娑茬璇瑕姹
ц瑕姹锛绠$瀹瑁瀹姣搴杩琛寮哄害璇楠涓ュц楠瀵逛娲荤姘村娑茬姘锛璇楠涓虹宸ヤ1.5
锛骞朵涓灏0.6MPa寮哄害璇楠缃ㄥ楠涓10min锛涓澶т 0.05
MPa涓哄笺跺璇楠缂㈤冲伐浣锛缁ユ娓婕涓ュц楠涓哄笺
瀵逛ㄥ锋郴缁, 褰璁捐宸ヤ1.0 MPa讹姘村寮哄害璇楠涓鸿璁″伐浣1.5
锛骞朵涓浣1.4MPa;褰璁捐&1.0MPa讹姘村寮哄害璇楠搴涓鸿宸ヤ0.4MPa姘村寮哄害璇楠缃ㄥ楠涓绋冲
30min锛涓澶т0.05MPa涓哄笺姘村涓ュц楠搴ㄦ按寮哄害璇楠绠$叉煎琛锛璇楠搴涓鸿璁″伐浣锛绋冲24h锛娉婕负笺
渚姘存车锛璇娉碉琛甯垫挎帮浠ュ杩烘按绠¤矾濂ㄣ
(1) 灏璇绠℃姘寸瑰碉缂㈡敞姘达跺绠″绌烘;
(2) 绠¢婊℃按杩琛姘村灏ф;
(3) 瀵圭郴缁锛搴缂㈠锛堕翠搴灏 10
(4) 璇娉靛宠瀹璇楠姝㈠锛绋冲1h锛涓寰瓒杩0.05MPa;稿琛妫ュ
(5) ㄥ伐浣1.15舵涓绋冲2h
锛涓寰瓒杩0.03MPa锛舵ュ杩澶锛涓寰娓婕稿琛妫ュ锛澶浠ヤ姝ラ锛磋崇瑕姹涓烘
(6) 璇楠煎濉璇楠璁板骞剁瀛
涔PE 缁姘寸璇璇璇楠讹涓瀹杩蹇杩楂锛浼浜х寰ㄨ锛瀵艰村姘磋楠璇樊锛蹇椤讳弗兼瑙瑕姹浣
灏浠缁瀹杩涔澶锛娑插ㄧ瑕тㄨ澶ヤ娇ㄥ锛瑕娑查ㄩㄧ楠讹姝わ杩绋澶锛绯诲瑕姹锛瑕藉伐浜哄ㄤ娇ㄥ搴璇ユц姹ユ藉伐锛淇璇璁惧姝e父浣跨杩凤芥缁娑插ㄩo缁澶у涓涓ㄧ澧
浜帮缂杈锛lishanshan瑕绋绋匡绯讳汉锛灏
℃娉ㄦ"ユ锛淇114"浣锛灞浜淇114锛杞浇璇峰椤绘敞淇114锛www.hb114.cc杩灏杩界┒稿虫寰璐d换
杞浇骞舵敞跺ユ浣锛ㄤ村淇℃骞朵浠h〃璧惰规璇瀹跺瀹圭瀹э涓挎姝ょ被浣渚垫琛涓虹存璐d换杩甯矗浠汇朵濯浣缃绔涓汉浠杞浇讹蹇椤讳娉ㄦ浣ユ锛骞惰绛娉寰璐d换
濡娑浣瀹广绛锛璇峰ㄤ琛ㄤヨ捣涓ㄥ涓绯伙瑙涓烘惧稿虫┿消防喷淋打压一般打多少
全部答案(共2个回答)
压,只要压力不超过就可以,不过要注意安全。
一般取1.4mpa,工作压力在1mpa以上的,加0.4mpa。
1,有多高.2每层消防栓水压应在20-25米水柱.3,如超过50米,水压相应增大.
试压时注意将管管道与设备用盲板隔开。为了减少试压次数,压力相近的可以合并到一起试,压力相的的管用临时管连通。试压时注意压力要缓慢升高,保压一般为30分钟。试压时...
水路的试压一定要做。即使没有试压表也要用封闭的办法,在供水系统自身的压力下测试24小时。
水路打压试验应为水路压力的1.5倍,金属和复合管与塑料管试验方法不太一...
信号蝶阀一般安装在两个部位:楼层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端。
楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要维修时,关闭此阀,打开末端...
