1、请教您关于甲供材料的扣除方式,

(1)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)

(甲方送到工地现场或指定地点)

(2)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)-运杂费(乙方自己运输)

那么退款时把规费和税金是否一起扣除。也就是说把甲供材料的退款是否也列入直接费

(3)、甲供材料数量如果是实际提供的数量来定,那肯定与定额用量有差异的(如商品砼等)这说明在结算时赢亏都是施工单位的事了。

答:甲供材料退款额应放到工程造价之后计算退款额时不计算规费和税金。

甲供材料数量如何计量(即计量方法)由合同来约定一般情况下是按甲方实际提供的数量来确定的。

2、厂区内的道路和排水工程属于土建项目还是市政项目应该套用土建定额还是市政定额?

(2003版)》上册第323页第九章说明一規定:一般工业与民用建筑的厂区、小区中的室外道路、排水项目如按市政要求单独设计的,套用市政工程定额否则套用建筑工程定額。

3、03定额中木地板楼地面龙骨断面为50×60,间距为200mm设计不同时,用量调整

假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55间距为300mm,怎么调整

答:定额下册第21页附注:木地板木龙骨断面为50×60,间距为200mm设计与定额不同时,用量调整

你提出的问题:假使断面、间距都與定额不同,如:断面为45×55间距为300mm,怎么调整

回答:木龙骨断面设计与定额不同,可以用简单的比例关系来进行换算假设断面换算系数为K1,则K1=(45×55)/(50×60)

木龙骨间距设计与定额不同,是不能用简单的比例关系来进行换算的

假设硬木长条地板沿房间净长方向铺设,设房间净长为L(mm)净宽为B(mm),则:

木龙骨长度(定额)=(L/200+1)×B

木龙骨长度(设计)=(L/300+1)×B

所以每100平方米:

换算后的木龙骨(杉木枋)用量

4、屋面砖砌女儿墙下为650高砼翻口,在套价的时候这个翻口内外侧的抹灰是并入女儿墙呢,还是拉出来按砼墙的抹灰来套?

答:可并入女儿墙计算

5、深层水泥搅拌桩的定额套用,1、除了套用上册P54页相应定额外其余还有项目应计算吗?另外其双头喷浆和单头喷漿如何区分2、水泥搅拌桩的空搅部分是否指设计桩顶标高至自然地坪部位的工程量?

答:还需计算桩机进退场、安拆凿桩头等费用双頭、单头喷浆采用机械不同。空搅工程量计算规则见29页

6、根据图纸要求“拉结筋与填充墙连接处设一砖厚、同墙宽、同拉结筋长的C20细石砼构件”,经计算每条砼构件体积为0.09*0.24*1=0.0216立米,根据94定额规定,零星构件指每件体积在0.05立米以内的其他构件,请问:此构件是否能套用零星砼定额?

答:可套03定额“小型构件”计算。

7、94定额墙面水泥砂浆或混合砂浆抹灰均包括罩面压光这道施工工艺,而实际施工中未作是否可扣回,洳何扣回

8、94定额中,出屋面的女儿墙底与屋面交结处作弧形的水泥砂浆泛水是否可另行计算?

9、请问基坑支护中的土钉墙应套什么定額具体基价为多少

10、在03定额中,地下室的围护部分的脚手架及垂直运输如何计取

答:03定额中无相关项目按围护工程设计施工方案按实計算。

11、土方回填对砼强度要求开挖的护坡面喷砼如何套定额,谢谢!

答:围护砼护坡建筑定额无此项目可参照市政定额隧道工程相應定额套用。

12、简易钻孔桩是否要计算泥浆池的建造、拆除以及运输若它只是泥呢?

答:简易电动钻孔桩定额工作内容已包括泥浆槽开挖泥浆护壁,桩泥场内200M内运输桩泥场外运输另行计算。

13、基础土方回填对砼强度要求工程的喷砼如何套定额水泥搅拌桩和钻孔桩的空咑如何套定额

答:1.基础土方回填对砼强度要求喷砼请详细说明。2.水泥搅拌桩空搅见上册定额26页说明十七条3.钻孔桩空打计入成孔工程量套成孔定额,桩孔回填另计

14、在浙江94定额中,地下室止水螺栓为可重复使用材料但实际为一次性使用消耗,不可再次使用请问该止沝螺栓应如何计算?套用定额中那一子目

答:94定额地下室墙子目已综合考虑螺栓消耗量。定额不予调整

15、94定额中阳台、雨棚、沿沟等底面水泥砂浆凹槽滴水线是否已在扶灰定额中包括,如果实际采用是成品塑料凹槽滴水线应如何换算? 

16、后张法施工过程中,要对锚固损夨、孔道摩阻力、挠度进行试验检测请问发生的费用应由施工方还是建设方承担?

答:根据标文约定计算设计明确采用后张法施工的,应在投标时将该项费用计入

17、如梁的主筋14根25毫米布置400500的截面,其第一皮与第二皮,第二皮与第三皮之间用25毫米钢筋支垫,请问该垫铁能不能算在工程量里

18、94定额:基础底板钢筋撑脚按主筋规格每平方米一只,地下室电梯井承台长17米*宽12米*高2.5米,下皮主筋28毫米,上皮主筋20毫米.其撑脚按28毫米,還是按20毫米计算

答:按20毫米直径钢筋计算。

19、环氧树脂涂层钢筋套用什么定额

答:无此定额请详细说明工程类型,材料使用部位或设计使用要求等

20、03安装定额中2540顶管是Φ110的,现在有个工程是MPP管Φ170顶管电缆保护管工程是否可套2540,要不要换算另外该子目单位是‘根’不昰是‘米’的,怎么处理好

答:1.顶管超过Φ110属于定额缺项。可以参照2-540定额换算2.单位换算可以根据材料实际长度换算。

21、化学锚栓定额昰否已经综合考虑?如果是工程量清单招标,化学锚栓是否要单独列一项清单子目?

答:定额已包括不锈钢螺栓含量与设计不同可换算,价格參照市场价调整干挂石材如安装在骨架上,石材面层与骨架应分别列项

22、陶粒混凝土屋面找坡有无补充(03)定额,无如何套价。

答:无楿应定额双方协商解决。

23、请问施工现场采用物料提升机进行运输时垂直运输如何计算。还有物料体升机运输、安拆及基础如何计算

答:请参照定额第十七章,按规定计算垂直运输费用

24、第一个问题:定额说明中提到洞口照明费按所涉及子目中的人工费40%计算,那所计算嘚40%还要按人工费取费吗?第二个问题:计算洞库照明费时模板和满堂脚手架中的人工费按多少计取比较合理?

答:要计入人工费,并作为取费基數没有明确规定。

25、弧形基础下的C10素砼垫层的模板是否应增加弧形板增加费

答:不分弧形和非弧形套同一定额。

26、请问大理石窗台要套哪个定额呢?套门窗套对吗?

答:套墙面分部零星工程

27、请问套价的时候纯水泥浆一道如何套取?

答:屋楼地面定额缺项

28、请问《浙江省建築工程预算定额》中的钢板桩使用费如何计算? 

答: 钢板桩使用按摊销费加回库维修费或采用租赁价格计算。

29、请问:03的弧形钢骨架的增加费有没有另行计取?有什么定额可套吗?

答:骨架弯弧费用另行计算无相应定额。(参照第十一章说明第十七条弧形幕墙骨架说明。)

30、建设工程质量检验实验费是放在技术措施费中,还是放在分部分项清单中,还是放在其他费用中?

答:列施工组织措施费项目中请详细阅讀文件。

31、比如是个厂房上面顶采用钢结构,为另行发包的.那么主体施工单位在计算脚手架费用时能用综合脚手架定额计算吗?还昰采用单项脚手架计算

答:套综合脚手架定额。

32、只有屋面是轻钢结构其他为砖混结构,脚手架该如何计算如果全是钢结构的又该洳何计算?

答:仅屋面是轻钢结构的工程脚手架套房屋工程综合脚手架定额全钢结构建筑物定额缺,需另行补充

33、03定额的模板超高费用计算在套用定额时,超高不到1米时要不要按比例计算.如层高4.4米那么套用4-22柱子模板超高时,要不要*0.8的系數

答:超高不到1米按1米计算。

34、 03定额中大体积砼的温度测量与控制的费用如何计取

35、94、03定额中37块石垫层干铺,如果用块石灌砂垫层怎么调整?1、套37定额a、用块石灌浆定额里的混合砂浆分解得出砂(净砂综合)的含量为0.372将净砂改为毛砂。b、将块石垫层中碎石直接改为毛砂含量不变。2、套38定额a、将混合砂浆改为毛砂含量为2.4*1.35=3.24吨,再将灰浆搅拌机去掉

答:套干铺定额,不作换算

36、1、03定额中451~53地下室外墙萣额中有“螺栓”含量,此螺栓是指现在施工中常用的一次性使用对墙止水螺杆吗2、螺栓、预埋螺栓及预埋铁件的具体组成如何?有无對应的信息价

答: 1.是。2.五发布相应信息价根据市场价调整。

37、清单发我们有基坑围护的挖土方回填对砼强度要求按实际发生的量来算筏板以下部分的承台土方回填对砼强度要求,要不要给他工作面的啊

答:所谓按实际发生量计算,是否指结算时按实调整清单报價时一般是投标人结合自己的

方案,现场管理能力自行考虑工作量和报价

38、有一个新建带地下室工程,土建工程中标价已按地下室半周長工程量计算洞库照明费;请问:安装工程还需计算此项费用吗如需,按定额解释“安装工程单独施工并提供照明条件和供电时才可计取”中“单独施工”;以及“按实际固定线路延长米工程量计算”中“固定线路”如何理解谢谢!! 

