3400瓦的设备需要几4平方铜线能带多少瓦的铜线

95平方铜芯电缆能带多少千瓦设备_百度知道
95平方铜芯电缆能带多少千瓦设备
95千瓦的铜芯电缆能带多少负荷?
我有更好的答案
  95平方铜芯电缆能带168千瓦设备。  按口诀确定电缆的安全载流量。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算如下:  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。(按三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85)  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
采纳率:83%
来自团队:
最大能承受150KW的用电量。
这个问题太过于简单了!功率跟电压电流成正比,你还需要告知系统电压,是690V?400V?还是230V?还有不同的生产厂商的铜电导率不同,铜芯上镀层不同导电率也不同(常见的有镀银,镀锡,裸铜……),咨询一下生产厂商才能告诉你准确额定电流!95mm电缆应该能承受300A以上的电流!
一楼说的不错,另外还和工作环境敷设方式有关。
95平方铜芯电缆能带150KW/380V的设备。
如果用VV,95mm2,四芯,安全载流量218A。如果用BV:明敷,温度
40℃安全载流量(A)
236四根穿钢管,温度
40℃安全载流量(A)
150四根穿硬塑料管,温度
40℃安全载流量(A)
134(数据引自《输配电速查速算手册》)如果是聚乙烯绝缘电缆3*95+1带钢铠那种,铝线在空气中140A,在土壤中185A,铜线在空气中185A,在土壤中230A。资料来自沃尔德电缆厂产品参数。详见:三相功率按2A/k W估算。
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一般卫生间浴霸用几平方的电线?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
一般卫生间浴霸用几平方的电线?
提问者:阮飞白|
9054次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:17407
| 被采纳数:2
浴霸如果功率高的话,排2.5平方的 ,一个卫生间如果连镜前灯话,一般排8根线总归够了,其中如果零线要共用的话最好是2.5平方的 个人意见:看浴霸的功率的。建议卫生间布线时考虑多留几组线,就算不用也浪费不了几块钱,何况现在电器更新这么快,宁可浪费多布2组线备用,也别到时候升级换代再去开槽好吧!建议卫生间预留8组线以上2.5平方的线(零线公用情况下,主照明一组,换气一组,暖灯或光波管1~3组,风暖3组,延时保护一组,镜灯一组,可根据自己加的浴霸配置参考)
回答数:5357
| 被采纳数:0
一般卫生间浴霸用1.5平方的电线。
1、如果电线走明线,一个平方毫米大约能承受25A的安全电流;如果走暗线,大约为15A;
2、电线都有一些负公差,就是说2.5平方线可能只有2.3平方。但是即便是乡镇企业的2.5平方线至少也有2.0平方以上;
3、因此,走暗线的2.5平方毫米电线能够承受至少30A安全电流。民用电是220V,就是能够保证6600瓦电器正常使用
4、浴霸4个250瓦的大灯泡,合计1000瓦。因此,2.5平方线足够足够了。如果单独布线,1.5平方也够用了
回答数:18478
| 被采纳数:4
普通灯泡式浴霸功率最大时应该是应该是1150W,取暖275*4----照明40W---排风扇10W.
10AX220v大概2200瓦左右
普通铜电线1平方mm能过5A,合1100W都够用。浴霸的插头线一般只有0.75平方mm。不过建议用1.5-2.5平方mm铜线。
希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!25千W220V的设备三相供电用多少平方的铜线?_百度知道
25千W220V的设备三相供电用多少平方的铜线?
我有更好的答案
  用于25千瓦单相供电的的空开,63安培可以用,大致将3路按每路9千瓦分配,每路电流大约40安培,用6平方的电线就可以了。  发电机的转子是三组互成120度的线圈组成。发电机产生的是交流电,那么三组线圈就会产生相位相差120度的交流电流。三相供电就是将这三组电流分别作为火线,接在不同的用电器上,而将它们接在共同的零线上。    按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。三相供电是一种成熟的CPU核心供电方式,随着频率提高CPU的功耗越来越大,三相供电可以把电流分配到各个回路,减少PCB板发热的现象。减少PCB板发热,增加稳定性,减少被烧坏的可能性
家居采用三相供电的严重弊端 。
采纳率:78%
来自团队:
用于25千瓦单相供电的的空开,63安培可以用,大致将3路按每路9千瓦分配,每路电流大约40安培,用6平方的电线就可以了.
本回答被提问者采纳
开关用63A肯定小了,还是100A好点
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2
单相负荷选择总线
额定电流I=P/UcosΦ=25/0.22/0.8=143A
如果是近距离(几十米以内),30平方毫米
如果是中距离(几百米以内),42平方毫米
其它分线,三相负荷1KW按1.8A算,单相负荷阻性负载(如电灯)按1KW按4.5A算,感性负载(如电动机)1KW按5.6A算,按安全载流量选择电线,近距离偏高,远距离偏低就可以了。
所以25KW的总功率最好有6平方的线,质量好的线4平方也可以。
先算出总的电流的大小, ,3A所以说你的63A的开关小了,因此总开关应用一个200A的,线的大小你可以根系以下口诀来算:(10下五,100上二,25,35四三界,50,75二倍半.) 这是针对铝线的,十下五就是十平方以下的线*5倍,25,35四三界就是说25以下,十以上的线是*4倍,35以下,25以上的线是*3倍,依次类推.如果是铜线,刚在原线的规格标准上升一级就是了.,例如如果是1.5平方的铜线,就相当于2.5的铝线,十下五,就是2.5*5=12.5A,依次逐一升级算
220V如何三相供电???25KW380V的倒是有,用VV-1KV 3X10+1X6就够了或者YJV-1KV 3X6+1X4也行。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1平方铜线能带多少瓦的用电设备_百度知道
1平方铜线能带多少瓦的用电设备
我有更好的答案
  1平方铜线能带3千瓦的用电设备(单相)或7.5千瓦的用电设备(三相)。  根据口诀,1平方铜线的载流量相当于1.5平方铝线的载流量。1.5平方铝线的载流量是其截面的9倍,即1.5x9=13.5A,因此1平方铜线的载流量为13.5A。根据功率公式有P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x13.5x0.85=7.5kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。  如果是单相,P=UI=0.22x13.5=3kw。  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。同样大小的电线载流量还与绝缘材料有关。1平方铜线最大允许载流量是18-20A,对应的负荷是4千瓦。考虑到安全系数,一般最多带2千瓦。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。90千瓦的电加热设备需要多少平方的电线_百度知道
90千瓦的电加热设备需要多少平方的电线
我现在是25平方的铜芯线,能不能用?
我有更好的答案
  1、正常情况下,三相380V,功率90kw的电加热设备需要用35平方以上的铜线。  2、电流=.732=137A,取35平方铜线。  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过137A,铜线截面积需按最大电流取值,如,210A以内,取50平方铜线。  4、如果穿管需要增大到50平方铜线。  
采纳率:89%
来自团队:
估计供电电压380V, 25平方的铜芯线小,如果连续工作最好选用95平方的铜芯线,间断工作可用50平方的。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
电加热的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类