单相和380伏234安多大功率电机三相电机,知道功率怎么算额定电流

扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三相电动机的额定电流时怎么算的?对于一个三相5KW的电动机,额定电流指的是总电流还是单相得电流?即这个电动机的额定电流时时5KW/380V=13A还是5KW/380V/3=4.3A?热继电器所说调节的最大电流指的是那一个?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机,线电流就等于相电流,对于三角形接法的电动机,线电流等于根号3倍的相电流.额定电流计算公式:Ie=P/(√3U*η*COSφ)P--电动机额定功率U--电动机线电压η--电动机满载时效率COSφ---电动机满载时功率因数目前国产电动机无5kW这个规格,与之最接近的是5.5kW,以Y系列5.5kW 2极电机为例,η=85.5%,COSφ=0.88 则该电动机的额定电流为:Ie=5.5*1000/(√3*380*0.855*0.88)=11.1(A) 热继电器所说调节的最大电流指的是热继电器动作电流的上限,也即该热继电器可以用以保护电动机过载的最大电流.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置:装表接电工考试题库>
问题:  &#xe6
[单选] 一台单相380V电焊机额定容量为10kW,功率因数为0.35,额定电压380V。求得其计算电流为()。
A . 26A;B . 44A;C . 56A;D . 75A。
某10kV用户负荷为200kW,功率因数0.9,线路电阻2W,则线路损耗为()。 0.8kW;。
调车乘坐旅客的车辆时,调车速度不得超过()km/h。 10。
某10kV用户线路电流为40A,线路电阻2W,则线路损耗为()。 1.6kW;。
电气化铁路利用电力机车担当调车时,机车距接触网终点标应有()m的安全距离。 15。
一台三相电动机额定容量为10kW,额定效率为85%,功率因数为0.8,额定电压380V。求得其计算电流为()。 19A;。
一台单相380V电焊机额定容量为10kW,功率因数为0.35,额定电压380V。求得其计算电流为()。
参考答案:D
●&&参考解析已知一台电机功率2.2KW电压380V电流5A``求计算公式
问题描述:
已知一台电机功率2.2KW电压380V电流5A``求计算公式
问题解答:
2200W÷(1.73×380V×0.85×0.85)=4.63A≈5A.(1.73:表示3的根号,0.85:分别表示功率因数和效率)
我来回答:
剩余:2000字
给出发电机的功率与电流数据不相符,按发电机2KW功率作一个计算过程.额定电流:I=P/(根号3×U)=×380)≈3(A)铜芯电线每平方载流在4~6A间选取,短线取大值,长线取小值.电流较小,选取线径要考虑机械强度.
1平方的电缆可以带2KW左右,保守点选择1.5平方,足够了 再问: 公式呢 再答: 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/
链轮传动,传动比1:150?太大了,至少需要3级减速啊.链轮传动,一般的,单级传动比小于8、最大10. 再问: 我这样问好了。现在我要做10t的拉力机,请问我应该如何去选择电机,以及传动的方式? 再答: 根据拉力和拉伸速度,计算出有用功率;根据传动效率(50%~80%),计算出电机功率。 根据选择的电机转速、拉伸速度,
你所说的两种方式都是常用的调节方式.节流方式增加入口节流处的风阻,风机效率降低,但不用增加投资,简易实施,易维修;变频方式不增加管道阻力,是最高效节能的方式,现大家都在推广变频节能技术,但需改造电箱,变频器投资较大,控制箱维护更专业. 再问: 其实我是想问流量流速方面有什么不同! 再答: 同样的电流下(380伏处电流)
A4B5 再答: 或A10B2再问: 过程。 再答: 因为AB是自然数a又是5的倍数然后来确定a的值
把y=-1/2代入 得-1-5a=-1/4+2.5a 7.5a=-3/4 a=-1/10
断路时两极电压为电源电动势E,即E=6.0V,外电阻R=10欧,电源内阻为r,闭合电路时I=0.5A,则根据欧姆定律E/I=r+R,6.0/0.5=r+10,得r=2.0欧.短路时只有内阻,所以短路电流i=E/r得i=6.0/2.0=3A.
不同品牌的干电池容量相差很大.库存时间太长了,即使是新电池,电量也会小很多的.120-150mA的电流,对于普通7号干电池已经是很大的了.如果连续使用,顶多能使用6小时吧.
P=UII=P/u=380/A
铜线的安全电流:1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A.您用1平方毫米的铜导线足矣.
