220v时控开关接线图时控怎么接

最全的开关接线图和时间控制电路_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
最全的开关接线图和时间控制电路
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩30页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
- 时控开关怎么调时间?
4 回复贴,共 1 页
时控开关怎么调时间?
时控开关怎么调时间?会的朋友来教一下,在线等!
长按[取消/恢复]键约3秒钟,可开启或解除键盘锁“”表示键盘锁符号。调校时钟:按住[时钟]键,同时按[时]、[分]、[星期]键可调校时钟、星期。定时设置步骤如下:步骤 按键 设定项目 1 按[定时]键 进入第1组定时开的设定(显示1开) 2 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定开启时间(星期、时、分) 3 再安[定时]键 进入第1组定时关的设定(显示1关) 4 分别按[星期]、[时]、[分]键 设定关的时间(星期、时、分) 5 重复“1、2、3、4”步骤 可设定2-10组开关的时间 6 连续按[定时]键 检查各组开关时间和星期是否与要求的一样,如不正确,还应重复步骤2、4 7 按[自动/手动]键 将开关符合(“ ▼ ”)调到当前时间所处的状态(“开”或“关”)再调回到“自动”位置 8 按[时钟]键 结束时间设定进入时钟显示状态 注意:如不需要设定10组,把多余的组数用[取消/恢复]键消除,显示“--:--”即表示消除,若再按一次[取消/恢复]键可恢复消除前的原有时间设定。
微电脑时控开关实物图其实,这主要是用一个微电脑时控开关对照明灯进行了控制。微电脑时控开关是以微处理器及电子电路等组成一个电源开关控制装置,它能以天或星期循环多时段的来控制电器的开闭。时间设定自由方便,最短1秒,最长1个星期,每日可以设置1-4组,一次设定长期有效。比如,KG316T型时控开关输入进线单相220V电源,输出电流为10-25A,能满足一般电气控制需要。开关上有输入、输出端子,按要求接线即可。定时设置操作方法:1、长按操作面板上的【取消/恢复】键3秒左右,或快速按3-4下,键盘锁解开。先校准时钟:按【时钟】键,同时按【时】、【分】键,可调校时钟到当前时间几时几分。2、按一下【定时】键,显示屏显示1开字样,表示第1次开启时间。接着分别按【星期】、【时】、【分】键设定开启时间。3、再按【定时】键进入第1组定时关的设置。分别按【星期】、【时】、【分】键设定关的时间。需要注意的是关的日期一定要与开的日期相对应。4、继续按【定时】键,显示屏将依次显示2开、2关,3开、3关......,10开、10关,参考上面2、3步设置以后各次开关时间。如每天不需要设置10组开关,必须按【取消/恢复】键,将多余的各组时间消除,使显示屏上显示“--:--”图样。5、定时设置完毕后,按【定时】键检查各次设定时间是否与实际情况相一致,如不一致,要重新设定。检查完毕后,应按【时钟】键,使显示屏显示当前时间。6、按【自动/手动】键,将显示屏上的三角形符号调到当前所处的状态(开或关),再调到自动位置,此时时控开关才能依设定的时间自动开、关电路。7、按【时钟】键结束时间设定,进入时钟显示状态。(不同型号的微电脑时控开关的操作大同小异,按说明书操作即可。)
时控开关是以时间为控制单元的控制元件,能根据用户设定的时间,自动打开和关闭各种用 电设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时 开启和关闭的电路设备和家用电器。一. 直接控制方式的接线:被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值,可采用直接控制方式, 接线方法如上图1所示;二.单相扩容方式的接线:被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定值,那么就需要一个 容 量超过电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如上图2所示;三. 三相工作方式的接线:被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器; 1. 接线如上图3所示,控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz;2 .接线如上图4所示,控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。
海鸥和大鱼
时控开关的设置比较简单,比如设置一开时间18:00,一关时间为05:00。设置方法如下:一开时间为18:00,一关设置05:00,二开二关三开三关一直到十开十关都要把时间清零(因为用不到)。然后设定好星期, 设置好时控开关当前时间,把时控开关调到自动上。具体可以参照说明书进行设定,很简单的。多试几次就会了。
简介:暂未填写
中国是制造大国,原始设备更新缓慢,设备淘汰需
窑炉生产操作技术交流
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014在线等!急急急!!!时控开关和交流接触器怎么接【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:349,198贴子:
在线等!急急急!!!时控开关和交流接触器怎么接
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
这个要在说明书上找时控开关的管脚功能图
用时控器输出控线圈
这个还不简单啊
时控开关输出接接触器线圈 接触器必须用控制电压为220的接触器
简单的给你说,把时控开关的输出接到接触器线圈上就可以了
把时空开关两条输出线接到A1和A2就可以,记住接触器的线圈一定要220V的
你是电工嘛。。。。。。时空开关出线端两根线接在接触器的线圈上,接触器线圈电压必须是220V
用时控开关控制接触器的线圈
你电工没好好学哦
这个还难?
怎么感觉正泰的接触器在仿西门子的,不论是外观还是颜色
怎么这么多人认为接触器线圈电压一定要220呢。其实多数时控开关是可以控制380V线圈电压的接触器的。
220V的出一火一零进A1A2不分左右,380V的分左零右火
380V也可以控制,控制一相火。前几天刚改了路灯控制柜。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴时控开关带不动灯我想加个交流接触器怎么一起接线交流
时控开关1、2进接电源,3、4出分别接接触器的A1、A2,接触器的主触头上接电源,下接到灯,就这么简单。
交流接触器工作电压是380V,就必须使用380V的电源控制交流接触器的通断,建议使用220V的交流接触器。因为时控开关电源是220V。&如果使用时控开关控制一相火线,然后到接触器线圈,线圈的另一端接另外一相火线。一进火二出火接220v线圈一脚,零线接三或四脚再直通线圈.一二就相当一个开关,注意接触器线圈不能用380v的.
展开阅读全文
, 才能进行评论
微电脑时控开关的输出触点,是用一个电磁继电器,承载电流一般为15A。但是这个15A是阻性负载,如果你的负载正好是阻性负载,运行电流又小于10A(预留容量考虑),从经济的角度,可以选择直接连接负载。如果你的负载为其他类别(比如AC-15、AC-13),或者是阻性负载大于10A,那么还是建议使用微电脑时控开关加交流接触器的使用方式,交流接触器的负载电流类别和能力都比电磁继电器要好。此外,如果你的负载是380V的,建议还是配用接触器比较好,因为电磁继电器的触头开距小,绝缘性能要弱于交流接触器。
展开阅读全文
, 才能进行评论已解决问题
kg316t时控开关怎么接线
提问时间: 03:50:48
kg316t时控开关怎么接线
浏览次数:6715
该答案已经被保护
你接的多了会超过开关的量程的,即便不超负荷接在一起也是同时控制。要用接触器也可以,把3.4串接在接触器的线圈回路里即可。如果对您有帮助,给我的答案一个好评哦,亲,谢谢(请搜索进入应用&微问&里查看自己提出的问题并给出好评)。时控开关是理想的节能、延长照明器件的使用寿命。&这是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播相关信息电视等最理想的控制产品。O(&_&)O谢谢。