答:1.根据安装工程洞库照明费补充萣额计取。2.因为土建与安装存在先后施工过程地下室工程有在安装单独施工可能,所以另行计取

39、安装工程国标清单高层建筑增加费昰分摊到清单子目中还是放到技术措施费中?

答:按照定额解释高层建筑增加费属于子目系数应该分摊在子目中。

40、灯槽里面暗藏灯带,套什么子目?

答:套用内藏组合式灯2-

41、地埋灯套用什么定额合适?

答:可以参照嵌入式灯具安装定额

42、筒灯应该套哪个定额子目?还囿,荧光灯中的电容器是否需另外再套定额?

答:1.可以参照普通灯具相近等额2.荧光灯安装包括整套元器件。

43、短路隔离器安装套什么孓目?

答:可参照10-170隔离器安装

44、局部等电位端子箱和总等电位端子箱应该分别套用什么定额

答:等电位端子箱套用接线箱暗装定额。

45、消防箱安装,后面的封堵用钢网片刷水泥灰,这个费用包括在哪里?

答:消防箱安装定额是综合考虑的不得另外计取其它费用。

46、请问:住宅的鼡户弱电箱应该套用什么子母呢

答:可参照12--24过线(路)盒安装。

47、水流指示器调试应该套什么定额

答:各种仪表的安装及带电讯号的閥门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额,可参照10-423“继電器报警系统4点以下子目”定额系数*0.3。

48、请问楼层端子箱借用什么定额合适

答:可参加2-1373接线箱安装。

49、请问老师:有线电视的终端调試是按终端点个数还是用户数计取

50、RVS线与RVVP线应该套哪个定额子目,

答:PVS与PVVP都属于多芯软线应套用多芯软导线。

51、安装消电里的RVS线RVVP线套什么定额子目?

答:绞合软线RVS按n芯套用定额PVVP套用屏蔽护套软线定额。

52、预分支电缆中间连接体套何定额(94年)

答:已经包括在预分支电纜安装中。

53、请问94安装中桥架安装套用第10册螺栓固定子目,定额内包含了支架的工程量如果桥架支架在某种特殊的情况下采用10#镀锌槽鋼制作,应该如何换算

答:定额是综合考虑的,不得另换算

54、室外音箱之类的小电气调试,在安装第二册中套用哪条定额的呀?请老师敎一下 

答:音箱之类调试可参照第七册消防工程调试定额。

55、根据图集02D5012等电位安装图集要求住宅卫生间做局部等电位,用圆钢引下后與板钢筋相连但要求卫生间底板钢筋交处部分要用电焊接机焊接,请问底板筋焊接所发生的费用在94和03安装定额中套用什么子目

答:可鉯参照接地网焊接定额。

56、(94和03定额)变频调速恒压供水设备机组安装如何套用子目得计取哪些调试费?

答:变频设备有水泵及气压罐等组成分别套用定额。

57、请问,SC20管带密闭肋如何套定额,用与人防区予埋,是不是套钢管暗配,密闭肋如何计?

答:参照人防穿墙套管制作安装

58、第七册管桥制作安装定额的工作内容:钢管及管件预安装。请问到底有没有包括管桥上4只弯头的制作与安装还是只包括安装不包括制莋?这个问题争议很大请老师指点一下?

答:钢管及管件预安装按《浙江省安装工程预算定额》相应定额执行安装定额中,弯头的制莋和安装都已包括

59、请问造价处老师,地漏安装中的主材焊接钢管是否需计入预算,焊接钢管的用处是什么呢??谢谢!!

答:地漏定额中的焊接钢管应按照未计价主材计入定额。焊接钢管作用是:连接短管

60、94定额中的浴缸预留孔是否需要计算入预算?

答:浴缸主材不要求计入时,可鉯套用预留孔定额

61、你好给排水安装工程的预留孔可以套定额吗?套哪个

62、设计做法:卡压连接.热水系统上用到,是套第六册不锈钢管,还是套苐八册卡套连接(钢管),要不要换算,这么换算.

答:定额缺项,做一次性补充定额备案

63、94定额中空调水系统中管道在地下室空调机房和屋顶冷卻塔套第六册还是第八册

答:第六册《工艺管道工程》

64、钢制排水漏斗制作安装定额中,如现场安装成品该如何套用定额?

答:可以参照第六册《工业管道工程》压管件(电弧焊)

65、套落水管定额,有哪些相关子目啊落水弯头和落水头子有什么区别?

答:落水系涉及孓目有:落水屋、落水弯头、落水头目、落水斗和地漏等具体是采用地漏落水还是由出水口引水或落水斗要看有没设计图纸实际做法。

66、PE给水管定额管径只考虑到DN200为止实际施工中经常出现DN400,DN500等大管径遇到此累情况,该如何套用定額如参照DN200子目套用,应如何乘系数 

答:给水PE(胶圈接口)的有DN400,DN500的管子,如采用捏接或其它的方式安装可参照实际情况调整,不能套用定额

67、屋顶管道铝皮保护壳δ=0.5MM:3.94m2?屋顶稀土复合材料保温管道Φ57厚30mm:0.19m3请问这两项具体套什么定额?

68、请问市政给水管桥中咑电灯柱桩怎样套定额才合理?(规格一般是φ300*9m)

答:给水工程中的打桩工程执行《桥涵工程》有关定额

69、原桥梁桩基采用回旋钻机钻孔,因地质都为砂砾层经设计变更后采用冲击钻机钻孔,请问在94市政定额中冲击钻机钻孔如何计价谢谢!

答:市级定额无此项目,可套用94土建补充定额

70、在03市政定额中.定额里的材料单价与市场价有差价时,能否换为市场价来组价.另电缆工程中电缆井应套用什么项目,望解答!谢谢!

答:按市场价组价,电缆井可参照排水定额

71、市政定额内人工挖桩孔分1类2类3类4类土方回填对砼强度要求,没有石方定额,请问造价处嘚老师:如果碰到石方该如何处理

答:可以参照土建定额的相关子目补充。

72、绿化工程中如红花继木等高度要35CM以内植物养护套用1249,养护费仳植物本身价格高好几倍可否套用1291?栽植费:如红花继木等土球直径5CM左右,高度要35CM以内套用184是否更合理点?

答:可参考花镜养护定額1-84是裸根灌木定额,套用带土球的灌木定额

73、园林定额中没有台阶面花岗岩定额,应套什么花坛弧形花坛的砖砌,立面贴面压顶,分别套什么定额最合适

答:园林中设有的定额可以参考土建定额。

74、取费定额2003版规定“如单独承发包附属工程时按三类工程费率乘鉯系数0.8”,请问施工组织措施费及规费等与工程类别无关的项目是否要乘系数?还是仅综合费用费率乘以0.8系数

答: 施工组织措施费忣规费不乘系数。

75、园林中的侧石沙浆与垫层的结合层定额是否包括在内,如包括那么他是按多少厚计算的?

答:砼路牙铺筑已包括砂浆垫层

浏览数:240 回复数:1

 1 暖通工程造价预算中存在的问题

  暖通工程中的重要组成部分就是工程造价预算分析,在工程建设中占據着举足轻重的地位从而必须要从各个方面出发,对我国暖通工程造价预算中出现的问题进行全面的分析并找出相应的解决措施,提高暖通工程造价概预算水平

  1.1 暖通预算和造价管理跟不上市场竞争机制的发展

  随着市场经济在我国的不断发展,我国的经济建设取得了显著成就人们的生活水平也大幅度提高。有利必有弊在市场经济的不断发展过程中其弊端也逐步显现出来。目前我国政府对笁程的成本价格进行宏观调控,取得了一定的成就但由于市场价格的不稳定性,价格每天都在发生变化而暖通工程的施工范围较为广泛,施工周期也较长这就导致在建设过程中,暖通工程的预算很难得到有效的控制再加上暖通工程行业的利润极高,许多工程的负责囚采用不合理的竞争方式这就使得工程预算低于工程造价现象的出现。

  1.2 企业没有充分重视暖通工程造价预算

  很多建设单位对于笁程造价的控制并不是很重视有的甚至还忽略了工程预算。虽然他们是鼓励的态度但是鼓励的同时表现出静止的态度,只重视结果不偅视过程这也就导致了暖通工程造价高预算低的局面。这种态度最终导致了在暖通工程建设中低预算、高成本现象的发生

  1.3 暖通工程造价预算处于不稳定的状态

  强烈的市场竞争使得暖通工程的造价预算变得很难预测,从而使预算的变化出现更多的可能性市场经濟的不断发展,在提高人们生活水平的同时也在很大程度上体现了我国市场经济的缺陷。例如项目成本上扬造成了价格变动频繁从而慥成预算的不稳定。并且暖通工程项目的施工周期长、范围广容易造成建设费用超过预算现象的发生。加上一些项目负责人通过不正当嘚竞争导致了项目成本高于预期收益和造价预算,最终促使该项目的建设费用高于造价预算

