1主题内容与适用
1.1& 本制度明确了全公司发电设备及系统的运行与检修之间状态转换的申请程序,规定了运行与检修之间的交接手续及具体事项;
1.2& 本制度适用于所有电气、热力、机械设备及系统(包括电气、仪控的二次回路)上进行检修、校验、试验或其它工作及与此相关的工作人员;
2设备停复役管理的申请分级
2.1分管生产的副总经理、总工批准的设备:
2.1.1&& 机组的停复役
2.1.2&& 电气、热工主保护及主要自动装置的停用
2.1.3&& 主系统及影响负荷的主要辅助设备停用
2.1.4&& 电气220KV系统停用
付总批准的设备:
2.2.1&& 锅炉引、送、一次风机、空预器
2.2.2&& 汽机凝泵、循泵、凝器、高、低加、除氧器
2.2.3&& 主系统的停复役
2.2.4&& 电气500KV系统、发变组及线路开关、母线(不影响负荷)
2.2.5&& 厂用电系统及柴油发电机系统、消防水系统
2.2.6&& 没有备用的主、辅设备的停役
2.2.7&& 电气、热工的辅助保护停用及次要的自动装置
生产运行处分管生产的处长及值长主管批准的设备:
2.3.1&& 主系统中的有关单个主要设备
2.3.2&& 汽机油系统中的单个油泵
2.3.3&& 闭冷泵、开冷泵、仪用空压机、定冷泵
2.3.4&& 值长允许批准的设备超过8小时及制粉系统中备用设备超过8小时、辅助设备失去备用的
2.3.5&& 化水主系统及主要泵无备用
2.3.6&& 灰、渣的主系统
2.3.7&& 燃料主设备的停复役(输煤皮带、斗轮机、卸船机、除铁器、碎煤机、油泵、400PC)
值长批准的设备:
2.4.1&& 影响负荷与安全的设备以及备用中设备临时性消缺,但时间不超过8小时者,可用口头联系方式并办理工作票手续。
2.4.2&& 厂管设备在调停期内的消缺工作及需要运行人员配合的设备消缺工作。
2.4.3&& 杂用空压机、炉引、送、一次风机油泵
2.4.4&& 制粉系统中的备用设备(有六台磨的情况需停一台的)
2.4.5&& 化水系统的备用泵
2.4.6&& 灰、渣系统的单个设备停用
2.4.7&& 未涉及到保护、自动、主设备的需要停役的表计、管道、阀门等临时性消缺
3管理内容与要求
3.1& 总则:
3.1.1&&& 设备停复管理制度是设备管理的重要组成部分,各级运行、检修及管理人员应按本制度规定,负责设备在停、复役时的工期计划、技术管理和安全管理工作;所有设备的停役、检修、试运、复役必须严格执行工作票管理标准所有在电气、热力、机械设备及系统(包括锅炉、汽机、电气及其二次回路、燃料、仪控及其二次回路、化学、灰渣、补给水等的主辅设备及所属的管阀沟道、线路、煤仓、仪表等)上进行检修、试验、校核或其它工作,需将设备、系统局部或全部停役,以及上述工作全部结束后,均需严格按本制度办理停复役手续;
3.1.2&&& 根据设备和系统的管理归属,公司内设备分为网、省调管辖设备和公司管辖设备,公司管辖设备又分为公司管辖主要设备和公司管辖次要设备
3.1.3&&& 一台设备或一个系统只允许办理一张停役申请单;
3.1.4&&& 停役申请单由设备及系统的检修部门提出,按第2部分设备停复役管理的申请分级批准后交值长办理。但在事故或故障停机时可由当值值长向调度提出,事后由设备及系统的检修部门再行补办停役申请单;
3.1.5&&& 机组的计划检修,可由检修部门的负责人填写一张停役申请单
3.1.6&&& 不随机停役的设备和系统(如闭冷水系统、消防水系统、仪用空压机、空调暖通系统、400VPC及以上厂用母线、UPS、直流母线等)的检修工作,必须按设备管辖的归属办理独自的停役申请;
3.1.7&&& 检修协调工作由检修部门负责人或公司指定的人员全面负责。检修部门应建立有关设备和系统停、复役的内部管理、联系、协调制度;
3.2& 停役申请及工作许可:
3.2.1&&& 申请停役到许可工作的程序:
3.2.1.1& 停役申请单由检修部门提出和填写,经部门初审后按第2部分设备停复役管理的申请分级办理审批手续,属于网、省调管辖设备经本公司办理批准手续后再由值长向上级主管部门提出申请;
3.2.1.2& 属于网、省调管辖设备的停役申请获批准后,由值长通知停役申请人及有关部门负责人。办理工作票的许可手续后,即可开始检修工作;
3.2.2&&& 网、省调管辖设备及系统的停役申请应在72小时前提出,公司管辖主要设备及系统的停役申请应在24小时前提出,停役申请单根据情况可以延期一次,由申请人说明理由并办理延期手续;
3.2.3&&& 下列情况之一可以不办理停役申请手续,但必须按工作票管理标准办理开工手续:
3.2.3.1& 公司管设备在调度停用期内的消缺工作;
3.2.3.2& 经值长同意并可在8小时内能完成的检修工作;
3.2.3.3& 需要运行人员进行配合的设备消缺工作;
3.2.3.4& 停役公司管辖设备或系统以作为其它检修工作的安全措施时,并在此设备和系统上不进行检修工作;
3.2.4&&& 在机组运行时对设备进行检修工作,应该用一张工作票进行设备或系统的检修工作,若需办理第二张工作票并改变或增加安全措施或隔绝范围时,必须重新填写停役申请单并办理申请手续。停役申请及批准时间按第一张工作票开始时间算起;
3.2.5&&& 遇到下列情况,当值值长在接到停役申请单后必须向上级主管部门提出申请并负责办理:
3.2.6.1& 停役申请一旦执行后,有可能影响系统的稳定运行;
3.2.6.2& 停役申请执行后,需限制全厂有功、无功出力;
3.2.6.3& 非计划的机组抢修、临修;
3.2.6.4& 因设备或系统的停役需改变运行方式或严重威胁安全而需制定特定的安全措施时,必须有方式改变措施或安全措施同时到达方可开工;
3.2.6.5& 网、省调管辖的设备检修需延期时。
3.3& 工作终结和设备复役:
3.3.1&&& 工作终结至设备复役的程序:
3.3.2&&& 设备检修工作结束,应由工作负责人向运行人员交代检修内容和尚存在的问题,交代设备可否投运。如有改进等异动工作,应按《设备及系统异动管理制度》的规定同时送交现场及生产运行处有关专业工程该项&设备异动报告&,并附上有关的图纸及文字说明,运行专工该项异动执行后应尽快进行相关图纸、现场标识、运行规程的修改;
3.3.3&&& 设备或系统检修工作结束并进行了检修交底,工作票终结后,值长应立即检查和确认停役的设备或系统已符合复役条件后,立即恢复设备或系统运行或备用。
3.3.4&&& 运行人员在复役过程中发现还需由检修人员处理缺陷才可组织复役操作时,应立即暂停操作或使设备恢复到安全状态并通知该设备或系统的检修工作负责人进行处理。该设备或系统需重新办理停役手续才能消缺的则应重新履行停役手续。缺陷消除后,若已办过停役申请的,需要重新办理复役申请手续,若按以上条例规定可以不办停役申请或不是重大缺陷及情况紧急可由值长批准不办理停役手续,但运行人员必须作好记录,记入运行日志,若超越原申请期限的网、省调管辖设备,由值长向上级主管部门提出申请,并汇报生产运行处负责人及总工(副);
3.4& 试运转:
3.4.1&&& 凡在未复役的检修设备或系统上需进行试运转、顶压试验时,则必须填写试运转、顶压试验申请单,并提前24小时向值长提出申请;
3.4.2.1& 设备试转前,应由试转负责人检查试转设备的条件是否具备,其现场的安全由试转负责人负责。运行人员应按运行规程的有关规定再次进行检查和确认,然后汇报班长或值长。在得到可以试转的命令后,才可以开始进行试转工作。
3.4.3&&& 马达单独试转可由检修人员进行,运行配合负责操作至具备可以启动的条件即可。其它的试转由检修配合,运行操作。在特殊情况下,需采取临时措施的试转工作,检修必须在专业会签单上写明临时措施以及操作注意事项和分工,经运行审核认可后,由值长组织双方人员执行;
3.4.4&&& 设备检修后若有异动或系统方式改变,应在试转前24小时向生产运行处提交设备异动执行报告。由运行专工确认并编写操作方案和安全措施后才准试转。特别重大的试转(试验)的操作方案和安全措施应经总工批准后方可实施;
3.4.5&&& 特殊或重大的试转(试验)项目,如汽机超速试验、冲管、超压试验、机组甩负荷、厂用电切换等可能威胁人身安全和设备的项目,其试转(试验)方案由该项目承担部门提出条件和要求,由运行编写实施方案,总工组织审核。按批准权限由上级主管部门或总工批准后组织实施;
3.4.6&&& 所有的试转及试验的方案必须写清检修与运行之间的操作分工,明确责任及设备管辖的分界点。其操作分工按运行规程的有关规定正确执行。试转、试验的安全措施由运行实施并对其操作的正确性负责;
3.4.7&&& 运行人员在接到设备试转申请单后,应检查:
3.4.7.1& 确认试转申请单填写内容完备、正确;
3.4.7.2& 确认按规定应交回的工作票已交回;
3.4.7.3& 确认现场已具备试转条件;
3.4.7.4& 通知有关运行专业工程师,确定试转时间;
3.4.7.5& 按规定填写操作票进行操作。
3.4.8&&&&&&&&&&&&&& 运行人员应参加试运转,检查设备试转状况,重点检查:
3.4.8.1& 检查设备技术状况和运行情况(例如振动、温度、异声等),部件动作是否灵活,设备有无泄漏;
3.4.8.2& 标志、指示灯、信号、自动装置、保护装置、表计、照明是否正确齐全;
3.4.8.3& 核对设备系统的变动情况;
3.4.8.4& 必要的保温工作已结束;
3.4.8.5& 检查现场清洁,妨碍安全及操作的脚手架已全部拆除。
3.5& 下列人员应熟悉本制度:
3.5.1&&& 总经理(副)、总工程师(副);
3.5.2&&& 生产运行处、设备管理处、燃料生产管理处处长(副)、安全技术监督处处长(副)及上述部门主管和专业工程师;
