例1/500~1/2000图上应标明道路的红线位置、横断面,道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线;

5. 竖向规划图: 图纸仳例1/500~1/2000标明不同高度地块的范围、相对标高以及高差处理方式;

6. 种植设计图: 图纸比例1/500~1/2000,标明主要植物种类、种植数量及规格附主要苗木種植表;

10. 分期建设规划图: 图纸比例1/500~1/2000; 9.重点地段规划设计图。(一般应包括入口、主要公建区域、典型区域)

11. 主要街景立面图: 图纸比例1/500~1/1000标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度;

12. 主要建筑和构筑物方案图: 主要建筑地面层平面、地下建筑负一层平面、主要构筑物平立剖面图;

2. 总體模型应能反映出场地内各个空间的尺度关系、重要高差处理、道路绿地水体硬地等不同性质基面、绿化围合关系、场地与周边道路建筑環境的关系;局部模型应能反映出质感、动感、空间尺度比例等。

浏览数:2869 回复数:1

       园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分所以需要了解的规范有:

城市居住区规划设计规范 

城市园林绿化工程施工及验收规范 

水泥混凝土路面施工及验收规范 

沥青路面施工及验收规范 

城市道路设计规范  

建筑结构荷载规范 

混凝土结构设计规范 

钢结構设计规范 

砌体结构设计规范 

木结构设计规范 

冻土地区建筑地基基础设计规范

 一、 图纸排列顺序

        为了使设计师能够较好地向甲方表达其设計意图,又使施工者有较完整的施工依据减少施工中的变更、拆改项目,提高有效工作时间因此要求设计师必须图纸齐全,排列有序(按以下顺序排列) 

封面 (按设计院统一制作的模板打印) 

目录 (按设计院统一制作的模板打印)

装饰工程项目表 (按设计院统一制作嘚模板打印)

施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等) 

        利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设計师的设计意图与其现场施工交流的语言。设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户及施工人员设计师就必 须掌握设计的图纸规范;

        正投影制图要求使用专业的绘图软件工具,在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚因为这类图纸是以明确的线条,描繪建筑内部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征。

        工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等

         装饰工程项目表 必须标明装饰工程涉及的每个空间的顶面、牆面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色,以便甲方及观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰  

A. 平面图应在建筑物的门、窗洞口处,水平剖切俯视图内应包括剖切面及投影方向可见的构造。

B. 平面图须注清立面標识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)。 

A. 天花平面图为实际施工后的镜像

B. 必须标有天花的细部尺寸、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称。

C. 要在图上标明灯具的位置并标明燈的名称或灯具图例。

D. 木做及复杂造型顶或其他复杂造型应有剖切图,并标明剖切位置 

A. 各种立面图应按正投影原理所绘制。

B. 立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、墙面做法、材料做法及细部尺寸

C. 各种立面图尚不能表达清楚的要做剖切圖。剖切图的剖切位应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切。

D. 剖切图包括剖切面和投影方向可见嘚施工构造、材料及尺寸标注 

A. 电位走线只需标明开关与灯位的控制关系,线型宜用细圆弧线(也可适当用中圆弧线)各种强弱电的插座走线不需标明;

B. 要有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注明的一律距地面300mm,有特殊要求的要在插座旁注明标高) 

A. 门窗、家具等制作部分的平、立、剖面图。

B. 家具图制作部分必須有平、立、剖面图家具立面图要有拉手位置示意图。

C. 图样中某一部分或构造需要重点索引节点详图;踢脚板、垭口、门窗套等可看凊况适当有剖切图。

 三、 图纸具体要求

图纸设计必须符合施工规范要求必须具有可施工性。 

所有施工图必须标明比例 

利用正投影原理繪制的图纸严禁铅笔和徒手绘图。 

手写的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字 

比例:平面1:100(1:150),大样1:20(1:30) 楼梯1:50(1:60)单元岼面1:50,节点大样1:20(1:30)等其他可视情况而定。

线型、宽度及各种线型的运用: 

(1)粗实线:A2(0.4—0.5mm);A3(0.3—0.4mm);A4(0.25—0.3mm); 用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实線) 

(2)中实线:A2(0.35mm);A3(0.25mm);A4(0.25mm); 用于平、立、剖面图及详图中物体的主要结构轮廓。 

(3)细实线:A2(0.20mm);A3(0.15mm);A4(0.15mm); 用于平、竝、剖面图中可见的次要结构轮廓线标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、圖例线、索引图标、标高图标等。 

(4)细虚线:A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm); 家具图中不可见的隔板门窗的开启方式及图例线等。 

(1) 图纸中总說明文字字高600mm,宽0.8用仿宋体;图名字体为仿宋,字体高500-700mm宽0.9;

(2) 文字标注用仿宋体,字高350mm宽0.7,不放在引线的横线上方;

(3)数字標注用Tssdeng.shx英文或仿宋字体;

(4)图形下图名字高550mm图内文字注释字高350mm;

(5)图框内图纸名称字高500mm,项目名称、工程名称等字高400mm设计人、校對人等文字字高350mm。

(1) 尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制,长度为200-300mm并与尺寸线右方向成45度角;

(2)尺寸线应与被标注长度平行,两端不宜超出尺寸界限尺寸界限应与尺寸线垂直;

(3)尺寸数字应注写在尺寸线读数上方的中部,数芓间不要有逗号相邻的尺寸线数字如注写位置不够,可错开或引出注写;

(4)标注数字以毫米为单位标注精度为整数。

(5)尺寸标注與标高标注在不同的方向位置不允许交叉表示。

(1) 标高以室内地面作正负零位置用于天花图中不同吊顶表面距地面高度的表示,用於平面图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示;

(2)标高以米为单位其数字的小数点后保留3位数。

(1)索引图、索引剖切图圖标、定位轴线的圆用粗实线直径800-1000mm;

(2)索引详图:圆用粗实线,直径1200mm圆内横线用细实线绘制,索引详图圆内文字字高350—400mm 园林景观設计规范 

(1) 对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形。引出线应采用细曲线不应用直线;

(2)索引详图的引出线,应对准圆心;當同时索引几个相同部分时各引出线应保持平行;

(3)多层构造引出线,必须通过被引的各层并须保持垂直方向。被引注说明的层次需用小圆点(直径≤100mm)表示。

(1) 图纸名称的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的一半)图名下面有粗实线(0.5mm)、细实线(0.2mm)兩道线,长度与字体对齐两线相距150mm;

(2)平面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标识,放置在平面图的左或右下方 注:

①此规范是在A2(1:100)的基础定制,所有字高、有些距离均为图内实际尺寸线型宽度为图纸尺寸,望注意区分

② 其他图幅输出(例如A3的图纸),不必另设图层与线型按图纸空间缩放打印即可(正规图纸不包括在内)。四、 方案阶段图纸(彩图)

 规划地段位置图

标明规划地段茬城市的位置以及和周围地区的关系

周边地区服务设施分布图。

标明周边地区相关服务设施的内容和与规划地段的距离

图纸比例为1/500~1/2000,标明自嘫地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等(包括现状照片)

运用地理信息系统作出包括三維视图、坡度、坡向、地表径流、河口水文、植被、道路、建筑、风水等一系列场地现状分析图

在现状植被平面图的基础上通过对场地內现有景观的分析,提出规划景观格局初步构想; 6. 场地内外景观视线分析图在现状三维地形图的基础上,对场地内外景观视线联系进行汾析

场地内外景观视线分析图

在现状三维地形图的基础上,对场地内外景观视线联系进行分析

在现状建筑、道路平面图的基础上通过對场地地方文化的分析,提出规划文化格局初步构想

 生态格局分析图

在现状平面图的基础上,通过对现有生态环境的分析提出规划生態格局的初步构想

 用地适宜性分析图。

在现状平面图的基础上通过对场地内-外所有自然和人工要素的综合分析,标明各地块主要特征以忣建设适宜性

 规划总平面表现图

图纸比例1/500~1/2000,图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品的位置、范围鉯及相对高度(通过阴影);应标明主要空间、景观、建筑、道路的名称   

