干燥机的制冷压缩机报价一开高压就马上跳高压。是什么情况

急急急。请问哪位高手知道冷冻干燥机高压跳机怎么回事_百度知道
急急急。请问哪位高手知道冷冻干燥机高压跳机怎么回事
压力加到5公斤时主机发出咔咔的声音,高压在5秒内升到30公斤至跳机。电流,温度低压正常。刚换了过滤器。压力放到3公斤时主机结冰,没用多久也出现上述情况。(干燥机没有通入空气)
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
1、出现这种情况主要为管路风部堵塞,压缩机是使用原装还是翻新要确认。2、毛细管要确认有不有堵,毛细管到蒸发器入口时应比较冰。3、过滤器交换时是焊接还是螺纹的?新过滤器口堵塞板有没有取掉,正常情况下过滤器出入口温度差接近0.4、主机异响要确认内部有滑磨损,如有必要,需交换。
主要去确认管路的堵塞情况。
采纳率:59%
你量一下干燥机通入空气时的压力
风冷水冷?
制冷系统内部清洁一次,包括风冷凝器内部,这个比较麻烦,自己操作不了的话还是请人吧。
那您可能是管道冰堵,解决方法就是停机半小时,再启动, 你那边散热效果不好也有原因
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
单位预算的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。国内中高端冷干机诚信品牌
全国咨询热线:
热门关键词:
当前位置: &
冷冻式干燥机在持续的日常使用中多多少少会产生一些问题,今天小编就带大家看看常见故障排除,好让大家在日常使用中注意规避这些问题1.故障现象:干燥机不运行 压缩机线路断开 保险丝烧断 热继电器动作 高压开关动作 压缩机堵转 线路虚接或松动 2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止环境温度过高&&冷凝器堵塞 ?压缩机过载 缺少制冷剂 低压太低 进气量过大 压缩机卡死 3.故障现象:压缩机不启动 接线不正确 电压过低 启动电容器损坏 继电器或接触器不闭合 启动绕组开路 缺相&&4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停 低电压或三相不平衡 过载保护器上接有其它电气设备 ?过载保护器失灵 运转电容器太小 ?排气压力过高&绕组间短路 热继电器触点粘牢&&5.故障现象:继电器烧坏 电压过高或过低&&运行电容器不正确 反复启停(参照2和3) 继电器规格不符 安装座不正确&&6.故障现象:电容器烧坏 规格不匹配&&电压过高&&7.故障现象:排气压力过高 制冷剂量过多 制冷系统中有空气 冷凝器脏 环境温度太高 风扇压力开关有故障 风扇电机故障&风扇旋转方向不正确 冷却水流量调节阀故障&&8.故障现象:排气压力太低 制冷剂量太少 风扇压力开关故障&
下一篇:上一篇:
您的浏览历史
中山市凌宇机械有限公司 版权所有
传真:0 E-mail:
地址:广东省中山市东升镇坦背园乐路2街3号冷冻式干燥机常见故障_处理步骤
(一)制冷系统故障
1、膨胀阀堵塞
A、出现症状:视镜观察冷媒不流动,膨胀阀出口结冰结霜,高压管发烫或高压跳机。
B、造成原因:脏堵、冰堵、感温毛细管断裂
C、处理步骤:
调整膨胀阀过热度;调整膨胀阀的开启度大小;
提高感温包过热度,提高PS压力;如用手捂住感温包,或者将感温包放入温水中;
提高冷媒高压(风机开关设定值),关闭热气旁路阀,进行冲击脏堵。
冷冻式干燥机厂家http://www.kv-compressor.com/
2、干燥过滤器堵塞
A、出现症状:干燥过滤器进出口有明显的温差,或过滤器出口出现结露现象。