3.5.3&&& 集控值长、集控班长、燃料班长及其他各级运行人员;
3.5.4&&& 检修各专业班长、工作票签发人、工作负责人;
3.5.5&&& 其它相关人员。
4&4&&&&&& 检查与考核
4.1本制度所列管理制度均应列入有关部门的岗位工作制度和考核制度,并与经济责任制挂钩考核;
4.2本制度在实施过程中,不得与安规相抵触。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号任何单位和个人不得非法占用变电设施用地
时间: 20:50:18
知识点国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规题型单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题难度 分数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1题目内容电力设施受()保护。 电网运行应当()、稳定、保证供电可靠性。 电力企业应当加强安全生产管理,坚持()第一、预防为主的方针。 电网实行()调度、分级管理。 电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保 护区设立() 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路及有关辅助设 施。 任何单位和个人不得非法占用变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道 。 电力发展规划,应当体现()的原则。 电力运行事故由下列原因之一造成的,电力企业不承担赔偿责任() 禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者()电能 安全生产管理,坚持()的方针 生产经营单位发生重大生产安全事故时,()应当立即组织抢救,并不 得在事故调查处理期间擅离职守。 安全生产事故调查和处理的具体办法由()制定。 生产经营单位应当为从业人员提供()的作业场所和安全防护措施。 为从业人员提供的劳动保护用品(),是保证从业人员的安全所必需的 。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保 证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,但有关人员不用签字。 从业人员特殊情况下有权了解其作业场所和工作方位存在的危险因素、 防范措施及事故应急措施。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清 事故原因,查明事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对 事故责任者提出处理意见。 我国消防工作贯彻()的方针 消防工作应当坚持()的原则 机关、团体、企业、事业等单位应当组织进行有针对性的(),提高消防 应急能力。 负责公共消防设施维护管理的单位,应当保持消防供水、消防通信、() 等公共消防设施的完好有效。 进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人 员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设 、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量 负责。 火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要,有权决定下列()事项2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2国家法律法规多选题12国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规单选题 单选题 单选题1 1 12 2 2电力管理部门应在下列地点设置安全标志:()。 电力电缆沟内禁止同时埋设()管道。 盗窃已废弃停止使用的电力设施器材,尚不构成犯罪的,()。 电力设施保护领导小组,应当在电力线路沿线组织()护线,护线组织 成员由相应的电力设施保护领导小组发给护线证件。 在()内,任何单位或个人不得种植可能危及电力设施和供电安全的树 木、竹子等高杆植物。 电力设施包括发电设施、变电设施、电力线路设施及其有关辅助设施。 废品收购站,可以擅自收购废弃停止使用的电力设施器材。 禁止在电力电缆沟内同时埋设其他管道。国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规 国家法律法规单选题 单选题 判断题 判断题 判断题1 1 1 1 12 2 2 2 2&&&&国家法律法规 国家法律法规 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准判断题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障 人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。 ()都有保护电力设施的义务 在高压设备上工作,应至少由()进行 220kV设备的不停电安全距离为()。 室内10kV高压设备发生接地时,若进入故障点()米内,应穿绝缘靴。 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:经常有人工作 的()宜配备急救箱,存放急救用品,并制定专人检查、补充或更换。 遇有电气设备着火时,应() 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在发现危及() 安全的紧急情况是,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:(),填用电气 第二种工作票 触电急救,首先要()。 门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装设接地线或接地刀闸的 距离小于()米,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。 带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得 小于()mm2。 ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 绝缘手套、绝缘靴的试验周期为() 装设接地线(),且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。行业标准单选题1在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以() 在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应()搬运,并与带 电部分保持足够的安全距离 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器()并接地后,方可 进行。 以下设备可能不是运用中设备的()。 高压试验的被试设备两端不在同一地点时,另一端应派人守侯。() 高压验电必须戴绝缘手套。() 停电检修的设备应断开各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸电源, 闭锁隔离开关的操作机构。 可能送电至停电设备的各侧都应接地。 因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地 线或使用个人保安线。 在带电的电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地 参加现场工作的作业人员每年至少进行一次体检。 雷雨天气巡视高压设备室,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器。 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:当条件不允许 时,可采用缠绕的方式进行接地或短路。 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:任何人不应在 SF6设备防爆膜附近停留。 进入SF6电气设备低位区域或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%) 和SF6气体含量(不超过1000?L∕L)。 停电操作应安装开关-负荷侧刀闸-母线侧刀闸的顺序进行,严禁带负荷 拉刀闸。 安全技术措施包括()。行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1若涉及以下项目则应填入操作票内的有()。 不停电工作是指()。&&&&行业标准 行业标准 行业标准 行业标准多选题 多选题 多选题 多选题1 1 1 12 2 2 2保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若 有特殊情况需要变更安全措施时,应()。 