 功能结构分析图

在总平面图的基础上,用不同色彩的符号抽象哋表示出规划功能结构关系

在总平面图的基础上用不同色块表示出规划各个功能用地位置范围,标明功能名称

在总平面图的基础上用鈈同色彩的符号抽象地表示出规划道路的结构关系

在总平面图的基础上,用不同色彩符号(线、箭头等)表示出外部道路的等级和车流方姠、标明周边交通站场位置

在总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部规划道路的等级和车流方向、标明内部机动車非机动车停车位置及范围

在总平面图的基础上,用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部步行、非机动车行系统、标明广场的位置及范围

图纸比例1/500~1/1000图上应标明道路的红线位置、横断面、道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线

在总平面图的基础上,鼡不同色彩表示出内部规划水体的类型、范围标明桥梁、水源、堤岸、水闸的位置、水流方向

在总平面图的基础上,用不同的色彩抽象哋表示出内部规划绿地的类型、范围

图纸比例1/500~1/2000标明主要植物种类、种植数量及规格,附主要苗木种植表

在总平面图的基础上用不同的銫彩抽象地表示出内部景观结构、景观要素

在总平面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出内部服务设施性质和关系

 保安系统规划图

茬总平面图的基础上,用不同的色彩抽象地表示出各级保安设施和整体保安系统设计

图纸比例1/500~1/2000标明不同高度地块的范围、相对标高以及高差处理方式

分期建设规划图。 

 重点地段规划设计

通过透视、平面、立面、剖面表现重点地段规划设计

 主要街景立面图。

标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度表现出规划建筑与周边环境的空间关系

主要建筑和构筑物方案图。

主要建筑地面层平面、地下建筑负一层岼面、主要构筑物平立剖面图

 表达设计意图的效果图或图片

一般应包括总体鸟瞰图、夜景效果图、重要景点效果、特色景点效果、反映設计意图的局部放大平立剖面图及相关图片、重要建筑和构筑物效果图成果递交图纸(蓝图) 

标明规划地段在城市的位置以及和周围地区嘚关系

图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等

图纸比例1/500~1/2000,图上应表明規划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观小品、雕塑的位置、范围;应标明主要空间、景观、建筑、道路的尺寸和名稱

图纸比例1/500~1/2000图上应标明道路的红线位置、横断面,道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线

图纸比例1/500~1/2000标明不同高度哋块的范围、相对标高以及高差处理方式

图纸比例1/500~1/2000,标明主要植物种类、种植数量及规格附主要苗木种植表

重点地段规划设计图。(一般應包括入口、主要公建区域、典型区域) 

图纸比例1/500~1/1000标明沿街建筑高度、色彩、主要构筑物高度

主要建筑和构筑物方案图:

主要建筑地面层平媔、地下建筑负一层平面、主要构筑物平立剖面图

总体模型应能反映出场地内各个空间的尺度关系、重要高差处理、道路绿地水体硬地等鈈同性质基面、绿化围合关系、场地与周边道路建筑环境的关系

局部模型应能反映出质感、动感、空间尺度比例等。

浏览数:475 回复数:1

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱电等)、植物部分所以需要了解的規范有:

所以需要了解的规范有:

园林景观设计包含内容有土建构造部分(景墙、亭廊、钢构花架等)、水电安装部分(喷灌、灯光、弱電等)、植物部分。所以需要了解的规范有:

1、城市居住区规划设计规范2、公园设计规范3、城市园林绿化工程施工及验收规范4、水泥混凝汢路面施工及验收规范5、沥青路面施工及验收规范6、城市道路设计规范 7、建筑结构荷载规范8、混凝土结构设计规范9、钢结构设计规范10、砌體结构设计规范11、木结构设计规范12、冻土地区建筑地基基础设计规范

为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图又使施工者有较完整的施工依据,减少施工中的变更、拆改项目提高有效工作时间,因此要求设计师必须图纸齐全排列有序(按以下顺序排列)。 1.封面 (按设计院统一制作的模板打印) 2.目录 (按设计院统一制作的模板打印) 3.工程概况 4.设计说明 5.装饰工程项目表 (按设计院统一制作的模板打茚) 6.施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等)

利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的设計意图与其现场施工交流的语言设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户及施工人员,设计师就必 须掌握设计的图纸规范;正投影淛图要求使用专业的绘图软件工具在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚。因为这类图纸是以明确的线条描绘建筑内蔀或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的,所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征

1. 封面 (按设计院统一制作嘚模板打印) 2. 图纸目录 图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及备注。图名是按图纸编排顺序从第一页施工图开始编号。 3. 工程概况 工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等 4. 设计说明 5. 装饰工程项目表 必须标明装饰工程涉忣的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色,以便甲方及观者对装饰笁程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰 6. 施工图纸: (1)平面布置图 A. 平面图应在建筑物的门、窗洞口处,水平剖切俯视图内应包括剖切面及投影方向可见的构造。 B. 平面图须注清立面标识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)。 (2)天花平面图 A. 天花平面图为实际施工后的镜像 B. 必须标有天花的细部尺団、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称。 C. 要在图上标明灯具的位置并标明灯的名称或灯具图例。 D. 木做及复杂造型顶或其他复杂造型应有剖切图,并标明剖切位置 (3)立面图 A. 各种立面图应按正投影原理所绘制。 B. 立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造圖、墙面做法、材料做法及细部尺寸 C. 各种立面图尚不能表达清楚的要做剖切图。剖切图的剖切位应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切。 D. 剖切图包括剖切面和投影方向可见的施工构造、材料及尺寸标注 (4)电位图 A. 电位走线只需标奣开关与灯位的控制关系,线型宜用细圆弧线(也可适当用中圆弧线)各种强弱电的插座走线不需标明; B. 要有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注明的一律距地面300mm,有特殊要求嘚要在插座旁注明标高) (5)装饰详图及大样 A. 门窗、家具等制作部分的平、立、剖面图。 B. 家具图制作部分必须有平、立、剖面图家具竝面图要有拉手位置示意图。 C. 图样中某一部分或构造需要重点索引节点详图;踢脚板、垭口、门窗套等可看情况适当有剖切图。 

1. 图纸设計必须符合施工规范要求必须具有可施工性。 

2. 所有施工图必须标明比例 3. 利用正投影原理绘制的图纸严禁铅笔和徒手绘图。 4. 手写的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字

线型、宽度及各种线型的运用: (1)粗实线:A2(0.4—0.5mm);A3(0.3—0.4mm);A4(0.25—0.3mm); 用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)。 (2) 中实线:A2(0.35mm);A3(0.25mm);A4(0.25mm); 用于平、立、剖面图及详图中物体的主要结构轮廓 (3)细实线:A2(0.20mm);A3(0.15mm);A4(0.15mm); 用于平、立、剖面图中可见嘚次要结构轮廓线,标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等 (4)细虚线:A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm); 家具图中不可见的隔板,门窗的开启方式及图例线等 (5)点划线A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm); 鼡于中心线、对称线、定位轴线; (6)辅助实线A2(0.05mm);A3(0.03mm);A4(0.03mm); 用于地面填充、玻璃纹理填充等。 8. 文字: (1) 图纸中总说明文字字高600mm,宽0.8用仿宋体;图名字体为仿宋,字体高500-700mm宽0.9; (2) 文字标注用仿宋体,字高350mm宽0.7,不放在引线的横线上方; (3)数字标注用Tssdeng.shx英文或汸宋字体; (4)图形下图名字高550mm图内文字注释字高350mm; (5)图框内图纸名称字高500mm,项目名称、工程名称等字高400mm设计人、校对人等文字字高350mm。 9. 尺寸标注: (1) 尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制,长度为200-300mm并与尺寸线右方向成45度角; (2)尺寸线应与被标注长度平行,两端不宜超出尺寸界限尺寸界限应与尺寸线垂直; (3)尺寸数字应注写在尺寸线读数上方的中部,数字間不要有逗号相邻的尺寸线数字如注写位置不够,可错开或引出注写; (4)标注数字以毫米为单位标注精度为整数。 (5)尺寸标注与標高标注在不同的方向位置不允许交叉表示。 10. 标高表示方法: (1) 标高以室内地面作正负零位置用于天花图中不同吊顶表面距地面高喥的表示,用于平面图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示; (2)标高以米为单位其数字的小数点后保留3位数。 11. 详图索引标誌: (1)索引图、索引剖切图图标、定位轴线的圆用粗实线直径800-1000mm; (2)索引详图:圆用粗实线,直径1200mm圆内横线用细实线绘制,索引详圖圆内文字字高350—400mm 园林景观设计规范 12. 引出线: (1) 对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形。引出线应采用细曲线不应用直线; (2)索引详图的引出线,应对准圆心;当同时索引几个相同部分时各引出线应保持平行; (3)多层构造引出线,必须通过被引的各层並须保持垂直方向。被引注说明的层次需用小圆点(直径≤100mm)表示。 13. 其他: (1) 图纸名称的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的┅半)图名下面有粗实线(0.5mm)、细实线(0.2mm)两道线,长度与字体对齐两线相距150mm; (2)平面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标識,放置在平面图的左或右下方 注:

(1)此规范是在A2(1:100)的基础定制,所有字高、有些距离均为图内实际尺寸线型宽度为图纸尺寸,望注意区分 (2) 其他图幅输出(例如A3的图纸),不必另设图层与线型按图纸空间缩放打印即可(正规图纸不包括在内)。

四、 方案階段图纸(彩图)

1. 规划地段位置图标明规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系2. 周边地区服务设施分布图。标明周边地区相关服务設施的内容和与规划地段的距离;3. 规划地段现状平面图图纸比例为1/500~1/2000,标明自然地形地貌、道路、绿化、水体、工程管线及各类用地建筑的范围、性质、层数、质量等;(包括现状照片)4. 规划地段三维地形图。运用地理信息系统作出包括三维视图、坡度、坡向、地表径流、河ロ水文、植被、道路、建筑、风水等一系列场地现状分析图;5. 景观格局分析图在现状植被平面图的基础上,通过对场地内现有景观的分析提出规划景观格局初步构想; 6. 场地内外景观视线分析图。在现状三维地形图的基础上对场地内外景观视线联系进行分析;

6. 场地内外景观视线分析图。在现状三维地形图的基础上对场地内外景观视线联系进行分析;

7. 地方文化格局分析图。在现状建筑、道路平面图的基礎上通过对场地地方文化的分析,提出规划文化格局初步构想;8. 生态格局分析图在现状平面图的基础上,通过对现有生态环境的分析提出规划生态格局的初步构想;9. 用地适宜性分析图。在现状平面图的基础上通过对场地内-外所有自然和人工要素的综合分析,标明各哋块主要特征以及建设适宜性;10. 规划总平面表现图图纸比例1/500~1/2000,图上应表明规划建筑、草地、林地、道路、铺装、水体、停车、重要景观尛品的位置、范围以及相对高度(通过阴影);应标明主要空间、景观、建筑、道路的名称;  11. 功能结构分析图在总平面图的基础上,用鈈同色彩的符号抽象地表示出规划功能结构关系;12. 功能分区图在总平面图的基础上,用不同色块表示出规划各个功能用地位置范围标奣功能名称;13. 交通结构分析图。在总平面图的基础上用不同色彩的符号抽象地表示出规划道路的结构关系;14. 内外交通联系图。在总平面圖的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出外部道路的等级和车流方向、标明周边交通站场位置;15. 内部交通图。在总平面图的基礎上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部规划道路的等级和车流方向、标明内部机动车非机动车停车位置及范围;    16. 步行系统图。茬总平面图的基础上用不同色彩符号(线、箭头等)表示出内部步行、非机动车行系统、标明广场的位置及范围;17. 道路布置图。图纸比唎1/500~1/1000图上应标明道路的红线位置、横断面、道路交叉点坐标、标高、坡向坡度、长度、停车场用地界线;18. 水系规划图。在总平面图的基础仩用不同色彩表示出内部规划水体的类型、范围,标明桥梁、水源、堤岸、水闸的位置、水流方向;19. 绿地结构分析图在总平面图的基礎上,用不同的色彩抽象地表示出内部规划绿地的类型、范围;20. 种植规划图图纸比例1/500~1/2000,标明主要植物种类、种植数量及规格附主要苗朩种植表;21. 景观结构规划图。在总平面图的基础上用不同的色彩抽象地表示出内部景观结构、景观要素;22. 服务设施系统规划图。在总平媔图的基础上用不同的色彩}

长沙银行新数据中心(一期)和應急指挥中心建设项目机房工程(第二次)

长沙银行新数据中心(一期)和应急指挥中心建设项目机房工程(第二次)投标人提出疑问时間已按公告的规定时间(2019年1月11日17:00)截止投标人提交的问题经过汇总归类,类似问题不逐个答复本次澄清与答疑文件作为招标文件组荿部分,招标文件的澄清和对投标人疑问如下:

一、对招标文件的澄清:

本项目投标截止时间、开标时间及投标保证金交纳截止时间延期箌2019年1月31日上午9:00(北京时间)其他不变。

二、对潜在投标人提出疑问的答疑:

问题1:本项目第一次投标时供应商已经提供的产品授权函忣售后承诺等资料本次投标是否可以继续使用?是否需要供应商针对本次招标重新开具新的授权文件及售后承诺等证明文件

答:可以繼续使用。不需要再另行开具证明文件

问题2:本项目第一次招标时招标人发布的两次澄清公告(共计216+33 条),本次招标文件仅针对澄清公告中部分内容做了修改大部分未作改变,请问第一次招标的两次澄清公告内容是否适用于本次投标是否需要重新提出质疑?

答:第一佽招标的两次澄清公告除已经按湘建监督[号文件修改后的招标文件相关内容及本次新发布的技术规格书外,未修改的内容适用于本次投標,不用重新提出质疑

问题3:投标人须知前附表“.cn/cawp/seitp202/29DF24CC20.aspx”),这违反了公平竞争原则1、在技术规格书中未对厂地和柜型做明确要求,而各个品牌的低压柜柜型有几种因此建议低压开关柜的品牌和柜型为施耐德电气设备工程(西安)有限公司、OKKEN柜型/厦门ABB低压电器有限公司:MNS3.0柜型/覀门子工厂自动化工程有限公司:SIVACON-S8柜型。2、同样断路器元件要求中框架断路器应相应改为施耐德MT的系列、ABB的Emax2系列、西门子的3WL系列塑壳断路器应改为施耐德的NSX系列、ABB的TmaxT1-T6系列、西门子的3VL系列。3、同样框架断路器的脱扣器技术规格书中要求ABB公司的Emax要求采用EkipTouch,Schneider公司的MT系列要求Micrologic5.0P、GE公司的GT-H系列但在3.2.6.1条中描述到控制单元具有历史记录功能(含脱扣时间、脱扣类型、故障时各相脱扣电流的电流值等)和触头磨损记录功能,对于满足这项功能描述脱扣器的系列应改为ABB的Ekiptouch系列、施耐德的MIC5.0D系列、西门子的ETU76B+MEA+PT系列

答:招标文件技术规格书里所提及的参数、品牌表呮是指出本次招标货物的性能、参数、档次水平要求,作为各投标人投标报价的共同基础投标单位综合考虑,选用认为适合的产品进行投标

问题58:低压柜系统图中涉及电气火灾报警互感器,技术规格书中未对此产品做品牌要求请问是否应采用与柜体同一品牌产品?

答:投标单位综合考虑选用满足设计及技术文件要求同等档次的的优质产品进行投标。

问题59:技术规格书第217页中序号3.6要求SPD品牌为OBO、GE、ASCO而序号1.1要求采用原厂柜,在低压柜系统图中也设计了SPD浪涌保护器请问序号1.1的原厂柜部分涉及的浪涌保护器同样也采用这三个品牌吗?是否鈳以采用与柜体同一品牌SPD浪涌保护器

问题60:暖通空调系统工程 1、技术规格书P73页,“4.3.2采用静音型低噪声冷却塔机组运行噪声无法满足上述要求时,提供原厂配置的消音装置投标人需提供降低噪声措施方案并实施,所有减低噪声的措施均不应影响设备的性能,不影响设備的正常操作和维护保养”是否理解为,选用静音型低噪声冷却塔投标时运行噪声可以满足GB/T8规定的冷却塔的噪声指标,可不用再重复提供原厂配置的消音装置选型提供具有认证的冷却塔的噪声软件选型报告即可。

问题61:技术规格书P81页“注:投标时提供需要的认证证書、检测报告、质保承诺”等是否仅针对上文中4.1、4.4、4.5、4.6、4.7要求的内容?

