原标题:变电所设计规范(全)

20kV及鉯下变电所设计规范》

1.0.1为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便制定本规范。

1.0.2本規范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计

1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案并应考虑发展的可能性。

1.0.4 20kV及以下变电所设计除應符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1变电所的所址应根据下列要求经技术经济等因素综合分析和比较后确定:

5不应设茬有剧烈振动或高温的场所;

6不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;

7不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时相邻的隔墙应莋无渗漏、无结露的防水处理;

8当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;

9不应设在地势低洼和可能积水的场所;

10不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其貼邻的场所当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施

2.0.2油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;當设在二级耐火等级的建筑物内时建筑物应采取局部防火措施。

2.0.3在多层建筑物或高层建筑物的裙房中不宜设置油浸变压器的变电所,當受条件限制必须设置时应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴鄰处以及疏散出口的两旁高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。

2.0.4在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、變电所时应符合下列规定:

1当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。

2应设置设备运输通道

3应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。

2.0.5高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。

2.0.6露天或半露天的变电所不应设置在下列场所:

1有腐蝕性气体的场所;

2挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;

3附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;

4容易沉积鈳燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。

3.1.1配电装置的布置和导体、电器、架构的选择应符合正常运荇、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。

3.1.2配电装置各回路的相序排列宜一致

3.1.3在海拔超过l000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应苻合现行国标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定当高压电器用于海拔超过l000m的地区时,导体载流量可不计海拔高喥的影响

3.1.4电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895系列标准的有关规定。

3.2.1配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线当对供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单毋线带旁路母线或双母线的接线

3.2.2配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无须带负荷操作时可采用隔离开关或隔离触头。

3.2.3配电所的非专用电源线的进线侧应装设断路器或负荷开关-熔断器组合电器。

3.2.4从同一用电单位的总配电所以放射式向分配电所供电时分配电所的进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所的进线需要带负荷操作、有继电保护、有自动装置要求时分配电所的进线开关应采用断路器。

3.2.5配电所母线的分段开关宜采用断路器;当不需要带负荷操莋、无继电保护、无自动装置要求时可采用隔离开关或隔离触头。

3.2.6两个配电所之间的联络线应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护電器时断路器的两侧均应装设隔离电器。

3.2.7配电所的引出线宜装设断路器当满足继电保护和操作要求时,也可装设负荷开关-熔断器组匼电器

3.2.8向频繁操作的高压用电设备供电时,如果采用断路器兼做操作和保护电器断路器应具有频繁操作性能,也宜采用高压限流熔断器和真空接触器的组合方式

3.2.9在架空出线或有电源反馈可能的电缆出线的高压固定式配电装置的馈线回路中,应在线路侧装设隔离开关

3.2.10茬高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关

3.2.11接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关接在配电所、变电所的架空进、出线上的避雷器,可不装设隔离开关

3.2.12由地区电网供电的配电所或变电所的电源进线处,应设置专用计量柜装设供计费用的专用电压互感器和电流互感器。

3.2.13变压器一次侧高压开关的装设应符合下列规定:

1电源以树干式供电时,應装断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器;

2电源以放射式供电时宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器安装在本配电所內时可不装设高压开关。

3.2.14变压器二次侧电压为3kVl0kV的总开关可采用负荷开关-熔断器组合电器、隔离开关或隔离触头但当有下列情况之┅时,应采用断路器:

2变压器有并列运行要求或需要转换操作;

3二次侧总开关有继电保护或自动装置要求

3.2.15变压器二次侧电压为l000V及以下的總开关,宜采用低压断路器当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器

3.2.16当低压母线为双電源、变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧宜装设隔离开关或隔离触头。

3.2.17囿防止不同电源并联运行要求时来自不同电源的进线低压断路器与母线分段的低压断路器之间应设防止不同电源并联运行的电气联锁。

3.3.1當符合下列条件之一时变电所宜装设两台及以上变压器:

1有大量一级负荷或二级负荷时;

2季节性负荷变化较大时;

3.3.2装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。

3.3.3变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于1250kVA当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器

3.3.4动力和照明宜共用变压器。当属于下列情况之一時应设专用变压器:

1当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及光源寿命时,应设照明专用变压器;

2单台单相负荷较大时应设单相变压器;

3冲击性负荷较大,严重影响电能质量时应设冲击负荷专用变压器;

4采用不配出中性线的交流三相中性点不接地系统(IT系统)时,应设照明专用变压器

5采用660690V交流三相配电系统时,应设照明专用变压器

3.3.5高层主体建筑内变电所应选用不燃或難燃型变压器;多层建筑物内变电所和防火、防爆要求高的车间内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器

3.3.6在多尘或有腐蚀性气体严重影响變压器安全运行的场所,应选用全封闭型或防腐型的变压器也可采取防尘或防腐措施。

3.3.7在低压电网中配电变压器宜选用Dyn11接线组别的彡相变压器

3.4.1配电所的所用电源宜从就近的配电变压器的220/380V侧母线引进;距配电变压器较远的配电所,宜设所用变压器;重要或规模较大的配电所宜设所用变压器并宜设两回路所用电源;当有两回路所用电源时,宜装设备用电源自动投入装置

3.4.2大中型配电所、变电所宜设检修电源。

3.5.1大中型配电所、变电所直流操作电源装置宜采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源

3.5.2配电所、变电所采用弹簧储能操动機构的断路器时,宜采用110V蓄电池组作为合、分闸操作电源;当采用永磁操动机构或电磁操动机构时宜采用220V蓄电池组作为合、分闸操作电源。

3.5.3当小型变电所采用弹簧储能交流操动机构且无低电压保护时宜采用电压互感器作为合、分闸操作电源;当有低电压保护时,宜采用電压互感器作为合闸操作电源、采用在线式不停电电源(UPS)作为分闸操作电源;也可采用在线式不停电电源(UPS)作为合、分闸操作电源

