承试叁级起重设备安装专业资质三级能做低压电缆的导体电阻测试和4H电压实验吗?

上海大众汽车三厂新建停车楼项目

    内容提要:工程项目概况监理工作范围、内容、目标和依据监理组织机构、人员配备计划、岗位职责监理工作内容、方法和措施监理工作制度、工作程序监理设施

    监理单位(章):总监理工程师:公司技术负责人:日期:


    三、监理工作目标及依据4四、监理组织机构?51、本工程项目监理部组织机构图2、监理人员岗位职责?5

    五、监理工作程序9六、工程进度的监理方法及措施20七、工程质量的监理方法及措施231、质量控制的基本措施及手段232、各分部工程主要监理措施?303、防渗漏监控措施?60

    八、工程投资的监理方法及措施66九、合同管理的监理措施?67十、组织协调的监理措施?68十一、检测、监测方法71十二、须旁站监理的部位、工序清单79十三、监理设施?80


    1)工程名称:上海大众汽车三厂新建停车楼项目2)建设地点:上海市嘉定区安亭镇1.3建设单位:上海大众汽车有限公司汽车三厂1.4建筑性质:新建1.5结构形式:框架1.6项目类别:l类停车库,停车位共1297个(其中残疾人车位28个,普通车位1269个)1.7建筑物的耐火等级:二级。自动喷水灭火系统,有1.8设计防水等级:屋面l级1.9防火分区:每层分2个防火分区1.10建筑指标:占地面积7012平方米,总建筑面积42705平方米,建筑层数6层,建筑高度21.650米(室外地面至女儿墙的高度)。1.11结构设计抗震设防烈度7度。1.12结构设计合理使用年限50年。

    一、监理工作范围:1、全面负责完成标段范围内所有的建筑物、构筑物及相关配套的施工监理任务,主要包括:(1)建筑结构:包括土方工程、桩基工程、地基基础工程、围护结构、主体结构工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程等;(2)建筑安装:包括室内给水、室内排水、室内电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)安装、建筑物内外的消防、安防、照明、给排水、电气、防雷、弱电等;(3)装饰工程:包括内外粉刷,装饰,公用部位装修,公共辅助设施部分等;(4)室外总体工程:道路工程、地下管网等;(5)配套工程:标段范围内的所有配套工程等。(6)新材料、新技术,包括工程中所有应用项目。二、施工准备阶段监理1、组织施工图会审,检查和计算施工图中尺寸标注错误,审查方案、选材及做法的合理性和各专业之间是否存在矛盾,各项设计指标是否符合国家强制性规定等内容。2、协助甲方进行新材料、新技术、新工艺运用的可行性研究及质量评估工作。3、根据甲方对既定项目目标质量的规划,制定本项目的质量监理控制体系并提交甲方审批备案。4、组织审核承建商提交的施工组织设计(含施工方案,下同),重点审核:(1)审查施工组织设计对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施;(2)结合项目的具体情况,督促施工总承包人编制重点分部分项工程的施工方案并对之进行


    审核;(3)督促承建商编制针对本项目工程质量通病的技术措施及工程质量预控措施并对之进行审核;(4)督促承建商提交冬雨季施工内容的质量保证措施并对之进行审核;督促承建商编制成品保护措施、方法并对之进行审核。(5)上述内容在审核完毕后向甲方提交整理后的审核意见书。5、审核承建商拟选用材料及构件检测试验室的资质。6、审核及检查承建商拟采用的施工机械及检测、计量器具的技术性能。三、施工阶段监理1、签发开工、停工、复工令;2、审核承建商质量管理体系和安全管理体系;督促承建商依法办理劳动用工保险;3、审核施工方案、施工进度计划、物料进场计划、劳动力计划、资金使用计划;4、按监理合同、国家和地方有关工程技术规范、标准检查承建商执行情况,协调有关各方的关系;5、严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量;6、组织隐蔽工程的检查验收,分部分项工程的中间验收,工程竣工初验;7、进行工程量的计量工作,签发工程付款证明书;8、严格监控工序的质量与安全,对工程质量、进度、投资和安全进行全面跟踪与监控;9、协助甲方现场工程部进行设备采购,组织设备的安装调试、验收;10、严格监控甲供材料的进度和质量,根据现场工程实际进度控制甲供材料的合理进场时间,审核施工单位上报的材料进场计划,必要时可至甲供材料生产厂家内监控检查材料的生产情况,以确保甲供材料的进场进度。甲供材料进场时需要对照封样样品严格审核材料的质量和数量,审核通过后材料方可进场。甲供材料安装过程中及完成后监督施工单位的成品保护工作。协助甲方现场工程部进行甲供材料相关资料的整理和收集,并需满足甲方的相关要求。11、有计划地组织工程例会、专题会议,协调工程建设过程中各方关系,解决处理工程建设过程中存在的问题等;12、做好工程实体的检测工作,对承建商的成果进行复测检验,形成质量记录;13、处理工程索赔,调解合同争议,主持工程质量事故的调查,参与安全事故的调查;14、检查督促承建商的工程技术资料的收集整理工作,整理监理资料,工程初验后向万科现场工程部移交工程档案资料,提交监理工作总结报告;15、参加甲方现场工程部组织的工程核验和移交工作;16、协助现场工程部审查工程结算。四、保修阶段监理工作1、协助现场工程部、物业管理部检查回访工程质量,及时处理客户投诉,参与工程质量事故


    (缺陷)的鉴定,督促施工单位及时维修。2、工程进入保修阶段,监理部编写并向甲方提交保修阶段的监理规划,安排足够的监理人员进行定期质量回访,主动找出工程质量及服务质量存在的问题,及时安排施工单位进行处理;3、工程质量缺陷:监理主动配合项目部组织设计、承建商和有关各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认,并协助处理至客户满意。4、接到投诉后,监理工程师应会同承包商及时到达现场,认真分析投诉产生的原因,确定质量缺陷的责任,提出缺陷的解决方案,经甲方现场工程部审批后实施,一般整改期限不超过七天,特殊情况经甲方现场项目部同意后制定整改计划,按计划实施;5、保修期内发生质量缺陷,监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知甲方现场工程部和承包商,在工程保修期内发生质量缺陷或损害,致使工程不能使用,则工程保修期应延长。6、项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包商并抄报甲方现场工程部。

    1、监理工作目标工程质量目标:信誉合同履约率100%工程进度目标:十个月工程投资目标:施工合同造价范围内工程安全目标:无重大安全责任事故2、监理工作依据2.1甲方与施工单位签订的施工承包合同及其附件,甲供材(甲分包)合同及附件;2.2本工程项目设计文件、设计图纸、设计说明书、变更设计图纸及设计单位明确的有关技术要求及规范;2.3国家现行的建设工程技术规范、质量标准和验收规范;2.4甲方确定的工程技术规程、施工规范、质量验收标准及有关规范;2.5政府有关政策、法令及监理法规;2.6本工程监理合同及其附件;2.7经过甲方认可的监理规划及监理实施细则



    2、监理人员岗位职责2.1、总监理工程师岗位职责2.1.1代表公司全面履行本工程监理合同规定的管理职责。制定监理部管理制度、主持并组织监理部日常事务,对监理项目全面负责。2.1.2主持制订项目监理规划,审批监理实施细则。2.1.3全面掌握工程的质量、安全、文明施工、工程量计量的实施与控制情况。2.1.4指导、检查、监督下属监理人员的工作。2.1.5主持建立项目监理信息系统。2.1.6主持协调承包合同条款的变更、事故处理、调解合同双方的争议。2.1.7定期向业主进行监理工作汇报。及时通报突发的重大问题。2.1.8主持工程协调会,协调处理工程施工中各方存在的矛盾和问题。2.1.9对施工单位选择的分包单位进行资格初审。2.1.10建议撤换不合格的承建商及其主要人员。2.1.11经业主批准后签发工程开工令、停工令和复工令。2.1.12审核并签认工程项目有关款项的支付凭证。2.1.13组织编写并审核签发监理通知单、各类指令书、停工复工通知单、监理工作月报和监理工作评估报告、监理工作总结。2.1.14复查各分专业监理组对施工单位送交有关材料处理意见,签发盖章,并回复施工单位。2.1.15组织工程竣工初验工作,参加工程竣工验收的工作。2.1.16主持整理工程项目的监理资料。2.2、总监理工程师代表岗位职责2.2.1负责总监理工程师指定或交办的监理工作。2.2.2按总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力。但总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表。2.2.2.1主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则。2.2.2.2签发工程开工/复工报审表、工程停工通知、工程款支付证书、工程竣工报验单。2.2.2.3调解业主与承包商的合同争议、处理索赔,审批工程延期。2.2.2.4根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配,调换不称职的监理人员。2.3、专业(土建、安装、装饰)监理工程师岗位职责2.3.1负责编制本专业的监理实施细则。2.3.2负责本专业监理工作的具体实施。


    2.3.3组织、指导、检查本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议。2.3.4审查承包商提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告。2.3.5负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。2.3.6定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。2.3.7根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。2.3.8负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报。2.3.9核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。2.3.10负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。2.3.11关心现场安全、文明施工。2.4、专业(材料)监理工程师岗位职责2.4.1编制本工程独立平行检测计划。2.4.2监督实施单位材料试验工作,负责做好材料见证取样工作。2.4.3对工程材料的质量按规范标准进行日常检查和监控,并按计划落实独立平行检测工作。2.4.4收集、整理工程材料的备案证、产品合格证、试验、检验报告。作出合格审定分析,并及时向相关监理工程师反馈材料质量信息。2.4.5参与审定施工配合比,新材料、新工艺的施工方案。2.4.6填写所负责工作的监理工作日记,及时向总监理工程师及总监代表汇报工作,编写所负责工作的月度总结。2.4.7关心现场安全、文明施工。2.5、专业(测量)监理工程师岗位职责2.5.1负责项目测量监理工作,完成项目总监安排的其他工作。2.5.2参与编写项目监理工作规划,结合工程具体情况,制订工程测量专业方面的实施细则。2.5.3审查承包商的测量方案和重要监控点的复核计划,提出监理意见。2.5.4负责监理复核方案的提出和必要的内业计算,做好重要部位的施工放样复核工作。2.5.5确认承包商提出的施工测量放样复核单,负责合同范围内的工程设计交桩工作,对所交基准点、控制点、水准点进行复核,按抽检频率要求进行实测实量,做好复核、测量记录。2.5.6负责保管、保养、定期送检监理的测量仪器。2.5.7检查承包商的测量仪器、度量工具的合格证、精度鉴定证,督促承包商定期送检测量器具。2.5.8汇总各项测量复核成果,发现偏差,及时向总监理工程师反映,并提出监理意见,供有关方面7


    参考。2.5.9竣工时,汇总整理本专业监理资料,提出工程测量复核成果评估意见,完成专业监理工作小结。2.6、安全监理工程师岗位职责2.6.1与业主和承包商密切配合,督促承包商经常开展安全生产教育活动,教育工人遵守安全条例,提高工人安全意识,确保施工安全。2.6.2督促办好安全协议。2.6.3督促施工单位建立、健全安全保证体系和安全生产制度,确保工程安全、文明施工。2.6.4督促承包商在施工前必须做好安全技术交底,并提供必要的安全劳保设施。2.6.5配合业主、承包商,经常检查安全设施,发现不符合安全规定之处,通知承包商纠正。2.6.6审查施工组织设计时,必须严格审查安全措施。监理员巡查时,同时要检查工人操作是否符合安全规程,特殊工种操作人员是否持证上岗,发现违规操作,及时予以纠正;2.6.7督促现场安全、文明施工。2.7、监理员岗位职责2.7.1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;2.7.2检查承包商投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录;2.7.3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;2.7.4按设计图及有关标准,对承包商的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;2.7.5担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;2.7.6做好监理日记和有关的监理记录;2.7.7关心现场安全、文明施工。2.8、信息管理员岗位职责2.8.1制定工程信息、档案管理体系。2.8.2督促各现场监理工程师提交资料,进行信息采集、汇总和分析;2.8.3及时打印和传递工程信息文件;2.8.4及时做好各类工程文件、资料的收集、编目及存档。


    为了使建设监理工作标准化和程序化,理顺建设单位、监理单位与设计、承包单位之间的业务关系,现将主要监理工作程序流程列图如下:


    审查开工资料内容包括:施工组织设计;现场质量、安全管理体系;施工设备机具准备;分包单位资质;。。。。。。


    检查:施工单位试验室、养护室;施工单位计量设备;复核放线测量成果;责任人:专业监理工程师

    抽查、巡视检查、旁站监督责任人:专业监理工程师、监理员


    4.监理检查、验收工作程序?监理巡视检查工作程序检验批各工序施工责任人:施工单位

    (2)隐蔽工程验收监理工作程序隐蔽工程施工责任人:施工单位

    检查结果不合格合格签署隐蔽工程验收单责任人:专业监理工程师


    检查结果合格签署检验批工程质量验收单责任人:专业监理工程师

    (4)分部工程验收监理工作程序施工单位自检合格责任人:施工单位

    检查结果不合格合格签署工程报验单责任人:专业监理工程师


    检查结果合格填报单位工程验收申请单责任人:施工单位


    5、安全、文明施工监理程序:编制安全及文明施工监理规划和监理细则责任人:总监、专业监理工程师施工单位编制安全、文明施工方案责任人:施工单位

    审核安全方案并提出意见责任人:总监、安全监理工程师同意实施责任人:总监、安全监理工程师


    6、施工阶段进度控制工作流程确定工程总工期目标责任人:建设单位

    监理审核不同意同意提交具体实施进度计划责任人:施工单位

    监理审核不同意同意组织实施进度计划责任人:施工单位

    监理审核有偏差正常根据形象进度编写报表责任人:监理单位


    7、施工阶段投资控制监理工作程序投资目标分解责任人:建设单位、监理单位

    监理审核同意按计划实施责任人:施工单位有索赔无编制已完工程量责任人:施工单位



    判断结果有责任无责任责任期结束时的检验责任人:总监

    协助业主与施工单位解除责任期11、监理服务作业流程图(附表一)19


    一、控制进度的主要工作和措施1、主要工作1.1适时发布开工令。1.2审核批准施工单位提交的施工总进度计划及年、季、月的实施进度计划。1.3严格控制关键工序,关键分项、分部工程或单位工程的工期。1.4定期检查施工现场的实际进度与计划进度是否相符,如实际进度拖延时,应督促施工单位采取有效措施加快进度,并修改施工进度计划以保证能予按期完成。1.5协调好各施工单位之间的施工安排,尽量避免相互干扰。1.6通过协调,督促,协助做好材料设备按计划供应。1.7公正合理地处理好施工单位的工期索赔要求,尽可能减少对工期有重大影响的工程变更。1.8及时协助业主和施工单位做好单位工程和全部工程的验收,使已完成的工程能够投入使用。2、进度控制的措施2.1施工进度的事前控制2.1.1协助业主编制项目实施总进度计划,对项目实施起控制作用的工期目标,是确定施工承包工期条款的依据,是审核施工单位提交的施工计划的依据,也是确定和审核施工进度与设计进度、材料设备供应进度、资金资源是否协调的依据;2.1.2审核施工单位提交的施工进度计划,是否符合总工期控制目标,同时审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性;2.1.3向施工单位及时提供施工图,规范标准以及有关技术资料。2.1.4审核施工单位施工管理组织机构、人员配备、资质、业务水平是否适应工程需要;2.1.5督促与协调施工单位做好材料,施工机具与设备等物资的供应工作。2.2进度的事中控制(进行进度检查、动态控制和调整)2.2.1控制工程总进度,审批施工单位提交的施工进度计划。2.2.2对施工进度进行跟踪,掌握施工动态,审核施工单位每月、每周提交的工程计划与实际进度的差异,要求施工单位提交完成计划的措施并付诸实施;2.2.3施工进度的检查


    (1)在施工进度计划编制时,对计划实施中会出现的一些问题事先难以预料到,因此必然在实施中出现实际进度与计划进度的偏差,而需要经常地对施工进度计划的执行情况进行检查与监督,为施工进度计划的调整提供必要的信息资料。(2)定期地、经常地收集由施工单位提供的有关以下报表资料:每日进度报告。包括的内容有:项目名称、施工活动名称、业主名称、施工单位名称、监理单位名称、气候、报表编号及日期、正在进行的工作与刚开始的工作、工作的位置以及工作的描述,劳动力使用情况,材料消耗情况,设备使用情况,签名。作业状况表。它无论采用何种形式的每日报表,均应列出当天所进行的所有施工活动,包括各项活动的名称和编号,注明这一天开始或在这一天结束的活动。不同工种的人数及不同机械设备也要列出。2.2.4对工程进度要及时正确签证,作为支付工程进度款的依据;2.2.5工程进度的动态管理,当实际进度与计划进度发生差异,应分析其原因,提出调整进度的措施和方案;2.2.6施工单位需要调整有关分部或分项工程的进度计划,必须报总监理工程师和业主同意;2.2.7每周召开工作例会,检查上周完成进度情况,部署本周工程施工计划,并加强现场管理,编印发放会议纪要;2.2.8视现场具体情况,不定期的召开工程协调会,找出各单位在施工中遇到的矛盾,提出解决矛盾的措施和相互配合支持的办法,促进施工顺利;2.2.9在施工过程中,做好施工单位投入工程中的人力、施工设备、器材的控制;2.2.10定期向业主提交工程进度报告2.2.11在执行合同中,做好工程施工进度计划实施中的记录,并保管与整理各种报告、批示,指令及其它有关资料。2.2.12运用进度控制软件,对进度控制计算机进行辅助控制;2.3进度的事后控制(当实际进度与计划进度发生差异所必须采取的措施)从施工现场获得施工进度信息后,通过对实际进度与计划进度相比看其是否超前,拖后还是基本一致。一旦出现偏差时,必须及时地进行相应地调整,在调整之前还需要进行以下工作:2.3.1分析实际进度与计划进度出现偏差的原因,为准确分析出其原因,最好方法是通过召开现场会,与施工进度有关的施工人员进行座谈。2.3.2分析实际进度与计划进度出现的偏差,对后续施工产生的影响及其大小。二、主动控制影响进度的八个因素要有效的控制工程施工进度,就必须对有影响工程进度的因素进行分析,事先采取措施,以避免或尽量缩小计划进度与实际进度的偏差。为此,监理工程师首先是必须合理确定项目进度的目标。本工程21


    规模较大、施工周期长,影响施工进度的因素繁多而复杂,因此力求做到对进度的主动控制,及时排除一些影响的因素。通常影响工程项目施工进度的因素有以下几方面:1、相关单位进度的影响2、设计变更因素的影响3、材料物资供应进度的影响4、资金原因影响5、不利的施工条件影响6、技术原因影响7、施工组织不当影响8、不可预见的影响

    一、质量控制的基本措施及手段:以事前控制为主,事前、事中、事后控制相结合。(一)、工程质量的事前控制1、在工程质量控制方面预控要点:1.1设计图纸会审。1.2施工招标中注重对项目经理、分包队伍的考察。1.3施工招标中注重质量条款的拟订。1.4审查施工单位(包括分包施工单位)的技术资质。1.5协助施工单位完善质量体系,包括完善计量及质量检测技术和手段等。同时对施工单位的试验室资质进行考察。1.6协助总包单位完善现场质量管理制度,包括现场会议制度、现场质量检验制度、质量统计报表制度和质量事故报告及处理制度等。1.7施工组织设计的预审、防止返工。1.8材料质量的控制。2、严格审查施工单位资质及施工人员素质审查施工单位(包括总承包商、各分包单位)承担该项工程与其经营范围、资质等级等是否相适应,审查施工单位的质量管理体系、安全保证体系等是否建立健全,审查施工单位的现场人员资格与上岗条件是否符合要求,经我方监理工程师审查认可以后方可进场施工。3、严格审查施工组织设计或施工方案


    我方现场监理将严格要求施工单位在开工前报送详细的施工组织设计。3.1要求施工单位于正式开工前,将经过施工单位上级主管部门批准的本工程施工组织设计和施工前将分项(部)工程的施工方案报监理单位以便审查。3.2接到报送的施工组织设计和施工方案后,项目总监理工程师应及时组织有关专业监理工程师共同进行审议,并着重审查:质量保证体系是否健全;主要技术组织措施是否具有针对性、是否安全有效;施工程序是否合理等,经我方现场监理审批同意后方可开工。3.3项目监理部对工程的重大或关键部位施工,应要求施工单位提出具体施工方案,我方认为其中桩基础专项施工方案、土方开挖专项施工方案、工程测量专项方案、防水工程专项施工方案、脚手架搭拆专项设计施工方案、模板工程专项设计施工方案、现场临时用电专项施工方案、垂直运输设备搭拆专项方案等重点分部项工程方案,未编报或未经批准,该分部、分项工程不得施工。经有关专业监理工程师审查认定后方可施工。4、严格控制工程所需原材料、成品半成品、构配件和永久性设备进场质量控制4.1用于工程上的主要材料,如钢材、水泥以及半成品、成品和各种构件等,进场时必须出具正式的合格证和材质化验单等有关技术资料,施工单位还应按有关规定进行检验复试,然后将上述资料一并提交监理工程师复核验证,否则一律不准用于工程上;对用于地面以上砼构件的水泥,应尽量采用一个厂生产的,以免造成色差过大。4.2钢筋的选用必须符合合同规定的技术标准,应有出厂合格证明书。钢筋进场后,按规范要求分批抽样进行机械性能试验(抗拉、抗弯、延伸率),试验合格后才能使用。4.3工程中所用的构件,如由于运输及安装等原因出现质量问题时,应进行分析研究,采取处理措施,经监理工程师同意后方能使用;4.4检查加工订货的主要材料及配件等是否符合设计文件或标书规定的厂家、型号、规格和标准。4.5材料试验单位和砼搅拌站的资质审查凭证应提交监理组审查、认可。4.6砂、石:对用于工程上的砂、石应由砼搅拌站出示并保存质保书和料质检验报告,以确保其质量符合有关标准规定。4.7砼级配设计和砼强度试验:砼级配设计必须满足设计图纸各项指标要求,施工单位应将搅拌站的砼配合比送交监理审查。4.8砼试件制作、养护、强度及组数应按设计图纸及本工程项目中有关技术规定和条例执行,施工单位须将试件强度试验报告及时交监理组认可。4.9监理部要对入模时的砼坍落度不定期抽检,不符施工要求的砼,不准入模。4.10监理部按协定的抽检频率,将独立制作砼试件,试件的强度资料作为质量评估的依据。4.11对砼质量有怀疑或重要部位的砼,监理部将使用回弹仪进行复查,必要时使用超声波或无伤探损23


    仪探测,对砼质量进行验证。4.12监理工程师对施工单位的材料检测进行见证取样,必要时进行独立平行检测。5、严格控制施工机械、设备的质量严格控制工程施工中拟使用的各种施工机械、设备进场报审,审查施工机械安全检定是否合格,岗位安全操作规程、使用措施是否落实到位,审查其设备的选型是否恰当;审查施工单位提供的技术性能的报告中所表明的机械性能是否满足质量要求和适合现场条件;凡不符合质量要求的不能使用,未经我方现场监理签字认可的施工机械、设备严格控制不准进场。6、做好施工图纸会审工作我方总监理工程师或总监代表将会及时组织各级各专业监理监理人员认真熟悉施工图纸及有关设计说明和技术资料,了解设计意图和各项技术要求;核对全套图纸及说明是否齐全、清楚,图中尺寸、坐标、标高及管线是否精确和吻合一致。核对建筑、结构、水电、通讯、设备安装等各种图纸相互之间有无矛盾;对重大分项工程和关键部位的特殊技术,应复核其是否能满足施工要求。7、核验施工单位的工程测量放线成果首先,须检查承包单位的专职测量人员的岗位证书和测量设备的检定证书是否符合要求。其次,我方监理工程师将要求施工单位,对于给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点进行复核,并据此建立准确的施工测量控制网,我方监理工程师将会认真对其成果进行复测并检查水准点、测量控制桩的保护措施是否符合要求。最后,签认承包单位的《施工测量放线报验单》。8、督促、检查施工单位的工前技术交底工作我方监理工程师将在工程开工前或每个工序施工前,检查施工单位的三级技术交底(包括施工技术交底、质量标准交底、安全技术交底)制度是否建立健全,检查施工单位是否认真落实技术交底工作。如施工单位没有做到,将会督促、协助其完成该项工作。9、严格审查技术变更和设计变更凡因施工原因需修改设计,应通过现场设计代表,请设计单位研究确定后提出设计修改通知,由总监理工程师参与会签并在监理组内传阅,经业主认可后交给单位施工。总监理工程师会签有关各种设计变更时,将着重审查对工程质量、进度、投资是否有不利影响,必要时提出书面意见向业主反映。(二)、工程质量的事中控制1、控制工程质量的重要手段之一——“旁站监理”首先,我方现场监理部将由总监理工程师组织编制“旁站监理实施细则”,报业主同意后实施。方案中须明确:监理部全体人员均负有旁站监理的义务;监理员的主要工作为旁站监理;为确保旁站监理质量,有旁站监理任务时,总监理工程师将会安排好有关监理人员连续值班旁站;要求并检查旁站监理机构人员认真、及时填写旁站监理记录。