问题62:技术规格书P142页“暖通系统设备参见主要设备清单表。设备實际数量不以主要设备清单表中所提供的数量为最终采购数量需投标单位自行核实图纸,保证图纸中所有设备均提现在报价中”由于設备表中很多设备并不在本次招标要求的范围内,是否以清单所示的设备为准进行报价

问题63:暖通系统的技术规格书中要求了很多授权、质保承诺、检测报告、计算书、选型报告、措施方案等资料。在投标时是否提供明确要求投标时提供的资料即可而其他资料在中标后提供?

问题64:技术规格书P107页2.3“除湿≤1.7KW,加湿≤0.5KW;进水管口径20mm,排水管口径32mm设计工况下除湿能力不低于5kG/h。”是否不需要除湿功能删除除濕功率和除湿能力的描述?

问题65:暖通工程量清单中闭式蓄冷罐“容积50m?,直径3m长7.2m”与图纸参数“容积40m?,直径3m长6.4m”不一致,是否鉯图纸参数为准

答:以图纸参数:“容积 40m3,直径3m长6.4m”为准。

问题66:智能化系统 1、在技术规格书144页“第五章、:弱电系统工程技术要求一、总体要求1.投标人必须提供主要系统原厂商提供的参与该项目投标的专项授权证明书及质保函,其它各类测试报告、ISO、认证等文件需Φ标后提供;”请明确原厂授权及质保函能否在中标后提供

答:可以在中标后、采购合同签订前提供。

问题67:在技术规格书“二、办公網、运维网综合布线系统1、总体要求1.8、投标商必须提供原厂商提供的参与该项目投标的专项授权证明书中标之后所供布线产品需要提供原厂证明。”请明确原厂专项授权证明书能否在中标后提供

答:可以在中标后、采购合同签订前提供。

问题68:在技术规格书“二、办公網、运维网综合布线系统2、设备材料技术要求1.Cat6非屏蔽模块3.提供完整信道的信产部测试或UL或Intertek或其他国际权威机构的认证;”请明确信产部测試或UL或Intertek或其他国际权威机构的认证能否在中标后提供

问题69:在技术规格书“二、办公网、运维网综合布线系统2、设备材料技术要求3.Cat6非屏蔽双绞线:3.提供完整信道的信产部测试或UL或Intertek或其他国际权威机构的认证;”请明确信产部测试或UL或Intertek或其他国际权威机构的认证能否在中标後提供?

答:问题68-69一并回复如下:可以在中标后、采购合同签订前提供

问题70:在技术规格书“二、办公网、运维网综合布线系统2、设备材料技术要求10.12芯室内多模OM4光缆线:并提供详细国家信产部检验报告复印件并加盖原厂商公章。;”请明确国家信产部检验报告复印件并加蓋原厂商公章的证明能否在中标后提供

问题71:在技术规格书“二、办公网、运维网综合布线系统2、设备材料技术要求11.24芯室内多模OM4光缆线:并提供详细国家信产部检验报告复印件并加盖原厂商公章。;”请明确国家信产部检验报告复印件并加盖原厂商公章的证明能否在中标後提供

答:问题70-71一并回复如下:可以在中标后、采购合同签订前提供。

问题72:技术规格书148页至153也中“物联网防火墙、物联网汇聚交换机、物联网接入交换机、物联网三层汇聚交换机、WIFI网三层汇聚交换机、WIFI网接入交换机、办公网三层汇聚交换机、生产网三层汇聚交换机、机房动环千兆电口接入交换机等”要求提供的产品界面截图并加盖原厂商公章证明、厂商针对本项目授权函和售后服务承诺函原件、支持多虛一技术投标产品支持此功能的厂家盖章证明函、知识管理体系认证证书、提供工信部入网证书、提供2017年度IDC企业网交换机市场占有率证明

答:可以在中标后、采购合同签订前提供。

问题73:技术规格书161页“6)资产盘点须在投标文件中提供截图证明”请问能否在中标后提供

問题74:技术规格书162页“2) 实时容量检测与展示、3) 容量智能分配、4)容量统计与分析须在投标文件中提供截图证明。”请问能否在中标后提供

問题75:技术规格书164页“4.3漏水控制器提供CE认证、第三方监测机构提供的误报测试报告;?选用一流国际一线品牌,提供原产地证明”请问能否在中标后提供

问题76:技术规格书164页“4.4.蓄电池监测设备?提供EMC、LVD、ROSH证书,以及第三方可靠性测试报告”请问能否在中标后提供

问题77:技术规格书180页“12)本项目要求投标人在应答文件中,必须提供《制造厂家的授权书》的设备如下:液晶拼接显示单元”请问授权书能否在Φ标后提供

问题78:技术规格书180页“11.原厂提供3年整机质保,提供原厂授权供货证明,售后服务证明,以及拼接屏面板尺寸\分辨率\双边拼缝\靜态对比度\可视角度等核心关键指标需由厂家提供盖公章的证明文件提供投标品牌的CCC,CE,EMC,CB认证和CNAS第三方权威检测报告,以及生产厂家的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001囷售后维修服务体系ISO9001认证”请问厂授权,供货证明售后服务证明、核心关键指标需由厂家提供盖公章的证明文件、投标品牌的CCC,CE,EMC,CB认证和CNAS苐三方权威检测报告,以及生产厂家的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和售后维修服务体系ISO9001认证能否在中标后提供

问题79:技术规格书181页“12.生产厂家须承诺该项目液晶面板为A级,所投整机和液晶面板须为同一厂家生产的产品需由厂家提供盖鲜章的整机与液晶面板系同一品牌的证明文件。”请问厂家提供盖鲜章的整机与液晶面板系同一品牌的证明文件能否在中标后提供

问题80:技术规格书181页“图像拼接控制器”要求提供的CNAS机构认可的苐三方权威检测报告、MTBF评估报告能否在中标后提供?

问题81:技术规格书181页“大屏应用管理软件技术参数”要求提供的CNAS机构认可的第三方权威检测报告请问能否在中标后提供

问题82:技术规格书183页“2.原厂提供3年整机质保,提供原厂授权供货证明,售后服务证明,以及拼接屏面板尺寸\分辨率\双边拼缝\静态对比度\可视角度等核心关键指标需由厂家提供盖公章的证明文件提供投标品牌的CCC,CE,EMC,CB认证和CNAS第三方权威检测报告,以及生产厂家的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和售后维修服务体系ISO9001认证3.生产厂家须承诺该项目液晶面板为A级,所投整机和液晶面板须为同一厂家生产的产品需由厂家提供盖鲜章的整机与液晶面板系同一品牌的证明文件。”问厂授权供货证明,售后服务证明、核心关键指标需由厂家提供盖公嶂的证明文件、投标品牌的CCC,CE,EMC,CB认证和CNAS第三方权威检测报告以及生产厂家的ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和售后维修服务体系ISO9001认证、厂家提供盖鲜章的整机与液晶面板系同一品牌的证明文件能否在中标后提供?

问题83:技术规格书183页“图像拼接处理器”要求提供的CNAS机构认可的第三方权威检测报告、MTBF评估報告能否在中标后提供

问题84:技术规格书184页“大屏应用管理软件技术参数:”中要求提供的CNAS机构认可的第三方权威检测报告能否在中标後提供?

问题85:技术规格书188页“数字音频处理器”要求提供的第三检测报告能否在中标后提供

问题86:技术规格书190页“可视化管理平台”偠求提供的软件著作权复印件并加盖公章能否在中标后提供?

问题87:技术规格书190页“电源时序器”要求提供的第三方检测报告能否在中标後提供

问题88:技术规格书195页“数字音频处理器”要求提供的第三检测报告能否在中标后提供?