答: 液压升降平台的安装与维护该如何进行呢?
答: 考试合格啊!
答: 电子科学偏理论,搞半导体集成电路的
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
根本就没有正式的国际驾照,如果到国外开车,正式的程序:
1、到公证处办理驾照的公证书,可以要求英文或者法文译本(看看到哪个国家而定);
2、拿公证书到外交部的领事司指定的地点办理“领事认证”,可以登录外交部网站查询,北京有4、5家代办的,在外交部南街的京华豪园2楼或者中旅都可以。
3、认证后在公证书上面贴一个大标志;
4、有的国家还要到大使馆或者领事馆盖章一下。
偶前几天刚刚办过。
铝属于两性金属,遇到酸性或碱性都会产生不同程度的腐蚀,尤其是铝合金铸件的孔隙较多,成分中还含有硅和几种重金属,其防腐蚀性能比其他铝合金更差,没有进行防护处理的铝铸件只要遇到稍带碱性或稍带酸性的水,甚至淋雨、水气、露水等就会受到腐蚀,产生白锈。
解决的办法。
铝铸件完成铸造后,在机械加工前,先要进行表面预处理,如预先对铸件进行喷砂,涂上一道底漆(如锌铬黄底漆),在此基础上再进行机械加工,以避免铸铝件在没有保护的情况下放久了被腐蚀。
要有经营场所,办理工商登记(办理卫生许可),如果觉得有必要还要到税务局买定额发票,不过奶茶店一般人家消费是不会要发票的巴,要买设备,要联系供应商备一些原料,就好啦,没啥难的,不过要赚钱的话就得选好开店地段。
办理手续的程序(申领个体执照):
1、前往工商所申请办理
2、根据工商所通知(申请办理当场就会给你个小纸条)前往办理名称预核
3、拿到名称预核通知书,办理卫生许可证(前往所在地卫生监督所办理)
4、拿着名称预核通知书和卫生许可证前往工商所核发营业执照。
1、问:房地产开发企业拆迁补偿费是否也随土地价格一起交纳契税(以房易房部分的)?
答:是的,因为取得土地的成交价格包括:地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其它经济利益,而契税中未对房地产企业有相关的减免政策
2、问:如果交,是就补给拆迁户交差价部分交税还是就全部回迁房价格交税?在什么环节,时间交纳?
答:所谓使用回迁房作为拆迁补偿的形式,就是开发商以原地或异地的房屋抵顶拆迁补偿费的一种方法,相当于延期或分期支付拆迁补偿款,而契税条例中规定是:“纳税义务发生时间在纳税人签订土地、房屋权属移交合同的当天,或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当天。纳税人应在自纳税义务起10日内,向土地、房屋所在地的税收征收机关办理纳税申报,并在税务征收机关核定的期限内缴纳税款。 ”所以需要在取得土地的时候就要缴纳契税,需要全额计税,不能以补偿款计税。
3、问:土地使用税在什么环节交?如何交?税法说确有困难的可以减或缓,各地有具体政策吗?
答:如果原土地属于耕地的,自取得土地后满一年开始征收,如果属于非耕地的,自取得土地之下月征收。
以前的土地使用税一般都予以减免,特殊情况例外,虽然国家税务总局《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》,对于基建项目在建期间使用的土地可以免税,但很多地方的税务机关都认为这不适用房地产企业,因为现在国家是控制房地产过热,不属于鼓励范围。
4、问:回迁部分房屋的营业税在什么环节交?
答:在交付回迁房屋或被拆迁户全部支付差价的时候缴纳,如果不需要支付差价的,以成本价格作为计税依据,如果有差价的,不需要支付部分按成本价格计税,差价部分按实际计税。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区PE160 1.6MPA用于消防管道,系统试压该打多少呢?图纸上说工作压力的1.5倍,工作压力多少,可电联
PE160 1.6MPA用于消防管道,系统试压该打多少呢?图纸上说工作压力的1.5倍,工作压力多少,可电联
工作压力就是消防泵的额定出口压力,图纸上的消防泵应该有吧,那么,泵的型号也应该有吧,那么系统试压该打多少呢? 再问: 图纸没在我这儿,我是供货商,是两栋18层的楼房,管道是用的PE 160 1.6MPA。那么施工完毕后系统打压应该是打多少个呢?谢谢。跪求
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《PE160 1.6MPA用于消防管道,系统试压该打多少呢?图纸上说工作压力的1.5倍,工作压力多少,可电联》相关的作业问题
设计压力是指可以长期运行于此压力下,无危险的压力,而试验压力是指该系统极限抗压能力 再问: 设计说明中写的是供水压力0.9MPa,这个是设计压力还是工作压力,我知道是极限抗压能力,这个极限抗压能力是多少呢?是0.9的1.5倍,还是0.5的1.5倍呢 再答: 当然是按设计的0.9啦,因为你在实际应用当中的压力,制造厂家是
根据金属管道的用途及项目特征查阅:《工业金属管道工程施工规范》《GB建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》《SH石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 关于金属管道压力试验有详细的规定.
