原标题:太全了!CT和PT断线依据,从此判断不求人!

(1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In (2)负序电压3U2大于 8V。 满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。

各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回

发电机机端电压平衡 发电机机端接入两组电压互感器,比较两组电压互感器的相间电压、正序电压是否一致来判断TV断线。动作判据:

满足以上任一条件延时0.2S发TV断线报警信号、并启动TV切换

差动保护差流报警 只有在相关差动保护控制字投入时(与压板投入无关),差流报警功能投入,满足判据延时10S报相应差动保护差流报警,不闭锁差动保护,差流消失,延时10S返回: 为提高差流报警的灵敏度,采用比率制动差流报警判据: dI > di_bjzd 及 dI > kbj ×Ires

三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号; 三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。 三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。

自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号; 有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号。

当保护相间电流变化量元件和零序电流元件(3I0>0.1*IN)不动作时,满足以下条件报TV断线(或门条件): a)三相电压向量和大于12伏,延时1.25秒报TV断线。 b) 正序电压小于33V时,任一相有电流(>0.06In)或跳闸位置继电器不动作,延时1.25秒报TV断线。 三相电压恢复正常后,经10秒延时后全部恢复正常运行。

零序长期启动报警:当自产零序电流大与0.1IN时经10秒延时报零序电流长期动作告警,当零序电流小于0.1IN后延时10秒返回

1) 模拟单相断线,母线电压3U2大于12V,即断线相残压<44V时,延时1.25秒 报该母线TV断线。

1)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流>0.06In,延时5秒发TA断线报警信号。

2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流>IDX,延时5秒发TA断线报警信号。

3)在任一支路通入电流>IDXBJ,延时5秒发TA异常报警信号。

判据a)为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线。

判据b)为:PT在母线时,若?Ua?、?Ub? 及 ?Uc? 任一相电压小于8V,判为PT断线。 PT在线路时,在任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(检跳闸位置开入)时,若?Ua?、?Ub? 及 ?Uc? 任一相电压小于8V,判为PT断线。

a) 装置的零序电流连续12s大于零序启动电流定值时,报“CT断线告警”, 并闭锁零序各 段保护;

b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In,报“本侧CT断线告警”。对侧CT断线后,本侧报“对侧CT断线告警”。

装置设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。 判据a)

为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值) 该判据可以用于检测一相或二相断线。 判据b)为: ?Ua?、?Ub? 及 ?Uc?均小于8V,且任一相电流大于0.04In。附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警。 为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,装置增设了断路器在合位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V,即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,也可以告警。

零序电流连续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流),且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线,此告警不闭锁出口电源。TA断线后退出零序电流和低电流就地判据。

(1) 电压平衡式TV异常判别 当机端有两组TV时,采用电压平衡原理判别两组TV的异常。电压平衡式TV异常判别原理用于比较两组TV(机端普通TV1和纵向匝间TV2)二次侧的电压,当某一TV二次侧失去电压时继电器动作,经10s延时发出断线信号。

(2) 机端只有一组TV时的TV异常判别 当只有一组机端普通TV(按角接接入)时,采用下述方法判别:

1)三个线电压均小于20V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相断线或两相断线;

2)当有负序电压,而无负序电流时,用于检测一相断线。 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。

(3) 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常判别原理 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常的判据如下:

1)三相电压均小于18V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相失压;

2)三个相电压的向量和(自产3U0)大于18V,并且存在任一个的任二个相间电压模值之差也大于18V(用于区别小电流接地系统一点接地),检测一相或两相断线;

3)三个相电压的向量和(自产3U0)大于90V,三个线电压均小于一定数值(内部固定),用于检测TV回路有并联支路时的两相断线。 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。

正常情况下判断TA断线是通过检查所有相别的电流中有一相无流且存在差流,即判为TA断线。 在有电流突变时,判据如下: 1)发生突变后电流减小(而不是增大); 2)本侧三相电流中有一相无流,且对侧三相电流无变化; 满足以上条件即判为TA异常,当检测到TA异常时,发出告警信号。同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。

TV断线判别 中性点接地系统TV断线判据为:

(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;

(2)单相或两相TV断线:自产3U0大于7V。 小电流接地系统TV断线判据为:

(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;

(2)单相TV断线:自产3U0大于7V且线电压两两模值之差中有一者大于18V;

(3)两相TV断线:自产3U0大于7V且3个线电压均小于7V。 持续10s满足以上判据确定母线TV断线,TV断线后电压闭锁元件对电压回路自动进行切换,并发告警信号,但不闭锁保护