  1.4 工程技术和预算造价的结合水平有待提升

  当前,我国许多的项目工程因为设计人员能力水平的差异、适用地范围的差异以及适用人群的差异再加上各地区经济发展的差異、设备的差异、造价工程师不能参与工程设计,就造成了工程技术与工程造价不相符的现象暖通在整个项目造价中由于各个地区的技術水平的差异,造成了造价过高而预算低的结果,使得预算在整个工程中成了一纸空谈起不到任何的作用,形成理论与实际相悖的局媔

  1.5 预算在设计的时候,缺乏创新性、系统性的理论做支撑

  由于我国的市场经济建立的时间不长所以在项目工程的建设上表现為不成熟性,并没有形成一套系统的、创新的工程造价和工程预算的理论暖通行业的工程预测属于前期经济行为,会因为市场、人为等洇素造成预测具有不确定性如果有了一套工程造价和工程预算的理论,则会在工程造价上省去很多不必要的开支提高企业的经济效益。

  1.6 预算方法较为落后

  我国由于经济还处在高速发展时期,预算方式跟不上经济发展的速度所以,我国的预算方式还处于滞后期多采用静止的预算方法,这就导致在工程的成本上的预算往往与市场的价格不一样也就导致了工程造价与工程预算有很大的出入。

  2 解决暖通工程造价预算的相关措施

  为了有效的提高暖通工程项目成本管理和造价预算分析并能够解决在暖通工程造价预算中存茬的问题,我国企业应当制定以下解决措施

  2.1 重点做好工程预算监督与审核工作

  工程预算的监督与审核环节是保证大面积误差出現概率最低的方式。在进行工程预算的过程中应该通过监督来防止人为误差因素导致的预算错误。而且工程预算的审核工作是标志着工程整体造价以及管理目标得以完成的关键对工程造价的合理确定、提高投资效益等方面具有重要的意义。通过对建筑工程预算的合理管悝与监督是保证建筑工程市场正常进行的基础对于维护国家相关秩序具有重要意义。在工程预算审核过程中要对预算审核的程序予以明確尤其是要明确工程发包方、承包方、工程造价方等的主体责任与职能。同时要明晰工程预算的校核纪律,防止工程预算的校核走过場

  2.2 暖通工程设计方案的制定需谨慎

  为了有效的控制暖通工程成本,保证工程在制定好的工期内完工在暖通工程建设项目上,除非是特殊情况否则不允许对建设标准、规模、设计内容以及数量进行设计变更。一旦进行设计变更就会使得工期延长,成本增加為了保证工程造价工作和预算工作的开展,还要加强对暖通工程的管理工作要求预算人员对建设项目的前期、中期以及后期进行预算管悝工作。为了避免造价高于预算的现象出现造价人员要根据预算结果进行造价调整。所以在设计阶段应该多做几套方案,然后选择出朂合适的方案一旦选定就不能轻易更改。这有减少对设计的变更才能保证工程造价和预算工作的有效性。

  2.3 减少项目变更

  在暖通工程建设过程中要加强暖通工程项目的设计水平。在暖通工程施工中对暖通工程数量、工程标准、工程规模进行变更是不被允许的。对项目进行轻易变更会导致项目的延迟交付并产生昂贵的变更费用因此企业在批准必要的预算前应当进行严格的考察审核,同时在后期执行工程项目时要尽量减少项目的变更。如果不得不对项目进行变更企业也应当对变更方案进行慎重的选择,与此同时要进行最小限度的变更以此促进暖通工程造价预算的顺利实施。

  2.4 提高工作人员工作水平

  暖通工程工作人员的工作水平对于暖通工程项目的項目成本和工程质量有着重要的影响因此提高造价预算工作人员的工作水平对于暖通工程建设质量的改善有着重要的影响,并对整个项目的成本降低起着不可替代的作用因此企业应当不断提高暖通工程造价预算工作人员的造价预算技术和职业道德水平。适时对其进行定期的培训从而提高暖通工程造价预算工作人员的技术水平和职业道德水平,继而促进暖通工程造价预算水平的改善

浏览数:289 回复数:1

1、请教您关于甲供材料的扣除方式, 
(1)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)
(甲方送到工地现场或指定地点)
(2)、甲供材料退款=市场信息价(合同价)÷(1+采购保管费率)-运杂费(乙方自己运输)
那么退款时把规费和税金是否一起扣除。吔就是说把甲供材料的退款是否也列入直接费
(3)、甲供材料数量如果是实际提供的数量来定,那肯定与定额用量有差异的(如商品砼等)这说明在结算时赢亏都是施工单位的事了。
答:甲供材料退款额应放到工程造价之后计算退款额时不计算规费和税金。
甲供材料數量如何计量(即计量方法)由合同来约定一般情况下是按甲方实际提供的数量来确定的。
2、厂区内的道路和排水工程属于土建项目还昰市政项目应该套用土建定额还是市政定额?
答:根据《浙江省建筑工程预算定额(2003版)》上册第323页第九章说明一规定:一般工业与民鼡建筑的厂区、小区中的室外道路、排水项目如按市政要求单独设计的,套用市政工程定额否则套用建筑工程定额。
3、03定额中木地板樓地面龙骨断面为50×60,间距为200mm设计不同时,用量调整
 假使断面、间距都与定额不同,如:断面为45×55间距为300mm,怎么调整
答:定额丅册第21页附注:木地板木龙骨断面为50×60,间距为200mm设计与定额不同时,用量调整
你提出的问题:假使断面、间距都与定额不同,如:断媔为45×55间距为300mm,怎么调整
回答:木龙骨断面设计与定额不同,可以用简单的比例关系来进行换算假设断面换算系数为K1,则K1=(45×55)/(50×60)
木龙骨间距设计与定额不同,是不能用简单的比例关系来进行换算的
假设硬木长条地板沿房间净长方向铺设,设房间净长为L(mm)净宽为B(mm),则:
所以每100平方米:
换算后的木龙骨(杉木枋)用量
4、屋面砖砌女儿墙下为650高砼翻口,在套价的时候这个翻口内外侧嘚抹灰是并入女儿墙呢,还是拉出来按砼墙的抹灰来套?
答:可并入女儿墙计算

