燃气入户安全检查就是针对居民用气环境是否存在的不安全因素进行的定期专项检查,从一定程度上减少隐患,降低事故发生率。同时燃气公司有义务对所有管道燃气用户进行全面检查,为了安全使用燃气,广大居民用户应积极配合燃气公司安检人员进行入户检查,以减少安全隐患,避免事故发生。
天然气入户安全检查主要检查哪些?
1.使用可燃气体报警仪或检漏液检查用户立管是否漏气。
2.立管的腐蚀状况。
3.立管是否稳固,是否有适当的管卡及支承。
4.立管是否被封闭,不通风。
5.立管有无私改情况。
6.条件许可的情况下,可进行立管气密性测试;也可按立管的安装年份,编制 专门的立管测试计划并实施。
户内管检查
1.使用可燃气体报警仪或检漏液检查测试每一客户燃气设施是否漏气,包括表前阀、表后所有燃具、煤气表、阀门及管道。(此检查项为必检项目)
2.户内管腐蚀状况。
3.检查客户有否在燃气管道上搭挂重物及接地。
4.管道有否被封闭、不通风。
5.管道有无私改、私接现象。
6.管道与周围其他设施的安全间距。
7.查看并记录各阀门的种类及尺寸,检查其使用是否顺畅及安装位置是否方便操作。
连接软管检查
1.建议客户更换已使用超过2年年限的胶管。
2.软管长度是否超出国标规定(GB.34 不应超过2m)。
3.软管及接口是否漏气。
4.软管材质是否符合安全规范要求。
5.软管是否存在老化现象。
6.软管是否有暗设及穿墙、门窗等情况。
7.软管有否装上管夹固定。
8.软管有否受到燃气用具的热幅射。
燃气表检查
1.检查燃气表外罩腐蚀状况。
2.检查燃气表指针或读数表有否损坏,检查燃气表在最小流量下是否正常工作(通气但不转动)。必须独立开启个别燃具,以防旁通绕过燃气表盗气。
3.检查燃气表的机械计数部分和电子部分是否吻合。电子部分的总购气量减去机械部分的使用量应等于电子部分的剩余量,不相符的应核查有无维修记录等,发现直通表或其它问题应及时上报维修、稽查人员。
4.检查燃气表是否有足够的通风。
5.检查表前阀门的安装位臵是否易于操作及是否被其它东西阻碍不能开关。
6.记录燃气表的品牌,型号及入气口位臵。
7.抄录燃气表读数。
燃气表超期服役、直排式热水器存隐患、管道严重腐蚀、燃气表漏气、胶管老化、灶具未带熄火保护装置、灶前阀漏气、胶管无管卡等任何一个问题都有可能导致燃气事故的发生,三年未进行燃气安检的用户要尤其注意。
天然气表具使用期限为10年,灶具软管使用期限为2年,燃气灶具报废年限则为8年。如果您怀疑家中的燃气设施存在安全隐患,可随时致电燃气客户服务中心预约安检或到燃气公司营业部申报特约上门安全检查。
(注:入户安检不收任何费用,但如涉及配件及材料需更换,整改的费用则由用户支付。)
燃气公司安检工作流程
步骤一:文明进户、收集资料
1、轻声敲门,说明来意;
你好,我是XX燃气公司的安检员,今天来给你家做一个定期安全检查,检查你家里的燃气设施,这个检查是免费的,我可不可以进来?
2、询问客人是否需要穿鞋套;询问客人厨房位置,请求进入;
请问你家的厨房在哪儿?
我可不可以进去?