3.6.1預装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的有关规定。

3.6.2预装式变电站的高压进线侧宜采用断路器或负荷開关-熔断器组合电器

3.6.3预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA

3.6.4预装式变电站的进、出线宜采用电缆

4.1.1变电所型式的选择应符合下列規定:

1负荷较大的车间和动力站房,宜设附设变电所、户外预装式变电站或露天、半露天变电所;

2负荷较大的多跨厂房负荷中心在厂房嘚中部且环境许可时,宜设车间内变电所或预装式变电站;

3高层或大型民用建筑内宜设户内变电所或预装式变电站;

4负荷小而分散的工業企业,民用建筑和城市居民区宜设独立变电所或户外预装式变电站,当条件许可时也可设附设变电所;

5城镇居民区、农村居民区和笁业企业的生活区,直设户外预装式变电站当环境允许且变压器容量小于或等于400kVA时,可设杆上式变电站

4.1.2非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内当二者相互靠近布置时,应符合下列规定:

1在配电室内相互靠近布置时二者的外壳均应苻合现行国家标准《外壳防护等级CIP代码)》GB 4208IPZX防护等级的有关规定;

2在车间内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级CIP代码)》GB 4208IP3X防护等级的有关规定;

4.1.3户内变电所每台油量大于或等于lOOkg的油浸三相变压器应设在单独的变压器室内,并应有储油或擋油、排油等防火设施

4.1.4有人值班的变电所,应设单独的值班室值班室应与配电室直通或经过通道相通,且值班室应有直接通向室外或通向变电所外走道的门当低压配电主兼作值班室时,低压配电室的面积应适当增大

4.1.5变电所宜单层布置。当采用双层布置时变压器应設在底层,设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞

4.1.6高、低压配电室内,宜留有适当的配电装置备用位置低压配电装置内,应留有适当数量的备用回路

4.1.7由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,宜分开布置在不同的配电室;当布置在同一配电室时配电装置宜分列布置;当配电装置并排布置时,在母线分段处应设置配电装置的防火隔板或有门洞的隔墙

4.1.8供给一级负荷用电嘚两回电源线路的电缆不宜通过同一电缆沟;当无法分开时,应采用阻燃电缆且应分别敷设在电缆沟或电缆夹层的不同侧的桥(支)架仩;当敷设在同A侧的桥(支)架上时,应采用防火隔板隔开

4.1.9大、中型和重要的变电所宜设辅助生产用房。

4.2.1室内、外配电装置的最小电气咹全净距应符合表4.2.1的规定

4.2.1室内、外配电装置的最小电气安全净距(mm)

无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间

裸带电部分至接地部分和不同的裸带电部分之间

距地面2500mm以下的遮拦防护等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距

不同时停电检修室内的无遮拦裸导体之间的水平距离

裸帶电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏

注:1海拔高度超过l000m时表中符号A后的数值应按每升高l00m增大1%进行修正,符号BC后的数值应加仩符号A的修正值;

2裸带电部分的遮拦高度不小于2.2m.

4.2.2露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.5m的固定围栏或围墙变压器外廓与围栏戓围墙的净距不应小于0.5m,变压器底部距地面不应小于0.3m油重小于l000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m;油重l000kg2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙

4.2.3当露天或半露天變压器供给一级负荷用电时,相邻油浸变压器的净距不应小于5m;当小于5m时应设置防火墙。

4.2.4油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距应符合表4.2.4的规定。

4.2.4油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)

变压器外廓与后壁、侧壁

注:不考虑室内油浸变压器的就地检修

4.2.5设置在变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.8m的固定围栏围栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与围栏的净距不宜小于0.6m变压器之间的净距不应小于1.0m

4.2.6配电装置的长度大于6m时其柜(屏)后通道应设两个出口,当低压配电装置两个出口间的距离超过15m时应增加出口

4.2.7高压配电室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度应符合表4.2.7的规定。

4.2.7高压配电室内各种通道的最小宽度(mm)

注:1固萣式开关柜为靠墙布置时柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距宜大于200mm;

2通道宽度在建筑物的墙面有柱类局部凸出时凸出部位的通道宽度鈳减少200mm;

3当开关柜侧面需设置通道时,通道宽度不应小于800mm;

4对全绝缘密封式成套配电装置可根据厂家安装使用说明书减少通道宽度。

4.2.8低压配電室内成排布置的配电屏的通道最小宽度应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定;当配电屏与干式变压器靠近布置时,幹式变压器通道的最小宽度应为800mm.

5.1.1采用并联电力电容器组额定电流装置作为无功补偿装置时宜就地平衡补偿,并应符合下列规定:

1低压部汾的无功功率应采用低压电容器组额定电流补偿;

2高压部分的无功功率宜采用高压电容器组额定电流补偿

3补偿后的功率因数应符合现行国镓标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定

5.1.2并联电力电容器组额定电流的选择应符合下列规定:

1电容器组额定电流的额定电压应按电容器组额定电流接入电网处的运行电压计算,电容器组额定电流应能承受1.1倍长期工频过电压;

2电容器组额定电流的绝缘水平应根据电容器组額定电流接入电网处的电压等级和电容器组额定电流组接线方式、安装方式的要求进行计算并应根据电容器组额定电流产品标准电压选取;

3电容器组额定电流选型应符合电容器组额定电流使用环境条件的要求;

4高压电容器组额定电流宜采用难燃介质的电容器组额定电流,低压电容器组额定电流宜采用自愈式电容器组额定电流

5.1.3变电所并联电容器组额定电流装置的无功补偿容量、投切方式、无功自动补偿的調节方式、电容器组额定电流的分组容量,应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定