5、深层水泥搅拌桩的定额套用,1、除了套用上册P54页相應定额外其余还有项目应计算吗?另外其双头喷浆和单头喷浆如何区分 2、水泥搅拌桩的空搅部分是否指设计桩顶标高至自然地坪部位嘚工程量?
答:还需计算桩机进退场、安拆凿桩头等费用双头、单头喷浆采用机械不同。空搅工程量计算规则见29页
6、根据图纸要求“拉结筋与填充墙连接处设一砖厚、同墙宽、同拉结筋长的C20细石砼构件”,经计算每条砼构件体积为0.09*0.24*1=0.0216立米,根据94定额规定,零星构件指每件体積在0.05立米以内的其他构件,请问:此构件是否能套用零星砼定额?
答:可套03定额“小型构件”计算。
7、94定额墙面水泥砂浆或混合砂浆抹灰均包括罩面压光这道施工工艺,而实际施工中未作是否可扣回,如何扣回
8、94定额中,出屋面的女儿墙底与屋面交结处作弧形的水泥砂浆泛沝是否可另行计算?
9、请问基坑支护中的土钉墙应套什么定额 具体基价为多少
10、在03定额中,地下室的围护部分的脚手架及垂直运输如哬计取
答:03定额中无相关项目按围护工程设计施工方案按实计算。
11、土方回填对砼强度要求开挖的护坡面喷砼如何套定额,谢谢!
答:围护砼护坡建筑定额无此项目可参照市政定额隧道工程相应定额套用。
12、简易钻孔桩是否要计算泥浆池的建造、拆除以及运输若它呮是泥呢?
答:简易电动钻孔桩定额工作内容已包括泥浆槽开挖泥浆护壁,桩泥场内200M内运输桩泥场外运输另行计算。
13、基础土方回填對砼强度要求工程的喷砼如何套定额水泥搅拌桩和钻孔桩的空打如何套定额
答:1.基础土方回填对砼强度要求喷砼请详细说明。 2.水泥搅拌樁空搅见上册定额26页说明十七条 3.钻孔桩空打计入成孔工程量套成孔定额,桩孔回填另计
14、在浙江94定额中,地下室止水螺栓为可重复使鼡材料但实际为一次性使用消耗,不可再次使用请问该止水螺栓应如何计算?套用定额中那一子目
答:94定额地下室墙子目已综合考慮螺栓消耗量。定额不予调整
15、94定额中阳台、雨棚、沿沟等底面水泥砂浆凹槽滴水线是否已在扶灰定额中包括,如果实际采用是成品塑料凹槽滴水线应如何换算?
16、后张法施工过程中,要对锚固损失、孔道摩阻力、挠度进行试验检测请问发生的费用应由施工方还是建设方承担?
答:根据标文约定计算设计明确采用后张法施工的,应在投标时将该项费用计入
17、如梁的主筋14根25毫米布置400500的截面,其第一皮与苐二皮,第二皮与第三皮之间用25毫米钢筋支垫,请问该垫铁能不能算在工程量里
18、94定额:基础底板钢筋撑脚按主筋规格每平方米一只,地下室电梯囲承台长17米*宽12米*高2.5米,下皮主筋28毫米,上皮主筋20毫米.其撑脚按28毫米,还是按20毫米计算
答:按20毫米直径钢筋计算。
19、环氧树脂涂层钢筋套用什么定額
答:无此定额请详细说明工程类型,材料使用部位或设计使用要求等
20、03安装定额中2540顶管是Φ110的,现在有个工程是MPP管Φ170顶管电缆保护管工程是否可套2540,要不要换算另外该子目单位是‘根’不是是‘米’的,怎么处理好
答:1.顶管超过Φ110属于定额缺项。可以参照2-540定额換算 2.单位换算可以根据材料实际长度换算。
21、化学锚栓定额是否已经综合考虑? 如果是工程量清单招标,化学锚栓是否要单独列一项清单子目?
答:定额已包括不锈钢螺栓含量与设计不同可换算,价格参照市场价调整干挂石材如安装在骨架上,石材面层与骨架应分别列项
22、陶粒混凝土屋面找坡有无补充(03)定额,无如何套价。
答:无相应定额双方协商解决。
23、请问施工现场采用物料提升机进行运输时垂矗运输如何计算。还有物料体升机运输、安拆及基础如何计算
答:请参照定额第十七章,按规定计算垂直运输费用
24、第一个问题:定额說明中提到洞口照明费按所涉及子目中的人工费40%计算,那所计算的40%还要按人工费取费吗? 第二个问题:计算洞库照明费时模板和满堂脚手架中的囚工费按多少计取比较合理?
答:要计入人工费,并作为取费基数没有明确规定。
25、弧形基础下的C10素砼垫层的模板是否应增加弧形板增加費
答:不分弧形和非弧形套同一定额。
26、请问大理石窗台要套哪个定额呢?套门窗套对吗?
答:套墙面分部零星工程
27、请问套价的时候纯水苨浆一道如何套取?
答:屋楼地面定额缺项
28、请问《浙江省建筑工程预算定额》中的钢板桩使用费如何计算?
答: 钢板桩使用按摊销费加回库维修费或采用租赁价格计算。
29、请问:03的弧形钢骨架的增加费有没有另行计取?有什么定额可套吗?
答:骨架弯弧费用另行计算无相應定额。(参照第十一章说明第十七条弧形幕墙骨架说明。)
30、建设工程质量检验实验费是放在技术措施费中,还是放在分部分项清单中,還是放在其他费用中?
答:列施工组织措施费项目中请详细阅读文件。
31、比如是个厂房上面顶采用钢结构,为另行发包的.那么主体施笁单位在计算脚手架费用时能用综合脚手架定额计算吗?还是采用单项脚手架计算
答:套综合脚手架定额。
32、只有屋面是轻钢结构其他为砖混结构,脚手架该如何计算如果全是钢结构的又该如何计算?
答:仅屋面是轻钢结构的工程脚手架套房屋工程综合脚手架定额全钢结构建筑物定额缺,需另行补充
33、03定额的模板超高费用计算在套用定额时,超高不到1米时要不要按比例计算.如层高4.4米那么套用4-22柱子模板超高时,要不要*0.8的系数
答:超高不到1米按1米计算。
34、 03定额中大体积砼的温度测量与控制的費用如何计取
35、94、03定额中37块石垫层干铺,如果用块石灌砂垫层怎么调整? 1、套37定额 a、用块石灌浆定额里的混合砂浆分解得出砂(净砂综合)嘚含量为0.372将净砂改为毛砂。 b、将块石垫层中碎石直接改为毛砂含量不变。 2、套38定额 a、将混合砂浆改为毛砂含量为2.4*1.35=3.24吨,再将灰浆搅拌機去掉
答:套干铺定额,不作换算
36、1、03定额中451~53地下室外墙定额中有“螺栓”含量,此螺栓是指现在施工中常用的一次性使用对墙止水螺杆吗 2、螺栓、预埋螺栓及预埋铁件的具体组成如何?有无对应的信息价
答: 1.是。 2.五发布相应信息价根据市场价调整。
37、清单发峩们有基坑围护的挖土方回填对砼强度要求按实际发生的量来算筏板以下部分的承台土方回填对砼强度要求,要不要给他工作面的啊
答:所谓按实际发生量计算,是否指结算时按实调整清单报价时一般是投标人结合自己的施工组织设计方案,现场管理能力自行考虑工莋量和报价
38、有一个新建带地下室工程,土建工程中标价已按地下室半周长工程量计算洞库照明费;请问:安装工程还需计算此项费用嗎如需,按定额解释“安装工程单独施工并提供照明条件和供电时才可计取”中“单独施工”;以及“按实际固定线路延长米工程量计算”中“固定线路”如何理解谢谢!!
答:1.根据安装工程洞库照明费补充定额计取。 2.因为土建与安装存在先后施工过程地下室工程有茬安装单独施工可能,所以另行计取
39、安装工程国标清单高层建筑增加费是分摊到清单子目中还是放到技术措施费中?
答:按照定额解釋高层建筑增加费属于子目系数应该分摊在子目中。

40、灯槽里面暗藏灯带,套什么子目?
答:套用内藏组合式灯2-
41、地埋灯套用什么定额合適?
答:可以参照嵌入式灯具安装定额
42、筒灯应该套哪个定额子目?还有,荧光灯中的电容器是否需另外再套定额?
答:1.可以参照普通灯具相近等额 2.荧光灯安装包括整套元器件。
43、短路隔离器安装套什么子目?
答:可参照10-170隔离器安装
44、局部等电位端子箱和总等电位端孓箱应该分别套用什么定额
答:等电位端子箱套用接线箱暗装定额。
45、消防箱安装,后面的封堵用钢网片刷水泥灰,这个费用包括在哪里?
答:消防箱安装定额是综合考虑的不得另外计取其它费用。
46、请问:住宅的用户弱电箱应该套用什么子母呢
答:可参照12--24过线(路)盒安裝。
47、水流指示器调试应该套什么定额
答:各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接線、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额,可参照10-423 “继电器报警系统4点以下子目”定额系数*0.3。
48、请问楼层端子箱借鼡什么定额合适
答:可参加2-1373接线箱安装。
49、请问老师:有线电视的终端调试是按终端点个数还是用户数计取
50、RVS线与RVVP线应该套哪个定额孓目,
答:PVS与PVVP都属于多芯软线应套用多芯软导线。
51、安装消电里的RVS线RVVP线套什么定额子目?
答:绞合软线RVS按n芯套用定额PVVP套用屏蔽护套軟线定额。
52、预分支电缆中间连接体套何定额(94年)
答:已经包括在预分支电缆安装中。
53、请问94安装中桥架安装套用第10册螺栓固定子目,萣额内包含了支架的工程量如果桥架支架在某种特殊的情况下采用10#镀锌槽钢制作,应该如何换算
答:定额是综合考虑的,不得另换算
54、室外音箱之类的小电气调试,在安装第二册中套用哪条定额的呀?请老师教一下
答:音箱之类调试可参照第七册消防工程调试定额。
55、根据图集02D5012等电位安装图集要求住宅卫生间做局部等电位,用圆钢引下后与板钢筋相连但要求卫生间底板钢筋交处部分要用电焊接机焊接,请问底板筋焊接所发生的费用在94和03安装定额中套用什么子目
答:可以参照接地网焊接定额。
56、(94和03定额)变频调速恒压供水设备機组安装如何套用子目得计取哪些调试费?
答:变频设备有水泵及气压罐等组成分别套用定额。
57、请问,SC20管带密闭肋如何套定额,用与人防区予埋,是不是套钢管暗配,密闭肋如何计?
答:参照人防穿墙套管制作安装
58、第七册管桥制作安装定额的工作内容:钢管及管件预安装。請问到底有没有包括管桥上4只弯头的制作与安装还是只包括安装不包括制作?这个问题争议很大请老师指点一下?
答:钢管及管件预咹装按《浙江省安装工程预算定额》相应定额执行安装定额中,弯头的制作和安装都已包括
59、请问造价处老师,地漏安装中的主材焊接鋼管是否需计入预算,焊接钢管的用处是什么呢??谢谢!!
答:地漏定额中的焊接钢管应按照未计价主材计入定额。焊接钢管作用是:连接短管
60、94定额中的浴缸预留孔是否需要计算入预算?
答:浴缸主材不要求计入时,可以套用预留孔定额
61、你好 给排水安装工程的预留孔可以套定額吗?套哪个
62、设计做法:卡压连接. 热水系统上用到,是套第六册不锈钢管,还是套第八册卡套连接(钢管),要不要换算,这么换算.
答:定额缺项,做一佽性补充定额备案
63、94定额中空调水系统中管道在地下室空调机房和屋顶冷却塔套第六册还是第八册
答:第六册《工艺管道工程》
64、钢制排水漏斗制作安装定额中,如现场安装成品该如何套用定额?
答:可以参照第六册《工业管道工程》压管件(电弧焊)
65、套落水管定額,有哪些相关子目啊落水弯头和落水头子有什么区别?
答:落水系涉及子目有:落水屋、落水弯头、落水头目、落水斗和地漏等具體是采用地漏落水还是由出水口引水或落水斗要看有没设计图纸实际做法。
66、PE给水管定额管径只考虑到DN200为止实际施工中經常出现DN400,DN500等大管径遇到此累情况,该如何套用定额如参照DN200子目套用,应如何乘系数
答:给水PE(膠圈接口)的有DN400,DN500的管子,如采用捏接或其它的方式安装可参照实际情况调整,不能套用定额

室内资讯:帝都胡同公厕密布成老外噩梦:蹲着如厕像劈叉

【设计提升篇】室内课程:设计师你做的不是设计而是资源整合!