3、经客户同意,打开窗户;
重点是观察用气设备房间是否通气;
您好,我需要登记一些资料,请问你家的灶具(包括所有用气燃具)用了多长时间,胶管(不锈钢波纹管)用了多长时间……(检查软管是否需要更换,如需要更换软管;应向用户讲解软管收费问题,收费多少,并在气密性测试前更换软管;如炉具超期应告诉用户这个炉具不能使用,应贴“严禁使用”标贴,关闭灶前阀门;如没有超期,应告诉用户该灶具能用多长时间)
步骤二:连接三通
4、关闭表前阀;
5、打开灶前阀门、热水器前阀门;
6、打开炉具控制阀燃烧管内余气;
7、拆除炉具连接软管,连接试漏三通及压力计(如需要更换软管在这时更换,更换胶管要顺弧形、管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管卡离开胶管顶部2-3㎜、检查新胶管使用年限);
步骤三:气密测试
8、缓慢打开表前阀补压、观察压力计是否正常;
9、关闭表前阀
10、稳压一分钟(为了增加工作效率,不浪费时间,这时用测漏仪检查立管及户内管线);
11、观察两分钟(在压力计的水柱最高点作一记号,利用这段时间等级燃气表、燃具资料,包括型号、品牌等资料,是否违章)观察压力计,压力不下降为及格;
步骤四:表前阀内漏测试
12、打开燃具控制阀,将系统内燃气燃烧掉,压力归零;
13、关闭炉具控制阀,观察一分钟,压力不上升为正常;
步骤五:灶前阀内漏测试
14、关闭灶前阀;
15、打开表前阀补压(表前阀保持在开的状态);
16、观察压力计压力应保持在零的位置不变,观察一分钟,压力不上升为正常;
步骤六:静压检查
17、打开灶前阀,观察压力计水柱高度(上压+下压),记录静止压力;
步骤七:灶前压检查(又名“工作压力”或“动压”)
18、打开所有炉具,调到最大火(炉具燃烧器“全部”同时打开),观察压力计水柱高度(上压+下压),记录灶前压力;
如压差太大,可能有堵管、燃烧表损坏、阀门损坏等问题,需要报告有关部门跟进;
步骤八:灶具熄火安全装置检查
19、灶具保持在燃烧的状态(关闭热水器热水龙头);
20、关闭灶前阀;
21、观察燃烧器,火焰熄灭后十多秒钟(闭阀时间不应超过60秒),应聆听到电磁阀闭阀声音;(有声音表示安全装置的电磁阀能正常关闭,每一个燃烧器应由独立的电磁阀闭阀声音);
22、打开灶前阀补压,马上关闭灶前阀;
23、观察压力计一分钟,不漏气为合格(不露脐表示燃具的安全装置的电磁阀不漏气);
24、关闭所有灶具控制阀;燃烧余气;
25、将试漏三通及压力机拆除;
26、重新连接胶管,检查胶管是否老化、变形、变硬等情况,胶管及灶前阀头部是否清洁,安装管卡时留意凸出位置应放在阀门下部,不能阻碍客人关闭阀门,并离开胶管顶部2-3㎜);
步骤九:灶具及燃气表检查
27、先记下燃气表的最后两个数字;
观察燃气表安装是否规范、腐蚀生锈、偷气、是否通风等;
检查灶具是否有私改、漏气、严重生锈、外壳不完整等现象,如出现这种现象,则需贴上“严禁使用”标贴,并关闭阀门,下违章通知单;
28、打开燃气灶两个燃烧器并调到最大火;
观察燃烧火焰是否有离焰、黄焰、回火等现象,如发现有问题,需要调整风门,清理燃烧器;
观察有否打火不良,打火针损坏、不洁等现象;脉冲点火器电池有否耗电等现象(如发现电池耗尽,应交客户更换电池);
29、用测漏仪测试灶具燃烧时燃烧器、阀体及连接管是否漏气(嵌入式灶具应打开上盖检查);
30、将两个燃烧器调到最小火;