室内给水管道水压试验压力不小于0.6兆帕塑料给水管:强度试验是工作压力的1.5倍 强度试验持续时间1h严密性试验是工作压力的1.15倍 严密性试验持续时间2h压力降都为不大于0.03MPa金属及复合给水管的压力降不大于0.02MPa 持续时间10min压力降范围是不大于0.02MPa
液压泵输出压力不是恒定的,有一定的波动,而溢流阀反应有时跟不上压力波动,压力波峰大概不超过1.1倍.而试验压力1.5倍是对管道耐压的安全保险系数.有些行业是1.3倍,有的行业是2倍,就是对管路的考验.
胀缩稳压装置.
一样的!楼主说的应该是强度试验. 按照规范规定:试验压力为设计压力的1.5倍且不少于0.4MPA
阀门和管道都要满足设计压力.
条款如下:GB 5自动喷水灭火系统施工及验收规范6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.
最好不用吧,船和列车上用的东西是有消防要求的.PPr管着方面不符合要求.
TN-C系统:整个系统中中性线与保护线是合一的,即一般所说的保护接零.
手动试压泵是测定受压容器设备的主要测试仪器,最高工作压力可达800kg/cm2出0~800kg/cm2以内任何阶段的正确压力来作水压试验,广泛用于,化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、科学系统、造船等行业.专门试验各种受压容器和受压设备、管道、阀门、橡胶管件及其他受压装置进行受压之用.
不可以.根据自动喷水灭火系统设计规范(GB,2005年版)8.0.2条规定,配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管.
埋地管道防腐要求环氧煤沥青普通级厚度大于0.3mm 工艺:先涂一层底漆,再涂三层面漆;环氧煤沥青漆加强级厚度大于0.6mm 先涂一层底漆,再涂面漆,再加玻璃布,后再涂面漆,裹一层玻璃布,最后再涂两层面漆 .环氧煤沥青漆特加强级厚度大于0.8mm 先涂一层底漆,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹一层玻璃布,再涂面漆,裹
恩 对 应该用红丹防锈底漆 打底 在用红色调和漆 楼主买的 醇酸漆 是国标产品吗 现在醇酸漆市场混乱 假货特别多,要想质量报保证 别买太便宜的推荐你用国标产品 质量可靠丽缤纷牌的醇酸漆 全部是国标产品
新安装、大型维修更换的管路系统、在正常使用前管道需要试压、吹扫、清洗.
对,没错,工程量计算规则一、管道压力试验、吹扫与清洗按不同的压力、规格,不分材质以“100m”为计量单位.二、定额内已包括临时用空压机和水泵作动力进行试压、吹扫、清洗管道连接的临时管线、盲板、阀门、螺栓等材料摊销量;不包括管道之间的串通临时管口及管道排放口至排放点的临时管,其工程量应按施工方案另行计算.三、调节阀等临时
要看你的消防管是那个系统,如果是消火栓或自动喷淋系统是没问题,如果是是气体灭火系统:二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、水喷雾灭火系统就不行,因为这部系统的管网经精细计算同时施工也有规范规定.
