蓝色室外消火栓系统出水干管是干什么用的

室外消火栓系统设置范围及要求

耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m?3;的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水。

(1) 市政梢火栓宜采用直径DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求:

①室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或100mm 和两个直径为65mm 的栓口。

②室外地下式消火枪应有直径为100mm 和65mm 的栓门各一个。

(2) 市政消火栓宜在边路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60m 时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,其保护半径不应超过150m ,间距不应大于120m 。

(3)距路边不宜小于0.5m ,并不应大于2.0m ,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 。

(4) 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa ,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/S ,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

(5)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150. 0m ,每个室外消火栓的出流量直接10 -15L/s 计算,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2 个。

(6)人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,距出入口的距离不宜小于5m ,并不宜大于40m;停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离不宜小于7m ,距加油站或油库不宜小于15m 。

室内消火栓系统设置场所及要求

应设室内消火栓系统的建筑如下:

①建筑占地面积大于300m?2;的厂房(仓库)。

②体积大于5000m?3; 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。

③特等、甲等剧场,超过8 00 个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。

④建筑高度大于1 5m 或体积大于1 0000 m?3;的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

⑤高层公共建筑和建筑高度大于21m 的住宅建筑。

⑥对于建筑高度不大于27 m 的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。

(二)系统类型和设置要求

①低层建筑消火栓给水系统及给水方式:

当室外消防给水管网的水压经常不能满足室内消火栓给水系统所需水压时,宜采用水泵和消防水箱给水方式。

当室外管网不许消防水泵直接吸水时,应设消防水池。

②高层建筑消火栓给水系统及给水方式:

高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统。

③不分区消防给水方式:

当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于1.0MPa,或系统工作压力不大于2.40MPa 时,不分区给水方式。

④当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力大于1.0MPa 或系统工作压力大于2.40MPa 时,应采取分区给水方式。

(1)室内消火栓的布置

室内消火栓的设置应符合下列要求:

①应采用DN65 的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径65mm 有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m; 宜配置喷嘴当量直径16mm 或19mm 的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5 L/s 时,宜配置喷嘴当量直径11mm 或13mm 的消防水枪。

② 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

③室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24m 且体积小于或等于5000m?3;的多层仓库、建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅。

④室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

(2)室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱

充实水位是指由水枪喷嘴起至射流90% 的水柱水量穿过直径为380mm 圆孔处的一段射流长度。

①消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa ,当大于0.70MPa 时,必须设置减压装置。

② 高层建筑、广房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应达到13m; 其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应达到10m 。

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
}

墙壁塑料锁箱类似于消火栓,不知道那里有卖的

装一个塑料电表合就行了
消防栓是在柜子里边的吧,如果是里面,那简单贴点画片装饰一下就好,这些安全设施,不能装饰的过于复杂。我去过的很多酒店都是这样做的。

室内消火栓安装距离一般是多大

 室内消火栓最小间距规范没有规定,参照建筑疏散门之间最小距离5米的要求,我们设计时一般也把室内消火栓最小间距定为5米。《建筑设计防火规范》这样规定:室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。###我们一般在消火栓的水带的长度里面的是2个消火栓的水带可以连接所以你看实际情况把###根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下:室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水充实水柱同时到达,应由计算确定,且不大于如下要求:不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。
玻璃门大门夹的也就是几十块钱,贵点的三四百块钱,具体要看选择什么样的,以上价格来源于网络,一切以实际价格为准

美标室内消火栓价格是多少

1.焕焕家居专营店的美标室内消火栓的售价为58元;2.月意消防装备有限公司的美标室内消火栓的售价为65元;3.光华家居专营店的美标室内消火栓的售价为99元;价格来源网络,仅供参考。

谁清楚室内消火栓安装高度是多少

室内消防栓是或硬性规定口离地1.1米.有时候需要稍微上下偏移0.2米左右

消火栓管道刷漆规定是红色的吗

热心网友根据《自动灭火系统施工及验收规范》(gb )第5.1.11条的规定:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个的但愿内环圈不宜少于2处。

室内消火栓箱安装高度一般多少

 消火箱安装高度以消火栓口中心高度为准。室内消火栓系统安装应符合下列规定:2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。因消火箱规格不同,消火栓离消火箱底的高度也不一样,大约120MM-220Mm.。因此消火箱离地高度约为980MM-880mm。 希望对大家有用具体安装高度可参考消防施工图纸。###一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;三、室外消火栓的间距不应超过120m;四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15L/S时,可不设室外消火栓;五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室
可以但如果是防火卷帘分隔时,不要考虑从相邻防火分区借用

