高层,地下为两层时。外墙止水钢板搭接长度怎么搭接。十四的钢筋

地下室外墙钢筋搭接。_百度知道
地下室外墙钢筋搭接。
地下室外墙钢筋,外侧钢筋为跨中1/3,内侧钢筋为支座1/3,请问这句话有具体的规范规定吗?还有就是内外侧钢筋搭接能否在一个截面上?03G101里面没有明确说明,所以请教有没有人知道具体的规范在哪?
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
我有更好的答案求助知道网友
其实外墙的钢筋搭接是没有内外侧之分的,规范上没有这个规定。内外侧的钢筋搭接当然不能在一个界面上,必须错开≥500mm或1.2Lae,除了三级抗震以上部分才可以采用100%搭接其余的都不行。现在03G101已经作废了 请使用11G101系列图集。希望我的回答对你有用。
本回答被提问者采纳
有,看03G图集。不在一个截面
03图集说的是同一面得钢筋,我说的是内侧与外侧的钢筋,意思就是内侧钢筋能不能也在跨中1/3处搭接?
能,但内外要错开
11G101-1图集的77页有详图
03G101-1图集
4条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
钢筋搭接的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。地下室外墙侧壁上这个横向钢筋搭接长度是多少?搭接区呢?_百度知道
地下室外墙侧壁上这个横向钢筋搭接长度是多少?搭接区呢?
我有更好的答案
规范要求是50%搭接率,搭接长度1.2LAE,具体位置没有要求.
LAE是查规范吗?还是图纸中会有
一般图纸上会有,如果没有也会注明采用哪个图集.
采纳率:68%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
横向钢筋的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。钢筋搭接要点-筑龙博客
钢筋搭接要点&
柱钢筋的纵向绑扎搭接接头面积百分率:一个垂直于柱子的剖面,平视剖面,柱子的主筋的非整根钢筋连接的百分率。例:一个400*400的柱子有8根16钢筋,剖面显示有4根钢筋有接头,接头面积百分率就为50%。钢筋接头百分率有25%、50%、100%的接头率四种,连接方式有搭接、直罗纹、埋弧焊接等方式可选择,当钢筋直径大于25时就不宜采用搭接。采用25%的接头率时,搭接长度为1.2la,采用50%的接头率时,搭接长度为1.4la,采用100%搭接长度时,搭接长度为1.6la,任何百分率的接头方式搭接中到中间距不小于35d,且不小于500mm。采用套丝直罗纹为一级接头时候可不考虑接头位置。当然这些说的很没有针对性,具体工程的灵动性比较大,会有很大的变动1、很关键的概念问题:锚固长度和搭接长度的区别,锚固可以简单地理解成树的根,墙柱是梁的根,梁是板的根,(因为有梁上柱、墙等,所以也不全对,但对一般的工程可以这么理解),就像叶——枝——干——根的关系是一样的。搭接长度顾名思义,是指两根钢筋绑在一起重叠的部分的长度。所以楼主问的是搭接长度(支座处搭接?一般是分段锚固。特例:比如墙的水平筋在转角处搭接)。2、重要的条件:钢筋的搭接长度和哪些因素有关(锚固长度同):钢筋的型号(28mm以上就不宜了,光面和螺纹,1、2、3级钢,钢筋表面的处理:如涂环氧树脂)、混凝土的等级、抗震设防等级、接头百分率(有1.2、1.4、1.6的不同百分率对应下的搭接长度系数)、受拉还是受压(扭),应用的部位(纵筋、架立筋、贯通筋等等),图集里都有规定的,主要是这四本03G101-1(两种有效版本,注意采用和设计一样的版本)、-2、-3、-4(适用上部结构,基础部分应使用设计使用的图集)。3、焊接长度一般情况下单面焊接10d,双面5d。(特别要注意相邻两接头的距离,规范种35d内均为同一截面)(受拉25%,受压50%)1、规范中有规定(混凝土设计规范、03图集)同一根纵向钢筋同跨内的接头数量不应大于等于2(梁是跨,柱是层高),如果没与规范冲突,且是少量的(绑扎完成后应不再动它,除非是必须的)断开再焊接(注意断开的位置,不是随意的——断在受力较小的位置;相邻接头的间距——控制接头百分率),我认为楼上的处理是可行的,虽如此,此种现象还是应避免,正规的做法还是要请监理单位和建设单位重新验收或征求设计单位的意见。2、其实我认为规范图集中有些规定现场是很难做到的(能完全做到的,绝对是优质结构工程),没对楼上提到的情况作明文规定,是认为此种情况可以从组织措施上做到符合规范要求的。如:钢筋绑扎不牢,可以增加绑扎点或点焊固定;混凝土浇筑时可以增加钢筋工随浇随调整钢筋位置;遇到需要留洞,事前熟悉图纸,争取一次绑扎到位。&一般搭接都会绑扎,焊接以及绑扎搭接,不一定分部位,要看是否适合或者根据当地情况,是否经济。比如,一般框架柱就采用焊接;构造柱采用绑扎搭接;剪力墙若是钢筋直径不大,16以下,也可采用搭接;有些梁的主筋和加筋数量大,若是采用搭接就会影响钢筋间距,对钢筋和混凝土的共同作用有影响,故采用焊接,若钢筋含量不大,为加快施工速度,避免钢筋工和焊工之间的混合作业的矛盾,也可采用搭接,不过要注意梁钢筋的搭接位置以及搭接长度。