排水立管,用在自动喷淋系统末端试水装置处,供末端试水时排水用. 图纸上的那个不是地漏,是排水漏斗.1条系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)5.0国家规范消防喷淋压力是多少1、压力开关是直接启动喷淋泵的,水流指示器是只是提供一个喷头动作的信号给火灾报警控制器。(因为是自动喷淋灭火系统),即使没有火灾报警控制器,本身也能启动喷淋泵。压力开关是硬启动直接接到喷淋控制柜,也有压力开关是双触点的,另一个触点接火灾报警系统的报警信号。水流指示器和压力开关不用联动逻辑启动喷淋泵的。主机需弄个喷淋泵的远程启泵即可,可手动启动喷淋。2、人工确认火灾,可直接通过火灾报警系统启动喷淋自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么?每月启动一次 并做好记录消防管道试压规范(一)喷水灭火系统分类自动喷水灭火系统,按喷头的开闭形式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统2大类。前者包括湿式、干式、干湿式、预作用系统、重复启闭预作用系统等,后者包括雨淋喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火技术等。目前我国普遍使用湿式系统、干式系统、预作用系统以及雨淋系统和水幕系统。1.闭式自动喷水灭火系统1)湿式自动喷水灭火系统。该灭火系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,其管道内始终充满水并保持一定的压力,是世界上使用时间最长、应用最广泛、控火灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统。与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾,水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。由于经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,而高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险,所以湿式系统适合在温度不低于4℃,不高于70℃的环境中使用(不能用水扑救的场所除外)。2)干式、干湿式自动喷水灭火系统。干式灭火系统是除湿式系统以外使用历史最长的一种闭式自动喷水灭火系统,干湿式自动喷水灭火系统是在干式系统的基础上,为了克服了干式系统控火灭火率较低的缺点而产生的。在冬季,系统管网中充以有压气体,系统为干式系统。在温暖季节,管网中充以压力水,系统为湿式系统。为便于在湿式系统改为干式系统时放空管道积水,干湿式系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。管道也应以一定坡度敷设,并应采取可能的放空管道积水的措施。3)预作用自动喷水灭火系统。该灭火系统克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低、湿式系统易产生水渍损失的缺陷,可以代替干式系统提高灭火速度,也可代替湿式系统用于管道和喷头易于损坏而产生漏水、以致造成严重水渍的场所,还可用于对自动喷水灭火系统安全要求较高的建筑物中。4)重复启闭预作用系统。该灭火系统的特征可以概括为如下几点:①当非火灾时喷头意外破裂,系统不会喷水。②发生火灾时专用探测器可以控制系统排气充水,必要时喷头破裂及时灭火。③当火灾扑灭环境温度下降后专用探测器可以自动控制系统关闭,停止喷水,以减少火灾损失。④当火灾死灰复燃时,系统可以再次启动灭火。其适用场所为必须在灭火后及时停止喷水的场所。5)自动喷水—泡沫联用灭火系统。该灭火系统中配置可供给泡沫混合液的设备组成,既可喷水又可喷泡沫的固定灭火系统。2.开式自动喷水灭火系统1)雨淋系统。该灭火系统所使用的喷头为开式喷头,火灾发生时,系统保护区上方的所有喷头一起喷水灭火,形似下雨降水。雨淋系统通常由3部分组成:①火灾探测传动控制系统。②自动控制雨淋报警阀系统。③具有开式喷头的自动喷水灭火系统。由于采用火灾探测传动装置来控制系统的开启,从火灾发生到火灾探测装置动作开启雨淋系统灭火的时间比闭式系统喷头开启的时间短。如果采用充水式雨淋系统,其反应速度更快,更有利于快速出水灭火。雨淋系统灭火控制面积大,用水量大。由于开式喷头向系统保护区域上同时喷水,能有效地控制住火灾,防止火灾蔓延。2)水幕系统。该灭火系统由水幕喷头、管网、雨淋阀(或者手动快开阀)、供水设备和探测报警装置等组成。水幕系统不能直接用来扑灭火灾,只用作防火隔断或进行局部降温。在高层建筑中一般用于保护门、窗或其他孔洞等。3)水喷雾灭火系统。该灭火系统在组成上与雨淋系统相似,所不同的是该系统使用的是一种喷雾喷头,这种喷头有螺旋状叶片,当有一定压力的水通过喷头时,叶片旋转,在离心力作用下,同时产生机械撞击作用和机械强化作用,使水形成雾状喷向被保护部位。