深圳消火栓箱门锁价格有谁了解过

深圳市龙湾永兴屹泰制锁厂消火栓箱门锁的价格是99元深圳市金利镇恒轩五金制品厂消火栓箱门锁的价格是115元深圳市美鼎智科技有限公司消火栓箱门锁的价格是128元网上报价 仅供参考

室内消火栓安装施工工艺如何

 室内给排水安装施工工艺开槽埋管的主要施工工艺:测量放线 → 沟槽开挖 → 浇筑基础 → 管道安装(下管)→ 闭水试验 → 沟槽回填。 非开槽埋管施工顶管、牵引管施工顶管施工主要工艺: 测量放样→施工准备→开挖工作坑→修筑基础→ 设置导轨→顶管→管子临时连接→继续顶管→至 设计位置。###1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。 2、施工准备 2.1主要材料: 2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具:套丝机,砂锯,台钻,电锤,手砂,

室内消火栓及箱的安装有哪些要点

 1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。一般项目2 安装消火栓水龙带,水龙带与水和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。

室内消火栓旁边能安装强电插座吗

 1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共共享空间,般会上述空间墙体内,管对其做何种装饰,要求有醒目标注(写明“消火栓“),并得其前方设置障碍物,避免影响消火栓门开启.###消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定.也不利于消防人员的及时救援.###室内消防栓应设置在位置明显且易于作的部位。栓口离地面或作基面高度宜为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。对旁边能安装强电插座没有特殊要求

室内消火栓箱安装有哪些规定

 4.3 室内消火栓系统安装主控项目4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。一般项目4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。 检验方法:观察检查。4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。###设置要求有以下几点:一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水充实水柱同时到达。二、消火栓的水充实水柱应通过水

室内消火栓接头安装施工工艺标准谁清楚

 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3 干管安装: 3.3.1 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。 3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。 3.3.3 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。 3.3.4 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径

墙面装修中,消火栓是抹灰后放进去还是抹灰前放进去

墙面装修中,消火栓是抹灰前安装固定。

消防二次装修人工费需要多少钱一平方,商场装修,改喷淋,消火栓,弱电等

平米的这个词消防改造根据具体的变动工程量一般价格在35-120元平米,改动大的在95-120元/

室内装修时建筑改变了用途消火栓被划进了房间里面这样消防能过么

立管在哪里问题不大,毕竟是改造。消火栓还是移出来吧。否则通不过的。回答于 14:00

外挂石材外墙保温材料没天满,墙内消火栓冻了怎样办

五层旧楼房改成酒店,无地下室,无法设置消防水池,每层面积约1500平米可以用简易喷淋、消火栓吗

 这个应该通不过的###不行的,消防验收通不过的###不行###这个是完全不可能的.###这样的话消防验收肯定过不了关的,而且它的土地性质也不可能是酒店性质的啊所以没办法做成酒店的###做酒店 简易的肯定是不行的 关于消防水箱 这个要看做得何不合格!上头要查的!你懂的!###不具备酒店的资质###如果是这个情况,那就不可以改造成酒店了###消防验收肯定通不过,不可以的。###不行
}

  使用灭火器和消防栓灭火正确的方法:   1,右手托着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器;   2,除掉铅封;   3,拔掉保险销;   4,左手握着喷管,右手握着压把;   5,在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉复盖整个燃烧区.   干粉灭火器是利用二氧化碳或氮气作动力,将干粉从喷嘴内喷出,形成一股雾状粉流,射向燃烧物质灭火。 普通干粉又称BC干粉,用于扑救液体和气体火灾,对固体火灾则不适用。多用干粉又称ABC干粉,可用于扑救固体、液体和气体火灾

主要使用方法如下: 1、把灭火器罐上下晃动三次以上 2、将安全梢拉开。 3、握住出粉皮管,将皮管朝向火点。 4、距着火点4—6米处用力压下把手,选择上风位置或者侧风方向接近火点,将干粉射入火焰基部。 5、息灭后并以水冷却除烟以防止复燃。

消防栓的使用方法 【还有消火栓分为室内室外两种】 A、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。 B、一人接好枪头和水带奔向起火点。 C、另一人接好水带和阀门口。 D、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。 二、消防栓的种类 a.室内消防栓 室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压型消防栓为其中一种。 b.室外消火栓 室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 c. 旋转消火栓 旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360?旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。 d.地下消防栓 地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合、性能可靠、使用方便。 e.地上消防栓 地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地面,标志明显,使用方便。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材、尤其是市区及河道较少的地区更需装设、以确保消防洪水需要。各厂、矿、仓库、码、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。

}

我要回帖

更多关于 消火栓系统出水干管 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信