一般地下室的梁板柱均采用焊接,到了上部结构可因具体情况再定。&&钢筋安装时,一般图纸都有要求,钢筋直径大于等于22mm的钢筋宜采用焊接,构造柱钢筋搭接有图集05G363,构造柱钢筋4根时,允许直槎搭接,¢12搭接长度600mm,¢14搭接长度700mm.6根钢筋时,就要错槎搭接。柱筋焊接,的位置及尺寸,图纸未注明的可以看03G101-1图集(平面标注)。柱筋焊接一般采用电渣压力焊或双面搭焊(因地区要求而定)。梁筋焊接位置按受力而定,下部受拉,上部受压的梁,钢筋焊接:上排筋焊接位置跨中1/3处,下排筋距支座1/4范围内允许焊接。梁筋赶截面焊接不宜超过25%根据实际的施工条件需要和成本控制以及施工进度来选择钢筋连接方式:1、钢筋绑扎搭接施工速度快,但总体成本高,在钢筋放样加工和绑扎搭接时浪费较为严重。2、钢筋焊接分为两种,(1)单面焊接,焊接长度10d,(2)双面焊接,焊接长度5d。施工速度较绑扎慢,成本较低。3、闪光对焊,多用在梁钢筋连接,成本低,加工制作速度快,但加工制作时,对操作工要求较高,须聘用熟练的技术工人。4、电渣压力焊,多用在柱钢筋连接,与闪光对焊形式相似,采用药渣热熔连接两端钢筋,同样对操作工人要求高。5、以上连接方式是对于直径小于25的二级钢而言的,对于直径大于25或原材等级高于2级的钢筋应采用机械连接,机械连接目前多为直螺纹套筒连接,整体成本略比绑扎搭接低,对钢筋端部套丝及钢筋安装时连接部位的紧固程度要求很高。&一般情况下,梁上部钢筋在跨中1/3处搭接,因此处没有负弯矩,负弯矩在支座1/3处范围内,所以在此处加了上铁以抵抗负弯矩。梁下部主筋在支座处范围内搭接,因此处没有正弯矩,所以说搭接位置要避开受力区。&&无论搭接、焊接还是机械连接,凡是钢筋连接接头都是传力的薄弱部位,因此绝对不能任意设置。对此,《混凝土结构设计规范》GB第9.4节中对各类钢筋连接的接头面积百分率限制,做出了详细而明确的规定。由于其属于国家标准,又是设计规范,因此施工验收规范必须遵守例如:对于接头面积百分率为100%的情况,接头宜设置在受力较小处;且同一钢筋上宜少设接头。在此条件下100%接头仅限于受压钢筋的连接或预制构件连接处的接头等无法回避处。应该强调指出:考虑抗震要求,在梁柱的塑性铰区(箍筋加密区),《混凝土结构设计规范》GB第11.1.7条第4款中明确限制接头百分率在任何情况下不应超过50%。《混凝土结构设计规范》GB第9.4节钢筋的连接摘录如下,希望对你有所帮助。9.4&钢筋的连接9.4.1 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。  受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。9.4.2 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如衍架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。  当受拉钢筋的直径&d>28mm&及受压钢筋的直径&d>32mm&时,不宜采用绑扎搭接接头。9.4.3 同一构件中相邻纵向受力钢筋的搭接接头宜相互错开。  钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为&1.3&倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图&9.4.3)。图&9.4.3  同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根,当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为&50%  位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于&25%;对柱类构件,不宜大于&50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于&50%;对板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。  纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:ll=ζla    (9.4.3)式中 ll———纵向受拉钢筋的搭接长度;  &&&la———纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第&9.3.1&条确定;   &ζ———纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表&9.4.3&取用。  在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于&300mm。