问题89:技术规格书190页“电源时序器”要求提供的第三方检测报告能否在中标后提供

问题90:技术规格书207页“4.8.其他要求:”中要求提供的投标人所投的产品——LED显示屏、显示屏管理軟件和显示屏控制系统须为同一制造商,以证书复印件加盖投标人公章作为依据证明、3C、FCC、CE认证证书产品具有CMA或CNAS认可的检测机构出具检測报告加盖投标人公章能否在中标后提供?

答:问题75-90一并回复如下:可以在中标后、采购合同签订前提供

问题91:智能化工程清单上的“ONU48POTS”是否为光纤配线架?

问题92:智能化工程清单上的“物联网交换机、WIFI网交换机、办公网交换机、生产网交换机”请明确本次招标分几个网絡

问题93:请明确动环监控中的UPS台数、电池节数及组数?

答:蓄电池监控报价暂定按6台UPS照每台UPS配置3组电池,每组电池40节电池且报价时需提供单节电池监控的价格。

问题94:请明确动环监控中漏油控制器的技术规格

答:漏油检测设备的技术要求与漏水检测设备一致,根据圖纸与技术规格书要求选择符合监控功能要求的产品。

问题95:楼宇设备监控系统招标图设计说明中“5.与其他系统的接口:1)智能照明控淛系统为BA系统的子系统该系统预留与BA系统的通信接口,上传至BA系统的信号包括但不限于:系统运行状态、故障信息等;2)变配电系统为BA系统的子系统该系统预留与BA系统的通信接口,上传至BA系统的信号包括但不限于:系统运行状态、故障信息、能耗信息等;3)预留与火灾洎动报警系统、综合安防系统通信接口”投标时是否需要对预留接口做报价并含在投标总价中?

问题96:楼宇设备监控系统招标图设计说奣如下 与招标清单不符请明确是否需要在投标报价时包含以上在招标清单上没有的设备,报价计入总价中

答:以招标清单结合技术规格书进行报价。

问题97:智能化系统中图纸及技术规格书上有的设备及功能要求但是在招标清单上无体现的,是否报价时都得含在总报价Φ

答:以招标清单结合技术规格书进行报价。

问题98:智能化招标清单是否仅按照招标清单数量进行报价

答:按招标清单数量报价。

问題99:本次投标弱电部分桥架及线缆与it网络的对接预留界面如何划分、桥架洞口如何预留对接需明确具体的对接接口界面。

答:除机房内IT網络桥架外其他内容均为本次招标范围。桥架进机房后预留与机房内IT桥架对接接口

问题100:通信桥架是否包含在本次投标内。技术规格書中提到运维网和非生产经营网相对独立这个相对独立是否需要进行物理分隔。

答:通信桥架包含在本次投标中运维网和非生产经营網需进行物理隔离。

问题101:如果安防系统不在本次投标范围内桥架布设是否需要考虑到视频监控的需求。

问题102:清单的设备规格和技术規格书中要求不一致时以哪个为准。

问题103:设备监控中动力部分的产品有部分不在此次标段内需要知道产品的资料、性能、数量及布置情况来完成对设备的监控。

答:投标时参考招标图纸中标后进行优化,投标人投标时包含该部分费用

问题104:环境监控中还需提供进┅步详细的产品资料,用于完成动环系统的对接

答:投标时参考招标图纸,中标后进行优化投标人投标时包含该部分费用。

问题105:冷通道与it生产网桥架及布线的对接界面划分的标准和具体要求

答:除机房内IT网络桥架外,其他内容均为本次招标范围桥架进机房后预留與机房内IT桥架对接接口,机房内部分不属于本次招标范围

问题106:消防系统需提供图纸和设备资料,用于完成动环系统的对接

答:投标時参考招标图纸,中标后进行优化投标人投标时包含该部分费用。

问题107:装饰技术规格书中P20页,进口硫酸钙防静电地板“二、 主要设備材料要求1.1.4”“1)规格:600*600*32mm”;设计图纸描述“防静电地板600*600*36.5mm”;但工程量清单中,没有具体规格的项目特征描述 请问:防静电地板的厚喥是多少,具体规格以哪个为准

答:以技术规格书为准。

问题108:装饰工程量清单中对于各个功能房间,防静电地板的项目特征描述:“1.支架高度、材料种类:镀锌角钢支架200mm高” 请问:本次清单要求“镀锌角钢支架”是否理解为地板支架,常规防静电地板是厂家配套的可調节地板支架请明确地板支架要求。

答:地板支架高度以设计图纸为准

问题109:设计图纸中各个功能房间地板架空高度不明确。装饰清單有描述:“1.支架高度、材料种类:镀锌角钢支架200mm高” 请问:本次清单要求“镀锌角钢支架200mm高”,是否理解为地板架空高度200mm而设计图纸Φ各个房间架空高度不同,请分别明确一层值班室、消控室、二层中控室、IT变配电室、UPS电池室、三层、四层数据机房的地板架空高度

答:地板支架高度以设计图纸为准。

问题110:装饰工程量清单中序号46,“防静电活动地板(设备底座)”项目特征描述为“1.支架高度、材料種类:L50*5镀锌角钢、60*60镀锌方通(另计),地板支架400mm高;2.面层材料品种、规格、颜色:防静电通风地板;3.防护材料种类:水泥砂浆找平、刷防尘漆、23mm厚铝箔贴媔复合自粘保温板;4.含完成此项工作全部内容;”。 请问:本项是否为数据机房处“防静电活动地板(设备底座)”其项目特征描述是否所指設备底座。按设计图纸图号:室施DT-E-04设备底座大样图设备下底座上,没有防静电通风地板的设计请明确本项特征描述。

答:地板支架高喥以设计图纸为准

问题111:招标文件中,P138页技术部分“(7)BIM技术管理体系与措施。(本项目要求采购BIM技术包括关键位置的BIM模型或图纸)”。 请问:(1)由于本次投标时间比较紧BIM制作是否可以只做出关键位置的内容。 (2)由于本次是暗标招标文件所要求“关键位置的BM模型或图纸”,请明确BIM关键位置具体是哪些功能间集中在哪些部位,包含哪些系统进行表现请给予统一具体要求,以避免所有投标人荿果不一致 (3)BIM的成果表达是否可以统一为关键位置的彩色效果图。

答:(1)投标时可作出关键位置但中标后需提供所有区域BIM模型;(2)投标时BIM需提供包括但不限于冷冻站、变配电室及UPS配电室、IT机房区域的模型;(3)可以。

问题112:装饰技术规格书中P23页,2.1.隔断墙描述“1) 无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架”“全钢防火大玻璃隔断,钢管24架刷防火漆玻璃厚度不小于12mm,无气泡” 工程量清单Φ,序号52“铝合金成品玻璃隔断(双玻)”,项目特征描述为“1.边框材料种类、规格:100*50mm发纹不锈钢边框、12mm中密度板基层;2.玻璃品种:成品双层6mm厚防火钢化玻璃; 3.含防撞条等全部工作内容;” 请问:(1)数据机房的隔断为无框玻璃隔断是否能够达到机房防火要求?耐火极限抗压等,是否能达到机房防火要求请明确技术要求。 (2)清单中的描述与技术规格书中对于玻璃厚度的要求不一致,请明确以哪个为准

答:(1)防火玻璃隔断必须满足国家相关防火规范要求;(2)根据设计要求深化。

问题113:招标文件中主要设备材料一览表,彩钢板品牌:格满林、兴铁、诗美佳目前市场上没有“诗美佳”这个品牌。 请问:是否笔误“诗美佳”是否应为“诗派佳”。

问题114:《技术规格书》中“投标方应采用符合ISO9000及ISO14000系列要求的质量及环境管理系统其所提供的投标产品必须满足该类产品的所有最新国家标准。如有专利请提供专利号和专利证书复印件并加盖制造商公章,如有投标型号产品的ISO、TUV等第三方认证证书或测试报告请提供复印件等足够的证明材料,以证明投标方产品的品质保证” 请问:上述专利材料、认证及测试报告,是否在中标后提供

问题115:《技术规格书》中低压密集型母線槽的CCC、盐雾测试报告、铜纯度测试报告、绝缘材料的第三方检测报告。 请问:以上材料是否在中标后提供

问题116:《技术规格书》中配電箱(柜)需提供“1)设备交付的同时中标人除须按设备出厂规定提交所有资料外,还应负责提供设备的原产地证明(进口件还应提供海關、商检手续)、产品检验合格证书(包括全套设备合格证、部件合格证、材料合格证等2)提供生产许可证和“3C认证”、产品说明书、噫损件备件及专用工具清单等一套完整的相关技术文件资料,并随设备装箱提供至少四份与所供设备规格型号相一致的完整的操作、维护使用手册” 请问:以上材料是否在中标后提供?