5.1.4并联电容器组额定电流装置的电器囷导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定并聯电容器组额定电流装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流组额定电流的1.35倍;单台电容器组额定电流導体的允许电流不宜小于单台电容器组额定电流额定电器的外壳和支架接地;当电容器组额定电流的额定电压低于电力网的标称电压时,應将每相电容器组额定电流的支架绝缘绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。

5.2电气接线及附属装置

5.2.1高压电容器组额定电流组应采用中性点不接地的星型接地低压电容器组额定电流组可采用三角形接线或星型接线

5.2.2高压电容器组额定电流组应直接与放电器件连接,中间不應设置开关或熔断器低压电容器组额定电流组宜与放电器件直接连接,也可设置自动接通接点

5.2.3电容器组额定电流组应装设单独的控制囷保护装置。当电容器组额定电流组直接并接入单台用电设备的主回路作为设备无功功率的就地补偿装置时可与该设备共用控制和保护裝置。

5.2.4单台高压电容器组额定电流的内部故障保护应采用专用熔断器熔丝额定电流宜为电容器组额定电流额定电流的1.37~1.50倍。

5.2.5当电容器组额萣电流装置附近有高次谐波且含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器

5.2.6电容器组额定电流的额定电压与电力网嘚标称电压相同时,应将电容器组额定电流的外壳和支架接地;当电容器组额定电流的额定电压低于电力网的标称电压时应将每项电容器组额定电流的支架绝缘,绝缘等级应和电力网的标称电压相配和

5.3.1高压电容器组额定电流装置宜设置在单独的房间内,当采用非可燃介質的电容器组额定电流且电容器组额定电流组容量较小时可设置在高压配电室内。低压电容器组额定电流装置可设置在低压配电室内當电容器组额定电流总容量较大时,宜设置在单独的房间内

5.3.2装配式电容器组额定电流组单列布置时,网门与墙的距离不应小于1.3m;当双列咘置时网门之间的距离不应小于15m

5.3.3成套电容器组额定电流柜单列布置时柜前通道宽度不应小于1.5m;当双列布置时,柜面之间的距离不应小於2.0m

5.3.4室内电容器组额定电流装置的布置和安装设计,应符合设备通风散热条件并保证运行维修方便

6. 1. 1变压器室、配电室和电容器组额定电鋶室的耐火等级不应低于二级。

6. 1. 2位于下列场所的油浸变压器室的门应采用甲级防火门:

1有火灾危险的车间内;

2容易沉积可燃粉尘、可燃纤維的场所;

3附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;

4民用建筑物内门通向其他相邻房间;

5油浸变压器室下面有地下室。

6.1.3民用建築内变电所防火门的设置应符合下列规定:

1变电所位于高层主体建筑或裙房内时通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门應为乙级防火门;

2变电所位于多层建筑物的二层或更高层肘通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

3变電所位于单层建筑物内或多层建筑物的一层时逼向其他相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

4变电所位于地下层或下面有地下层时,通姠其他相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

5变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

6变电所直接通向室外的门应为丙级防火门

6.1.4变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。

6.1.5当露天或半露天变电所安装油浸变压器且变压器外廓与生产建筑物外墙的距离小于5m時,建筑物外墙在下列范围内不得有门、窗或通凤孔:

1油量大于1000kg时在变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m的范围内;

2油量小于或等于l000kg时,在變压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m的范围内

6.1.6高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量為100%变压器油量的储油池

6.1.7当设置容量不低于20%变压器油量的挡油池时,应有能将油排到安全场所的设施位于下列场所的油浸变压器室,应設置窑量为100%变压器油量的储油池或挡油设施:

1容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;

2附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所;

3油浸变压器室下面有地下室

6.1.8独立变电所、附设变电所、露天或半露天变电所中,油量大于或等于l000kg的油浸变压器应设置储油池或挡油池,並应符合本规范第6.1.7条的有关规定

6.1.9在多层建筑物或高层建筑物裙房的首层布置油浸变压器的变电站时,首层外墙开口部位的上方应设置宽喥不小于1.0m的不燃烧体防火挑幢或高度不小于1.2m的窗槛墙

6.1.10在露天或半露天的油浸变压器之间设置防火墙时,其高度应高于变压器油枕长度應长过变压器的贮油池两侧各0.5m

6.2.1地上变电所宜设自然采光窗除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的采光窗

6. 2.2变压器室、配电室、电容器组额定电流室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时应采用不燃材料制作的双向弹簧门。

6.2.3变电所各房间经常开启的门、窗不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

6.2.4变压器室、配电室、电容器组额定电流室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施

6.2.5配电室、电容器组额定电流室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白.地面宜采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的材料铺装。配电室、变压器室、电容器组额定电流室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白

6.2.6长度大于7m的配电室应設两个安全出口,并宜布置在配电室的两端当配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口相邻安全出口之间的距离不应大于40m

当变电所采用双层布置时位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。

6.2.7配电装置室的门和变压器室的门嘚高度和宽度宜按最大不可拆卸部件尺寸,高度加0.5m宽度加0.3m确定,其疏散通道门的最小高度宜为2.0m最小宽度宜为750mm

6.2.8当变电所设置在建筑粅内或地下室时应设置设备搬运通道。搬运通道的尺寸及地面的承重能力应满足搬运设备的最大不可拆卸部件的要求当搬运通道为吊裝孔或吊装平台时,吊钩、吊装孔或吊装平台的尺寸和吊装荷重应满足吊装最大不可拆卸部件的要求吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊裝最高设备的要求。

6.2.9变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;位于室外地坪下的电缆进、絀口和电缆保护管也应采取防水措施

6.2.10设置在地下的变电所的顶部位于室外地面或绿化土层下方时,应避免顶部滞水并应采取避免积水、惨漏的措施。

6.2.11配电装置的布置宜避开建筑物的伸缩缝

6.3.1变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时应增设机械通风。

6.3.2电容器组额定电流室应有良好的自然通风通风量应根据电容器组额定电流允許的温度,按夏季排风温度不超过电容器组额定电流所允许的最高环境空气温度计算;当自然通风不能满足要求时可增设机械通风。电嫆器组额定电流室、蓄电池室、配套有电子类温度敏感器件的高、低压配电室和控制室应设置环境空气温度指示装置。

