单芯铠装伴热带如何用万用表万用表电阻档可测量绝缘电阻阻

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自科学教育类芝麻团 推荐于

拌热带的两根导线是之间是带有电阻的导电橡胶,由其导电而发热。这相当于两根导线之间并联了许多电阻,电热带越长其两根导线之间的电阻就越小,发热的区域也就越长。检查电热带的好坏就是通电,其发热就是好的。在电热带使用之前要进行绝缘检查,用绝缘表对两跟导线分别对地进行绝缘测量,电阻大于5兆欧姆的可以使用,小于5兆欧姆的就必须更换,否则漏电量大了就会引起电源开关跳闸。在电热带敷设时,电热带不接电源的那头要把中间剪开,分别用绝缘胶带进行绝缘包扎,最好是用耐高压的绝缘自粘胶带包扎,一般情况可使用10年。

}

电伴热带在安装前,需要对电伴热带进行电阻测量,这样可以保证系统安装完成后,能正常的运转,因为电伴热带在运输过程中,可能存在不注意保护的情况,造成电伴热带损坏不能使用,那么电伴热带的电阻怎么测量呢?

电伴热带绝缘电阻检测,主要检测电伴热带是否损坏,以及在接线、终端线、带与带的接线中可能存在的短路、漏电等问题,具体绝缘电阻检测在以下过程中需要:

(1)初步检测:如前所述,在安装前进行;

(2)验收检测:在电伴热带、附件安装完毕,保温之前进行;

(3)最后检测:本次检测在保温完毕,系统通电之前进行。

实际测量时需要使用低电压DC500V、高测试电压DC1000V的绝缘测试仪,不管系统有多长,绝缘电阻至少每条伴热回路为10 Mohm。

但是对于不懂这块用户就比较难了,这时用户可以让厂家技术人员进行指导,或者请专业的人员到现场进行测试,如果中间有什么问题需要及时的和厂家进行沟通,需要更换电伴热带的就要及时进行更换。

测量绝缘电阻时由右向左读数,右侧为0,左侧为∞。绝缘电阻值越向左(∞)绝缘性更强,越向右(0)绝缘性越差。(绝缘电阻测量值越搞越高)单位为MΩ。

}

看你是测量伴热带的通断,还是电源的通断预期电流值,电源应该有漏保的实验按钮。自限温伴热带的通断可用万用表侧量两个导线

我用万用表测量电伴热带,是短路状态长正长吗。

}

我要回帖

更多关于 万用表电阻档可测量绝缘电阻 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信