观察小火是否漏气,燃烧状态是否正常;
31、将其中一个燃烧器关闭;
观察燃具表小火走不走字,对比之前记下额两位数字,检查示数码盘是否能“进位”;
32、将燃具控制阀及灶前阀关闭;
33、检查灶具周围有无易燃易爆品,与墙壁、木制家具、电源线、燃气设施的距离是否符合规范;
步骤十:热水器检测
34、检查热水器是否有违章安装,不归发,严重腐蚀、生锈、漏水等现象,如发现严重违章、严重漏水、漏气、损坏等现象,必须贴“严禁使用”标贴,关闭炉具前阀门货拆除燃具、截断燃气供应;
35、打开热水龙头,聆听热水器启动时有没有爆燃声音或不正常声音;
36、调节水温控制阀,观察水流量是否有变化;
如没有变化可能是热水器水阀损坏、水过滤网堵塞、水管堵塞等问题,可建议用户找燃具供应商跟进;
37、调节火力控制阀、冬夏季气量调节阀(如有),观察燃烧火焰及水温是否有改变,检测器量是否足够;
如水温没有变化,或水温不高,应通知用户找炉具供应商跟进,如是公司代理的燃具应报告公司跟进;
38、打开热水器面板,将火力调节旋钮调至最大火,用测漏仪检测热水器“工作时”内部是否漏气;检查户内排烟系统是否有漏气、密封不严、缺损、共用烟道、选用不规范材料、违章安装等情况(暗封烟道要注意是否符合规范,废弃是否能正常排出户外);
39、外墙是否有风帽,风帽是否完全伸出屋外,是否有缺损严重腐蚀等现象;
40关闭热水龙头,聆听热水器关闭时是否有噪音(如关闭后有杂音,泄压阀有漏水、出蒸汽等现象,应通知用户找炉具供应商跟进,如是公司代理的燃具应报告公司跟进);
步骤十一:交付使用
41、清理现场;
42、在有需要的地方,贴上安检标贴及提示标贴;
43、填写“户内安全检查登记表”,检查工作单填写是否完整、错误、漏填,记录燃气表、管道、燃气具等资料;
44、填写“违章通知单”;
45、向用户解释检查结果,需跟进问题等,并在有关表格上签字,收费及发收据(如有需要);
步骤十二:宣传安全用气
46、发现漏气如何处理;
47、表前阀、灶前阀应该在何时关闭、日常用气注意事项等;
48、派发安全用气常识小册子;
步骤十三:友善道别
49、询问客户有没有别的问题需要跟进,入日后再有问题,可致电客服热线,并告知联系电话;
50、跟客户友善道别,礼貌关门。
(来源网络)
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点当前位置:核工程核电能源题库>
问题:  &#xe6
[判断题] 在燃气工程中检查管道气密性的方式之一是明火查漏,它直观有效。
A . 正确B . 错误
我国公共政策学的研究内容主要是什么? 正确。
《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》要求,现场工作中遇有在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作应填写继电保护安全措施票。 正确。
《神华集团公司煤炭安装回撤单位本质安全管理考核评分标准》超重、超长、超宽设备运输管理规定,()设备运输要制定专门安全技术措施并严格执行。 正确。
简述德洛尔对公共政策学做出的学术贡献? 正确。
按季结息的业务品种有那些?() 正确。
在燃气工程中检查管道气密性的方式之一是明火查漏,它直观有效。
参考答案:正确
●&&参考解析已解决问题
燃气管道安装流程是怎样的?
燃气管道安装流程是怎样的?
