请问这是空气开关跳闸吗?短路会自动跳闸吗?

空气开关自动跳闸是什么原因?
空气开关自动跳闸是什么原因?
空气开关一般都是通过电流整定值判断过载,原因有三:\x0d1、空气开关电流整定值太低,例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A.(大功率的浴霸也是这样)\x0d2、如果某些电器的接线是人工安装的,请检查接头是否牢固压紧.\x0d3、跳闸时检查漏电保护器,如果跳起,表示电器漏电.应检查电器插头是否干燥,如果电器插头是干燥的,但仍显示漏电,请将该电器报修.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《空气开关自动跳闸是什么原因?》相关的作业问题
可以更换一个空气开关来试一试的啊,如果更换后不再跳了,则为空气开关故障造成跳闸.
A、开关中两线相碰,只是开关不起作用,用电器总工作,并不是短路;B、双孔插座一孔接火线,一孔接零线,两线相碰相当于直接把火线和零线接通,这是短路;C、灯丝断了再接到一起,仍会工作,不会引起总功率过大过短路现象;D、插头插座接触不良,用电器不工作,不是短路.故选B.
“插头一插到墙上插座,空气开关自动跳闸.通过插线板接热水器就能正常用”,说明不是热水器有短路现象,而是热水器有漏电.跳的不是空气开关,而是漏电开关,因为“通过插线板接热水器就能正常用”,不存在短路和过流,空气开关是短路或过流才跳闸的,而漏电开关是火线与地线(或大地)之间有一点点电流就会跳闸的.现在的安全开关都同时装有空
带漏电保护的空气开关经常跳闸一般有下面三个原因一:用电电流大于空气开关的额定负荷电流造成跳闸.检查电器的总功率,特别是那些启动电流比较大的(大功率负荷的电机,电磁线圈等),如果有多台这样的设备最好不要同时启动,以免造成空开瞬间过载脱扣(跳闸).如果不能避免同时启动,那么只有更换额定电流更大的空气开关.二:负荷电器、线路
1短路故障没解决2空开已坏(老式空开经常发生)断开负载,若还跳,就是空开坏了.
漏电保护插头里的线接错了,你倒换一下,应该是左蓝右红,中上是双色线
呵呵不会的,就算他用你家的电,他家的空开也不会跳只能说是巧合吧.
双孔插座中的两个线头相通了相当于火线和零线直接接通了,电流没有经过用电器,这时电路中电阻极小,根据I=U/R,可知,U不变时,R很小的话I会很大,所以空气开关会自动跳闸.
三相四线负载应采用带有漏电保护的三相四线空开,估计应用的是三相三线带漏电空开,接通接触器220V线圈,电流经零线回路,漏电空开检测不到回路电流被视为漏电而跳闸的,换三相四线漏电空开或换接触器线圈为380V的应用吧.
造成家庭电路中空气开关自动断开的主要原因是过流和失压.A 开关中的两个线头相碰了 这种情况不会过流或失压,只是开关失去作用;B双控插座中的两个线头相碰了 这种情况会造成短路而使空气开关自动断开 C灯泡的灯丝断了又碰在一起 这种情况只会造成灯泡的电阻变小而更亮,也不会造成空气开关自动断开D 插头和插座接触不良 这种情况只
空气开关的作用是,过电流、欠压有些还有缺相保护等 按你说的家庭用的空气开关之所以跳闸 我想原因可能有以下几点 1、在线路中的用电器 负荷过大超出了空气开关 的额定电流 2 供电电压不稳 超出了正常电压的正负20% 3 在空气开关以下的线路中的某个部分 有线路所在环境过于潮湿 线路绝缘层损坏现象 而发生漏电 接地故障.4
因为你买的空气开关不是带漏电的断路器.如果要达到漏电会跳闸的,再买个漏电和断路器拼装起来.买30mA的.
空开跳闸,一般是以下原因:1.线路过载,也就是说用电超负荷了,流过空开的电流超出了限定值,就会使其跳闸断电2.短路,短路属于严重的过载,会立即引起线路跳闸.发生短路有可能是连接的负载有故障,也可能是配电线路本身发生了短路3.空开接线端子接触不良.这种情况下如果空开流过大电流,端子会发热,当空开的温度达到一定值时,就会引
B.开关接触不良 线路老化 插座与插头接触处潮湿可能会导致接地或者短路 电路中使用大功率用电器会使电路中的电流过大,这些都能导致开关跳闸,而开关接触不良的后果一般是电路不通
空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身.除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机. 空气开关总跳闸有三种情况:一是 负荷过大,可以换负荷大点的空开.二是 线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路
打开墙壁插座,应该是插座上的接线断掉,再就是插座本身已损坏
看看你的总开关之前还有没有开关,是不是跳闸以后有人恢复或人为拉闸.排除以上情况,可能是开关或电表进出线其中一根有可能松动,接触不良,建议查一下.时间长了会发热烧坏.