《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:倒闸操作的类 型可分为()。 以下设备接地前应逐相充分放电()。 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,应达到()的要求行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 多选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:第5.5.1 条:工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手 续:()。 凡在离坠落基准面()及以上地点进行的工作,都应视作高处作业。 起重机正在吊物时,()可以吊杆和吊物下停留或行走。 使用梯子时,梯子与地面的倾斜度()左右为宜 《电力安全工作规程(热力和机械部分)》规定:生产厂房内外的电缆, 在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(),必须用防火材料 严密封堵 水泥或光滑坚硬的地而上使用梯子时,其下端应安置橡胶套或橡胶布 安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,禁止挂在移动或不牢固 的物件上。 起重机正在吊物并悬在空中时,只要做好措施,驾驶人员可以暂时离开 驾驶室 以下工作现场,可以不戴安全帽() 对可能带电的电气设备的灭火应使用()灭火 在生产现场和通道临时开启或挖掘孔洞四周围栏上应设置()标示。 黄色安全帽为()佩戴。 白色安全帽为()佩戴。 南方电网VI标示颜色采用() 以下标示牌可不需要加电压等级的是()。 易燃易爆室及消防门必须采用()开启式。 变电站生产道路旁提醒变电站工作人员和机动车驾驶员避免误入设备区 的标示为()。 防止在独立避雷针附近逗留造成雷击的警告性标志应采用() 禁止标志的基本形式为正三角边和相应文字 消防逃生方向标示牌必须为绿色,其采用荧光材料或自带发光的装置。 电缆沟盖板的编号牌由三组数字组成,分别表示电压等级、电缆沟分布 及盖板位置。 应急药箱管理正确的有()。行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1以下地点必须设置“止步,高压危险”的有()。 以下地方必须设置防小动物挡板()。 “必须戴安全帽”标识牌设置于() 工作终结后,工作负责人收执的工作票上应加盖()印章。 在高压场所照明回路上工作不需运行设备停电者,应使用()种工作票 第一、二种工作票的计划工作时间,以()为限 一张工作票最长工作时间不超过()天 工作地点邻近带电设备的支架横梁上,应悬挂()标示牌 一份工作票延期手续可以办理一次、如需再次办理.需将原工作票(), 重新办理新的工作票。 在高压场所的照明回路上工作不需运行设备停电者可填用第()种工作 票 ()必须始终在工作现场,对工作班人员的作业行为认真监护,及时纠 正可能出现的危及人身、设备、电网安全的行为 设备发生事故,在()内无法恢复的,应办理工作票&&&&行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2一个电气连接部分是指电气装置的一个单元中,其中用隔离开关(刀 闸)和其他元件截然分开的部分,以及相应的二次部分 在几个电气连接部分依次进行不停电的同一类工作,可以填写一份第二 种工作票 二次回路上的工作,由工作负责人组织完成二次措施单等现场的安全措 施 工作票中工作终结时间只超过计划工作时间2分钟,该工作票不必办理 延期手续。 工作班成员是指参与该项工作的全部成员 外单位的工作人员在运行中的变电站进行时,必须办理安全技术交底单 。 在一个电气连接部分,同时有检修和试验等综合停电工作时,可以同时 许可除试验工作之外的其他工作 在电气设备上工作,保证安全的组织措施为()。行业标准多选题12填用第一种工作票的工作为()行业标准多选题12下列工作需要对侧线路接地的是()。行业标准多选题12填用第二种工作票的工作为()行业标准多选题12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2不停电工作系指()行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1在高压设备上工作,必须遵守下列各项() 可以采用口头或电话命令的工作为()。 调度采用电话系统进行下令时,双方必须先互报()。 为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 变电站安全工器具的检查周期是()。 防误闭锁系统出现影响电气操作的故障,必须作为()进行处理 发生事故时,以下情况须待值班调度员指令进行的操作有()。 无论任何情况下都严禁约时停、送电。 在操作过程中,如系统发生事故,应立即停止操作,迅速处理事故,待 事故处理告一段落,经评估后,再操作 变电运行班组在交接班过程中发生事故或电网有紧急操作时,应立即停 止交接班,由接班人员进行处理和操作,接班人员协助。 线路纵联保护同为光纤通道、保护原理相同的情况下,使用专用光纤芯 的称为主一保护,复用光纤通道的称为主二保护 以下新设备投产时,需全电压合闸冲击3次的()。 继电保护装置的停用状态是指()。 设备或电气系统带有电压,其功能有效,该设备处于什么状态()。 连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备 已接地,该设备处于什么状态()。 工作电源投入,出口连接片断开,该二次设备处于什么状态()。 该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接,该二次设备处于什 么状态()。 开关跳闸后,重合闸装置动作,开关自动合上后,自动装置再次动作跳 闸的行为称为()。 重合闸装置投入,且满足动作的相关技术条件,但开关跳闸后重合闸装 置未动作行为称为()。&&&&行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2单一热备用间隔的倒母操作,应采用()。 根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令的指令称为()。 电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。 主变有载调压机构需在厂家规定的负荷和电压水平范围内进行调整。 多台并列运行的有载变压器进行升压操作时应先调负载电流小的,再调 负载电流大的。 一次侧未并列运行的两组电压互感器,允许二次侧并列。 同一保护屏的多项二次设备连续操作,操作票可采用主子项模式 以下哪几个为电气操作票及工作票中的关键词() 双母接线方式倒母时,应考虑以下哪些方面()。 倒闸操作前需“三对照”指的是()。 倒闸操作后需“三检查”指的是()。 以下情况可以不填写操作票()。 电气操作票三审为()。 《电气操作导则实施细则》规定:同时满足以下条件时,可以不必到现 场检查封闭式组合电器和断路器位置()。 ()是指电力生产、电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或 者影响电力(或热力)正常供应的事故(包括热电厂发生的影响热力正 常供应的事故。 公司系统各级()是事故(事件)的归口管理部门,负责公司系统事故 (事件)的信息管理;协调、配合事故的调查处理;牵头组织开展事件 的调查处理。 恶性误操作属于()。 发生公司规定的电力事件,明确以下事件调查权限:发生二级事件,由 ()组织调查组进行调查。 《电力生产事故调查规程》规定发生公司规定的电力三级事件,由() 进行调查。 供电用户是指依法与供电企业建立供用电关系的电能消费者。在统计供 电用户数量时,将一个收费计量单位定义为一个用户。 110kV及以下原因不明的开关保护误动,造成电力安全四级事件。 发生负有责任的一、二、三级事件,中断事件责任单位的安全记录。 220千伏以上主设备的主保护停运,并造成设备停运,造成电力安全四 级事件。 《中国南方电网有限责任公司电力事故(事件)调查规程(试行)》规 定:电力事故包括()。 以下哪些是电气恶性误操作() 公司系统必须严格贯彻执行国家、电力行业及公司有关安全生产的方针 、法律、法规、标准、规程和本规定。把()作为安全生产工作的理念 。 公司系统实行安全生产目标管理。按()的原则,公司系统内上级单位 负责确定下级单位的安全生产目标,并考核其完成情况。 公司系统的安全教育培训实行()。 公司系统各类特种作业人员,必须经过国家规定的()后,持证上岗。 公司系统发电、输变电、供电、火电施工、水电施工、输(送)变电施 工企业等单位的主要生产性车间需设立专职安全员,其他车间、班组设 立()。 公司系统安全生产工作实行下级对上级() 电气装置接地包括()、保护接地、防雷接地和防静电接地,接地装置应 充分利用自然接地体并应校核其热稳定。