减速机输出扭矩=电机扭矩*减速比,电机扭矩=电机功率*9550/电机转速,最终提升物体质量还要知道力臂的长度,就是最终提升物体的轮子半(直)径,扭矩单位是Nm,提升的物体重量单位是N(KG).
一般不求三相异步电动机的电阻,如要求,一般采用测量法.平时说的三相异步电动机的电流是指线电流
P=1.732×U×I×cosφ×0.8I=P/(1.732×U×cosφ×0.8)=×380×0.85×0.8)=33.51cosφ=0.85η=0.8
我感觉飞利浦的家庭影院HTS8100 家庭影院已经很好了. 她采用 Ambisound 技术英寸高音扬声器, 2 x 2.5 英寸低音扬声器 中心频率范围 : 150-20000
一、电机功率1KW=2A电流二、设置14A很合适(按电机启动时的最大电流为标准)三、电机运行电压允许有5%---10%的波动,但长时间的高电压运行会降低寿命,影响转速.
效率0.8轴功率变为2.35KW
先计算风轮吸收功率,和输出相比即可.风轮吸收功率和空气密度,扫风面积(叶片半径的平方),风速的立方成正比.还有风能利用系数成正比.一般风能利用系数最大值是bezi极限59.3%.计算可得出效率.
因为1千瓦1小时是1度,所以200千瓦×1.67小时=334千瓦时(度)(由于水泵负载是个变数,所以理论上与实际耗电会有点出入).
可以,电流等于3000除以380v,再除根3,再除以功率因数(一般按0.8算)
也许感兴趣的知识倒班班组培训工作开展一年多,培训工作由班组长负责,多数流于形式,只是做培训台账,
感觉没什么用的技能,给你职场加分!
职场上,一些感觉没什么用的技能给你加分不少
查看: 4597|回复: 3
求助高手110KW三相380V水泵电机电流怎么求?
阅读权限30
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 zhaohh3211 于
07:46 编辑
我有一个问题希望海友们能够帮助我,有一台额定110KW三相380V水泵电机,我想知道额定电流怎么求,最好有公式和解释,还有就是要为这台电机选断路器(额定电流和瞬动电流),热继电器,电缆的芯数和截面,尖峰电流怎么求?还有就是计算电流怎么求?最好有公式和结果,或能够给我提供这方面的资料,我现在想自学点电气设计上的知识,在这里先谢谢大家了!
阅读权限30
积分帖子主题
我再补充一个问题希望大家给予帮助,上面求的问题是否还缺少什么数据,还有就是电机的效率怎么求,是输出功率比上输入功率吗,那输出和输入功率怎么求都需要什么数据才能求,单位是什么?谢谢大家乐!
阅读权限30
积分帖子主题
怎么没有高手指教啊!
阅读权限70
积分帖子主题
直接查电机参数表,110KW三相电机额定电流219A。
帮助他人解决问题
工作时间:9:00-17:00
客服热线:0411
客服热线:0411
官方微信扫一扫
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&单相和380伏三相电机,知道功率怎么算额定电流?配多粗的导线
电机的应用非常广泛,有的朋友在电机接线的时候不知道用多粗的导线。其实只要知道电机的功率,就可以快速的算出额定电流,根据导线载流对照表,就能确定最合适的导线规格。
电机分单相电机和三相电机
220伏单相电机的功率和电流的公式
P=UIcosφ?
P:电机的功率
U:市电压220V=0.22KV
I:电机的工作电流
cosφ:功率因数(一般单相电机取值0.7左右)
?:电机的效率(不低于百分之45,一般节能电机取值0.9左右)
实际计算时有时候会忽略掉电机的效率
由此我们可以算的,1KW的单相电机的额定电流大约为8A
空载时电流为额定电流的1/3多,小功率时可以达到2/3.
三相电机的计算方法稍有不同
P=√3UIcosφ
可以看出多了一个√3≈1.732
cosφ功率因数:功率越大,功率因数越大,(0.7--0.9)
I=15÷(1.732×0.38×0.8)≈29A----(正好约为功率的2倍)
一般4KW以上的三相电机都是三角形接法,所以额定电流,我们可以直接用功率×2估算对应的电流。
三相电机功率和电流对照表
电机功率对应铜导线的规格对照表
注意:以上数值均为估算,只是在正常温度下,(标准铜线)导线不是太长的情况下所得的安全数值。
(部分图片采集自网络)
有需要补充的,底部留言
责任编辑: