钢屋架保护时消防水流指示器器可不设置

该文章被锁定 - 简书
该文章被锁定
该文章因违反规定而被锁定,无法查看,如有疑问可18年消防工程师技术实务高频考点:系统主要组件及设置要求
来源:本站原创
时间: 14:58:33
国内领先的注册消防工程师考试在线直播培训机构—“帮考网”,为您大家准备了2018年注册消防工程师考试的高频考点:一、洒水喷头根据结构组成、安装方式、热敏元件、覆盖面积和应用场所,洒水喷头可分为不同的类型,如图 3-3 一 11 所示,其设置要求也有所区别。(一)喷头分类闭式喷头具有释放机构,由玻璃球、易熔元件、密封件等零件组成。平时,闭式喷头的出 水口由释放机构封闭,达到公称动作温度时,玻璃球破裂或易熔元件熔化,择放机构自动脱落,喷头开启喷水。闭式喷头具有定温探测器和定温阀及布水器的作用。开式喷头(包括水幕喷头)没有释放机构,喷口呈常开状态。各种喷头的构造如图 3-3-12 至图3-3-14 所示。按照单只喷头的保护面积进行分类,喷头可分为标准覆盖面积喷头和扩大覆盖面积喷头。标准覆盖面积喷头是指流量系数&K~&80&,&一只喷头的最大保护面洒水&喷头积不超过&20&旷的直立型洒水喷头、下垂型洒水喷头及&一只喷头的最大保护面积不超过&18&旷的边墙型洒水喷&头;扩大覆盖面积喷头是指流量系数&K~&80&,&一只喷&头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护&面积且不超过&36&旷的洒水喷头,包括直立型洒水喷&头、下垂型洒水喷头和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。喷头根据其灵敏度,可分为早期抑制快速晌应&(ESFR&)喷头、快速响应喷头、特殊响应喷头和标准&响应喷头。早期抑制快速响应喷头的响应时间指数为根据《自动喷水灭火系统 第 1 部分:洒水喷头~ (GB 3) ,玻璃球喷头的公称动作温度分为 13 个温度等级,易熔元件喷头的公称动作温度分为 7 个温度等级。为了区分不同公称动作温度的喷头,将感温玻璃球中的液体和易熔元件喷头的辄臂标示为不同的颜色, 见表 3-3-13 。(二)喷头选型与设置要求
1.基本要求设置闭式系统的场所,所选喷头的类型和场所的最大净空高度应符合表 3-3 一 14 的规 定,但仅用于保护室内钢屋架等建筑构件的洒水喷头和货架内置洒水喷头,可不受此表规定的 限制。闭式系统喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度 30 0C 。表 3-3一丁 4
洒水喷头类型和场所净空高度2. 喷头选型( 1 )对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头;顶 板为水平面的轻危险级、中危险级 I 级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公 室,可采用边墙型喷头;易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头;在不设吊顶 的场所内设置喷头,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;顶板为水平面且无梁、通 风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;住宅建筑和宿舍、公寓 等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。( 2 )对于干式系统和预作用系统,应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。( 3 )对于水幕系统,防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,防护冷却水幕应采用 水幕喷头。(4 )对于公共娱乐场所,中庭环廊,医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残 疾人集体活动场所,超出消防水泵接合器供水高度的楼层,地下商业场所,宜采用快速响应喷 头。当采用快速响应喷头时,系统应为温式系统。(5) 不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级 I 级场所。3. 喷头布直
(1)直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置。直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷 头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统设置场所的 火灾危险等级、喷头类型和工作压力确定,并应符合表 3-3-15 的规定,且不应小于1.8 m。注1.设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
2. 严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于阔的洒水喷头。
(2 )直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头的布置。直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷 头应采用正方形布置,其布置间距不应大于表 3-3 一 16 的规定,且不应小于 2.4 m。( 3 )边墙型标准覆盖面积洒水喷头的布置。边墙型标准覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度
与间距应符合表 3-3 一 17 的规定。(4 )边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的布置。边墙型扩大覆盖面积洒水喷头的最大保护跨度 和配水支管上洒水喷头的间距,应按洒水喷头在工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水 盘 1.2 m 高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合表 3-3-2 民用建筑和工业厂 房采用温式系统的设计基本参数的规定。
( 5 )直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头和家用喷头的布置。除吊顶型 洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型早期抑制快速晌应喷头、特殊应用喷头 和家用喷头溅水盘与顶板的距离应符合表 3-3-18 的规定。(6 )图书馆、档案馆、商场、仓库中通道上方洒水喷头的布置。图书馆、档案馆、商场、 仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于 0.30 m ,喷头溅水盘与 保护对象的最小垂直距离不应小于表 3-3-19 的规定。(7)货架内置洒水喷头的布置。货架内置洒水喷头宜与顶板下洒水喷头交错布置,其溅水 盘与上方层板的距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范~ ( GB ) 的规定,与其 下部储物顶面的垂直距离不应小于 150mm 。当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒 水喷头的上方设置挡水板。挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于 0.12 m2 ,周 围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。
( 8 )通透性吊顶场所洒水喷头的布置。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积 占吊顶总面积的比例大于 70% 时,喷头应设置在吊顶上方,且通透性吊顶开口部位的净宽度不 应小子 10 mm ,开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,喷头间距及i贱水盘与吊顶上表面的 距离应符合表 3-3-20 的规定。( 9 )闷顶和技术夹层内洒水喷头的设置。净空高度大于 800 mm 的闷顶和技术夹层内应 设置洒水喷头,当闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护,风管保 温材料等采用不燃、难燃材料制作,且无其他可燃物时,闷顶和技术夹层内可不设置洒水喷 头。( 10) 水幕喷头的布置。防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于 6m。采用水 幕喷头时,喷头不应少于 3 排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于 2 排。防护冷却水幕的喷 头宜布置成单排。当防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施需采用防护冷却系统保护时,喷头 应根据可燃物的情况,在防火分隔设施的一侧或两侧布置;外墙可只在需要保护的一侧布置。( 11 )斜面顶板或吊顶场所的喷头布置。当顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并 应按斜面距离确定喷头间距。坡屋顶的屋脊处应设一排喷头,当屋顶坡度不小于 1/3 时,喷头 溅水盘至屋脊的垂直距离不应大于 800
当屋顶坡度小于1/3 时,喷头溅水盘至屋脊的垂直 距离不应大于 600mm。
(12 )边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离。采用边墙型洒水喷头时,其溅水盘与 顶板和背墙的距离应符合表 3-3-21 的规定。( 13 )喷头布置的其他要求。同一场所内的喷头应布置在同一个平面上,并应贴近顶板安 装,使闭式喷头处于有利于接触火灾热气流的位置。除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷 头外,直立型、下垂型标准覆盖面积喷头和扩大覆盖面积喷头的溅水盘与顶板的距离不应小于 75 mm ,且不应大于 150 mm。当在梁或其他障碍物的下方布置喷头时,喷头与顶板之间的距离 不应大于 300 mm。梁和障碍物及密肋梁板下布置的喷头,其溅水盘与梁等障碍物及密肋梁板 底面的垂直距离不应小于 25 mm ,且不应大于 100 mmo 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头 与梁的距离应符合表 3-3-22 的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于 550 mm , 以避免洒水遭受阻挡。