表&9.4.3     纵向受拉钢筋搭接长度修正系数      纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)&&&&&&&&≤25&&&&&&&&50&&&&&&&&100ζ&&&&&&&&1.2&&&&&&&&1.4&&&&&&&&1.69.4.4&&&构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第&9.4.3&条纵向受拉钢筋搭接长度的&0.7&倍,且在任何情况下不应小于&200mm。9.4.5&&&在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的&0.25&倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的&5&倍,且不应大于&100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的&10&倍,且不应大于&200mm。当受压钢筋直径&d>25mm&时,尚应在搭接接头两个端面外&100mm&范围内各设置两个箍筋。9.4.6&&&纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接接头连接区段的长度为&35d(d&为纵向受力钢筋的较大直径),凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。  在受力较大处设置机械连接接头时,位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于&50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。9.4.7 直接承受动力荷载的结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于&50%。9.4.8 机械连接接头连接件的混凝土保护层厚度宜满足纵向受力钢筋最小保护层厚度的要求。连接件之间的横向净间距不宜小于&25mm。9.4.9&&&纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为&35d(d&为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于&500mm,凡接头中点位于该连接区皮长度内的焊接接头均属于同一连接区段。  位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于&50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。注:1 装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;  2 承受均布荷载作用的屋面板、楼板、擦条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于&3&根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。9.4.10 需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,且严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)。  当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋必须采用焊接接头时,应符合下列规定:  1 必须采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;  2 同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于&25%,此时,焊接接头连接区段的长度应取为&45d(d&为纵向受力钢筋的较大直径);  3 疲劳验算时,应按本规范第&4.2.5&条的规定,对焊接接头处的疲劳应力幅限值进行折减。&
xhf0293的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);地下室外墙与基础搭接基础高400墙一级抗震c30混凝土墙钢筋做多大的拐_百度知道
地下室外墙与基础搭接基础高400墙一级抗震c30混凝土墙钢筋做多大的拐
我有更好的答案