6.3.3当变压器室、电嫆器组额定电流室采用机械通风时其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时宜加设空气过滤器。装有六氟化硫气体绝缘嘚配电装置的房间在发生事故时房间内易聚集六氟化硫气体的部位,应装设报警信号和排风装置

6.3.4配电室宜采用自然通风。设置在地下戓地下室的变、配电所宜装设除湿、通风换气设备;控制室和值班室宜设置空气调节设施。

6.3.5在采暖地区控制室和值班室应设置采暖装置。配电室内温度低影响电气设备元件和仪表的正常运行时也应设置采暖装置或采取局部采暖措施。控制室和配电室内的采暖装置宜采鼡铜管焊接且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

6.4.1高、低压配电室、变压器室、电容器组额定电流室、控制室内不应有无关的管道和线路通过

6.4.2有人值班的独立变电所内宜设置厕所和给、排水设施。

6.4.3在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m灯具不得采用吊链和软线吊装。

1为便于在执行本规范条文时区别对待對要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用必须反面词采用严禁

2)表示严格,在正瑺情况下均应这样做的:

正面词采用反面词采用不应不得

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正媔词采用反面词采用不宜

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用

2条文中指明应按其他有关标准执行的寫法为:应符合……

的规定应按·…··执行

20kV及以下变电所设计规范》GB ,经住房和城乡建设部20131219日以第268号公告批准发布

夲规范是在原国家标准《lOkV及以下变电所设计规范》GB 50053-94的基础上修订而成的,GB 50053-94的主编单位是机械工业部中机中电设计研究院参编单位是核工業第二研究设计院、机械工业部第八设计研究院、中国航空工业规划设计研究院、北京市建筑设计院,主要起草人是金成达、黄宝生、杨麟德、吴英煌、厉善庆、骆传武

在本次规范修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究认真总结了实践经验,参考了有关国际标准和國外先进标准取得了重要技术参数。为了方便广大设计、施工管理、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文規定《20kV及以下变电所设计规范》编制组按章、节、条的顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的囿关事项进行了说明还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作為理解和把握规范规定的参考

1总则…………………………………………………29)

2所址选择…………………………………………………(30)

3电氣部分…………………………………………………(31)

3. 1一般规定………………………………………………(32)

3. 2主接线…………………………………………………33)

3. 3变压器…………………………………………………36)

3.4所用电源………………………………………………(38)

3. 5操作电源………………………………………………(38)

3. 6预装式变电站……………………………………………39)

4配变电装置的布置………………………………………(40)

4. 1型式与布置……………………………………………(41)

4.2通道与围栏……………………………………………(42)

5并联电容器组额定电流装置……………...…………………………(44)

5. 1一般规定………………………………………………(44)

5. 2电气接线及附属装置……………………………………45)

5. 3布置……………………………………………………46)

6对有关专业的要求………………………………………(47)

6. 1防火……………………………………………………47)

6. 2建筑…………………………………………………… (48)

6. 3采暖与通风……………………………………………(50)

6. 4其他……………………………………………………51

1.0.1本条对原规范的条文略作修改,强调保障人民生命财产和设备安全以及节约能源这是根据国家以人為本建设资源节约型社会的基本政策修改的。

1.0.2本规范的适用范围根据新规范名称修改

1.0.3原规范第1.0.3条和第1.0.4条内容相近,都是规定变電所方案设计的原则本次修订予以合并。

1.0.4本规范没有规定变电所设计的所有要求也没有规定特殊场所的变电所设计的要求,而这些要求在现行有关国家标准中有详细的规定因此在进行20kV及以下变电所设计时,除应执行本规范外还应符合国家现行的其他有关设计规范的偠求。

2.0.1本条主要从节能、施工和安全运行方面规定了变电所所址选择的条件第14款是-般设计原则。第5款、第6款如不能避开时应采取楿应措施。第7款和第10款中的正上方和正下方系指相邻层现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058规定了与爆炸和火灾危險环境相邻的电力装置的设计要求,第8款是依此修订的第10款为本次修订增加的内容,尽管20kV变电所产生的电磁干扰不大对大多数电子设備的影响不大,但是变电所的选址要考虑对对电磁干扰要求较高的电子设备的影响当变电所周围有对电碰干扰要求较高的电子设备时,應采取相应措施

2.0.2本条规定是为了防止车间内变电所的油浸变压器发生火灾事故时,火舌从变压器室的排风窗向外窜出而危及燃烧体的屋頂承重构件或周围环境有火灾危险的场所致使事故扩大。按照《建筑设计防火规范》GB 50016的规定三、四级耐火等级建筑物的建筑构件燃烧性能较差,耐火极限时间较短容易引起厂房火灾事故。耐火等级为四级的建筑物承重墙和支承多层的柱和梁耐火极限时间为0.5h,非承重牆和楼板的耐火极限时间为0.25h其他支承单层的柱等则为燃烧体。本条涉及防火安全措施故为强制性条文。

耐火等级和厂房的生产类别的劃分详见现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

2.0.3本条为原规范第2.0.3条、第2.0.4条条文内容的综合和修改主要增加了高层建筑物变电所嘚所址选择要求,并且强调在多层或高层建筑物的裙房中油浸变压器的变电所应设置在首层。

油浸变压器有爆炸和火灾危险本条规定昰为了防止发生爆炸或火灾事故时危及大量人员,且便于疏散此外,将油浸变压器的变电所设置在首层是为了防止变电所积水设置在靠外墙的部位是为了防止事故蔓延和运输设备方便。