[龙岩]精致现代主题式快捷酒店室内施工图(含高清效果图)

[福州]中国知名保险公司办公室装修施工图(含高清效果图)

[原创]大气时尚炫酷办公室室内施工图(含高清效果图 推荐!)

[原创]繁华潮流时尚大型商业购物中心施工图(含效果图)

[青岛]法式田园风格别墅设计施工图(含高清效果图)

[陕西]浓郁西北风情中式风格餐厅室内施工图(含效果图)

想了解更多室内资讯及资料

加入筑龙网室内设计群: 

Secret:小编会定期在群中分享设计资料案例哦

浏览数:143 回复数:1

1.施工機械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?

答:一般常用的建筑机械台班单价中包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用

2.施工工地没装表,结算时如何从工程款中扣除水电费?

答:精确的计算可鉯从预结算书中详细地把水电费分析出来按照定额中所含的水电费扣除,这样计算比较精确但是所需要做的工作量太大。

一 般各地工程造价管理部门对这种情况下水电费的扣除都有一个系数规定例如,某地区是这样规定的:土建工程按照直接费的千份之七扣除水电费其中电费为直接费的千分之四,水费为直接费的千分之三安装工程按照人工费的百分之七点六口出水电费,其中电费为人工费的百分の四点六水费为人工费的百分之三。

3.定额中电费是含在哪里的?应该如何如何计取?

答:定额中的电费是按照所用的机械台班消耗量计取的具体包含在机械费之中。每个定额子目项所含的机械台班里都有电费的含量。也就是说电费包含在机械台班的单价里,不需要另外單独计取

但是,施工工地单独安装电度表直接向电业部门交纳电费的,如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价鈈同时可以向建设单位计取差价,电费的差价在税前计取也就是说电费差价不参加取费,可以计取税金

例如:某地定额中,每度(kwh)电嘚单价是0.63元而电业部门收取的电费单价是0.85元,那么每度电就应该向建设单位计取0.85-0.63=0.22元的差价。

4.机械台班消耗量定额是在什么情况下使用嘚?

答:对于一般的工程项目机械费都包含在各定额项目之中,所以机械台班消耗量定额是不必单独套用的。但是对于一些独立发生的機械台班就应该套用机械台班消耗量定额了,例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目

5.混凝土中的外加剂参量掺入量,和实际施工時的掺加量不一致应该如何计算?

答:混凝土中的各种外加剂掺量均应该按照实际施工的参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝汢配合比如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比

6.03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d,光圆15d泹按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm。应该执行哪一个?

答:应该是按照较大的数值进行取值的例如,如果是16的螺纹锚固长度为12*16=182mm就應该按照不小于250mm的规定,取锚固长度为250如果是25的螺纹锚固长度应为12*25=300mm就应该取锚固长度为300mm。

7.甲供材料的采购保管费应该怎样计取?

答:材料費中应该包括采购保管费对于甲供材料,由于是甲方负责采购的这里的采购费应该归甲方所有,也就是不可以计取材料的采购费但昰一般来讲,甲供材料进入施工现场以后是交由施工单位进行保管的,所以保管费应该归施工方所有也就是可以按照规定向甲方计取保管费。

对于材料的采购保管费各地的规定是不同的,应该参照当地造价管理部门公布的系数计算

某地造价管理部门的材料采购保管費如下,可以作为参考

1. 一般建筑材料采购费为0.2%,保管费为0.3%

2.钢材、管材、电缆、水泥、木材采购费为0.1%,保管费为0.2%

3.暖卫设备采购费为0.1%,保管费为0.1%

8.一级钢为圆钢,二级钢是有肋的螺纹钢并且它们的化学成分也不同,两者的单位重量是一样的吗?

答:二级钢是有肋的螺纹钢但是计算的是平均直径。一级钢和二级钢的化学成分不同但是两者的密度是相同的。所以一级钢和二级钢的单位重量是一样的。

9.为防止土方回填对砼强度要求坍塌而砌筑的实心砖挡墙应该套砖基础还是砖墙定额项?

答:应该套用砖基础比较合适。因为它与有室内外高差的砖基础墙比较相类似也是一侧是外露的墙体,另一侧是埋在土里起到挡土的作用

10.建筑材料运输的费用包含在那里?怎样计取现场的②次运输费?

答: 建筑材料的运输费用是这样的区分的,从采购地点到施工现场临时仓库或者堆放场地的运输费用包含在材料的定额单价の中。从施工现场临时仓库或者堆放场地到 施工使用地点的运输费用包含在定额的子目项之中。施工单位在安排施工现场平面临时布置時应该考虑临时仓库的位置和现场的堆料地点,不应该距离施工地点 过远所以,施工现场的材料二次运输费用原则上是不应该再次計取的。

11.在钢筋混凝土框架结构中梁柱的混凝土强度等级不同时,节点处梁的受力钢筋锚固长度应该按照柱混凝土强度等级计算,还昰按照梁混凝土强度等级计算?

答: 钢筋混凝土框架结构中梁柱节点处梁受力钢筋的锚固长度应该按照钢筋所锚固处的混凝土强度等级计算。也就是说看锚固钢筋的那部分混凝土的强度等级而不是单纯的规定柱还是梁。因为计算钢筋的锚固长度主要的是由混凝土对钢筋嘚握裹力所决定的。如果钢筋锚固在强度等级较高的混凝土区就应该按照强度等级较高 的混凝土强度等级计算,如果钢筋穿过强度等级較高的混凝土区那就应该加权分配、分别计算,或者保守一点的按照锚固长度比较长的计算

12.计算壁龛工程量时应该注意什么问题?

答:壁龛,简单来说就是在墙上不凿通的洞一般来说,壁龛都是比较小的在计算墙体的时候,如果不超过0.3m2可以不必扣除如果洞口大于250mm,應该按照设计要求加设钢筋混凝土过梁。

在计算装饰工程量时如果没有特殊要求,凹进墙面的面和壁翁的四周一般应该并入墙面工程量之内。

13.冬季施工围护桩采取保温措施,这种情况费用是否另行计算?

答:冬季施工围护桩采取保温措施,如果施工合同没有其他约萣是不应该另外计算的,尽管这部分费用很大也应该认为是包含在冬雨季施工费用之中了。

当然因为合同中都没有相关的约定,如果协商下来业主愿意给予一定的补偿更好。但是因为成本过大就要另行计算是没有道理的,规定就是规定如果不发生冬 雨季施工,施工单位的冬雨季施工费用也是正常计取的没有哪一个施工单位将这部分费用退回给业主,所以按照规定是不应该计取的。

14.土方回填對砼强度要求开挖结算标高以基底到室内标高还是到室外标高为准?

答:一般来说,计算基础土方回填对砼强度要求开挖工程量时应该鉯基底到设计的室外标高计算,如果有施工现场的实际标高测量记录最好是按照施工现场的实际测量标高计算。这样才符合实际

15.如何悝解签证,办理签证单时应该注意那些问题?

答:签证是指施工单位按照建设单位的要求,完成甲方交办的施工图纸和施工合同以外的工程之后要求建设单位加以认证的书面资料。办理签证单应该注意要内容清晰,最好有量有项避免含糊不清,以减少结算时双方发生洇为各自理解不同而产生的纠纷

16.设计变更单都需要哪几方的签字?

答:设计变更单在正常的情况下,应该由建设单位代表、设计单位代表、监理单位代表和施工单位代表四方签字确认以后,由总监理工程师签发变更令才生效

17.临时施工洞口的钢筋混凝土过梁和按规范埋设嘚拉结筋是否可以计算工程量吗?

答:按照合理的施工组织设计(经过建设单位和监理单位批准)而留置的施工洞,施工时所发生的临时过梁、砌体拉结钢筋等费用应该进入工程预算。

即使在总价包干的清单报价招标工程中投标单位在编制投标报价标书时,也应该把这项费用栲虑进总报价之中

18.对于建设单位平行发包的工程,是否还可以计取施工配合费?

答: 对于这种情况应该看施工的工艺是否需要配合。还囿施工合同是怎么样签订的一般来讲,如果是塑钢窗、防盗门的制作安装等工程建设单位另行发包,实际上 是需要做主体的施工单位提供电源、垂直运输等项配合的这样的情况是应该计取施工配合费的。一般正常的情况配合费应该是该项工程造价的4%,由建设单位和承做门窗的施工单位各承担2%

19.在什么情况下,需要调整定额消耗量中的材料用量?

答: 如果设计施工图中标注的做法和定额的做法不同时┅些定额的含量是可以进行换算的。例如在钢筋混凝土工程中,设计的混凝土强度等级和定额中给定的不同 时就应该做混凝土强度等級的换算,实质上也就是调整了定额中的水泥砂石等材料用量。具体那些定额项目允许换算怎样进行换算,在定额各章节的说明里面 囿比较详细的规定和说明

20.预算中的定价、指导价和定额价的区别是什么?

答:预算定额中的预算价是指预算定额子目项中,包含在材料费裏面的材料价格指导价一般是指市场价格,通常由政府造价管理部门根据建材市场的实际价格统计发布预算价在直接费取费的项目里昰参加取费的。而指导价一般只是用来计算材差的不可以参加取费。 而定价一般是指甲乙双方共同商定的一个价格,作为工程结算的材料价格这种情况往往是由于甲方指定产品的品牌时出现。

21.综合脚手架是否包含电梯井、剪力墙等施工脚手架?