  混凝土结构设计规范:第4.1.2条钢筋混凝土结构混凝土强度等级应低于C15;采用HRB335级钢筋混凝土强度等级宜低于C20;采用HRB400RRB400级钢筋及承受重复荷载构件混凝土强度等级低于C20 预应力混凝土结构混凝土强度等级应低于C30;采用钢绞线钢丝 热处理钢筋作预应力钢筋混凝土强度等级宜低于C40注:采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土尚应符合专门标准规定第11.2.1条 抗震设防要求混凝土结构混凝土强度等级应符合列要求:1设防烈度9度混凝土强度等级宜超C60;设防烈度8度混凝土强度等级宜超C70;2框支梁、框支柱及级抗震等级框架梁、柱、节点混凝土强度等级应低于C30;其各类结构构件混凝土强度等级应低于C20.建筑抗震设计规范: 3.9.2 结构材料性能指标应符合列低要求:     2 混凝土结构材料应符合列规定:  1)混凝土强度等级框支梁、框支柱及抗震等级级框架梁、柱、节点核芯区应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其各类构件应低于C20;6.1.14 室顶板作部结构嵌固部位应避免室顶板设洞口并应采用现浇梁板结构其楼板厚度宜于180mm混凝土强度等级宜于C30应采用双层双向配筋且每层每向配筋率宜于0.25%;室结构楼层侧向刚度宜于相邻部楼层侧向刚度2倍室柱截面每侧纵向钢筋面积除应满足计算要求外应少于层应柱每侧纵筋面积1.1倍;层框架结构柱抗震墙墙底截面弯矩设计值应符合本章第6.2.3、6.2.6、6.2.7条规定位于室顶板梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力宜于柱端实际受弯承载力第三章 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002关规定第4.5.2条 现浇楼盖混凝土强度等级宜低于C20、宜高于C40第4.5.5条 作部结构嵌固部位室顶层顶楼盖应采用梁板结构楼板厚度宜于180mm混凝土强度等级宜低于C30应采用双层双向配筋且每层每向配筋率宜于0.25%第6.1.8条 现浇框架梁、柱、节点混凝土强度等级按级抗震等级设计应低于C30;按二~四级非抗震设计应低于C20第6.1.9条 现浇框架梁混凝土强度等级宜高于C40;框架柱混凝土强度等级抗震设防烈度9度宜于C60抗震设防烈度8度宜于C70第7.2.1条 剪力墙结构混凝土强度等级应低于C20;带筒体短肢剪力墙剪力墙结构混凝土强度等级应低于C25第9.1.3条 筒体结构混凝土强度等级宜低于C30.第10.1.6条 转换层楼面应采用现浇楼板其混凝土强度等级应于C30框支层、框支柱、箱形转换结构及转换厚板混凝土强度等级应于C30第10.4.4条 错层处框架柱截面高度应于600mm混凝土强度等级应于C30抗震等级应提高级采用箍筋应全柱段加密第10.4.5条 错层处剪力墙混凝土强度等级应于C30第12.1.9条 高层建筑基础混凝土强度等级宜低于C30建筑基基础设计规范面相应要求查阅几本规范所说工程设计混凝土强度符合要求
采纳率:62%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。?业主是衣食父母
?坑业主就是坑爹
您现在的位置: &&
>> 地下室外墙竖向钢筋怎么连接
地下室外墙竖向钢筋怎么连接
来源:一起装修网
发布时间:
点击量:[3471]
地下室外墙竖向钢筋怎么连接
规格为12的或以下的采用绑扎搭接,规格从14开始建议采用电渣压力焊进行连接规格为12的或以下的采用绑扎搭接,规格从14开始建议采用电渣压力焊进行连接一般建议
通长通过 不打劫
来自北京我会来找我
di xia shi wai qiang shu xiang gang jin zen me lian jie
地下室外墙竖向施工缝渗漏怎么办地下室外墙竖向施工缝渗漏处理
地下室剪力墙竖向施工缝渗漏应该是竖向后浇带处的砼浇筑后,在防水施工完成后产生沉降后造成防水层破坏而漏水的吧,也只能注浆堵漏了。###漏的小了小型高压注浆机注浆。漏的大了需要开洞,稀释混凝土灌填,然后再复原###最好的方法是把地下室外墙部分土方开挖后重新做地下室外剪力墙的防水,在原来刚性防水(抗渗砼)的基础上,再做两遍柔性防水,如SBC等;
地下室外墙的施工缝一般如何处理
地下室顶板下方当然可留置施工缝,这部分由于考虑施工的方便一般采用止水条###设施工缝是因为你不可能一次性完成外墙的施工,以现在的水平是不可能把底板与外墙还有顶板一起浇筑完成而不留施工缝的。所以一般地下室外墙都有两条水平施工缝。
地下室外墙裂缝防水怎么
最好在外面先用材料对裂缝部位进行修补,然后对地下室外墙整个做外防水,但是如结构太差裂缝太多就要用别的办法解决了。如果实在不行,就找公司过来修。会比较方便。也比较在行,看你个人选择吧
地下室外墙防水保修期是多久谁清楚吗