行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 行业标准 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题3 3 3 3 3 3 3 3 3 3单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2&&&&公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2电力系统电气装置的下列部位应采用专门敷设的接地线接地,其中不包 括() 电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有 可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地,称为() 为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器)向大地泄放雷电流而设的接 地,称为() 公司系统各单位应根据()的原则建立健全安全生产保证体系和安全生 产监督体系。 公司系统在内部考核上,实行上级对下级的安全生产责任追究和考核制 度;母公司为子公司承担安全生产连带责任。 从事电力建设的单位及个人必须严格执行安全施工作业票和安全交底等 制度。 公司系统各单位的安全生产除接受公司内部的监督外,无需接受所在地 政府安全生产监督管理部门的监督管理。 在岗人员应定期进行针对性的现场考问、反事故演习、技术问答、事故 预想等现场培训活动。 发电厂、变电站(换流站)内不同用途和电压等级的电气设备或设施, 应使用独立的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。 接地装置巡视主要分为定期巡视、故障巡视和特殊巡视等。 公司系统安全生产的总体目标是在生产经营工作中,防止发生对社会造 成重大影响、对资产造成重大损失的事故,确保()安全。 反事故措施计划应根据()进行编制。 在岗人员应定期进行针对性的()等现场培训活动。 各单位的电力生产规程制度应包括()等。 电力系统电气装置和设施的下列金属部分应接地运行:()公司标准及规 程规定多选题22接地装置工程验收应按下列要求进行检查验收:()公司标准及规 程规定单选题22带电水冲洗一般应在良好天气下,满足以下条件()公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定单选题22清扫时间在()进行,4~10月一般不安排清扫。外绝缘清扫具体时间 可结合当地恶劣气象的中、长期天气预报及停电计划进行。 事故备品集中储备的原则是()。单选题22 2 2 2 2 2 2单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题2 2 2 2 2 2设备状态评价基于()等结果,对反映设备健康状态的状态量指标进行 分析评价,从而确定设备状态等级。 根据《变压器运行管理规定》若变压器全部冷却器故障,若()后仍未 恢复冷却器运行但顶层油温尚未达到75℃时,则允许上升到75℃,但这 种状态下运行的最长时间不得超过1小时 根据《变压器运行管理规定》,变压器在运行中,严重漏油或喷油,使 油面下降到低于油位计指示限度时,应() 根据《变压器运行管理规定》,变压器套管有严重的破损和放电现象 时,应() 根据《变压器运行管理规定》,变压器在运行中,当发生危及人身和设 备安全的故障,而变压器的有关保护拒动时,应() 根据《变压器运行管理规定》,变压器在运行中,当变压器附近的设备 着火、爆炸或发生其它情况,应()&&&&公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定单选题 单选题 单选题 单选题2 2 2 22 2 2 2变压器轻瓦斯动作,检查轻瓦斯继电器内有无气体,记录气量、取气 样,并检查气体颜色及是否可燃。应() 根据《低压无功补偿装置验收规范》,设计装置时所采用电容器组的额 定容量值,称为() 根据《低压无功补偿装置技术规范》,机械开关电器和半导体开关电器 并联使用的组合体,称为() 根据《低压无功补偿装置技术规范》,低压无功补偿装置电器可采用的 保护中,不包括() 根据《低压无功补偿装置技术规范》,低压成套无功补偿装置的最大允 许电流应满足:() 根据《变电站接地网验收规范》,接地网中间验收时,应检查接至电气 设备上的接地线应用()连接。 根据《变电站接地网验收规范》,接地体防腐满足要求。接地体的引出 线的垂直部分和接地装置焊接部位应做防腐处理。在做防腐处理前,表 面必须()。 根据变电站接地网验收规范,接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。 过道路、穿过墙壁、楼板或地坪处应(),有化学腐蚀部位还应采取防 腐措施。 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应()。 进行五防装置的模拟操作验收时,要求每个电压等级的各类型间隔至少 进行()正逻辑(指符合逻辑操作条件)和反逻辑(指不符合逻辑操作 条件,例如走错间隔、颠倒顺序等)模拟操作。 根据变电站防误闭锁装置验收规范,信息传递实验要求: 由主机将完成的操作任务传递给电脑钥匙,完成后回传,以上过程应 不少于()。 根据《变压器运行管理规定》变压器的巡视项目包括冷却器温度应相 近,风扇、油泵运转正常,油流继电器工作正常。 根据《变压器运行管理规定》变压器的特殊巡视项目中,夜巡时,重点 检查套管接线端子有无过热发红、发亮等现象。 根据《变压器运行管理规定》,变压器套管有严重的破损和放电现象 时,应立即将变压器停运,事后报告当值调度员和主管领导: 根据《变压器运行管理规定》,变压器在运行中,当变压器附近的设备 着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时,应立即将变压 器停运,事后报告当值调度员和主管领导: 根据《变压器运行管理规定》,变压器在运行中,出现下列情况时:套 管有裂纹且有放电现象、轻瓦斯动作,气体可燃并不断发展。允许先报 告当值调度员和上级领导联系有关部门后,将变压器停运: 根据《变压器运行管理规定》主变压器无论何种原因引起跳闸,一方面 应尽快转移负载,改变运行方式。另一方面查明何种保护动作。 根据《变压器运行管理规定》若变压器在正常负载和冷却条件下,变压 器温度不正常并不断上升,且经检查确认温度指示正确,则认为变压器 已发生内部故障,应立即联系当值调度员将变压器停运; 根据《变压器运行管理规定》变压器个别冷却器故障,应把故障元件停 运,并检查备用冷却器是否按规定自动投入然后再处理故障冷却器。 根据《变压器运行管理规定》变压器的有载分接开关,在运行中分接开 关的油流控制继电器或气体继电器应具有校验合格有效的测试报告。若 使用气体继电器替代油流控制继电器,运行中多次分接变换后动作发信 应及时放气。若油流控制继电器或气体继电器动作跳闸,在未查明原因 消除故障前不得将变压器及分接开关投入运行。 根据《变压器运行管理规定》变压器着火时,若是变压器内部故障着火 时,则不能放油,以防止变压器爆炸,在灭火应时应遵守《电气设备典 型消防规程》的有关规定。 根据《变压器运行管理规定》互感器本体或引线端子有严重过热时;应 立即将互感器停用 根据《低压无功补偿装置验收规范》,设计装置时所采用电容器组的额 定容量值,称为低压无功补偿装置的额定电容单选题22 2 2单选题 单选题2 2单选题 单选题 单选题2 2 22 2 2 2 2 2 2 2单选题 判断题 判断题 判断题 判断题2 2 2 2 2判断题 判断题 判断题 判断题2 2 2 22 2 2 2公司标准及规 程规定判断题22公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定判断题 判断题 判断题2 2 22 2 2&&&&公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定判断题 判断题 判断题 判断题 判断题2 2 2 2 22 2 2 2 2接地网验收规定中,有色金属接地线可以采用焊接。 根据《变电站接地网验收规范》,接地体防腐满足要求。接地体的引出 线的垂直部分和接地装置焊接部位应做防腐处理。在做防腐处理前,表 面无需去锈并去掉焊接处残留的焊药 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应刷白色底漆 并标以黑色记号。 进行五防装置的模拟操作验收时,相同电压等级和相同类型设备至少抽 检一个,在模拟屏或五防主机上模拟各种操作,检验模拟操作元件的五 防逻辑全部正确。 根据《高压开关柜验收规范》,开关柜本体外观,应检查各转动部分应 涂以润滑脂多选题22根据《变压器运行管理规定》,变压器的巡视项目包括()等公司标准及规 程规定多选题22根据《变压器运行管理规定》充油互感器的巡视项目包括()等。公司标准及规 程规定多选题22根据《变压器运行管理规定》互感器特殊巡视项目包括()等。公司标准及规 程规定多选题22变压器轻瓦斯动作的处理方法步骤有()公司标准及规 程规定多选题22当发生下列情况之一时,应立即将互感器停用()公司标准及规 程规定多选题22根据《变电站接地网验收规范》避雷针的接地应检查满足以下要求()公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定 公司标准及规 程规定多选题22根据《高压开关柜验收规范》,开关柜的设备验收检查项目包括()多选题22 2根据《高压开关柜验收规范》,检真空断路器外观检查项目包括() 根据《防止电气误操作闭锁装置验收规范》,五防主机的验收项目包括 ()多选题2公司标准及规 程规定 安全知识多选题22根据《变电站接地网验收规范》,接地网外观和数量的验收项目包括 () 单人用心肺复苏法对触电无呼吸无心跳人员实施抢救,单人抢救时,按 压与吹气比为()单选题12&&&&安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以()。 