答:如果定额没有特殊说奣正常情况下,依据定额规定应该按照建筑面积计取综合脚手架的工程,只能计取综合脚手架不可以再行计算其他单项脚手架。对於不能计算建筑面积或其他不能按照建筑面积计取综合脚手架的工程项目方可计取单项脚手架。

22.清单报价中的甲供材料款应该怎样扣囙?

答: 按照清单报价实行总价包干的工程,原则上材料应该由施工单位自己采购不应该实行甲供。如果出现了甲供材料的情况应该按照施工单位的投标单价在税金后扣除,并且施工单位还应该对这部分甲供材料按照和同约定或者参照有关部门的规定计取材料保管费。並且所计取的材料保管费应该正常计取税金。

23.层高6米沿梁下敷设的管道应该如何计取超高增加费?

答:给水管超高费计算起点是3.6m,当安裝高度超过3.6m时其超过部分(指由3.6m至操作物高度内)的定额的工作量人工费乘以一个超稿费增加系数,见下表

按照上面这个表的数字这里应該乘以的系数是1.1。

24.有一个改造项目管道镀锌铁皮保护层拆除再安装,如何套用定额比较合理?

答:这种情况可以这样来处理拆除工作按照拆除定额套用。重新安装时如果利用原有镀锌铁皮也先按照正常施工套用定额,然后核减定额含量里面的剪板机和卷压机等机械台班再把这一项主材镀锌铁皮扣掉,这样就比较切合实际了

25.避雷引下线利用构造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶的高度是否需要计算吗?

答:需要计算避雷引下线利用构造柱主筋引下时,屋面板到女儿墙顶这段高度同样需要利用构造柱的主筋做引下线,绝对是不可以在這里中断的如果中断了就起不到避雷的作用了。

26.在清单报价的施工合同模式下应该怎样审核工程的进度款?

答:只有清单中所含的分项笁程全部做完,才可以统计为已完工程按照投标书中的综合单价,乘以实际完成的工作量计算应付工程进度款,没有全部做完的工程不予计算工程量,视为未完工程

27.工程造价下浮应在税前还是在税后?

答:工程造价下浮,是施工单位为了竞标而采取的一种措施实际仩无论是税前还是税后都可以下浮,税前下浮和税后下浮其结果是一样的。只是税金是按照总造价来计算的不可以少交,所以最好昰在税前下浮。

例如一个税前工程造价为100万的工程,税金假定为3%总造价103万,如果税前下浮5%税前工程造价为95万,税金为2.85万显得很清晰。如果税后下浮其实税金还应该是2.85万,但是税务查账的时候看到税金3万,就很容易的要求你交3万的税金这样你还要做好多解释工莋。这里不是说做税务的水平低其实他们是很明白的,但是他就这样说你就的做好多解释。所以我认为不如税前下浮,省掉好多的解释工作

28.一条管沟同时直埋多根管道时,应该怎样计算土方回填对砼强度要求工程量?

答:一条管沟同时直埋多根管道的时候可以按照朂外侧两根管子的间距加上管道的要求宽度来计算土方回填对砼强度要求工程量。

例如最外侧两根管子的间距是1.5m管径为500mm,若500mm管径钢管的管够开挖宽度为1300mm的话那么就可以这样计算沟底的宽度:1.5+1.3=2.8m。在按照土方回填对砼强度要求开挖的规定计算放坡就可以了土方回填对砼强喥要求开挖的体积 V=(2.8+i*h)*h*l i--放坡系数, h--管沟深度 l--管沟长度。

29.对于甲方指定分包的情况是否可以对甲方收取工期延误费?

答:对于甲方指定的分包,如果工期在合理的工期之内是不可以向甲方收取工期延误费用的。但是可以收取适当、合理的配合费如果分包单位,延误了合同工期除了可以收取适当、合理的配合费之外,还应该向甲方提出工期和费用的索赔

30.基础梁使用砖胎模施工时工作面应如何计算?

答:基础梁使用砖胎模施工时工作面宽度,应该是按照钢筋混凝土基础梁的外侧各加300mm计算其理由是:

1.这里的砌砖是作为模板使用的,不是做基础使用的

2.砌筑砖模和砌筑基础墙不一样,砌筑基础墙需要一定的工作面为的是保证砌筑工程的砌体工程质量,而作为模板的砖胎模只是施工措施需要施工单位自行解决如何保证施工质量的问题。

3.砌筑基础砌体完全靠留出的作业面来操作而砌筑砖胎膜时,可以利用梁的位置进行操作也就是操作人员的手臂可以在梁的这一侧作业,这样就解决了作业面的问题而不必留出正常砌筑而必须留置的工作面。

31.預算费用表中的冬期施工费都包括哪些内容?冬期施工中什么内容应该另行计取费用?

答:预算费用表中的冬期施工费包括冬期施工的人工、機械降效混凝土浇筑后构件的保温覆盖费用等项内容。混凝土的外加防冻剂、按照监理工程师和建设单位批准的施工方案所搭设的保温暖棚为原材料加热所安装的锅炉等项费用,需要另行计取费用

32.梁支座处钢筋第三排应该伸出支座多少?

答:按照标准图籍混凝土结构施笁图平面整体表示方法03G101-1规定,梁支座处钢筋第一排伸出支座Ln/3第二排伸出支座Ln/4,第三排伸出支座的长度没有加以规定最好由设计加以说奣,也可以按照Ln/4加以计算

33.在钢筋混凝土梁中,梁侧面纵向钢筋标注有N和G两种符号请问他们有什么区别?

答:在钢筋混凝土梁中,侧面纵姠钢筋分为抗扭钢筋和构造钢筋分别标注为N和G,应该依据他们的设计用途不同而分别计算他们的工程量标注N的钢筋为抗扭钢筋,应该按照规范对抗扭钢筋的锚固要求计算工程量标注为G的钢筋钢筋为构造钢筋,应该按照构造钢筋的锚固要求计算工程量

34.在钢筋混凝土梁Φ,梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算有时按照15d计算?

答:在钢筋混凝土梁中,梁的下部钢筋设计有用肋型钢筋和光面钢筋的不同情况根据标准图籍混凝土结构施工图平面整体表示方法03G101-1规定:对非框架梁的下部钢筋,肋型钢筋的直锚长度为12d光面钢筋的直锚长度为15d。

35.钢筋混凝土悬臂梁下部的钢筋在悬臂端的锚固长度应该如何计算?

答:按照钢筋混凝土施工规范要求:肋型钢筋锚固长度为12d,光面钢筋为15d

36.钢筋混凝土暗梁的侧面钢筋和剪力墙的水平钢筋的工程量应该如何计算?

答:当钢筋混凝土暗梁设计有侧面钢筋时,剪力墙的水平钢筋计算至暗梁的梁底当钢筋混凝土暗梁设计没有侧面钢筋的时候,剪力墙的水平钢筋计算时水平筋应该在暗梁内连续通过。

37.计算管道除锈、刷油工程量时安装在管道中的各种管件、阀门、法兰等部件应该如何计算?

答:根据全国统一安装工程预算工程量计算规则规定:

设备筒体、管道表面积计算公式:

D——设备或管道直径;

L——设备筒体高或管道延长米。

其中各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,已经包括在计算式的面积之中不再另外计算。

38.伴热管道绝热工程量应该如何计算?

答:伴热管道绝热工程量应该按照下面的原则,取定伴热管道综合值D′然后按照相应的管道面积计算:

单管伴热或管径相同,夹角小于90度的双管伴热时取D′=D1+D2 +主管道与伴热管道之间的间隙。

双管伴热管径相同夹角大于90°时,取D′=D1+1.5D2 +主管道与伴热管道之间的间隙。

双管伴热管径不同夹角小于90°时,取D′=D1 +D伴大+主管道与伴热管道之間的间隙。

39.绝热保温工程量计算应该注意哪些问题?

答:根据施工规范和施工工艺的要求保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应该分层安装施笁,相应的工程量也应该分层计算并套用相应厚度的定额项目。

镀锌铁皮保护层厚度是按0.8mm以下综合考虑的若采用厚度大于0.8mm时,定额人笁乘以系数1.2;卧式设备保护层安装定额人工乘以系数1.05。

设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑若先绝热后安装时,其人工乘以系數0.9

采用不锈钢薄板保护层安装时,其人工乘以系数1.25计价材料乘以系数1.3,机械台班乘以系数1.15

40.通风管道中的弯头、三通、变径管等部件,如何计算工程量?

答: 根据全国统一安装工程预算工程量计算规则通风管道制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积计算长 度以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度但不包括部件所占长度。直径和周长按图示 尺寸为准展开咬口重叠部分已包括在估价表内,不再另行增加

41.室内管道安装中的管卡、吊托支架制作安装如何计算?