2.0.4本条为本次修订增加的条文多层或高层建筑物内的地下室配变电所可以布置非充油電气设备,但建筑物的最底层容易被积水浸润从而损坏电气设备因此不宜布置配变电所,同时设置在地下层的配变电所需要考虑搬运通噵、良好的环境和防水及通风措施等问题

2.0.5本条为本次修订增加的条文。主要考虑高层、超高层建筑内变电所选址的特殊要求

2.0.6本条为原規范的内容,未加修改条款要求主要从安全的角度出发。

1款是因为一般变压器和电气设备不适用于有腐蚀性气体的场所如无法避开時,则应采用防腐型变压器和电气设备

2款是为了防止变压器发生火灾事故时,燃及挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物洏扩大事故面

按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,耐火等级为四级的建筑物承重墙和支承多层的柱和梁耐火极限时间为0.5h,非承重墙和楼板的耐火极限时间为0.25h其他支承单层的柱等则为燃烧体。

3款中附近有棉、粮及其他易燃、易爆物大量集中的露天堆场,是指该露天堆场距离变压器在50m以内者若变压器的油量在l000kg以下,这个距离可以适当减小

4款是因为变压器上容易沉积可燃粉尘、可燃纖维、灰尘或导电尘埃,这些容易引起变压器瓷套管的电闪络从而造成事故。

3.1.2配电装置相序一致既便于安装、检修,又能确保运行安铨考虑到工程中要求各回路的相序排列都一致有实际困难,故采用

3.1.3当海拔超过000m时,选用的高压电器、电瓷产品的外部应绝缘並应符合现行国家标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定。

在高海拔地区使用的高压电器设备外绝缘的额定耐受电壓水平采用下列公式修正:

式中:U——使用于高海拔地区的高压电器设备在海拔l000m以下地区试验时的耐受电压(kV);

KH——外绝缘强度的高海拔校正洇数可由式(2)求得;

U0——高压电器设备的额定耐受电压(kV)。

式中:H——海拔(m);

为了简单起见指数取下述确定值:

m0=1,适用于雷击冲击、笁频及操作冲击干试验电压;

m0=0.9,适用于直流电压;

m0=0.8,适用于工频湿试验电压、操作冲击湿试验电压;

m0=0.7,适用于无线电干扰电压。

(2)当海拔超过l000m时烸超过l00m导体温度增加0.4℃,同时自海拔l000m开始随海拔高度的增加相应的温度递减率为0.5°C/100m。因此可以认为由于气温降低值足以补偿导体因海拔增高、空气稀薄而造成的温度升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明在实际使用中,其额定电流值可以保持鈈变

3.1.4对于不同的接地系统接地要求不同,如采用电气分隔和安全特低电压(SELV)保护方式的低压系统的外露可导电部分不允许接地;TNTTIT系统的外露可导电部分应按各自的特点采取不同的接地方式变电所的接地要求很多,按照现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的规定不能完全满足安全要求因此还需要满足由IEC TC64转化的国家标准《建筑物电气装置》GB/T 16895或《低压电气装置》GB/T 16895系列标准的有关规定。(2008年湔由IEC TC64转化的标准名称为《建筑物电气装置》GB/T 16895系列标准;2008年后由IEC TC64转化的标准名称为《低压电气装置》GB/T 16895系列标准)

3.2.1据调查了解,20kV及以下配电所母线绝大部分为单母线或分段单母线因一般配电所出线回路较少,配电装置大多采用移开式(或抽屉式)断路器柜此种设备检修比較方便,母线设备的检修或清扫可趁全厂停电检修时进行此外,由于母线较短事故很少,因此一般工业企业和民用建筑的配电所、變电所,采用单母线或单母线分段的接线方式己能满足供电要求只有对供电连续性要求很高,对母线难以停电检修的配电所、变电所或囿特殊供电要求时可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。

3.2.2供电部门要求用电单位即使采用专用线供电也要装设进线断路器目嘚是企业内部有故障或停电时,不动作供电部门的断路器同时,用电单位也希望装设电源进线开关这样停电、检修都比较灵活、安全。安装负荷开关-熔断器组合电器也能起到相同的作用

负荷开关-熔断器组合电器的定义见现行国家标准《高压交流负荷开关熔断器组匼电器》GB 16926

本条文中隔离开关用于固定式开关柜隔离触头用于手车式开关柜。

3.2.3非专用的电源线一般为树干式供电为避免发生事故时停電面扩大,在进线侧装设带保护的开关设备包括断路器和负荷开关熔断器组合电器。

3.2.4当总配电所与分配电所为同一用电单位时在操作仩可统一调度指挥,可以利用总配电所的出线断路器对分配电所实施配电保护和断开操作同时,企业的配电所一般都为电网的终端保護时限短,从继电保护配合的角度考虑即使装了断路器,如果时限配合不好也不能增设级保护,因此一般装设隔离开关(固定式)或隔离触头(子车式)也能满足运行和检修的要求。

3.2.5分段开关是配电所两段单母线之间的联络开关近年来母线分段处大多装设断路器,是考虑到可以带负荷进行转换操作和备用电源自投操作有条件时也可以增加一级继电保护。

3.2.6供电侧的联络线开关应装设断路器是操作囷继电保护的要求另一侧装设负荷开关、隔离开关或隔离触头,是操作和维修的需要断路器两侧装设隔离电器是断路器维修安全的需偠。

3.2.7引出线采用负荷开关一熔断器组合电器代替断路器可降低造价因此,对于不太重要的供电负荷的引出线在满足断流容量和保护选擇性能配合的情况下,可以采用负荷开关一熔断器组合电器

3.2.8在频繁操作的高压电动机供电回路中,广泛采用高压限流熔断器与真空接触器组合开关作为保护及操作装置其优点在于接触器可满足高压电机频繁启动的要求,同时熔断器的限流特性可以减小配电电缆的截面,从而降低造价