梁间布置的洒水喷头,其j贱水盘与顶板的距离达到 550 mm 仍不能符合 表 3-3-22 的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头 O 喷头与障碍物距离的其他要求,应 符合国家消防技术标准和规范的规定&。三、报警阀组自动喷水灭火系统根据不同的系统选用不同的报警阀组。(一)报警阀组的分类及组成报警阀组分为湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组和预作用报警装置。1.湿式报警阀纽(1)湿式报警阀组的组成。湿式报警阀是湿式系统的专用阀门,是只允许水流入系统,并 在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。 1显式报警阀组的主要元件为止回阀,其 开启条件与入口压力及出口流量有关,它与延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等组成报警 阀组,如图 3-3-15 所示。
( 2 )湿式报警阀的工作原理。温式报警阀组中报警阀的结构有两种,即隔板座圈型和导阀 型。隔板座圈型湿式报警阀的结构如图 3-3 一 16 所示。隔板座圈型湿式报警间上设有进水口、报警口、测试口、检修口和出水口,间内部设有阀 瓣、阀座等组件,是控制水流方向的主要可动密封件。在准工作状态时,阀瓣上下充满水,水 的压强近似相等。由于间瓣上面与水接触的面积大于下面与水接触的面积,因此阀瓣受到的水 压合力向下。在水压力及自重的作用下,间瓣坐落在阀座上,处于关闭状态。当水源压力出现 波动或冲击时,通过补偿器(或补水单向间)使上、下腔压力保持一致,水力警铃不发出警 报,压力开关不接通,阀瓣仍处于准工作状态。补偿器具有防止误报或误动作功能。闭式喷头 喷水灭火时,补偿器来不及补水,阅瓣上面的水压下降,当其下降到使下腔的水压足以开启阅 瓣时,下腔内的水便向洒水管网及动作喷头供水,同时水沿着报警间的环形槽进人报警口,流 向延迟器、水力警铃,警铃发出声响警报,压力开关开启,发出电接点信号并启动自动喷水灭 火系统的供水泵。( 3 )延迟器的工作原理。如图 3-3-17 所示,延迟器是一个罐式 容器,其人口与报警阀 的报警水流通道连接,出口与压力开关和水力警 铃连接,延迟器人口前安装有过滤器。在准工 作状态下,可防止因压力 波动而产生误报警。当配水管道发生渗漏时,有可能引起温式报警阀 阀 瓣的微小开启,使水进入延迟器。但是,由于水的流量小,进人延迟器 的水会从延迟器底部 的节流孔排出,使延迟器无法充满水,更不能从出口 流向压力开关和水力警铃。只有当温式报警阀开 启,经报警通道进入延迟 器的水流将延迟器注满并由出口溢出时,才能驱动水力警铃和压力开关。(4) 水力警铃的工作原理。水力警铃是一种靠水力驱动的机械警 铃,安装在报警阀组 的报警管道上。报警阀开启后,水流进入水力警 铃并形成一股高速射流,冲击水轮带动铃锤 快速旋转,敲击铃盖发出 声响警报。水力警铃的构造如图 3-3-18 所示。
2. 干式报警间组(1)干式报警阀组的组成。干式报警阀组主要由干式报警阀、水力瞥铃、压力开关、空压 机、安全阀、控制阀等组成,如图 3-3-19 所示。报警阀的阀瓣将阀门分成两部分,出口侧 与系统管路相连,内充压缩空气;进口侧与水源相连,配水管道中的气压抵住阀瓣,使配水管 道始终保持干管状态,通过两侧气压和水压的压力变化控制阀瓣的封闭和开启 O 喷头开启后, 干式报警阀自动开启,其后续的一系列动作类似于1显式报警阀组。
( 2 )干式报警阀的工作原理。干式报警间的构造如图 3-3-20 所示。其中,阀瓣、水密封 阀座、气密封阅座组成隔断水、气的可动密封件。在准工作状态下,报警阀处于关闭位置,橡胶面 的阀瓣紧紧地闭合于两个同心的水、气密封阅座上,内侧为水密封圈,外侧为气密封圈,内、外侧 之间的环形隔离室与大气相通,大气由报警接口配管通向平时开启的自动滴水球阀。在注水口加水 加到打开注水排水阀有水流出为止,然后关闭注水口。注水是为了使气垫圈起密封作用,防止系统 中的空气泄漏到隔离室或大气中。只要管道的气压保持在适当值,阀瓣就始终处于关闭状态。
3. 雨淋报警阀组
(1)雨淋报警阀组的组成。雨淋报警间是通过电动、机械或其他方式开启,使水能够自 动流入喷水灭火系统并同时进行报警的一种单向阀。其按照结构可分为隔膜式、推杆式、活塞 式、蝶阀式雨淋报警阀。雨淋报警阀广泛应用于雨淋系统、 71&.幕系统、水雾系统、泡沫系统等 各类开式自动喷水灭火系统中。雨淋报警阀组的组成如图 3-3-21 所示。( 2) 雨淋阀的工作原理。雨淋阀是水流控制阀,可以通过电动、液功、气动及机械方式开 启电磁阀或平衡阀来打开雨淋间,其构造如图 3-3-22 所示。雨淋阔的阀腔分成上腔、下腔和控制腔三部 分。控制腔与供水管道连通,中间设限流传压的孔 板。供水管道中的压力水推动控制腔中的膜片,进 而推动驱动杆顶紧阀瓣锁定杆,锁定杆产生力矩, 把阀瓣锁定在阀座上。间瓣使下腔内的压力水不能 进入上腔。控制腔泄压时,使驱动杆作用在间瓣锁 定杆上的力矩低于供水压力作用在阀瓣上的力矩, 于是阀瓣开启,供水进入配水管道。4. 预作用报警装直预作用报警装置由预作用报警阀组、控制盘、
气压维持装置和空气供给装置等组成,它是通过电 功、气动、机械或其他方式控制报警&的一种单向阀组装置。预作用报警装置的结构如图图 3-3-23 预作用报警装置的结构1 一启动电磁阀 2 远程引导启动方式接口 3 一紧急启动盒 4一隔膜室压力表 5 补水压力表 6一隔离单向阀 7 底水漏斗 8一底水阀 9一试验排水阀 10一压力开关 11 压缩空气接口 12一多余底水排水阀13 一水力警铃 14一警铃排水口 15 一报警通道过滤器 16一雨淋报警阀 17 、 19一报警试验阀 18 一滴水阀20 排水阀 21 一报警试验排水口 22一进水蝶阀 23 一补水软管 24 紧急启动排水口25 一补水通道过滤器 26一补水阀 27 紧急启动阀 28一补水隔离单向阀(二)报警阀组的设置要求自动喷水灭火系统应根据不同的系统设置相应的报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的 闭式系统应设置独立的报警间组,7l&幕系统应设置独立的报警间组或感温雨淋阀。
报警阅组宜设在安全且易于操作、检修的地点,环境温度不低于 4 "C且不高于 70 "C ,距 地面高度宜为1.2 m。设有报警间组的部位应设置排水设施。水力警铃应设置在有人值班的 地点附近或公共通道的外墙上,其与报警阀连接的管道直径应为 20 mm ,总长度不宜大于 20m; 水力警铃的工作压力不应小于 0.05 MPao 一个报警阀组控制的喷头数,对于温式系统、预作用系统不宜超过 800 只,对于干式系统 不宜超过 500 只。串联接入温式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报 警阀组,其控制的喷头数计入温式阀组控制的喷头总数。每个报警间组供水的最高和最低位置 喷头的高程差不宜大于 50m。雨淋报警阀组的电磁阀,在人口处应设置过滤器;并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其 雨淋报警阀控制腔的人口处应设置止回阀。控制阀安装在报警阀的入口处,用于在系统检修时关闭系统。控制阀应保持在常开位置, 保证系统时刻处于警戒状态 。 连接报警阀进出口的控制间应采用信号阀,其启闭状态的信号应 反馈到消防控制中心;采用其他阀门时,必须用锁具锁定阀位。三、水流指示器(一)水流指示器的组成水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,一般 用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水一泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流 方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当桨片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动 作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回 位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时桨片和动作杆复位,触点断开,信号消除。蝶、纹式和法兰式水流指示器的结构如图 3-3-24 所示 。(二)水流指示器的设置要求(1)水流指示器的功能是及时报告发生火 灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑 内,除报警阀组控制的洒水喷头仅保护不超过防 火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个 楼层均应设置水流指示器。(2 )仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水 啧头应分别设置水流指示器 c( 3 )当在水流指示器人口前设置控制阀时, 应采用信号阀 。四、压力开关(一)压力开关的组成
压力开关是 一 种压力传感器,它是自动喷水 灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力 信号转化为电信号 。 接压力开关的管道充水压力 达到设定值时,压力开关受到水压的作用后接通 电触点,输出信号,实现报警和启动消防水泵。压力开关的构造如罔 3-3-25 所示 。
(二)压力开关的设置要求
( 1 )压力开关安装在系统管网或报警阀延迟器出口后的报警管道上。自动喷水灭火系统应 采用压力开关控制消防水泵和稳压泵,并能调节启、停稳、压泵的压力。
( 2 )雨淋系统和防火分隔水幕系统的水流报警装置应采用压力开关。
五、末端试水装置
(一)末端试7.1&装置的组成
末端试水装置由民水|阅、压力表以及试水接头等组成,其作用是检验系统的可靠性,测试干 式系统和预作用系统的管道充水时间。末端试水装置的构造如图 3-3-26 所示 。(二)末端试7.1&装置的设置要求(1)每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应 设置直径为 25mm 的试水阀。( 2 )末端试水装置和试水间应有标识,并设在便于操作的部位,距地面高度宜为1.5 m, 且应配备有足够排水能力的排水设施。( 3 )末端试水装置试水接头出水口的流量系数应与同楼层或同防火分区内选用的最小流量 系数的喷头相等。末端试水装置的出水,应采用孔口出流的方式排人排水管道。排水立管宜设 伸顶通气管,且管径不应小于 75 mm。六、管道(一)管道的工作压力自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于1.20 MPa。其他用水设施不应设置在自动喷 水灭火系统的配水管道上。轻危险级、中危险级场所中各配水管人口的压力均不宜大于 0.40 MPa。(二)管道的材质报警阀人口前管道采用不防腐钢管时,应在报警阀前设置过滤器。