    1.1下列工程部位或工序必须实行旁站监理:基础工程包括:桩基工程施工、桩基承载力试验、桩基低应变检测、基础土方回填;结构工程包括:整个工程砼浇筑过程,施工缝、后浇带、变形缝施工;设备进场验收测试、单机无负荷联动试车、试运转、设备安装验收;所有隐蔽工程的隐蔽过程;防水工程:防水层的施工过程;建筑材料的见证取样、送样;新技术、新工艺、新材料、新设备的“四新”试验过程;工程质量事故的处理过程。

    1.2在旁站监理工作过程中,我方监理人员将会做到以下几点:?行施工;监督施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗,防止把监理人员作为施工员;是否使用合格的材料、构配件、设备;比如:现场搅拌混凝土所用的砂,细度模数是否符合混凝施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计、施工方案进

    土配合比设计书中的要求等;操作人员的技术水平,操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗;施工过程是否存在质量和安全隐患;施工环境是否对工程质量产生不利影响。认真填写旁站监理记录:旁站监理的部位或工序、时间、地点、气候主要施工内容、发现或存在

    的问题及处理过程,记录须监理、施工双方签字,内容应详实。2、控制工程质量的重要手段之二——“有目的的巡视检查”在巡回过程中,我方现场监理人员应及时纠正发现的施工问题。对发现的较大的质量、安全问题,先口头通知施工单位改正,然后下发《监理工程师通知单》。施工单位对《监理工程师通知单》要求的事宜,应书面回复整改结果,并由监理工程师进行复查。3、加强工序控制,严格执行隐蔽工程验收签证制度我方现场监理部将严格控制施工单位“三检三验”制度的落实。监理部在接到隐蔽工程验收单后将及时派监理工程师做好验收工作。在验收过程中如发现施工质量不符合设计要求,及时向施工单位提出整改意见,必要时将以整改通知书的形式通知施工单位,待其整改后重新进行验收,未经复验签证一律不得进行隐蔽。根据本工程特点和实际情况,我方明确隐蔽工程验收的内容如下:?基槽(坑)地质验收:主要检验基坑挖掘标高及地质情况是否与设计要求及勘察报告相符,如有不25


    桩位验收:主要检验桩顶标高及桩位实际偏差,土方开挖后,还须再次验测(施工单位须绘制桩位

    实测偏差图)。?各项钢筋砼工程中的钢筋绑扎(包括预埋件)验收:主要检验钢筋数量、品种、规格、形状、间距、

    接头搭接长度或焊接质量、接头位置。?质量。?压记录。安装设备和管道的水压试验验收:主要检查设备和管线的强度和严密性。抹灰以前不同结构张贴网片的验收。埋入构件中的工艺管线验收:主要检验预埋工艺管线的数量、规格、材质、走向、接头质量和试埋入构件中的避雷导线验收:主要检验导线的连续性电阻值,接头处理,用料规格、数量和焊接

    4、加强实测抽查,认真进行检验批验收我方现场监理部将严格检查施工单位是否严格按照现行国家建筑安装施工规范、施工组织设计中所确定的质量标准和设计图纸要求进行施工。现场监理人员将会行使质量监督权,加强实测抽查施工质量,如发现有不按照质量标准和设计要求施工而影响工程质量时,会及时向施工单位提出口头整改意见或工地巡视单,如整改不力或坚持不改,则由我方总监理工程师直接向施工单位签发书面整改通知单。如承包单位违反合同条件施工,使工程质量得不到保证时,我方总监理工程师将会指令承包单位暂停施工或征得业主方同意下达工程停工令。在此须明确:为保证工程质量,在施工现场出现下述情况之一者,我方总监理工程师报业主同意后,有权指令施工单位立即部分或全部停工整改:?上道工序未经检验即进行下道工序作业者;工程质量下降经指出仍未采取有效措施改正或采取了一定措施但效果不好又继续作业者;擅自采用未经认可或批准的材料者;擅自变更设计图纸施工者;擅自将工程转包者;擅自让未经同意的分包单位进场施工者;没有可靠的质量保证措施贸然施工,已出现质量下降征兆者。

    5、坚持做好工程监理资料各专业监理工程师将会认真做好工作日记,监理员将会认真记录监理日记和旁站记录,监理组的资料员将会认真做好监理工作台帐及监理资料,并做好数据统计和数理分析,对不符合质量标准的向总监提出专题报告,由总监理工程师签发送业主及施工单位加以处理。(三)、工程质量的事后控制1、工程验收


    ?现场监理部根据施工单位有关阶段的、分部工程的、以及单位工程的竣工验收申请报告,只负责组织初验。工程的各阶段、各分部和单位工程的正式验收仍由业主组织完成,如征得政府监督部门同意后,监理部可负责组织阶段的分部工程正式验收。?现场监理部接到施工单位有关竣工验收申请报告后,项目总监理工程师负责组织有关专业监理工程师进行初验,并将初验意见书面答复施工单位。对工程存在的质量问题和漏项工程限定处理期限和再次复验日期。?经初验全部合格后,由项目总监理工程师在相应的工程竣工验收报告单上签明认可的正式竣工日期,然后向业主提出竣工报告,并要求业主组织有关部门和人员共同参加进行相应阶段的正式验收工作。?项目总监理工程师应严格掌握阶段的或分部的工程正式验收,通过正式验收合格后,方可同意继续下一阶段施工。单位工程正式竣工验收合格后方可办理移交手续。2、质量问题的处理程序1)一般质量问题,进行返修弥补。责成承包单位写出质量问题调查报告,提出处理方案,由我

    方监理工程师审核后,批复承包单位处理,监理员将实施旁站监督,并对处理结果重新验收,记入质量台帐,将完整的质量问题处理记录归档保存。2)一般质量事故,要进行返工处理或加固补强。责成承包单位写出质量问题调查报告,提出处

    理方案。我方总监理工程师将签发《工程部分暂停指令》,并同业主和设计单位研究,批复承包单位处理方案,监理员将实施旁站监督,并对处理结果重新验收,记入质量台帐,将完整的质量事故处理记录归档保存。3)重大质量事故,由我方总监理工程师签发《工程部分暂停指令》,责令承包单位保护现场,立

    即上报建设行政主管部门,协助建设行政主管部门组建事故调查处理组。我方总监理工程师将最终处理结果以书面形式报告我单位、业主单位及建设行政主管部门。如由于我方监理人员工作失误、失职、过错导致质量事故,则追查相关监理人员的相关责任。3、质量问题的处理方法返工重做。凡是工程质量未达到合同条款的标准,质量问题亦较严重或无法通过修补使工程质量达到合同规定的标准。在这种情况下,监理工程师是应该对其做出返工重做的处理决定。修补处理。工程质量某些部分虽未达到合同条款规定的标准,但质量问题并不严重,通过修补后可以达到规定的标准,并在结构,使用功能和外观上没有带来任何影响,在这种情况下,监理工程师可做出修补处理的决定。4、正确、合理处理质量问题一般采取以下方法,以使处理决定能予更正确合理:实验验证。对质量问题的构件或项目,通过合同规定的常规试验以外的试验方法做进一步的验证,以确定质量问题的严重程度。并依据实验验证的数据,进行分析后做出处理决策。27


    定期观察。对一些损坏程度尚未稳定质量问题,在这种情况下,不宜过早的做出决定,而要对其进行一定时期的观测。待根据观测的情况再做出处理决定。有些质量问题并不是短时期内就可以通过观测得出结论,而是需要较长时期的观测。在这种情况下,亦可征得业主与施工单位的同意,通过修改合同延长质量责任期的办法。专家论证。有些质量问题涉及技术领域较广,甚至有时往往根据合同规定的规范也难以决策。在这种情况下,可邀请有关专家进行论证。监理工程师通过专家论证的意见和合同条件,做出最后的处理决定。5、工程质量事故的处理监理工程师对工程质量事故,负责组织有关方面进行事故原因分析,并责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案,事故责任方应根据“三不放过”原则认真进行处理。对重大事故应请业主甚至市质监站等政府有关部门共同讨论。责任方提出的质量事故处理方案,应征得监理工程师意见后,由责任方提出事故处理文件并对处理技术负责,监理工程师监督检查实施情况。

    (四)、质量监理的手段1、旁站监理人员在施工单位施工期间,用全部或大部分时间是在现场,对施工单位的各项工程活动进行跟踪监理,监理人员在监理中一旦发现问题,便可及时指令施工单位予以纠正。2、测量测量是贯穿工程监理的全过程,开工前和施工过程中,以及已完的工程均要采用测量手段进行施工的控制。因此在监理人员中应配有测量人员,随时随地通过测量控制工程质量。并对施工单位送上的测量放线报验单进行查验并予结论。3、试验对工程一些项目的质量评价往往依据就是试验的数据。采用经验的方法,目测或观感的方法来对工程质量进行评价是不允许的。4、严格执行监理程序在工程质量监理过程中,必须严格执行监理程序,也就是通过严格执行监理程序,以强化施工单位的质量管理意识,提高质量水平。只有严格执行监理程序才能控制施工单位的施工程序,从而保证工程质量。在监理中,建立质量监理程序只是一个部分,此外,还应建立工程变更程序,计量支付程序,延期与索赔程序等。它们对施工的质量同样起控制作用。5、指令性文件按国际惯例,施工单位应严格履行监理工程师对任何事项发生的指示。监理工程师的指示一般采用书面形式,因此也称谓“指令性文件”。在对工程质量监理中,监理工程师应充分利用指令性文件对施工单位施工的工程进行质量控制。如监理工程师在发现工程质量问题时,就以“不合格工程项目通知”的指令性文件通知施工单位停工,或返工,或修补。具体包括备忘录、监理通知单、停工通知单等。6、拒绝支付


    监理工程师对工程质量的控制采用的是经济手段,最主要的是以计量支付确认为保障。施工单位任何工程款项的支付是要经监理工程师确认并开具证明。它是工程款项支付条件之一也就是工程质量必须达到合同规定的标准。二、各分部工程主要监理措施(一)、土建工程的主要监理措施1、测量工程1.1熟悉施工图纸,按招标文件和投标监理大纲,认真编写测量监理实施细则;1.2协助业主做好前期施工测量方面的协调工作;(1)参加前期测量方面的技术交底会议(包括前期测量控制点的选点、埋设、设计计算协调会议);(2)协助业主进行领桩等前期实施工作;(3)在业主领桩交桩后,对控制点和数据进行测量和计算校对,以保证业主领桩交桩数据的正确性和可靠性。1.1.3建立强有力的监理测量队伍和检测手段,规范测量行为,确保数据的正确性和可塑性:?根据本工程的情况,在监理项目组中设立强有力的测量队伍;

    (2)明确测量监理工程师的责任和工作范围,按不同的施工工序、工艺、合理分工,责任到位,使施工阶段的整个测量监理工作得到有秩序、有步骤的开展;(3)建立测量监理工程师内部例会制度、每日工作交底和数据汇总制度;(4)投入于本工程的检测设备、仪器使用前进行状态检验,标识复查;(5)对施工单位投入于本工程的检测设备,仪器在使用前进行鉴定证书和审核;(6)对施工单位即将参加于本工程的测量人员力量进行相关资质的审核;(7)就施工测量方案的技术措施进行复核、比较、优化(测量方法、工艺操作、数据采集、数据反馈等);(8)就施工测量质量体系的审核(监控措施,数据完整性、可靠性)内部审核制度等;1.4根据拟定的测量监理实施细则,对施工单位提出的各验收工序进行独立实测验收;(1)监理工程师独立测量施工过程中的测量控制点;(2)要求施工单位埋设的测量控制点必须牢固可靠,不受施工影响,通视条件好;(3)根据施工组织设计的计划安排,施工单位进行测量定位放线后,应提交书面复核申请单,由测量监理工程师复核、签认后,方可施工;(4)对出现的偏差量发现认真悉同施工单位技术人员分析,使施工单位尽早采取措施,保证在建筑物的轴线、高程等参数在以后的施工中处理受控状态。1.5定期检查施工单位使用于本工程的仪器设备,是否处理受控状态;29