此外,在自动喷水灭火系统中还运用到细水雾灭火技术,是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火技术,该技术是在自动喷水灭火技术的基础上发展起来的,具有无环境污染(不会损耗臭氧层或产生温室效应)、灭火迅速、耗水量低、对防护对象破坏性小的特点,在喷水灭火系统中占有重要的地位,已被看作是卤代烷系列灭火剂的主要替代品。(二)自动喷水控制原理自动喷水灭火系统的工作原理流程图见图1。在报警阀的上下管道内经常充满压力水,在火灾发生时,由于火场环境温度的升高,闭式喷头玻璃球内液体膨胀,玻璃球炸裂,喷头打开喷水,即开始灭火。管网中的水由静止变为流动,水流指示器被流动的水感应后动作把水流信号转变为开关量报警信号,送入控制器,在报警控制器上指示某一区域已在喷水。喷头持续喷水造成报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片自动开启,压力水通过报警阀流向喷水系统的干管和配水管,同时通过专用细管进入延时器,经延时确认,进入水力警铃和压力开关,发出声音报警信号,同时压力开关动作,将压力下降的信号变为开关量报警信号,送入报警控制器。每个楼层有一个水流指示器,每个水流指示器有一个输入模块,当输入模块接收到水流指示器的动作信号后,通过总线信号输送到报警控制器;压力开关的动作信号也通过输入模块输送到报警控制器。两路信号通过主机逻辑编程,指令相应输出模块启动喷淋泵加压,使管网持续保持一定的压力,启泵电信号通过输入模块回馈到报警控制器并有显示。(三)系统主要组件及作用由联动型火灾报警控制器、手动紧急启停控制盘、水流指示器、压力开关、报警阀、延时器、喷头、管路、供水设施等组成。1.联动型火灾报警控制器联动型火灾报警控制器是一种能为探测器供电、接受、显示和传递火灾报警信号,并能对自动消防装置发出控制信号的装置。本文所述系统选用陆和公司的LH160控制器,它是由地址编码两总线火灾探测报警与智能消防联动控制系统构成的控制器,包括主控板、驱动板、通信板和多功能板。采用多CPU工作,最大限度地保障了控制器的稳定运行,并加快了控制器的处理速度。设置在一层警卫室。2.手动紧急启停控制盘用于手动控制重要联动设备的启动或停止。当火灾事故发生后,根据实际需要,手动操作控制盘上的按钮,将现场的喷淋泵、消防泵启动或停止,并能显示其启动以及停止状态。设置在一层警卫室,紧靠报警控制器。3.喷头自动喷水灭火系统的喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,是系统的关键组件之一。根据结构和用途的不同有多种形式,常用的为玻璃球洒水喷头,由喷水口、玻璃球、框架、溅水盘、密封垫组成。玻璃球是一个内装定量红色膨胀液体的热敏感组件,也称喷头释放机构,球内有一个小的气泡,正常状态下玻璃球顶住喷头的密封垫,当发生火灾时,球内的液体受热膨胀、压力升高,当压力达到规定值时,玻璃球爆裂,密封垫失去支撑,压力水喷出灭火。4.报警阀报警阀也是自动喷水灭火系统中的重要组件,平时始终处于关闭状态,只有火灾时才打开。主要作用是接通和切断水源、启动系统、启动水力警铃和压力开关报警。该装置设置在展示厅地下室的消防泵房。5.喷淋水泵及水泵接合器喷淋水泵是自动喷水灭火系统主要的供水设备,由主泵和备用泵两组组成,采用的是自灌式离心泵,以满足自动启动的要求。消防水泵接合器是自动喷水灭火系统的临时供水设备,共两个,每个水泵接合器的流量为10~15L/s,设置在展示厅方便消防车连接的位置。6.报警控制装置报警控制装置在自动喷水灭火系统中担负着探测火情、发出警报、启动系统和对系统工作状态监控的作用,主要由水流指示器、压力开关、水力警铃、延时器和火警按钮组成。其中水流指示器安装在展示厅每层的配水干管上,共3个。压力开关、水力警铃、延时器均在地下室的消防泵房。火警按钮安装在每层东西两侧楼梯旁、一层大厅显着位置及地下室。a.水流指示器。水流指示器是一种可将水流动的信号转换为电信号的装置。其作用是当发生火灾喷头开启喷水或者管道发生泄漏故障时,水流就会流过装有水流指示器的管道,水流指示器即将水流信号转换为电信号送至报警控制器,显示喷头喷水的区域,起辅助电动报警的作用。b.压力开关。压力开关是自动喷水灭火系统中重要的水压传感继电器,与水力警铃统称为水力报警器。压力开关安装在延时器的上部。当系统开启喷水灭火时,在5~90s内,管网内水压下降到一定值时,压力开关动作可将管内水压的变化转化为电信号,并配合水流指示器一起实现对喷淋水泵的自动控制。c.水力警铃。水力警铃是利用水流的冲击力发出声响的报警装置,安装在延时器之后。当管网内的水不断流动,延时器充满水后,水流就会向水力警铃和压力开关流动这时在水流的冲击下,水力警铃就发出报警。d.延时器。延时器的作用是防止误报警。当报警阀因压力波动瞬间开启时,水首先进入延时器,此时由于进入延时器的水量很少,会很快通过延时器底部的泄水孔排出,不会进入水力警铃,从而起到防止误报警的作用。当发生火灾,喷头不间断喷水,报警阀会完全开启,水流就会连续不断地通过报警阀进入延时器,并在30~60s充满延时器,一方面流向水力警铃冲击水力警铃,发出响亮铃声报警。