测量电机电流与面板显示值对比看看是否误报过流故障。若真是误报故障请检查集成块周围的小电阻阻值,其阻值变化也会造成误报故障
好的谢谢 我看了下汇川变頻器故障查询的故障是的电流6.1A
汇川变频器故障查询是11KW的额定电流是26A应该是误报警
变压器后面的电容有问题