光伏配电光伏防孤岛装置置

华世光伏防孤岛保护装置

通讯方式及规约 选配:

2路以太网、2路光纤以太网。IEC-104

光伏防孤岛保护装置 电场箱式变压器保护及低压侧全部信息的远程管理和自动化监控

见SDP-30F(T)光伏防孤岛保护装置 箱变测控保护装置样册

见SDP-30F(T)光伏防孤岛保护装置 箱变测控保护装置样册(mm)

见SDP-30F(T)光伏防孤岛保护装置 箱变测控保护装置样册

见SDP-30F(T)光伏防孤岛保护装置 箱变测控保护装置样册

光伏防孤岛保护装置电场箱式变压器保护。风电箱变监控装置为风电箱变系统提供了完整的保护、测控和通讯功能

低压侧全部信息的远程管理和自动化监控.融合了通信管理机、光纤交换机、测控保护等功能

选配:2路以太网、2路光纤以太网。IEC-104

慧聪网厂家河南华世智能控制设备有限公司为您提供光伏防雷汇流箱防孤岛保护装置 箱变智能配电监控保护SDP-3的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取光伏防雷汇流箱防孤岛保护装置 箱变智能配电监控保护SDP-3的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。

}

  产品:光伏防孤岛保护

光伏逆变器防孤岛保护,简称为“光伏防孤岛保护置”,通常应用于光伏并网逆变器的防孤岛效应功能的鉴定检测,也应用在并网电源的防孤岛试验及鉴定检测。

珠海西格光伏防孤岛保护优势:

主动式光伏孤岛保护检测方法是指通过控制逆变器,使其输出功率、频率、相位存在一定扰动,电网正常时,由于电网的平衡作用,检测不到这些扰动,一旦电网出现故障,变流器输出的扰动将快速累积并超出允许范围,进而检测到孤岛效应。

SGE 1000光伏防孤岛保护主要功能

SGE 1000光伏防孤岛保护主要功能

2.当采集到的线电压中最大线电压大于等于“过电压定值”;

3.延时时间大于等于“过电压延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

SGE 1000光伏防孤岛保护-低电压:

2.当采集到的线电压都小于“低电压定值”,且所有线电压都大于30V;

3.延时时间大于等于“低电压延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

SGE 1000光伏防孤岛保护-频率过高:

1.“频率过高“—投;

2.采集到的频率大于等于“频率过高定值”;

3.延时时间大于等于“频率过高延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

SGE 1000光伏防孤岛保护-频率过低:

1.“频率过低“—投;

2.采集到的频率小于等于“频率过低定值”;

3.延时时间大于等于“频率过低延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

SGE 1000光伏防孤岛保护-逆功率:

2.二次逆功率值的绝对值大于等于“逆功率定值”;

3.延时时间大于等于“逆功率延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

SGE 1000光伏防孤岛保护-外部联跳:

2.开入量6有信号(R6=1);

3.延时时间大于等于“外部联跳延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

SGE 1000光伏防孤岛保护-频率突变:

1.“频率突变“—投;

2.df/dt 大于等于“频率突变定值”;

3.延时时间大于等于“频率突变延时”;

满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。

更多产品详情了解请咨询:,联系人:桂先生。 

}