母联CT断线:大差差动电流平衡 I母小差差动电流不平衡 II母小差差动电流不平衡 I、II母小差差动电流之和平衡;

判据1:电压平衡式TV断线判别

电压平衡式TV断线判别比较两组电压互感器二次侧的电压,当某一TV失去电压时继电器动作,瞬时发出断线信号判据2:无零序电压的单组电压互感器TV断线判别 a. 两任意相间电压绝对值之差大于18V且三相电流都小于Iset; (单相、两相断线) b. 三相电压小于8V, 且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线) 满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号;零序电压型的单组电压互感器TV断线判别 a. |? aU+? bU+? cU-K*3? 0U|>18V 三相电流都小于Iset;(单相、两相断线) 当接地方式为1时k=0.5773;当接地方式为0非直接接地时k=1.732。 b. 三相电压小于8V,且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线) 满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号。 判据4: a. 正序电压小于30V,三相电流都大于0.06倍额定电流; b. 负序电压大于8V。 满足上述任一条件后延时10s发TV断线信号。 本判据仅用于发信号,不作保护闭锁判据用。

当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA断线判别程序,满足下列条件认为TA断线: a. 本侧三相电流中至少一相电流为零 b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。

装置纵联、距离、零序保护和重合闸均设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带1s延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动、求和自检控制字投入的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才重新投入。 1) 三相电压之和不为零,用于检测一相或两相断线。 判据为:|UA+UB+UC|>7V(有效值) 2) 三相失压检测 三相失压判据:三相电压有效值均低于8V,且任一相电流大于0.04In或三相电流均小于0.04In且无跳闸位置开入。

TA断线时,零序电流将长时间存在,纵联、距离、零序保护在零序电流持续12S大于零序辅助启动定值I04时将驱动告警Ⅱ继电器发出本地及中央告警信号,并发出TA回路异常告警报告,闭锁保护,装置继续监视零序电流,一旦零序电流消失,保护将自动解除闭锁。

大接地电流系统:当任意一相电压低于PT断线定值,或自产零序(3U0)或负序(3U2)电压大于7V,延时7s发“PT断线”信号。小接地电流系统 :

复合电压闭锁元件对每段母线含3个线低电压元件和1个负序电压(3U2)元件,各元件并行工作,构成或门关系

系统正常运行时,大差以及各段母线小差平衡。当差流连续7s越限CT断线定值时即判为CT

锁断线相该段母线差动保护并发“CT断线”信号。

当采用母线PT时,三相电压绝对值之和小于0.5Un认为是PT三相失压

当采用线路PT时三相电压绝对值之和小于0.5Un开关不在跳位

满足上述条件时置PT三相失压标志延时100ms,闭锁高频保护和距离保护1.25s发PT断线信号和PT三相失压事件 无论是PT不对称断线还是PT三相失压均视为PT断线

采用零序差流来识别CT断线,两侧零序电流差大于定值,且差流最大相的电流小于预定门槛值

电压平衡式TV断线,可用于零序电压式定子匝间保护及定子接地保护TV一次断线时TV断线判别。它按比较机端两组TV同名相间电压的幅值及相位关系的原理构成 当差压abUΔ或bcUΔ或caUΔ大于整定值,而普通TV二次无负序电压时,装置判为专用TV一次断线,去闭锁匝间保护;而当压差大于整定值,普通TV二次负序电压大于整定值时,装置判为普通TV断线,去闭锁定子接地保护等用到普通TV电压的保护

一相差动动作又无负序电压,即判定为TA断线。这是因为发电机中性点不直接接地,内部相间短路时一般都会二相差动或三相差动同时动作

1)一般短路时电流是增大,断线时电流却减小。采用电流突变方向为负值作为主判据。

(2)一般不考虑异侧TA同时断线的可能性,故电流突变为负值须发生在同一侧TA。

(3)不考虑三相同时断线,即突变电流不超过2路。

(4)至少一侧的三相电流健全,TA断线侧电流必须有一相存在,另外一相或二相偏小。

(5)差流应小于解除TA断线功能差流倍数Ict整定值。

(来源:电力笔记,版权归原作者)

