变压器绝缘耐压试验在油,绝缘,各项试验合格,耐压打不住,跟绕低压绝缘条放错位置有关吗?

宝应县高电电力设备制造厂

三倍频电源发生器,全自动电容电感测试仪,多功能真空滤油机,智能回路电阻测试仪,大电流发生器,开关柜通电试验台,绝缘靴手套耐压试验装置

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

交流耐用试验是测试变压器绝缘的耐压等级,用高电压冲击看是否会损坏绝缘。因为电压过高有可能击穿绝缘,造成导电。例如400V的低压系统,耐压等级通常是690V。

绕组的绝缘测量用来表示绕组绝缘性能是否良好,阻值高,性能好。例如:如果环境潮湿,绕组的绝缘就会下降,测出来的阻值就会低。

一个是电压测试,一个是阻值测试。

1、变压器的“绕组的绝缘电阻测量”和“交流耐压试验”都是测量变压器的绝缘情况的,二者都非常重要;但中压变压器是二个试验项目都做的,但对于高压设备,现在可能不具备进行“交流耐压试验”的条件,电压太高了,现场电压升不上去,所以都不进行了;

2、“交流耐压试验”用的是交流耐压机,进行的是交流耐压;“绕组的绝缘电阻测量”用的是绝缘摇表或绝缘电阻测试仪,进行的是直流耐压;

3、“绕组的绝缘电阻测量”的测量电压是固定的,电压比较低,而“交流耐压试验”是从0开始升压的,能够看出升压过程中的泄漏电流情况,能够观察或听到升压试验中的现象,对分析高电压下的变压器绝缘情况是非常真实,必要的;但因其最后的电压比较高,所以具有破坏性;

4、“绕组的绝缘电阻测量”是变压器绝缘试验的必须一步,如果发现绝缘有问题,就应该进行公钥试验,如试验油等;因“交流耐压试验”属破坏性试验,所以“交流耐压试验”完成后,还要进行“绕组的绝缘电阻测量”以确定变压器没有被交流耐压打坏;

5、由于变压器的真实运行环境是交流,所以直流试验并不能真实反映变压器的绝缘情况,所以中压变压器的交流耐压试验是新装中必须的一步,但为了解决其破坏性的问题,现在已开发了变频谐振的耐压试验方法,及倍频交流耐压试验的方法检查变压器绕组的绝缘情况。

“绕组的绝缘电阻测量”:电压较低

“交流耐压试验”:电压较高,属破坏性试验,一旦试验不通过,必须修理。试验前要求“绕组的绝缘电阻测量”合格。

绕组的绝缘电阻测量一般是用绝缘测试仪表(如摇表(M欧表))来进行测量变压器绕组地或外壳的绝缘电阻值,而交流耐压试验是要用一定数值的高电压直接加在绕组与地或外壳来测量它的泄漏电流的,该方法更加直接、准确,但稍有不慎易造成设备的绝缘击穿。

}

变压器安装预算定额中不包括()

A.变压器的局放试验、交流耐压、变形试验

B.SF6气体和绝缘油试验

C.变压器保护装置调试

D.变压器基础、轨道及母线铁构件的制作、安装

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}

我要回帖

更多关于 变压器绝缘耐压试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信