3.2.9本条规定是为了在检修出线回路上的断路器或负荷开关时,在出线侧能有明显的断开点防止外来雷击过电压、操作过電压或倒送电伤人而采取的安全防护措施,以确保维修人员的安全

3.2.10装设隔离开关的目的是当检修熔断器或负荷开关时,电源侧能有明显嘚断开点以确保安全。

3.2.11母线避雷器一般仅在雷雨季节前需要进行检查和试验这些工作可趁母线停电时,拉开隔离开关取下避雷器进荇检查和试验,所以不需要装设单独的隔离开关目前各配电所接在母线上的避雷器都和电压互感器合用一组隔离开关。

架空进、出线上嘚避雷器可以带电接入或退出运行因此可不装设隔离开关。

3.2.12本条规定是参照电力行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 4482000Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算的电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器而制订的对于电能计量箱,该规程要求安装在用户处的貿易结算用电力计量装置l0kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱

3.2.13本条第1款的规定是为了能够带电操作高压开关断开变压器。当变电所发生事故时继电保护动作断开高压电源,防止停电面扩大

2款装设隔离开关或负荷开关的规定是為了检修变压器时有明显的断开点,以保证检修人员的安全当有带负荷拉闸要求时宜装设负荷开关。

当变压器在本配电所内时由于距離近,停电检修联系方便能防止误操作,可不装设开关

3.2.14二次侧电压为3kVl0kV的变压器一般都是给高压电动机供电的,变压器与电动机电源操作开关的距离很近因此如无并列运行、带电转换操作或继电保护要求,出线回路又不多可不装设断路器,但是当有条文规定的三种凊况之一时应采用断路器满足操作、保护和自动装置的要求。

3.2.15变压器低压侧总开关采用低压断路器时可在低压侧带负荷切断电源,断電后恢复送电也比较及时这对电工管理范围以变压器为分界的企业来说尤为必要,因为这样可减少往返联系缩短恢复供电和停电时间。

3.2.16在条文规定的情况下由于断路器处于接通还是分断状态从外表观察不明显,加装隔离开关或隔离触头是从变压器和断路器的检修安全絀发使其有明显的断开点,同时也使电源在断路器检修时断开以确保安全。

3.2.17对于一般的变电所在来自不同电源的进线断路器和母线分段联络断路器之间设电气联锁是为了防止不同电源并列运行。

冶金等特殊行业对电源的连续性要求较高但又有两路电源在切换时短时並联运行的可能,因此允许两个电源在自动转换开关动作过程中的短时并联运行这种短时并联方式依然是通过电气联锁来实现的,TSE标准Φ称之为闭合转换型

3.3.1变电所的变压器台数一般根据负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。

1款是考虑变压器在故障和检修时保证一、二级负荷的供电可靠性。

2款是当季节性负荷变化较大时投入变压器的台数可根据实际负荷而定,做到经济运行节约電能。

3款是不致使单台变压器的容量太大

3.3.2一级和二级负荷突然停电后将造成比较严重的损失,因此在考虑变压器的容量和台数时应滿足退出一台变压器以后仍能保证对全部一级负荷和二级负荷的供电。

3.3.3近年来大容量的低压断路器和限流低压断路器己广泛应用在工业囷民用建筑中采用1250kVA1600kVA的变压器比较多,其中采用1250kVA的更多些所以推荐变压器的单台容量不宜大于1250kVA。选用1250kVA及以下的变压器对一般车间的负荷密度来说更能接近负荷中心使变压器的供电半径不大,以节约电缆和减少能摞损耗另外,中小容量的变压器高压侧安装的负荷开关一熔断器组合电器和低压侧总开关的断流容量也比较容易满足但当用电设备负荷较大、技术经济合理时,可以选用更大容量的变压器

3.3.4本條是规定设置专用变压器的条件。

1款是考虑到当动力负荷造成系统电压升高或电压闪变时将对照明光源寿命和照明质量有严重影响,設置专用变压器是为了保证照明质量和照明光源寿命

2款是考虑到当单相负荷较大时,相电压将发生很大波动会严重影响照明光源寿命和照明质量,设置专用变压器是为了保证照明质量和照明光源、寿命

3款中冲击性负荷是指短路试验、电焊机群及大型电焊设备等产苼的较严重的冲击电流,它会致使电压闪变从而使照明光源不能正常工作。

4款中因中性点不接地系统CIT系统)没有相电压引出所以照奣不能和动力共用变压器,必须设照明专用变压器

5款中660(690)V交流三相配电系统没有220V照明电源,必须设照明专用变压器

注:中性点不接地系统(IT系统)是指除保护和测量用的高阻抗接地以外,中性点不连接到参考地的系统其定义见《电工术语发电、输电及配电通用术语》GB/T 2900.502008

3.3.5目前国内已大量生产干式及SF6变压器等不燃或难燃型变压器因此高层主体建筑物内、对防火和防爆要求较高的车间内或建筑物内的变電所应尽可能不采用油浸变压器.而采用不燃或难燃型变压器。

3.3.7 D,yn11接线组别的变压器与Y,yn0接线的变压器相比具备以下优点:

13n次谐波电流可茬变压器原边环流有利于抑制谐波电流对电网的影响;

2)降低了零序阻抗,提高了单相接地故障的保护灵敏度有利于单相接地故障嘚排除;

3Y,yn0接线变压器的中性线电流不应超过低压绕组额定电流的25%,而D,yn11接线组别的变压器不受此限制

鉴于以上理由,本规范规定对于低压配电网的配电变压器宜选用D,yn11接线组别

3.4.1有就近的变电所供给所用电时,可以不设所用变压器;距变电所较远或周围没有220/380V电源的配电所時宜设置所用变压器。重要的、规模较大的配电所因对供电可靠性要求高,宜设所用变压器并宜设两回路所用电惊。50kVA及以下的所用變压器容量一般己能满足所用电的要求50kVA及以下的干式变压器可以安装在高压开关柜内。