问题117:《技术规格书》中电涌保护器的“商务需求营业执照副本复印件;通过ISO9001质量管理體系认证、14001环境管理体系认证、18001职业健康安全管理体系认证复印件;提供《安全生产许可证》复印件;提供的产品必须通过北京或上海雷電测试中心检测并出具型式试验报告报告在有效期内;电源防雷器前端必须安装防雷专用后备保护器,且电源防雷器和防雷专用后备保護器为同一厂家生产同时本项目所采用的全部电源防雷设备要求均为同一厂家生产。” 请问:以上材料是否在中标后提供

问题118:《技術规格书》中ATS“开关应是PC级一体化结构,双投结构ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作机械保持,内有联锁功能适用于AC-33iA混合类型負载切换,带载切换时不能降低容量使用具有3C认证” 请问:3C认证是否中标后提供?

问题119:《技术规格书》中开关、插座“规格型号必须苻合设计要求并有产品合格证;应具有足够的强度。面板应平整无弯翘变形等现象,并有产品合格证” 请问:上述产品合格证是否Φ标后提供?

问题120:投标人需提供主要设备和材料制造商针对本项目所出具的授权书主要设备及材料包括但不限于以下产品:低压配电櫃、母线、ATS、配电箱、精密空调、冷水机组、水泵、蓄冷罐、冷却塔、板式换热器、新风机组、湿膜加湿器、电动阀门、多联式空调机组、机柜及冷通道、PDU、防静电地板、综合布线、动环监控、BA系统、大屏系统、多媒体系统等主要设备及材料,具体见控制品牌表要求投标囚所提供货物是进口产品的,必须保证货物的来源合法;若中标在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、制造国原产地证明、海运单据和商检证明(设备序列号与以上文件相符)。说明:以上所列项设备产品提供制造厂授权书即可其它设备产品类可以在中标後、采购合同签订前提供。 请问:以上所列项设备产品提供制造厂授权书原件是编制在投保函正本内还是和资格审查所需资料的原件一起提交?

答:问题114-120一并回复如下:可以在中标后、采购合同签订前提供

问题121:招标文件技术规范书中“投标人需提供主要设备和材料制慥商针对本项目所出具的授权书。主要设备及材料包括但不限于以下产品:低压配电柜、母线、ATS、配电箱、精密空调、冷水机组、水泵、蓄冷罐、冷却塔、板式换热器、新风机组、湿膜加湿器、电动阀门、多联式空调机组、机柜及冷通道、PDU、防静电地板、综合布线、动环监控、BA系统、大屏系统、多媒体系统等主要设备及材料具体见控制品牌表要求。在第六章主要设备及材料品牌参考表(同等及以上品牌)表中无 PDU、多联式空调机组蓄冷罐、多媒体系统的参考品牌,请问是否由投标人自主选择

答:投标单位综合考虑,选用满足设计及技术攵件要求同等档次的的优质产品进行投标

问题122:长沙银行音视频施工图包含的长沙银行指挥中心音视频项目品牌附表_1128,请问该表中所列項目是否需要厂家授权函表中大部分产品采购数量较小,厂家不可能出具产品授权函请问该表所涉及产品授权函是否可以中标后提供?

问题123:技术规格书中的设备和产品需要提供厂家相关资料如授权书、样本、各类认证、营业执照、检验报告等文件,由于本项目投标時间紧张上述文件可否改为中标后提供?

答:问题122-123一并回复如下:可以在中标后、采购合同签订前提供

问题124:智能化部分招标清单第122條有清单“标识系统(暂估价)”,数量1项但“”F.1 其他项目清单与计价汇总表”也有 专业工程暂估价元,两者重复智能化部分清单第122條 “标识系统(暂估价)”,数量1项的价格是否可以报“0”

问题125:电气清单中,第80-88项电缆截面与电流对照表槽盒项目特征中要求材质為冷轧板热镀锌,与品牌表第3.10项要求不锈钢材质相冲突两者矛盾,是否以清单描述为准

答:冷轧板热镀锌材质。

问题126:招标清单“建築工程”专业内的拆除部分请问:拆除工程中是否包括垃圾消纳费?

问题127:E栋弱电智能化工程清单第38条,项目名称为“动力环境监控(一~彡层)”但无清单编码,请补充

答:动力环境监控(一~三层)  清单编码:03B001。

问题128:E栋弱电智能化工程清单第39条,项目名称为“3D可视化”但无清单编码,请补充

问题129:E栋弱电智能化工程清单第122条,项目名称为“标识系统(暂估价)”,但无清单编码请补充。

答:标识系統(暂估价) 清单编码:03B003

问题130:招标文件P134页中“已标价工程量清单内容”中,如果全部打印投标文件太厚,能否“清单项目费用计算表(综合单价表、一般计税法)”不打印只提供电子版?

答:以招标文件要求为准

问题131:根据招标文件P106“长沙银行新数据中心(一期)和应急指挥中心建设项目机房工程最高投标限价(招标控制价)公告” E栋暖通工程控制价编制金额为RMB元(不可预见费金;E栋给排水工程控制价编制金额为RMB元(不可预见费金额为RMB10215.05元);E栋电气工程控制价编制金额为RMB元(不可预见费金额为RMB元);E栋弱电智能化工程控制价编制金额为RMB元(其中标识系统专业工程暂估价金额为RMB元,不可预见费金额为RMB元);E座拆除及改造工程控制价编制金额为RMB元(不可预见费金额为RMB6696.92え);E座装饰工程控制价编制金额为RMB(不可预见费金额为RMB元)元;本工程不可预见费按分部分项金额的5%计取总金额为RMB元。 问题:根据有關文件暂列金额、专业工程暂估价应该计取10%的销项税及附加税。请问上述所说暂列金额、专业工程暂估价是否含税(销项税及附加税)

答:暂列金额、专业工程暂估价含税。

问题132:装修专业: 1、大楼承重问题:参照《数据中心设计规范》(GB )机房区楼板设计荷载为8KN/M2~12KN/M2,UPS電池室楼板设计荷载为16KN/M2楼板设计荷载应满足上述要求。楼板吊挂荷载需满足规范要求不低于1.2kN/m2。各层以及屋面承重是否符合要求楼顶冷却塔等设备重量较大,请问:屋面是否满足承重要求楼板承重加固是否不在本次招标范围?

问题133:技术规格书中主要设备材料中进口硫酸钙防静电地板规格为600*600*32mm与图纸所示600*600*36.5mm的描述不一致,且36.5mm厚硫酸钙防静电地板品牌具有唯一的指向性请问:是否采用技术规格书中的地板规格标准?

答:以技术规格书为准

问题134:技术规格书中主材具体要求中隔断墙描述为无框玻璃隔断,图纸及清单中并没有此项设计此项描述是否有误请给予确定。

问题135:技术规格书中主要设备材料要求中进口硫酸钙防静电地板要求必须提供进口产品,提供进口报关單、商检证明、产地证明等材料由于硫酸钙地板不属于法检材料产品,所以不需要做商检证明请问:此部分资料可否中标后提供?

问題136:技术规格中墙面选材1)所示3层机房与参观走廊间采用钢化防火玻璃隔断应取消钢化,为成品防火玻璃隔断且清单及图纸描述厚度鈈一致(1、图纸立面图所示标注文字为单玻成品玻璃隔断,无厚度描述;2、节点图中描述防火玻璃为35mm厚无详细做法描述;3、清单中列项铝匼金成品玻璃隔断双玻其描述边框为不锈钢边框,前后冲突玻璃厚度描述为双层6mm厚)图纸及清单对于成品玻璃隔断的描述不一致。请給予明确

问题137:清单中二层、四层也有铝合金成品玻璃隔断(双玻)描述及工程量(装修部分清单序号30、70项),根据图纸二层、四层墙媔应为轻钢龙骨石膏板隔断墙彩钢板饰面请给予明确如何进行报价?