    1.6及时做好验收会鉴工作,使合格工序进入下一道施工;1.7工程完工后,测量监理工程师及时编写验收(评估)报告。2、原材料、制成品2.1原材料(1)按建设工程质量检测见证取样送样制度,施工单位按规范要求对工程所用的原材料和现场制作的混凝土试块、砌筑砂浆试块在现场进行取样和制作时,监理工程师在旁见证。并对试样进行监护送检或采取有效的封样措施(专用送样桶),并在检验委托单上签名。(2)根据工程需要,监理工程师将独立、平行地进行检测,且用自备的仪器、设备和资料。材料取样的时机、程序、数量按规范要求实行。送检的测试中心要符合规定的资质。并回避施工单位送检的测试单位。(3)对材料的选择使用、施工单位应在定货前交申请报告。说明用途、设计图号、规格、品种、生产厂家、包装、尺寸等情况,并要附厂家或有关部门的品质试验报告、备案证等资料和实样。监理会同业主考察比较后,同意定货。施工单位方可办理定货手续。并封实样。(4)施工单位要将材料的进场计划事先监理工程师报告,批准后执行。(5)材料进场后,监理会同施工单位对照实样认真进行检查验收。同时检查厂家提供的质保书等资料。2.2预制构件等成品、半成品(1)监理人员要做好预制构件生产厂家的跟踪考察工作。(2)对大型制成品的质量检验,监理人员应跟踪到产品的生产厂家,进行事中控制。(3)加强现场抽检和资料检查。对进场制成品要核对厂名、品种、规格、标号、外形尺寸、数量,查验质保书,对不符合要求的产品不得进场使用。现场一旦发现有不符合要求的产品立即清退或消毁,以免误用。(4)安装时严格执行隐蔽验收制度,出现问题及时采取补救措施,并进行整改后才能进入下道工序施工。3、PHC管桩工程3.1前期工作的监控(1)资质审查对施工的资质审查从两方面进行。一是施工队伍的承建资格及现场人员的素质及经验的审查。二是施工机械的审查。施工单位使用的机械必须与现场土质、桩径、桩深等要求相适应,压桩机械必须满足工程桩静压施工的压力值,应注意审查其设备档案,保证其性能良好,不合格的机械不准进入现场。(2)施工组织设计的审查


    审查时要认真关注其关键环节、关键部位的做法及质量控制措施,如垂直度控制、清孔、桩接头焊接质量、压桩数据的原始记录等。此外,还必须审查其施工管理制度、岗位责任制、质检制度等。(3)组织设计交底及图纸会审设计交底与图纸会审可同时进行,以设计交底为主,设计人员申明设计意图,重申质量标准,监理人员应提出必要的以求保证质量的一些工作要求。3.2打桩阶段技术措施(1)插桩桩打入过程中修正桩的角度较困难,因此就位时应正确安放。第一节管桩插入地下时,要尽量保持位置方向正确。开始要轻轻打下,认真检查,若有偏差应及时纠正,必要时要拔出重打。校核桩的垂直度可采用垂直角,即用两个方向(互成90°)的经纬仪使导架保持垂直。通过桩机导架的旋转、滑动及停留进行调整。经纬仪应设置在不受打桩影响处,并经常加以调平,使之保持垂直。(2)锤打因地层较软,初打时可能下沉量较大,宜采取低提锤,轻打下,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上。必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整。要注意尽量不使管桩受到偏心锤打,以免管桩受弯受权。打桩较难下沉时,要检查落锤有无倾斜偏心,特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。(3)接桩接桩时要注意新接桩节与原桩节的轴线一致,两施焊面上的泥土、油污、铁锈等要预先清刷干净。当下节桩的桩头距地面1—1.2m时,即可进行焊接接桩。接桩时可在下节桩头上安装导向箍,以便新接桩节的引导就位。上节桩找正方向后,对称点焊4—6点加以固定,然后拆除导向箍。管桩焊接施工应由有经验的焊工按照技术规程的要求认真进行;施焊第一层时,宜适当加大电流,加大熔深。采用手工焊接,第一层用ф3.2或ф4.0的E4320型焊条,第二层以后用ф4.0—ф5.0的E4320型焊条,要保证焊接质量。(4)送桩

    为将管桩打到设计标高,需要采用送桩器,送桩器用钢板制作,长4m。设计送桩器的原则是打入阻力不能太大,容易拔出,能将冲击力有效地传到桩上,并能重复使用。

    4、基坑开挖监理控制要点及目标值4.1基坑开挖前的准备工作(1)基坑开挖前必须对;对土体加固、降水及支撑制作、挖土等分包单位的资质进行检查,同时应检查施工机械及设备的配置是否合理,数量是否足够,砼支撑的原材料及半成品质保单及复试报告是否符合要求,施工机械设备是否状况良好,安全装置是否齐全有效,操作人员是否按有关规定持证上岗。31


    (2)监理工程师应认真检查勘察、设计、施工、监测等单位提供的有关技术资料。(3)监理工程师应熟悉掌握设计对基坑开挖,支撑的有关规定,掌握已被审核批准实施的施工组织设计,充分了解基坑降水及地基加固的施工方案挖土及支撑施工工艺流程,安全质量技术保证措施,施工进度计划,机械及劳动力组织等情况。(4)检查并督促施工总承包单位对可能受影响的相邻建筑物,地下管线等构筑物作进一步检查,对可能发生争议的部位应拍照或摄像,布设记号并作好记录,必要时应请有资质的检测单位作公证。(5)检查并督促设计、施工、监测方案的贯彻实施。(6)围护结构的顶圈梁施工缝的留置应注意与地下墙接头缝错开一定位置,待地墙砼凿至圈梁底标高后方可绑扎圈梁钢筋,经监理验收合格方可浇筑砼,注意做好新老砼接缝防渗漏措施。(7)围护结构墙体砼强度和顶圈梁的砼强度必须100%符合设计强度方可开挖。(8)基坑内局部范围加固土体(深层搅拌桩旋喷桩及压密注浆等)的强度达到设计要求方可开挖。(9)土方开挖前20天,必须进行基坑降水,以提高土体的抗剪强度,地下水位必须降至开挖面以下1m以上。4.2土体加固监理要点根据地质情况及设计要求,为避免地下连续墙位移,可进行土体加固。4.3基坑开挖及支撑砼浇筑、拆除的监理要点(1)土方开挖必须与设计工况要求相一致,并严格遵守“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。(2)土方开挖与支撑架设关系密切,监理工程师应督促承包商严格遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,确保围护结构墙体的变形控制在允许范围之内(设计报警值3cm,监控值5cm)(3)土方开挖应严格遵守规范规定。规定根据“时空效应”理论,按照“分层、分区域、对称、平衡,限时”五个要求,督促承包商优化实施施工顺序,明确开挖范围、深度和时限,以达到对称,平衡施工。(4)为落实做到“开槽设撑”,建议:竖向挖土分层以支撑顶到下一道支撑顶,然后先掏挖支撑构槽土方,及时制作钢筋砼支撑,力争当天挖土当天浇筑支撑砼。4.4支撑体系钢筋砼制作监理(1)督促施工单位按照设计要求,先施工支撑体系后与围令施工结合成整体,及时形成对撑结构形式;砼浇筑应尽量减少施工缝,施工缝宜设置在1/3跨度处。(2)督促并检查施工单位做好与砼土围令接触范围地下墙砼表面凿毛处理,检查围令吊筋埋设规格,间距是否符合要求。支撑的纵向钢筋埋入围令内的锚固长度不宜小于30倍钢筋直径。(3)支撑体系底模标高应高于两侧沟槽土面,并采取可靠措施,防止雨后泥浆入浸;为提高砼土早期强度,应适量加入早强剂。


    (4)监理工程师应对支撑体系钢筋绑扎、模板的安装质量按照图纸及“砼结构工程施工质量验收规范“GB-进行检查,验收符合要求后,方可浇筑砼。(5)支撑体系砼土浇筑按分层法连续施工,防止产生冷缝;分段施工时,其施工缝宜设垂直缝;在继续施工前,应凿毛老砼表面,用清水湿润,并应进行接浆(1:2水泥砂浆)处理。(6)支撑体系砼土浇筑结束后,督促施工单位做好养护工作,待砼强度等级达到设计强度(按同条件自然养护砼试块标准)80%后,方可进行下层土方开挖。4.5土方开挖的监理(1)土方开挖应遵循:“开槽支撑,支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。(2)除第一道支撑和支撑密度大(间距小)操作空间受限止地段,可采取同步分层开挖外,其余地段均应采取先开槽设置砼支撑,待砼强度达到设计强度80%后,方可分层开挖,以最大限度减少基坑暴露时间。(3)土方开挖应在降水深度达到开挖面以下1m后方可分层开挖。(4)土方开挖时应注意相邻土体高差不宜大于2.5m,严禁挖成3~4m高的垂直土壁或陡坡,以防塌方伤人。(5)严禁挖土机械碰撞支撑,立柱,井点管和工程桩等,监理工程师应督促施工单位在工程桩、井点管、立柱桩、附近的土方,由人工挖除,确保工程桩,井点管不受损坏。(6)挖,运土机械在栈桥上运行前,栈桥砼强度必须达到设计要求,如有条件应作设计荷载试运行。(7)取得设计允许需在支撑上运行挖土机械时,支撑顶面应有0.2-0.3m复土,支撑两侧的空隙应用粗砂或建筑垃圾回填压实至支撑面以上0.2m,并在挖土机械通过处架设路基箱,以防损坏支撑。(8)在土方开挖过程中,对地下墙接缝处渗漏水,必须督促承包商及时采用措施,堵死漏渗点,随挖随堵,以免发生涌砂现象。(9)最后一层土方开挖时,坑底应保留200~300mm厚基土,用人工挖除整平,防止坑底土的扰动,做好坑底排水防止坑底土体被水浸泡情况发生;若出现局部超挖的洼坑,不能回填虚土,应用砂石填实。(10)土方开挖至设计坑底标高后,应立即定时量测坑底土体回弹(隆起)量。并确定为保证浇筑底板达到设计标高所需超挖余量。(11)基坑开挖至设计标高后,应对坑底土体进行保护,经各方(包括设计)验槽后,方可进行垫层施工。(12)本工程应遵循分区,分块开挖验收,分块浇筑砼垫层,必要时可加强垫层。(13)浇筑砼垫层前,应将工程桩四周与垫层砼接触范围用油毛毡隔离以确保工程桩小应变试验正确。(14)及时审阅监测报表,根据基坑围护及周边环境的变形,变化速率结合开挖工况进行分析;若发现监测数据有异常突变应及时提醒施工单位采取措施,及时调整施工顺序和方案,力求实现信息化施工。确33


    保基坑施工及环境保护的安全。(15)待垫层砼待到一定强度后,对钻孔灌注桩顶进行精凿除处理,使桩顶高出垫层10cm,其顶部及四周不能残留疏松和有裂纹砼及泥砂。(16)电梯井等局部落深部位的土方开挖应待先浇底板砼强度达设计强度80%后,方可设置临时钢支撑,进行土方开挖,浇筑垫层砼和底板钢筋砼。5、砌体工程5.1砌块的品种、规格和砂浆的品种、标号、砂浆试块的数量及强度、砌体砂浆是否饱满、横平竖直,留直搓的做法要符合规定;5.2砌筑前要求施工单位浇水湿润砖体,砌筑时铺灰不宜过长。严禁使用未经处理的桶底砂浆和隔日砂浆。及时进行竖缝的刮缝和塞缝,以减少外墙渗漏点。5.3砌筑时留槎位置事先要经现场监理人员确认,并按要求设置预埋拉结筋,做好隐蔽工程验收。5.4要求施工方作好现场协调,实现工种间密切配合,使砌筑施工与墙体内的水、电预埋管道敷设协同进行,避免以后墙体凿洞开槽。5.5在易产生结构裂缝的部位,施工时要求施工方采取加固措施。6、钢筋工程6.1会同施工单位认真审图,如果结构局部钢筋过密,特别是梁与梁交叉处、梁与柱节点处、梁与剪力墙节点处,难以保证施工质量时,应事先提请设计部门作相应的代换修改及采取技术措施,确保施工质量。6.2钢筋的型号、规格、数量及尺寸、钢筋的接头部位及搭接长度以及间距、排距等须符合设计及规范要求,框剪结构节点钢筋的锚固长度及抗震结构的箍筋必须符合有关规定。6.3对进场钢筋要查验生产许可证或准用证,严格实行见证取样、送样制度,加强现场目测,发现疑点,要求施工单位取样复试,并仔细查对质量保证资料,做好原始记录。6.4在钢筋断料时,按图纸和规范要求进行查验;在钢筋绑扎时进行校对。严格做好钢筋工程隐蔽验收,尤其注意梁柱节点处防止漏环;平台的负弯矩钢筋防止踏弯踏乱;主次梁交接处防止钢筋高出楼板厚度而影响地坪施工。6.5对于剪力墙墙柱范围的竖筋,直径大于22mm的剪力墙分面筋应采用电渣压力焊连连接接头。6.6本工程对抗震有要求,一般要求箍筋弯钩角度为135?,平直长度大于箍筋直径的10倍。6.7弯曲不直的钢筋应校正后方可使用,但不得采用预热法校直,沾染油渍的污泥的钢筋必须清洗干净方可使用。6.8在钢筋绑扎过程中,如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时,应会同有关人员研究处理,不得任意弯、割、拆、移。6.9为了保证浇灌时顺利下料和振捣,钢筋在绑扎过程中必须注意钢筋的排列布置。特别是在门洞边


