为什么稳定电流最小时,630变压器能负载多少电流电流最大

《110kV降压变电所电气部分初步设计.doc》由会员分享,可在线阅读全文,更多相关《110kV降压变电所电气部分初步设计(最终版)》请在上搜索。

1、max=ishaWL=????=(a)σmax<σy=a满足动稳定要求。五、互感器的选择(一)、电压互感器的选择变电所每组母线的三相上均安装电压互感器。详见电气主接线图。电压互感器应按工作电压来选择:、KV电压互感器选择JCC、KV电压互感器选择JDJJ第页、KV电压互感器选择JDZJ(二)、电流互感器的选择凡装有断路器的回路均应装设电流互感器,其数量符合测量仪表、保护和自动装置的要求。电流互感器配置详见电气主接线图。、KV电流互感器的选择选择电流互感器型号:LCWD,变比如下:()线路侧:I==A则取变比取:()联络断路器处:I==A则取变比取:、KV电流互感器的选择选择电流互感器型号:LCWDW,变比如下:()变压器至母线及母线分段断路器处:I==A则取变比为:()线路处,取最大负荷的线路选取:I==A则取变比为:、KV电流互感器的选择选择KV侧电流互感器。

2、电流电压保护;()过负荷保护。、kV线路配置:()电流速断保护和过电流保护;()零序电流保护。、kV线路配置:()电流速断保护和过电流保护;()零序电流保护。、kV线路配置:由变压器保护作为保护、kV、kV母线分段断路器配置:()电流速断保护;()过电流保护。详见kV终端变电站侧量仪表和继电保护配置图。第页第七章:所用电的分析一、所用变压器的选择根据所用电要求,为保证对所用电可靠供电,选用两台型号相同的双绕组变压器对所用电负荷供电,根据所用电负荷,进行所用变压器容量和型号选择。从上面的所用电负荷分析,可知所用电的供电容量S所=MVA,所以选用S型电力变压器,其有关技术数据如下:型号额定容量kVA额定电压kV连接组别损耗W阻抗电压%空载电流%高压低压负载空载S%Yyn二、所用电主接线选择(一)、电源侧根据所用电源引接方式需经济可靠的要求,当所内有较低由压母线时,。

3、*=IS∞*=/XΣ*=/=短路次暂态电流:I”S=IS∞=I”S*Id=?=(kA)短路冲击电流:ishS=I”S==(kA)()、对于火电厂侧电源XΣ*=X+X+X=++=Xca*=XΣ*dNSS==查短路电流运算曲线[(一)t=],得I”*=I”G=I”*avNUS=?=(kA)短路冲击电流:ishG=I”G==(kA)()、由此可得K点第页总次暂态电流:I”Σ=I”S+I”G=+=(kA)总冲击电流:ishΣ=ishS+ishG=+=(kA)、K点短路时()、对于kV系统电源(无穷大容量)XΣ*=X+X+X=++=I”*=IS∞*=/XΣ*=/=短路次暂态电流:I”S=IS∞=I”S*Id=?=(kA)短路冲击电流:ishS=I”S==(kA)()、对于火电厂侧电源XΣ*=X=Xca*=XΣ*dNSS==查短路电流运算曲线[(一)t=],得I”*=I”。

4、、中性点直接接地电网中的变压器外部接地短路时的零序电流保护。kV及以上中性点直接接地电网中,如果变压器中性点可能直接地运行,对于两侧或三侧电源的升压、奕压器或降压变压器上应装设零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护并作相邻元件的后备保护。()、过负荷保护对于kVA及以上的变压器,当数台并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷,对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置,应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。、三绕组变压器后备保护的配置A、对单侧电源的三绕组变压器,应设置两套后备保护,分别装于电源侧和负荷侧。B、对于多侧电源的三绕组变压器,应在三侧都装设后备保护,对动作时间最小的保护应加方向元件,动作功率方向取为变压器指向母线,在装人有方向第页性保护的一侧,加装一套不带方向的生备保护,其时限应比三侧保护的最大的时限大一个阶梯时限T。