短路电流没有超过空气开关的跳闸电流
看看你的总开关之前还有没有开关,是不是跳闸以后有人恢复或人为拉闸.排除以上情况,可能是开关或电表进出线其中一根有可能松动,接触不良,建议查一下.时间长了会发热烧坏.建议检查线路接头是否有松动.线路接触不良问题严重,建议更换《 空开反应迟缓或缺相,存在隐患》78807 次浏览
怎样安装空气开关装修什么是空气开关
防水空气开关什么价
家庭用空气开关,什么样的是单皮开关
家装空气开关应安装什么位置合适
空气开关面板什么牌子的好
厨房空气开关在晚上12点钟自动跳闸,第二天推总闸后,厨房空气开关还是跳,就换了一个新的空气开关,
问下3匹的空调空气开关插座需要多大的
弱弱的问下热水器空气开关价格
家装空气开关怎么选购
空气开关装饰怎么选择
空气开关装在木板上行吗
插座空气开关该怎么安装
电表前空气开关产权归属
装修换了空气开关,如何收费
装修空气开关怎么选择
家里需要装修用什么墙壁开关,空气开关好了
插座空气开关跳闸怎么办插座空气开关跳闸是什么原因
请教下家庭空气开关接法是怎样的
插座式空气开关总跳闸是怎么回事
家里卧室的分闸空气开关总是跳闸是什麽原因啊,
请问下什么是自动空气开关http://www.17house.com/know/ask/11/905449.htm空气开关是如何自动跳闸的?
空气开关是指使用空气作为绝缘介质和灭弧介质的一种开关,它的作用是在短路时断开线路、保护线路中的电气设备。空气开关在线路中的应用多通过开关回路来完成,当短路现象发生时,空气开关就会跳闸使得回路断开。空气开关跳闸的方式有三种,即采用热动脱扣、电磁脱口和复式脱扣,这3种脱扣方法的操作原理虽然不同,但都能够达到切断电源的目的。
①空气开关的热动脱扣
空气开关在线路发生过载时,内部所安装的热元件会在过载电流的作用下产生热量,当热量传导到空气开关中双金属片的位置会令金属片受热翘起,形成对搭钩的推动力,而将其与锁扣脱离开来,切断主触头达到跳闸的作用。
②空气开关的电磁脱扣
空气开关的电磁脱扣是通过电磁脱扣器所产生的吸力来完成的。当线路中电流过载严重时,通过电磁脱扣器的电流会超过设定值,使得电磁脱扣器所产生的吸力提高,这样衔铁就会在吸力的作用之下撞击杠杆,使得搭扣与锁扣脱开,锁扣在弹簧的作用下将开关主触头分离。
③空气开关的复式脱扣
空气开关的复式脱扣是使用复式脱扣机构完成跳闸动作的。空气开关中使用的复式脱扣机构实际上是一套连杆装置,平时主触点闭合时,锁扣处于合闸位置,当线路发生故障时,脱扣器就会将锁扣脱开、分断主触点。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。空气开关跳闸不一定是出现短路吗_百度知道
空气开关跳闸不一定是出现短路吗
我有更好的答案
空气开关主要作用就是在负载侧短路时跳闸断开负载与电源的连接,从而保护电网的正常运行,其次是在负载过流是跳闸以防止负载温度过高烧坏负载设备及其工作场所发生火灾。
是的 有时候接线螺丝没有拧紧 也会造成空气开关跳闸
当然,说明用电负荷超过了装修时设计的最大负荷。解决问题的话,请选择五颗星满意答案,谢谢。
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。没问题,会跳闸。。。。。。。。。
没问题的,3P开关的每级均有脱扣装置,任何一相出现问题均可引起保护动作。
谢谢啊,这样心里有底多了
空气开关可以,会跳闸!!!
旁边还有瓷插式保险,有些年头了。
断路器的额定电流,只要在负荷线路电流的保护范围内就可以替代使用。
超负荷时看你的电流与空开的额定值匹配情况,短路时应该能够跳,但也还要看负载阻抗大小的短延时动作特性匹配情况。如果电流匹配合适,这样接也是不太合适的,应该将其中第一相直接输入后引出输出线即可,另外一相的输出端引出线头到第三相的输入端,在从这个第三相的输出端引出线,这样充分利用电磁脱扣器的动作特性而不至于真正短路时脱扣器机构动作力矩不足而发生拒动故障
会!!把电箱清理干净一些。
引用Piston 的回复内容:&&一相的输出端引出线头到第三相的输入端,在从这个第三相的输出端引出线,&&
这个思路好!顶。
没问题,只要不超过额定电流即可。
学习了,遇到这种情况,偶都是用相线把其中的两极串联起来用。}