口对口人工呼吸,吹气时,如有较大阻力,可能是()应及时纠正 使触电人()是紧急救护的第一步。 ()可以用作止血带用 只有()有权力做出伤员死亡的诊断 创伤急救必须遵守&三先三后”的原则需() 烧伤的急救原则是() ()是救活触电者的首要因素 如果低压触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓 住他的衣服,拉离电源。但要注意不得接触触电者的(),也不能抓他 的鞋。 一旦初步确定伤员意识丧失,应立即招呼()人前来协助抢救。 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将 电线剪断时,必须快速一下将电线剪断 如果触电者伤势不重,神智清醒,应当使触电者安静休息,不要走动, 严密观察,并请医生前来诊治或送往医院。 在进行触电急救时,不能用埋土、泼水和压木板等方法进行急救。 低压触电时,救护人员可使用干燥的木棒解脱触电者 可采取冷水浇淋、猛烈摇晃、大声呼唤或架着触电者跑步等办法刺激触 电者复苏。 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用双手操作。 正常口对口呼吸时,应注意什么()安全知识多选题12触电伤员好转以后应如何处理()安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2为了防止触电事故的发生,我们应该() 通畅气道可采用() 创伤急救的原则是() 高温作业现场,发现有人中暑时,正确的急救措施是() 手指出血时可用指压止血法,最好的止血部位是压迫()。 现场急救应优先转运() 在高温场所,作业人员出现体温在39℃以上,突然昏倒,皮肤干热、无 汗等症状,应该判定其为() 当有异物进入眼内,采用以下方法中,()不正确 浓硫酸洒在皮肤上,应该采用下述()方法 溺水者急救时首先应() 毒蛇咬伤后,应在伤口()用布扎紧,以减少毒液的吸收。 犬咬伤后应立即用()冲洗伤口。 人体四大生命体征指的是()。 扎止血带时间越长越好。 学会紧急救护法,特别要学会触电急救,是电气工作人员必须具备的条 件之一。&&&&安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2血液呈鲜红色喷射而出则是静脉出血;如果血液是暗红色缓慢流出则是 动脉出血 对烧伤人员的急救应迅速扑灭伤员身上的火,尽快脱离火源。 刀伤的急救处理时首先要拔出刺入体内的刀具。 毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散。 烧伤病员皮肤出现水泡时,应剪去泡皮,再包扎。 现场止血的方法有() 对溺水者的急救正确的是() 烈日直射头部,环境温度过高,()等可以引起中暑现象。 气体中毒开始时有()等症状。 中暑症状一般为()。 带电设备着火,应使用哪种灭火器? 发电机和电动机等旋转电机起火时,可用()灭火 电力电容器火灾时,应立即(),并把电容器投向放电电阻或放电电压 互感器 寒冷地区的消防系统应有() 电气设备上灭火时,应防止() 身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的() 对带电设备不能使用()灭火 变电站建筑物内的安全出口及疏散通道() 下班离开前,应将办公室的电器设备电源() 电气设备着火后,切断电源要用适当的(),以防触电 在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用 电、气焊时,应按有关规定填用(),备有必要的消防器材。 泡沫灭火器可以倒立放置 电气设备火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行灭火 排水沟、电缆沟、管沟等沟坑内可以有积油,但不能有积水 防火重点部位严禁吸烟,并应有明显标志 火灾扑救人员与带电部分应保持足够的安全距离 大容量变压器应该配备自动喷淋系统 电容器室、蓄电池室可不配备消防设施 火灾扑救的基本方法有() 变电站内有哪些消防设备? 下列哪些是火灾报警的要点 配电室发生火灾的原因有() 电力变压器着火时,下列哪些处理方法是正确的? 电气防火要点:()。 在安风体系里,其中一条最重要的原则是:() 在安风体系里,其中一条的原则是:() 工作场所的照明,应该保证()。 在脚手架上工作,如果高度超过()米时,应使用安全带或采取其他可 靠的安全措施。 在梯子上使用电气工具,应做好防止()的安全措施。 请问高温是属于以下哪种危害?() 标识“必须戴安全帽”是属于()类标识。 应急响应小组到达现场后,应根据()立即制定应急处置措施。 作业风险评估中,危害的定义是指可能导致伤害或疾病、财产损失、 ()或这些情况组合的条件或行为。&&&&安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2()是电焊作业人员常见的职业性眼外伤,主要由电弧光照射、紫外线 辐射引起。 从危害辨识的角度看,仪器货架上较重的仪器放在上层而不是下层,存 在哪一方面的危害?() 本班组工作人员在变电站内吊车作业现场附近工作(该吊车作业是其他 班组的),存在哪方面的风险?() 台风天气在变电站(线路走廊)内的户外工作,一般不存在以下哪一方 面的危害?() 临时电源箱必须装有漏电保护器方可使用。 班组成员必须掌握危险辨识及风险控制方法。 大件设备上下车时,搬运人员不必在统一指挥下进行。 被烟火围困暂时无法逃离的人员,应尽量站在阳台或窗口等易于被人发 现和能避免烟火近身的地方,且不应选择跳楼。 在变电站的草坪(草丛)上作业,存在遇到红火蚁或蛇的风险。 在六氟化硫设备区内作业,不存在任何化学危害。 有些工作上的风险是很难消除的,只能采取隔离、替代等方法。 辨识某一具体作业活动的危险源时,应从()三个角度考虑。 风险等级可分为:()。 在起吊、牵引重物过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、()和起吊物的 下面,严禁有人逗留和通过。 在安风体系里,以下哪些说法是正确的?() 打开SF6气体设备封盖后,检修人员应暂离现场()min。 工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全 (),及时纠正不安全的行为。 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风()min。 验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好:无法在有电设 备上进行试验时可用()等确证验电器良好。 在运行中若必须进行中性点接地点断开的工作时,应先建立有效的() 才可进行断开工作。 变电站内标示划线应满足清晰、()、规范的要求。 电气测量至少要由()人进行 检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应在其()验电。 倒闸操作需要两人进行,一人操作,一人监护,由()担任监护人 使用安全带时,其挂钩或绳子禁止挂在() 在带电的电流互感器二次回路上工作必须使用()短接电流互感器二次 绕组。 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器()放电并接地后, 方可进行 SF6配电装置室低位区含氧量合格的标准是不低于10%。 带电设备发生漏电时,易造成金属外壳带电,人员在无防范措施的情况 下易发生触电伤亡事故。 不准一人进入SF6配电装置室从事检修工作 电气设备在适当地点均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。 验电前,就检查验电器工作电压与被测设备额定电压是否相符,检验有 效试验期,但不用检查指示器的声光信号。 安全带应系在杆塔及牢固的构件上,系安全带后必须检查扣环是否扣牢 参与公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位 应告知:()。 现场作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的()。 现场勘察应查看现场施工作业的下列情况()。 出现雷雨天气应立即禁止以下哪些工作() 工作临近其他带电体,工作负责人() 移动安全设施和标识牌,易导致()&&&&安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 安全知识 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2班组应()对所辖班组安全工器具检查一次,所有检查均要做好记录。 各类电力安全工器具必须由()电力安全工器具检验机构进行检验合格 后方可使用。 绝缘手套使用前应进行()。如发现有裂纹、破口、发脆等损坏时,禁 止使用。 安全带的试验周期是()。 装取高压熔断器时,应采取()的安全措施。 10kV绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为()。 