自动喷水灭火系统的配水管道应采用内外壁热镀钵钢管、涂覆钢管、不锈钢管或铜管。自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为轻危险级或中危险级 I 级时,可采用氯 化聚氯乙烯 (pvc-c) 管。采用氯化聚氯乙烯 (pvc-c) 管材及管件时,系统应选用湿式系 统,并应采用快速响应喷头;配水管及配水支管的直径不应超过 DN80 mm ,且不应穿越防火 分区;当设置在有吊顶场所时,吊顶内不应有可燃物,且吊顶材料应为不燃或难燃材料;当设 置在无吊顶场所时,该场所的顶板应为水平 、 光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于 100 mmo 火灾危险等级为轻危险级或中危险级 I 级的场所,洒水喷头与配水管道之间可采用消防洒 水软管连接,但系统应为1显式系统,且消防洒水软管应设置在吊顶内,长度不应超过1. 8 mc (三)管道的连接方式(1)镀钵钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接方式 。 当报警阀 前采用内壁不防腐钢管时可采用焊接方式连接。( 2 )铜管可采用轩焊 、 沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式 。( 3 )不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍) 、 法兰和卡压等连接方式,不宜采用焊接方式 。 ( 4 )氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 管材、管件可采用粘接方式连接,与其他材质管材、管件连 接时,可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接 c( 5 )铜管、不锈钢管、氧化聚氯乙烯 (PVC-C) 管应采用配套的支架、吊架 。( 6 )系统中直径等于或大于 100mm 的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。 (四)配水支管控制的喷头数量配水管两侧每根配水支管控制的标准流 量 喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过 8 只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过 8 只 。 严重危险级和仓库危险级 场所均不应超过 6 只 c 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头 数量,应符合《自动喷水灭火系统设计规范~ ( GB
)的规定。(五)管道的直径管道的直径应经水力计算确定 。 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于
25 mm。干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时\管径不宜小于 15 mmj 采用铜管时, 管径不宜小于 lOmm o
周热点问题 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
边墙型喷头
下载积分:1000
内容提示:边墙型喷头
文档格式:DOC|
浏览次数:5|
上传日期: 18:25:11|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
边墙型喷头
关注微信公众号 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
新版建(构)筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册新增习题
下载积分:1838
内容提示:新版建(构)筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册新增习题
文档格式:DOC|
浏览次数:383|
上传日期: 01:26:51|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1838 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
新版建(构)筑物消防员职业技能鉴定考试指导手册新增
关注微信公众号 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
喷淋设置工程示例
下载积分:600
内容提示:喷淋设置工程示例
文档格式:DOCX|
浏览次数:22|
上传日期: 13:16:01|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 600 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
喷淋设置工程示例
关注微信公众号}

我要回帖

更多关于 水流指示器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信