B、处理步骤:更换干燥过滤器
注意:当系统出现堵塞,设备在空载运行时,高、低压压力值可能都在正常值范围内;当加载运行时出现高压严重偏高,甚至高压跳机。在长时间运行中,大量的高温高压气体从热气旁路节流直接回到低压回气管,而后会引起压缩机发烫,高压回气管温度升到上百度,甚至导致电机烧毁。压缩机过热时,压缩机内部热保护开始工作保护;只有在压缩机温度自然冷却后,方可重新开机。
3、压缩机故障
A、造成原因:负载超标、电机烧坏、冷干机长期不正常工作、泄漏、启动电容(小型机)损坏等。
B、判断方法:
①测量电机阻值来判断
三相电机:
ROA=ROB=ROC
两相电机:ROA=ROB+ROC
(ROB=ROA+ROC)
(ROC=ROA+ROB)
② 测量压缩机接地电阻的情况;
③ 检查压缩机所配电容的情况(ND-05~ND-100AC冷干机配有)
电容检测方法:将万用表的档位调到最大量程档(200兆欧以上),两只探针接电容两端,无论是电子式还是指针式万用表,其显示数值都是瞬间很小,然后缓慢增大。电容容量越大其增大速度越慢。如果量得电容电阻值为0或∞,并无变化,则可以判断电容漏液或击穿。
④ 观察开机后压缩机是否有动作(或异响),手感觉压缩机中部是否发烫;检查压缩机是否有“抱死”现象,必要时可用橡胶榔头或小木棍敲击压缩机中部,再开机观察压缩机是否动作;
⑤ 用电流表测量压缩机运行的电流大小,判断是否正常。
4、制冷系统漏氟
A、出现症状:停机后冷媒高压表、冷媒低压表显示压力为零或者压力低压0.4MPa以下。运行时压缩机及高压管的表面温度高、发烫,冷媒高低压多出现偏低状态;如严重漏氟,会导致低压报警。
B、处理步骤:须查漏、补漏,并灌氟重新调试。
C、蒸发器内漏的判断方法:
① 停止冷干机工作,将制冷系统内的冷媒放光(注意应完全放光,即压力表上显示为零),针阀关闭;
② 打开压缩空气进口阀门,使压缩空气通过蒸发器。这时观察冷媒压力表的变化。如果蒸发器内漏,一段时间后冷媒压力表逐渐有压力,并达到压缩空气的压力大小。这样可以判断是蒸发器内漏。
D、如果通入压缩空气后,长时间冷媒压力表上没有变化,或者只有一点点的升高,则不一定是蒸发器内漏。原因是少部分氟利昂会溶入在冷冻油中,然后缓慢的释放出来。
(二)空气系统故障
1、 空气系统在设备进口与出口有压力降
处理步骤:
A、蒸发器内部冰堵,冷媒低压偏低;调整冷媒低压在0.35Mpa之上;
B、压缩空气前置过滤器滤芯失效;
C、空气压力表坏;
D、排水系统严重漏气
2、 空气系统除水不良
处理步骤:
A、压缩空气入口压力严重偏低;
B、排水系统不排水,电子排水器时间设定短;
C、浮球排水器脏堵,手动排污不及时。
D、更换滤芯。
(三)电器系统故障
1、高低压开关断路
处理步骤:属于保护措施,手动复位并检查制冷系统情况
2、热继电器断路
处理步骤:检查热继电器电流选向,并查实际电流值
3、按下启动按钮不启动
处理步骤:
①接触不良;
②高低压开关保护,或者温度开关保护;
③延时时间未到;
④检查控制系统。
4、开机跳空气开关
处理步骤:
A、检查线路是否有短路或接触不良造成缺相现象;
B、检查电磁接触器;
C、测量实际运行电流值;
D、检查压缩机电机阻值,判断压缩机是否运作。
5、控制系统保险丝烧掉
处理步骤:
A、检查电子排水器线圈阻值是否短路;
B、根据控制系统原理图查短路地方。
6、接上电源压缩机不运行
处理步骤:
①检查电源相序,再查原理图。
②电源进线不符合要求。
③压缩机故障
(四)排水系统故障
1、排水口处冰堵:调整冷媒低压到正常值。
2、浮球排水器脏堵:清洗浮球排水器。
3、电子排水器不排水:检查电子排水器线圈,及电器原理图。