    有暗梁的情况时,对暗梁的水平筋布置应尽量留出下料串筒的间隙大于15厘米,若不能按设计要求排列时,应会同技术部门协商统一并经设计认可。6.10混凝土浇捣前,仔细检查垫块、钢筋限位、撑角位置到位情况,如有遗漏及时补设。重点检查钢筋绑扎接头位置、接头处理是否满足设计图纸和规范要求,发现问题,及时予以纠正。7、模板工程7.1严格控制轴线、标高及垂直度、模板及其支架的强度、刚度和稳定性。7.2模板安装完,施工单位自检结束后,现场监理人员要按设计图纸要求的位置、标高、尺寸进行检查验收。要仔细查验模板缝隙,如发现缝隙过大,即要求施工单位采取措施封堵。并要求模板支撑、拉结应牢固,发现不符合要求责令施工方整改。7.3严禁使用废机油做脱模剂。脱模剂涂刷要求均匀,防止漏刷。涂刷前要清净模板表面垃圾。7.4用来保持模板正确的任何金属装置都不得永久遗留在规定的钢筋砼保护层中,在不透水建筑物中的固定铁件必须有止水板。7.5拆模时间要依据混凝土不同部位同条件下试块强度进行推算。拆模要经监理同意方可按规定顺序进行。8、砼工程8.1清水砼施工推行样板引路制度,主要工序开工前,组织施工单位对工艺质量进行详细策划,对要求达到清水砼的柱、梁、板先做实验,所有工序先做出典型样板,并经监理验收合格后方可大面积铺开施工,施工过程中对商品砼配合比、原材料计量、搅拌、振捣、养护和施工缝处理,要求必须符合设计要求及规范规定。凡大体积砼及特种砼施工,应按经批准专门编制的施工方案或技术措施施工。砼试块的数量及强度应符合规范规定。8.2混凝土浇捣前,仔细检查钢筋限位、混凝土保护层设置是否满足要求,是否按规定安排施工缝留设。施工部位要注意基层清理,做好冲洗和接浆。8.3在操作难度较高处和留洞、钢筋密度较大的区域,应做醒目标志,以加强管理,确保砼浇捣质量。8.4混凝土、砌筑砂浆必须由专人负责按规定要求制作足够的试块,并标明标号、使用部位、日期及编号。监理工程师进行见证取样和独立平行试验。8.5楼面砼浇捣时,应铺设架空走道板,禁止人在钢筋上直接踩踏,以免造成钢筋变形位移。8.6砼宜连续浇筑,在浇筑砼与整个时间内必须有一个合格的钢筋工不断监察浇筑过程,对移位变形的钢筋要及时修复。8.7在高、低标号砼交界区域严格保证高标号砼的质量,先浇筑高标号砼,然后再浇筑低标号砼。8.8震捣要密实,交接班时做好交底工作,防止漏振,做好砼的收头与养护工作。8.9施工缝的设置位置方法正确,特别是扶梯段的施工缝。35


    8.10楼板砼的厚度要控制好,薄了影响质量,厚了影响细石砼地坪的施工。8.11对砼出现蜂窝、麻面捣空等现象,施工单位不得随意进行修补,修补方法与部位须经监理认可之后方可修补。8.12要督促施工单位加强混凝土的养护,严格控制养护和拆模时间;保持混凝土湿润。冬期施工,要有防寒、防冻措施。9、楼地面工程9.1现场监理工程师要仔细判断施工顺序是否合理,严格控制楼面施工荷载。9.2楼面板必须现浇,不得采用预制多孔板。9.3水泥砂浆施工前,要求做好水泥的强度和安定性复试,集料采用粗、中砂,且含泥量控制在3%以内。水泥砂浆要严格控制水灰比和用水量;控制面层压光时间(一般在初凝到总凝间);基层清理要求彻底,并预先(前一天)浇水湿润,局部做好凿毛处理。9.4细石砼地坪施工之前要做好楼面的清理工作。表面平整光洁,无铁板印,无起壳、起砂裂缝现象。9.5要注意室内地坪、卫生间、走道、扶梯踏步,由于各装饰面层的不同,相互之间的标高控制。有地漏的要注意泛水,保证无积水。10、门窗工程10.1要求施工方操作规范,对木门框安装要进行垂直吊线,测量对角线相等后,再进行固定;确保钉子钉进木砖深度大于50mm。控制框料选材含水率(不大于12%);并防止风吹日晒和雨淋。对已经变形的要及时整修,严禁污染和破坏门框表面,注意成品保护。10.2督促施工单位在掩扇前仔细校正框的立梃垂直度。合页安装应牢固、深浅一致,上、下合页应同心同轴,严禁合页出现松动。10.3门五金件选材要满足设计要求,出现锈蚀的须及时调换,且五金件不允许进行油漆涂刷。10.4检查门窗的生产准用证和材质。10.5要求施工单位在门窗框固定前,测量好垂直度和对角线长度,如已变形的调整后再安装。窗框与墙体间须用发炮剂、矿棉、玻璃绵等软质材料分层嵌填。不得使用水泥砂浆直接与门窗框接触填塞。10.6窗框安装前要弹出水平线、墙面中心线,并根据塌饼的厚度决定窗框的进出,窗框安装的固定脚头,要做好隐蔽验收工作。脚头的大小,厚薄,对于不同墙体的固定方法,要符合规范要求。安装窗下框时,应向外微作倾斜,并设置足够数量的泄水孔,保证流水畅通。10.7窗扇安装后,左右,两侧上顶角要安放限位,并要调整适度。10.8门窗安装调整后,即要求施工单位清除净表面垃圾,然后才进行防水密封膏、硅胶施工。硅胶要粗细均匀、厚薄一致室外部分饱满。10.9安装过程中,铝材表面要安置保护薄模以防水泥砂浆污染。


    11、屋面工程11.1钢筋砼结构层施工砼浇捣一次性完,严禁设置施工缝。11.2出屋面孔,做钢筋砼翻口,翻口与屋面结构层一次浇捣,翻口高度按设计图纸要求。11.3水泥砂浆找平层应压实平整,收水后二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。基层与突出屋面结构的联结处,以及基层的转角处,均应做成园弧或钝角。11.4冷底子油涂刷均匀,无污染、气泡现象。11.5防水卷材铺贴前基层必须坚实平整,若有松动、起鼓、石子凸出和严重凹凸不平时必须剔凿处理,基层必须清扫干净。基层处理剂涂刷应均匀一致,应先用毛刷对屋面节点、周边、拐角等处先行涂刷。待干燥后方可铺贴卷材。11.6卷材位置预摆好后进行铺贴,卷材纵向和横向均与相邻卷材各留10cm宽的接缝宽度。卷材末端收头部位容易翘边或剥落,因此必须用聚氨酯缝油膏封闭,再涂一道聚氨酯膜防水材料。11.7屋面转角处先用水泥砂浆做圆角,使卷材能够卷上,卷材上卷高度应满足屋面施工规范要求、卷材伸入女儿墙预留凹槽内,用水泥砂浆封闭。11.8整体防水层转角或开洞处,穿透防水层的管线,在其周围加涂防水涂膜一层,并用聚氨酯嵌缝膏嵌缝。11.9陶粒砼拌和料应搅拌均匀,并应控制加水量,铺设时表面不得呈现泌水现象。虚铺厚度根据试验确定,按设计图纸要求的坡度铺好后,拍实抹平。陶粒砼垫层施工完毕后应养护,并待其凝固后方可进行下道工序施工。11.10细石砼防水层分仓缝纵横间距不大于6m,分仓缝截面做成上宽下窄,分格条安装位置应准确,起条时不得损坏分格缝处的混凝土。缝内填嵌密封油膏。11.11细石砼防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留设30mm宽的缝隙,用密封油膏填嵌。11.12每个分仓板块的混凝土应一次浇捣完成,不留施工缝,抹压时不得在表面洒水、加水泥浆或撒干水泥,砼收水后应进行二次压光,以封闭毛细孔,提高抗渗性。11.13混凝土浇筑12-24h后应进行养护,养护时间不少于14d。11.14监理工程师对屋面逐层进行检查、验收。(二)、安装工程的主要监理措施1、给排水系统工程1.1钢管管材的规格、种类应符合设计要求,钢管不得弯曲、锈蚀、无毛刺、重皮及凹凸不平等现象,镀锌钢管及管件的管壁内外镀锌应均匀,无锈蚀,无飞刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。37


    1.2PP—R管材和管件的颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,管材的内外壁应光滑、平整、无其泡、无裂口、无明显的裂纹和凹陷。1.3阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光滑、无裂缝,开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。1.4施工前阀门应经强度和严密性试验。低压阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号、同时到货)中抽查lo%(至少一个),进行强度和严密性试验,若有不合格再抽查20%,如仍有不合格则需逐个检查;中压阀门应逐个进行强度和严密性试验。1.5管道的安装应符合下列顺序:先立管(竖井)后横管(主水平管),先地下后地上,分层、分段、分系统进行。1.6安装前应对预埋套管和结构预留孔洞进行全面检查。穿基础墙外墙及水池壁应按设计要求采用相应的防水套管,并严格控制其平面位置与标高。室内穿楼板、墙板的预留孔洞的平面位置与标高应符合图纸要求。1.7管井内垂直管道配管前,要进行实地测量,避免层楼标高积累误差,其安装原则是先排水后给水,先管并内侧,后管井外侧。1.8施工人员的组织应根据工作量和工作进度的需要进行考同种型号管井由一个或几个班组进行施工,自下而上,一直到顶。1.9管道和设备安装前必须清除管内和设备内的污垢、氧化物等杂物,在下道工序施工前应及时封闭敞管口,以免杂物灌入影响整个系统的完工。1.10螺纹连接接头,必须保证螺纹的加工质量,原则上所有丝头加工必须采用电动套丝机进行加工,并由专人操作,确定操作工艺。1.11每种规格的管子均需进行试套。试验后,方可进行大量的加工,要求不加填料水压试验基本不渗漏为准。1.12镀锌管道安装,镀锌层破坏后应及时涂刷防锈漆,接口处的填料应及时清理干净,1.13管道防止堵塞,安装前应用空气或棉纱进行清扫。安装时,应防止杂物进入管道,安装后及每天工作结束后,都应将所有管口进行封堵。1.14各类管道支架均布置合理,美观整齐,位置正确,安装牢固,严禁采用气割眼。1.15管道与管道、管道与设备之间不得强行对口,以免由于压力集中造成设备或管道的损坏。1.16法兰连接时,垫片选用要符合设计要求,垫片表面应清理干净,垫片与法兰应保持同心。1.17本工程给水管道采用三型聚丙稀管(PP-R管)及管件热熔连接,在施工时应注意以上施工要点。(1)管材的切割应采用专用切割刀进行切割以防止管道变形。(2)熔接操作时应注意熔接深度、加热时间和插接时间,如一次操作失败应将该段切除后重新操作,


    (3)PP-R管与阀门、设备连接应采用专用的塑铜配件,严禁直接在管道上开丝。(4)应及时做好管道的试压工作,发现渗漏应立即返工。1.18水泵等设备的安装首先应以本体的中心线为基准线,垫铁的设置和隔振器的安装要求应符合工程设计和安装规范。1.19管道系统试压,监理工程师在系统试压过程中进行旁站监理。1.20洁具镶接、盛水(1)提领洁具时,应注意洁具的规格、型号、色彩等,仔细检查外观,清点铜器。(2)卫生洁具排出口与排水管承口处连接应严密不漏,接口材料采用配套粘结剂,无粘结剂的采用纸筋石灰或油灰替代,坐便器、洗脸盆与装饰物结合部要打上建筑密封膏防水。(3)洁具外露镀铬零件安装时,先用棉布缠牢,再用工具安装,以免镀层剥落。(4)洁具安装坐标、水平度、垂直度应符合规范要求。(5)洁具安装后应一一盛水。2、消防系统工程2.1火灾自动报警系统及其联动控制系统的管线应严格按设计图纸进行。2.2要求穿墙或接板的导线,应穿在不能移动的管中加以保护,配线要尽量减少接头,穿在管子内的导线不允许有接头,必要的接头可在接线盒连接。2.3导线接头必须接触可靠、稳定。包扎的接头,绝缘强度应不低于导线绝缘强度。2.4线管应按应用场合选用,潮湿腐蚀及易燃易爆场所可选用厚壁钢管,干燥及不易受机械损伤的场所,可选用薄壁电线管,有腐蚀性的场所选用硬塑料管,导线穿管管径选择要适当。2.5穿管线的应按照不同系统、不同电压等级、不同电流类别分别管线,严禁穿在同管内或线槽的同一槽内。2.6在报警系统中,探测器回路线,控制器间的通信线、电源线应分别穿管敷设。联动系统中的联动信号线,通信线及工作电源线也应分管敷设。2.7导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。2.8导线敷设后,应对每回路的导线测量绝缘电阻,对地电阻不应小于20MΩ。39


    2.9探测器底座安装用螺钉紧固。底座及探测器安装完毕后应外加塑料罩保护。2.10火灾报警控制器的配线应整齐、避免交叉,并用线或其他方式固定牢靠。2.11消防水泵宜安装成自灌式充水,吸水管直径不应小于吸水口直径,并应安装控制阀门。2.12系统管网安装完毕后应对管网进行强度试验,严密性试验和冲洗。系统管网分楼层或保护区分段进行,不能整体试压。监理工程师对试验全过程进行旁站监理。3、强电系统工程3.1配管施工(1)施工用的管材、线材必须符合施工图要求,并具备合格证和材料质保书证明。(2)管线的走向、定位严格按施工图的布置施工。(3)配管过程中作好静电接地和接地跨接,消除管口毛刺等通病。(4)管与接线盒连接必须加管垫,尽量避免电气管的交叉,保证土建地坪随沬随光,以免影响土建楼板的保护层。(5)暗盒、箱应紧贴模板,且要填满堵实,绑扎固定牢靠,并在模板上做好标记。(6)电气管道不允许用电焊或气焊割,须用细齿锯或砂轮切割机切断,切断的管口应平直,且要去掉管口毛刺。(7)电气管道在配管刨槽时,注意影响土建砖墙的渗漏。3.2配线施工(1)配线前进行数量、规格、型号检查,应符合施工图要求,照明线相色按规范分清。(2)导线的连接应搪锡或使用压线帽,使用压模时,其规格必须与线芯截面一致。(3)导线进出管口处应加护口,要求先紧护口后穿线,垂直管口应做密封处理。3.3电缆敷设施工(1)电缆敷设前,应据施工图检查电缆保护管、电缆桥架、电缆沟支架等是否安装完毕,整个路线有无障碍,保证电缆敷设渠道的畅通与完好。(2)电缆到达现场,应检查核对电缆的规格、型号、数量是否与施工图要求相符。(3)电缆必须具备合格证,敷设前,应先进行绝缘电阻测定合格后方可进行敷设。(4)电缆敷设时,其支持点间距、弯曲半径应符合规范要求。(5)桥架内的电缆敷设不能有交叉重叠和严重扭曲的现象,要保证电缆一定的弯曲半径,并做好标志牌。(6)电缆穿过保护管进出口,应填塞密封。(7)电缆终端头、中间头的制作,应经培训的熟练技术工人进行操作,并做好绝缘测定、耐压试验以及挂标志牌。


    (8)电缆与柜盘的连接,必须依据系统图对号入座,反复核定和检查,不得有漏接错误现象,应连接牢固可靠,并有编号和挂标志牌。3.4照明施工(1)所有照明装置到现场后,做好检查验收,确保装置部件、附件的完好齐全,其型号、规格符合设计,并具备合格证。(2)灯具安装时,应按施工图布置,不得错装、漏装。灯具的外形需与装修线保持一致,做到横平竖直,以免影响室内的整体效果。(3)灯具接线应牢固可靠,灯具固定装置应可靠固定,不得有松动、脱落现象。(4)灯具在未装前进行试亮,然后再安装。(5)同一层面的所有照明形状插座的标高、布置应一致,其表面不得凸出或凹陷墙面,做到横平竖直,固定牢靠。(6)混凝土结构的安装灯具可用膨胀螺栓固定。安装灯具可用“楔形螺栓”固定灯具支架。3.5安报与防雷3.5.1接地范围(1)所有电气装置中,由于绝缘损坏而可能带电的电气装置的金属部分;(2)电机、变压器及其它电器的金属底座与外壳;(3)内外配电装置的金属或钢筋砼构架及靠近带电部分的金属遮拦和金属门;(4)配电控制保护用的盘(台、箱)的框架;(5)电力电缆的接线盒及电缆的金属外壳;3.5.2接地体(1)一般用L50×5角钢或ф38—50mm镀锌钢管,长度≤2.5m,顶端离地坪≤0.6m,水平埋地敷设接地扁铁离地0.6m;(2)接地极不应少于2根,间距≤5m,接地极距建筑物1.5m;(3)接地电阻无设计要求时按保护接地电阻为4Ω,防雷接地及重复接地电阻为10Ω。3.5.3接地线(1)接地干线应在不同的二点及以上与接地网连接;(2)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不准把接地线串联起来使用;(3)接地用扁铁及螺栓、垫圈应为镀锌件,螺栓最小为6mm;(4)接地线过伸缩缝、沉降缝处,利用自身做补偿器;(5)明敷接地线表面应涂以用15—100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹;(6)在地下不得使用裸铝线作为接地体或接地线;41


    (7)不得使用蛇皮管、管道保温层金属外皮、金属网及电缆金属保护层作接地线;(8)屋面高于避雷带的金属物体,应与避雷带可靠连接。3.5.4避雷针(网)接地(1)防雷接地,保护接地镀锌扁铁厚度不得小于4mm,截面不得小于100mm2,埋地敷设宜用40×4镀锌扁铁,搭接不得成“T”字型,严禁对接,焊缝严禁用砂轮打磨;(2)防雷接地主钢筋与避雷带的搭接部位要明显,部位不应设置在墙体内;(3)屋面避雷带支持件间距要均匀,直线段间距为1m±20mm,转角处应对称一般为250—300mm,避雷带高度150mm,距女儿墙外侧≥150mm;(4)接地装置由多个分接地装置部分组成的应在距地面1.5—1.8m处设断接卡,25×4与40×4扁铁搭接长度为100倍,应用二只φ10×25螺栓固定,螺栓间距50mm,螺栓、垫圈、弹垫齐全,保护管离地高度为1.5m±300mm,扁铁在钢管保护口应点焊,管口应密封。3.5.5接零(1)接零回路上,零线上不得装熔断设备(开关、熔断器);(2)插座中接零线应从上一级线路中引来;(3)接零回路必须有重复接地;(4)大于200m距离回路中,分支接地干线上应加设重复接地装置;(5)线路起端、终端应加设重复接地装置。3.5.6避雷针(网)及接地装置质量评定(1)严禁串联连接;(2)接地线水平敷设:25×4间距≥1m,40×4间距≥1.5m;(3)垂直敷设:25×4间距≥1.5m,40×4间距≥2m;(4)接地线穿墙、楼板应设套管;(5)搭接长度:扁钢≥2d,圆钢≥6d,圆钢与扁钢≥6d,扁钢搭接焊棱边数为3,其长边为必焊;(6)接地电阻1Ω。

    5、弱电系统工程5.1综合布线系统监理措施(1)综合布线系统安装施工的关键节点定为:线缆敷设结束、隐蔽工程开始前,电信配线设备安装完毕、打线结束,信息点模块打线完毕,工程自测结束。(2)工程使用的对绞电线和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求,并应对本批量电缆进行抽样测试。


    (3)光、电缆交接设备的编排及标志名称应统一,标志位置正确,清晰,与设计相符。(4)对绞电线电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体指标和要求,应符合规范。(5)机架安装后的水平、垂直度应符合厂家规定。(6)电源线、信号电线、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合规范要求。(7)综合布线系统信息端口、各配线区对绞电缆与配线连接硬件交接处,应注有清晰、永久性的编号。信息端口与它在相应楼层配线区内交接处的编号应一致,上一级配线区与下一级配线区内相应交接处的编号也应一致。信息端口与电线的类别(五类或六类)也应有所反映。(8)光缆布线备配线区内光端口也应编号,上一级与下一级配线区内各相应端口的编号应一致。光缆的类别(多模或单模)也应有所反映。(9)施工方应对布线系统进行100%测试。自测报告应反映每个信息端口及其水平布线电缆(信息点)、垂直布线电缆的每一对,以及光缆布线的每芯光纤通过测试与否的情况,未通过测试的,应在自测报告中注明。测试项目及指标按最新的国际或国家标准要求。(10)在自测基础上,监理方可协助业主方组织第三方的认证测试。5.2安保系统监理措施(1)摄像机应安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方。安装高度,室内以2.5~5m为宜,室外以3.5~10m为宜,不得低于3.5m。(2)电梯箱内的摄像机应安装在电梯操作器对角处的梯箱顶部,摄像机的光轴与电梯的两面壁成45°角,且宜与电梯天花板成45°俯角。(3)摄象机镜头应顺光源方向对准监视目标。在必须作逆光安装的地方,可采用三可变自动光圈镜头。(4)摄象机镜头应避免强光直身,以保证摄象管靶面不受损伤,镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。(5)系统的接地应采用一点接地方式,接地线不得形成封闭回路,接地母线应采用铜芯导线,采用联合接地体时,此接地电阻应小于1Ω。(6)全部器材安装在闭路电视控制柜上,在首层保安室提供24小时保安。5.3技术管线敷设及设备安装的监理控制措施本工程技术设计包括:消防与疏散、给排水(给水、排水、消防)、电气(供配电、照明、建筑防雷)、通风。(1)参与图纸会审和图纸交底是重要的环节,对于本工程项目,其装饰工程相当复杂,照明、电力、消防、给排水等各种管线往往都有特殊的安装要求。需要在图纸上解决错、漏、碰、撞,制定统一的标高,43


    制定可行的施工工序及搭接方案。(2)管线敷设要求管于材质、规格必须符合设计,不得任意变化材质和管径。配管及其支架应平整牢固、排列整齐,技规范要求设置固定卡于和接线盒。(3)严格管理喷头安装,喷头安装应在系统试压冲洗合格后进行,宜采用专用的弯头、三通,不得对喷头进行改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层,喷头安装应使用专用扳手,喷头全装应于饰面施工同步,保证外观。(4)报警阀组安装在便于操作的明显位置,距室内地坪高度宜为1.2米,两侧与墙面的距离不应小于0.5米,正面与墙的距离不应小于1.2米,安装报警阀组的室内地面应有排水设施。(5)雨淋阀组手动开启装置的安装应符合设计要求,且安全方便操作。(6)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间距离不应小于300毫米,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一直,安装后浆片膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。(7)加强内部各种管线安装中协调,要求总包单位事先应做好各管线安装布置图,各施工单位应严格管线布置图施工。(8)加强对产品保护、保证产品内在质量和外观质量。(9)支、吊托架在范围内应采取减振措施。6、电梯工程6.1设备进场验收随机文件必须包括下列资料:(1)土建布置图;(2)产品出厂合格证;(3)限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。(4)安装、使用维护说明书;(5)动力电路和安全电路的电报原理图;设备零部件应与装箱单内容相符;设备外观不应存在明显的损坏。6.2土建交接检验6.2.1机房内部、井道土建结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。6.2.2主电源开关必须符合下列规定:(1)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流;(2)对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近。6.2.3井道必须符合下列规定:(1)当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;


    (2)电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围衬,并应保证有足够的强度。6.3驱动主机6.3.1当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。6.3.3制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。6.3.4驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。6.3.5驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。6.3.6机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20—40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。6.4导轨6.4.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。6.4.2两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0—+2mm;对重导轨0—+3mm。6.4.3导轨支架在井道壁上安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。6.4.3根据技术的发展,增加了用锚栓(如膨胀螺栓等)固定导轨支架的安装方式。6.4.4每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值:轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm。6.4.5轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平,修平长度应大于150mm。6.4.6不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。6.5对重(平衡重)(1)当对重(平衡重)架有反绳轮,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。(2)对重(平衡重)块应可靠固定。6.6安全部件(1)限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。(2)当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。(3)限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。(4)安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。45