5、号:LZZ,变比如下:()变压器至母线及母线分段断路器处:I==A则取变比为:()线路处,取最大负荷的线路选取:I==A则取变比为:六、避雷器的选择、避雷器的配置()、配电装置的每组母线上,均装设避雷器。()、三绕组变压器的低压侧一相上设置一组避雷器。()、变压器高、低压侧中性点均装置避雷器。变电所避雷器的配置详见电气产接线图。、避雷器的选择()、KV选择:FZ-(FZ-+FZ-)。第页()、KV选择:FZ-(FZ-)。()、KV选择:FZ-(单独元件)。七、接地刀闸的配置、为保证电气设备和母线检修安全,KV及以上每段根据长度装设组接地刀闸,两组刀、~kV中性点直接接地电网的线路保护应装设防御单相及多相短路保护,多段式相间短路保护、相电流速断保护距离保护,纵差动保护。(二)、变电所继电保护配置、变压器配置:()瓦期保护;()纵差动保护;()过电流保护;()零序。

6、般均由这类母线上引接个电源,故本次设计的变电站所用电电源采用两台相同型号的变压器,分别从KV侧不同段母线上引接。(二)、负荷侧根据所用变压器低压侧接线要求,由于本所用两台所用变压器,故低压侧采用单母线分段接线方式,平时分裂运行,以限制故障范围,提高供电可靠性。第页第八章:防雷措施闸间的距离应尽量保持适中,母线的接地刀闸装设在母线电压互感器的隔离开关上和母线隔离开关上,也可以装设在其它回路母线隔离开关上,也可以装设在其它回路母线隔离开关的基座上,必要时可设置独立式母线接地器。、KV及以上配置装置的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜装配接地刀闸。、主变压器KV进线隔离开关装设一组接地刀闸。变电所接地刀闸的配置详见主接线图。第页第六章、测量仪表和继电保护的配置一、测量仪表的配置为了保证发电厂和变电所一次设备的安全和经济运行,电路中应装设电气测量仪表,所装测量。

7、仪表应满足下列要求:()应能正确反映电气设备及系统的运行状态。()能监视绝缘状态。()在事故时能使运行人员迅速判别事故的设备性质及原因,根据测量仪表的配置原则变电所的测量仪表配置如下:(一)、变压器低压侧:装设电流表、有功功率表、无功功率表、有功电度表、无功电度表各只。中压侧:装设仪表与低压侧相同。高压侧:装设电流表只。(二)线路kV线路引出线:装设电流表、有功电度表和无功电度表各只。kV线路引出线:装设电流表、有功电度表、有功功率表和无功电度表各只。kV线路引出线:装设电压表只,监视kV线路电压。(三)母线kV母线:各分段装设只电压表。kV母线:各分段装设只电压表。kV母线:装设只切换测量三个线电压的电压表。(四)其他回路kV母线和kV母线分段断路器各装设电流表只。第页二、继电保护的配置。(一)保护原则、变压器保护的配置原则变压器一般装设下列继电保护装置()。

8、、反应变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护,容量为kVA及以上的油浸式变压器均应装设瓦斯保护。()、相间短路保护反应变压器绕组和引出线的相同短路的纵差动保护或电流速断保护,对其中性点直接接地侧绕组和引出线的接地短路以及绕组闸短路也能起到保护作用。容量为kVA及以上厂用工作变压器和并列运行的变压器,kVA及以上厂备用变压器和单独运行的变压器,以及kVA以上用电流速断保护灵敏性不能满足要求,应装设纵差劲保护,如果变压器的纵差动保护对单相接地短路灵敏性不能满足要求,可增设零序差动保护。()、后备保护对于由外部相间短路引起的变压器过电流可采用下列保护作为后备保护:①过电流保护,宜用于降压变压器保护装置的整,定值应考虑事故时可能出现的过负荷。②复合电压(包括负序电压及线电压)起动的过电流保护,宜用于升压变压器和系统联络变压器及过电流保护不符合灵敏性要求的降压变压器。(。

9、IY=A。Imax=A<KθIY==A满足要求、热稳定校验:S=mm>Smin=CIKdzt==mm满足热稳定要求。(二)、KV母线的选择与校验:、按最大工作电流选择导线截面S第页Imax=?=(A)IYj=Imaxk==A选择KV母线型号为:LGJ,查表得IY=A。Imax=A<KθIY==A满足要求、热稳定校验:S=mm>Smin=CIKdzt==mm满足热稳定要求。(三)、KV母线的选择与校验:由于安装在室内,选用硬母线、按最大持续工作电流选择母线截面:Imax=?=(A)IYj=Igmaxk==A选择KV母线型号为hb(单条矩形),查表得IY=A。Imax=A<KθIY==A满足要求、热稳定校验:S=mm>Smin=CIKdzt==mm满足热稳定要求。、动稳定校验母线采取水平排列则W=bh==(mm)=m相邻支柱间跨距取L=m相间母线中心距离取a=mσ。

