什么叫浪涌涌浪保护器器

  分级防护由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。

  第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级防雷器而言是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长感应雷的能量就变得足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。

  第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。

  目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。

  第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。

  目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。

  分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS II级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了

  第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns.

}

ABB电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。

即使是很小的电涌或峰值电压也可以最终摧毁或影响昂贵的电子设备的性能,如电脑、电话、传真、电视、音频/视频设备和其它家用电器和工具。电脑芯片的普遍使用越发需要电涌保护,因为这些芯片往往对电压波动都十分敏感。 而ABB电涌保护器像电力海绵一样,能够吸收危险的额外电压,防止大多数这样的电压进入您的敏感设备。

“避雷器”或“过电压保护器”
用于抑制由过电压产生的流经电流
音响系统、电脑、电视机等

OVR 包括三种电涌保护器, 并用作供电网络保护 :

为了泄放到地, 主要的能量由电流电涌经供电线路或经外置雷击保护系统进入, 输配电站应装配带Type 1 的电涌保护器。

Type 1 电涌保护器适用于抑制由过电压产生的流经电流, 这种电流相当于直击雷产生的电流。 此产品已成功通过10/350波形的标准检测(I 级测试)。

Type 2 电涌保护器可进一步减低电压, 因为配电柜的下游即Type 2 电涌保护器安装处, 电压依然可进入电力系统。

Type 2 电涌保护器适用于抑制由过电压产生的流经电流, 这种电流相当于间接雷或操作过电压产生的电流。 此产品已成功通过8/20波形的标准检测(II 级测试)。

产品已集成遥控指示器或带光监测盒

Type 3 电涌保护器对于一些非常敏感或昂贵的设备(如:音响系统、电脑、电视机)可提供额外保护, 并将剩余过压转到地。

Type 3 电涌保护器为设备提供一个终端保护, 并可在TT和TN网的多极调适至 230/400V电压 。

数据传输线路电涌保护器

OVR TC 传输线路电涌保护器, 用于保护电话线、电脑通信线路或小电流回路相连接的设备。(如电压 : 6V, 12V, 24V, 48V 或 200V)

}

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自科学教育类芝麻团 推荐于

80kA代表最大冲击电流80kA的防雷模块,/4代表4个80kA模块组合而成,就是80kA(4+0)模块,电压一般为385V。

浪涌保护器(电涌保护器)又称防雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。

本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐

80kA代表最大冲击电流80kA的防雷模块,/4代表4个80kA模块组合而成,就是80kA(4+0)模块,电压一般为385V。


80kA看标识是In还是IMax; In=80kA表示额定冲击电流80kA的防雷模块,Imax=80kA表示最大冲击电流80kA的防雷模块;/4代表4P80kA模块组合而成,也是4只单只为80KA的模块

就是最大通流量为80KA,4一般是指4P模块

}