    (5)轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。6.7悬挂装置、随行电缆、补偿装置6.7.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。6.7.2钢丝绳严禁有死弯。6.7.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳基链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。6.7.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。6.7.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。6.7.6随行电缆的安装应符合下列规定:(1)随行电缆端部应固定可靠。(2)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。6.7.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。6.7.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。6.8电气装置6.8.1电气设备接地必须符合下列规定:(1)所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);(2)接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。6.8.2导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于:(1)动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ;(2)其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。6.8.3主电源开关不应切断下列供电电路:(1)轿厢照明和通风;(2)机房和滑轮间照明;(3)机房、轿顶和底坑的电源插座;(4)井道照明;(5)报警装置。6.8.4机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起出等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。


    6.8.5导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m。6.8.6接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。6.8.7控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。6.09整机安装验收6.10.1备案前监理资料的准备:(1)监理合同。(2)监理单位资质证书复印件,并在其资质等级许可的范围内监理工程。(3)项目总监任命书(任命书须公司盖章,法人签名)。(4)总监、电梯监理和安全监理资格证书。(5)单独编制的电梯安装分部监理规划(若总体监理规划中包含了电梯安装分部内容,且监理组织机构中包含电梯监理也可以)、本细则、监理月报和监理日记。(6)电梯有关标准和强制性规范并监督施工单位认真执行。(7)对施工企业资质和人员资格、开工手续、施工方案及安全协议审查记录并经总监理工程师审定签证认可。(8)电梯安装工程中的危险源监管书面记录。(9)对产品合格证、四大安全部件型式试验报告进行审查,并有审查意见。(10)对GB《电梯工程施工质量验收规范》中的检验批工序逐道进行验收,并有审查意见。(11)有有效期内的计量检测工具及台帐。(12)电梯开箱、见证、旁站、平行检查及有关检测记录、隐蔽工程记录,并应经监理工程师签证确认。(13)电梯安装工程质量评估报告(每个单位工程,一式四份)及工程质量竣工评估报告(合格证明书,每台电梯一式四份)。7.10.2安全保护验收必须检查以下安全装置或功能:(1)断相、错相保护装置或功能当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。(2)短路、过载保护装置动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。(3)限速器47


    限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。(4)安}

 摘 要:本文从电缆电压击穿的基本原理出发,设计了一种低成本的电缆寿命模拟试验模型,对国家标准规定的两种中压26/35kV交联电缆的例行电压试验方法进行对比研究,分析了两种例行电压试验方法对中压交联电缆使用寿命的影响。 
  关键词:电缆;试验电压;击穿;寿命影响 
  中图分类号:TM247 文献标识码:A 
  国家标准GB/T8中对目前国内大量使用的中压26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的例行电压试验规定,制造厂可选择3.5U0/5min或2.5U0/30min任意一种进行试验。 
  GB/T8标准规定可以在两种试验方法中进行选择,主要是考虑到电缆制造企业试验设备能力存在差异,既能让大多数制造企业使用原有按GB/T版本标准配置的试验设备,在不增加投入的情况下可以进行试验,也让具有更高电压试验设备的制造企业可以提高工作效率。 
  使用3.5U0/5min或2.5U0/30min两种试验方法,试验时加到电缆上的场强前者比后者大40%,而试验时间前者比后者少25分钟。两者效果是否等效,迄今为止尚未见到有关的文献资料。 
  有电缆行业知名专家曾提出疑议,认为将较高的例行电压试验列入国标,并没有提高标准水平,反而可能会对电缆绝缘造成损伤,降低电缆使用寿命。 
  因此,对两种电压试验方法进行试验研究,明确两种电压试验方法对电缆的影响,从而确定26/35kV交联电缆例行电压试验的较优方案,对电缆制造企业和用户都有重要意义。 
  1. 数据统计分析方法 
  国内、外大量的研究表明,威布尔分布在绝缘击穿寿命统计方面已得到广泛应用,特别适用于挤包绝缘电缆击穿的统计和分析,击穿电压与电缆寿命正相关。IEC、IEEE和国标均有应用威布尔分布研究产品寿命的标准。因此在进行试验,得到试验数据后,采用威布尔分布对数据进行处理分析。 
  采用两组材料、结构、生产设备和工艺完全相同的样品,先分别各自进行3.5U0/5min和2.5U0/30min例行电压试验。然后在同一台试验设备上对两组经过电压试验的试样分别进行逐级电压击穿试验,通过对试验结果统计分析,比较两组试样的逐级电压击穿水平是否有显著差异。如果没有显著差异,则可认为两种例行电压试验方法是等效的,可选择效率较高的方法进行试验。反之则认为不等效,应选择对电缆绝缘损伤较小的方法进行试验。 
  直接用26/35kV交联电缆进行试验得到的结论是最直接、最可靠的,但存在两个难题。一是电压击穿试验数据分散性大,需要大量的试验样品进行多次试验才能得到足够的数据进行统计分析,样品成本太大。二是有关资料显示,26/35kV交联电缆平均击穿场强在30kV/mm以上,电缆的绝缘厚度为10.5mm,平均击穿电压高达300kV以上,需要高电压试验变压器和高压试验终端,投资巨大,试验技术要求较高。 
  针对以上难题,运用模拟试验原理,采用较小的试验样品和较低的试验电压来模拟实际的26/35kV交联电缆进行试验。即采用相同的绝缘材料、相似的电缆结构制作样品,通过精心设计样品的结构尺寸、选择合适的试验电压,使样品承受的试验电场强度与实际的26/35kV交联电缆相近,从而显著降低试验成本。 

  样品结构示意图如图1所示。 
  样品设计的核心是保证样品与实际电缆尽可能相似,即样品绝缘材料与实际电缆材料相似,样品结构与实际电缆结构相似,样品的设计场强与实际电缆的设计场强相似。以上要求,采取下列方法来实现。 
  (1)样品结构与实际电缆结构相似。 
  导体采用实心圆形铜导体,其表面光滑,故可省略导体屏蔽。电压试验用水做辅助电极,水能和绝缘表面良好接触,因此绝缘屏蔽和金属屏蔽也可省略。既保证了结构的相似性,又降低了样品工艺难度和成本。 
  (2)样品绝缘材料与实际电缆材料相同。 
  样品绝缘采用35kV化学交联料,和实际电缆材料相同,采用普通挤出机可顺利挤出。考虑到交联主要改变绝缘的热特性和机械性能,对电性能基本没有影响,为防止交联工序可能对绝缘带来的机械损伤,因此不进行交联。 
  (3)样品的设计场强与实际电缆的设计场强相似。 
  从试验的严格性方面出发,选取最小规格对应的最大场强进行样品设计。通过分析计算,并从工艺可实现的角度考虑,得到模拟样品结构尺寸和设计场强见表1。 
  从表1中数据可以看出,按设计的结构尺寸和试验电压,样品承受的最大场强只略大于相同试验条件下实际电缆承受的最大场强,因此该样品设计可以满足要求。 
  (1)所有样品应具有完全相同的生产条件和工艺,要求样品的各道工序在一台设备上一次生产完,开机过程中退火电压、温度、螺杆转速、收线速度等工艺参数保持稳定。 
  (2)导体生产时,线芯出拉线模后的所有过线导轮都进行磨光处理,并用毛毯包裹收线盘卷筒表面和侧面,确保导体表面光滑,无任何机械损伤。   (3)为与实际电缆有相似的工艺条件,绝缘挤出采用与实际交联电缆生产相同的挤压式挤出方式,加装相同的40+80+60目的滤网。 
  (4)绝缘挤出尽可能避免带入杂质,开机前对机头、料斗、螺杆进行彻底清理。 
  (5)挤包绝缘前塑料塑化应均匀,挤出物料表面光滑、有光泽、无杂质、无气泡、无焦料和无变色方可正式挤出。 
  (6)绝缘生产过程中所有过线轮均应保证表面光滑,转动灵活。收线盘采用塑料专用收线盘,避免绝缘损伤。 
  样品数量需满足统计分析足够的样本数、试验设备的容量和试验时间的要求。根据使用的试验设备进行测算和模拟试验,确定每个样品试验长度为10m,每一个试验方法100个样品。为提高试验效率,将样品分为10个一批,每次一批10个样品同时试验。 
  取样采取每次取20个样,试样交替截取,其中奇数序号者为2.5U0组,偶数序号者为3.5U0组,分别用于两种方法试验。每次取样后随即进行试验,每天试验一批,在两天内完成试验。然后再取下两批样试验,如此交替进行,直至试验全部完成。 
  (1)YDJ-100/10成套电压试验装置:容量10kVA,最高输出电压100kV。

  试验变压器输出端串联50kΩ水电阻,限制击穿电流不致过大,避免某个样品击穿时损伤同一批同时试验的其他样品。 
  模拟2.5U0和3.5U0例行电压试验(以下简称2.5U0预处理和3.5U0预处理)的试验电压用静电电压表直接测量,逐级击穿电压的试验电压用YDJ-100/10成套电压试验装置的电压测量装置测量。 
  全部试验在室温下进行。 
  4.3 逐级电压击穿电压和时间 
  通过查阅文献资料,交联绝缘平均击穿场强在30kV/mm以上。因为样品绝缘厚度为0.7mm,所以估计击穿电压应该在20kV以上。用样品进行实际验证,从20kV开始,级差电压2kV,每级停留时间5s,结果5个样品击穿电压都在24kV以上。综合各种因素,最终确定逐级电压击穿试验起始电压16kV、级差电压为4kV、每级停留时间为5分钟。 
  每一批样品先浸水1h,然后进行预处理。2.5U0预处理的电压值为6.5kV;3.5U0预处理的电压值为9.1kV。预处理完成,随后立即进行逐级电压击穿试验,直至该批样品全部击穿。记录每个样品的击穿电压和时间。 
  2.5U0和3.5U0预处理,以及逐级电压击穿试验中样品击穿数量统计见表2。 
  通过对击穿试样查看,2.5U0预处理有3个样品在预处理时击穿,予以剔除。另有两个样品击穿点附近有明显机械损伤,也予以剔除。合计有效数据95个。3.5U0预处理有2个样品在预处理时击穿,予以剔除。另有3个样品击穿点附近有明显机械损伤,也予以剔除。合计有效数据95个。 
  各级电压下击穿数量统计图如图2所示。 
  采用Excel的单变量求解进行计算,逐级电压击穿试验的威布尔分布参数计算值见表3。 
  经验证两组数据的相关系数均达到0.95以上,为高度相关,说明试验结果符合威布尔分布,求得的威布尔分布参数是有效的。 
  根据求得的威布尔电压分布参数可绘出威布尔概率密度函数图,如图3所示。 
  从图中可以清楚地看到,两种电压试验方法的威布尔分布密度图形状几乎完全一样,说明两种预处理对电缆击穿电压的影响没有显著差异。 
  (1)运用模拟试验原理,采用较小电缆和低电压来模拟中压26/35kV电缆进行电压试验,对样品进行2.5U0和3.5U0预处理后进行逐级电压击穿试验。通过对逐级电压击穿试验获得的试验数据采用威布尔分布进行统计处理分析,结果显示采用2.5U0/30min或3.5U0/5min电压试验对电缆击穿电压的影响没有显著差异。 
  (2)中压26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆,采用现行有效的国家标准中规定的可任意选择的两种例行电压试验方法进行试验,结果是等效的,对电缆的使用寿命影响没有明显差异。 
  (3)电缆制造企业和使用单位可根据实际情况,在设备条件允许的前提下可以优先选择3.5U0/5min的试验方法进行例行电压试验,从而提高工作效率。 

}

铁力低压电力电缆送货上门4,产品敷设安装时:最好选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品"热热身",让产品达到最好性能状态。一旦是地埋,可在电缆沟中事先铺上一层保护层,如布料,泡沫。万一是穿管,得事先保证线管内外的光滑,不至于将电线刮伤。铁管尤其要注意,选购质量合格的铁管,质量低劣的铁管管内一定能有大量锋利的凸起点,极一定能将电线外皮刮伤。VV.VLV聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 、用途:YJV电力电缆详解-基础知识(一)能长期,安全可靠地传输大容量电能的绝缘电源称为“电力电缆”。YJV电力电缆是导体外包有优质绝缘材料,并有各种保护层的电缆。它的主要功能与架空导线一样,在电力系统中传输和分配大容量的电能用。

与架空线的区别是电力电缆可在各种环境下敷设,安全隐蔽,不受外界气候变化的干扰;以及可以较少维护,经久耐用(一般要求40年以上)。但电力电缆的结构比较复杂,制造工序多,产品价格要比架空导线高出几十倍;因此一般应用于不适应采用架空线路的场合,如城市中输配电线路和工矿企业的动力引入与厂区的主干电力线路中;以及跨越江河铁路站场,贯穿地下隧道等。