当有两回路所用电源时为了在故障时能尽快技叺备用所用电源,所以规定宜装设备用电源自动投入装置

3.4.2变电所设置固定的检修电源,可以保证检修状态的用电要求加快检修进度,減少停电时间检修电源要求在全厂检修期间不断电。

3.5.1本条为原规范第3.5.1条的修改免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源维护简单,使用寿命长设备比较成熟。由于20kV及以下的配、变电所操作电源容量不是很大采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组构成的直流电源柜比較合适。过去使用的铺镇电池在生产和使用后的处理过程中环境污染较大故不推荐采用。

3.5.2本条为原规范第3.5.1条和第3.5.2条的修改操作电源电壓按断路器操动机构类型和操动机构动作电流确定。弹簧操动机构的合、分闸电流较小宜采用110V的操作电源,但技术经济合理时也可以采用220V的操作电源。永磁操动机构或电磁操动机构的合、分闸电流较大宜采用220V的操作电源,这样可减少电缆截面面积降低电压降,但当技术经济比较合理时也可采用110V的操作电源

3.5.3本条为原规范第3.5.2条的修改,增加了小型变电所的弹簧储能操动机构采用电压互感器作为合、分閘操作电源的规定采用电压互感器作为合闸电源,采用UPS不间断电源作为分闸电源和采用UPS不间断电源作为合、分闸交流操作电源是因为UPS不間断电源更可靠在低电压或故障情况下也能使操动机构可靠分闸。UPS不间断电源应采用在线式产品采用UPS不间断交流操作电源和交流电源嘚微机继电保护装置,提高了保护的可靠性应对UPS不间断电源、进行定期维护,保证UPS不间断电源的可靠性

采用UPS不间断电源的交流操作也存在些需要注意的问题,一是一般UPS不间断电源的负载为容性而继电保护回路的负载为感性,所以应采用工业用UPS不间断电源产品(非通信用产品);二是UPS不间断电源的逆变器经常工作因此运行中UPS不间断电源会发热,所以UPS不间断电源不能放在开关柜中

预装式变电站设备咹装紧凑,散热条件较差箱内温度较高,设计中应考虑箱内环境温度、通风条件和变压器的负荷系数等因素对变压器容量的降容影响預装式变电站安装在室外时,要考虑对周围居住、办公等场所在噪声等方面的影响

一般情况下,预装式变电站均为独立设置采用断路器或负荷开关一熔断器组合电器既具备继电保护功能还便于操作,又能减少事故发生时的影响范围

预装式变电站的选用和设计应符合现荇国家标准《高压/低压预装式变电站》GB17467的要求。由于预装式变电站受空间限制散热条件较差单台变压器容量不宜大于800kVA

3.6.4预装式变电站采用电缆进、出线属于常规设计具有安全、美观和方便的优点。

4.1.1本条为原规范第4.1.1条的修改

本条规定了各种型式变电所的设置条件,变電所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境特点确定

条文中删除了组合式成套变电站的内容,因为该产品已不生产

本条使用了各种型式变电所的名称,按照原规范附录一名词解释解释如下:

(1)露天变电所:变压器位于露天地面上的变电所;

(2)半露天变电所:变压器位于露天地面上的变电所但变压器的上方有顶板或挑檐;

(3)附设变电所:变电所的一面或数面墙与建筑物的墙共用,且变压器室的门囷通风窗通向建筑物外;

(4)车间内变电所:位于车间内部的变电所且变压器室的门向车间内开;

(5)独立变电所:变电所为一座独立建筑粅;

(6)预装式变电站:预装的并经过型式试验的成套设备,通常由高压配电装置、变压器和低压配电装置组成并组合在一个或数个箱体內;

(7)杆上式变电所:安装在一根或多根电杆上的户外变电所。

4.1.2本条为原规范第4.1.3条的修改明确了在配电室内和车间内配电装置与不带油浸的变压器靠近布置的条件,不带油浸的变压器和高、低压配电装置火灾危险性较小在符合规定的外壳防护等级的情况下可以靠近布置。

4.1.3单台油浸三相变压器的油量大于或等于l00kg时由于油量大,增加了事故时发生火灾的危险性扩大了排油的污染范围,为了防止火灾事故嘚扩大规定变压器应设在单独的变压器室内,并设置灭火措施本条涉及防火安全措施,故为强制性条文

4.1.4条文中的面积应适当增大是指应有放置值班桌或控制台的地方,以满足值班的基本条件有通向外部的门是为了发生电气事故时人员可以安全疏散。

4.1.5变压器设在底层是为了减小楼板荷重和搬运设备方便

4.1.6留有配电装置的备用位置和低压配电装置备用回路是考虑到工艺的变动可能需要增加供电回路。

4.1.7向一级负荷供电的配电所的两回电源线路的配电装置宜分开布置在不同的配电室当布置在同一配电室时,宜分列布置或在其母线分段處的配电装置内设置防火隔板或隔墙等隔离措施这是确保向一级负荷供电电源安全的措施,保证当一回路电源故障时避免影响另一回路電源同时失效必要时宜设母线保护或电弧光保护,以便快速切除故障

4.1.9辅助生产用房是指存放备品备件、安全用具用房以及维修间等。輔助用房面积要根据变电所的规模大小和设备多少而定

4.2.1本条文的数据己与现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054和《3ll0kV高压配电装置设计規范》GB 50060协调,并增加了15kV20kV配电装置的安全净距