携带型短路接地线的截面不得小于()平方毫米,且还需满足其他方面 的要求。 进入下列现场,在哪一个现场必须戴安全帽?() 对安全工器具的()性能发生疑问时,应先进行检查试验,合格后方可 使用。 对于高压近电报警安全帽,需()检查其音响部分是否良好,但不得作 为无电的依据。 凡在离地面(坠落高度基准面)()米及以上的地点进行的工作,都应 视作高处作业。 携带型接地线应使用()。 不熟悉使用及操作方法的人员,不得使用安全工器具。() 安全工器具必须符合国家和行业有关安全工器具的法律、行政法规、规 章、强制性标准及技术规程的要求。() 安全工器具分为绝缘安全工器具和一般防护安全工器具两大类。() 现场带电安放绝缘挡板及绝缘罩时,可不戴绝缘手套。() 绝缘隔板在放置和使用中要防止脱落,必要时可用铁丝或绳子将其固定 。() 安全工器具应统一分类编号,定置存放。() 当接地线长度不够时,可用驳接的方法把短地线接成长地线,临时凑合 使用。 《安全工器具管理规定》规范了电力安全工器具的购置、验收、()、 报废等环节的管理。 安全帽使用前应进行外观检查,检查安全帽的帽壳、帽箍、顶衬及() 等组件应完好无损,帽壳与顶衬缓冲空间在25~50mm。 下列选项中哪些属于绝缘安全工器具?() 绝缘手套在使用前应检查其()。 验电器在使用前应检查()。 变压器的功能是() 当变压器一次绕组加上交流电压时,铁芯中产生()。 当变压器一次绕组加上交流电压时,在一、二次绕组中产生() 变压器一、二次电压之比()一、二次绕组匝数之比。一、二次绕组匝数 不同时,一、二次电压也不相同。 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值() 用手触摸变压器外壳时如感觉发麻,其原因可能是() 变压器中性点接地属于工作接地() 变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比() 变压器新投入运行前,应做5次冲击合闸试验() 电力变压器按其在电力系统中的作用,可分为() 变压器的调压是改变()变压器的呼吸器中硅胶所起的作用是() 变压器油的主要作用是() 电力变压器中的铁芯接地属于() 变压器瓦斯保护范围是() 变压器绕组的绝缘通常是A级绝缘,最高允许温度为()℃&&&&变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2瓦斯保护对变压器不起保护作用 全密封油浸纸电容式套管借助于强力弹簧的压力来紧固,依靠弹簧的弹 性来调节各零件的位移,防止套管渗漏油或其他零件受损伤 瓦斯保护能够反应变压器内部及套管的故障 变压器的铁芯损耗是无功损耗 变压器主要由()等组成。 变压器的调压方法有() 胶囊式储油柜的主要组成部分有() 说明变压器型号SFPSZL6-0中第一个S表示() 说明变压器型号SFPSZL6-0中P表示() 说明变压器型号SFPSZL6-0中Z表示() 说明变压器型号SFPSZL6-0中6表示() 变压器铭牌上的额定容量是指()。 变压器的短路电压百分数和百分阻抗在数值上相等。() 某变电站有一台31500kVA主变压器,还有一台50kVA的外接站用变压 器,则该变电站的总容量应是31500kVA。() 变压器的额定容量是指变压器输出的有功功率。() 变压器的型号可表示出变压器的() 瓷柱式SF6断路器在结构上和户外少油断路器相似,有系列性好、单断 口电压高、开断电流()、运行可靠性高和检修维护工作量小等优点 断路器接地金属壳上应装有()并且具有良好导电性能的直径不小于12mm 的接地螺钉 断路器常用缓冲器类型有() SF6气体密度计内设有()触点 真空断路器动触头从分闸位置起,运动至合闸终了的距离称超行程和 () 断路器采用铜钨合金的触头能提高熄弧效果() 真空断路器在中等电压领域内使用很广泛,是配电开关无油化的最好换 代产品() 高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开,跳开又合上的现象() SF6断路器是利用SF6作为绝缘和灭弧介质的高压断路器() 高压断路器总体上由()几部分组成 开关的基本结构主要是由()等组成 高压断路器的主要作用是() 真空断路器具有()优点 隔离开关的绝缘子必须具有() 高压隔离开关没有专门的(),所以不能切断负荷电流和短路电流 隔离开关可以切、合大负荷电流() 隔离开关的定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止传动装置拐臂超过 死点过量() 隔离开关按绝缘支柱的数目可分为单柱式、双柱式和三柱式三种。() 隔离开关的结构应简单,动作灵活可靠() 用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器() 关于隔离开关机械连锁的说法,正确的是(). 关于隔离开关在电网中的作用,下列说法错误的是() 熔断器熔体应具有()。 熔断器()在电力线路中。 熔断器主要用于()的地方 高压熔断器可以与负荷开关配合使用,代替价格高昂的()。 熔断器是一种()的电器。 高压熔断器熔丝管中填充用于灭弧的()&&&&变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2装卸高压保险器,必要时使用绝缘夹钳,并站在()上。 并接在电路中的熔断器,可以防止过载电流和短路电流的危害。() 熔断器可以防止过载电流和短路电流的损害。() 运行中的电压互感器一次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。() 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器() 运行中的电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。() 熔断器对电气设备具有()。 高压熔断器可分为()。 选择变压器的容量应根据其安装处()来决定 为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过() 我国送电线路输送的是三相交流电,频率为() 施工中常见的钢芯铝绞线的型号表示为()。 一般电气设备铭牌上的电压和电流值的数值是() 电工绝缘材料按允许的最高工作()分级 变压器的温升指的是变压器的上层油温 断路器的分闸时间又称固分时间 GW7型隔离开关合闸后,要求动触头与静触头之间间隙为30~50mm,动 触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 更换运行中的电流互感器一组中损坏的一相时,应选择与原来的变比相 同、极性相同、使用电压等级相符、伏安特性相近的电流互感器 导线型号LGJJ-300含义是() 电流互感器主要参数包括()。 电流互感器的作用是() 只要膨胀器选择得正确,在规定的量度变化范围内可以保持互感器内部 压力基本不变,()互感器事故的发生 电压互感器与电力变压器的区别在于() 电流互感器是改变电流的转换装置。它将高压大电流转换成() 电流互感器的二次回路中,()装设熔断器 新出厂的全封闭电流互感器,厂家应将油注到()位置 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻 抗改变而变化 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全() 电压互感器的二次绕组应有可靠的保护接地。()( 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比() 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器() 电流互感器的用途有()。 电压互感器的结构型式有()。 电容式电压互感器由()组成 SF6气体灭弧能力比空气大()倍 真空断路器的灭弧介质是() 六氟化硫断路器是利用()作为绝缘和灭弧介质的高压断路器 SF6断路器动、静弧触头之间的开距随动触头的运动而发生()。 断路器在分闸过程中,动触头在离开静触头时,会产生电弧 真空断路器是靠在高真空中灭弧 SF6气体是一种无色、无毒、不燃、绝缘强度高、灭弧能力强的惰性气 体,它的去游离速度比空气快100倍 电流电弧在电流过零时自行熄灭,因此断路器灭弧主要是防止电弧重 燃,防止弧隙重新击穿。() SF6气体具有优良的灭弧性能和导电性能。() 开关按灭弧介质可分为()&&&&SF6断路器的种类按灭弧方式分有()。 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2电流电弧在电流过零时自行熄灭,因此断路器灭弧主要是防止()。 断路器液压机构应使用() 断路器的控制回路,不管什么操动机构,均应有防跳跃的() 断路器操动机构的辅助触点在分、合闸位置() 断路器在合闸过程中,机构又接到分闸命令时,不管合闸过程是否终 了,应(),保证及时切断故障 断路器液压操动机构的储能部分主要由()组成。 液压机构的主要缺点有() 断路器的弹簧操动机构利用电动机给弹簧储能实现合闸() 液压油在断路器中是起储能作用的() 断路器操作机构的贮压器是液压机构的能源,属于充气活塞式结构。() 断路器的控制回路主要由三部分组成:控制开关、操动机构、控制电缆 () 断路器操动机构由()组成。 断路器的操动机构有()。 