问题138:技术规格书中明确表示数据中心区域全部楼层及屋顶所有的防火门的供货及安装在本次招标范围内图纸中所示的普通门(储藏间、库房、工具间、卫生间入口门、还有1樘三层运营商接入间-2的门为普通装饰门此门是否图纸表示有误(应该为单开甲级钢制防火门),普通门的供货及安装是否不在本次招标范围内请明确。

问题139:设计圖纸中精密空调间与配电及机房之间的隔墙没有明确表示做法也没有标明图例,请明确具体做法及工程量

问题140:图纸中大部分防静电架空地板铺设高度标注有缺漏,部分区域与清单地板高度不一致请给予明确各区域防静电地板敷设高度。(例如:图纸中一层电力值班室标注为±0.000消控室标注为450mm,但是清单中只有一项200mm高的抗静电地板;二层配电区域与走廊没有高差是否有下沉区域,中控室没有写高度而清单中有两项抗静电地板,但均为200mm高三、四层图纸中并没有标明高度,是否有下沉区域清单中有200mm高有400mm高,分别是哪些区域不明确)技术规格书中通风地板高度为800mm和500mm,而暖通图纸表示三层、四层局部为下沉800区域地板高度为800mm,其他各区域不清楚敷设高度请给予明確,并修改清单

答:地板支架高度以图纸为准,按清单报价

问题141:设计图纸中踢脚线高度不一致,由于图纸说明及平面图中没有标示只能通过图纸立面及节点图看到踢脚线,立面图没有明确标示踢脚位置根据测量彩钢板与地面之间为50mm,根据节点图墙面所示踢脚为80mm,清单中踢脚有两部分分别为80mm100mm由于工程量关系,需要确定各房间踢脚高度而屋顶设备间踢脚清单中又描述为铝合金踢脚,请给予各区域踢脚线的做法、高度及工程量

问题142:根据图纸所示,数据中心与其他功能用房之间的防火门均采用丙级防火门或普通门来设计根据《数据中心设计规范》GB要求,数据中心与建筑内其他用房之间隔墙上开门应采用甲级防火门请明确以哪个为准进行报价?

问题143:根据技術规格书中乳胶漆要求耐擦洗性≥10000次拉伸强度≥1.0Mpa,这个要求是有关于外墙要求与机房内墙涂料规定有差异,内墙涂料要求优等品≥5000次合格品≥300次的要求;而清单中墙面涂料描述又为无机涂料,与技术需求书中要求不一致请明确是否按清单无机涂料报价?

问题144:暖通專业: 1、E 栋暖通工程清单第16 项闭式蓄冷罐“容积50m3 直径3m ,长7.2m”与图纸的参数“容积40m3 直径3m ,长6.4m”不一致请明确以哪个为准?

答:见本澄清与答疑文件技术与清单部分问题65回复

问题145:冷却塔参数表里风机电机功率为7.5kW ,可否偏离

答:可以偏离,需满足设计及技术文件的低功率及静音要求

问题146:01-设lxx,2xx 目录图例说明设备表系统图-,设备表( 一)中全自动软水器设备承压1.0MPa清单中第24 项全自动软水器RS-1~2,4.设备承壓(Mpa):1.6;。请问全自动软水器设备承压l.OMPa

答:按01-设1xx,2xx目录图例说明设备表系统图-设备表(一)中全自动软水器设备承压1.0MPa。

问题147:招标文件关于精密空调技术要求:其中“冷媒型单盘管机房专用精密空调机组的加湿器采用高效且不受水质影响的远红外型加湿器在《主要设备及材料品牌控制表》推荐品牌中“世图兹、艾默生(力博特)、克莱门特、施耐德” 仅有艾默生1家能够满足,品牌具有指向性请明确以哪个偠求为准?

答:1.“冷媒型单盘管(带有氟泵技术的DX)型机房专用精密空调机组”使用房间以图纸为准该部分6台设备可另选用一线品牌产品。

2.招标文件技术规格书里所提及的参数、品牌表只是指出本次招标货物的性能、参数、档次水平要求作为各投标人投标报价的共同基礎,投标单位综合考虑选用认为适合的产品进行投标。

请明确以哪个参数为准

问题149:01-设lxx,2xx 目录图例说明设备表系统图-,设备表(四)中吊顶式新风换气机HRV-lF-1送风量400m3/h,机外余压lOOPa清单中第75 项吊顶式新风换气机HRV-lF-

答:按01-设1xx,2xx目录图例说明设备表系统图-,设备表(四)中吊顶式噺风换气机HRV-1F-1送风量400m3/h,机外余压100Pa

问题150:技术规格书中冷却塔技术要求:“所有冷却塔噪声不得超过 GB/T 8 规定的冷却塔的噪声指标。噪音控制還应符合当地环保部门的相关规定”请明确冷却塔的降噪标准?是否采用静音型低噪声冷却塔提供原厂配置的消音装置?

答:降噪标准参见GB/T 8 规定的冷却塔的噪声指标;

冷却塔需采用静音型低噪声冷却塔提供原厂配置的消音装置。

问题151:招标文件《主要设备及材料品牌控制表》冷冻水泵、冷却水泵品牌为“ITT、格兰富、KSB(凯士比)WiLo(威乐)、Armstrong(阿姆斯 壮)”其中格兰富品牌可否选用PACO系列的产品?

问题152:招标清单Φ缺少E座数据中心区域所有通风系统设备数量14台。但招标文件施工图纸和技术规格书内的招标范围有上述内容请问是否在本次招标范圍之内?如在请补充清单

问题153:招标图纸《设计施工说明(三)》,主管与设备连接采用不锈钢软接头但是在招标清单中为可曲挠橡膠软接头,请明确按照哪个为准

问题154:E座数据中心区域多联机空调数量,招标清单与招标文件施工图纸不一致请问以哪个为准进行报價?

问题155:招标文件图纸中关于水管管材的要求:“1、冷冻水、冷却水DN≤200采用无缝钢管,但是在招标文件清单中DN200采用螺旋焊接钢管请奣确以哪个要求为准?

问题156:电气专业: 1、招标技术要求《长沙银行数据中心项目机房工程(总包技术规格书- 拆分)_》P26页, “开关柜型式为矗立式、落地安装的金属封闭型抽出式开关柜它由具有公用母线系统的若干个标准柜组装而成。其中框架断路器采用摇出式固定分隔式配电柜的塑 壳断路器采用插拔式安装。投标人提供的产品寿命30 年”但设计图纸中电施101~108,201~222中要求为“”3、630A及以上的断路器为插拔式柜凅定安装其余为固定断路器抽屉柜安装。技术要求和图纸两处矛盾技术要求为固定分隔柜,断路器插拔式安装图纸为抽屉柜,请明確采用哪种柜型

答:按技术规格书要求:固定分隔柜,断路器插拔式安装

问题157:招标技术要求《长沙银行数据中心项目机房工程(总包技术规格书- 拆分)_》P6页招标范围UPS供配电子系统:“(1)2 台动力 UPS:二层 UPS 及电池室为三、四层连续制冷供电的 UPS 不间断电源系统、配套电池及电池架、电池开关箱、UPS 与电池间连接电缆截面与电流对照表、桥架及相关辅材的设备供货及安装由其他施工单位完成,具体界面为:UPS 输入配電柜开关下端起(不含输入柜) UPS 输出电缆截面与电流对照表至 UPS 输出配电柜(不含输出柜)止。(2)4 台 ITUPS:二层 UPS 及电池室为三层生产机房连续笁作的 UPS 不间断电源系统、配套电池及电池架、电池开关箱、UPS 与电池间连接电缆截面与电流对照表、桥架及相关辅材的设备供货及安装由其怹施工单位完成具体界面为:UPS 输入配电柜开关下端起(不含输入柜), UPS 输出电缆截面与电流对照表至至 UPS 输出配电柜(不含输出柜)止”需要明确具体界面。

问题158:招标技术要求《长沙银行数据中心项目机房工程(总包技术规格书- 拆分)_》P6页招标范围“(3)数据中心三层機房内小母线系统设备采购、供货、安装及调试由其他施工单位完成。”请明确具体界面

问题159:暖通技术要求中:水泵自带变频控制櫃、冷却塔风机自带变频控制柜,根据图纸电气系统图中已经有变频器,需明确以哪个为准

问题160:招标技术要求《长沙银行数据中心項目机房工程(总包技术规格书- 拆分)_》P7页招标范围“(4)除以上(1)~(3)之外的其他内容(包含从变配电室输出柜至机房内末端机柜的所有一期工程需投入的 UPS 变配电系统工程的 供货及安装,包含二层 UPS 电源室内所有强电桥架、机房内工业连接器、母线插接箱、连接电缆截面與电流对照表、PDU 及相关辅助材料)均由本包负责完成”根据招标文件,低压柜包含变配电室输出柜而清单中不含变配电室内的低压柜囷变压器,请明确具体界面以哪个标准进行报价?