浏览次数:542
用手机阿里扫一扫
最满意答案
安装管道煤气流程:1.用户准备装修前,小区用户凭开发商开具的票据及物业公司开具的证明:房产证或购房合同、户主身份证复印件(散户带款或相关票据)到燃气公司指定地点办理开户手续。2.用户办理完手续后,业务员把相应安装规范及注意事项告之用户,由用户做出相应选择。3.根据用户要求,专业技术人员到用户家进行现场勘察,根据用户装修方案,确定安装方式及走向,并告之注意事项。4.若采用暗埋方式的,应与用户室内水、电管线安装同步做好燃气管道暗埋铺设,并做好气密性试验。5.用户装修完毕,并按技术人员确定位置做好相应工作后,通知燃气公司,燃气公司承诺在一个星期之内(节假日顺延)派专业人员上门安装,并做好调试点火建档等工作。
答案创立者
以企业身份回答&
首先,燃气管道的材料选用是非常重要的,燃气管道的材料分为高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管;中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材。选好了相应的燃气管道材料,就要开始进行安装,安装的基本要求是:1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。2.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。3.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。4.地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。5.燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。那么,燃气管道的埋设有什么具体要求呢?埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压实,并平整地敷设在管道的正上方,距管顶的距离宜为0.3~0.5m,但不得敷设于路基和路面。当然,安装好了燃气管道,要对燃气管道的安全性能进行试验,依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。当试验完毕时,燃气管道的安装才算全部完毕。
长输管道施工流程一般为:测量放线&施工作业带清理、建筑施工运输便道&防腐管运输&加工坡口&再布管&管口准备 、管口组对&管口组对焊接&焊口检验&热收缩套(带)补口&管沟开挖&管道下沟&管口组对、管道焊接&焊口检验&清管及试压&管沟回填&地貌恢复。
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok燃气管道气密性试验允许压力降的计算
燃气管道气密性试验允许压力降的计算陈明泉(武汉钢铁公司,武汉430080)1序地下燃气管道的气密性试验,是较全面和综合性的检查地下燃气管道工程质量的最重要步骤。实测压力降小于或等于允许压力降,则气密性试验合格,这是燃气管道工程质量合格的必要前提。2允许压力降的计算2.1公式(1)当为同管径管道时式中:△P──允许压力降;K──系数;T──试压时间;D──管径。(2)当为不同管径组成的管道时式中:d1、d2、……dn──燃气管道各管段管径;L1,L2、……Ln──燃气管道各管段长度;其余同(1)式。在上式中,若定义Dm为各管段平均直径,即:则(2)式也可改写成,在以上各式中,△P的单位与时间T、管径口或平均管径Dm的取值单位有关,也和K值规定的数值有关。一般时间单位取小时,管径单位取米或毫米,管长取米。2.2K值及公式的本质特性以上各式中K值的大小除与其它参量的单位选取有关外,还与试压压力的规定有关,同时还与各个国家的技术及管理水...&
(本文共3页)
权威出处:
地下燃气管道气密性试验的压力降计算方法研究陈明泉(武钢房产公司邮编430080)【摘要】根据地下燃气管道气密性试验的主要程序,指出了允许压力降计算公式的本质特性,分析并导出了实际压力降的基本计算式及工程上的实际应用式。旨在为建立燃气管道工程的质量标准提供依据。关键词地下燃气管道,气密性试验,允许压力降,实际压力降STUDYONMETHODFORCALCULATIONOFPRESSUREDROPATTIGHTNESSTESTONUNDERGROUNDGASPEPELINE¥ChenMingquan(ResidentialholdingsCompanyWISCO)【Synopsis】Theessentialfeatureofformalacalculatingtheallowablepressuredropispointedoutandthebasiccalculationequationfortheactualpressuredr...&