电容器是()的元件 电力电容器由()等组成 空心电抗器主要由()组成 ()在交流电路中,既能起限流的作用,又不像电阻那样要消耗能量 并联电容器设备当()时应更换处理。 当电网电压过低时,可以通过投入电容器组,补偿系统中的(),提高电 网电压。 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时, 则此电容值在合格范围内。 发电厂、变电所装设限流电抗器的目的是限制短路电流() 通过电容补偿,可以提高设备的功率因数() 在维修并联电容器时,只要断开电容器的断路器及两侧隔离开关,不考 虑其他因素就可检修() 变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。() 装设电抗器的目的是限制短路电流,提高母线残余电压。() 装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。 () 电力电容器的作用包括()。 限制短路电流应采用()方式 电力系统中常用的无功调节的手段有()。 避雷针的作用是() 避雷器的作用是() 变电所的母线上装设避雷器是为了() 消弧线圈的作用是()。 在防雷措施中,独立避雷针接地装置的工频接地电阻一般不大于()Ω 避雷器的作用在于它能防止()对设备的侵害。 氧化锌避雷器是一种新型避雷器,与碳化硅型避雷器比较,它()保护间 隙 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。&&&&变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2避雷器的均压环,主要以其对()的电容来实现均压的。 消弧线圈使用带间隙的铁芯,使铁芯易产生饱和现象() 氧化锌避雷器瓷套表面的污秽对它的工作特性无影响,特别适用于污秽 地区() 氧化锌避雷器因无续流,故也能用于直流线路() 氧化锌避雷器具有以氧化锌为主要原料制成的阀片() 氧化锌避雷器具有体积小,重量轻,通流能力强的特点。() 感应雷击过电压分为()过电压关于避雷针描述正确有()。 电力系统中性点接地方式有()o GIS中中间有孔盆式绝缘子的作用是() SF6断路器的种类按构造分类,有()。 耦合电容器是用于()。 真空断路器灭弧室的玻璃外壳起()作用。 阻波器的作用是阻止()电流流过。 有载调压装置在调压过程中,切换触头与选择触头的关系是()。 运行后的SF6断路器,灭弧室内的吸附剂不可进行烘燥处理,不得随便 乱放和任意处理() SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的水分将对设备起腐蚀和破坏的作 用。() 工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留,若在巡视中发现异常情况, 应(),采取有效措施进行处理 变压器的调压方式有() 变压器的接线组别表示是变压器的高压、低压侧()间的相位关系。 一般习惯用电流方向表示变压器的极性。一次电流流入的线端和二次电 流流出线端为() 变压器一、二次电压的相量可用()表示。 变压器接线组别为Y,yn6说明UAB与Uab相位()。 电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为()。 负载取星形连接还是三角形连接,根据()而定。 连接组别不相同两台变压器,二次电压不相同,至小相差()。 Y,d接线的三相变压器,不同的连接方式,可以接成六种不同的奇数组 别() 连接组别是表示变压器一、二次绕组的连接方式及线电压之间的相位 差,以时钟表示。() 两台变压器并列,必须要() 电源频率增加时,电流互感器的()。 电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有()。 电压、电流互感器的误差以及电压互感器二次电缆上的电压降,将引起 阻抗继电器端子上()的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精 度。 电流互感器正常工作时磁通密度()。 电流互感器当系统发生短路时,一次侧电流增大,使磁通密度()。 铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励 磁电流,从而使互感器的误差()。 电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关。 互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的相量翻转180°后,与一 次电量(电压或电流)的相量之间的夹角。() 电流互感器在运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和 或二次负载过大所致。() 电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是 励磁支路呈现为电感性,使一、二次电流有不同相位,从而造成角度误 差。()&&&&变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 多选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关。() 电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值。() 电流互感器误差主要有()两种。 变压器差动保护由于变压器各侧电流互感器型号不同,即各侧电流互感 器的()不同而产生不平衡电流。 影响电流互感器的误差因素主要是()。 电压互感器误差主要有()两种。 变压器的空载损耗又称为()。 变压器的负载损耗又称为()。 变压器在额定电压下二次侧开路时,其铁芯中消耗的功率称为()。 变压器的负载损耗主要是指()。 变压器的空载无功损耗又称为()。 变压器的负载损耗主要表现为()。 对于多绕组变压器,短路损耗是以指定的()为准 变压器在空载合闸时的励磁电流基本上是感性电流。() 变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。() 变压器存的输出功率永远小于输入功率。() 在我国电力系统中,发电总功率大于消耗的总功率时,系统频率可高于 50Hz。() 当增大变压器负载时,其() 在输电线路输送功率一定时,其电压越高,() 线路过电流保护的动作电流是按()整定的 为增强母线散热条件和减少()的影响,宜采用厚度较薄的矩形母线 短接开关设备或阻波器的分流线截面积两端线夹的载流容量,应满足() 电流的要求。 线路电压在220kV及以上时,采用分裂导线的目的是() 输电线路电压等级越高,输送的功率越大,输送距离也越远 一般室内矩形硬母线采用水平安装,是因其散热条件比竖装的好() 电气设备中的铜铝接头可以直接连接() 母线常见故障有:接头接触不良,母线对地绝缘电阻降低和大的故障电 流通过时母线会弯曲折断或烧伤等。() 导线的安全载流量受温度的影响,环境温度(),安全载流量()。 电力系统最常用的导电材料是() 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。 10kV室内配电装置的最小相间安全距离为()mm。 在小接地电流系统中,当线路发生单相接地故障时,因(),所以一般允 许短时间运行 高压开关柜应具有()防误操作闭锁装置。 对双母线配电装置,当其中一段母线发生故障时,就要()。 单母线分段接线的供电可靠性高,但经济性不好() 中性点直接接地系统通常用于110kV及以上电网() 着色标志为不接地中性线为紫色,接地中性线为紫色带黑色条纹() 配电装置中性点的运行方式有() 电力电容器使用在电力系统中的作用之一是()。 把空载变压器从电网中切除,将引起() 有载调压变压器的最大优势是能在()的情况下,带负荷调整电压 变电所装设了并联电容器后,上一级线路输送的无功功率将减少。() 小电流接地系统中的并联电容器可采用中性点不接地的星形接线。() 常见的操作过电压有切合空载长线、切除空载变压器、切合电容器引起 的过电压及弧光接地过电压等。()&&&&变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2当系统无功不足而电压降低时,调压手段宜采用()。 有载调压操作机构必须具备()基本功能 三绕组电压互感器的辅助二次绕组是接成()。 电流互感器的二次侧不允许() 暂不使用的电流互感器的二次线圈应() 电流互感器在运行中必须使()。 倒闸操作中不得使停电的()由二次返回高压。 电流互感器极性对()没有影响。 三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,另一个接成开 口三角形。() 电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形且中性点都接地时,二次绕 组中性点接地称为工作接地。() 电流、电压互感器二次回路中只能有一点接地() 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上 () 对于电流互感器当一次侧并联时,CT变比变大;当一次侧串联时,CT变 比变小。() 一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载。