}

(3)经高压侧复合电压闭锁: 控制字“经高压侧复合电压闭锁”置“1”,过流保护不但经发电机机端复合电压闭锁,而且还经主变高压侧复合电压闭锁。 (4)TV断线对复合电压闭锁过流的影响:装置设有整定控制字(即TV断线保护投退原则)来控制TV断线时复合电压元件的动作行为。当装置判断出本侧TV断线时,若‘TV断线保护投退原则’控制字为‘1’时,表示复合电压元件不满足条件;若‘TV断线保护投退原则’控制字为‘0’时,表示复合电压元件满足条件,这样复合电压闭锁过流保护就变为纯过流保护。 发电机复合电压过流保护出口逻辑框图 整定保护总控制字“发电机相间后备保护”置1; 投入屏上“投发电机相间后备保护”硬压板; 发电机负序电压定值 4.62 V,相间低电压定值 70 V,过流I段定值 3 A,过流I段延时 2 S,过流II段定值 2 A,过流II段延时 2.5 s; 整定过流保护的跳闸控制字; 按照定值单要求投入各控制字。 试验回路接线:发电机复压过流取机端和中性点的最大电流,机端电压。 2、试验前准备 做过流I段时将过流II段的跳闸控制字整定为“0000”,投过流I段跳闸控制字。 将保护动作时间定值改为0 s,不加电压,同时加入三相电流,逐渐增大达到3A时保护动作,并记录试验数据。 3、过流定值试验 电流三相加入3.5A>3A,使得过流条件始终满足,加入三相电压使得线电压值>70V,然后三相电压逐渐同时减小至保护动作,记下动作值。 4、相间低电压定值试验 将相间低电压定值改为最小(3V),目的是取消低电压条件,电流三相加入3.5A>3A,使得过流条件始终满足,将测试仪上A、B两相电压线对掉(负序接入),然后逐渐增大三相电压至保护动作,记下负序电压动作值。 5、负序电压定值试验 将保护定值恢复为原定值,接线恢复为原始接线,先不加电流,三相电压加入额定电压;去掉其中一相电压(通过状态序列实现),10s后装置TV断线灯亮,此时逐渐增加电流至大于保护定值,保护不会动作。 6、 TV断线闭锁功能试验 做过流II段时投入过流II段跳闸控制字,方法与过流I段相同。 7、过流II段 * * 继电保护综合实验 RCS-985A发电机变压器成套保护 电气与新能源学院 2014.9 一、实验内容 主接线及保护配置图介绍 保护屏整体介绍 交流电流、电压回路了解,详细讲解如何看懂工程图纸 根据保护图册,检查保护屏电流、电压回路并画出电流、电压回路图 300MW-220KV机组主接线及TA、TV配置图 300MW-220KV差动保护配置图 300MW-220KV后备保护配置图 RCS-985A保护屏面板图 RCS-985A保护屏屏后端子排 硬件配置示意图 交流电流回路图 交流电压回路图 一、实验内容 熟练掌握继保之星的使用方法 保护屏送电前检查 直流电源上电检查 开入接点检查 交流回路校验 交流实验软件的使用方法 状态序列软件的使用方法 差动保护实验软件的使用方法 1、熟练掌握继保之星的使用方法 实验前详细阅读《RCS-985 发电机变压器保护装置说明书》、本调试指导书及装置原理图及实验注意事项。 保护二次回路与图纸相符,用500V兆欧表检查电源回路对地绝缘电阻,绝缘电阻不低于1.0MΩ。交流电流二次回路不允许开路,交流电压相间及相地间不存在短路,直流电源正负极间不存在短路并记录以上数据。 2、保护屏送电前检查 对照图纸,用万用表检查屏柜直流电压极性、大小并记录; 加上直流电压,合装置电源开关; 延时几秒钟,装置“运行”绿灯亮,“报警”黄灯灭,“跳闸”红灯灭(如亮可复归); 液晶显示屏幕显示主接线状态; 熟悉液晶显示屏使用方法。 3、直流电源上电检查 依次投入和退出屏上相应压板以及相应开入接点, 查看液晶显示“保护状态”子菜单中“开入量状态”是否正确并记录。 4、开入接点检查 检查所有电流电压通道零漂并记录; 退掉屏上的所有出口压板, 从端子排上每个电流电压回路依次加入电流电压。按使用说明书方法进入装置菜单中的“保护状态”, 对照采样显示值与加入值, 其值应该相等, 误差符合技术参数要求。 5、交流回路校验 发电机差动保护 保护原理介绍 保护实验前准备 最小差动动作电流校验 稳态比率差动动作特性曲线实验 差动速断 TA断线闭锁功能试验 整组实验 1、发电机差动保护原理 (1)比率差动原理 比率差动动作特性 比率差动保护的动作方程 (3)高值比率差动原理 为避免区内严重故障时TA饱和等因素引起的比率差动延时动作,装置设有一高比例和高起动值的比率差动保护,利用其比率制动特性抗区外故障时TA的暂态和稳态饱和,而在区内故障TA饱和时能可靠正确动作。 高值比率差动的动作方程如

}