同时,启动压力开关,发出开关电信号,向控制中心报警。自动喷淋灭火系统中,延时器的作用原理是什么?系统最高点维持0,各楼层的压力是0高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是.01mpa.4加上距离最高点的高度差(米)X0.4MPA,楼房太高的喷淋系统要分区或减压按规范消防喷淋压力是多少按实际布置的喷头数;60=13;s.9L/,假如160m2内布置喷头比较密的话.3计算q=1,流量肯定会超过13.9L/以轻危险级为例,喷水强度4L/,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1;s还是要根据实际布置的喷头数计算.m2.3*4*160/min消防自动喷水系统的工作压力是多少消防给水系统常用的三个系统,自动喷水灭火系统,室内消火栓给水系统、室外消防给水系统;压力试验也有三个标准,执行相关的规范也是三个:一、GB《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中:6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中:4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB《给水排水管道工程施工及验收规范》中:9.2.10 水压试验应符合下列规定:1 钢管试验压力为P+0.5(P为工作力),且不小于0.9MPa,2 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道 接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止度压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3 主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降为0,将试验压力降至工作压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象、则水压试验合格。消防水网打压多长时间?压力多少?那个规范?05Mpa,那每一层的末端压力是不一样的,如果要是高层建筑.1Mpa《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0FM要求是管网压力1消防自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值?1.当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。2. 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa消防喷淋规范施压要多少压力压力开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号启动消防喷淋泵进行加压。输入模块,有称监视模块,用于检测设备工作状态,通常监测使用常开信号设备,一旦被监控设备动作,常开端闭合,则向主机发出设备动作的报警信息。压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作。信号阀:为避免人员误操作,导致阀门关闭,系统不能正常工作,故在阀门上安装信号反馈装置,避免误操作。消防工程压力开关的作用是什么?展开全部消防器材的采购中一般都会涉及到消防喷淋头这种产品,它对于环境温度方面的要求比较高,而且如果用户想要达到满意的效果,最好还能够从厂家、价格板块在众多的灭火设备中,除了灭火器以外,自动洒水系统就是最常见的一种,它一般都会安装在楼道以及一些公共场所。北京联顺忠商贸有限公司,是德国微法高级PP-R管道系统和土耳其法兰特高级PPR管道系统在北京的办事处。在我们的日常实际生活中,会接触到很多喷头产品,它们的分类和具体的使用环境有一定的关系,因此对于大部分用户而言,在选择购置以及实际使用之前有必昨日上午,禅城区环保局组织南庄80多家家具企业负责人参加家具行业环境整治提升现场会,并发布了《南庄镇家具行业环境综合整治方案实施细则》(以下消防防火门适用于常开防火门消防联动控制系统中的配套产品,安装在疏散走道、楼梯间、前室的防火门上,双扇和多扇防火门,消防联动时还应具有按顺序关消防沟槽管件主要是用来对消防管路的系统进行连接与安装,被广泛应用于建筑工程、机房、电力电站等领域。喷雾式电熨斗是在蒸汽型电熨斗的基础上加装一个喷雾系统制作而成的,具有调温、喷汽、喷雾等功能,熨烫效果好。现在政府规定房地产开发商在建设房子的时候对于灭火设施的要求是非常严格的。在众多的消防设施中,除了灭火器以外,人们最常见的就是要喷淋头。关于办公室装修应注意以下几点:一,消防工程大多数办公室装修时都要做隔断,如果隔断要到顶部的时候,就要进行烟感和喷淋的改动,而物业公司通常都要合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签}