() 变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所 允许的二次负荷要大。() 电流互感器的零序接线方式在运行中()。 电压互感器二次短路后可能有以下现象() 当电网电压过高时,可以通过投入并联电抗器,吸收系统中的(),降低 电网电压。 并联电抗器可以限制系统()的产生,保证线路的可靠运行。 电抗器是一个大的()。 装设电抗器带来的优点之一是可以选用()的主开关 装设电抗器带来的优点之一是可以降低()的影响。 为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器, 增大(),限制短路电流。 在电力系统中,电抗器正常工作时要消耗一定的()。 对继电保护的配置和装置的性能应考虑系统一次接线的特点及装设串联 补偿电容器和并联电抗器等设备所带来的影响() 电抗器三相垂直安装时,中间一相线圈的绕向应与上下两相的相同。() 母线串联电抗器可以限制短路电流() 运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。() 并联电抗器的作用是()。 在变电站中,为了提高电能质量应装设()。 大气过电压的幅值主要取决于() 在非高电阻率地区220kV变电所中,独立避雷针的接地电阻不宜超过() Ω 大气过电压是由于()引起的 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 变电站的母线上装设避雷器是为了()。 绝缘材料使用的温度超过极限温度时,绝缘材料会迅速劣化,但使用寿 命缩短很小。() 为了防止雷电反击事故,除独立设置的避雷针外,应将变电所内全部室 内外的接地装置连成一个整体,做成环状接地网,不出现开口,使接地 装置充分发挥作用。() 对母线进行耐压试验时,母线避雷器不必退出,可同时试验。() 装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过 电压,保证电力设备的安全运行() 避雷器与被保护的设备距离越近越好()&&&&变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备 变电一次设备多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2电力系统内部过电压可分为() 按过电压的来源分为() 大气过电压也叫做雷击过电压,分为() 对绝缘材料的电气性能()要求 强油导向冷却的变压器,油泵出来的油流是进入()中进行冷却的。 变压器三相负载不对称时将出现()电流 变压器铜损()铁损时最经济 变压器不能使直流变压原因() 两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上()。 变压器空载时一次绕组中有()流过 变压器投切时会产生() 瓦斯保护是变压器内部故障的()保护。 变压器负载增加时将出现()。 大型电力变压器的油箱是吊芯式的。() 大型电力变压器空载运行时,强迫油循环冷却装置可不投入。() 自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接 地故障时中压侧出现过电压。() 运行中的自耦变压器中性点,可以根据系统运行和保护整定需要,选择 接地或不接地方式() 变压器的铁芯不能多点接地。() 大型变压器体积较大,绝缘材料有() 变压器按绕组类别可分() 变压器由本体、()及保护装置组成。 变压器过负荷能力与下列()因素有关系。 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压 器中性点上产生() 运行中的变压器,常见的铁芯故障有() 高压断路器常见的故障有() 变压器器身所吸收的潮气,主要来自两个方面:一是从大气中直接吸 收;另一方面是从()中吸收。 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压 器中性点上产生()。 SF6断路器及GIS组合电器绝缘下降的主要原因是由于()的影响。 液压机构压力异常降低的原因有()。 运行变压器轻瓦斯保护动作,收集到黄色不易燃的气体,可判断此变压 器有木质故障。() 电力变压器绝缘多系油纸组合绝缘,内部潜伏性故障产生的烃类气体来 源于油纸绝缘的热裂解。() 变压器及其他充油设备的故障大致可分为过热性故障和放电性故障。() 变压器在运行中,由于温度的变化、污染加速了砂眼、焊缝的裸露与锈 蚀、密封胶圈的老化加快,慢慢的也就造成了漏油、浸油严重、油位下 降快的现象。() 低温对断路器的操作机构有一定影响,会使断路器的机械特性发生变 化,还会使瓷套和金属法兰的粘接部分产生应力。() 发现断路器液压机构压力异常时,不允许随意充放氮气,必须判断准确 后方可处理。() 运行中液压机构打压停泵后,压力偏低的原因有()。 变压器油位过低的原因有()。 液压操动机构在打压过程中油泵发热并伴有响声,故障原因可能是()。&&&&变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题 判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题 多选题 单选题 单选题 单选题 单选题 单选题1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的 ()的体现。 当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑()。 为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电 保护装置具有()。 在电流保护中防止反向短路误动作的方案可以是()。 下列()是提高继电保护装置的可靠性所采用的措施。 过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个()而组成的装置 。 在最大运行方式下,电流保护的保护范围大于最小运行方式下的保护范 围。() 高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。() 变压器差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。() Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须 三角形接线。() 断路器“防跳”措施有()两种。 双母线接线,母线差动保护因故停用,应采取下列措施:()。 过流保护加装低电压闭锁的作用是:()。 气体(瓦斯)保护是变压器的()。 线路变压器组接线,应装设的是()。 配有重合闸后加速的线路,当重合到永久性故障时()。 对于双母线接线方式的变电所,当某一出线发生故障且断路器拒动时, 不应由()切除故障。 当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压 器的差动保护()。 不带地区电源的主网终端线路,一般选用()的重合方式。 110kV~220kV中性点直接接地电力网中,下列()项不是线路应装设一 套全线速动保护的必要条件之一。 快速切除线路任意一点故障的主保护是()。 瞬时电流速断是线路的主保护。() 运行中的高频保护,两侧交换高频信号试验时,保护装置需要断开跳闸 压板。() 主保护双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独 立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有 两个跳闸线圈,每套主保护分别启动一组。() 电容器装置应装设母线失压保护,当母线失压时带时限动作于跳闸。 () 常用的变压器相间短路的后备保护可能有()和阻抗保护等。 变压器纵联差动保护中,防止涌流引起误动的方法有()。 为了防止防止失压误动作,距离保护设置了()构成的启动元件控制。 继电保护装置是由()组成的。 在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,中性点接地侧保护安装处 的零序电压()。 故障录波装置用于()kV及以上变电所和110kV重要变电所。 微机故障录波装置在掉电时,实时时钟和录波数据等信息()。 信号继电器动作后()。&&&&变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备 变电二次设备判断题 判断题 判断题 判断题 多选题 多选题1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 2 2预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时,瞬时或延时发出音 响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。() 对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。() 双端供电线路两侧均安装有同期重合闸,为了防止非同期重合,两侧重 合闸}

我要回帖

更多关于 检修设备未复役 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信