(本文共5页)
权威出处:
0前言为确保城市燃气管网的安全运行《城市煤气、天然气管道工程技术规程》(DGJ 08—10—2004)中提高了管网严密性试验的要求(要求以不泄漏为合格,以前规程要求实际压降小于规定压降即为合格),这对提高城市管网投入运行前的门槛,确保城市观网的安全运行都具有重大意义,但在规程实际使用中,由于对管道内介质温度的采集缺乏手段,采集到的温度数据失真,使管道验收存在误判和漏判的重大问题。能否改善和解决该问题对提高新规程的适应性,提高其权威性有重要作用。1问题及其表现特征现行规程要求的“以不泄漏为合格”,具体判定方法使用《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33—2005)气密性试验公式:)()(TTBHBHp(10)(10)(10)-(10)(28)(35)(1)式中:Δp——修正压力降,Pa;H1、H2——试验开始和结束时的压力计读数,Pa;B1、B2——试验开始和结束时的气压计读数,Pa;T1、T2——...&
(本文共2页)
权威出处:
为了确保燃气的安全运行 ,燃气管道施工中必须进行强度试验和气密性试验 ,目前 ,施工企业所依据的规范是《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33- 89) (以下简称为规范 )。1 规范中有关气密性试验的主要规定1.1 试验压力的取值设计压力P≤ 5kPa ,试验压力为 2 0kPa ;(1)设计压力P 5kPa ,试验压力为 1.15P ,且不小于 10 0kPa。 (2 )1.2 允许的试验压力下降值第 7.3.4条规定 ,管道充气达到规定的试验压力 ,经过 2 4h ,允许的压力下降值是 :P 5kPa ,ΔP =4 0t/d (3)P≤ 5kPa ,ΔP =6 .4t/d (4)式中P为设计压力 ,kPa ;ΔP为允许的压力降 ,Pa ;t为试验时间 ,h ;d为管段内径 ,m。若管道系统由不同管径的管段组成 ,则给出相应公式 ,将管径折算成当量管径 ,再按式 (3)或 (4)求允许压降。1.3 压力降的修正ΔP′ ...&
(本文共2页)
权威出处:
1 引  言燃气管道属于压力输送管道 ,其介质是易燃易爆的有毒气体。在施工或维修后 ,必须对管道的严密性进行试验 ,以保证管道的安全运行。严密性试验做法很多 ,经常采用的一种易于操作 ,可靠性较高的做法是 :利用压力表或U形管压力计 ,对管道的严密性记录 2 4小时的压力变化情况 ,计算出实际压力降 ,与允许压力降进行比较 ,确定严密性试验是否合格。本文主要分析比较传统的检测方式和自动记录仪检测方式在工程实际中的应用。2 传统的检测方式通常的做法是利用压力表或U形管压力计场测量试验压力值 ,根据整个试压期间内的实际压力降与允许压力降的比较来确定被检测管道的气密性试验是否合格。这种方式存在着明显的不足之处。(1)精度很难达到要求普通压力表的精度达不到要求 ,难判定气密性试验是否合格。(2 )人为误差较大如果采用精度较高的U形管压力计 ,因为人工读数 ,存在视觉误差 ,而且每次测量时U形压力计的垂直程度也影响压力计读数的准确性。允许...&
(本文共2页)
权威出处:
1问题的提出在对燃气管道进行气密性试验时,总是将被打压管段两端封死,用高压气泵向其中注气,待压力达到预定值时,停止注气观察泄漏情况。在这个过程中,人们注意到对于基本不泄漏的密封管道的注气,一开始气压上升得快,而随着管段中压力的增高,升压的速度越来越慢,如果气泵的最高压力不比预定的打压压力高很多,则要让管段的压力升至接近气泵最高压力水平,需耗时甚多。如排除泄漏因素,在理论上计算出打压过程的时间曲线,从物理学的角度出发,是完全可能的,其方法与结论将对燃气管道的施工实践具有一定的指导作用。2打压过程的物理模型一个气泵给一个封闭空间打压的过程,实际上可以看作是一个气源向一个一定体积的容器不断充气的过程,这一过程虽然是动态的,但在物理学上却可以将其分割成数目足够多的静态过程来加以逼近,循着这一思路,便可以通过一系列计算来获得打压的动态时间曲线。物理学上描述静态气体用的气态方程:p1V1=p2V2=……T1T2如忽略温度因素,即认为打压系统...&
(本文共3页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
xuewen.cnki.net
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040431号&
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-}

我要回帖

更多关于 气密性检测台 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信