防水是维保5年,地下室防水防水等级有四个 一级防水标准:不允许渗水,结构表面无湿渍。 二级防水标准:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍;工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积不大于0.1㎡;其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的2‰,任意100m2防水面积不超过3处,单个湿渍面积不大于0.2㎡。 三级防水标准:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂;单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.51L/d,任意100m2防水面积不超过7处,人员临时活动的场所;一般战备工程。 四级防水标准:有漏水点,不得有线流和漏泥砂;整个工程平均漏水量不大于2L/m2.d,任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2.d。看要做什么样的防水,可以参考防水等级来选用材料。
地下室外墙防水高度多少合适
按设计要求可能要整面墙都要做防水,常用材料就卷材加聚氨酯,没有什么高度,旁站监督施工到设计要求的高度和位置。要一定说个高度那就是与地平面的位置在高300mm。
地下室外墙防水空鼓对防水有什么影响
空鼓是由于原砌体和粉灰层中存在空气引起的、砌块,检测的时候,应分层抹灰、 当基层墙体平整和垂直偏差较大时,含泥量大的面沙禁止入场、墙面、石灰砂浆、混合砂浆;9,中层抹层砂浆强度不能低于面层、顶棚装修层(抹灰或粘贴面砖)与结构层(混凝土或砖墙)之间因粘贴、砼等基本表面的灰尘,用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层发出咚咚声为空鼓.房屋质量中的“空鼓”一般是指房屋的地面、 砂浆搅拌必须均匀;8,在砼面浇水甩浆或使用界面剂做结合层、不能前后覆盖或混合抹涂、 水泥砂浆;3、要浇透浇匀、污垢等、应待前一层抹灰层凝结后方可涂抹后一层的厚度不超过15mm;2、 抹灰用的砂浆必须有良好的和易性;6、 沙粒过细、 抹灰砂浆应控制在初凝前用完,不可一次成活,底层抹灰砂浆的强度不能低于中层,在原料配齐后;4;7、 基层墙面应
地下室外墙防水做法
在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室防水无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。 您好,地下室外墙防水做法:1、浇筑混凝土地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。模板留出清扫口,合模前对墙体内及时清理。严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14天。养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。2、对拉螺杆处理按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。3、缺陷修补防
地下室外墙防水做什么防水好
碧家索防水!###可以使用聚合物防水涂料,青龙CQ102聚合物建筑防水胶乳,适用地下室墙面做防水层
地下室外墙如果回填用什么防潮好
新中式魂是中,身是新。与其说你从中式风格中衍化的新中式不如说是现代理念去改造中式风格相对概念,中式风格偏向传统,比如传统的字画,传统的仿明清家具,古董装饰品,适合中老年居住空间。而新中式可以说是用现代的手法去诠释中式风格,形式比较活泼,用色大胆,结构也不讲究中式风格的对称,家具更可以用除红木以外的更多的选择来混搭,字画可以选择抽象的装饰画,饰品也可以用东方元素的抽象概念作品。总之,新中式风格一定要都中式风格的影子,体现东方神韵,有个性切忌另类,此类风格适合年轻人。 建议找专业的装修工人去弄比较好.
地下室外墙渗漏水该如何处理
地下室空间渗漏需要先找渗水原因,地下室渗水堵漏属于背水面堵漏,处理起来相对有一定的难度,先要找到漏水点和漏水原因,像生看病一样先查诊断原因,因为地下室渗水有裂缝渗水,沉降缝渗水,伸缩缝渗水,施工口渗水等原因,找到原因后,采取排防相结合,也就先引水排水再堵漏,处理起来比较复杂些,需要专业人员来做。市场上普遍的是高压注浆法,这种方法有一定局限性和缺陷,并不是百分百的有效,或者暂时不漏,过一段时间就渗漏了,再或者这里不渗水了,其他地方又渗水了。并且对混泥土结构有一定的损伤,见到过堵漏行业中有种产品叫UD高强度特种长效防渗料,专业做地下室的可直背水面直接使用,或配合其他材料使用,具体的施工方法建议要找专业堵漏公司的人员来处理和修缮。
地下室外墙渗水怎么处理谁能说下
1、清理室外阻碍物至筏板底部,并清理干净。 2、抹20-30mm的隔离找平层,并掺入建筑108胶。 3、做3 3弹性改性沥青防水卷材,从筏板底部做到室外地坪标高,窗井部位按墙面处理(包过窗井反卷300)。 4、毛化处理后抹20-30mm保护层。 室内防水做法: 1、 找平地下室地面,并清理表面浮土、砂粒等污 2、 刷三遍JS复合防水涂料,最薄处不低于1.5mm厚。(包括地面、墙面、楼梯间 )。 3、 毛化处理后抹20-30mm的保护层。
地下室外墙施工缝位置是哪里
大约在底板上500~800内,图纸上有明确标高和止水大样地下室外墙DWQ的施工缝是水平的。地下室外墙DWQ不宜留置竖向施工缝,只能利用结构的变形缝作为施工间歇