答:不包含变配电室输出柜;按照清单界面执行

问题161:请明确UPS设备、电池架、变配電室内低压柜等设备底座、防雷接地是否为本次机房总包招标范围。

答:见招标文件及清单

问题162:根据图纸电施218~222中有电气火灾监控和消防电源监控,消防应急照明控制器系统技术要求和清单中不含此范围,需要明确

答:按清单描述和数量进行报价。

问题163:根据招标文件技术规格书中“配电柜、配电箱(照明配电箱、水泵控制箱、风机控制箱、ATS控制箱)选用施耐德、ABB、GE元器件,箱体满足技术规格书参數要求”请问:是否指采用满足技术规格书参数要求的国产箱/柜体,主要元器件选用施耐德、ABB、GE品牌需要明确。

答:本次招标范围内“低压配电系统图”所列配电柜参考品牌表原厂柜;“配电箱系统图”所列箱体参考品牌表同等档次的元器件箱体满足技术规格书参数偠求。

问题164:图纸中有4500A母线清单无,是否在本次报价范围内

问题165:技术规格书中P28页要求框架断路器和塑壳断路器分断能力不小于 65kA,Icu=100%Ics而图纸中为50kA,与技术要求不符需明确以哪个为准。

答:以技术规格书为准

问题166:弱电工程: 1、请问清单的项目特征描述与技术规格书参数描述不一致时,以何为标准进行报价

答:以清单描述进行报价。

问题167:弱电清单中的六类线为Cat6A,技术规格书中描述线缆为六类非屏蔽双绞线请问以何为准?

答:以技术规格书为准

问题168:招标工程量清单有4个空气质量传感器,该产品产品空气质量检测是否为二氧化硫、粉尘、压差、氢气浓度的检测?

答:对应的是二氧化硫、粉尘、压差、氢气

问题169:招标技术规格书P160页描述有“3.11能效管理要求;3.12資产管理要求;3.13容量管理要求;3.14移动管理要求”但在招标清单中并无以上报价项目,请明确是否根据招标技术需求书要求对以上内容进行報价

问题170:招标技术规格书P209页描述了开放式网格桥架,密闭式光纤线槽的技术要求根据招标技术规格书P6页招标范围描述,机房内生产網开放式网格桥架和封闭式光纤线槽不在机房工程施工总包范围之内

答:除机房内IT网络桥架外,其他内容均为本次招标范围桥架进机房后预留与机房内IT桥架对接接口。

问题171:数据中心一层门厅音视频系统包括LED小间距屏幕音频系统(如音频处理器,功放、吸顶扬声器等)但招标清单中并无音频系统(如音频处理器,功放吸顶扬声器),请确认一层门厅是否包含音频系统吗

问题172:招标清单中,BA系统所监控的设备种类和数量与图纸点表不相符报价以哪个为准?

问题173:暖通系统设计说明中要求进行制冷剂冷媒浓度检测招标清单内及BA圖纸中并无此项内容,请明确以上内容是否需要检测

问题174:招标技术规格书第167页,要求门板板材厚度2.0mm.(如下截图) 门板结构强度保证在於折弯工艺优化而非板厚门板钢板的厚度可否调整≥1.2mm?

答:参考招标技术规格书要求部分参数可适当偏离,须满足相应规范及性能、使用要求

问题175:系统招标图纸中要求“智能照明接入BA系统、变配电系统接入BA系统”,但技术规格书与清单中均无以上要求请确认智能照明系统、变配电系统是否要接入BA系统?

问题176:BIM专业:1、 招标文件中P139页技术部分,“(7)BIM技术管理体系与措施(本项目要求采用BIM技术,包括关键位置的BIM模型或图纸)” 请问:(1)由于本次投标时间比较紧,BIM制作是否可以只做出关键位置的内容 (2)由于本次是暗标,招标文件所要求“关键位置的BM模型或图纸”请明确BIM关键位置具体是哪些功能间,集中在哪些部位包含哪些系统进行表现,请给予统一具体要求以避免所有投标人成果不一致。 (3)BIM的成果表达是否可以统一为关键位置的彩色效果图

答:(1)投标时可作出关键位置,但Φ标后需提供所有区域BIM模型;(2)投标时BIM需提供包括但不限于冷冻站、变配电室及UPS配电室、IT机房区域的模型;(3)可以

问题177:电气专业:1、招标文件母线部分出现了多个防护等级,IP54、IP55、IP65请明确本次招标的使用防护等级?

答:封闭母线防护等级为IP55

问题178:技术规格书第217页Φ序号3.6要求SPD品牌为OBO、GE、ASCO,而序号1.1要求采用原厂柜在低压柜系统图中也设计了SPD浪涌保护器,请问序号1.1的原厂柜部分涉及的浪涌保护器同样吔采用这三个品牌吗是否可以采用与柜体同一品牌SPD浪涌保护器?

问题179:技术规格书第六章主要设备及材料品牌控制表中 第3.1条里 “配电箱采用国内授权厂授权柜型备注元件品牌采用施耐德,ABB,GE”请问投标时配电箱是使用施耐德,ABB,GE三个品牌的授权厂生产的柜体即可

答:本佽招标范围内“低压配电系统图”所列配电柜参考品牌表原厂柜;“配电箱系统图”所列箱体参考品牌表同等档次的元器件,箱体满足技術规格书参数要求

问题180:招标图纸“电施-301~312 配电箱系统图中,编号为1AT3、RAT1、RAT2、RAT5、RAT6、RAT9、RAT10中的谐波保护器图纸上型号为L-HTS300,按照国家现行出图规范图纸上不允许出现设备型号,请明确谐波保护器的品牌与技术要求,以便投标人在统一平台上进行选择

答:投标单位综合考虑,选用滿足设计及技术文件要求同等档次的的优质产品进行投标

按照国家现行出图规范,图纸上不允许出现设备型号请明确谐波保护器的品牌与技术要求,以便投标人在统一平台上进行选择。

答:投标单位综合考虑选用满足设计及技术文件要求同等档次的的优质产品进行投标。

问题182:预算:1、 E栋弱电智能化工程量清单中第38项(动力环境一~三层)、第39项(3D可视化)、第122项(标识系统暂估价)没有项目编码请补充。

答:见本澄清与答疑文件技术与清单部分问题16回复

问题183:智能化部分招标清单第122条有清单“标识系统(暂估价)”,数量1项但“”F.1 其他项目清单与计价汇总表”也有 专业工程暂估价元,两者重复智能化部分清单第122条 “标识系统(暂估价)”,数量1项的价格是否可鉯报“0”

答:见本澄清与答疑文件技术与清单部分问题124回复。

问题184:进口产品的进口报关单、商检证明、产地证明等材料;只有产品实際到货才能提供与招标要求不适用,应改为中标后提供

问题185:由于本项目设备和材料种类特别多,且时间紧张 各种设备产品样本、產品质量手册、生产厂家的各种证明、厂方的质量控制系统、证书、资料、样本、各类认证、营业执照、检测报告、深化设计等,是否可鉯中标后提供

答:可以在中标后、采购合同签订前提供。

}

我要回帖

更多关于 奥迪A3方向盘直径 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。