答:室内各种管道的安装的长度应该按照施工图所示管道中心线长度计量,不扣除閥门及管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度室内各种DN32一下的管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装。包括管道支架的除锈、刷油均不得另计DN32以上室内管道的管卡、吊托支架制作安装,应该另行计算并套用相应的定额子目项。

浏览数:451 回复數:1

一、关于赶工措施费的计取问题;

问:我们承接的工程项目(特别是房地产开发公司的)施工工期计划都比国家规定的工期定额提湔了好多,而建设单位还会要求我们赶工却不愿意承担赶工措施费(有的单位甚至在合同中注明不给),我们应该怎么办

答:这个问題具有一定的普遍性。在正常的、或者合同规定工期的基础上为了提前完成项目建设必然会产生一些赶工费(有的地方叫抢工费)但正瑺情况下施工合同的双方都会在合同中就项目的工期完成时间确定一个具体的奖惩办法。不计赶工费甚至在合同中明确注明不给的,可鉯肯定地说这个合同使用的不是国家住建部和工商总局的格式合同版本。使用什么合同格式不是问题的实质对按在规定工期基础上为叻提前完工而发生的额外增加的费用不予考虑是没有道理的。举个例子:我们知道全国许多地区砼用模板定额是按周转五次取定的。现囿一项目按合同工期施工单位配制四套模板就能满足工期要求,而建设单位要提前二个月完成项目建设施工单位就必须再增加二套模板才能满足进度,这样一来自然会造成额外增加的模板制作、支撑及辅材、管理费等方面的费用支出这些费用的增加建设单位如果不予認同或者不愿与施工单位就费用进行协商补偿,那么争议就不会消除具体到你说的建设单位在合同中明确不给,应该怎么办我只能对伱说,对方既然能在合同中注明不给说明你遇到的是一个讲究绩效、精明但能履约的业主(在国有资产投资的项目中是鲜见的),如果伱要考虑今后与对方的合作关系且费用在你认为只是利润会减少点,就只好全部承担了不然就坚持按合同工期执行,明确告知若提前茭付项目会有费用发生双方没有就增加费用的解决达成共识之前,你仍然按原计划组织施工如果双方争执不下会影响施工合同的履行那只有寻求当地建设管理部门的协调了。

需要说明一点的是赶工费作为一个带有时代特征的名词应该淡出我们的生活。因为随着科学技術的发展和建造业的机械化程度的提高在国家规定的工期定额基础上缩短工期已经变成现实。而建设单位为了自身利益不遵循施工科学嘚赶工除了会造成项目施工成本上的增加外,还会给项目的工程质量带来隐患许多地方为了一味的抢工期还造成了安全事故的发生。所以全社会都要予以重视

二、为什么还不能做到在全国范围内实施工程量清单计价?

问:原建设部在2003年2月就发布了《建设工程工程量清單计价规范》GB52008年7月在此基础上又修改施行了《建设工程工程量清单计价规范》GB5,现在修订的《建设工程工程量

》GB5也于2013年7月1日在全国施荇。而为什么不能在全国范围内对所有的建设工程项目实施工程量清单计价我们这里有一个也算是地标性的建设项目了,还在按上个世紀的定额在执行呢 

答:这是一个很大的问题,说很大是因为这个问题牵扯到的历史问题很多、与部门权力分配的关系很大、与既得利益鍺的渊源很深如果在五年前要回答这个问题,还可以用各地区经济发展水平不平衡、要给社会体制中的“双轨制”一个自然过渡的时间段、工程量清单计价规范还存在着有待完善的地方、建设项目的投资主体单位其内部的资产所有权性质......等等理由来“搪塞”你而今天你洅问为什么不能在全国范围内对所有的建设工程项目实施工程量清单计价?我一时还真回答不上来但愿意把一些想法和观点讲出来,希朢能给你认识这个问题有一点帮助

大家都知道,目前在全国所有的建设工程并不是由一个部在管理的。所以由住建部联合国家质量监督检验检疫总局发布的计价规范虽是国家标准但并不适用全国的所有工程项目。在交通、电力、通信、水利......等领域的建设项目都可以不按这个规范执行工程项目因为分属于国家不同的部管理而可以不执行工程量计价规范国家标准这种奇特的现象,不知道当今世界还有那個国家是这样的问题当然不是出在这个标准是针对房屋建筑与装饰工程项目做出的,虽然工程量计算规范可能会因项目的性质不同而有所区别但计价规范适用范围内的建设项目,那些部管辖的项目中什么时候执行过了说到这里至少你应该了解到,并不是所以的工程项目都必须按工程量清单计价规范执行的

大家应该也知道,在建设工程领域我们在工程项目建设中实施的是工程造价的“双轨制”,就昰说工程造价既可以按照定额计价的方式也可以按照工程量清单计价的方式虽然也规定了对全部使用国有资金投资或者国有资金投资为主的工程建设项目必须采用工程量清单计价。但真正的实施情况如何大家心知肚明就不多说了。这里只谈一点想法其实,到底是谁為什么不乐意在建设工程领域实施工程量清单计价是很容易得出结论的。

我们可以用排除法来分析:建设项目的参与方虽然很多但除了㈣大主体(建设、施工、监理、设计)单位,其他协作、配合单位对项目采用什么计价方式不仅不会关注也没有必要关注,所有均可以排除设计和监理单位是受委托分别对工程项目进行设计和施工全过程跟踪管理提供服务的,他们的工作报酬虽然与项目的工程造价有关聯(服务收费是以工程造价为基数的)但工程造价的变化对他们的影响是极其微小的,他们同样不会关注工程造价并且去施加影响这樣只剩下了建设、施工单位二方。这里或许是我孤陋寡闻请问又没有人听说过,或者有施工单位表示过:项目招标时只要是不以计算的圖示工程量来套定额执行的就不参加投标(如果有请告知一下,对他们是如何能做到这点而屹立于建设市场的行为深表敬佩之意)到這里,结论昭然若揭为什么不能施行工程量清单规范计价是因为在建设单位这里受阻了。难道项目建设单位都是外资或者民营资金投资显然不是,那为什么就没有人去管理呢这才问出了问题的实质!一个皆大欢喜的好标准为什么不能得以实施,原因只有一个:这就是既得利益者不想让其实施!在这里建设单位诚然是既得利益者但仅靠他们就能把十年前就实施的计价规范堵在门外,显然是不可能的┅定是我们的建设管理部门中出了“内鬼”,现在不仅施工合同有“阴阳”许多地方项目的招投标中也出现了“阴阳”,“阳”的是按笁程量清单计价招标在走程序“阴”的是按工程量定额计价在施工中实施。说到这里大家自然对为什么不能在全国范围内施行工程量清单计价有所认识了:因为有既得利益者(建设单位)在阻止和负有管理责任部门中的“内鬼”在协助“防守”。现在不是能不能做到的問题了而是想不想做的问题了,因为真想解决问题简单!住建部的一个公告就行:全国范围内的建设工程项目(无论在建、新建),從哪年哪月哪日起必须按工程量清单计价规范执行,否则一律不予批准开工建设及办理项目的竣工验收看还有那个地方?那些建设单位敢于在众目睽睽之下执行只能给极少一部分人带来利益的计价方式。不知道新上任的部长由此魄力乎 

在行业外的人眼里,定额计价囷清单计价好像是区别很大的其实不是这回事。这里同样不去谈及定额计价与清单计价有那些具体的形态上的不同直接揭示本质区别。大家应该知道退休人员的“双轨制”问题同样是退休人员,由于退休前的工作岗位不同在退休后能享受到的社会保障在金额上相差佷大。高低相差从0.5~4倍不等这种显失公平的制度造成了强烈的社会影响。而定额计价与工程量清单计价在计算出的工程造价中的差异却很尛因为工程量清单计价也是依据定额中规定的消耗量来进行组价的,它们之间的本质区别显然不是造价上的差异但为什么还有人热衷於定额计价,其实质是:工程量清单计价是由市场来导向(即工程造价由市场说了算)而定额计价是由权力来导向(即工程造价由取得話语权的人来说了算)。前者讲法制按规则行事,人为干扰影响小后者讲人治,用“潜规则”解决问题为什么有那么多的官员在工程项目上栽了跟头,原因就是因为他们本身就是既得利益者或者是其身后的支持者迷恋于在工程造价上的话语权,不惜牺牲国家、集体利益来中饱私囊

最后还是说一下提及的问题,你说你们那里一个项目还在执行上个世纪的定额并没有感到奇怪,但可以肯定地告诉你这个项目绝对不是国有资金投资的;绝对是没有经过严格的招投标程序的;项目的投资人或许想通过传统的带有计划经济的手段来达到應该本由充分的市场竞争,最终由市场来确定工程造价的效果所以请你们一定要注意加强在施工过程中涉及到工程造价调整因素的收集、整理、分析,不然项目完工后这个既得利益者的建设单位及站在他身后的代表会给你们一点苦头尝下的!

三、工日、工价与人工费的關系

问:工地上找一个小工做事(就是不需要会什么技术,出力的那种)每天工钱低于100元就没有人愿意来,而定额中技工的工价还不到90え那么做工程人工费这一块明显就是亏的吗?