排水系统的重要性:当冷干机除下凝结水后,不能 及时的排水,空气的流速把凝结水带出冷干机到用户的用气点,带来气源中含水。因此用户要经常利用手动排水按钮ESC进行排水,观察电子排水器的排水时间,进行重新设定排水时间。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
永磁空压机、低压空压机、螺杆空压机、两级压缩机、无油空压机
中国空压机专业生产、研发、供应,价格合理,质量保证
今日搜狐热点谷轮压缩机开机高压报警是什么原因_百度知道
谷轮压缩机开机高压报警是什么原因
过滤器堵了货毛细管堵了有这可能吗?压缩机坏了有可能造成开机一秒高压报警吗?+QQ,麻烦各位高手多谢谢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
若开机1秒内高压报警,估计是线路故障,若开机3-5秒左右报警,可能是高压保护坏了,或被调低了保护值,若开机10秒左右高压,估计是冷凝器风扇没启动,冷却水不流动,若超过20秒才报警,应该是散热不好。当然也有可能是高压保护坏了或被调低了保护值。若使用的是407c冷媒,也有可能是环境温度太高,用水淋室外机,开一次机就好。
过滤器堵了货毛细管堵了有这可能吗?压缩机坏了有可能造成开机一秒高压报警吗?
若高压报警没坏,压缩机坏了,是不可能产生高压报警的。过滤器毛细管堵了是产生低压故障,不会高压报警。若是一开机一秒内就高压报警,检查线路吧,看看高压报警线是不是与别的电线短路了。另外,高压报警开关是不是被人为调了很低,刚好与机组平衡压力相当,才有可能一开机1秒内报警。
可是高压表也是马上打到高压2.5上了啊
没开机时是多少?是不是高压排气有角阀没打开?
没有角阀,都是直通的管路
换冷媒吧,这种情况很少见,我干了20年了,只见过一次,换了冷媒就好了。没开机时压力是多少?当时的环境气温是多少?
冷媒换过还是一样,我都有点想给换压缩机了,
在这故障之前做过什么?压缩机能把压力打到25公斤,压缩机就没问题,量压力的表是您自己的吗?换的冷媒是什么型号的?之前是不是也是用了同样的冷媒?
很古怪的,突然就这样的,冷媒还是和原来的一样R22的,看高压力表也很古怪的,它一开机马上到25公斤中间还会有跳动
是不是换冷媒时,没有高低压两边同时抽真空?或管路里还有电磁阀抽真空时没打开?导致系统里有大量的空气?或者是您的真空表有表管堵了?表的阀门内芯脱落了?好像是抽真空了,实际没有?
采纳率:69%
过滤网和毛细管堵了可能会造成压缩机报低压或者高压故障,但报故障时间没有这么快,可能几十秒!高压故障的原因主要有:冷凝风机散热效果差、制冷剂过多、高压保护器损坏。
过滤器堵了或者毛细管堵了的可能性很大!我遇到过过滤器堵塞了就是这种现象,更换过滤器后就正常啦!
高压保护坏了
可是高压表也是显示高压啊
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
谷轮压缩机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在的位置:>>>>真空冷冻干燥机出现高压报警的原因
全年技术资料征稿
稿件以电子文档的形式交稿,欢迎大家砸稿过来哦!
联系邮箱:
版权与免责声明
凡本网注明“出处:维库仪器仪表网”的所有作品,版权均属于维库仪器仪表网,转载请必须注明维库仪器仪表网,http://www.hi1718.com,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。}

我要回帖

更多关于 超小型制冷压缩机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信