实际上电力线路是架空导线与电力电缆共同组成的,架空导线侧重于产生电源的输,变,配电部分,而电力电缆侧重使用于配电,用电端,因此,中低压电力电缆的生产量占98%以上。随着我国经济水平的迅速提高,电力电缆在电力系统中的比例不断增加。

如城市中心区的中,低压架空线路将逐步改为隐蔽的电缆线路,市郊和中心城镇将采用架空绝缘电缆。(二)电力电缆应具有下列技术特性YJV交联电力电缆能长期承受较高乃至极高的工作电压,应具有非常优良的电绝缘性能,因此电力电缆按使用电压级可分为:低压(1千伏及以下),中压(6——35千伏),高压(66——330千伏),超高压(500千伏及以上)。

YJV铜芯交联电力电缆能传输很大的电流(几百安乃至几千安),因此会采用截面积为几百乃至几千平方毫米的导电线芯。同时要求所用绝缘及其他材料具有优良的耐热老化性能,而整体结构能保持热平衡。3,为使电缆能适应各种敷设方式和使用环境(地下,水中,沟管,隧道,竖井),必须采用多种组合的保护层结构。

事实上,电力电缆所依托的高压绝缘技术,大电流传输技术以及结构平衡,护层结构等均代表了电工学科中这几方面的学术水平。(三)制造电力电缆的工艺设备YJV交联聚乙烯电力电缆主要有绞线机,绝缘包覆设备,成缆机(将3——5根绝缘线芯绞合成缆),内,外护套挤包机以及铠装(钢带,钢丝铠装)设备。其中,不同的绝缘结构采用不同的设备,且工艺技术要求极高。 本产品适用于交流50Hz,额定电压0.6/IKV的线路中,供输配电能之用。 二、使用特性 (1)电缆导体的最高额定温度为70℃。 (2)短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过160℃。 (3)敷设电缆时的环境温度不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电费外径的10倍。型号 名称 适用范围 VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32 VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中、水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42 VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VV ZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22 ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中, 电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV32 ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中、水中, 电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42 ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 主要产品有:全塑力缆 (vv电缆,vv22电缆,vvp电缆,vvr电缆,yjv电缆,yjv22电缆)、橡套电缆 (yc电缆,ycw电缆,yz电缆,yzw电缆,yh电缆,yhd电缆,jhs电缆,ugf电缆)、控制电缆 (kvv电缆,kvv22电缆,kvvp电缆,kvvrp电缆)、 矿用电缆(my电缆,mz电缆,mc电缆,myptj电缆,mvv电缆,mhyv电缆,mkvv电缆,myjv电缆,mkyjv电缆)、 矿用通信电缆、矿用控制电缆、矿用电力电缆、矿用橡套电缆,高压煤矿用电缆、低压电缆、高压电缆、布电线 (bv线)等以及各种用途的电缆、布标电缆、国标电缆、阻燃电缆(zrvv电缆,zrkvv电缆)、耐火火电缆(nhvv电缆,nhkvv电缆)⒈ 电线电缆型号的选择 ??选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如, ??根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; ??根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; ??根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ??⒉ 电线电缆规格的选择 ??确定电线电缆使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 ??说明: ??1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 ??2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。 ??3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 ??4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 ??5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 ??二、电线电缆的使用特性 ??产品使用特性详见具体产品目录。 ??三、电线电缆的运输和保管 ??⒈ 运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 ??⒉ 尽可能避免在露天以方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 ??⒊ 吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 ??⒋ 电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。 ??⒌ 电缆在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。 ??⒍ 电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。 ??四、电线电缆的安装与施工 ??电线电缆敷设安装的设计和施工应按《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 ??通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ??⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ??⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ??⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ??⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ??⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10m㎡ 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ??⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志铜芯电缆与铝芯电缆的优势比较?铜芯电缆比铝芯电缆有着更多的优势1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。2.延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。

3.强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。4.抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。5.稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。

6.载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的zui大电流)高30%左右7.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。

8.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。9.能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。

10.抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生。因此,率比铜芯电缆大得多。11.施工方便:①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;②铜芯抗疲劳,反复折弯不易断裂,所以接线方便;③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很利,也为机械化施工创造了条件。

铝芯电缆比铜芯电缆的优势1.价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍,铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜多的多,适合于低资工程或临时用电。2.电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。

3.抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压,大截面,大跨度架空输电的必选材料。尽管铝芯电缆和便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。

地下使用铜芯电缆供电具有率低,耐腐蚀,可靠性高,施工维护方便等特点。这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面:35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法1.用汉语拼音*个字母的大写表示绝缘种类,导体材料,内护层材料和结构特点。

如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。

*位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。4.电缆产品用型号,额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压,芯数和标称截面积的数字。

如VV42-103×50表示铜芯,聚氯乙稀绝缘,粗钢线铠装,聚氯乙稀护套,额定电压10kV,3芯,标称截面积50mm2的电力电缆。电力电缆型号各部分的代号及其含义1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。

2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。

5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。充油电缆型号及产品表示方法充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。

自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层,铠装层,外被层的代号组合表示。绝缘种类,导体材料,内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ×4表示铜芯,纸绝缘,铅护套,铜带径向加强,无铠装,聚氯乙稀护套,额定电压220kV,单芯,标称截面积400mm2的自容式充油电缆。

充油电缆外护层代号含义为1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向,窄不锈钢带纵向加强。2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?对于低烟无卤阻燃电线我们一点也不了解,很多人只知道电线,但是对于一些不同用途的电线了解的还是极少的,所以我们要想认识低烟无卤阻燃电线就要先去了解一下低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么?具体的知识解答如下。

低烟无卤阻燃电线的特点是什么?每一种电线的用途不同,那是因为它具有其他电线没有的特点,因此我们在选购低烟无卤阻燃电线之前还是先来了解一下低烟无卤阻燃电线的特点是什么吧。1.低烟无卤阻燃电线的特点--抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于  1.2Kgf/mm2。

具备良好的柔软的度(硬度为80-90),3.低烟无卤阻燃电线的特点--具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性),燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾),具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3,(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上。2.低烟无卤阻燃电线的特点--具有良好的耐候性(-30℃~105℃)(8) 具有良好的弹性和粘性。

低烟无卤阻燃电线的识别方法是什么?1,低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法。电线--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆,电缆--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。仿制品一般情况下名称都会有一点不同,如聚乙烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。铁力低压电力电缆送货上门电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4电缆大小也用平方标称,多股线则是每根导线截面积之和。电线截面积的计算公式:0.7854

低烟无卤阻燃电线的识别方法之表皮烧烫法。用电烙铁烫一下绝缘层应该没有明显凹陷,如果有较大凹陷则说明绝缘层使用的材料或者工艺存在缺陷。或者用打火机烧烤,正常情况下应该是不易点燃,长时间燃烧后电缆的绝缘层仍然比较完整,没有浓烟与刺激性气味,同时直径有所增加。如很容易点燃,则可以确定电缆的绝缘层没有使用低烟无卤材料(很可能是聚乙烯或者交联聚乙烯材料)。如果出现较大烟雾,则说明绝缘层使用的是含卤材料。2如果长时间燃烧后,绝缘表面脱落严重,直径没有明显增加,则说明没有进行合适的辐照交联工艺处理。

3,低烟无卤阻燃电线的识别方法之热水浸泡法。把线芯或者电缆放在90℃的热水中浸泡,正常情况下绝缘电阻不会急速下降并保持在0.1MΩ/Km以上。如绝缘电阻急速下降甚至低于0.009MΩ/Km,则说明没有经过合适的辐照交联工艺处理。(聚乙烯或者交联聚乙烯绝缘材料不适用此方法识别,可以用上述第二条的方法进行识别)。4,低烟无卤阻燃电线的识别方法之密度对比法。低烟无卤材料密度比水大,可以剥下少许绝缘层放入水中,如果浮在水面上方的,则肯定不是低烟无卤材料。标准号为 IEC1983年。改革开放以后,公共事业和住宅建设发展迅速,家用电气设备和其它用电设备日渐增多。但不可忽视的是在每年发生的火灾中,电气火灾也呈上升趋势。在短短的几年中,电气火灾比例增长一倍以上,其中相当一部分是由电缆电线的绝缘损坏,过热自燃,接触不良,电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至为关键。铜芯电线电缆载流量标准译自国际电工会建筑物电气装置第五部分的第523节载流量由于目前尚无1000V以下的电缆电线载流量的国家标准,而此部分电缆电线的使用zui为量大面广,有鉴于此,全国建筑物电气装置标准化技术会,已提出编制标准计划,上报国家技术监督局,将国际电工会IEC 标准等同采用为国家标准(我国电缆电线符合IEC电缆电线制造标准)。

建筑物电气装置标准化技术会会同国际铜业协会现将IEC 标准有关铜芯电缆电线载流量的标准先行成文,提供设计,生产,施工安装,质检,运行和管理等各界参考。国际电工会已于95年开始对1983年版载流量标准进行修订,现已进入zui后批准阶段。经过对二者的详细比较,有以下这些情况和变化告知读者。

1. 适用的电压范围更改为交流1KV和直流1.5KV。2. 删除了铜芯1.0mm2和铝芯1.0mm2,1.5mm2的电缆电线载流量。3. 载流量基本没有变化,个别变化不超过7%。4. 电缆电线的品种和温升限值没有变化。

5. 增加了土壤热阻率不为时的修正系数。6. 表中的电缆电线敷设方式原用文字说明的部分改为示图。7. 表52-E4,E5中取消无孔托盘的载流量数据。8. 对523.5条作了以下修改:(1). 仅仅三相导体有负荷电流且平衡时,4芯,5芯电缆可 有较大的载流量。

(2). 当三相负荷不平衡时,中性线电流引起的温升将被线电流减少的发热所抵消。在这种情况下,导体截面应按zui大相线电流选择;(3). 在中性线有负荷电流,而相线电流不作相应减少时,当中性线谐波电流大于10%,中性线截面不应小于相线截面。较大的谐波电流校正系数见附录C。

用于供水的管道系统,用于建筑内外设计和装修的产品以及工业应用和汽车应用等。国际铜业协会支持有关铜对环境和人体健康影响的科学研究。国际铜业协会向各国的部门提供制定有关铜和铜合金的政策及法规的相关依据和建议。国际铜业协会在北京和上海设有代表处。在电能效益,建筑导线,铜水管的应用,新型汽车散热器等方面进行着大量的工作,并取得了相关部门的支持和参与。国际铜业协会北京代表处愿同各界人士合作。

代表着世界精铜产量的80%,其协作成员都是世界上zui大的铜和铜合金加工企业。国际铜业协会负责制定方针政策,长远规划和资金分配方案,使得促进铜使用项目在世界范围内开展。除了在美国纽约的总部外,国际铜业协会在伦敦,亚哥,北京,新加坡,孟买和上海设有地区代表处。国际铜业协会的项目是通过地区代表处和21个独立的铜发展中心以及一些生产厂家来具体实施的。9. 增加并联导体达到负荷电流分配平衡的一些要求。国际铜业协会(中国)全国建筑物电气装置标准化技术会1998年12月国际铜业协会是世界上zui主要的推广和促进铜使用的非赢利性国际组织。现有正式会员二十九个项目的重点集中在主要的铜zui终使用上:用于电力和信息传输的电线电缆更好地为铜工业和整个社会发展做出贡献。BV线 BV线简称塑铜线,聚氯乙烯绝缘铜芯电线。 B代表是类别,布电线;V代表绝缘为:聚氯乙烯。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

BV线又分为:ZR-BV 和NH-BV. ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。 ZR-BV:阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级,其中A类好,以此类推,zui常用的为ZR-BV。 NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。

BV线用途 一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

型号名称 1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示; 3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示; 4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。 如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线

常用型号 BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格。(比如4平方BV线铜芯横截面直径为2.25毫米,根据圆形面积计算公式S=π*r*r=3.976平方毫米) 常用bv线型号:0.75平方,1平方,1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方,70平方,95平方,120平方,150平方,185平方,240平方等

用途 普通绝缘电线,家用电线,是zui常用的电线类型。 以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点 BV线径方数还有 几种 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400 方铁力低压电力电缆送货上门5,选用浦光牌低温电缆,严格依照国标《GB/T8》试验要求开展测试,在零下35℃的环境下放置16h,最后进行机械性能试验,对其开展反复弯曲曲挠,对绝缘以及护套实施伸长和抗张的试验测试,通过率达100%,浦光低温电缆具备着极强的耐低温性能,能够在寒冷的外部环境中,绝缘和护套表皮依然能够保证无裂痕,持续裂状态。

}

我要回帖

更多关于 起重设备安装专业资质三级 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信