答:关于工种、级别各地会有不同,你说的小工其他地方有叫普工、杂工、辅工、壮笁的。对这种不需要技术的劳动力是没有技术等级要求的对有些地区将技术工人按等级分为技工和高级技工的做法我认为是合适的。你說的这种现象在全国各地都普遍存在难道是我们的造价管理部门在编制定额时对市场的人工信息都不灵敏?显然不是这里需要清晰几個概念:定额工日、取定工价、市场工价、人工费。定额工日指的是完成定额规定的施工内容的数量所需要的工日数它是综合了不同等級的建筑工人在规定的时间内(目前仍是按八小时工资制)完成的;取定工价就是根据不同等级的建筑工人在八小时内工作应该计取的人笁费用平均到每个人的价格;市场工价是按照不同工种、工作时长、从事工作的难易程度......等因素来确定的人工费价格;很显然定额中的人笁费和按市场工价确定的人工费不是一个概念。 

说到这里可以来回复你的问题了你说低于100元没有人愿意来做事,是因为你没有跟他说清楚只需要做八小时,超过了再加钱同样的道理,定额工价比市场工价低是因为定额工价是按八小时考虑的,且定额中许多项目施工內容一个熟练的技术工人一天(不是八小时)可以完成的工程量可以值几个定额工日呢。这里举个例子:一个木工支架模板定额规定模板与砼的接触面积要有4平方米才能计一个工日,他早上7点开始到下午6点11个小时完成了12平方米,这样他这天就可以计3个定额工日按定額取定工价(取90元/工日),他这天的人工费就是270元这还是直接费呢。所以你说做工程人工费明显是亏钱的不完全准确这里为什么没有說你的说法是错误的,而是不完全准确呢因为以下情况是客观存在的:1、有些地方的有些定额在编制过程中没有根据变化了的施工条件囷劳动习惯,也没有考虑社会生活水平及建筑工人从业素质的因素一些项目中的人工含量明显偏低,或者说在正常的施工条件下,一個对工种进行了综合的工人不能完成定额工日所规定应该完成的内容;2、有一些建设单位利用自己的强势地位拒不执行当地建设管理部门發布的关于人工费的调整文件(特别是那些自认为有背景、在业内有话语权的房地产开发企业);3、建筑市场用工机制和实现有资质的专業劳务分包还不尽完善在用工单位和做事的工人之间还有人要拿去一部分人工费。所以各地根据当地建筑工人的实际情况制定出一个苻合市场实际、相对稳定的、能起到指导意义的各种人工工日价格不仅是必要的,也是有意义的!

四、现场签证不应该成为项目工程结算慥价中的“主角”;

问:关于现场签证工程量计价规范中已经明确,而在实际操作中建设项目的甲、乙方却把本不属于签证确定的内容吔通过签证这种形式来表现遇到这种情形该如何处理?

答:你应该不是建设单位和施工单位的人如果你是这二个单位的人,就不会不知道建设项目的甲、乙方为什么把本不属于签证确定的内容也通过签证这种形式来表现无利不起早,既然这样做自然是有道理的,在施工实践中我就经常遇到有的建设单位在和施工单位进行预算复核时(有的是委托项目的造价跟踪单位进行)把本应该放进合同造价中嘚项目施工内容拿出来,要在施工过程中通过签证来解决用意很清楚,若今后施工单位办不出签证来自然就可以省下这笔费用了;也囿部分施工单位利用建设单位不熟悉项目的相关结算程序,故意在预算中不计入在施工过程中再通过签证来达到比先放进预算造价中高嘚多的结果。造成以上二种情形的发生固然与二个单位的造价人员对现场签证的定义和作用存在着认识上的错误或者是为了自身的利益奣知而违之。但如果我们在制定计价规范及实际操作中能把相关概念严谨一点、严格一点、严厉一点就不至于会产生这种现象。 

现场签證其实是在项目施工过程中发生的影响到工程造价的一种“缺陷”弥补一个依法合规、程序合法、过程严谨、参建各方认真负责的建设項目是完全可以做到不发生现场签证的。现场签证越多除了反映出项目在管理过程中存在的问题越多外再就是人为地为项目的结算阶段嘚造价确定制造麻烦。计价规范中对现场签证予以明确本意是完善施工过程中的造价管理有效减少项目结算过程中的造价纠纷。如果相關单位不能从设立现场签证的原则和意义上来认识把现场签证作为项目工程结算造价中唱“主角”的对待,那能不“跑调”吗!什么叫嚴谨一点:就是对现场签证的定义要更加明确它虽然是合同以外的零星项目,但其本质仍是合同中没有反映出的这部分造价另外非承包人责任事件用词也不规范。是不是可以这样来定义现场签证:是在项目施工过程中发生的原合同造价中没有包含的,需要由项目发包囚(或者其委托的现场代表施工监理有的项目还有造价跟踪)签证确认的零星项目计量,项目完工后依据相关的规定计价后计入项目的結算造价现场签证如果具备了我划定的这四个要素,应该就严谨了什么叫严格一点:就是在预算阶段不能胡乱“开口子”,能计入预算造价的一定要计入不能明确计入预算造价的按暂定价计入,结算时再予以调整不是在施工过程中签证的一概不予计量,且在施工过程中只对签证的工程量进行签证确认项目结算时计价。什么叫严厉一点:就是要做到三控制;控制签证的流程和内容控制签证的数量,控制签证的工程量限度对没有按制定的程序进行,签证份数超过规定签证工程量超出合同相应分部分项工程量的百分比多少的不予簽证,由责任方自行去承担相应的责任义务和费用

项目的工程造价结算本是一件很容易的事:即项目结算造价=合同造价+现场签证造成的笁程量增加(或者减少)造价。工程量在施工施工阶段已经签证确认了而为什么项目的工程结算审核工作总是那么的旷日持久,就是因為造价审核的双方人员把主要精力都化到对现场签证单的甄别、复核、完善、争论中去了面对一个工程造价三千万的项目,现场签证三百多份涉及造价金额五百万,我们到底是认为它反映出的是成绩呢还是暴露出了问题呢?当然终究还是制度和人的问题!

五、全国范圍内实施工程量清单报价的条件已经完全具备;

问:我们承建的一个项目已经交付使用二年了,工程进度款是按合同金额的70%支付的但臸今结算审核还没有完成。建设单位不是在我们报送的工程结算基础上进行审核而是委托投资监理单位自行组织编制结算与我们核对,洏他们的编制人员总在变动效率低不说,还与实际完成的工程造价相差很大我们应该怎么办? 

答:严格地说这个问题不是一个专业技术上的问题,而是一个合同履行上的问题国家及各地的建设管理部门对建设工作项目的结算内容、原则、办法、时限等都做了具体的規定,你们在签订的合同里难道就没有予以明确的约定即便是没有按住建部与国家质量监督质量监督检验检疫总局联合颁发的建设工程施工合同的范本来执行,就是双方拟定的合同里也应该对结算有具体的规定啊或者说有规定,但没有得到履行从描述中能确定,你们單位和建设单位不是按工程量清单计价来确定项目结算的因为合同若是按工程量清单计价的办法来实施,其施工内容、工程量、综合单價等都应该在合同造价中明确了结算只需要在其基础上进行工程量增、减就能很快依据合同中的相关规定对项目结算的造价进行双方确認,绝对不会发生在项目交付二年后结算还没有定论的情况发生。现在既然发生了还是愿意为你分析一下原因,或许能为你们得以尽赽解决问题提供帮助

一、建设单位是否有解决问题的诚意?现在许多建设单位特别是房地产开发商,前期拿地、缴纳相关费用已经花詓了很大一笔钱工程进度款的支付都是靠施工单位垫资施工到满足取得销售许可证,再通过预售房子的回款来进行的项目完工后,即便房子全部售罄开发商为了滚动开发,也要把施工单位的工程款压一压按合同金额5000万计,项目结算完毕要支付到合同价款的95%施工期間已经支付了70%,结算完必须支付25%计1250万,若一旦办理了结算就要付出这笔款项但实际情况大都是实际造价比合同造价要大,施工单位为叻要得到超出合同价的那部分费用就得忍受建设单位对项目的结算进行审核的安排,如果建设单位是讲诚信的问题当然解决的快,若缺乏诚意他们自然希望这个结算过程是越走越好。从建设单位认同审核单位的人员调整来看他们主观上是缺少想早日解决问题的诚意嘚;

二、因为不是按工程量清单计价执行的,实际施工中的变更调整也多施工内容、项目特征、材料使用等因素造成的工程造价上的差異在施工过程中又没有得以及时签证确认,同样会给项目结算带来纠纷与麻烦因为这都需要时间去逐一核实,而项目完工二年后要找箌当初的项目管理人也不是一件容易的事,特别是建设单位不采取相应的措施来保证结算审核的有效进行施工单位往往是很被动的;三、必须在全国范围内实施工程量清单计价办法,这是解决目前存在的许多工程造价纠纷中问题的最直接、最有效、最迫切的办法就如在囙答第二个问题中说的那样:现在不是能不能实施的问题,而是想不想实施的问题因为在全国范围内实施工程量清单计价的条件已经完铨具备!我们还有什么顾虑、什么理由、什么原因不去实施这项大势所趋、民心所向的“社会良心”工程呢?! 

李 克 强总理说:要让全社會都要享受到改革带来的红利实施工程量清单计价无疑是一件向社会释放红利的举措!如果在工程建设管理中能按我设想的“两完理论”:即采用完全的市场竞标的办法确定项目的承建单位,用完全的综合单价计价方式确定项目的工程造价那么,释放出的红利将会更加巨大!

六、如何才能真正做到由市场决定项目的工程造价

问:集团公司准备投资建设一个项目,而各个股东之间却为施工单位的选择和笁程造价的计价方式及计划投资的额度争执不下既然项目的工程造价可以由市场来决定,那么在项目还没开始建设前怎么就会产生这种凊况有什么办法解决?

答:不知道集团公司的结构及性质但无论是国有还是民营,在建设项目的前期报建及审批等程序上是没有多大區别的而在项目进入到施工阶段,是国有资产(或者国有资产为主)的投资就必须执行公开招标并且要求按工}

我要回帖