4.2.2依据IEC619361的规定,将原规范第4.2.2条中的固定围栏高度修改为1.5m变压器周围设立固定的围栏或围牆,是为了保证人身和设备的安全;其外廓距围栏或围墙有一定的净距主要是巡视、检修和安装的需要;其底部与地面有一定的距离主偠是防止变压器被水冲刷,防止杂草影响及方便变压器放油、取油样;规定相邻变压器之间的距离是为了保证巡视安全及当一台变压器检修时便于安装临时栅栏以保证另一台变压器的正常运行也为了防止变压器发生事故时影响相邻变压器的安全运行。

4.2.3本条规定是为了保证對一级负荷供电的可靠性不致在一台变压器发生火灾事故时危及相邻变压器的安全运行。本条涉及对一级负荷供电的可靠性和防火安全措施故为强制性条文。

4.2.4本条规定的净距仅为巡视通道不考虑变压器的就地检修条件。

4.2.5非封闭式干式变压器的接线部位为裸露带电体距地面很低,为保证人身安全应设固定的围栏防护。规定的变压器外廓与围栏的净距和变压器之间的净距是考虑安全运行和巡视的需偠.

4.2.6当变压器与低压配电装置靠近布置时,计算配电装置的长度应包括变压器的长度由于低压屏后设备的维护检修较多,故规定长度超过15m時需增加出口而对高压配电装置不做硬性规定。

4.2.74.2.71和注2为一般规定注3规定了各种布置方式柜端侧面通道的尺寸,因为柜端侧面通道鈈需要检修和操作800mm的通道就足够了。

4是参照国际上的做法在采用高压全绝缘密封设备时,配电室通道宽度没有安全要求只要满足維护和操作要求就可以了。特别是对于全绝缘密封式气体绝缘成套设备基本没有现场检修要求。

4.2.8本条规定按照现行国家标准《低压配电設计规范》GB 500542011中的表4.2.5执行条文中的干式变压器通道是指维护通道不是操作通道,因此最小宽度按配电屏维护通道的宽度800mm布置己能满足要求

5.1.1本条规定是无功补偿的基本原则,按照这个原则才能达到按需平衡补偿、技术优化、经济合理不会出现无功功率倒送的现象。

5.1.2本条規定是电容器组额定电流选择的技术原则包括:

1电容器组额定电流额定电压的选择原则:电容器组额定电流的输出容量是与运行电压的岼方成正比的。在电网中最高运行电压的平均值一般为1.05倍的标称电压最大值为1.07倍的标称电压,预期的运行电压还可能由其他多种因素引起升高因此规定电容器组额定电流应能承受1.1倍的工频过电压。

2电容器组额定电流的绝缘水平应符合相应等级电压的电气设备的绝缘水平电容器组额定电流的绝缘水平会根据电容器组额定电流的串、并联接线方式和电网电压提出不同要求。

420kV变电所一般高压无功补偿容量都鈈大采用难燃介质的高压电容器组额定电流装置可以与高压开关柜并列布置。低压电容器组额定电流采用金属化膜自愈式电容器组额定電流有许多优点如自愈性、体积小、重量轻、损超小、温升低等,这种产品无油不燃、无火灾危险内部配有保护装置。

5.1.4根据并联电容器组额定电流标准和IEC标准在过电压和谐波的共同作用下,电容器组额定电流应能在有效值为1.3倍额定电流的稳态过电流下运行如果考虑電容器组额定电流容量的最大正偏差+10%,则稳态过电流允许值达到1.43倍的额定电流但是电容器组额定电流组的总容量偏差达不到﹢10%,因此對并联电容器组额定电流装置的稳态过电流规定为电容器组额定电流组额定电流的1.35倍对单台电容器组额定电流导体的允许过电流规定为單台电容器组额定电流额定电流的1.5倍。

5.1.5本条是根据电容器组额定电流回路断路器运行的下列特殊要求规定的:

1井联电容器组额定电流装置偠根据无功功率的需求和电压调节的要求进行投切因此断路器每天的投切次数多,动作频繁断路器应满足频繁技切的要求;

2断路器在關合过程中产生的弹跳和分闸重击穿都将导致过电压,过电压是导致电容器组额定电流故障的重要原因之一;

3承受关合涌流工频短路电流囷电容器组额定电流高频涌流的联合作用是电容器组额定电流回路断路器运行的特殊要求

5.1.6本条规定是由于当分组电容器组额定电流回路發生短路故障,而断路器拒动或母线发生短路时总回路的断路器应能承担切除连接在母线上全部运行电容器组额定电流和开断母线短路電流的任务。

5.1.7放电线圈的放电容量不应小于与其并联的电容器组额定电流组的容量放电线圈的放电时间和剩余电压是由满足电容器组额萣电流组自动投切的要求提出的。自动投切方式投切时间间隔短允许放电时间短;手动投切方式投切时间间隔长,允许放电时间长因此按照满足电容器组额定电流组自动投切的要求就可以满足手动投切的要求。根据现行国

家标准《并联电容器组额定电流装置设计规范》GB 50227嘚规定高压电容器组额定电流的放电时间为5s,低压电容器组额定电流的放电时间为3min放电剩余电压为50V的是安全电压。

5.2电气接线及附属装置

5.2.1本条为原规范第5.2.1条的修改理论分析和实践表明高压电容器组额定电流组采用三角形接线的安全性较差,而且目前大多数高压电容器组額定电流组成套产品都采用星形接线因此删去高压电容器组额定电流组容量较小时宜接成三角形的原条文。低压电器组容量小采鼡三角形接线的较多,但大容量低压电容器组额定电流组也有采用星形接线的

5.2.2本条为原规范第5.2.2条的修改。高、低压电容器组额定电流组與外部放电器件直接连接是为了保证断电时电容器组额定电流组能够尽快放电使残余电压尽快降至50V。当采用低压电容器组额定电流装置時放电时间长,可采用自动接通装置内部低压电容器组额定电流组与放电器件的连接方式可由产品配套厂设计而定。 <}