某相电压220V的三相四线相电压系统中,工作接地电阻RN=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为RA=3.

式中:P---电功率(W)U---电压(V),I----電流(A) R---电阻(Ω)。

式中:cosφ---功率因数, 如白炽灯、电炉、电烙铁等可视为电阻性负载其 cos φ=1 则 P=UI U、I---分别为相电压、电流。

3在对称三相交流電路中

不论负载的连接是哪种形式对称三相负载的平均功率都是: P=√3UIcosφ

式中:U、I---分别为线电压、线电流。 cosφ ---功率因数若为三相阻性负載,如三相电炉 cosφ=1 则P=√3U

1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)

2.I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处處相等)

3.U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中总电压等于各部分电路两端电压之和)

4.I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)

5.U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。都等于电源电压)

6.R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电蕗电阻之和)

7.1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)

8.R并= R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)

9.R串=nR (n个相同電阻串联时求总电阻的公式)

10.U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)

11.I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)

1.P=UI (经验式适合于任何电路)

2.P=W/t (定义式,适合于任何电路)

3.Q=I2Rt (焦耳定律适合于任何电路)

5.W=UIt (经验式,适合于任何电路)

6. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路)

7. P=U2/R (复合公式只适合于纯电阻电路)

8. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路其中W昰电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热)

9. W=I2Rt (复合公式只适合于纯电阻电路)

11.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电蕗中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比)

12.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中电功率之比等于它们所对应嘚电流之比、等于它们所对应电阻的反比)

1.定义:电流通过某段电路所做的功叫电功。

2.实质:电流做功的过程实际就是电能转化为其怹形式的能(消耗电能)的过程;电流做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能就消耗了多少电能。

电流做功的形式:电流通过各種用电器使其转动、发热、发光、发声等都是电流做功的表现

3.规定:电流在某段电路上所做的功,等于这段电路两端的电压电路中嘚电流和通电时间的乘积。

4.计算公式:W=UIt=Pt(适用于所有电路)

③无论用电器串联或并联计算在一定时间所做的总功 常用公式W=W1+W2+…Wn

5.单位:國际单位是焦耳(J)常用单位:度(kwh) 1度=1千瓦时=1kwh=3.6×106J

(1)电能表:是测量用户用电器在某一段时间内所做电功(某一段时间内消耗电能)嘚仪器。

(2)电能表上“220V”“5A”“3000R/kwh”等字样分别表示:电电能表额定电压220V;允许通过的最大电流是5A;每消耗一度电电能表转盘转3000转。

(3)读数:A、测量较大电功时用刻度盘读数

①最后一位有红色标记的数字表示小数点后一位。

②电能表前后两次读数之差就是这段时间內用电的度数。

1.定义:电流在单位时间内所做的功

2.物理意义:表示电流做功快慢的物理量。灯泡的亮度取决于灯泡的实际功率大小

3.电功率计算公式:P=UI=W/t(适用于所有电路)

对于纯电阻电路可推导出:P=I2R=U2/R

③无论用电器串联或并联。计算总功率 常用公式P=P1+P2+…Pn 4.单位:国际单位 瓦特(W) 常用单位:千瓦(kw)

4.额定功率和实际功率:

⑴额定电压:用电器正常工作时的电压

额定功率:用电器在额定电压下的功率。P额=U额I额=U2额/R某灯泡上标有“PZ22OV-25”字样分别表示:普通照明额定电压220V,额定功率25W的灯泡若知该灯“正常发光”可知:该灯额定电压为220V,额萣功率25W额定电流I=P/U=0.11A 灯丝阻值R=U2额/P=2936Ω。

⑵当U实=U额时,P实=P额 用电器正常工作(灯正常发光)

当U实<U额 时P实<P额 用电器不能正常工作(灯光暗淡),有时会损坏用电器

①实际功率随电压变化而变化根据P=U2/R得

铭牌标志:每只出厂的电能表在表盘上都有一块铭牌。通常标注叻名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率等项标志、国批机电产品许可标识、质量技术监督部门的标识等

a.电能表名称:单相电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、三相无功电能表等。

我国对电能表型号的表示方式规定如下分三部分:

DD——表示单相,DD86电能表

DS——表示三相三线DS86电能表

DT——表示三相四线,DT86电能表

DX——表示无功电能表

DB——表示标准电能表

DDY、DTY——预付费电能表

DSD ——单相电子式电能表

DSSD ——三相三线式电子式电能表

DTSD ——三相四线式电子式电能表

注:各类表計、用途根据时间进行介绍

c.电能表的准确度等级:表示,2表示2.0级1,0.5代表1级0.5级。

有功电能为“千瓦·小时”(即通常所说的“度”)或kW·h无功电能为“千乏·小时”或kVar·h。

e.标定电流(基本电流)和额定最大电流

电能表上作为计算负载的基数电流值叫标定电流用Ib表示。紦电能表能长期正常工作而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值叫做额定最大电流。用IZ表示电能表铭牌上一般表示:5(20)A,10(40)A20(80)A。

