SVF-G7高性能矢量通用变频器 SVF-G7高性能矢量通用变频器 高性能矢量通用
第1章 安全及注意事项
危险 由于没有按要求操作造成的危险,可能导致重伤, 由于没有按要求操作造成的危险,可能导致重伤,甚至死亡情况 ! 注意 由于没有按要求操作造成的危险,可能导致中度伤害或轻伤, 由于没有按要求操作造成的危险,可能导致中度伤害或轻伤,甚至 设备损坏的情况
1.损伤的变频器及缺件的变频器请不要使用。有受伤的危险。 2.请使用 B 级以上绝缘的电机,否则有触电危险。
2、安装时: 安装时:
1.请安装在金属等阻燃的物体上;远离可燃物。否则可能引起火警!
2.两个以上变频器置于同一柜中时,请注意安装位置(参照第 3 章,机械及电 气安装) ,保证散热效果。 3.不能让导线头或螺钉掉入变频器中。否则可能引起变频器损坏!
3、配线时: 配线时:
1.应由电气工程人员施工。否则有触电危险! 2.变频器和电源之间必须有断路器隔开。否则可能发生火警! 3.接线前请确认电源处于关断状态。否则有触电危险! 4.接地端子必须可靠接地,否则有触电危险!
5.不能将输入电源连到输出端 U、V、W。否则引起变频器损坏! 6.确保所配线路符合 EMC 要求及所在区域的安全标准。所用导线线径请参考手 册所建议。否则可能发生事故! 7.制动电阻不能直接接于直流母线(+)、(-)端子之间。否则可能引起火警!
4、上电前: 上电前:
1.请确认电源电压等级是否和变频器额定电压一致; 输入、 输出接线是否正确, 并注意检查外围电路中是否有短路现象。所连线路是否紧固。否则可能引起 变频器损坏! 2.变频器必须盖好盖板后才能上电。否则可能引起触电!
3.变频器无须进行耐压测试, 出厂时产品此项已做过测试。 否则可能引起事故! 4.所有外围配件是否按本手册所提供电路正确接线。否则可能引起事故!
5、上电后: 上电后:
1.上电后不要打开盖板。否则有触电危险! 2.不要用潮湿的手触摸变频器及周边电路。否则有触电危险! 3.不要触摸变频器端子(含控制端子) 。否则有触电危险! 4.上电初,变频器自动对变频器外部强电回路进行安全测试,此时,请不要触 摸变频器 U、V、W 接线端子或电机接线端子,否则有触电危险!
5.若要进行参数辨识,请注意电机旋转中伤人的危险。否则可能引起事故! 6.请勿随意更改变频器厂家参数。否则可能造成设备损害!
6、运行中: 运行中:
1.若选择再启动功能时,请勿靠近机械设备。否则可能引起人身伤害! 2.请勿触摸散热风扇及放电电阻以试探温度。否则可能引起灼伤! 3.非专业技术人员请勿在运行中检测信号。 否则可能引起人身伤害或设备损坏!
4.变频器运行中,避免有东西掉入设备中。否则引起设备损坏! 5.不要采用接触器通断的方式来控制变频器的启停。否则引起设备损坏!
7、保养时: 保养时:
1.请勿带电对设备进行维修及保养。否则有触电危险! 2.确认变频器直流母线电压低于 36V 以后才能对变频器实施保养及维修。否则 电容上残余电荷对人造成伤害! 3.没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养。否则造成人身伤害 或设备损坏!
变频器在一些输出频率处,可能会遇到负载装置的机械共振点,可通过设置变频器内 跳跃频率参数来避开。
5、关于电动机发热及噪音
6、输出侧有压敏器件或改善功率因素的电容的情况
7、变频器输入、输出端所用接触器等开关器件 变频器输入、
8、额定电压值以外的使用不当
9、三相输入改成两相输入
10、 10、雷电冲击保护
11、 11、海拔高度与降额使用
12、 12、一些特殊用法
13、 13、变频器的报废时注意
14、 14、关于适配电机
第2章 技术指标及选型
上海西门子6SE70变频器维修,西门子变频器440维修,,西门子变频器维修,MM440模块烧维修,跳闸烧保险,带电机抖动维修,无输出,输入端子短路维修,MM440IGBT模块烧维修,变频器冒烟维修,MM440炸机维修,输出带电机不平衡维修,MM440变频器风扇销售,MM440变频器程序软件下载,MM440变频器控制板销售,西门子 MM440IO板销售,西门子MM440模块销, 西门子MM440变频器维修销售,专业维修炸保险、开不了机、开机报故障代码、F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004 过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修、F0024故障维修、F0540故障维修、F0504故障维修,西门子440显示 ------,故障不能复位、运行变频器内部冒烟,面板无显示等均可快速修复。公司配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货,器件采用西门子原装配件,维修速度快,客户当天送机当天可修好,对大功率变频器公司可上门维修,同时办理变频器除尘保养程序备份等。
西门子6se70变频器维修型号
6SE70工程型变频器
西门子6SE70变频器
我公司有一流的售后服务团队,丰富的维修经验、雄厚的技术实力、迅捷的速度、合理的价格、良好的信誉、批量的配件库存及多种快捷的零配件进货渠道,致力于帮助广大客户解决产品故障排除的难题本公司全国西门子系列维修城市,上海,天津,北京,重庆,青海,湖北,武汉,宜春,陕西,西安,安康,宝鸡,沈阳,黑龙江,哈尔滨,云南,昆明,广西,汉中,江苏, 苏州,无锡,南通,江阴,南京,常州,张家港,启东,太仓,盐城,淮安,连云港,浙江, 杭州,宁波,温州,桐乡,嘉兴,湖州,台州,绍兴,金华,丽水,衢州,舟山, 山东,安徽, 合肥,芜湖,淮南,马鞍山,淮北,安庆,黄山,宿州, 河南省, 郑州,开封,洛阳,焦作,安阳等,湖南, 长沙,株洲,衡阳,邵阳,岳阳,常德,张家界,怀化,荆州, 四川, 成都,绵阳,攀枝花,泸州,德阳,广元,南充,宜宾,达州,巴中,江西, 南昌,九江,吉安,高安,宜昌,新余,上饶,抚州,赣州,鹰潭,福建, 福州,龙岩,南平,宁德,莆田,泉州,三明,厦门,漳州, 广东, 广州,潮州,东莞,佛山,惠州,揭阳,汕头,深圳,中山,珠海,河北, 石家庄,保定,沧州,承德,张家口,秦皇岛,湖北, 武汉, 武昌,襄阳,荆州,宜昌、荆门、黄石、黄冈、鄂州、随州、孝感、十堰、咸宁等 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,欢迎您随时联络我们.
地址;上海市青浦区新府中路1331弄66号1203室
报警原因内部耦合出错,2个耦合件之一不予应答
比较涉及到传输参数方面MWH软件版本CU软件版本
排除方法更换CUVC板(-A10)
现货西门子6SE7016代理维修故障F029,F011,F026,F001,F002,F006快速维修,西门子SE70专业维修,西门子6SE70变频器CUVC维修,6SE70变频器CUMC维修显示E无显示,电压输出不平衡,运行几分钟报过流,低速电机抖动等故障,配件齐全,西门子专业检测工具
公司采用进口原装配件,免费检测,收费***低,当天修复。以信誉,质量,服务咨询热线: 李工
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。