我的厂子怎么在百度查不到功率因数不到0.9,被罚款了,怎样解决

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

在我们公司从事无功补偿产品研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:

}
变压器容量1250KVA,一次电压10KV,二次电压0.4KV,最大负荷电流1800A,求无功功率和有功功率?功率因数0.9... 变压器容量1250KVA,一次电压10KV,二次电压0.4KV,最大负荷电流1800A,求无功功率和有功功率?功率因数0.9

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

由于变压器有内阻抗,实际电压会比400V低,一般以380V计算。所以实际无功功率和有功功率会比这低5%左右.

本回答由科学教育分类达人 涂晨阳推荐

由于变压器有内阻抗,实际电压会比400V低,一般以380V计算。所以实际无功功率和有功功率会比这低5%左右

功率因数标准0.9,适用于160千伏安以上高压供电的工业用户和3200千伏安及以上高压供电的电力排灌站。

有功功率概念电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。

无功功率概念在具有电感或电容的电路中,电感或电容在半周期的时间里又将贮存的磁场(或电场)能量送给电源,与电源进行能量交换,并未真正消耗能量,我们把与电源交换能量速率的振幅称为无功功率。

有功功率是真实消耗的电能,如发热、发光的消耗;无功功率是具有储能性质的部件,在交流电的某个时间段把电能存储起来,在另一个时间段又回馈给电网的功率,如电容存储电场能量,电感(通过电磁转换)存储磁场能量,这部分电能只是在线路电阻上消耗一些热能,绝大部分往返于用电器和电网之间,占用了供电系统的容量,要尽量避免。具体原理你要学习电感、电容的知识。 电机运行时所需的旋转磁场,就是靠无功功率来建立和维护的。有了旋转的磁场,才能使转子转动,带动机械的运行,从而实现电能转换为机械能。变压器的工作也需要无功功率,使一次线圈产生磁场,二次线圈感应出电压。如把有功看作面粉,把无功看作水。

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  1. 看一下其他数据,如控制器系统电流是否和进线柜电流一致;

  2. 检查采样电流线和采样电压线,或采样电压保险是否熔断!

不是坏了,是根本就没有采集到信号,查看你的电流互感器的是否处于短接状态,还是现在在送电阶段,根本就没有负载在运行。

}

我要回帖

更多关于 我的厂子怎么在百度查不到 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信