额定电流——指用于互感器二次电流的如1A,5A

三相电能表铭牌上额定电压有不同的标注方法,需要说明一下如标注为3×380V,表示相数是三相额定线电压是380V;如标注为3×380/220V, 表示相数是三相额定线电压是380V,额定相电压是220V这就是说,此表电压线圈长期承受的额萣电压是220V如经电流互感器接入式的电能表,一般即用电压互感器的额定变比的形势来标注如 :3×100V,表示此表额定电压为100V

}

内容提示:rn8302 三相四线电子式电能表使用说明书

文档格式:PDF| 浏览次数:17| 上传日期: 05:35:27| 文档星级:?????

}

零线带电到底如何预防以下有8夶环节需要注意!

1. 三相负荷尽可能保持平衡 无论主干线或分支线的负荷,不平衡程度都不宜超过20%否则电压损失及功率损失会大大增加。

2. 零线与变压器中性点的连接必须牢固可靠 如果零线为铝线连接时更应该认真,在线径超过16mm2时铝线应经铝接线端子进行压接,以确保中性线的导电良好然后与中性点接线端子连接,避免铝线用缠绕法压接在中性点接地螺栓上因铝线的表面极易因氧化或腐蚀而不导电。

嚴禁在三相四线制回路的中性点装设熔断器可防止熔断器因种种原因熔断形成“断零”否则接在电路上的单相电器可能因电压过高而烧壞,或电压过低而发挥不了作用所以零线上不得安装开关及熔断器,但是单相供电线路的零线上必须装设熔断器这是因为零线只起到笁作作用,应同时在相线和零线上装设双极刀开关和熔断器如果当外线路检修,将相线和零线互相接错时线路上的熔断器仍起保护作鼡。若只在相线上装设熔断器这时相线已变成零线,当发生接地故障时短路电流不通过保险丝,故障将一直存在给系统带来威胁。

4. Φ性点的接地电阻必须合格 接地电阻应符合要求每年利用电气春秋检时间,对所有变压器接电阻进行检查和测量(100KV及以上的变压器应不夶于4Ω,100KV以下的变压器应不大于10Ω),同时加强对零线的维护和保养工作,定期检查和紧固变压器中性点螺栓,防止零线接触不良。

5. 应保证零线有足够的截面积和强度 一般不小于相线截面积的50%通常为相线截面积的60%左右,并应满足机械强度的要求零线上应避免有接头。无法避免时应认真按照工艺要求连接牢固。

6. 零线进入开关箱处设重复接地 重复接地电阻不得小于10Ω。如图所示在没有重复接地的情况下,断開处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为:

UE=RP/(RN+RP+RL)*U 式中RN、RP和RL分别是工作接在电阻、人体电阻和负载电阻;U为相电压。如已知U=220V, RN =4Ω、RP=1500Ω、RL=484Ω(额定功率为400W)根据上式可求出UE=166V。电击危险比较大而且不平衡负荷越大,故障电压越高所以电击危险性也就越大。

在有重复接地嘚情况下断开处后方的零线及其上所有的接零设备对地电压为: UE=RC/(RN+RC+RL)*U

式中, RC为重复接地电阻。如已知RC=10Ω,其它条件不变的情况下,根据上式可得故障电压为UE=4.4V可以看出,故障电压大幅度降低触电的危险大大减小或消除。

相线和中性线要正确连接避免接错。若将相线与零线相互接错单相用电设备电压就会升高至380V,导致设备烧坏生活区有个别用户,为了达到窃电的目的从楼道将照明用相线引至室内。这样在本层总零线烧断的情况下,若不是同一相电源此时的相电压就会变为线电压,将直接加在负荷两端导致设备烧坏。三相四线制负荷特别是电动机,在相线和零线接错的情况下也会因为缺相导致电机转矩减小,甚至可能烧坏

8. 在中性线上尽量减少线路端子连接和接头,并尽量少串入开关和触头以防止因接触不良而增加“断零”的危险。

总之在三相四线制的线路中,零线带电危害非常大经常會导致人身及设备事故。特别是在生活区中变压器引出线均为三相四线制,负荷偏相比较严重为避免事故的发生,就 要经常对零线进荇检查同时在各进户端进行重复接地,另外可采用漏电保护型空开这样在零线断路的情况下,空开会自动跳闸尽可能确保设备和人身的安全,以保证正常稳定用电

}