10、?=(A)、初选GN型隔离开关,其主要技术数据如下:型号额定电压额定电流允许热效应Irt动稳定电流第页单位kVkAkAskAGN、校验所选的隔离开关。。()动稳定校验所选隔离开关的动稳定电流kA短路冲击电流ish=kAidw>ish,动稳定满足要求。()热稳定校验断路器允许热效应Irt=KAS短路热效应Qd=KASIrt>Qd热稳定满足要求从以上校验可知,所选隔离开关满足要求,故确定选用GN型隔离开关。()该隔离开关配用CSJ型手动操作机构。四、导线的选择本设计的kV、kV为屋外配电装置,故母线采用钢芯铝绞线LGJ,而kV采用屋内配电装置,故采用硬母线。(一)、KV母线的选择与校验:、按最大工作电流选择导线截面SImax=?=(kA)年最高平均温度为+℃,而导线长期允许温度为+℃,查表得温度修正系数K=IYj=ImaxK==A选择KV母线型号为:LGJ,查表得。

11、,保护动作后,跳开三侧断路器,作为内部故障时的后备保护。、~kV母线保护的配置原则:()、对于变电所~kV分段或不分段的单母线,如果接在母线上的出线不带电抗器或对中小容量变电所接在母线上的出线带电抗器并允许带时限切除母线故障,不装设专用的母线保护,母线故障可利用装设在变压器断路器的后备保护和分段断路器的保护来切除,当分段断路器的保护需要带低压起动元件时,分段断路器上可不装设保护可利用变压器的后备保护以第一段时间动作于分段断路器跳闸。()、对大容量变电所~kV单母线分段或双母线经常并列运行且出线带电抗器时,采用接于每一段母线供电元件和电流上的两相、两段式不完全母线差动保护,保护动作于变压器低压侧断路器、分段断路器和同步调相机断路器跳闸对于分列运行的变电所则采取与第项相同的措施。()、分段断路器保护:出线断路器如不能按切除电抗器前的短路条件选择时,分段断路器上通常

12、设两相或瞬时电流速断装置和过电流保护。、~kV线路的配置原则:()、相间短路保护对于不带电抗器的单侧电源线路,应装设电流速断保护和过流保护。()、单相接地保护根据人身和设血的安全要求,必要时应装设动作于跳闸的单相接地保护。、kV及以上中性点非直接接地电网中的线路保护配置原则:()、相间短路保护对简单电网一般采用一段式或两段式电流电压速断保护和过电流保护,例如单侧电的终端回路上,通常仅需装设主保护的瞬动段及后备电流保护。()、单相接地保护对线路单相接地故障现从优应装设下列电流构成的有选择性的电流保护或功率方向保护:①网络的自然电容电流。②消弧线圈补偿后的残余电流。③人工接地电流,一般比电流不宜大于A。④单相接地的暂态电流。第页/=X=X/=/=X=X+X+X=++=二、计算各点短路点的最大短路电流、K1点短路时()、对于kV系统电源(无穷大容量)XΣ*=X=I”

}

电气在其绝缘允许温升范围内,可以流过的电流,就是额定电流;回路发生短路后,流过回路的最大短路电流有效值及其持续时间的乘积,就是热稳定电流;流过回路的最大短路电流峰值就是动稳定电流。电压互感器也存在上述几个参数,但是由于有一些电压互感器装在电源附近(变压器出口、发电机出口),那里的短路电流水平很高;而为了满足上述电气参数的要求,电压互感器将做的非常大且昂贵。所以人们在电压互感器回路中使用了限流型熔断器,这种熔断器熔断速度非常快,能够在短路电流没有到达峰值钱就急速切断回路,使得流过互感器在故障时实际上并没有流过那么大的短路电流,所以就不用以上述参数来校核电压互感器了。也有认为:电压互感器接在保护回路中,如果因为上述参数不满足要求而炸了,最多就是停电,不会使事故扩大,所以也不用校核电压互感器的上述参数。

}